|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рамный узел примыкания ригеля к колонне, фрезеровка фланца
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 25934
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Фрезеровка - снятие металла.
Возьмите батон, отрежьте от него кусок. У вас останется целый батон? так что просьба вполне логичная. 4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. Для получения фрезерованного фланца t27 купить нужно t30. Следовательно... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.03.2015 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А если у завода, предположим, руки кривые или фрезератор очень грубый и им нужно не меньше 5 мм снять? И вообще, как заранее определить КМщику, не знакомому с производством, насколько сильно поведет фланец при приварке и сколько придется снимать металла, а значит - какой лист в спецификацию закладывать?
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
В спецификацию металла был заложен номинал. Но при этом стояла сноска и примечание, что для заказа металла толщину (с учетом припуска на фрезеровку) уточнять у технологов завода-изготовителя (не помню, как дословно было). Т.е., км-щик сам ничего внятного не сказал - но при этом акцентировал внимание на том, что по спецификации покупать лист не надо, он должен быть "толстее". |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Arikaikai,
Думаю, что это для баз с траверсами. Когда колонна не приваривается к опорной плите, и что бы усилия от колонны передавались равномерно на плиту, ее строгают. Если же колонна приварена к плите, то нагрузка передается через сварные швы, и плиту строгать не надо. Надо проверить несущую способность сварных швов на усилия в колонне. Нормальные напряжения. это лично мое мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не совсем так.
во-первых, даже если база с траверсой, даже если колонна безвыверочного монтажа (когда плита отсыпана от колонны) - после монтажа ствол все равно приваривают. Как вы поперечку передадите на фундамент, если плита отдельно, колонна отдельно? во-вторых, если вы плиту отстрогали, торец колонны отфрезеровали, обеспечили плотное примыкание под щуп 0,3, а затем приварили - услилие будет передаваться через плотно подогнанные поверхности, а швы будут воспринимать только поперечку. Другими словами, чтоб швы начали воспринимать верт. нагрузку - между стволом колонны и опорной плитой должен быть зазор. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ты ни разу не пробовал объяснить заказчику, почему тоннаж КМД вылез больше, чем по КМ-у.. = )) А заказчики - они разные бывают. Бывают вменяемые, бывают - не очень.. А бывают - совсем невменяемые. Кроме того, чтобы на 27 фланце не хватило 3 мм фрезеровки для устранения грибовидности.. Это надо быть рукожопом 90-го лвла. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Занимаемся одним крупным объектом со здоровенными фермами, которые привезли все с кривыми фланцами. Фланцы 30 мм, грибовидность по 2.5 свободно, где-то до 3.3 доходит. Вроде и завод должен был довольно серьезным (хотя, учитывая, что они их все вообще забыли отфрезеровать...).
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А забыли ли?
Вот, скорее всего, заказали в КМ 30-ю сталь для фланцев в кол-ве хрен знамо сколько тонн.. Купили ее по спецификации... И остались без фрезеровки, т.к. Кмщик наверняка отказался забирать себе эти тонны по рыночной стоимости, в завод не захотел покупать еще и 34 лист, но уже за свой счет. А надо было 34-ю покупать (33-ей нету, 32 - мало). И все эти "до 3.3 мм грибовидность" ушли бы на фрезеровку. Если даже 27-й фланец делали бы.. 3.3-(30-27)=0.3мм = фигня. Болтиками немного подтянут и 0.3 щуп уже не полезет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я так понимаю, никто у кмщика не спрашивал. В чертежах км в примечаниях переписана половина пособия о том, какую форму в конце должны иметь фланцы) спецификацтию металлопроката не видел, попробую поискать, может ты прав на самом деле.
Offtop: (Я уже спрашивал, можно ли на "ты"?) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Обычно величину припуска решает технолог. На отливках например всегда показывалось красными линиями. Зависит от многих факторов - шероховатость поверхности, толщина дефектного слоя проката, способа установки изделия (детали), кривизна поверхности детали, остаточные пространственные отклонения на которые часто инструмент копирует с исходных поверхностей заготовок, погрешности базирования изделия, погрешности закрепления, погрешности износа инструмента, количество переустановок. Но 3 мм по моему много для фрезерования
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
А заказ металла нужно делать по чертежам КМД, а не по ТСМ КМа. Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Колян, ты на какой планете живешь?
Это какой заказчик будет ждать, пока вы полностью разработаете КМД, закажете металл, поменяете пару-тройку позиций и только потом начнете изготовление? Спецификация металлопроката (техническая спецификация стали) именно для заказа металла и составляется. Ну, еще для примерной металлоемкости строительства. О чем и гласит пункт ГОСТ Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Он есть в другой временной инструкции, которая 88-го года и вез номера. Правда, тот пункт, о котором сейчас идет речь, имеет номер 12.11.. = )) И там он абсолютно верно написан. По спецификации на элемент КМД металл не заказывают. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Мало или много 3 мм.. Нормально. Да и не купишь ты лист t29, чтоб получить 27 после фрезеровки. Нету его. В ГОСТе есть - на металлобазах нету. Нет, конечно, по спецзаказу, за спеццену тебе его изготовят и через несколько месяцев привезут... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.03.2015 в 19:07. |
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Какое отношение толщина листа имеет к безопасности эксплуатации здания? На узле указано фрезеровать? Одному нужна толщина листа 40мм и он его будет фрезеровать до 27, а другому 27 достаточно, это рынок.. почему проектировщик КМ должен все на свете запасы учитывать в своих чертежах? Кто-то в ТСМ считает весь металл по габаритам (с учетом возможных теоретических расходов), а кто-то считает столько металла сколько реально есть в строительной конструкции, которую получит заказчик и получает расход металла меньше (реальный) Никто не мешает по ТСМ заказывать металл, если у Вас безотходные технологии обработки металла ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Сами варили? Ведет? безотходной технологии не бывает. литейка работает обычно сутками. в литейке не работали явно. На сколько фланец покоробит при сварке?
----- добавлено через ~3 мин. ----- всегда любил инженеров без рабочих специальностей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
технологи - машиностроители свое веское слово скажите. Нельзя же работать в строительстве не зная основ обработки на станках
----- добавлено через ~2 мин. ----- как говорил наш зам гм - "инженер отдела гм должен быть и технологом и механиком и строителем" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ведет. Грибовидность - до нескольких мм в зависимости от толщины фланца, катета швов, режимов сварки, подготовки в виде предварительного выгиба и разогрева и т.д. Причем угадать заранее - невозможно, т.к. сварочные деформации зависят от хим. состава (дада, он может колебаться в допустимых нормами пределах) и еще кучи нюансов, которых абсолютно точно для данного конкретного куска стали никто не знает. Поэтому все выборы режимов, подготовки металла перед сваркой и т.д. носят приблизительный характер. На ЗМК не работали явно (раз не знаете, ведет ли и на сколько фланец во время приварки к ригелю), зато - комментатор. Offtop: При чем тут литейка, если речь об изготовлении конструкций на ЗМК? Offtop: Всегда любил понторезов а-ля "я всю стройку прошел, а вы все - лохи". А так - я и пальцы в розетку сам не совал. Однако знаю, что, если таки засунуть их туда - епн ударит током. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Между проходящей экспертизу стадией "П" (которая сейчас обзывается иначе, но не суть) и заводским КМД есть еще стадия "Р". ![]() И если стадия "П" - да, для того, чтоб пройти экспертизу... То стадия "Р" - есть задание на разработку КМД, а также основание для закупки металла. И, ешкин кот, что ты скажешь про уже дважды процитированный мной пункт ГОСТа на КМ, который ты, как проектировщик, обязан соблюдать? = )) Ты так упорно обходишь его стороной.. Видимо, сказать нечего? = )) Ведь он разбивает всю твою философию про заказ металла по КМД. Явно не на ЗМК работаешь, если такое пишешь ![]() Цитата:
+-10% в ТСМ... Ну, и зп вам выдавать +-10% ![]() Отходы и т.д. кмщик учитывать не обязан. Но он обязан дать профили проката и толщины листа. И совсем не должно быть, что он заложил один лист, а покупать надо другой. Либо он должен акцентировать внимание на данной позиции, чтобы ее заказывали после Никто не ждет окончания разработки КМД для заказа металла. Это жизнь. Если, конечно, объект - не собачья будка. На практике же происходит так. Вон, сейчас в 100м от нашего здания монтируют склад, конструкции на который мы изготавливаем. так вот. КМД еще не на 100% разработано - а треть склада уже изготовлено и смонтировано. Сроки - один из важнейших факторов в выборе ЗМК. Но это все - тоже философия. ГОСТ на КМ требует давать все данные для заказа металлопроката. Точка. А уж выполняет конкретно ваша контора требования ГОСТ или не выполняет - это уже другой вопрос. Offtop: Колян, я прекрасно понимаю, почему ты сейчас весь ощетинился. Я также разрабатываю КМы и прекрасно знаю ,как геморно сделать точную тсску. Но делать ее надо точной, т.к. нынешние заказчики очень трепетно относятся к превышению в КМД массы металла по сравнению с КМ, особенно - если по КМД вылезло больше. И, если 4% расхождения еще можно списать на "1% на сварку и 3% на разработку КМД".. То при превышении массы % на 5-6 уже начинают визжать и искать виноватых для финансового ( и не только) воздействия на них. Не сталкивался еще, видимо? И еще скажу по секрету. На более-менее крупных объектах металл не заказывается вот прям весь сразу. Он заказывается партиями, по очередности изготовления, поставки и монтажа. И последние партии уже уточняются по КМД, это так. Но! Лист не той толщины будет заказан уже в 1-ой партии, если заводчане это не обнаружат этот косяк и не попросят КМщика данный ляпсус устранить, что и произошло в случае топикстартера И открою еще одну стрррашную тайну. Бывает такое, что металл - "давальческий", т.е. его закупает и поставляет на ЗМК заказчик. По ТССке закупает. И это не такая уж редкость и экзотика. И в этом случае уж точно металл покупается чуть ли не раньше, чем на заводе вообще про этот объект услышат, не говоря уже о разработке КМД. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.03.2015 в 02:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Бармаглотище без эмоций. А теперь детально. Припуск как и любая величина имеет, как выше уже говорил, свои конкретные (нормируемые) значения, зависящие от ряда факторов. Считаем - качество торцевой поверхности после реза на ножницах или резки ленточной пилой - 0.3 мм (Rz+T). Кривизна после термической обработки - 1.3 мм/м. Фланец условно примем размерами 0.5-0.6 м (итого 1.3х0.6=0.78 мм), погрешность установки при помощи винтовой успшки - 0.12 мм. Итого - 0.3+0.78+0.12=1.2 мм. Если говорить о заводских условиях а не о таджиках на травке которые сварку ведут - против коробления мероприятий полной, начиная от жесткого закрепления свариваемых деталей до механической правки. Высокий отпуск - как вариант.
Уважаемый Бармаглотище на змк не работал зато имеется опыт работы в машиностроении (ремонт оборудования и тд). Там сварка согласитесь тоже повсеместно используется. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я считаю что КМ должен проектироваться только совместно с КМД чтобы учесть всю технологию и получить точную массу конструкций, метизов и т.п... Но КМ и ТСМ не получить с учетом всех обработок и перерасходов завода изготовителя (зачастую, который просто не известен), плюс к этому ТСМ это нормативная нагрузка от массы конструкций, которая учитывается в расчетах поэтому её и дают чистую.
Много чего можно знать проработав на заводе, но вот мне для КМ нужно знать сколько лестниц нужно с пятиэтажной этажерки категоии В и трехэтажной категории Б, да еще и подойдет ли мне открытая наружная лестница при сейсмике 8 и не нужно ли ее отделять антисейсмическим швом.. и представь когда мне стукнет, что нужно четыре таких лестницы, думаешь я буду металл считать с учетом его стыков, узлов на пластинках и т.п.? мне бы в габариты трала бы влезть, да и те разные бывают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но вот сортамент в ТСС должен соответствовать тому, который надо купить. Ты можешь ошибиться и заказать 100т вместо 101 (точнее, не должен, но это не приведет к сурьезным последствиям). Но заказать 100т 30-ки, когда покупать надо 32.. Это серьезно. Это 100т металла, который куплен и при этом нафиг не нужен. По поводу лестниц.. Да, должен достаточно точно обсчитать спецификацию металла. Эта работа входит в стоимость проектирования. Я понимаю, что тратить на это время не очень хочется и частенько лист заказывается "на отъе отцепись". И сам так частенько делал, да... Но это неправильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 182
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Не уверен, что сварку можно приравнять к термической обработке и дать конкретную цифру. Сварка дает локальный нагрев. Причем кол-во теплоты, локально передаваемой фланцу во время приварки балки-ребер, зависит от катета шва. А сварочные деформации зависят еще и от толщины листа. Например, я могу варить 12-м катетом к фланцу из 30-ки, а могу - 8-кой к 40-ке. И деформации будут отличаться в разы. Примеры катетов и толщин - реальные. Цитата:
Жесткое закрепление.. Ну да, можно варить с "обратным фланцем", принимаемым бОльшей толщины. Например, 30-ку мы варим с обратным фланцем из 40-ки. И это сильно помогает.. Но "под щуп 0.3" все равно получается только в зоне болтов. между болтами и по краям фланец "раскрывается". ----- добавлено через ~2 мин. ----- по-хорошему - да, т.к. 100т t30 и 102т t30 - это одно. А 100т t30 и 100т t32 - совершенно другое. ----- добавлено через ~9 мин. ----- и надо еще понимать специфику изготовления строительных мк. Например, на нашем (не самом крупном) заводе суточный план - от 40 до 60 т металлоконструкций. Делать космический корабль просто некогда, да и стоимость изготовления особо задирать нельзя, т.к. сразу станешь неконкурентноспособным. И выгоднее (а также намного быстрее) отфрезеровать, нежели изобретать космические технологии. Вопрос-то простой. Да, в окончательном КМД будет заложена толщина фланца после фрезеровки. Да, снятый металл идет в отходы и не оплачивается заказчиком по цене МК. Но закупаться должен лист с толщиной "до фрезеровки". Поэтому в спецификации, по которой менеджер-снабженец делает заказ на металлобазу, должен быть именно он, а не "после фрезеровки". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.03.2015 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Извиняюсь ошибся. Однако даже для литых заготовок 3 уровня точности припуск на обработку не превышает 2 мм. Насчет раскрытия - ну значит "сварщики" такие.
----- добавлено через ~10 мин. ----- у нас мужики на станках вывезенных по контрибуции еще со времен войны при прогибе хобота радиалки в 50 мм умудрялись в допуски укладываться. А в машиностроении допуски в микронах а не миллиметрах. Жесткое закрепление и высокий отпуск не пробовали использовать? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Напряжения сварочные снижаются процентов на 70-80. К тому же сыромятина не имеет закалочных наклонностей. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Базировать изделие на станке как собираетесь если допуск установки 0.12 мм а вам нужно больше 3 снять? ----- добавлено через ~43 мин. ----- Если в строительстве работаете наверное автокран видели и экскаватор. Это раньше стрелы бывали сварные а сейчас штампованые (хотя тоже сваривают) - и как же она при таких деформациях при сварке может иметь телескопическую конструкцию - ее клинить должно при движениях. Или представляю себе деформированный лонжерон - одно колесо вечно заталкивает не туда куда надо. Отк эти вещи контролирует - ходят с шц3 и измеряют - не проходит - на переплавку |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это не сварщики такие. Это лист нагревается локально с одной стороны и поэтому и "раскрывается". физика, однако.
Про сварочную "усадку" слышали? = )) Вот взяли балку 12м длиной. Ровно 12. 12000мм. вварили в нее ребра жесткости поперечные. скажем, через метр. Как думаете, какая будет ее длина после этого? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Естественно. Происходит усадка расплавленного металла при его фазовом переходе (из жидкого в твердое). Поэтому одним из способов борьбы является именно жесткое закрепление металла с последующим отпуском. В случае строительных сталей обладающих довольно хорошей пластичностью происходит просто удлинение элемента. Ну конечно соглашусь что способ не применим при использовании балки (или иной конструкции) на 99.99%
|
|||
![]() |
|
||||
Попробую угадать.
В балке 13 ребер включая опорные, каждое ребро 10 мм обваривается швом катетом 6 мм. Температура под сварочным электродом 2400-2700°C, примем в среднем под ребром в момент твердения валика шва температуру 1000°C . Для стали в диапазоне температур 20-1000 коэффициент линейного расширения α=13,3 10−6/°C, длинна нагреваемой, а затем "фиксируемой" швами полоски на каждом ребре 6+10+6=22 мм. После приварки одного ребра ""полоска удинится на 13.3e-6*(1000-20)*22=0.287 мм и того на 13 ребер 13*0.287=3.731 мм. Итоговая длина 12003.731 мм.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Под рукой нет этого 4х томника, по проектированию металич. конструкций. Попробую завтра найти.
Руководство по побору сечений элементов строительных стальных конструкций часть 4я Вот вариант фрезеровки фланца. ![]() http://screencast.com/t/bWtELQzJUS Последний раз редактировалось 100k, 09.03.2015 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кстати, еще один нюанс.
Вы можете сколько угодно высчитывать, 1 мм должно уйти на фрезеровку или 1.2... Но лист, имеющийся в продаже, имеет определенный шаг толщин. И этот шаг для толщин, применяемых для фланцев, совсем не 1 и не 1.2 м ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
Допустим, толщина фланца указана на чертежах 40 мм. В спецификациях везде указан Лист 40 мм. В выборке металлопроката (от заказчика), по которой составлялась заявка, тоже Лист 40 мм. Ее (выборку) мы получили за две недели до того, как получили первую партию чертежей КМД. Металл был уже привезен. Озвучил руководству этот вопрос. Ответ такой: "Делайте, что хотите. Другой металл вам никто не привезет." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
на чертежах указываю вот так
В СМ указываю толщину до обработки ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
На сколько я знаю
ФРЕЗЕРУЮТ - торцы профилей или листов для обеспечения передачи усилий через поверхность контакта . Учитывать фрезеровку в ТСМ не нужно. СТРОГАЮТ - поверхности пластин для обеспечения соединения с фрезерованными торцами или для устранения грибовидности. В ТСМ закладывают толщину листа до обработки. Такие ляпы возникают по неопытности проектировщиков КМ. Как правило ничего страшного не происходит. Нужно ЗАСТАВИТЬ проектировщика КМ проверить это элемент (на предмет уменьшения толщины) и в КМД учесть уменьшенную толщину чтобы все нормально собралось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Фуганком? Или шерхебелем?
----- добавлено через ~1 мин. ----- wvovanw, все узлы уже за нас давно разработаны. А вы всё "велосипеды" изобретаете.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да фрезеруйте свои 40 до 37 - никто и не заметит. Краски побольше налейте с задней стороны. Все равно толщины фланцев не подбираются впритык, а еще есть мнение, что советская методика закладывает еще и слишком толстыми их.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну вот, опять холивар придется разводить... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
Цитата:
Вообще-то поверхность фланцев не положено красить. И уж тем более цинковать. Но судя по фотографиям с заводов, сначала фрезеруют торец. Затем цинкуют (например конструкции многогранных опор) или красят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
готовится новое изменение к СП 16.13330.2017. Там много интересных изменений. Но похоже, с фланцами теперь будет намного проще: фланцы можно не фрезеровать, можно применять болты без преднатяга, перерезывающую силу могут воспринимать болты, МКЭ расчет теперь полностью законен. С чем всех нас и поздравляю
вот https://www.gost.ru/portal/gost/home...1-a7d403577940 Зазор между фланцами допускается до 4 мм Последний раз редактировалось bigden, 16.08.2019 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Спасибо за информацию. Просмотрел изменения. Бросилось в глаза странное изменение в таблице 7 (по определению коэффициента продольного изгиба Ф при проверке устойчивости центрально-сжатых элементов). В тип кривой устойчивости с добавлены двутавры, точно такие же, как в типе b, только повёрнутые на 90 градусов. Какая разница центрально сжатым элементам, куда они повёрнуты? Или они хотели сказать, что в зависимости от направления потери устойчивости меняется и тип кривой?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- даже если так, непонятно как именно меняется.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Примечание к этой таблице тоже занимательное: влияет и высота сечения, и направление вычисления гибкости относительно стенки. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Ну, примечание-то это и раньше было, и в ДБН оно тоже есть. Оно, по крайней мере, поддаётся расшифровке. А тут приходится гадать и домысливать. (Как, кстати, и с уголком. Там "лирософтовцы" решили, что b - это когда устойчивость теряется по главным осям, с - когда по осям, параллельным полкам).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вроде, форма кривой напрямую зависит от способности сечения сопротивляться изгибу в т. ч. и в пластической стадии.
Понятно, что у двутавра оно в в разных главных плоскостях разное. Где-то в середине 80-х не помню в каком журнале (может ПГС, Монтажные и цпец. работы.., опубликована статья о том, что, учет формы сечения на коэф. устойчивости появился в нормах ГДР (была такая страна) и приведены таблицы. оттуда, наверное и пошло. Мне кажется нелогичным, что для двутавров и коробки кривая в плоскости стенки принята b а не а, а для двутавров кривая в плоскости полок c, а не b. Примечание, насчет высоты двутавра тоже странное - должна фигурировать относительная высота сечения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.08.2019 в 18:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
4. При толщине более тонкого из свариваемых элементов t ≤ 0.6T, минимальный катет сварного шва kf следует принимать по расчету, но не менее 1.2 t.
С уменьшением несущей способности стыка на 30%. Можно сразу закладывать в расчёт 30% запас, чтобы потом косяки монтажа не корректировать. Очень интересные изменения: Пункт 4.1.3 Третий абзац изложить в новой редакции: «стали и требования к ним, предусмотренные настоящим сводом правил;» и корректировка таблицы В.3. Сталь С345 резко полиняла. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.08.2019 в 21:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
С каждым изменением табл. 38 становится всё более бредовой.
Тогда расчёт не нужен. Если нужен расчёт, то должно быть, как в 14.1.7.а. При таком раскладе будет больше конфликтов с КМД в назначении катетов сварных швов. Если сейчас я могу практически не указывать катеты сварных швов, сославшись на таблицу 38 СП 16...2017, в которой катеты заведомо обеспечивают прочность соединения в 95% случаев, то с изменением сослаться толком не на что, так как границы гарантированной прочности значительно уменьшены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Добрый день. Напишу вопрос в эту тему.
Нужно запроектировать жёсткий узел на пересечении балок. В присланной схеме SCAD узел выглядит так(прилагаю). По факту там стыкуется четыре торца. В расчётной схеме шаг крайних стоек- 3м, центральных- 6м. И два пролёта поперёк ангара по 9м. + небольшой уклон. Из нагрузок на сарай только снег ветер и сэндвич. Прошу подсказок и наводящих вопросов может быть? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Зачем стык-то делать? Разнесите стыки по длине, а балки - по высоте. Чего порнографию в сарае выдумывать?
PS На картинке не показаны уголки раскпрепления сжатых поясов балок. Последний раз редактировалось Старый лицедей, 31.08.2020 в 17:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать узел примыкания фермы к колонне с боку? | металлы | Металлические конструкции | 11 | 24.12.2014 12:38 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.12.2007 15:19 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |