| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а Вы её как динамометр используете? На кой Вам линейность.
- ерунда. Разрушают не напряжения или наличие пластики, а деформации превышающие 3*Ry/Е. Таких у Вас близко не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() А как, собственно, Вы понимаете условный срез? Для поясных швов - да, а как быть с формулами 178-179 СП-16.13330.2017. При проверке угловых швов никакая пластика не учитывается. И последний вопрос: сварная балка подвержена чистому изгибу (два равных момента по концам) и поперечная сила вообще отсутствует. Шва не надо вовсе? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- теоретически надо только в точках приложения момента (по концам), в остальных не надо. Практически надо, но усилия в швах будут нулевые. Про это см. задачу № 39 и ответ на неё тут.
- по горевски и как в в 14.1.17. - там от действия момента, а поясные от действия Q. - этого я не говорил, не выдумывайте. Речь об основном металле. Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 00:21. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Предельным состоянием угловых швов является их разрушение, а расчётное сопротивление устанавливается по временному сопротивлению как металла шва так и металла границы сплавления. В такой ситуации пластика в непосредственной проверке никак не учитывается. Впрочем, дело совсем не в этом. Давайте проанализируем ту информацию, которая здесь представлена. Вот мы выяснили, что нормальное напряжение в шве всё же есть, но оно не зависит от катета, а равно напряжению, вычисленному по общим правилам сопромата для соответствующей точки сечения. Для простоты давайте предположим, что расчётным сечением является металл шва, а не граница сплавления. Тогда у меня есть несколько вопросов. Вопрос 1. Почему мы не сравниваем это нормальное напряжение с расчётным сопротивлением металла шва, которое для угловых швов в обычных случаях существенно ниже, чем для основного металла. Для обычной стали на k=1850/2450=0.755? Вопрос 2. Почему в сечениях, где наряду с максимальным моментом присутствует значимая поперечная сила (ригель с жестким примыканием, большая сосредоточенная нагрузка на балку в середине) не производится проверка по формуле для приведенного напряжения SQRT (Сигма^2 + Тау^2) <= Rwf. Ведь в отсутствии коэффициента 1.15 (пластика) некое приращение напряжения гарантированно возникает? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нормальные напряжения вдоль сварных швов при определении их несущей способности не учитывают. Почему? Не знаю, но это так. Об этом сказано в книге Николаева по сварным конструкциям:
Об этом же сказано в еврокоде: Возможность не учитывать неполную разгрузку прописана в п. 18.3.12 СП 16.13330.2011. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- причём тут момент? См. указанную выше задачу по сопромату, там всё подробно расписано.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
P.S. А вот ещё один маленький вопросик по сварным швам: почему в формулах приведенного напряжения отсутствует "тройка" при касательных составляющих? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Потому, что "условный срез". Формулы, по которым принято вести расчёт, упрощённые. Действительные формулы более громоздкие и требуют больших вычислений. Условно принято, что остальные составляющие "полной" формулы гарантированы правильным выбором материала для сварки и в расчёте не нуждаются.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- - ссылки были приведены: Rwun/Гамма_wm. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - в чём? Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Эх, есть у меня хороший учебник для техникумов по сопромату, там очень просто и доходчиво описано как работают угловые швы (даже расписан "условный срез"). Оттуда же выводится Bf=0,7 и почему шов считают на срез по высоте, а не катету шва. Но это все пустое... Балка требует шпренгеля и промежуточных опор как самых простых способов укрепления!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мне казалось это очевидным, но раз вопрос задан, поясняю. В том, что в первом пункте говорится что шов работает только на срез, пусть и условный, а во втором предлагается метод учета нормальных напряжений ![]() А без Горева можете в паре фраз объяснить что же такое этот страшный "условный срез"? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- там есть «тогда уж», т. е. «если уж хотите заниматься ерундой, то делайте это правильно, а не так как Вы предлагаете».
- что происходит в угловых швах никто не знает (по причине несовпадения ЦТ критичного сечения с усилием, по причине наклонных (не нормальных) площадок разрушения, и по причине пластики в них). Поэтому усилия в них для проверки прочности принято суммировать не по правилам теорий прочности сопромата, а по Пифагору (граничная кривая - окружность - для двух усилий, граничная поверхность - сфера - для трёх усилий). По той же причине предполагается (условно, т. к. на самом деле неизвестно как), что металл в соединении работает на срез. Последний раз редактировалось eilukha, 25.06.2020 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Спасибо. Иными словами, можно не учитывать существующие напряжения, если балка считается только в упругой стадии и только на один изгиб. Странно, одно дело если существующие напряжение составляет 20% от Ry, а другое дело, когда близко к 100%, но это никак не учитывается. ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.06.2020 в 18:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. | Aleksei2013 | SCAD | 7 | 25.08.2021 17:28 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки | rontiy | Металлические конструкции | 12 | 25.07.2008 12:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |