Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире

Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2022, 10:11
Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523

Добрый день.
Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ручной расчет.PNG
Просмотров: 665
Размер:	27.2 Кб
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-1.PNG
Просмотров: 655
Размер:	267.4 Кб
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-2.PNG
Просмотров: 577
Размер:	42.9 Кб
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-3.PNG
Просмотров: 541
Размер:	521.8 Кб
ID:	245882  

Вложения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 187 просмотров)

Просмотров: 40952
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:21
#161
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну вот сжатая грань отсека не пережила поперечного сжатия от сигма y и потеряла устойчивость, что тут невозможного?
Не могу себе этого представить. Как подкрепленная, преимущественно растянутая стенка может потерять устойчивость от напряжения действующего перпендикулярно плоскости полки?

Последний раз редактировалось румата, 13.03.2022 в 16:32.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:39
#162
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как подкрепленная, преимущественно растянутая стенка может потерять устойчивость от напряжения действующего перпендикулярно плоскости полки?
Когда выделенное слагаемое является наибольшим:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 60
Размер:	184.4 Кб
ID:	245987
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:50
#163
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Когда выделенное слагаемое является наибольшим:
Тогда в расчет высоту стенки(гибкость) нельзя брать равной высоте всего отсека. Горизонтальные сжимающие напряжения действуют только на 300мм высоты или около того. Ведь если в вашу формулу подставить сигма_х из растянутой части сечении, то для того участка отсека слагаемое станет существенно меньшим единицы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:56
#164
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,
В формулах взяты те значения которые прописаны в нормах. Я Вам больше скажу, если бы поперечное напряжение было приложено к растянутой грани сжато-растянутого отсека, то по нормам КЗУ не изменится.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:13
#165
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В формулах взяты те значения которые прописаны в нормах.
Там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Я Вам больше скажу, если бы поперечное напряжение было приложено к растянутой грани сжато-растянутого отсека, то по нормам КЗУ не изменится.
Ну как это не изменилось бы? первое слагаемое для нормальных напряжений под корнем стало бы отрицательным и уменьшило второе немного большее единицы почти в два раза.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:29
#166
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
там конкретно прописано, что в результирующую формулу нужно подставлять именно максимальное сжимающее напряжение?
да, для отсека ищется максимальное сжимающее продольное напряжение и максимальное сжимающее поперечное напряжение, тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:36
#167
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...тот факт, что эти напряжения могут быть проложены к разным граням отсека отметается как несущественный.
тогда все закономерно. примерно как 0,7 для расчета устойчивости швеллера. никакой МКЭ здесь в сравнение нет смысла ставить.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:38
#168
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Поэтому я и сказал, не всегда МКЭ может что то доказать экспертизе. Для них это цветные картинки, если существует расчет по нормам, то он является главным аргументом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 17:56
#169
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для них это цветные картинки, если существует расчет по нормам, то он является главным аргументом.
Так и есть. И это при том, что по МКЭ видно, что большой растянутый отсек теряет устойчивость вынужденно вслед за потерей устойчивости малым сжатым. А по нормам он получается определяющим в расчете на устойчивость.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:27
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...Очень интересно, можно ссылку?
Вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несовершенства.png
Просмотров: 44
Размер:	44.9 Кб
ID:	245988  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:38
#171
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур,
Спасибо, но...
Это для рам и связей, то есть для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:31
1 | #172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
... для стержневых элементов. Применимость к пластинам под вопросом.
Понятно что к стержням. Если нужны легетимные кривизны для листовых конструкций, возможно есть раздел ЕС по листовым. Как-то же они бункера-резервуары проектируют...
Вот отклонения от плоскостности из ГОСТ на лист - получается 1/80...1/200. Т.е. намного меньше чем я говорил (1/500).
Но это лист, и годится для сварных балок. Плюс ведет от сварки.
В прокатных стенки/полки намного прямее должны быть. Это если их моделить оболочками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоскостность листа.png
Просмотров: 21
Размер:	15.5 Кб
ID:	245989  

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2022 в 20:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:40
#173
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кстати в СП 16.13330.2017 то же не очень то за "физичностью" следят. Чуть только появляются растягивающие нормальные напряжения, их сразу выкидывают из формулы устойчивости отсека.
Никто ничего не вычитает, только складывают:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 20
Размер:	56.0 Кб
ID:	245990
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:47
#174
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Кстати в СП 16.13330.2017 то же не очень то за "физичностью" следят.
Вообще-то следят. Но насколько аккуратно можно выяснить только сравнительным расчетом по мостовому СП.




----- добавлено через ~5 мин. -----
Основная формула (94) очень похода на мостовую, но учет растягивающих напряжений в пластинке 2 выполнен иначе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 258
Размер:	29.1 Кб
ID:	245991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 259
Размер:	17.6 Кб
ID:	245992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 256
Размер:	11.3 Кб
ID:	245993  
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:53
#175
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,

Если продольное ребро находится в сжатой зоне, то откуда в этом отсеке возьмутся растягивающие напряжения?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:53
#176
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


одно то, что сигма_ loc,2 = 0,4*сигма_loc будет давать более верный результат

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если продольное ребро находится в сжатой зоне, то откуда в этом отсеке возьмутся растягивающие напряжения?
Не понял. Горизонтальное ребро как раз находится в сжатой зоне. При этом растягивающие напряжения в отсеке под растянутой полкой реально учитываются (почеркнуто красным).
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 22:11
#177
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


я вас отвлеку маленько )) подскажите, в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку? нет смысла тратить на него время?
и второй вопрос: физический смысл проверки на устойчивость при изгибе - сравнение напряжений в одной максимальной нагруженной точке поперечного сечения с расчетным сопротивлением? То есть расчет для балки 1 класса.
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 23:00
#178
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в моем швеллерном случае бимомент точно будет догружать балку?
Будет догружать. Расчет по M/W дает ок. 160МПа напряжений, а расчет по Лире ок.260МПа

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
физический смысл проверки на устойчивость при изгибе - сравнение напряжений в одной максимальной нагруженной точке поперечного сечения с расчетным сопротивлением?
да.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть какие-то варианты использовать пластический момент сопротивления сечения?
Для шарнирно опертой балки в этом нет смысла.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 23:51
1 | #179
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Никто ничего не вычитает, только складывают:
Вот проверил большой растянутый отсек по СП 16 . Получил КЗУ=3,9 Очень похоже на результат МКЭ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 247
Размер:	30.5 Кб
ID:	245997  
Вложения
Тип файла: pdf Устойчивость отсека.pdf (83.3 Кб, 11 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 07:56
#180
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,083


Еще несколько тестов, уже с кручением.
Сравниваю Расчет по СП с учетом бимомента, Расчет на устойчивость с коэффициентом запаса 1.3, и Геометрически нелинейный расчет.
Определяю некий коэффициент условий работы Ɣc, на который надо умножить результаты расчета, чтобы они совпали с нормативными.
Формулы для бимоментов взяты у Бычкова, геометрические характеристики - в руководстве ЦНИИПСК по подбору сечений стальных конструкций.
  • Расчет через устойчивость нестабилен: поправка к результату то понижающая (0.65), то повышающая (1.2). При таком разбросе устойчивость - явно не основа для методики из СП.
  • К геометрически нелинейному элементу поправка только понижающая, в диапазоне 0.75...1. Диапазон тот же, что ранее для тестов без кручения. Вывод тот же: геомнелин с коэффициентом 0.75 дает несущую не выше, чем по СП.
У кого есть идеи, что еще затолкать в расчет?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что у Вас в моделях какая-то неточность или программа не учитывает пластичность стали для касательных напряжений
Программа вообще ничего не учитывает. Я считаю геомнелин все по той же формуле из Еврокода - переводом коэффициентов запаса прочности и устойчивости в эквивалентную гибкость. Честный расчет дает те же ответы, но сильно дольше из-за ограничений интерфейса Старка.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Он бы вообще запросто написал и решил дифференциальное уравнение для для швеллера без всяких там 0,7
Тесты с оболочками показывают, что этот волшебный коэффициент таки есть дополнительно ко всем расчетам. Может, швеллеры были прокляты. Может, автора методики в детстве швеллер укусил за мизинец.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1. По стенке.png
Просмотров: 237
Размер:	110.9 Кб
ID:	245998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Посередине полки.png
Просмотров: 239
Размер:	111.8 Кб
ID:	245999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3. По краю полки.png
Просмотров: 231
Размер:	112.5 Кб
ID:	246000  
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52