Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2023, 08:54
Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Maverick
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить по наклонному сечению узел опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену и имеет ли смысл такая проверка?
- Тип здания жилое/общественное, перекрытие 180-220 мм, стенка 160-250 мм, бетон В25-В30, арматура А500;
- Плита перекрытия расположена в уровне типового этажа (прижата сверху стенкой, в которой могут быть проёмы в пол);
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 208
Размер:	42.0 Кб
ID:	258812  

Просмотров: 2203
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:54
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Во всех жестких узлах ширина раскрытия трещин ограничена 0,3-0,4 мм.
  1. Нет. Если это балка покрытия, то трещина 0,4*1,4=0,56 мм.
  2. В нормах нет учета ширины трещин при проверке накл. сеч.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
уверены, что для этих двух случаев нет разницы в условиях сопротивления поперечной силе?
Нет. Но я уверен, что если это и важно, то нормы бы это учли или уже учли в своих методиках.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в шарнирном узле, например для 6-метровой балки с предельным прогибом 30 мм угол поворота на опоре будет больше 1 градуса, значит ширина раскрытия трещины для высоты сечения 200 мм составит 4 мм.
Почему в шарнире балка трещит от момента? Значит это не шарнир и нужна верхняя арматура.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:18
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если это балка покрытия, то трещина 0,4*1,4=0,56 мм.
не понятно, 1,4 - какой коэффициент?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Но я уверен, что если это и важно, то нормы бы это учли или уже учли в своих методиках.
так в нормах нет разрешения не ставить арматуру в жестко защемленном узле, чтобы по факту образовался шарнир
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:32
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Поменьше, наверное.
Вроде для шарнира по ц.т. сечения без трещины 0,0745 градуса. И тогда на верхней грани будет трещина 0,16 мм для пролета 6 м высоты плиты 240 мм нагрузки 10 кПа и 5х12 мм а500с.
Криво прикинул, чуть больше. Ну 0,5 мм трещина точно будет шириной. Может быть 1-1,5 мм. И глубина до трети сечения балки, наверное. Если гадать.
Хз.

Можно ещё в скале объемниками смоделировать узел, отрезать кубики якобы трещина и смотреть на сжатие бетона снизу. Чтобы не было больше Rb.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2023, 09:48
| 1 #44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


это всё ради чего? поверочные расчеты? или есть возможность законструировать нормально?
можно еще придумать как ухудшить узел...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:00
#45
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1,4 - какой коэффициент?
Гамма_f.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так в нормах нет разрешения не ставить арматуру в жестко защемленном узле, чтобы по факту образовался шарнир
Согласен. А где это нарушается на практике?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:01
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поменьше, наверное.
для шарнирной балки с равномерной погонной нагрузки:
прогиб в центре 5qL^4/(384EI)=L/200;
поворот на опоре ql^3/(24EI).
Из формулы прогиба следует qL^4/(EI)=384L/1000=0.384L? то есть ql^3/(EI)=0.384
тогда поворота на опоре =0.384/24=0.016 рад = 0.92 градуса
если нейтральная линия в центре сечения, то ширина раскрытия трещины для плиты толщиной 200 мм =100*tg(0.92)=1.6 мм.
реально будет побольше, потому что точка поворота будет где-то около нижней арматуры, значит ширина раскрытия около 3 мм должна набираться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А где это нарушается на практике?
в вопросе ТС:
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:06
#47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


mainevent100, ну я тупой и мне лень считать. нарисовал в автокаде круг с прогибом. У вас вернее.
Если верно.
Ладно пахать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:29
#48
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt
А где это нарушается на практике?
в вопросе ТС:
Тогда вопрос остается только в том, что работает ли методика в пластических шарнирах или нет. В обычных жестких узлах однозначно работает, иначе СП 63 и старый снип в корзину.
Думаю, что методика СП 63 по накл. сеч. точно работает во всех узлах, где деформации раст. арм. не превосходят предельных (используемых в НДМ), это никак не противоречит нормам. Последняя стадия разрушения накл. сечения как раз разрушение бетона сж. зоны от оч. большого поворота сечения из-за оч. большой деф. раст. арм.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:37
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
что методика СП 63 по накл. сеч. точно работает во всех узлах, где деформации раст. арм. не превосходят предельных (используемых в НДМ), это никак не противоречит нормам
тоже так думаю. и в целом вполне допускаю возможность шарниров в монолите (хотя сам не практикую).
но у многих есть сомнения, так как это всего лишь мысли вслух.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 10:45
#50
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вполне допускаю возможность шарниров в монолите
Думаю, что пл. шарн. вполне могут быть без превышения пред. деф. арм. Сейчас нет удобного способа это проверить, можно только предполагать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 13:15
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, так наклонная то трещина должна работать.
Вопрос то в вертикальной трещине и вертикальном сечении на опоре. Которое обычно с 3-4 кратным запасом. Вы там про другое уже начали.
Обычно такой шарнирный узел что-то да держит. И видимо запас какой-то минимальный тоже есть. Иначе была бы волна обрушений, о которых мы бы точно знали.
Просто исследований нет. Нет норм = не могу делать. Народ рискует. Впск говорит, что все все так делают на покрытии. Но не все. Например колонны на последнем этаже делают так, что те трещат по горизонтальной трещине, а не по вертикальной в плите. А стены у покрытий обычно анкеруют.
Здесь были непристойности. В СПб такое решение пока ещё не победило. И, напротив, от него часто сознательно отказываются из-за отсутствия норм. Или изначально это табу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2023 в 16:46.
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? IvanLeo Каменные и армокаменные конструкции 7 17.11.2016 18:31
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 3 04.02.2010 14:05
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23