| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Любая вменяемая независимая экспертиза даст заключение, что по более точным методикам по отношению к методике СП конкретный элемент несет (чего стоит только коэффициент 0,7 для швеллеров в СП), и соответственно результат по СП перестает быть правдой последней инстанции. После этого правда остается единственная, и эту правду лучше довести до Заказчика раньше, чем он войдет в свирепый раж и уже тяжело будет его образумить. румата Цитата:
И вообще - оболочки как-то от стержней отличаются что ли в смысле механики? КЭ-программа раздербанит и то и другое одинаково хорошо. Просто в стержнях останутся нераскрытыми "седьмые" измерения. В этом плане оболочки заменят стержень не только полноценно, но и глубже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ИМХО. Результаты расчета устойчивости стенок балок по мостовым нормам и МКЭ отличаются в разы, и не в пользу МКЭ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
румата,
Может и так, но дело в том, что расчет балки должен соответствовать нормам, а не результатам МКЭ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() 2. Насчет "не в пользу" - смотря что за польза - если после правильного расчета в МКЭ получаем результат, отличный от СП в ЛЮБУЮ сторону, это говорит об НЕТОЧНОСТИ метода СП, и больше ни о чем. Кому там польза, а кому ущерб. 3. расчет балки должен соответствовать нормам, а не результатам МКЭ Неправильный "закон". В СП и ГОСТ наоборот при НЕОБХОДИМЫХ (уникальных, сложных и т.д.) случаях отсылают к более точным и тонким расчетным аппаратам. 4. Только тупой и упоротый эксперт может грубо обрубить/отшвырнуть и т.д. Но это не значит, что он поступил законно. Он просто злоупотребил должностью. И подлежит жесткому наказанию. Да. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Там настрановский расчет на на собственные значения. Т.е. обычный упругий расчет на устойчивость. Поэтому начальная погибь не будет влиять на результат как-то существенно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Для прояснения ситуации было бы интересно сравнить МКЭ расчет на устойчивость отдельной пластинки(отсека) с ГУ и усилиями принятыми в нормативном расчете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Если верить вот этой схеме, то расчетная пластинка не может быть сжато-растянутой. Как и горизонтальное ребро не может быть сжатым, а нижняя полка к которой примыкает пластинка - растянутой
----- добавлено через ~40 мин. ----- Так что принято за расчетную пластинку? Верхняя большая преимущественно растянутая или нижняя маленькая сжатая? По настрану у вас КЗУ для нижней сжатой, а по нормативный расчет при этом ведется верхней растянутой. Н у при вычисленных критических сигма_х >3000 и сигма_у>700 странно, что пластинка все равно не проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сталь 15ХСНД, Ry=3000 кгс/см2 Начальная погибь отсеков принята по первой форме потери устойчивости из линейного расчета. С величиной погиби большой вопрос... Корректно ли применять формулу начальных несовершенств для стержней (i/20+L/750) к отсекам балки? Для проверяемого отсека (высота 60 мм, ширина 750 мм) по этой формуле получим погибь 0.346/20+60/750=0.1 см, чото маловато, поэтому принимаем экстремальную начальную погибь в 10 мм. Мультик: Расчет ведется на удвоенную нагрузку. В теории, предел текучести для крайней фибры должен наступить при нагрузке 1.86*150=279 тс Красным показаны зоны развития пластики. Слева показан график сходимости решения. Как видно по графику до приложения нагрузки величиной 0.925*2*150=277.5 тс, расчет идет практически "линейно", тоесть схема "не замечает" никаких нелинейностей и текучестей. При достижении нагрузки в 0.941*2*150=282.3 тс балка складывается: Вывод, нелинейный расчет с учетом пластики и начальных несовершенств показал что КЗУ=150/(277.5)=0.540. Причем есть подозрение что первым сложился пояс, а не отсек. румата Цитата:
КЗУ соответственно ухудшилось с 1/3.01=0.332 до 1/2.659=0.376 но все равно страшно далека от нормативной 1.086. Цитата:
Нижний отсек высотой 60 см: Второй "большой" отсек:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
PS. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2022 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Посмотрите внимательно, в схеме нет растянутых отсеков. Нижний отсек полностью сжатый. Второй отсек сжато-растянутый.
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Ну вот сжатая грань отсека не пережила поперечного сжатия от сигма y и потеряла устойчивость, что тут невозможного?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Очень интересно, можно ссылку?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |