стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
watcher100
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 5

сделали вот такой узел. пластину по верхней полке (якобы для упрощения сварки) сделали Уже -16х340х680 (по проекту), но длиннее -16х260х775. пластина стыкует балку 45Ш1 в коньке, пролет 12м. допускается ли так делать?. по нижнему поясу пластину сделали как надо - шире балки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.JPG
Просмотров: 1499
Размер:	37.6 Кб
ID:	99841  

Просмотров: 21052
 
Непрочитано 02.04.2013, 02:55
#41
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


palexxvlad, я не о возможности или невозможности - я о том, что при столь странном решении узла, данное примечание было бы еще более странным - разные уровни знаний (я по себе сужу).
Ильнур, я перефразирую вопрос - при каком угле наклона балок возникнет растяжение в нижних полках? Например при шатровой крыше (угол 60 град к горизонту) навряд ли будет растяжение?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 07:59
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
...Ильнур, я перефразирую вопрос - при каком угле наклона балок возникнет растяжение в нижних полках? Например при шатровой крыше (угол 60 град к горизонту) навряд ли будет растяжение?
Я перефразирую ответ:
Цитата:
Нижняя полка растянута, и сильно.
При тех углах, которые мы тут имеем ввиду (а это что-то около 10 градусов, но никак 60 - как в анекдоте: 2х2=5...6, но никак не 8), в рамах нижняя полка всегда растянута. Распор, который Вам помешал это осознать, возникнет только при наличии мощных неподатливых упорах в концах стропильной балки, чего Вы в естестве вряд ли часто увидите.
На деле все проще: вот обычная рама промздания пролетом 18 м высотой 7 м с небольшим краном. Высота балки 560 мм. М=35 тсм, N=11 тс, Q сами понимаете около 0. В итоге имеем грубо усилие от момента в полке 35/0,56~60 тс, минус N=11 и остается 49 тс. Таким образом, до полностью сжатого узла как до китая раком.
А 60 градусов - это уже совсем другое дело, никаким боком не имеющая отношения к обсуждаемому узлу.


palexxvlad, назначить z-сталь не проблема, проблема в наличии 0,2 тн такой стали в 80 тоннах обычной. Ложка дегтя в бочке меда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.JPG
Просмотров: 1049
Размер:	37.7 Кб
ID:	100181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные.JPG
Просмотров: 76
Размер:	34.3 Кб
ID:	100182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольные.JPG
Просмотров: 1025
Размер:	37.4 Кб
ID:	100183  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:52
#43
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур Спасибо за ответ Нечего сказать! Но я спрашивал о другом - при каком угле не будет растягивающих усилий - пришлось искать самому. И второе - Вы не совсем правы насчет распора - он не зависит от жесткости опор, а вот восприятие распора и его гашение - напрямую. А насчет узла я согласен - не удачный.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:11
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При тех углах, которые мы тут имеем ввиду (а это что-то около 10 градусов, но никак 60 - как в анекдоте: 2х2=5...6, но никак не 8), в рамах нижняя полка всегда растянута.
Как я понимаю(по схеме из #6), в данном случае здесь не рама, а шарнирная балка с изломом. Угол излома не ясен. Нужны пояснения автора.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
palexxvlad, я не о возможности или невозможности - я о том, что при столь странном решении узла, данное примечание было бы еще более странным - разные уровни знаний (я по себе сужу).
Вообще, этот коньковый узел должен быть заводского изготовления, и ничего странного в стыке через вертикальную пластину нет.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:27
#45
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ничего странного в стыке через вертикальную пластину нет
Я не про вертикальную пластину, а про тот узел который мы рассматриваем - попытка равнопрочного стыка.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:44
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
palexxvlad, назначить z-сталь не проблема, проблема в наличии 0,2 тн такой стали в 80 тоннах обычной. Ложка дегтя в бочке меда.
Да это не аргумент. Тогда вообще лучше ничего не строить. Или, к примеру, строить только из бетона без арматуры, т.к. арматуры нужно значительно меньше чем бетона.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:25
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да это не аргумент. Тогда вообще лучше ничего не строить. ...
Да нет, это как раз аргумент - выполнить узел без z-"примесей" - выгодно. Тем более технических вопросов-то нет.
Строить надо, но как-то без фанатизма...
Alex_26
Цитата:
Вы не совсем правы насчет распора - он не зависит от жесткости опор, а вот восприятие распора и его гашение - напрямую.
Это как это продольное усилие в ломаной балке не зависит от податливости опор? При податливых опорах балка будет легко "раскорячиваться" и будет вынуждена работать на всю изгибную мощь. И наоборот. Говоря по-другому, горизонтальная реакция опор ЗАВИСИТ от податливости опор. Например, при одной свободной (по гор.) опоре гор. реакция=0. А N зависит от верт. и гор. реакций. Например, у опоры N=sqrt(Rh*Rh+Rv*Rv).
И второе - угол, при котором растяжение=0, индивидуален для каждой конструкции и для каждого нагружения. Вы для какого случая искали-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.04.2013 в 13:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет, это как раз аргумент - выполнить узел без z-"примесей" - выгодно.
Вам, конечно, виднее, но я никакой выгоды в гнутых накладках не вижу. Вес деталей узла больше, самих деталей раз в 6 больше, сложность изготовления выше...
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:39
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вам, конечно, виднее, но я никакой выгоды в гнутых накладках не вижу. Вес деталей узла больше, самих деталей раз в 6 больше, сложность изготовления выше...
Проектируя при ЗМК, можно непосредственно наблюдать уровень кипиша в случае появления в производстве спецтребований к листу. Начиная с отдела снабжения до ОТК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:40
#50
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проектируя при ЗМК...
Так я и говорю, что Вам виднее
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:53
#51
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как это продольное усилие в ломаной балке не зависит от податливости опор?
Я про это не говорил - я как раз имел ввиду что с учетом излома балки будет возникать распор в опорных конструкциях (поправьте меня если этого в рассматриваемой схеме не происходит).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы для какого случая искали-то?
Вот это уже понятный для меня ответ - я определил его для треугольной арки при равномерно-распределенной нагрузке по Уманскому Справочник проектировщика том 1 стр. 501. У меня он получился 45 град (если я на бегу ничего не напутал)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:04
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если искать безмоментность (т.е. не иметь растяжения от момента), то идеально для этого дела подходит "веревочная" кривая. Висит например веревка о собственного веса. Переворачиваем ее (кривую), и получаем безмоментную арку. Ну конечно для соответствующей нагрузки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:13
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"веревочная" кривая. Висит например веревка о собственного веса
Когда-то в школе на олимпиаде по физике я даже доказал, что это обычная квадратичная парабола.
 
 
Непрочитано 02.04.2013, 17:02
1 | #54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
это обычная квадратичная парабола
да нет же, это цепная линия. Парабола, если нагрузка по прямой, а не по длине арки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 22:54
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Интересно, а мне казалось, я тогда за эту задачку немало баллов получил))) http://www.etudes.ru/ru/etudes/catenary/ - вот оно что оказывается. Спасибо, буду иметь ввиду
 
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:27
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Когда-то в школе на олимпиаде по физике я даже доказал, что это обычная квадратичная парабола.
Вы превзошли Галилея. Он просто предлагал цепной линией строить параболу. Но не доказал идентичность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:35
#57
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Просто олимпиада состоялась еще до выводов Бернулли, Лейбница и Гюйгенса.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:15
#58
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от watcher100 Посмотреть сообщение
опять не пойму - если проектанты по недосмотру заложили потолочный шов, а "по уму" нужен шов в нижнем положении, то как его вобще можно получить, не сделав пластину уже??
Несколько вопросов в другой плоскости
.
watcher100, а почему Вы решили, что стык будут варить наверху, а не на земле, до подъёма балки?
Это не логично, наверняка вначале балку укрупнят на земле, а уж потом поднимут, в противном случае нужна еще и временная опора.
А вы не рассматривали вариант изготовления балок целиком на заводе? Как их повезут на площадку?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:50
#59
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Поясните пожалуйста. Как всё-таки правильно выполнить стык балок с уклоном?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:56
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, см пост #13
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53