Непрочитано 10.08.2015, 18:45 #1
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Добрый день!
Возник вопрос, с какой погрешностью можно выполнить установку шпилек на закладной детали в заводских условиях?? на сколько может плясать указанный размер??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная деталь.jpg
Просмотров: 300
Размер:	47.0 Кб
ID:	154740  

Просмотров: 10933
 
Непрочитано 10.08.2015, 19:26
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Погрешность по осям отверстий в плите или по верху шпилек? И диаметр у шпилек каков?
PS можно выполнить поразному.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 19:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


1) ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений, а также проектирование и изготовление элементов для них (конструкций, изделий, деталей) и устанавливает основные принципы регламентации, номенклатуру и значения технологических допусков геометрических параметров.
Цитата:
1.1. Значения технологических допусков изготовления элементов зданий и сооружений и выполнения разбивочных, строительных и монтажных работ принимают согласно ГОСТ 21778 и ГОСТ 21780 в пределах установленных настоящим стандартом классов точности выполняемых процессов и операций и в зависимости от используемых средств технологического обеспечения и контроля точности.
Цитата:
2.2. Допуски линейных размеров элементов регламентируют точность их изготовления по длине, ширине, высоте, толщине или диаметру, точность размеров и положения выступов, выемок, отверстий, проемов, крепежных и соединительных деталей, а также точность положения наносимых на элементы ориентиров. Эти допуски принимают по табл. 1 в зависимости от номинального размера L, точность которого нормируют.
Цитата:
Таблица 1 Допуски линейных размеров мм
Интервал номинального размера L - Значение допуска для класса точности 7 ; 8 (Класс точности - по ГОСТ 21778.)
св. 120 до 250 мм - 8 (7 класс); 12 (8 класс) мм
св. 250 до 500 мм - 10; 16 мм
св. 500 до 1000 мм - 12; 20 мм
Цитата:
ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
2.3. Действительные отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий не должны превышать отклонений, указанных в проектной документации. При отсутствии таких указаний в проектной документации действительные отклонения линейных размеров не должны превышать предельных, установленных табл.1 в зависимости от класса точности железобетонной конструкции.
Таблица 1
Таблица приведена для сборных ж.б. элементов при классах точности от 5 до 8.
Примечание
Для изделий, поставляемых за пределы предприятия-изготовителя, класс точности железобетонной конструкции, для которой предназначены заказываемые изделия, необходимо указать в заказе на их изготовление. В случаях, когда класс точности конструкции не оговорен в заказе, арматурные и закладные изделия изготовляют по классу точности 8.
То есть от 8 до 12 мм на ваш выбор.

При этом рекомендуется цифра:
Тогда i=1*(0,8+0,001*150^0,5)*((150+25)^0,5+0,01*150^(2/3))=11 мм
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2015 в 19:53.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 20:46
#4
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
с какой погрешностью можно выполнить установку шпилек на закладной детали в заводских условиях?
Наверняка шпильки подразумевают наличие ответной детали (деталей) о 2-х или 4-х отверстиях? Тогда в вопросе слово "можно" лучше заменить на "нужно". А вот сколько нужно - это зависит от диаметра отверстий в ответке. Точнее, не диаметра, а номинального зазора между шпильками и отверстиями под них. Если шпильки М12, а отверстия Ф14, то допуск не грубее 0,7 мм (пересчёт с диагонали).
В обычных линейных размерах допуск зависит от величины этого размера, а для крепежа правила иные: будь размер 150 мм или 150 м - без разницы - допуск один и тот же. Повторюсь: это когда речь идёт о взаимно сопрягаемых деталях.
А если вернуться к исходным "можно", и без изготовления кондуктора, то реально можно приварить +/_ 2 мм; даже 1,5. При этом у маш. строителей принято, что допуск распространяется на всю длину шпильки. Если нужно точнее - сверли отверстия в пластине, делай кондуктор и т.п.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 20:55
#5
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Машиностроители такое, наверное, до соток соберут, а строители "плюс-минус километр".
А перпендикулярность шпилек к плите не нормируется? Допускаемое отклонение какое? Только при измерениях рулеткой погрешность будет 0,5мм.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 21:06
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ещё было СТО которое рекомендовало строителям где не надо писать +-IT14/2, если не путаю эти проклятые отклонения.
Что за СТО не помню. Но написано там было классно в том плане, что написал пару фраз и свободен.

Теоретически строители обязаны на чертежах РД КМ, КЖ приводить отклонения. СПДС это регламентирует.
Сам сейчас делаю КЖ и КМ. Требование, конечно, очень жестокое.
Но если писать в общих указаниях пару фраз, то вполне реально отписываться таким образом. Наверное.

ГОСТ, конечно, позволяет посчитать требуемое отклонение. Но это надо не проектировать, а только считать.
Надо бы как-то автоматизировать процесс или принять отписку по СТО или, ещё лучше, всем форумом придумать свою отписку на стандартные КМ/КЖ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 21:45
#7
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
писать в общих указаниях пару фраз
Запросто. Давно в ходу - для примера со шпильками или отверстиями запись: "Допуск смещения осей отверстий Х от номинального расположения У мм". Хотя можно обойтись рамкой с позиционным допуском и от неё стрелкой к нормируемому элементу. Но это не суть важно - смысл один.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 21:48
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Малевич, не на закладную деталь. На всё здание.

Вам строителей не понять. В этой отрасли понятие отклонение и допуск практически отсутствует по факту. Не смотря на все требования норм.
На здание может быть 100-200 допусков всего. Если не 5-10...
Из них на чертежах пишут 0 шт. допусков. Умные проектировщики пишут 0-2 допуска и общую фразу "допуски по СНиП..."
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 21:56
#9
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На всё здание.
Эх... тогда не знаю. (( В рамках всего проекта вариантов допуска может быть много. В нашей-то песочнице на каждую соплю подай свою форматку с полным ея (сопли) образмериванием и текстом.
Подумаю ещё.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 08:54
#10
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Staz, уточни это у тебя деталь со шпильками (к которым что-то привинчивается) или анкерами из арматуры (которые забетонируют потом).
Если первое - то добро пожаловать в систему допусков и посадок с квалитетами и прочей атрибутикой машиностроения.
Если второе - то ГОСТ 10922-90, который Tyhig процитировал, вполне удовлетворит твои хотелки.

P/S/ по виду у тебя обычная з/д с анкерами, только чертёж делал машиностроитель.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:12
#11
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Большое спасибо всем за подробные ответы, и за нормативный документ, на который можно сослаться.
На данную закладную деталь планируется монтаж деревянной стойки с вклеенной закладной пластиной с 4мя отверстиями, те кто будут собирать деревянный каркас предъявили жесткие требования к расположению шпилек в ростверке, отверстия в пластине колонны на 2мм больше диаметра шпилек. По этому решил точно зафиксировать шпильки на пластине в заводских условиях, так как забетонировать точно их в ростверке 100% не удастся. Далее планирую забетонировать в ростверке пластину, на которую можно будет в дальнейшем расположить закладную со шпильками, при этом будет возможность двигать ее влево-вправо. Шпильки нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было по высоте выровнять колонны. Схему прикрепил, а то на словах как то все сложно получается.
Я допустим могу показать у себя на чертежах размер 150мм, но решил узнать мнение у тех кто с этим сталкивался насколько реально соблюсти данный размер с погрешностью +-1мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: закладная.JPG
Просмотров: 145
Размер:	59.6 Кб
ID:	154770  
Staz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 11:25
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Да в принципе реально (в месте приварки шпильки к пластине), но я бы скорее на 2-3мм неточность рассчитывал
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:51
#13
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Да в принципе реально (в месте приварки шпильки к пластине), но я бы скорее на 2-3мм неточность рассчитывал
2-3 мм это уже много будет) нужно не более 1мм
Staz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 12:16
#14
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Staz, что бы не мучатся с выверкой шпилек, в плите колонны отверстия делают значительно больше диаметра болта, а потом используют накладные шайбы с меньшим диаметром отверстия, и их приваривают к опорной плите колонны. Вот тебе тема для размышления по этому поводу, может полезной окажется.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 12:37
#15
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
насколько реально соблюсти данный размер с погрешностью +-1мм.
На всей длине шпилек? Мало реально: уведёт свободные концы, а именно они дожны совпасть с отв. в сопрягаемой детали.
Я бы насверлил в пластине 4 отв. по диаметру шпилек, т.е. без зазора и такую же пластину использовал в качестве кондуктора, зажав её между гайками. 150х150 +_ 0,5 мм. Сварка двухсторонняя: снизу - по фаске шпильки. (Типа шов с разделкой). Потребуеся зачистка этих швов, что для УШМ минутная работа. По кр. мере можно будет потом и молотком подстучать, не опасаясь, что отвалится.
Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
используют накладные шайбы
Так понял из #11, что колонны уже изготовлены и рассверливать в них отв-я никто не будет. Да и есть ли там место под шайбы.
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 12:53
#16
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Так понял из #11, что колонны уже изготовлены и рассверливать в них отв-я никто не будет. Да и есть ли там место под шайбы.
Да, деревянные элементы изготавливают на заводе, на площадку они приезжают уже с вклееными закладными деталями с готовыми отверстиями, которые превышают диаметр шпилек на 2мм, это рабочие узлы монтажников деревянного каркасы, обычно свои шпильки они выставляют на хим анкера в бетоне, но есть места где расстояние от грани бетона до шпильки слишком маленькое, по этому и хочу предложить им опорную пластину, к которой можно будет приварить пластину со шпильками (в этом случае есть возможность двигать влево вправо). Я правильно Вас понял, что вы предлагаете с одной стороны шпилек зафиксировать их положение пластиной с отверстиями, а с другой стороны приварить их к другой пластине?? В таком случае можно будет уже на площадке снять одну пластину, и на ее место уже ставить стойку.
Staz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 13:39
#17
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Так понял из #11, что колонны уже изготовлены и рассверливать в них отв-я никто не будет. Да и есть ли там место под шайбы.
Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Да, деревянные элементы изготавливают на заводе, на площадку они приезжают уже с вклееными закладными деталями с готовыми отверстиями, которые превышают диаметр шпилек на 2мм, это рабочие узлы монтажников деревянного каркасы, обычно свои шпильки они выставляют на хим анкера в бетоне, но есть места где расстояние от грани бетона до шпильки слишком маленькое, по этому и хочу предложить им опорную пластину, к которой можно будет приварить пластину со шпильками (в этом случае есть возможность двигать влево вправо).
Staz, ну так-то твоя задумка жизнеспособна, только толщину пластин надо взять такую, что бы они не гнулись от опорного момента (если он есть), и ту пластину которая в бетон пойдёт, по горизонту выверять ответственно нужно.
Могу предложить ещё другое решение. Берёшь кусок бруса 200х200 мм, длиной миллиметров 300-400, сверлишь в нём отверстия в соответствии с планом расположения шпилек на глубину выступания этих шпилек (150 мм), потом берёшь анкерный болт по ГОСТ 24379.1, втыкаешь их в отверстия и эту конструкцию уже раскрепляешь за опалубку при помощи досок, уголков и т.п. заодно и выверку делаешь. После бетонирования деревянная колыбаха снимается или разламывается, и имеем ровно торчащие из бетона шпильки без лишних промежуточных узлов и пластин.
Вместо бруса можно использовать любой другой материал или приспособу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1143
Размер:	77.4 Кб
ID:	154827  
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»

Последний раз редактировалось RomaV, 12.08.2015 в 08:34.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 13:46
#18
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Я правильно Вас понял, что вы предлагаете с одной стороны шпилек зафиксировать их положение пластиной с отверстиями, а с другой стороны приварить их к другой пластине?? В таком случае можно будет уже на площадке снять одну пластину, и на ее место уже ставить стойку.
Немного не так (если я правильно понял вопрос): в качестве кондуктора использовать пластину с отверстиями от следующей закладной и снять её после приварки. Т.е. вставляем 4 шпильки в отверстия и фиксируем их двумя гайками на каждую, после чего заводим нижние концы шпилек в отверстия под приварку.
Единственно что - если нужно изготовить N изделий, то "кондукторов" потребуется N+1, но то уже дело заводского технолога.
Кстати, нам (механикам), запрещено (с некоторыми оговорками) давать технологические указания на чертежах; как с этим делом у строителей - не в курсе. Кмк, правильней будет вынести пластину с отверстиями +_ 0,5 мм, а в готовом изделии поставить по шпилькам +_ 1, потому как хоть немного, а поведёт.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 15:59
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А перпендикулярность шпилек к плите не нормируется? Допускаемое отклонение какое? Только при измерениях рулеткой погрешность будет 0,5мм.
неужто не знаете? = ))
вай, как стыдно.
ГОСТ 21779-82, табл. 3.

Offtop: Это вам не гост на "уголок поверочный"
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Только при измерениях рулеткой погрешность будет 0,5мм.
Кстати, какой там гост на штангенциркуль? = ))

----- добавлено через ~16 мин. -----
По существу. ТС, есть еще ГОСТ 23118-2012. Приложение Б говорит, что допуск на это расстояние - 2 мм для класса точности 1, 3 мм - для класса точности 2.
На деталь такого размера обычно класс точности дается 1.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:46
#20
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, какой там гост на штангенциркуль? = ))
У меня на него поверка кончиласть, а значит нет его.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:53
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ээээ... А как диаметр и "овальность" отверстия проверять? = ((
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:57
#22
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: ээээ... А как диаметр и "овальность" отверстия проверять? = ((
Offtop: Калибрами
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 10:56
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Staz, какая порнография у вас на рисунке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 11:22
#24
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Staz, какая порнография у вас на рисунке.
согласен, что слишком мудрено , а какие проблемы могут возникнуть при монтаже, на ваш взгляд
Staz вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 17:58
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


1) То, что вы нарисовали во второй раз, это уже не закладная деталь. Закладная деталь - это то, что в бетоне фундамента.
А это база / пята / опорная плита колонны.
Из-за разницы в терминах я вам 10 минут искал ГОСТы на отклонения того, чего у вас нет.
2)
Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
планируется монтаж деревянной стойки с вклеенной закладной пластиной с 4мя отверстиями, те кто будут собирать деревянный каркас предъявили жесткие требования к расположению шпилек в ростверке, отверстия в пластине колонны на 2мм больше диаметра шпилек
2а) Существуют анкерные болты по ГОСТ устанавливаемые в колодец с последующим его бетонированием. Технология предусматривает некую подвижку в плане анкерных болтов в колодце. Может быть +-15-20 мм. Это не самый хороший вариант.
2б) Придумайте узел, допускающий бОльшие отклонения фундаментных болтов. Это оптимальный вариант.
Например, фундаментные болты по контуру колонны с обычной базой.

3) Плохая конструкция узла. Монтажный сварной шов, по сути, несёт колонну. Надо уходить от этого на опирание плиты на плиту на сжатие и на выдёргивание работу фундаментными болтами. То есть к стандартной базе колонны приходить.

4) Просто узел плохо спроектирован. Проблем нет (если всё рассчитано на соответствующие нагрузки).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:06
#26
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Давно уже все придумано. Проблема только в том, что строители допуски не умеют ставить на размеры. Вот потом и возникают проблемы с собираемостью...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:26
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Андрей, ты там не стукался ничем? = ))
Допуски в большинстве случаев и не нужны на чертеже. Есть ссылка на ГОСТ 23118, есть класс точности (вот он должен указываться в чертежах) либо указывается ГОСТ 21779 и ставится класс точности по этому госту - "чего тебе еще надобно, старче?" = ))
Вот ОТК вопросов не задает - просто берут и смотрят все допуски в госте.
Например, мы пишем, что по ГОСТ 23118-2012 для линейных размеров до 6000 - 1 класс, свыше 6000 - 2 класс точности. И все, вопросов нету ни у кого.

Другое дело, что сейчас многие "шарашмонтаж" даже на 6 класс точности по 21779 (4 класс по 23118-2012) не вытягивают... + ошибки.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.08.2015 в 19:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 19:51
#28
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Я про общие допуски не говорю, и так понятно - написал в ТТ какой класс и забыл. Но даже это не пишут же )
Я говорю о тех допусках, что необходимы для собираемости. А это разные вещи.
Offtop: Так что не пугай меня, чудище )
Я бы посмотрел, как бы ты корячился со своими общими допусками, выставляя каждую сваю, к примеру, в проектное положение, на которой в ростверке еще по 4 отверстия. И таких свай по кругу 24 или 32 ) А на них сверху ставится 35 метровая громадина тонн 700 весом )) И в каждое отверстие при этом попасть должно )
В том и дело, но реально такие чертежи я видел ) И уж поверь, там мат и кувалда не поможет ) Закладывать нужно и другие технические решения, и базировать нужно в соответствии с фланцем и его допусками. Только так достигнется собираемость.
А то так... строители шибко умные... типа мы сделали вам фундамен, вот и ставьте. А если не совпало, то это ваши проблемы, у нас свои допуски и у нас все верно ))))

Последний раз редактировалось Варанчик, 12.08.2015 в 20:03.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 20:30
#29
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Точность +-1 мм))). Сравните две рулетки метров по 30))). Да хоть 10. или 5)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 22:03
#30
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Андрей, ты там не стукался ничем? = ))
Допуски в большинстве случаев и не нужны на чертеже. Есть ссылка на ГОСТ 23118, есть класс точности (вот он должен указываться в чертежах) либо указывается ГОСТ 21779 и ставится класс точности по этому госту - "чего тебе еще надобно, старче?" = ))
Ну, допуск. Дальше чо с этим допуском? Какие нижние и верхние предельные допускаемые отклонения?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 08:43
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


если не указаны именно предельные отклонения - то "по умолчанию" они симметричные

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.08.2015 в 08:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 22:55
#32
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Балка с узлом на высокопрочных болтах через накладки. Отклонение расстояния между группами отверстий в балке не указано. Принимать симметричное?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 22:57
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Картинку дай.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 23:46
#34
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Да не работаю я со стройкой уже.

Эскиз в приложенном файле. Нельзя на таких элементах симметрично принимать. Нельзя железяку делать в плюс. .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 48
Размер:	89.8 Кб
ID:	154971  
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 00:18
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


как раз в таком - можно, стык с монтажным зазором мм так в 20. И, в общем-то, даже нужно. Сделаешь ОБЕ половинки в "минус" - у тебя отверстия в узле разбегутся от оси стыка на "модуль минуса + модуль минуса". Т.е., на двойной "минус" и накладка, скорее всего, не встанет. так что - да, симметрично отклонения, для компенсации минуса одной плюсом в другой, причем допускаемый модуль минуса будет в 2 раза меньше, чем в твоем варианте.
вот пусть допуск 6 мм. ты предлагаешь сделать +0 -6 обе. Т.е., по факту смещение отверстий в узле стыка может достигнуть 12 мм - что является здездецом. Если же дать симметрично +3 -3 - то макс смещение при наложении плюс на плюс или минус на минус будет 6 мм. Что тоже хреново - но не настолько, как 12. А при минус на плюс - вообще к 0 будет стремиться


Вот во фланцевых - нельзя, да. Там если в плюс обе уйдут - тупо не поместятся. Хотя тоже все зависит от монтажного зазора (теоретически), заполняемого прокладкой, мм так 10.. Но лучше не экспериментировать, т.к. на монтаж тоже допуски есть и 10 мм может не хватить. Но во фланцах увеличение величины зазора при наложении минусовых отклонений не критично - просто прокладка потолще и все.

Еще бывает несимметрично - но и не в одну сторону. Например, +2 -4 (для неразрезных подкрановых балок, свариваемых "встык").. Зазор в 1-2 мм вполне пойдет для сварки. Больше - уже косяк, в общем-то (поэтому и не "минусовой" допуск). И симметрично - не особо здорово (думаю, сам поймешь, почему).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.08.2015 в 00:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 21:21
#36
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Модуль-не модуль, с технаря не помню из проектирования уже ничего. Я отдалился от "высоких материй".

Может не очень корректно изъяснился. Вот есть балка (или просто отправочная марка) с отверстиями под высокопрочные болты на накладках. Основной контролируемый размер - расстояние между центрами групп отверстий. К нему привязываются уже расстояние от центра отверстия до кромки элемента и общая длина отправочной марки. Вот в мостах мне всё понятно. В нормативной документации всё расписано: от кромки до центров минус столько, плюс нельзя; расстояние м/у центрами столько-то на такой-то длине. Ни конструктору, ни контролёру больше мудрить ничего не надо. Есть нормативка - всё. Почему нельзя от кромки до центров в плюс: температурные деформации могут вызвать утыкание элементов. В большой минус нельзя, поскольку площадь фрикционной поверхности рассчитана. Как в строительных конструкциях - не знаю. Вот по какому отклонению мне принимать? В кранах есть такие же соединения. Но по кранам пока только ФНП по промбезопасности осилил. Уже вопросы есть, что мне ни Ростехнадзор, ни Росстандарт ответить не смог.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 22:16
#37
di_per_se


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 19


Добрый вечер,
Эффективней было бы варить в роззенкованное отверстие. арматура А 400. в госте на сварку есть такое сварное.
вопрос Вы в уже готовое изделие планируете ее внедрить?
di_per_se вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 00:43
1 | #38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В большой минус нельзя, поскольку площадь фрикционной поверхности рассчитана.
Простите, а как влияет "площадь" на силу трения? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 00:45
#39
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Был такой хороший предмет... "допуски и посадки и предельные отклонения". Вот там все подробно все рассказывалось, как, что и почему. И от обработки как зависит допуск и от измерения. Но... увы...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 15:15
#40
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
"допуски и посадки и предельные отклонения"
И у каких специальностей по стандарту министерства образования эта дисциплина есть?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Простите, а как...
Меньше расстояние от центра отверстия - меньше площадь. Сколько там будет уменьшение площади соприкосновения на двухметровой балке при превышении нижнего предельного допускаемого отклонения расстояния от центров до кромки? Наверное, много. Больше расстояние - тоже плохо. Сейчас имею ввиду общую длину элемента.

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Зазор в 1-2 мм вполне пойдет для сварки. Больше - уже косяк, в общем-то (поэтому и не "минусовой" допуск). И симметрично - не особо здорово (думаю, сам поймешь, почему).
В сварных соединениях бывают зазоры и в 6-8 мм для способа сварки МП, правда для больших толщин и на временных керамических подкладках. А для сварных монтажных узлов лучше закладывать монтажный припуск. Но это надо квалифицированных газорезчиков иметь в распоряжении на монтаже и зачищать от грата после резки. По факту строители пруточки в стыки с большими зазорами суют, про керамические подкладки они редко знают.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 16:26
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Хватит офтопить, пожалуйста. Уже непонятно про что тема читателям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 20:33
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Меньше расстояние от центра отверстия - меньше площадь. Сколько там будет уменьшение площади соприкосновения на двухметровой балке при превышении нижнего предельного допускаемого отклонения расстояния от центров до кромки? Наверное, много. Больше расстояние - тоже плохо. Сейчас имею ввиду общую длину элемента.
Повторю вопрос.
Как на несущей способности фрикционного соединения скажется уменьшение этой длины на величину допуска?
Формула силы трения: Fтр=F*мю, где F - прижимающая сила, перпендикулярная поверхностям трения, мю - коэффициент трения скольжения
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 19:23
#43
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Так а допуск-то какой? На общую длину элемента и на расстояние от монтажных отверстий и до торца?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 22:16
#44
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Так а допуск-то какой? На общую длину элемента и на расстояние от монтажных отверстий и до торца?
На этот вопрос никто не ответит, не видя ответную часть, которую ТС собрался крепить через эту закладушку.
Может ±5 мм, а может ±1 мм будет мало.
А вообще допуск на сварку ±IT16/2.
Варанчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
крепление закладной детали an82 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.09.2008 16:37
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну Regby Каменные и армокаменные конструкции 23 13.01.2008 00:07
Узел крепления монолита к закладной детали RomanM Железобетонные конструкции 20 29.05.2007 23:13