является ли данный узел шарнирным? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?

является ли данный узел шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2010, 10:35
является ли данный узел шарнирным?
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Прикладываю вид узла опирания балки на стойку. В плоскости изгиба стойки хочу сделать узел опирания шарнирным. Для этого балку опираю через промежуточную пластину шириной 100 мм и толщиной 8 мм. Пластина приваривается к фланцу стойки, и саму балку привариваю к промежуточной пластине. Можно ли такой узел считать шарнирным? Может надо сделать как то по другому? А нужно ли вообще делать шарнир? Я хочу снять нагрузки от момента со стойки, да и при жесткой заделке в узлах крепления стойки возникают большие сдвигающие усилия (по расчету в SCADе). Правда ни разу не видел на существующих конструкциях, чтобы в таких узлах пытались делать шарнир. Всегда просто балку кладут на фланец стойки и проваривают по длине прилегания. Может подскажите как надо правильно проектировать подобные узлы. Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама под контейнер.jpg
Просмотров: 671
Размер:	18.5 Кб
ID:	44452  

Просмотров: 12793
 
Непрочитано 01.09.2010, 17:52
#41
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Размеры рамы: 8х8м, вес контейнера 5т. Раму расчитывал в СКАДе, учел снег на контейнере, и ветер на него (с польсацией) с разных направлений. В постпроцессоре проверки мет. сечений все балки проходят по РСУ. Задачу в СКАДе прикладываю. Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Нов этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся? я и хотел сделать на верху (в месте опирания балки на стойку) шарнир, т. к. в этом случае таких сдвигающих сил в заделке стоек не возникает.
Малыш! Ты о чем? Какой СКАД? Какая пульсация? Домик для Карлсона в Москва-Сити? Ты понимаешь ЧТО ты считаешь и рисуешь и как это будет выглядеть когда это сбацают на месте?
Перелет на ПМЖ отменяется!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 149
Размер:	115.0 Кб
ID:	44611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	137.2 Кб
ID:	44612  
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:02
#42
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Ну мог бы и помягче) Пульсацию на контейнер считать - это "высший пилотаж"
Вот оно реальное проявление зла необдуманного применения расчетных программ
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 21:06
#43
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Пульсацию в скаде не считал, просто увеличил статику, считая что частота колебаний конструкции по 1 форме превышает допустимую частоту для данного ветрового района. Коэффициент получился порядка 1.4 (точно счас не помню). Вы считаете, что для таких конструкций пульсацию учитывать не нужно. Но один чел, долгие годы работающий в ведущем проектном институте, говорит что лучше учесть, чем не учесть. Пульсационную составляющую никто не отменял и в СНиПе написано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих: статической и пульсационной. И там не сказано, что при расчете рам пульсационную составляющую учитывать при расчетах на несущую способность не нужно. Может я в чем то и заблуждаюсь и говорю что то не то, объясните популярно и не ругайтесь. Я еще только учусь. И причем здесь СКАД и пульсация? Она (пульсация) существует не зависимо от СКАДа, а расчетную ветровую нагрузку я считал руками, а в СКАДе использовал увеличенную статику. А сечения элементов, кстати, не отличаются от подобного проекта, выполненного солидным институтом.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:42
#44
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
выполненного солидным институтом.
Я тоже начинал в солидном институте и мне студенту всякую х.. давали разрабатывать ... это полезно для развития
такие вещи новичкам надо делать в ручную
чтоб понять смысл расчета из нутри
а ругают так ... привыкай
пусть ругают в жизни еще не то будет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:33
#45
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Пульсационную составляющую никто не отменял и в СНиПе написано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих: статической и пульсационной. И там не сказано, что при расчете рам пульсационную составляющую учитывать при расчетах на несущую способность не нужно.
СНиП "Нагрузки и воздействия" 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
такие вещи новичкам надо делать в ручную
+1
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 09:14
#46
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Спасибо всем откликнувшимся. Но хотелось бы получить ответ на следующее:
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Но в этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся?
rualex вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:42
#47
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


ну, господа проектировщики и/или конструкторы! ну физика для всех одна, неужели мы не можем прийти к общему мнению???...

на первом снимке узел по способу опирания - шарнирный, потому как не вижу там пластины на сварке, соединяющей балку и колонну по прямому углу.
Rina_Rino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 14:20
#48
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
узел по способу опирания - шарнирный, потому как не вижу там пластины на сварке, соединяющей балку и колонну по прямому углу
Балка приваривается к поперечной пластине, которая в свою очередь приварена к опорному фланцу стойки.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:48
#49
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Да не надо гадать треснет не треснет исправить все узлы на жесткие и все
можно оставить шарнирные и всю схему назвать мгновенно изменяемая
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:24
#50
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


rualex, я имею ввиду:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %B5%D1%80.JPG
Просмотров: 106
Размер:	22.5 Кб
ID:	44659  
Rina_Rino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 17:10
#51
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Для Rino_Rino: а если я уберу подложенную под балку пластину и просто приварю балку к фланцу стойки, это можно рассматривать шарниром? (без продольного ребра, что вы указали в #50)
rualex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27