Рамный узел с подрезкой профилей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел с подрезкой профилей

Рамный узел с подрезкой профилей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2014, 13:43 #1
Рамный узел с подрезкой профилей
Муратжан
 
Самара
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 34

Здравствуйте! посмотрите пож-та, на узел(здание - грубо говоря, небольшой сарай). Возникают проблемы в расчете, ибо я на фирме единственный конструктор и спросить не у кого(((


Если тема уже была, то не ругайтесь.

Вложения
Тип файла: pdf Draw - 001-Layout1.pdf (4.1 Кб, 315 просмотров)

__________________
хочу покончить со своим невежеством
Просмотров: 5252
 
Непрочитано 03.10.2014, 19:33
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Узел сойдет если нагрузок совсем нет.
Применять лучше что нибудь в более классическом варианте
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (1.6 Кб, 259 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 20:15
#3
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Можно сделать и так. Кстати на сайте вроде лежит книжка Joints in Steel Construction Moment Connection. Там есть подробные расчеты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жесткое сопряжение рамного узла.jpg
Просмотров: 316
Размер:	68.7 Кб
ID:	136181  
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 20:39
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Draw - 001-Layout1.pdf (4.1 Кб, 43 просмотров)
- не хватает как минимум трёх рёбер.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Можно сделать и так.
- тоже двух рёбер не хватает.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Две силы не могут быть уравновешены друг другом, если они не лежат на одной прямой. Теперь замените "сила" на "пластина".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 21:44
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Здравствуйте! посмотрите пож-та, на узел
Это что? идея как сэкономить обрезки?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 22:07
#6
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Две силы не могут быть уравновешены друг другом, если они не лежат на одной прямой. Теперь замените "сила" на "пластина".
Мб вас научить раскладывать момент на пару сил ?
Откройте учебники , пособия , просмотрите расчеты...
В моем примере мб даже 2 пластины лишние !!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение сил при действии момента.jpg
Просмотров: 193
Размер:	43.2 Кб
ID:	136185  

Последний раз редактировалось Supotb, 03.10.2014 в 22:31. Причина: Добавил фото
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 22:55
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Миниатюры
- красиво.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 23:12
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Supotb, то, что вы добавили "вут", еще не избавляет ближайший к колонне участок нижнего пояса от силы продольной. И она там продолжает давить и гнуть стенку. Только усилие в ней будет меньше, чем в полке "вута", пропорционально расстоянию до ц.т. приопорного сечения. Нулевое усилие будет в этом поясе (он же - полка), когда расстояние между ней и вутом будет h, где h - высота балки. А если точнее - расстояние между центрами тяжести поясов.
 
 
Непрочитано 04.10.2014, 00:55
#9
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Arikaikai спс , я знаю о чем вы пишите.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Supotb
Миниатюры
- красиво.
Красиво не красиво , а вот для сравнения
Скажите пож. куда вы собираетесь еще запихнуть ребро?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение продольных сил с вутом и без него.jpg
Просмотров: 153
Размер:	63.6 Кб
ID:	136192  
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 02:29
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


считается то все сейчас точно - объемными элементами за секунды (любой cad, кроме ватокад, + ansys, solidworks simulation, calculix и так далее)
только есть небольшой момент - стыковые швы (все кроме угловых) не желательны, требуют неразрушающего контроля сварных соединений (если конечно изделие не для дачи).
А у вас стыковой шовчик аккурат берет все растяжение вместе с поперечной силой на себя.
Поэтому узлы конструируют так чтобы по возможности все работало с угловыми фланговыми швами. (и если можно - с отсутствием растяжения поперек проката которое тоже требует стали с контролем в Z-направлении что геморойно)
И аналогичный "настоящий" узел выглядит несколько по иному. И именно - удлиненная заглушка на вертикальный двутавр (одновременно верхняя накладка для ригеля)
+ вертикальная пластина на стенку ригеля для восприятия сдвига по стенкам (одна или две - расчетом на Q)
+ нижняя накладка (либо как у вас внизу врезка = тру, если момент велик или стенка колонны тонкая)
+ ребро в стойке напротив нижней накладки.
Такой узел считается кривым карандашом на коленке. Вот собственно и вся наука "как конструировать узлы"
гуглите стоатью троицкого в dnl по особенностям работы таких узлов.
Само собой сварка по возможности предполагается в заводских условиях (если можно). Такой узел можно сделать в составе заводской марки а ригель стыковать на удалении - где усилия меньше.

PS только увидел str02 пост с трушным узлом, то о чем пытался написать. Joints in Steel Construction Moment Connection книжка не очень и узлов там пригодных мало.

Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 02:45.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 03:04
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
str02 пост с трушным узлом
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Поэтому узлы конструируют так чтобы по возможности все работало с угловыми фланговыми швами. (и если можно - с отсутствием растяжения поперек проката которое тоже требует стали с контролем в Z-направлении
Подскажите, пожалуйста, вот что. В советских узлах КМ вроде бы и правда обычно к полке вертикального двутавра приваривается пластинка воспринимающая момент и продольную силу (как у str02) балки. Приваривать же двутавры друг к другу сложно из-за растяжения шва и зет отслоения стали полки.
Но ведь если посмотреть на эту пластинку, она же не в воздухе висит. Она тоже приварена к полке швом и тоже растянута сверху моментом.
Откуда такие двойные стандарты ? Профиль приваривать так нельзя, а лист можно ? Почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 05:23
1 | #12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Профиль приваривать так нельзя, а лист можно ? Почему ?
Пластина для восприятия сдвига приваривается только вертикальными швами (а не вокруг ни в коем случае), кроме того берется достаточно длинной. Смысл - восприятие продольной силы от касательных напряжений (которые в стенке, в отличие от нормальных - которые в полках) . Правильней в принципе даже использовать для этого случая не пластину а уголок, который не сопоставим по продольной жесткости с накладками на момент и потому нормальных напряжений почти не передает.
При монтажной сварке данный элемент снабжается монтажными болтами для фиксации ригеля. Не смотря на то что расслоем достаточно часто пугают (проектировщики сами себя) - я припоминаю только один серьезный случай когда поехали таким образом рамные узлы. Причем отказ катастрофическим не был (для накладок использовали ВП сталь, в чем может и крылась основная причина). ПСК строило чего то в Югославии и обложалось на международной арене немного.
Неплохая практика делать по бокам накладок "уши" с заходом на ребро внутри стойки. Дедушки-бабушки умные и пугливые такие узлы конструируют.
Хотя сейчас вопрос конструирования и расчета как я выше писал решается просто - в том же солидворск/ансис, в котором вы за пару часов переберете 10 вариантов объемными элементами (задавая швы как есть - с валиками и прочим), и там воочию видно все эти теории, статьи и Z напряжения
там же и истину ищите если че.

Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 05:31.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 09:49
#13
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Joints in Steel Construction Moment Connection книжка не очень и узлов там пригодных мало.
Вы считаете , что в европе не умеют стыковать рамные узлы ?
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 11:20
1 | #14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Tyhig, на самом деле, там две пластины приварены к полке. Одна- на заводском шве с двух сторон и одна на монтажном с одной стороны. А моменты воспринимают верхняя и нижняя пластины
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 12:03
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Спасибо.

То есть без пластин по полкам через узел на колонну не передаётся (незначительно передаётся) также и продольная сила балки ?

Ну хорошо. Тогда всё равно к полкам колонны приварены эти горизонтальные пластинки. Одна из них растянута моментом. То же отслоение стали полки ? Опять неясно почему нельзя.
То есть можно, расчётом исключая расслоение ? Просто всем лень делать расчёт и общенародно считается что от пластинок отслоения якобы не будет ? Хотя это и не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2014 в 12:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 16:38
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Делал недавно расчетик. Из таких расчетов можно понять где стоит бояться расслоения, а где нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 196
Размер:	173.7 Кб
ID:	136200  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 00:20
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Делал недавно расчетик. Из таких расчетов можно понять где стоит бояться расслоения, а где нет.
Расслоения стоит бояться в местах, где лист испытывает растяжение по толщине проката. Можно определить без расчета МКЭ.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Хотя сейчас вопрос конструирования и расчета как я выше писал решается просто - в том же солидворск/ансис, в котором вы за пару часов переберете 10 вариантов объемными элементами (задавая швы как есть - с валиками и прочим), и там воочию видно все эти теории, статьи и Z напряжения
там же и истину ищите если че.
Если бы все было так просто как Вы описали, это уже давно было широко распространено. Пока, нечто подобное я видел лишь для уникальных объектов типа перекрытий стадионов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 15:30
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


ZVV, ну наверно вы такой великий спец, что для того, чтоб увидеть картину напряжений вам только стоит закрыть глаза и подключится квселенскому инфоромационному полю. Я проще. Поэтому расчет мне помог тем, что показал, что левый верхний угол, место, которое для меня казалось как раз тем, где стоит бояться расслоения не такое уж опасное. Потому, что там напряжения рассеиваются и до угла доходит их малая часть.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 16:55
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Уж извините меня, подумал, что Вы уже подключены " квселенскому инфоромационному полю". А так-как, получается, еще нет - упражняйтесь с МКЭ.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 18:25
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Картинка красивая. Не ясно почему напряжения в стенке и ребре разного знака. Если только ребро не приварено к стенка.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 11:27
#21
Муратжан


 
Регистрация: 02.06.2011
Самара
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Узел сойдет если нагрузок совсем нет.
Применять лучше что нибудь в более классическом варианте

Спасибо)) про этот узел совсем забыл. Возможно ли сделать прорезь в полке двутавра и вставить в эту прорезь нижнюю пластину(в пластине соответственно прорезь под стенку двутавра), дабы избежать расслоения?

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.С. у себя на работе делаю всякую неинтересную геморройную хню и все по чуть-чуть, в основном КМД, опыта браться неоткуда. Возьмите кто-нибудь меня на нормальную инженерную работу )))
__________________
хочу покончить со своим невежеством
Муратжан вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 12:18
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Спасибо)) про этот узел совсем забыл. Возможно ли сделать прорезь в полке двутавра и вставить в эту прорезь нижнюю пластину(в пластине соответственно прорезь под стенку двутавра), дабы избежать расслоения?
у Вас нижняя пластина растянута?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 14:56
#23
Муратжан


 
Регистрация: 02.06.2011
Самара
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
у Вас нижняя пластина растянута?
А вот этого я не знаю.. Думаете, стоит замоделировать узел КЭ и посмотреть?
__________________
хочу покончить со своим невежеством
Муратжан вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 15:18
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
А вот этого я не знаю.. Думаете, стоит замоделировать узел КЭ и посмотреть?
Можно ограничиться стержневой схемой. Смотрите расчетную схему и ищите для ригеля комбинации при которых нижняя полка ригеля у опоры получается растянутой. Если таких комбинаций нет, то нижняя накладка сжата и расслоение поперек проката маловероятно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 22:29
#25
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Разве расслоение металла не зависит от его толщины, среды использования самой конструкции, технологии сварки ?
В чем проблема ?Тут стыкуются 2 балки №20 , а не листовая конструкция из листов t=60+...

----- добавлено через ~1 ч. -----
Если используются стандартные сечения сортамента , товарищ Беленя описывает весь расчет ....

Последний раз редактировалось Supotb, 07.10.2014 в 23:59.
Supotb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел с подрезкой профилей

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34