| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учёт поперечной силы при расчёте отдельно стоящих фундаментов.
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 6807
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
Нет нормативных методик расчёта горизонтальной жёсткости (есть ВСН на рамы сельскохозяйственных зданий, то есть расчёт фундамента с учётом бокового отпора). Есть книги, ищите по форуму. Сюда же вопрос. Вам нужны приключения ? Цитата:
Регламентируется СП 22. Обычно это порядка 2-2,5 м от геологии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В утверждении сомневаетесь или лень почитать СП 22 ?
![]() Особенно актуальным для вас может оказаться вопрос деформации бокового отпора. Вот тут к сожалению беда с нормами. Можно пытаться кое-как воспользоваться приложением В СП 24, но оно не для того и величины там получатся нереальные и сугубо магические. А КМ-щикам раздвигающиеся на 5 см фундаменты очень понравятся. Сейчас мне уже кажется, что Q=90 кН слишком велико для столбчатого фундамента. Не знаю. Думал бы о сваях... Но и те с этим делом не особо дружат. Делайте глубокие столбчатые широкие фундаменты... Будет дорого. И речь пойдёт о 2,5-3,5 м глубины. Грунты хорошие... КМные усилия сразу умножайте на 1,3 хотя бы. КМ-щикам ошибиться раз плюнуть, тьфу-тьфу и готово... Когда вы им фундаменты выдадите, у них эти усилия ещё раз изменятся. Обычно меньше, но вдруг авось чего... И истребуйте с КМ предельные горизонтальные деформации. На ваши фундаменты это сильно повлияет. Они вам выдадут 5 мм и вам будет ... интересно. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.03.2020 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
По сочетаниям усилий большая поперечная сила соответствует максимальной продольной силе, следовательно каркас это распорные рамы.
Делайте столбчатые фундаменты с развитой подошвой вдоль действия поперечной силы. Глубина заложения, кроме увеличения момента, также и добавит вертикальную силу от веса грунта, который поможет воспринять момент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
его можно учитывать только в качестве пригруза фундамента.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В старом пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) есть пример расчета.
Рис. 22. Схема к определению крена внецентренно загруженного заглубленного фундамента с учетом бокового отпора грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Потому что нормы допускают, а культура строительства нет.
Уплотнять песок сложно и дорого, контролировать тоже дорого, потому привлекут проходимцев за три рубля, которые напишут бумажки, что все в порядке. Когда то расписывал методику уплотнения на основании известных нормативов, см. приложение.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
И подумать над технологией отсыпки, а то при заглублении - 0.4м как начнут сдуру сыпать грунт и его трамбовать, так и без нагрузок все эти фундаменты сдвинут и опрокинут)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Учитываем обратную засыпку при расчете на сдвиг, если совсем все плохо. Опрокидывание конечно только весом фундамента и грунта. Когда были не уверены в исполнителе или в возможности выполнения обратной засыпки качественно- выполняли ее из бетона кл. В7.5 или щебня, пролитого цементным молоком
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- на сдвиг - да, на опрокидывание - нет (вернее такой проверки нет вообще, а есть прочность и деформативность основания; вот в этих проверках подпорных стен пассивное давление грунта не учитывают; по-видимому, из-за необходимости больших перемещений для развития пассивного давления).
Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2020 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Ещё про опрокидывание есть в п. В.9 СП 63.13330.2012 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
И после этого всего опять же следует выполнить расчет на горизонтальное усилие, которое уже и не особо понятно как выполнять с учетом откоса за пределами бетонного элемента. Не проще ли сразу выполнить широкий и тяжелый фундамент и проверять на сдвиг по подошве? Экономия на бетоне в случае не шибко большого сооружения будет пустяковой при частичном использовании В7.5 вместо В25.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это почему?
Опрокидывание предполагает поворот вокруг точки (вернее линии, а ещё вернее ребра фундамента), площадь точки ноль, поэтому напряжение там бесконечно. Поэтому эта проверка безумна в принципе, поскольку ни одна другая проверка не допускает бесконечных напряжений (черные дыры мы не рассматриваем). - устойчивость основания считается с такими же коэффициентами, причём напряжения в основании при этом далеко не бесконечны. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
а если скала и??? в чем критичность? когда идет отрыв там не важно что за основание, на растяжение грунт не работает
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
omigo001,
У вас скорее всего какой-нибудь стальной каркас из рам переменного сечения типа Линдаб/Астрон? Там обычно бывают большие распоры от снега, особенно если нет промежуточных стоек, высота рамы небольшая, а пролет - большой. Цитата:
Цитата:
Тут есть еще одна проблема, при больших поперечных силах такие фундаменты необходимо рассчитывать на сдвиг по подошве. Иногда это приводит к той еще акробатике. Особенно, если грунт основания имеет плохой коэффициент трения по подошве. Методики расчета на сдвиг приведены, например в упомянутом ВСН 10-91. Видел что-то в одной из книг Далматова, Костерине и др. Вообще, учет отпора обратный засыпки в качестве полного пассивного давления, мне кажется это прямо смело будет. В ряде книжек пишут, что пассивное давление рано или поздно реализуется, но при этом горизонтальная подвижка фундаментов может уже достигнуть неприличных величин. Поэтому, предлагается учитывать реактивный отпор, в запас, как активное давление или как долю пассивного давления, если не ошибаюсь, 0,2...0,3 от него. При этом есть еще такой неоднозначный момент, как односторонняя нагрузка на полы внутри корпуса. И, формально, чем шире/больше/глубже фундамент, тем большее боковое давление он должен испытывать от нагрузки на полы. Если это рама типа Линдаб/Астрон, то там часто используются преднапряженные связи каркаса. Скорее всего усилия от стабилизации - это усилия от преднапряжения этих связей. Следовательно они действуют как постоянные нагрузки. Последний раз редактировалось Smarts23, 19.03.2020 в 14:00. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
то что смог вспомнить
https://dwg.ru/dnl/10209 https://dwg.ru/lib/917 Также, косвенные выводы можно сделать по рис. 9.1 текущего СП 22.13330.2016 там перемещения для реализация пассивного давления в 10-20 раз больше, чем для активного. Последний раз редактировалось Smarts23, 20.03.2020 в 17:51. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны примеры с описанием расчетов отдельно стоящих фундаментов в ЛИРА 2017 (2015) | Евгений Билык | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2018 10:46 |
Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы. | Сет | Железобетонные конструкции | 4 | 24.09.2015 10:13 |
Учёт закреплений балки при расчёте в Кристалле | Дмитрий Дмитриев | Расчетные программы | 8 | 22.01.2015 22:12 |
Учёт фактического армирования жб элементов при расчёте | Саша1983 | Расчетные программы | 13 | 21.05.2014 08:03 |