| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет на срез стены из ФБС блоков
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 18957
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046
|
Ваша конструкция, как ее не называй, является подвалом или погребом (как построят))).
Поэтому посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Там на случай подвала есть расчет этих блоков, в т.ч. на всякие с ними неожиданностями - срезы, сдвиги..... Есть на форуме в библиотеке или в интернете: https://docinfo.ru/posobie-k-snip/po...-2-09-03-85-v/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Podpolie, Да читал это пособие, смотрел примеры. Только в этом пособие есть пригруз от верхних этажей, а здесь этого пригруза почти нет, а при расчёте на срез большое значение имеет сжимающая сила. Если сжимающей силы нет, то сопротивление кладки на срез меньше. Я думаю что нужно выполнять расчет кладки из камней на срез по неперевязанному сечению от бокового горизонтального давления грунта, не могу понять правильно ли я размышляю.
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
rust450, где-то писал на форуме пост. Сталкивался с такой же проблемой, высота подвала большая, над подвалом самонесущая стена, пригруза сверху нет, эксцентриситет выходит за габариты сечения.
Следовательно, стену нужно считать как изгибаемый элемент между поперечно-устойчивыми конструкциями. Ищите в литературе расчет изгибаемых элементов. Картинка со всеми необходимыми проверками.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Цитата:
ТС, вы что извращенец, маньяк ? Откуда такие пожелания к ФБС ? Нет такой задачи. У вас задача выполнить комплект, а не философия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
Не встречал такого требования, а оно в принципе не выполнимо в такой ситуации. Стену нужно проверять как самонесущую опирающуюся на на элементы каркаса (читай гибкую)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Offtop: А почему ? У меня выполнимо, а у вас невыполнимо ? Конкуренция-конкуренция, сильный съедает слабого ? Ням-ням :Ь...
Цитата:
В СП 15 запрет на изгиб по неперевязанному сечению. Значит там внецентренное сжатие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2021 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 304
|
На своей практике мы напроектировали великое множество тепловых камер по той технологии, которую вы описываете. Можете скинуть свою почту отправлю вам чертежи. По теме вопроса 500мм стена пройдет у вас по расчету.
Мы считали на сдвиг по подошве стены и прочность при изгибе по перевязанному сечению. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,864
|
На сдвиг по неперевязанному сечению с учётом минимальной продольной силы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
На ремонтную и эксплуатационную стадию.
Нужно. Пример исходных данных для расчета во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758
|
Не надо тут никакого изгиба. Я считал подобное на сдвиг по швам.
Offtop: А вообще такие камеры (с небольшими размерами) и еще из блоков толщ. 500мм при соответствующей их перевязке друг с другом никуда не деваются и нечего там считать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Если стенка тепловой камеры устроена по такому принципу, то срез по растворным горизонтальным швам маненький, и возникает за счет неровной горизонтальной нагрузки от давления грунта.
Если в камерах распорный пол, то картинка меняется, уменьшается момент на изгиб в гор. плоскости (то что вы показали), но возникает срез гор. растворных швов за счет увеличения момента в вертикальной плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Mistake, Tyhig, При изучении литературы, натыкался на указания выполнять расчет на опрокидывание стенки из блоков. Под опрокидыванием не подразумевается ли сравнение момента возникающего в стенке от боковой нагрузки с допустимым моментом?
Про внецентренное сжатие, если принять, например, камеру моих же размеров, при этом нагрузка сверху будет небольшой (будет только вес плиты и гидроизоляция утрировано), то при расчете эксцентриситета он получится будет больше допустимого (0.9у). Соответственно рассчитывать и проектировать такую камеру на внецентренное сжатие нельзя. Rane, Спасибо, напишу вам в личку. Подскажите, пожалуйста, как вы считали на сдвиг? Определяли равнодействующую от активного давления грунта и сравнивали с формулой на срез из СП 15?
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Цитата:
Цитата:
Вообще сложный вопрос. Половину главспецов спроси, не ответят. Но это не значит, что можно делать абы как. И в методике СП 15 про внецентренное сжатие есть значительные недостатки. Можно переквалифицироваться. Говорят, что в Макдаке сейчас бесплатные бургеры для работников. И вообще унывать не надо. Просто помните, что
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
Цитата:
Расчет на опрокидование - это расчет устойчивости формы, там должно быть сравнение с удерживающими моментами (не прочность) Для начала определите правильно внутренние усилия, вам SergeyKonstr, хороший совет дал как найти моменты.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Mistake, я делал так, чтобы определить внутренние усилия: посчитал стену как опёртую по четырем сторонам (снизу плита, сверху плиты перекрытия, справ слева поперечные стены камеры), задал ее в Лире. Приложил нагрузку от грунта, пригруза от машин на грунте и от плит перекрытия с пирогом. Получил момент максимальный и на него считал уже и на внецентренное сжатие и проверил по изгибу со срезом. SergeyKonstr Мне тоже самое же посоветовал, я же правильно понимаю?
Tyhig, я не унываю, разбираюсь в каменных конструкций и расчетах
__________________
Только в начале пути Последний раз редактировалось rust450, 19.05.2021 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
rust450, так уже лучше, какие вы сделали выводы ?
М=0,972 N плиты=0,2*4,65/2*2,5=1,16т Nстены=2,7*0,5*2,4=3,24т Мпл=1,16*(0,25-0,06)=0,22тм еприв=(0,972-0,22)/3,24=0,23м А был ли мальчик ? Offtop: Хотя в данном, конкретном случае, проверки нужно делать как для изгибаемого элемента, имхо
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Offtop: SergeyKonstr, не исчезайте с форума, пожалуйста. Вы тут очень нужны.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 999
|
Ну с плитой опертой на 3 стороны разобрались, а что делать с консольной стеной ? Как посчитать вот это ? Вход в фильтровальную станцию типовой проект, консольная стена с обваловкой высотой 3,6м толщиной 500мм.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133
|
Mistake, У меня эксцентриситет вышел поменьше 0.187, нагрузка там побольше вертикальная и момент я вычислял уже с обратным моментом от плиты.
Выводы, что конструкцию рассчитывать надо на внецентренное сжатие, изгиб, срез. При эксцентриситете выше допустимого (а такое может быть при малых нагрузках вертикальных) можно воспользоваться формулой из учебника SergeyKonstr, единственное в нормах этой формулы нет. При расчете на срез, нагрузку горизонтальную Q я определял по формуле H*(q1+q2)/2, где H-высота стенки, q1 q2 - боковое давление грунта. У меня при этом расчет на срез выходит с коэффициентом использования 0.85-0.9. Не пойму почему в скаде у вас Mistake, вышло 0.133 (у меня в скаде вышло 0.135). Видимо формула по которой я определяю Q не верная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Mistake, Наверно если посчитать эту стенку 3.6 м то она не пройдет
__________________
Только в начале пути |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
А чего в 21 веке подземные сооружения до сих пор кто-то, кроме автора, делает каменными ? Монолит не , геморрой да ?
Хотите проблем ? На работе не хватает бдсм отношений ? Вы сами не понимаете, шо с вами потом заказчик сделает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
так из ФБСок быстро, и гидроизоляцию надо по сухому бетону. А тут жди месяц пока наберет прочность потом еще пока просохнет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Так из ФБсок дорого. Стены будут толще в 2 раза + постоянное присутствие крана минимум 16 т, а скорее даже 25 т. Монолит будет толщиной 250-300 мм, а ФБСки от 500 мм. Сроки важнее денег ? Это какие регионы такие богатые ?
А потом приедет фура сверх расчёта и затормозит рядом (мы все знаем какие задания выдают для расчёта подземных сооружений, там ведь будут только лыжники на шезлонгах загорать по заданию) или сараюшку рядом начнут строить и ФБСки начнут течь. Или просто начнут течь. Дешевле сразу в стену заложить ремонт гидроизоляции стоимостью в 10 таких камер ? В общем всё осознал. Ребяты, я еду к вам в Воронеж за зарплатой. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Offtop: Да практически все. Столицы не в счет. Вы видели как горловины канализационных колодцев делают? Из красного кирпича полусухого прессования. Жесть жестяная. А в чем причина. В сроках. Деньги выдали вчера, а завтра уже должны быть освоены. Планирования работ нет, да оно и проще, всегда есть работа в пожарном режиме, премии рулям за оперативно устраненные аварийные ситуации ими же созданные.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
Добрый день! Практически аналогичная задача.
Заказчик требует обосновать применение толщины блоков ФБС 500 мм для сборного лотка, а так же расчет толщины камер из блоков ФБС, где основанием служит монолитная плиты, перекрытие сборные плиты. Пытался посчитать усилия в лотке в Лире, но не могу приложить усилие от бокового давления грунта. Подскажите, кто как рассчитывает и как приложить усилие в Лире |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
а причем тут лира? откройте учебник Линовича, там есть наглядный графический метод. Это если пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов открывать лень. Задача-то простейшая, даже для начинающего.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
В лире посчитать усилия, а затем, как уже говорилось в теме, посчитать на сжатие..
согласно этого графика стенка получается 1 метр (угол внутреннего трения 17, удельный вес 18,1, величина k=1) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
Посчитанные усилия, зависят от собранной нагрузки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС | Cuбupяk | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2014 20:42 |
расчет кладки стены по срезу от распора стропил | Сниппер | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 20.08.2013 11:10 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |