Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2014, 17:40
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
waxgem
 
Ведущий инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 14

Облазил все справочники и не нашел ответа(((
Имеется схема, заданы РАСЧЕТНЫЕ значения нагрузок. Необходимо задать пульсацию ветра, и тут мне стало непонятно, от каких нагрузок она должна задаваться? То ли от кратковременных с коэф.=1, то ли от длительных с индивидуальным коэффициентом длительности (0.35, 0.5, 0 и т.д.)?

С сейсмикой разобрался, там всё проще - указываются те же коэффициенты, что и в таблице коэффициентов сочетаний (я сначала спорил против этого, но если внимательно почитать сейсмический СНиП, то станет ясно, что табличка общая на эти случаи, хоть и имеет единственное конкретное название). А вот с пульсацией определиться не могу! Помогите пожалуйста, знатоки!

P.S.: Меня учили задавать именно коэффициенты длительности в пульсации, НО! Где это написано? В каком документе или справочнике? Меня смущает, что при задании пульсации ветра (она же КРАТКОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА с полным расчетным значением) мы, используя коэффициенты длительности, собираем в массы ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ с пониженным расчетным значением! Разве это правильно?????? Может всё таки всегда ЕДИНИЦУ ставить надо (при условии что изначально все нагрузки уже заданы расчетные)?!?

P.S.2: Ещё нашел в интернете информацию, что коэф. равны 0.9, 0.8, и 0.5 для постоянных, длительных и кратковременных соответственно. Этот вариант вызывает большее доверие. Ну а где про это написано, что именно такие коэффициенты? Подскажите источник, где искать, буду очень благодарен!

Последний раз редактировалось waxgem, 04.11.2014 в 17:53.
Просмотров: 112965
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:47
#161
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Загружения для пульсации следует принимать с коэффициентами соответствующими рассматриваемому РСУ или РСН
А чё, в СКАДе по иному, чем в ЛИРЕ?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:32
#162
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А чё, в СКАДе по иному, чем в ЛИРЕ?
Хороший вопрос. На 100% не уверен. Но судя по пояснениям из справок, динамический расчёт (это когда Fs1<Flim<Fs2) в обоих программах происходит согласно указаниям п.6.7 старого СНиП 2.01.07-85, так как в новом СП20.13330 никаких конкретных формул при указанном выше частотном соотношении НЕТ. А там уже всё во власти программистов.
Справка из ЛИРЫ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Справка Пульсация.png
Просмотров: 451
Размер:	64.6 Кб
ID:	230796  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 05:42
#163
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Промолчу, что пульсация по-хорошему вообще не про массы
Пульсация не про массы. А кто спорит то? Про массы только сила поделенная на ускорение.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пульсация длится ровно столько, сколько дует ветер - это его естественная составляющая
Пульсация это не ветер, это отклик конструкции.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ветер - это не вентилятор со стабильным потоком
Дак и я о том же!

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-вашему это потому, что пульсация не дает перемещения? То есть усилие есть, а перемещения нет?
Разумеется есть перемещения. Речь о том чтобы не учитывать в бюрократическом отчете эти перемещения. И проект изменений к нормам эту возможность предоставляет. Но в любом случае, необходимо оценить как повлияет пульсация на перемещения, важно чтоб эти перемещения не мешали нормальной эксплуатации, или еще чему-нибудь, или кому-нибудь. В крайности то уходить не надо.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Загружения для пульсации следует принимать с коэффициентами соответствующими рассматриваемому РСУ или РСН
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
читай с расчётными значениями
Разумеется с коэффициентом сочетаний. Только как второе вытекает из первого?


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок
Слово допускается следует трактовать как слово допускается. А допустить или нет - решать и брать ответственность вам. Я понимаю, что можно все забабахать по харду, все на максимуме, но всегда надо конкретный случай рассматривать, может и стоит расчетную приложить, а может у вас здание 30 лет будет эксплуатироваться, и снег никогда такой не возникнет. Или там ветер такой, что этот снежок сдует. Тут уже творчество. А нормы чтобы творчество это ограничить от бреда.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Справка из ЛИРЫ:
Согласен. Offtop: Может мы друг друга не понимаем. Может мы путаем сбор масс от нормативных нагрузок и нахождение расчетной пульсационной составляющей этих масс от ветровой нагрузки?

Последний раз редактировалось piratos, 09.10.2020 в 05:50.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 09:38
#164
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Согласен. Offtop: Может мы друг друга не понимаем. Может мы путаем сбор масс от нормативных нагрузок и нахождение расчетной пульсационной составляющей этих масс от ветровой нагрузки?
Если честно, то я теперь тоже так думаю. Если в двух словах, то моя мысль в #159 была направлена на донесение информации из скрина из справки ЛИРЫ в #161. Если вы с этим (как написали) согласны, то тогда не вижу смысла дальше это обсуждать. Просто,возможно, я не полностью понял ваше вот это:
Цитата:
А разве мы массы не от нормативных собираем? Всегда же от них родимых. Offtop: помноженных на коэффициенты сочетаний
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Слово допускается следует трактовать как слово допускается. А допустить или нет - решать и брать ответственность вам. Я понимаю, что можно все забабахать по харду, все на максимуме, но всегда надо конкретный случай рассматривать, может и стоит расчетную приложить, а может у вас здание 30 лет будет эксплуатироваться, и снег никогда такой не возникнет. Или там ветер такой, что этот снежок сдует. Тут уже творчество. А нормы чтобы творчество это ограничить от бреда.
Ну тут как вам заблагорассудится, просто напомнил еще раз (не только вам, но и другим читающим) про "правильную" (читай "псевдообъективную") трактовку норм.

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Разумеется с коэффициентом сочетаний. Только как второе вытекает из первого?
Здесь имелось ввиду, что если вы для рассматриваемого сечения в рассматриваемом элементе определяете усилия, которые будут максимальными при сочетании расчётных нагрузок с "коэффициентами сочетаний" = 1, то массы от этих всех нагрузок для динамического расчёта следует принимать равными их расчётным значениям с "поправочным коэффициентом" (который задаётся в свойствах динамической нагрузки) = 1. Если вы определяете перемещения в.т.ч. от ветровых нагрузок, то массы для динамического расчёта (если всё таки вы его используете в качестве источника этих перемещений) следует принимать равными их нормативным длительным значениям с "поправочным коэффициентом" < 1. Offtop: Как-то хреново я написал
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 07:24
#165
ingener81


 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 12


Доброго времени!
Возможно где то уже обсуждалась данная тема, если так то сошлите меня туда.
согласно приложению В3 "Нагрузки и воздействия"
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки принимаются равными 0,7 от нормативного значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки
При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины 0.08.
Так вот вопрос?
1. коэффициент 0.7 должен быть задан при задании пульсации в графе поправочный коэффициент (по умолчанию стоит 1)
2. Так как пульсация задана от расчетных нагрузок то необходимо перейти к нормативным умножением еще на 0.7 и итого 0.49. Либо в алгоритме уже сама машина переводит?
ingener81 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 07:24
#166
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В проекте последних изменений к СП можно не учитывать пульсационную составляющую при проверке перемещений.
Добрый день! Подскажите пожалуйста пункт, где сие написано. Точно видел, но вот где, вспомнить не могу, да и найти не получается с этой кучей выпущенных изменений...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 19:07
1 | #167
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста пункт, где сие написано. Точно видел, но вот где, вспомнить не могу, да и найти не получается с этой кучей выпущенных изменений...
п. Д.1.1

----- добавлено через ~1 мин. -----
Только я не знаю ввели его в действие или нет

----- добавлено через ~19 мин. -----
http://docs.cntd.ru/document/565284584
Вот ещё вторая редакция. Пока пункт остался.
Вложения
Тип файла: docx izmenenie--3-k-sp-20.13330 (1).docx (365.2 Кб, 34 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 22:01
#168
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


П. Д.2.4.1 убрать хотят, совсем что ли... (Там таблица с ограничениями горизонтальных прогибов). Где тогда ограничиваются прогибы от ветра будут?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 13:30
#169
okhotai

Ведущий инженер
 
Регистрация: 05.08.2014
Москва
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ingener81 Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Возможно где то уже обсуждалась данная тема, если так то сошлите меня туда.
согласно приложению В3 "Нагрузки и воздействия"
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки принимаются равными 0,7 от нормативного значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки
При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины 0.08.
Так вот вопрос?
1. коэффициент 0.7 должен быть задан при задании пульсации в графе поправочный коэффициент (по умолчанию стоит 1)
2. Так как пульсация задана от расчетных нагрузок то необходимо перейти к нормативным умножением еще на 0.7 и итого 0.49. Либо в алгоритме уже сама машина переводит?
Ответ получили? Тоже интересует
okhotai вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 16:25
#170
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


#165 #169
Думаю 0,7/1,4=0,5 если задавались расч. нагрузки по первой группе состояний.
0,7 если вдруг решили задать нормативными.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 15:56
#171
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В демократических странах и массы меньше. Очевидно, что от нормативных нагрузок. В РФ пригруз возникает от бремени тоталитаризма.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mass.PNG
Просмотров: 407
Размер:	354.9 Кб
ID:	235419  

Последний раз редактировалось 100k, 15.03.2021 в 16:09.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 02:58
#172
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 451


Братцы, тут изменение №5 к СП20 вышло (в 23 году правда, но всё же...) в нем в п. 11.1.8, в случае когда:

есть указания, что при численном расчете необходимо пользоваться приложением М (Методика определения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки). Открыл его и обомлел немного. Это что, теперь без научной степени по математике расчетами на пульсацию не заняться? Может я не правильно понял что-то, но как быть с распространенным подходом (метод спектра отклика) к такому вопросу?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 07:04
#173
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
теперь без научной степени по математике расчетами на пульсацию не заняться?
Да. А ты как хотел- профессорам тоже надо жить, а на ставку профессора не очень разгуляешься.
А если серьёзно, то ты всё равно по скаду/лире считаешь. Тебя же не волнуют теории МКЭ, а там на порядок сложнее.
Собственно те же яйца, вид сбоку. Даже спектр Давенпорта остался.
Не ясно для чего в СП всю эту псевдонаучность воткнули. Старк решили таким образом продвигать?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 09:20
#174
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 663


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
е ясно для чего в СП всю эту псевдонаучность воткнули. Старк решили таким образом продвигать?
Там всё проще.
Речь не только про СП 20.
В начале любого СП - есть авторы. Если ты автор - СП, у тебя большие льготы от государства, зарплата, надбавки, плюс, по слухам, даже докторскую таким образом можно защитить, если ты на первой странице СП.
Вот эти деятели и стараются для себя.
Не исключаю, только предположение, что в авторов СП стали включать чьих то родственников, детей, руководство, кому надо как и Якунину от РЖД увековечить себя в сооавторстве.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 09:36
#175
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если серьёзно, то ты всё равно по скаду/лире считаешь. Тебя же не волнуют теории МКЭ, а там на порядок сложнее.
Это да, конечно не волнуют, как и логика процессора, который прогонет единицы и нули, тут можно до бесконечности продолжать. По сути вопроса, эту тряхомудину, которая в приложении М как-то к расчету надо в МКЭ прикручивать? Или это для ручного счета? Когда у тебя нет ЛИРАСКАДА, и ты в экспертизе вукопашную отбиваешься?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 12:29
| 1 #176
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


КАроче.
Всё приложение "М" переписано из
Справочник проектировщика. Динамический расчёт зданий и сооружений. М: 1984.
Причём с ошибками. Видимо посчитали (и правильно), что это никто читать не будет.
Но не учли, что на ДВГ ушлые проектировщики найдутся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 13:27
#177
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

КАроче.
Всё приложение "М" переписано из
Справочник проектировщика. Динамический расчёт зданий и сооружений. М: 1984.
Причём с ошибками. Видимо посчитали (и правильно), что это никто читать не будет.
Но не учли, что на ДВГ ушлые проектировщики найдутся.
Бахил,
Ты всегда радуешь нас юмором.
Я минут пять стою ржу в метро.
Не могу остановиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2025 в 14:37.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 14:56
#178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Зато появился пункт, что до 36 метров пульсацию можно не считать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2025, 17:30
#179
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зато появился пункт, что до 36 метров пульсацию можно не считать.
Дак он же и раньше был, только более лайтовый. Сейчас только жб можно не считать до 36, а раньше такой приписьки не было (про жб). Точнее даже не так. Раньше можно было не учитывать вообще и для жб и для км, а теперь надо, и только для жб по более или менее понятной формуле, а км по сами знаете.
piratos вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:41
#180
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зато появился пункт, что до 36 метров пульсацию можно не считать.
Ну и где же такой замечательный пункт? Его номер, пожалуйста.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? Юсуп Лира / Лира-САПР 46 26.10.2012 12:54
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33