Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?

Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2016, 22:57 #1
Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
Алексей Ковалёв
 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90

Нужно опереть деревянную балку, играющую роль стропильной ноги, на стальной двутавр. Опыта, к сожалению, в таких вопросах нет вообще. В голову приходит только такая схема. Знающие мудрецы, поделитесь опытом, помогите. Может есть какой другой узел такого крепления?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Модель.jpg
Просмотров: 791
Размер:	104.2 Кб
ID:	175821  

Просмотров: 6741
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:31
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Право на жизнь решение имеет. Но дополнил бы упорным бруском (клином) по типу опирания стропильной ноги на мауэрлат. Вертикальную пластину делал на 2-х болтах.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:36
1 | 1 #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Деревянную балку подрезать, чтоб по смятию прошла, по ослабленному сечению просчитать. Упорный брусок при необходимости, в коей я сомневаюсь, и площадь контакта уж очень мала будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:38
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Право на жизнь имеет все, при соответствующем обосновании. Например, расчетом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:42
1 | #5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


а если сверху мет.балки доску тол.50мм на саморезах прифигачить и на врубке сверху деревянную положить...поясняю контакт металла с деревом не есть хорошо, а между деревянной доской и металлической балкой положите толь или рубероид, в любом случае ввиду брака или чего еще пусть лучше лежень гниет чем несущая балка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:48
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


скатная будет крутить двутавр что не очень для него хорошо. да к тому же с эксцентриситетом.
проще наверно балки повернуть или проекладки со скосом поставить (если дерево их можно выпилить)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 00:04
#7
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
скатная будет крутить двутавр что не очень для него хорошо. да к тому же с эксцентриситетом.
проще наверно балки повернуть или проекладки со скосом поставить (если дерево их можно выпилить)
немного не понял про поворот балок. и забыл уклон указать, он 12 градусов.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 01:01
#8
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Почитав советы понял что такая схема будет более правильной или есть куда стремится? Правильно ли указал ослабление? И рассчитать нужно на смятие и на скалывание я так понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 471
Размер:	69.9 Кб
ID:	175826  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 06:35
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
или есть куда стремится
Проще поставить бобышки, приколотив их к доске двумя гвоздями.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:12
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... есть куда стремится? ..
При условии, что нагрузка вертикальная (например вес конструкций, вес снега), ничто никуда не стремится - горизонтальная площадка на опоре создает только вертикальную реакцию. Система в балансе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 16:52
#11
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Вот что то ближе к истине. Дело в том, что по моему соображению, в деревянной балке под уклоном в 12 град. возникают как вертикальные, так и горизонтальные силы. Расчетная нагрузка на дер. балку вышла 322 кг/м. Приводя эту нагрузку к вертикальной и горизонтальной умножая на cos и sin угла выходит что qв = 310.88 ; qг = 83.3 кг/м. И вот как поступать дальше ума не приложу. Сверху писали что будет крутить двутавр, а как просчитать выдержит он это кручение или нет я, увы, не знаю. Есть ли какая то методика расчета?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 17:09
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Расчетная нагрузка на дер. балку вышла 322 кг/м. Приводя эту нагрузку к вертикальной и горизонтальной умножая на cos и sin угла выходит что qв = 310.88 ; qг = 83.3 кг/м
а 322 - это разве не вертикальная нагрузка? ничего не надо раскладывать, горизонтальной составляющей нет, кручения в двутавре нет (если только от эксцентриситета вертикальной)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 17:41
#13
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Деревянная балка под наклоном 12 град. и получается играет роль стропильной ноги. http://doctorlom.com/item228.html - считал отталкивая от этой статьи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160908_173523.jpg
Просмотров: 235
Размер:	180.0 Кб
ID:	175862  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 18:04
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Скатная составляющая есть. Но на опору она не передаётся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 11:15
#15
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке, на скалывание я предполагаю?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:59
1 | #16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке
у Вас на наклонную балку действует вертикальная нагрузка. если нужно (только зачем?), нагрузку можно разложить на скатную составляющую (это сила вдоль балки) и нормальную (перпендикулярно оси балки).
но опорные реакции будут строго вертикальны, как и внешняя нагрузка, горизонтальным просто неоткуда взяться
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 12:16
#17
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Ну если оно так как говорите, то значит делаю все правильно. Первый раз просто, и накосячить уж совсем не хочется.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:45
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
получается она действует в самой дер. балке?
Да. А вот скалывать будет, если сделаешь врубку на опоре. Классика деревяшек.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 14:52
#19
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. А вот скалывать будет, если сделаешь врубку на опоре. Классика деревяшек.
Значит расчетная схема выглядит примерно так? Балку подрезаешь, ложишь на двутавр и выходят только вертикальные опорные реакции? ( извиняюсь за скрупулезность )
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно, пожалуйста, если не составит труда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 224
Размер:	111.5 Кб
ID:	175892  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:02
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке, на скалывание я предполагаю?
Внешняя вертикальная нагрузка вызывает сжатие наклонной балки в нижней половине и растяжение в верхней (аналогично эпюре Q). Этому способствует вертикальная реакция опор, направленная НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси балки.
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:31
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно
Заходишь в даун и ищешь "Деревянные конструкции". Шишкин, Карлсен, Деревягин и т.д.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 16:30
#22
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Внешняя вертикальная нагрузка вызывает сжатие наклонной балки в нижней половине и растяжение в верхней (аналогично эпюре Q). Этому способствует вертикальная реакция опор, направленная НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси балки.
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
Я хочу обсчитать узел не только на скалывание, а на все что нужно. В данном случае хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально? И второе : будет ли крутить двутавр? Уже себя задолбал с этой темой, уж извините, но требуется понимание и решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 67
Размер:	114.2 Кб
ID:	175900  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 17:31
1 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
...хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально?.
"Удивительное рядом"(с). На деле не так все просто. Я для Вас нарисовал эпюры N для двух случаев приложения нагрузки. Эпюры М и Q надеюсь сумеете построить.
Цитата:
будет ли крутить двутавр?
Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной.
Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент.
Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз.
Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз.
Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение.
Все просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Техмех.jpg
Просмотров: 97
Размер:	127.8 Кб
ID:	175905  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 12:41
#24
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Удивительное рядом"(с).
Спасибо за разъяснение. Для уверенности что правильно понял, приложу схему. Двутавр не наклонен. На брусе подрез. Брус посчитать с ослаблением сечения в месте подрезки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 41
Размер:	92.4 Кб
ID:	175981  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 23:49
#25
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Вопрос схожий с темой. Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? Узел запланирован как шарнир (неподвижный), какой из вариантов правильный? Можно ли обойтись без шпилек анкеров?
Или так вообще опирать нельзя и необходимо делать микроколонну?
Вложения
Тип файла: pdf На форумl.pdf (12.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
На форум.dwg (106.3 Кб, 14 просмотров)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 00:00
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vans, нагрузки?

Puma - олимпийка, татататататапки Vans, меня колбасит, меня колбасит, меня колбасит евродэнс
 
 
Непрочитано 15.09.2016, 05:54
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
... Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? ...
4-й. Косынку фермы уменьшить надо, зачем на всю высоту, она же в принципе не нужна, только для страховки поперечного шва от "выламывания". И шпильки - их лучше заменить или на заранее вваренные в закладную болты, или на два монтажных сварных шва вдоль балки (фермы).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:32
#28
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Vans, нагрузки?

Схема стропил как на рисунке, усилия в узле получились в рядовых стропилах по 5 т вертикальная и горизонтальная, в зоне мешка по 10 (либо где то ошибка.

Цитата:
на два монтажных сварных шва вдоль балки (фермы)
А швы не создадут момент?
Хотелось бы конечно уйти от болтов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen 013.png
Просмотров: 69
Размер:	4.6 Кб
ID:	176180  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема стропил.dwg (56.0 Кб, 11 просмотров)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:52
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
...А швы не создадут момент? ...
Обязательно создадут, механика на месте. Однако величина момента такова, что легко ИЗГИБАЕТ опорную пластину (в пределах поворота узла), в основном за счет косынки. Опорная пластина изгибается упруго, ибо деформации мизерны. Например подъем пластины от закладной на краю в зоне косынки - десятые доли мм. Угол поворота опоры очень мал.
Чтобы пластина изгибалась СВОБОДНО, нужно, чтобы швы были ПОДАЛЬШЕ от центра.
От обратного - этот узел чтобы превратить в жесткий, нужно...в-общем, это очень податливое соединение, практически с нулевым сопротивлением - в пределах поворота узла опирания. Если делали расчет, смотрите реальный угол поворота узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:09
#30
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если делали расчет, смотрите реальный угол поворота узла.
Я брался просто "перерисовать" с картинок в двг, но информации по узлам настолько недостаточно что приходится хоть как то выдумывать что задумывал конструктор.
Спасибо за советы
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:19
1 | #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Я брался просто "перерисовать"...
В-общем, сотые доли радиана. Если взять длину 100 мм, то "отрыв" 1 мм. При такой деформации листа например 200х200х8 С245 предел текучести не достигается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 13:48
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Какой из вариантов более жизнеспособен на практике?
Ни один.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:07
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни один.
Ответ дважды неверный: 1 - вопрос был "..какой...более..". Ни один не более? 2. 4-й очень даже реальный вариант. Не нужно тут роликов, катков, шарикоподшебнегов и т.д. Просто ставишь и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:56
#34
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни один.
А как вообще тогда правильно решается такой узел? через надколонник?
Vans вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:02
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
А как вообще тогда правильно решается такой узел? ...
Щас Бахил отковыряет какой-нить колхозный узел на скрутке из пожелтевшей серии...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 15:19
#36
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Почему нет?
Вполне возможно.
Подразумевается, конечно, что соединение симметричное (т.е. две опорные пластины с обеих сторон бруса).
Клин - не решение (вывалится со временем, т.к есть болт). Тогда уж лучше вварить металл (нпр.: подрезанный уголок).
Ослабление сечения от смятия - не значительно, дерево "найдет" необходимую площадь опирания с учетом изгиба болта.
А так, - возможно, при условия соблюдения всех проверок (смятие и дерева и металла, срез и изгиб болта и т.д.)
Если подрезки на опорах, то, конечно, ослабление сечения (судя по рисунку прогон - неразрезной).
Скалывание - не вопрос.
Основное - опорный, или пролетный момент.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2016 в 15:28.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 12:51
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
А как вообще тогда правильно решается такой узел? через надколонник?
В начале 70-х была серия на солдатские казармы. Там как раз решена проблема сталь-дерево.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:12
#38
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там как раз решена проблема сталь-дерево.
У меня сталь и жб, зачем дерево.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:01
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В начале 70-х была серия на солдатские казармы....
Я ж говорил...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:27
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я ж говорил...
Offtop: Ну так по просьбе трудящихся

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
У меня сталь и жб, зачем дерево.
Не понял. В № 25 и 28 разве не деревянные стропила?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:32
#41
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не понял. В № 25 и 28 разве не деревянные стропила?
Да. Там стальная наклонная балка
Vans вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:39
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Да. Там стальная наклонная балка
Offtop: Тьфу ты
Тогда применяй самый простой узел. Если в № 28 то же, что и в № 25.
Можно вообще не заморачиваться - пробурить дыры и "Хилтями" пришпандорить. Как Ильнур советовал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:43
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Необязательно Хилятми. Есть масса производителей прекрасных шурупов и прочих анкеров. Особенно когда речь о колхозе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:45
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необязательно Хилятми
Ну этож образно. Можно и дюбелями, если кувалда под рукой
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет право на жизнь этот узел соединения балок? Миксер Металлические конструкции 12 18.06.2015 23:21
Имеет ли право на жизнь такого решение балкона hmarochos Металлические конструкции 11 17.09.2014 12:37
Имеет ли право на жизнь вот эта рама? Sanechek Металлические конструкции 38 11.09.2013 16:04
Имеет право на жизнь такая компоновка здания? specter85 Конструкции зданий и сооружений 7 24.05.2011 10:08
Имеет ли право на жизнь такая консоль? Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 13 11.02.2011 23:07