Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон? - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2022, 17:41
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:



недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):



Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.

Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.

Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.

Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-12-00.png
Просмотров: 1111
Размер:	5.3 Кб
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-18-25.png
Просмотров: 1152
Размер:	3.1 Кб
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-29-33.png
Просмотров: 1151
Размер:	27.7 Кб
ID:	245830  


Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Просмотров: 19775
 
Непрочитано 08.03.2022, 23:07
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Здесь несгибаемое непонимание неважности сути темы в общей массе все нюансов проектирования МК: мелочи это всё то, что вы пытаетесь учесть. Я про это и говорил. Переведите на эмперику и внести в нормы, чтобы учёт или неучет просто регламентировался и просто вычислялся. В целом , конечно, молодцы. Это лучше чем, плохими делами заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 23:22
#102
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что вы нам втюхиваете, что все очень просто, мило и пушисто. Т.е. всего лишь надо взять калькулятор и пару раз поумножать обратно, и будете в шоколаде.
Не "втюхиваем", а показываем, что это так и есть, т.е мило и пушисто на калькуляторе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но это далеко не так.
Насколько далеко для консольных стоек?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...мелочи это всё то, что вы пытаетесь учесть.
Ну конечно, центрально сжатая колонна ломается от момента в заделке при потере устойчивости. Момент значит есть, а учитывает его нигде, кроме как в расчетах колонны на устойчивость, не надо. Мелочь и неважность сути темы
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 07:11
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
центрально сжатая колонна ломается от момента в заделке при потере устойчивости.
Главное заблуждение. Учите матчасть!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 09.03.2022 в 07:43.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 07:31
#104
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109)
Где Вы такое вычитали?
Указанная формула без фие действительно имеет отношение к нахождению Ncr в нелинейной постановке. Но как при сжатии может быть образован эксцентреситет обеспечивающий доп.момент?
Разве от горизонтального воздействия эксцентриситет будет меньше? Так если не будет меньше то зачем рассматривать наименьший?

То, что Вы пытаетесь познать - находится в части СП "Внецентренное сжатие".

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 07:40.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 08:27
1 | #105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.
7.1.7 (…) При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно сжатый стержень, схема которого приведена на рисунке 3 ,а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учётом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая воспринимается элементом (рисунок 3,6).
7.3.3 Расчётные значения изгибающего момента и продольной силы в элементе для вычисления эксцентриситета е (для расчёта по ф. (109) - моё прим.) определяются из расчёта упругой системы по недеформированной схеме и принимаются при одном и том же сочетании нагрузок с учётом изменения изгибающего момента по длине элемента и условий закрепления концов элемента.
Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчёте отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы Nu (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов Фе.

7.1.7 (…) Данные несовершенства имеют случайный характер и подчиняются статистическим закономерностям, поэтому значение начальных несовершенств следует принимать на основании статистических исследований случайных величин отклонений, полученных из опытных данных. В формуле (16) первое слагаемое учитывает неправильность центрировки, а второе - начальное искривление стойки (погибь).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 09:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 08:56
#106
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное заблуждение. Учите матчасть!
Расскажи, какую именно матчасть мне нужно учить? А исходя из той матчасти, где решается задача продольного изгиба стержня с учетом начального искривления, всегда получаем максимум момента в заделке консоли. И именно этот момент определяет расчетную несущую способность консольной стойки. И именно от этого момента консольная стойка ломается (или теряет устойчивость) при продольном изгибе.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Разве от горизонтального воздействия эксцентриситет будет меньше? Так если не будет меньше то зачем рассматривать наименьший?
Хотите сказать, что бОльший эксцентриситет заместит меньший?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:05
| 1 #107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Насколько далеко для консольных стоек?...
Вот на этой одной консольке ваша "теория пушистости" и заканчивается. Далее все сложнее и сложнее, и главное - все бесполезнее и бесполезнее.
У eilukha это просто фишка такая, прийти и взбаламутить болото пыльным мешком из-за угла. Он примерно раз в квартал такие вещи выкидывает.
А Вы повелись.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
...То, что Вы пытаетесь познать - находится в части СП "Внецентренное сжатие".
Не, это они про другое - про острейшую необходимость учета неучтенных деформаций в схеме, т.е. о неизбежности нелинейных расчетов. Например опреление усилий через фи обратным макаром. Типа "очень актуально", иначе "полный пипец с обрывом болтов с последующим обрушениями здания". А как 150 лет стояли - это просто повезло.
К слову, раз в силовую картину ввели увеличенный (от деформированности схемы) момент, то баланс в целом не нарушили случайно?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2022 в 09:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:29
#108
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
задача продольного изгиба стержня с учетом начального искривления
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным. Конечно в пособии (советском) такой термин применён, но лишь для обозначения одного из факторов влияющих на определение Ncr. На самом деле физический смысл фие в том чтобы перейти к пределу пропорциональности от предела текучести.
Вот Ncr можно рассматривать относительно предела текучести при наличии начальных несовершенств.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 09:30
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
физический смысл фие в том чтобы перейти к пределу пропорциональности от предела текучести.
- не выдумывайте, см. #105.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:32
#110
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Далее все сложнее и сложнее, и главное - все бесполезнее и бесполезнее.
Т.е. "далее" это статически неопределимые стойки с заделками конечной жесткости по концам. Тогда действительно, просто, через фи/фие, учесть момент от деформируемости такой стойки под действием вертикальной нагрузки, не получится, т.к. там нужно будет еще вычислять изгибную жесткость опор и способность этих опор перераспределять моменты между собой. Об этом еще в #30 было сказано.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным.
Хорошо, тогда каким образом, по-Вашему, решалась нормативная задача по нормированию к-тов продольного изгиба?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:40
#111
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда каким образом, по-Вашему, решал
В советском пособии всё описано. Все эти 294 я даже не открываю.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 09:42
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Все эти 294 я даже не открываю.
- ну-ну, СП 294 - копия пособия 1 в 1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 09:42
#113
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В советском пособии всё описано.
Т.е. в советском пособии всё ошибочно описано но к-ты продольного изгиба нормированы верно? На конспирологическую теорию заговора похоже.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:00
#114
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. в советском пособии всё ошибочно описано но к-ты продольного изгиба нормированы верно?
В СП 294 описание расчета в точности такое же, как в старом пособии, а результаты этого расчета - новые; старый фи с новым не сходится. Или что-то случилось, или одно из двух.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как 150 лет стояли - это просто повезло.
150 лет назад инженеры обладали тайными знаниями. Они умели составлять гороскопы и определять, когда сопромат работает, а когда не работает. И, когда он не работал, быстро проектировали не "как по расчету", а "как всегда". Сегодня эти знания отменены, как устаревшие и вредные. А всякие законы - Ньютона, Эйлера, и других - ошибочно полагаются работающими всегда. Отсюда и все проблемы.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:02
#115
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
старый фи с новым не сходится. Или что-то случилось, или одно из двух
- меняли кривые (примерно в 2000-е, Горев про проект этих измом писал). Фе вроде сохранился.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:05
#116
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не выдумывайте, см. #105.
Лично Вам, как человеку часто обращавшемуся к теме "устойчивости", прочитать соответствуюший параграф в Сопромате Беляева. Это древняя книга,а потому материал представлен для лёгкого восприятия.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:07
#117
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужна конкретика по теме (фрагменты), абстрактно ссылаться можно на все книги.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:09
#118
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна конкретика по теме, абстрактно ссылаться можно на все книги.
Капец.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:09
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
стойка ломается (или теряет устойчивость) при продольном изгибе.
Так "ломается" или "теряет устойчивость"?
Если стойка "сломалась", то базе по-фигу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:10
#120
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В СП 294 описание расчета в точности такое же, как в старом пособии, а результаты этого расчета - новые; старый фи с новым не сходится.
Так дело не в том, что старые фи с новыми не сходятся, а в том, что crossing считает ошибочным введение, как понятия, так и самого начального искривления в расчет стоек по деформированной схеме. И мне абсолютно не ясно, каким образом расчет идеально прямого стержня по деформированной схеме может дать нормативное значение к-тов продольного изгиба.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37