Прогрессирующее разрушение - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение

Прогрессирующее разрушение

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 30.07.2008, 20:24
Прогрессирующее разрушение
Zimon
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 24

Простите. Может кто подскажет в чем сысл расчета на прогрессируемое разрушение? Или он необходим только для успокоения экспертизы? Ведь фактически результаты расчета не используют при производстве строительных чертежей. Мож кто знает и сможет объяснить толково?! Поспрашивал людей, но толком никто не сказал! Буду признателен за ответ!!!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.08.2008 в 22:09.
Просмотров: 113531
 
Непрочитано 11.12.2012, 09:37
#81
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Ссылка в посте #72. Данные "СройКонсультанта".
Вложения
Тип файла: pdf 27751.pdf (108.0 Кб, 704 просмотров)
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 06:55
#82
APusvatset

Инженер
 
Регистрация: 07.05.2010
Екатеринбург
Сообщений: 9


Приветствую всех.
Возможно тоже придется делать расчет на прогрессирующее обрушение.
Здание - крытый рынок, 2 этажа. Вроде как ТЦ. Вроде 1ый уровень ответственности.
Шаг колонн 12 меторв. Геология варьируется по площади - коэффициент отпора грунта везде отличается (в разной степени).
Предположим я вышибу произвольную колонну. Армирование соседних колонн - естественно возрастет. Нагрузки на соседние фундаменты - возрастут.
Но армирование в другой части здания останется практически неизмененным, а усилия в этих колоннах - неизвестными (а вдруг выбьет не ту колонну которую удалил я, а соседнюю). Для того что бы определить армирование колонн в другой части здания - мне нужно выбить какую-то другую колонну.
Тоесть - мне нужно фактически выбить все колонны по очереди, для каждого варианта просчитать армирование колонн. И только потом используя эти результаты проектировать фактическое армирование ?
Плюс та-же песня с проектированием фундаментов. Бред какой-то.
APusvatset вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:12
#83
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


APusvatset, не всё так страшно. расчёт на прогрессирующее - особое сочетание, значит не все нагрузки в него входят, коэффициенты меньше чем для основного сочетания, деформации и трещиностойкость тоже не считаются. В итоге вполне можете выйти на то же армирование.
Здесь же принципиальный вопрос в том, пойдёт ли разрушение дальше, после "вышибания" одной колонны, или ограничится "конвертом" над колонной.
Три-четыре самых тонких места на свой инженерный взгляд проверьте, если всё нормально - остальные колонные можно не проверять
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:34
#84
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


С моей точки зрения, принципиален также к-т динамичности.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:48
#85
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
С моей точки зрения, принципиален также к-т динамичности.
Нормами это не оговоривается, поэтому такие вещи на усмотрение расчетчика конечно. Например с моей точки зрения это избыточно.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 10:32
#86
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


На мой взгляд, динамикой не стоит пренебрегать, но в нормах действительно этого нет, как и вообще четкой методики расчета на аврийные воздействия и прогрессирующее обрушение. Для сооружений 1-го уровня ответственности экспертиза может запросить наличие СТУ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 11:42
#87
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Нормами это не оговоривается, поэтому такие вещи на усмотрение расчетчика конечно. Например с моей точки зрения это избыточно.
Без реального к-та динамичности, расчет на прогрессирующее обрушение, не имеет смысла (я так думаю). Это отписка для экспертизы.
Вы хотите бумажку, она таки есть у меня.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:05
#88
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Как раз отписка это к-т динамичности Тем более "реальный".
Вы либо рассматриваете поведение конструкции во время нештатной ситуации (без учета первопричин) оценивая общее поведение конструкции. Конструкция запроектирования без учета аварийных ситуаций упадет у Вас в любом случае с к-том или без .
Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила или попадание самолета какого-нить.
В случае же к-та Вы как бы предполагаете, что элемент конструкции вроде как разрушится от какой-то причины, но при этом причину Вы не рассматриваете. А влияние этой причины в разы больше чем к-т динамичности. И кстати не факт что эта причина вообще конструктивный элемент разрушит, тогда о какой к-ты динамичности будет идти речь?
Вообщем я против квазидинамических задач в неясной постановке.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:07
#89
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Без реального к-та динамичности, расчет на прогрессирующее обрушение, не имеет смысла (я так думаю). Это отписка для экспертизы.
Тут вопрос в том, что в условиях той же Лиры придется два варианта рассматривать: 1-й - момент наибольшей амплитуды (но тут уже совсем другие характеристики для бетона и стали будут плюс К-динамичности, предположим 2), 2-й - момент "устоявшегося" деформирования (с учетом разрушенных элементов на предыдущей стадии), который можно без К-динамичности считать. Хотя и это все какое-то приближение при использовании наших программ без динамики, а с нею уже будет больше научная работа на отдельный том.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 12:22.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:19
#90
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вот вам в помошь новый документ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ЛАВИНООБРАЗНОГО (ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО) ОБРУШЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ СТО-36554501-024-2010 Москва 2010.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1355489910
zebs вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:21
#91
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))
По сравнению со сложностью постановки расчета, обоснование и выбор массы ВВ плевое дело . Есть статистика использования ВВ террористами и есть штатные мины/фугасы и пр. В атомных нормах насколько я знаю оговариваются размеры падающего самолета. Вообщем это-то как раз мелкость.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:22
#92
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
в условиях той же Лиры
Чушь будет и в первом и во втором случае. Она не для этого.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))
При этом необходимо учитывать действие ударной волны на все остальные конструкции. А это уже задача из другой области.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:23
#93
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Как раз отписка это к-т динамичности Тем более "реальный".

Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила или попадание самолета какого-нить.
В случае же к-та Вы как бы предполагаете, что элемент конструкции вроде как разрушится от какой-то причины, но при этом причину Вы не рассматриваете. А влияние этой причины в разы больше чем к-т динамичности. И кстати не факт что эта причина вообще конструктивный элемент разрушит, тогда о какой к-ты динамичности будет идти речь?
Вообщем я против квазидинамических задач в неясной постановке.
Ничуть не возражаю, но что, к-т динамичности, взятый с потолка 1.0 или 2.0 это не отписка?
А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?
Поэтому я тут уже писал, что большинство расчетов на прогрессирующее обрушение (аварию) это отписка. Я не видел расчета, который бы счел образцом для подражания и дальнейшего использования в качестве примера.

Последний раз редактировалось 100k, 18.01.2013 в 12:32.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:37
#94
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Чушь будет и в первом и во втором случае. Она не для этого.
Проблема в том, что в квазистатике с учетом распространенности отечественных комплексов в 99 процентах случаев и считают. В итоге нужны какие-то методики, которые рядовой расчетчик может применить (в приведенном мною примере берутся два участка процесса деформирования, хотя и тут не все будет учтено, если сравнивать с динамикой), либо лобировать требование отдавать на расчеты по прогрессирующему в ЦНИИСК, НИИЖБ или МГСУ.

Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
При этом необходимо учитывать действие ударной волны на все остальные конструкции. А это уже задача из другой области.
В простой постановке без затенения и отражения, можно и по формуле посчитать взрывное давление.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
По сравнению со сложностью постановки расчета, обоснование и выбор массы ВВ плевое дело . Есть статистика использования ВВ террористами и есть штатные мины/фугасы и пр. В атомных нормах насколько я знаю оговариваются размеры падающего самолета.
Ну тут тоже до множителя можно понять, а возьмут и привезут вместо пяти мешков гексогена восемь (всего не учтешь. Мы тут как в истории одного инженера, который шариковой ручкой обещал пароход утопить с поиском этой точки) или шашек больше заложат (хотя и тут не факт, что смогут затронуть конструкцию настолько, чтобы упало).

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 13:02.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:24
#95
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
с учетом распространенности отечественных комплексов в
Возможности конкретных расчётных комплексов должно волновать в последнюю очередь.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В итоге нужны какие-то методики, которые рядовой расчетчик может применить
Не методики нужны а требования к выполнению, и рядового расчётчика лучше к таким задачам не подпускать.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В простой постановке без затенения и отражения, можно и по формуле посчитать взрывное давление.
А нужно не только давление, интересно воздействие взрыва. А процесс этот динамический. Что опять одним коэффициентом динамичности притягивать?
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:31
#96
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ничуть не возражаю, но что, к-т динамичности, взятый с потолка 1.0 или 2.0 это не отписка?
А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?
Поэтому я тут уже писал, что большинство расчетов на прогрессирующее обрушение (аварию) это отписка. Я не видел расчета, который бы счел образцом для подражания и дальнейшего использования в качестве примера.
Если Вы имеете в виду, что отписка это процесс неимеющий смысла, но необходимый для прохождения экспертизы, то я с Вами ну никак не соглашусь.
Расчет на прогресирующее обрушение с удалением несущего элемента, координально меняет схему распределения усилий в конструкции. Нагружаются те элементы которые в обычной ситуации не нагружены или меняется на противопожные и т.п. Т.е. можно ошибиться например площади армирования, но Вы не ошибетесь в необходимости армирования. Или например если говорить о стали - ферменная конструкция "неожиданно" может превратиться в рамную со всеми вытекающими последствиями в перераспределении усилий.
Я стальные на прогрессирующее не считал правда, но жб конструкции мне много интересного открыли без всяких к-тов динамичности.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:45
#97
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я стальные на прогрессирующее не считал правда, но жб конструкции мне много интересного открыли без всяких к-тов динамичности.
Ну а как вы считаете на аварийную ситуацию? Мне интересно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:57
#98
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну а как вы считаете на аварийную ситуацию? Мне интересно.
Прогрессирующее или на другую аварийную?
На прогрессирующее:
Ansys. Solid65+Reinf264. Араматура и бетон по диаграммам напряжение-деформации.
1-ый шаг. Расчентное нагружение особого случая.
2-ой шаг. Уменьшение жесткости разрушаемого элемента на порядок.
3-ой шаг. Уменьшение жесткости разрушаемого элемента на два порядока.
...
5-ый шаг. EKILL разрушаемого элемента.

Если буду считать стальные конструкции, поскольку там нелинейность проще - буду впрямую динамикой конечно считать.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:57
#99
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


MrWhite, Вы отрицаете, что мгновенно изменная нагрузка (например, от вышедшей из строя колонны) способна вызвать в конструкции динамический эффект?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:03
#100
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
мгновенно изменная нагрузка
Во велению волшебной палочки только если.
Мгновенного ничего не бывает.
Dron_629 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Разрушение бетона Nana Железобетонные конструкции 50 01.04.2008 20:00
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27