Непрочитано 29.11.2021, 14:07 1 | #1
Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.


Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Просмотров: 26153
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:29
2 | 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Второй абзац пункта относится только к крестовым связям?
Весь пункт, в том числе и указанный абзац, относятся к крестовым "выключающимся" связям.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
Условный расчёт предполагает, что такого рода связи сжатия вообще не воспринимают, что идет в небольшой запас при расчёте растянутой ветви.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не является ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
Думаю, что болты ни при чем. Тем более, что они очень часто просто монтажные.

P.S. О своей личной неприязни к такого рода связям, писал уже неоднократно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 14:36
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Условный расчёт предполагает, что такого рода связи сжатия вообще не воспринимают, что идет в небольшой запас при расчёте растянутой ветви.
- если связи некрестовые, то усилия от обжатия уже следует учитывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:44
1 | #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если связи некрестовые, то усилия от обжатия уже следует учитывать?
А нет в этом случая обжатия. Уже во второй теме намекаю Вам, что природа значительных продольных усилий (которых может и не быть вовсе) в раскосных не крестовых связях совсем другая. Но чтобы её выявить нужна конкретная схема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 15:06
#5
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Все из-за деформативности узлов блока ГС на болтах нормальной точности. Ферма десять раз прогнется до того момента, когда от прогиба включатся связи.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не является ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
Кто горизонтальные связи покрытия приваривает к фермам? Где такие решения?
У кого-то в расчетной схеме вылезли усилия в 10т в прогонах и горизонтальных связях? Мы это проходили уже.

Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 15:25.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 15:19
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Все из-за деформативности узлов блока ГС
- похоже на правду. Где-то написано про это?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 15:26
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- похоже на правду. Где-то написано про это?
На вскидку не назову. От опыта и здравого смысла только отталкиваюсь
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 15:31
#8
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Кто горизонтальные связи покрытия приваривает к фермам? Где такие решения?
см. второй абзац 15.4.14 СП 16.13330
CIE-engineer на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 15:37
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
нужна конкретная схема.
- пример.
Вложения
Тип файла: spr 222.SPR (44.2 Кб, 132 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 16:03
1 | 1 #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Все из-за деформативности узлов блока ГС на болтах нормальной точности. Ферма десять раз прогнется до того момента, когда от прогиба включатся связи.
А Вы не думаете, что сжатый пояс при этом двадцать раз потеряет устойчивость до включения связей в работу .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
пример.
А теперь уже смогу посмотреть не раньше среду, так я уже дома, где программы нет, а на работу завтра не пойду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 17:46
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
на работу завтра не пойду.
Offtop: Ну нефига себе! Чтоб я так жил.
Опять куфик? Или что это: "усилия от обжатия поясов".
На самом деле связь не "выключающаяся" - она кое-что несёт. Куфик точно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 18:12
#12
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
см. второй абзац 15.4.14 СП 16.13330
Цитата:
15.4.14 Крепление связей следует осуществлять на болтах класса точности В.
В зданиях, оборудованных кранами большой грузоподъемности и режимов работы
7К и 8К, а также в случае значительных усилий в элементах связей (ветровые фермы и
т. п.) крепление элементов связей следует осуществлять на монтажной сварке, а в
отдельных случаях и на болтах класса точности А.
В этом пункте речь о вертикальных связях идет, "умному достаточно". Очередная дурь разработчиков СП. Покажите серию или ТП где блок ГС по покрытию на монтажной сварке.
Найдите в старом СНиП подобный пункт.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы не думаете, что сжатый пояс при этом двадцать раз потеряет устойчивость до включения связей в работу
Высокая конструкция выгибается ИЗ ПЛОСКОСТИ раньше чем сожмется в плоскости.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять куфик? Или что это: "усилия от обжатия поясов".
Куфик нас буржуи учили учитывать только при расчете вертикальных связей. Нагрузку брать как 1% от всей вертикальной при плоском перекрытии и 3.5% при покрытии с уклоном.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример.
А почему нет шарниров в связях?

Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 18:28.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 18:55
| 1 #13
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В этом пункте речь о вертикальных связях идет, "умному достаточно". Очередная дурь разработчиков СП. Покажите серию или ТП где блок ГС по покрытию на монтажной сварке.
Найдите в старом СНиП подобный пункт.
Первая, которая под рукой была
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.JPG
Просмотров: 578
Размер:	250.2 Кб
ID:	243182  
CIE-engineer на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2021, 19:03
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять куфик? Или что это: "усилия от обжатия поясов".
Ни фига не "куфик", а даже наоборот эф(22) .

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Высокая конструкция выгибается ИЗ ПЛОСКОСТИ раньше чем сожмется в плоскости.
А кто говорит про потерю устойчивости сжатого пояса в плоскости фермы? Я вот и говорю: при черноте отверстия в 3 (мм) расчётная длина пояса из плоскости плохо определена вплоть до полного пролёта, и ага .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 22:03
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А почему нет шарниров в связях?
- там 4 тип КЭ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 08:45
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни фига не "куфик", а даже наоборот эф(22)
Вон оно чё... Чистая строймех. Тогда всё логично.
Вот когда считали котлеты фермы отдельно от каркаса никакое "обжатие" не возникало.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 09:19
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
фермы отдельно от каркаса никакое "обжатие" не возникало
- именно. Связи разгружают пояс, в этом засада трёхмерки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 09:30
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Меня всегда смущало что обжатие необходимо учитывать для зданий повышенного уровня ответственности. Вопрос: здания нормального уровня ответственности знают, что они нормального, а не повышенного уровня ? Или же, иными словами, законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности присвоили зданию при одном и том же конструктивном решении ферм и горизонтальных связей ?
Кто что думает по этому поводу ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 09:33
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно. Связи разгружают пояс, в этом засада трёхмерки.
А засада ли?
Или в натуре пояса фермы так же разгружены связями?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 11:18
#20
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А кто говорит про потерю устойчивости сжатого пояса в плоскости фермы? Я вот и говорю: при черноте отверстия в 3 (мм) расчётная длина пояса из плоскости плохо определена вплоть до полного пролёта, и ага
Чтобы утверждать, нужно уметь вычислять перемещения высокой конструкции из плоскости при нагружении. Еще до потери устойчивости. Есть такие методики?
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 11:46
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Или в натуре пояса фермы так же разгружены связями?
- 5-7 % разница.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 12:01
#22
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А засада ли?
Или в натуре пояса фермы так же разгружены связями?
Разгружены так, что вместо -90тс в 2Д получается -85 тс в 3Д. И перемещения вместо 102мм падают до 100мм.
Собственно, СКАД не понимает податливость креплений, для него, что ферма с шарниром, что шарнир крепления ГС и прогонов - все равно податливость 0мм. Трехмерной схемой с ГС вы сделали из покрытия оболочку, которая часть усилий распределила вдоль оболочки, раз уж у вас податливость одинаковая и равна нулю.
Через это все проходили в начале пути. Некторые даже прогоны меняли на 25Ш1 с дуру.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 12:11
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не зря ИБЗ трёхмерки не любит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 12:51
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не зря ИБЗ трёхмерки не любит.
Да и правильно не любит.
На сплошь типовом сарае с фермами, кранами и прочей промкой трехмерка только лишнюю суету вводит.
Вот в той же сейсмике уже без трехмерки ни туды и ни сюды...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Разгружены так, что вместо -90тс в 2Д получается -85 тс в 3Д. И перемещения вместо 102мм падают до 100мм.
Собственно, СКАД не понимает податливость креплений, для него, что ферма с шарниром, что шарнир крепления ГС и прогонов - все равно податливость 0мм. Трехмерной схемой с ГС вы сделали из покрытия оболочку, которая часть усилий распределила вдоль оболочки, раз уж у вас податливость одинаковая и равна нулю.
Через это все проходили в начале пути. Некторые даже прогоны меняли на 25Ш1 с дуру.
А если нерадивые строители обварили фасонки ГС?
А заказчик спрашивает: они конечно редиски, но может можно ТАК оставить?
Ну, или считать с обжатием и закладывать сварку сразу в проект

Я вот лично выкидываю одну диагональ в кресте моделируя что связь выключена. Заодно и обжатия нету. А иначе, как вы и сказали, скад эту сжатую выключенную ветвь загрузит и на растянутую ветвь придет только половина нагрузки. Для самой ветви то по сути всё равно, а вот усилие прикрепления можно и занизить. Не, если там меньше 5 тонн и при наличии стандартного примечания в ОД так ничего страшного и не будет Но могут вылезти нюансы )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 16:22
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример.
Посмотрел пример из поста 9. Пока появление продольных сил, получаемых в связях, объяснить никак не получается . По различным прикидкам они выходят значительно меньшими, даже я бы сказал пренебрежимо малыми. Есть в схеме, впрочем, некая несимметричность, следующая из небольшой разности усилий в симметричных элементах, но она вряд ли способна привести к такому результату. Попробую в ближайшее время посмотреть внимательнее.

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Чтобы утверждать, нужно уметь вычислять перемещения высокой конструкции из плоскости при нагружении. Еще до потери устойчивости. Есть такие методики?
Ума не приложу зачем это нужно .

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вот в той же сейсмике уже без трехмерки ни туды и ни сюды...
Да ладно, прекрасно считается. Условный расчёт согласно пункту 5.16 СП 14.13330.2014, я, как правило, выполняю именно в 2Д. Ну с некоторыми дополнительными вычислениями, разумеется .

Последний раз редактировалось IBZ, 01.12.2021 в 16:28.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 16:39
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
объяснить никак не получается
- подсказка: уберите связи у одного торца и посмотрите эпюры Mz.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 18:02
#27
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ума не приложу зачем это нужно .
Цитата:
А кто говорит про потерю устойчивости сжатого пояса в плоскости фермы? Я вот и говорю: при черноте отверстия в 3 (мм) расчётная длина пояса из плоскости плохо определена вплоть до полного пролёта, и ага
ИБЦ, вы меня пугаете. Это было возравртное замечание к вашему. Это форум так влияет - тут уже многие в неадекват впали с многостраничными рассжудениями о шарнирах в фермах упорах в фундаментах.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 18:10
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
многостраничными рассжудениями
- это бывает, когда на «очевидные/простые/глупые» вопросы по сути сказать нечего, но очень хочется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 09:21
#29
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Ну... Так почему "При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует" ? В вертикальных связях между колоннами надо учитывать, а в горизонтальных связях в покрытии не следует. Какая принципиальная разница ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 09:50
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну... Так почему "При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует" ? В вертикальных связях между колоннами надо учитывать, а в горизонтальных связях в покрытии не следует. Какая принципиальная разница ?
Между "не следует" и "допускается не учитывать" таки есть немножко разницы
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 10:20
#31
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
"допускается не учитывать"
Откуда взяли про "допускается" ? В п. 15.4.12 СП 16.13330.2017 написано "учитывать не следует"
И всё же:
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В вертикальных связях между колоннами надо учитывать, а в горизонтальных связях в покрытии не следует. Какая принципиальная разница ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 11:43
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
подсказка: уберите связи у одного торца и посмотрите эпюры Mz.
Убрал. Картина для меня, увы, не прояснилась . Почему, например, в верхнем поясе ферм присутствует кручение, пусть и не значительное или почему усилия в связях имеют один знак и растут от опор к центру? Пока увидел, что шарнир на верху колоннах введен только относительно оси Y1, при том, что из плоскости ферма на опоре должна поворачиваться свободно. Сомнительно, чтобы причина была в этом, но пока времени на дальнейший анализ нет. Может ещё подсказочку дадите? Да и ещё: почему-то не могу прочесть заданные жесткости - выдает ошибку что-то про память. Если не трудно, укажите профили.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Откуда взяли про "допускается" ? В п. 15.4.12 СП 16.13330.2017 написано "учитывать не следует"
Вожделенная определенность, чувствую, ещё долго будет напрягать проектировщиков .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 13:55
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Откуда взяли про "допускается" ? В п. 15.4.12 СП 16.13330.2017 написано "учитывать не следует"
О!
Формулировки опять переписали что ли?
Это я по старой памяти процитировал. Раньше вроде допускали не учитывать

Проверил, так и есть. Раньше допускали не учитывать

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно. Связи разгружают пояс, в этом засада трёхмерки.
И еще такой нюанс. Обжатие допускается не учитывать при определении усилий в элементах ГС! Про усилия в поясах ферм тут ни слова нет
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 02.12.2021 в 14:05.
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 14:04
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?..
Опять сакральности ищем..
Никуда усилия не пропадают - их МОЖНО (допускается, разрешается) игнорировать, в целях упрощения расчетов. Это совершенно та же песня, что и про шарниры в фермах. Пора бы уже иммунитет иметь, сколько можно лечить?
Просто в новом СП некорректно (ошибочно, неотбольшогоума, тупо) изложили суть. Суть та же, что и во всех подобных упрощениях/допущениях, эта суть уходит корнями к трудоемким вычислениям на арифмометрах и логарифмических линейках.
Вот у Вас есть же выложенная КЭ-модель, да? Так что Вам мешает отладить/привести в порядок модель так, чтобы не усложняя особо подготовку модели к расчету, поиметь достаточно точный результат по перемещениям/усилиям?
Зачем Вам надо начинать рвать волосы на ..опе тащить из СП хрень всякую в такие расчеты? Тень пунктов норм по ночам пугает?
Получи усилия в SCAD и анализируй...увидишь и обжатия, и разжатия - все будет так, как должно быть. Это же линейный расчет, все проще пареной репы (кстати, почему пареная репа проста?).
Если и надо заморачиваться, то надо заморачиваться нелинейщиной, начальными несовершенствами - но это если только ну прямо очень объект такой (чувствительный).
Не к слову "объект такой":
3MEi86:...законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности..?
Конечно нет. Просто расчеты по СП не только по "строймеху" же - везде заложен вероятностный принцип, начиная с нагрузок и заканчивая всякими проверками. А это означает, что надежность обеспечивается с оглядкой на уровень допустимых ущербов от обрушений сооружений.
Сооружения же обрушаются не тупо от превышений R например, а от совокупности факторов, в т.ч. временных - накопление и т.д.
Например самолеты 100 лет назад падали с 0,0001, а теперь - с 0,00001. (Цифры условные). По мере развития и повышени явозможностей по вложениям в надежность аварийность будет уменьшаться.
Примерно так же и в строительстве - есть очень ответственные объекты - накроется, будет мельярд убытка и море слез, поэтому можно и вложиться. А есть такие, что "сойдет и так", там 3 коп ущерба и 1 инвалид...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 15:24
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я вот лично выкидываю одну диагональ в кресте моделируя что связь выключена.
можно задать односторонние шарниры(я так делаю), не знаю в Скаде можно или нет, чтобы элемент в принципе не работал на сжатие, т.е. усилие в нем будет 0,если появилось сжатие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 15:34
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...в Скаде можно ...
Можно, весьма муторно, но можно. Тут я выкладывал отлаженный образец такой модели именно в SCAD.
А просто выкидывать одну диагональ можно только в простых случаях, когда тупо жмется эта одна. При знакопеременных усилиях все будет искажено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 00:30
#37
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


vedinzhener, а в чем считаете? В каком ПО реализованы односторонние шарниры?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 12:11
#38
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
Я полагаю, что если изначально проектировать связь как работающую только на растяжение, то её надо подбирать на гибкость 300...400. Соответственно при сжатии жёсткость связей резко снижается из-за упругой потери устойчивости и значительного обжатия в них не возникает, но деформации от обжатия никуда не деваются. А т.к. пояс сжимает обе ветви, то для включения их в работе на растяжение, необходимо выбрать начальные деформации от обжатия, т.е. жёсткость таких связей снижается.

А если проектировать связи на гибкость 200 и менее, т.е. как сжатый элемент. То обжатие учитывать необходимо ИМХО. Особые опасения в этом случае вызывает не сама связь, а узел крепления. Как бы от обжатия не срезало болты.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 20:10
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
vedinzhener, а в чем считаете? В каком ПО реализованы односторонние шарниры?
В Старке
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2021, 21:45
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Вот образцовая действующая модель выключающейся крестовой связи в SCAD.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выключающаяся крестовая связь.png
Просмотров: 180
Размер:	19.5 Кб
ID:	243322  
Вложения
Тип файла: spr Выкл связи.SPR (29.8 Кб, 50 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2021 в 21:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 03:01
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если связи некрестовые, то усилия от обжатия уже следует учитывать?
А нет в этом случая обжатия.
А вот и есть - спасибо распоркам.
Кроме того какую-то лепту внесут жесткость узлов, неразрезность ВП ферм, колонны, защемленные в фундаментах и другие факторы добавляющие статическую неопределимость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обжатие поясов.jpg
Просмотров: 195
Размер:	228.7 Кб
ID:	243327  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 08:46
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот и есть - спасибо распоркам.
Тут не понял. Если силы горизонтальные, то конечно есть. А если силы вертикальные, то почему не нагружены средние точки?

А, кажется понял: силами вы моделируете сжатие в горизонтальных элементах. Но внешние силы и внутрение усилия не совсем то же самое в случаях узлов с раскосами.

Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2021 в 08:57.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 10:23
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но внешние силы и внутрение усилия не совсем то же самое в случаях узлов с раскосами
В данном случае - для анализа в горизонтальной плоскости - практически одно и то же, особенно, если вертикальные фермы статически определимы.
Раскосы вертикальных ферм можно заменить на внешние силы равные усилиям в этих раскосах.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=46

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 23:10.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 10:39
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


У меня в схеме с подстропильными фермами(около подстропильных ферм) прогоны имеют дикие усилия сжатия около 20т, понятно что это часть усилий ушла с верхнего пояса подстропильной фермы на рядом расположенные прогоны, как убрать это знаю, но вопрос в другом, а в реальности усилия передаются на эти прогоны? у какого какое мнение?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 10:55
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а в реальности усилия передаются на эти прогоны? у какого какое мнение?
Во первых мы не видели Вашу схему.
В общем случае, с учетом вышесказанного, усилия реально передаются. А в каком размере, зависит от нюансов.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 11:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2021, 12:15
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Во первых мы не видели Вашу схему.
В общем случае, с учетом вышесказанного, усилия реально передаются. А в каком размере, зависит от нюансов.
как то так
Вложения
Тип файла: docx расчет.docx (321.9 Кб, 70 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 00:28
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
У меня в схеме с подстропильными фермами(около подстропильных ферм) прогоны имеют дикие усилия сжатия около 20
Укорочение нагруженного ВП подстропильной фермы на длине 6 м ~3.2*600/2100=0.9 cм.
Отсюда и пляшите. Оцените податливость узлов.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2021 в 13:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 05:02
#48
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в реальности усилия передаются на эти прогоны? у какого какое мнение?
А это смотря как законструируете узел
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 10:27
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


vedinzhener, у тебя прогоны в составе ВП. Задай им нулевую ЕА.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 10:33
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А это смотря как законструируете узел
Могут сделать и на болтах и на сварке, я понимаю о чем говоришь
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
vedinzhener, у тебя прогоны в составе ВП. Задай им нулевую ЕА.
этот вопрос решаем установкой шарнира вдоль прогона с одного края, но тут просто надо понять сколько реально уйдет туда, а сколько на прогоны. Не можно по двум вариантам посчитать и ферму и прогон в запас, но хотелось бы как то ближе к реальности

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Укорочение нагруженного ВП подстропильной фермы на длине 6 м ~3.2*600/2100=0.9 cм.
это надо связь конечной жесткости задать? если да, можно по подробней, я пока в таких высоких материях не очень
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 10:38
#51
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Могут сделать и на болтах и на сварке, я понимаю о чем говоришь
Тут либо считать как законструировано, либо конструировать как посчитано
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 12:20
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Тут либо считать как законструировано, либо конструировать как посчитано
а потом они варят падлы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:14
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я пока в таких высоких материях не очень
А я - совсем нуль (или ноль).
Я имел ввиду оценить конструкцию узла ПФ-СФ-прогон на возможность передачи сдвига.
Если есть опасения,то возможно проще всего будет выключить прогон за счет черноты отверстий в узле лпирания СФ на Пф
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:32
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а потом они варят падлы
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 16:20
#55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а потом они варят падлы
Ага, болты всегда встают строго по центру отверстий.
На стандартную черноту отверстий 3 мм надеяться не стоит. Порой, чтобы болты совпали, конструкции натягивают внапряг, иногда рычажной лебедкой.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2021 в 17:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 18:25
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На стандартную черноту отверстий 3 мм надеяться не стоит. Порой, чтобы болты совпали, конструкции натягивают внапряг, иногда рычажной лебедкой.
понял лучше чтобы не добдеть считать по двум вариантам, как я предлагал, поймать золотую середину видимо не реально
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 20:22
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
понял лучше чтобы не добдеть считать по двум вариантам
Или иметь ввиду, черноту (овальные отв.) ~30 мм
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 08:45
#58
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
за исключением уникальных зданий и сооружений,
Короче, как я понял, никто не знает куда пропадают усилия в связях от обжатия и почему в уникальных зданиях они не пропадают и считаем сварные швы связи на эти усилия, а в зданиях обычного уровня ответственности эти усилия вдруг куда-то "деются" и пропадают )))
Как всегда. Жаль, что ответа никто не дал..
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 08:52
1 | #59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


https://www.normacs.info/answers/2339
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2021, 09:10
| 1 #60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Короче, как я понял, никто не знает куда пропадают усилия в связях от обжатия и почему в уникальных зданиях они не пропадают и считаем сварные швы связи на эти усилия, а в зданиях обычного уровня ответственности эти усилия вдруг куда-то "деются" и пропадают )))
Как всегда. Жаль, что ответа никто не дал..
Жаль, что невнимателен - п.34:
Никуда усилия не пропадают - их МОЖНО (допускается, разрешается) игнорировать...3MEi86:...законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности..?
Конечно нет. Просто расчеты по СП не только по "строймеху" же - везде заложен вероятностный принцип, начиная с нагрузок и заканчивая всякими проверками. А это означает, что надежность обеспечивается с оглядкой на уровень допустимых ущербов от обрушений сооружений.
Сооружения же обрушаются не тупо от превышений R например, а от совокупности факторов, в т.ч. временных - накопление и т.д.
Например самолеты 100 лет назад падали с 0,0001, а теперь - с 0,00001. (Цифры условные). По мере развития и повышения возможностей по вложениям в надежность аварийность будет уменьшаться.
Примерно так же и в строительстве - есть очень ответственные объекты - накроется, будет мельярд убытка и море слез, поэтому можно и вложиться. А есть такие, что "сойдет и так", там 3 коп ущерба и 1 инвалид...

Если же банально не догоняешь, не стремно и переспросить
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 19:44
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кто что думает по этому поводу ?
- в повышенном уровне всё должно быть ясно без всяких условных (которые специально не обосновывают расчётом) допущений. Хотя в обоих случаях ущерб от аварии велик и недопустим. Само допущение, хотя и не обосновывается расчётом, но скорее всего хорошо обосновано теоретически. Обоснования расчётного нет, т. к. это требует нелинейного расчёта с начальными несовершенствами, что для рядовых конструкций неприемлемо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 17:53
#62
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как то так
Вложения
Тип файла: docx расчет.docx (321.9 Кб, 28 просмотров)
А в кокой программе составлена расчетная схема? Так понимаю ни СКАД и не Лира Сапр? А не могли бы вы сделать скрин этого места, чтобы посмотреть как у вас смодеированы прогоны и подстропильная ферма.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 10:19
1 | #63
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А в кокой программе составлена расчетная схема?
Это Stark. Подстропильных ферм у автора этого скрина нет. Есть только стропильные фермы. Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде при учете обжатия поясов данной схемы.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 10:30
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.. в обоих случаях ущерб от аварии велик и недопустим...
Не совсем так:
1. Ущерб разный - от этого все и пляшет. АЭС лопнул - ущерб 1 млн жизней и 50 лет пустыни на 1 млн га. Склад мануфактуры сгорел - 3 жизни и через полгода новый склад за 3 коп.
2. Степень "недопустимости" соответственно разная - на одном сильно недопустимо, на втором - так себе недопустимо.
3. Из п.1 и п.2 и следует, что в одни и те же формулы вставляются РАЗНЫЕ коэффициенты для разных "не знающих об этом" объектов.
4. ОК?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 12:23
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Это Stark. Подстропильных ферм у автора этого скрина нет. Есть только стропильные фермы. Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде при учете обжатия поясов данной схемы.
- эффект от обжатия проявляется во всех случаях когда в кровле больше одного ряда поперечных горизонтальных связей и не важно крестовые они или нет. Связевой блок при обжатии поясов расширяется и все элементы стесняющие это обжатие включаются в работу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 12:47
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде
Да, именно такую картину и получал. Прогоны включались в работу и разгружали подстропильные фермы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 15:13
#67
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, именно такую картину и получал. Прогоны включались в работу и разгружали подстропильные фермы.
Да. Это характерно для пространственной расчетной схемы. Когда пояса ферм, прогоны, распорки, связи включаются в совместную работу и усилия с одних элементов переходят в другие.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 00:28
#68
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
можно задать односторонние шарниры(я так делаю), не знаю в Скаде можно или нет, чтобы элемент в принципе не работал на сжатие, т.е. усилие в нем будет 0,если появилось сжатие
Покурил справку Старка, так эти шарниры только при нелинейном расчете работают. А я уж было подумал...

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Подстропильных ферм у автора этого скрина нет.
Почему нет, если они там есть? (пост 46)
bartus вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 12:13
#69
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Покурил справку Старка, так эти шарниры только при нелинейном расчете работают.
и что это меняет? считайте в нелинейном расчете
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 19:54
#70
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это характерно для пространственной расчетной схемы. Когда пояса ферм, прогоны, распорки, связи включаются в совместную работу и усилия с одних элементов переходят в другие.
Есть у кого-то предложения, как учитывать снижение усилий в поясах ферм в пространственном расчёте относительно плоского расчета?
С прогонами ситуация ясна. Со связевой системой как поступать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 20:58
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С прогонами ситуация ясна
- что ясно?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
как учитывать снижение усилий в поясах ферм в пространственном расчёте относительно плоского расчета?
- не следует учитывать, из плоской схемы усилия брать.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Со связевой системой как поступать?
- что конкретно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 22:57
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не следует учитывать, из плоской схемы усилия брать
Плоская схема сейчас мало кому нужна. В экспертизе требуют пространственную схему. Ещё и совместно с фундаментами.
-----
Разницу в усилиях между расчётом по пространственной схеме и плоской схеме можно учесть:
- Процентом использования сечения несущей способности, например, не более 90%;
- Введением пониженных коэффициентов в расчёт, например, 0,9 при расчёте на устойчивость/прочность.
Это всё шаманство
Хотелось бы "чистых" решений
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 23:33
#73
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Со связевой системой как поступать?
Если вы про покрытие, то пункт из шапки.
Если про вертикальные связи по колоннам, в зависимости от конструктивного исполнения решетки этих связей, они берут на себя ту или иную часть вертикальной нагрузки, приходящуюся на колонны.
Я вот не видел, чтобы нормы просили это не учитывать (и является ли это обжатием в понимании норм?).
Может я не в теме совсем, разъясните кто разобрался.
bartus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 23:35
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В экспертизе требуют пространственную схему.
- надурить «экспертов» легко.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это всё шаманство
- именно! На каком-то этапе Вы пропустите эти 10-20 % и Ваше угождение «экспертам» даст аварийное решение. Надеяться на реализацию обжатия можно только при обварке всех стыков прогонов и ГС, т. к. эти усилия полностью гаснут при подвижках в узлах в доли миллиметра.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
"чистых" решений
- не ставить более 1 ряда поперечных ГС в моделях, не использовать в модели крестовые ГС.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Плоская схема сейчас мало кому нужна.
- 100 %. Кнопкодавы для надувания щёк и красивой картинки моделят «как есть» и пропускают эффект обжатия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
является ли это обжатием в понимании норм?
- буквоеды усомнятся.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Картина для меня, увы, не прояснилась . Почему, например, в верхнем поясе ферм присутствует кручение, пусть и не значительное или почему усилия в связях имеют один знак и растут от опор к центру? Пока увидел, что шарнир на верху колоннах введен только относительно оси Y1, при том, что из плоскости ферма на опоре должна поворачиваться свободно. Сомнительно, чтобы причина была в этом, но пока времени на дальнейший анализ нет. Может ещё подсказочку дадите? Да и ещё: почему-то не могу прочесть заданные жесткости - выдает ошибку что-то про память. Если не трудно, укажите профили.
- До сих пор не прояснилась? Просто удивительно, я думал для Вас загадок нет в сопроматах. Жёсткости замените на какие у Вас есть в скаде (скорее всего версия у Вас не последняя). Хотел бы всё же от Вас некую версию услышать - почему в некрестовых связях такие фокусы.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.02.2022 в 00:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 14:47
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...почему в некрестовых связях такие фокусы.
Что за фокусы? Все же закономерно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кнопкодавы для надувания щёк и красивой картинки моделят «как есть» и пропускают эффект обжатия.
Как можно пропустить эффект обжатия если модель "как есть", т.е. упругая, линейная, но в 3д?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 15:07
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как можно пропустить
- т. к. на практике это не реализуемо, т. к. соединения ГС и прогонов не сварные.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 15:13
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. к. на практике это не реализуемо, т. к. соединения ГС и прогонов не сварные.
А при чем здесь сварные соединения? С каких пор через болты не может передаваться усилие с поясов ферм на связи?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 15:57
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Читайте всё, не охота повторяться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 16:01
#79
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Читайте всё, не охота повторяться.
Прочитал все и все равно не понял при чем здесь сварка и болты...
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 17:21
#80
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Прочитал все и все равно не понял при чем здесь сварка и болты...
Насколько понимаю, предполагается следующая ситуация.
При креплении элементов горизонтальных связей по верхним поясам ферм с помощью срезных болтовых соединений, у соединений есть податливость вдоль оси прикреплямого элемента. Податливость обусловлена разностью диаметров отверстия и стержня болта, а также пластическими деформациями смятия металла возле отверстий. Эта податливость (1-3 мм) достаточно мала, чтобы элемент связей мог выполнять функции по передаче усилий от внешних нагрузок и удержанию пояса от потери устойчивости. При этом, податливость (1-3 мм) достаточно велика, чтобы компенсировать продольные смещения узлов сжатого пояса и избежать в них дополнительных усилий от обжатия поясов, а также избежать уменьшения продольных сил в поясах фермы от обжатия поясов.

Кстати, в приведенной в посте №9 расчетной схеме с раскосной решеткой горизонтальных связей по верхним поясам ферм не увидел значительного уменьшения усилий в поясах от обжатия. Для участка пояса в середине пролета: 882/886=0,995, разница в продольном усилии меньше 0,5%. Можно пренебречь. В связях усилия до 2,5 тс. Не так уж и много.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотел бы всё же от Вас некую версию услышать - почему в некрестовых связях такие фокусы.
А чем версия от Старый Дилетант из поста № 41 не устраивает?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 17:31
1 | #81
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
При креплении элементов горизонтальных связей по верхним поясам ферм с помощью срезных болтовых соединений, у соединений есть податливость вдоль оси прикреплямого элемента.
Надеяться на податливость тоже не стоит, т.к. иногда при монтаже элементы "тянут".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 17:43
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А чем версия от Старый Дилетант из поста № 41 не устраивает?
- версия ИБЗ интересна, т. к. отвергалось обжатие при некрестовых связях.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 17:44
#83
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Насколько понимаю, предполагается следующая ситуация.
Спасибо. Но ситуация или объяснение за счет податливости болтовых соединений несостоятельно по причине
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Надеяться на податливость тоже не стоит, т.к. иногда при монтаже элементы "тянут".
А также еще по ряду причин связанных с неточностью сверловки отверстий и монтажа.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для участка пояса в середине пролета: 882/886=0,995, разница в продольном усилии меньше 0,5%. Можно пренебречь. В связях усилия до 2,5 тс. Не так уж и много.
Много или мало будет зависеть от конкретного случая соотношения продольных погонных жесткостей пояса ферм и связей. В достаточно жестких связях работающих на сжатие могут возникать значительно большие усилия от обжатия поясов достаточно большепролетных ферм.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 18:01
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот схема ГС нечувствительная к обжатию для пролёта 42 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-02-20_18-58-44.png
Просмотров: 190
Размер:	98.7 Кб
ID:	245560  
Вложения
Тип файла: spr Галки.SPR (46.0 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 20.02.2022 в 19:47.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 18:06
#85
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но ситуация или объяснение за счет податливости болтовых соединений несостоятельно
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Много или мало будет зависеть от конкретного случая соотношения продольных погонных жесткостей пояса ферм и связей. В достаточно жестких связях работающих на сжатие могут возникать значительно большие усилия от обжатия поясов достаточно большепролетных ферм.
Тогда получается, что если в горизонтальных связях по верхним поясам ферм покрытия все элементы запроектированы с учетом работы на растяжение/сжатие, то усилия в связях и поясах ферм можно брать из 3D схемы и на них считать элементы на прочность и устойчивость? Для элементов связей такой подход будет "в запас" и особых обоснований не требует, а вот в поясах ферм усилия будут меньше, чем для 2D схемы расчета фермы.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 18:13
1 | #86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для элементов связей такой подход будет "в запас"
- не факт, т. к. местами сжатие в растяжение перейдёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 18:16
1 | #87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
По причине "выключения" сжатых ветвей связей из-за потери устойчивости. Для растянутых рабочих ветвей обжатие их поясами ферм будет разгружать такие ветви. Поэтому его не учитывают. А обратного влияния на пояса ферм растянутые ветви дать не смогут. Усилия эти никуда не пропадают, а при проектировании остаются в поясах ферм "в запас".
В связях работающих на сжатие все наоборот. Фермы могут догружать связи за счет обжатия поясов.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Тогда получается, что если в горизонтальных связях по верхним поясам ферм покрытия все элементы запроектированы с учетом работы на растяжение/сжатие, то усилия в связях и поясах ферм можно брать из 3D схемы и на них считать элементы на прочность и устойчивость? Для элементов связей такой подход будет "в запас" и особых обоснований не требует, а вот в поясах ферм усилия будут меньше, чем для 2D схемы расчета фермы.
Именно так и получается.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2023, 11:04
#88
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Эффекты от обжатия можно исключить, если увеличить продольную жесткость обжимаемого пояса на 1-2 порядка.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2023, 21:32
| 1 #89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Какие-такие эффекты? Эффект Гука? Эффект Юнга? Эффект Ньютона? Или думается что МКЭ создает нефизичные эффекты?
Вот что выдает модель по усилиям, такие они и есть согласно началам сопромата. Вопрос корректности построения модели не обсуждается, это вопрос опыта и квалификации.
Что значит эффект обжатия? Нет никакого эффектно-эффективного действа, это просто обжатие. Или проще - сжатие. Что такого в сжатии? Или в растяжении? Откуда столько эмоций и возбуждений? Если некий стержень тянет или давит на другой стержень, почему он не может вызвать растяжение или сжатие в этом другом элементе?
Представьте себе что это не обычная схема каркасного здания, а нечто типа "Птичье гнездо". Кто там кого прямо сжимает, а кто-то эффектно обжимает? Нет нам романтичных обжимашек, а есть хард-сжатия .
Насчет податливостей болтовых соеднений - смешно, да...1-2 мм смещения нашли...специальными овалами и прочими фторопластами-то еле-еле...эти 1-2 мм выбираются к чертям собачим еще при изготовлении, а потом на монтаже окончательно упирается...с помощью лома и какой-то матери все собирается. Да еще и панимаш гайка затягивается до упора...понятно же что никто никуда не может елозить..
Если в построеном сооружении к стержням прицепить тензодатчики и замерить напряжения (сжатия/растяжения), то они принципиально не будут отличаться от расчетных, при расчетных загружениях. Цифири - да, будут оличаться разумеется, но картина усилий будет весьма похожа на картину из модели.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.11.2023 в 21:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 08:06
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Никуда не пропадают, просто СНиП допускает их не учитывать.
Можно конечно запроектировать связь, как в № 84. Но будет ли она работать?
И что будет с прогонами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 08:12
#91
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Ильнур, не думаю, что следует учитывать поддерживающее действие (снижение усилий) гор. связей для поясов ферм, поэтому и предлагаю способ исключения эффекта. Для гор. связей наоборот - учитывать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 07:59
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Можно конечно запроектировать связь, как в № 84. Но будет ли она работать?...
Дык рядом в теме проверяли же - идея эта ошибочна, при правильном расчете там появляются всякие сжатия, сводящие все туда же...короче, хрен редьки не слаще. Предки малость промахнулись. Эта серийная схема имеет изъяны, не выявленные в свое время.
Если построить по этой серии, обрушения не будет, система перекряхтится, поднапряжется, но не лопнет...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
... не думаю, что следует учитывать поддерживающее действие (снижение усилий) ...
Снижение по отношение к чему? К свободно парящей ферме? Так ферма во связях стеснена и обжата. Не парит...кроме того, фермы не у связей будут иметь иные усилия, а фермы как известно унифицируются в рамках объекта. Так что не нужно заморачиваться анализом разнобоя усилий. Они такие, какие надо. Просто на них проверяем все элементы, поэлементно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 08:06
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Это всё происки 3Д-схем. Когда считали плоские схемы "на коленке", ни какие "обжатия" не учитывали. И всё стоит до сей поры.
Видимо поэтому СП и разрешает "не учитывать обжатия".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 09:00
1 | #94
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не нужно заморачиваться анализом разнобоя усилий
Возможно, это правильно. Но я считаю, что ферма проходящая в 3d, должна проходить и в 2d. Поскольку не считаю эффект обжатия надежным фактором, поскольку действует он только на величинах деформаций сопоставимых с зазорами в болтовых соединениях. Способ в посте 88 позволяет это сделать в одной 3d модели.

Последний раз редактировалось ingt, 03.11.2023 в 09:29.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 12:59
| 1 #95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...Но я считаю, что ферма проходящая в 3d, должна проходить и в 2d.
Это так можно считать, если фермы штампуются массово для применения тут, там, здесь, оптом и в розницу.
Цитата:
Поскольку не считаю эффект обжатия надежным фактором, поскольку действует он только на величинах деформаций сопоставимых с зазорами в болтовых соединениях.
Это "считалка" неуверенного в своих конструкциях, расчетах и решениях инженера. Примерно так строили вигвамы. А за увеличение жескостей в разы, причем отдельно взятых поясов, нужно дворковать вандишным способом. Гук бы в гробу перевернулся...
Цитата:
действует он только на величинах деформаций сопоставимых с зазорами в болтовых соединениях
Зазоры в болтах ариори не для обезпечения линейных свобод, а лишь токмо допуск для собираемости. Нельзя вот такое совсем неправильное представление иметь о строительных конструкциях - типа соединения на болтах болтаются как это в проруби...ну не так там, ничего никуда не шевелится, как собрали, так и стоит. Вечно...кроме в/п-болтов на вышках - там они от ветров с годами начинают уставать и выстреливать..и то не везде и не у всех. И это не имеет отношения к теме.
Ну и вАпрос на засыпку - а если по проекту болты временно-монтажные, и фасонки связей обвариваются - то тогда сразу другая философия?
Да и кто сказал, что эти "эффекты-шмеффекты" всегда и везде именно помогают - в каких-то случах они могут и перенапрягать. Когда нормы говорят "обжатие допускается не учитывать", то в первую очередь имеется ввиду именно пренебречь перенапрягом. А не облегчением, панимаш...положительным-то чего вообще заморачиваться?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2023 в 13:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 15:04
1 | #96
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и вАпрос на засыпку - а если по проекту болты временно-монтажные, и фасонки связей обвариваются - то тогда сразу другая философия?
Худший вариант берется: для пояса - это 2d, для связей - 3d.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да и кто сказал, что эти "эффекты-шмеффекты" всегда и везде именно помогают - в каких-то случах они могут и перенапрягать.
Не я.
Ильнур, вопрос вам: в 3d пояс фермы загружен на 95 %, в 2d на 101 %, будете вы надеяться на обварку гор. связей (или на жесткость болтовых соединений), или увеличите сечение пояса?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
имеется ввиду именно пренебречь перенапрягом
Либо упростить расчеты.

Последний раз редактировалось ingt, 03.11.2023 в 15:57.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 21:01
| 1 #97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Худший вариант берется: для пояса - это 2d, для связей - 3d..
Вариант-то один. Какой-такой второй вариант с какого перепугу? Именно с перепугу...
Цитата:
в 3d пояс фермы загружен на 95 %, в 2d на 101 %, будете вы надеяться на обварку гор. связей (или на жесткость болтовых соединений), или увеличите сечение пояса?
Разумеется моя философия будет предельно разумной - блин я если в проекте конструкций показал в узле один или два "черных" (для непосвященых - временно-монтажных) болта и ОБВАРКУ, то нет вариантов - считай что болтов ВООБЩЕ нет - они же млин временные - вы там что курите так мощно что собственной тени боитесь уже - узлы СВАРНЫЕ, и баста. Никаких "надежд", фантазий, домыслов и прочего. Как пример - есть сварной рамный узел. Согласны? Согласны, такие есть. Но временно фасонки "чорными" болтами прикручиваются, потом ОБВАРИВАЮТСЯ мощно. Согласны? Естественно согласны, так и есть. Теперь вопрос - о каких "надеждах вы там вещаете? а?
Вкратце - нет необходимости повышать надежность конструкции через НАДУМАННЫЙ "худший вариант". Вариантов нет. Все четко и строго. Строймех. Сопромат. Хау.
Ты лучше нагрузки изначально качественно собери/назначь. Ну и в узлах не скупердяйничай. И все...все очень просто. Нехорошо шаманить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 21:13
#98
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Не ответили. Странно. Видимо, действительно сложный вопрос.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2023, 10:54
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не ответили. Странно. Видимо, действительно сложный вопрос.
Ответил, просто ответ Вас не устроил.
Вот вопрос был, вернее полвопроса:
Цитата:
будете вы надеяться на обварку?
Ответ был:
Цитата:
если в проекте конструкций показал ... ОБВАРКУ, то нет вариантов - ...- узлы СВАРНЫЕ, и баста.
Дополнительное пояснение: я не бду надеяться/не надеяться, а буду считать, что будет ОБВАРЕНО. Так же как и все другие сварные соединения - например фасонки ферм, или опорные плиты баз колон, или безфасоночное сварное соединение решетки с поясом и т.д.
Откуда вАпрос-то возник? Предполагается, что конструкции изготавливаются и монтируются по проекту.
Вторая половина вопроса:
Цитата:
будете вы надеяться на ... жесткость болтовых соединений
На этот полвопроса я отвечал на постах ранее, раз 6.
Но повторю: обычные болтовые соединения НЕ ИМЕЮТ линейной податливости. Как понял?
К слову - а зачем Вы сварное и болтовое соединение свалили в один вопрос? Чтобы принять "пакетное" решение? Типо вместе с нечетким (для некоторых) болтовым протащить и сварное четкое, чтобы скрыть ошибочность своей философии?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2023 в 10:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2023, 11:14
#100
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как понял?
Так:
Ильнур вполне допускает учет снижения усилий в поясе фермы от горизонтальных связей. Иными словами вполне допускается случай, когда ферма в трехмерке проходит, а в двухмерке нет при одинаковых внешних нагрузках.
Все так думают?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2023, 11:55
#101
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Всегда поддерживаю твоё личное мнение, затаившийся дракон.

Тема интересная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2023, 21:14
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так:
Ильнур вполне допускает учет снижения усилий в поясе фермы от горизонтальных связей. Иными словами вполне допускается случай, когда ферма в трехмерке проходит, а в двухмерке нет при одинаковых внешних нагрузках.
Абсолютно правильно , за исключением слов "допускает учет снижения". Не учет снижения, а неучет невероятного варианта неких смещений, приводящих к превращению рабочей схемы в нафантазированную в страшных снах.
Нормы так же выражаются в этом русле: допускают неучет. Там правда в ином ракурсе это говорится, это идея со времен арифмометров с кремонами - "если хочешь как дурак выявлять обжатия, штоп их учесть, то не бойся и расслабься - мы разрешаем тебе не заморачиваться и тратить время на разширенные расчеты". Нынче, в век КЭ-программ, за 6 сек всю ПРАВИЛЬНУЮ картину усилий получаем, и на этом расчет закончен. Видишь в поясе +96,7 тс - верь этому, и не ищи кота в темном мешке...
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Все так думают?
А как еще можно подумать? Типа "а вот если как-то под болтом на 1 мм сдвинется что-то, то пояс моментально перенапряжется так, что лопнет со звоном... о всевышний, какие риски тут затаились, а рассмотрю-ка я все возможные невозможные случаи...эти болты так сильно болтаются, как суставы скелета в кабинете анатомии"
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2023 в 21:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2023, 07:30
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Подкину дровишек.
Допускается не учитывать в связях. Про пояса ничего не сказано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2023, 02:56
#104
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Здравствуйте. Узлы крепления прогонов в связевом блоке тогда тоже проверять необходимо на возникающие при обжатии усилия ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 07:15
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Допускается не учитывать в связях. Про пояса ничего не сказано.
Тем более.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
... Узлы крепления прогонов в связевом блоке тогда тоже проверять необходимо на возникающие при обжатии усилия ?
Раз СП говорит "не заморачиваться обжатием связи", значит не заморачивайся. Связь - это не только сама связь, но и ея крепление. А раз прогон совмещает функцию связи (входит в систему связей), то это касается и прогона.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2023 в 07:20.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 07:56
#106
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раз СП говорит "не заморачиваться обжатием связи", значит не заморачивайся.
Ильнур, а как же негодования по поводу арефмометров и кремомы? Или скад у вас отобрали? Как вы в модели скаду запретите "не заморачиваться" с обжатием?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 08:11
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Узлы крепления прогонов в связевом блоке тогда тоже проверять необходимо на возникающие при обжатии усилия ?
Всенепременно! Но прогоны в связевом блоке запрещены.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как вы в модели скаду запретите "не заморачиваться" с обжатием?
Элементарно. Просто выбрасываем скад в урну корзину.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2023 в 13:44.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 08:37
1 | #108
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно. Просто выбрасываем скад в урну.
Знаменитый ГВОЗДИК сломался?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 12:37
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да кто ж его повесит? - Он же программа! Темнота....
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 16:09
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ильнур, а как же негодования по поводу арефмометров и кремомы? Или скад у вас отобрали? Как вы в модели скаду запретите "не заморачиваться" с обжатием?
У вам какое-то неверное восприятие обращенной речи. Я не заморачиваюсь, и именно этого всем желаю (основоная идея - она понятна?). Составили правЕльную КЭ-3Dмодель в СКАД, нажали на кнопу/получили результат и поехали на мальдивы. Заморачиваться - это какраз то в 3D вертеть, то в 2D вертеть, придумывать некие философии "тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачивали" и т.д. А в 1D или например в 7D еще не пробовали?
Цитата:
Но прогоны в связевом блоке запрещены.
Бахил на своем коне . Дай ссылку на пункыт актуального СП, где косно, но таки на русском вот так бы и было бы написано:
Цитата:
прогоны в связевом блоке не допускаются.
А то мы уже полвека поезда под откос пускаем, а тут оказывается давно все по-другому...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 20:18
#111
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Да полностью согласен с Ильнуром.
Обжатие?, усилия от собственного веса в связях и т.п.. Ну и? Что дальше-то? По крайней мере все это учтено в "мыслимых и немыслимых" РСУ, по ним и считаем. Зачем заморачиваться этим?
Другое дело, к примеру, сами элементы связей, где может возникнуть сжатие от собств.веса. Интересно кто-то учитывает это? Или все-таки считаеи их (связи) на то, для чего они предназначены.
На мой взгляд это/этот "учет" ненужный перебор, ничего кардинально не меняющий в работе схемы (пускай даже в 3D).
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 04:03
| 1 #112
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нынче, в век КЭ-программ, за 6 сек всю ПРАВИЛЬНУЮ картину усилий получаем, и на этом расчет закончен. Видишь в поясе +96,7 тс - верь этому, и не ищи кота в темном мешке...
Как Вы все упростили . Я бы слово "правильную" да еще и большими буквами не употреблял, поверят же. Нагрузки и свойства материалов у нас вероятностные, расчетные схемы идеализированные, комплексы МКЭ считают приближенными методами. Поэтому, увидев +96.7 тс, например, в середине верхнего поясе стандартной фермы, я бы несколько напрягся . Программа выдаст вам то, что вы в нее заложите, по своим законам (которые туда заложили разработчики).
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 07:26
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дай ссылку на пункыт актуального СП
Во, делать мне больше нечего:
Цитата:
15.4.6 .....
Прогоны покрытия.....нельзя считать элементом связи или распоркой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 08:16
#114
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не заморачиваюсь, и именно этого всем желаю
Не ответили. Поясню/повторю. Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров. Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать. Не учитывать в модели скад обжатие без бубнов невозможно.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
пускай даже в 3D
Думаю, вы не поняли тему. Обжатие только в 3d проявляется (большие усилия в гор. связях от верт. нагрузок).

Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 09:47.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 10:37
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Как Вы все упростили
Так, как нужно. Инженерные задачи решаются именно так. А путем "расплывания по соменениям" действуют ученые.
Цитата:
Я бы слово "правильную" да еще и большими буквами не употреблял, поверят же.
Цель именно такая - чтобы поверили и пошли вперед, семимильными шагами. А не топтались на месте и 2D-сопли не жували бы.
Цитата:
Нагрузки и свойства материалов у нас вероятностные, расчетные схемы идеализированные, комплексы МКЭ считают приближенными методами. Поэтому, увидев +96.7 тс, например, в середине верхнего поясе стандартной фермы, я бы несколько напрягся
Это и пугает - нехватка опыта и знаний напрягает поверить глазам. Над этим надо работать, молодой человек.
Цитата:
Программа выдаст вам то, что вы в нее заложите, по своим законам (которые туда заложили разработчики
Вау какие премудрейшие слова - хоть стой хоть падай от умиления . Какие-такие СВОИ законы? Перекошенной вселенной с морфофизикой? Или таки КЭ - это описание элемента точно по законам сопромата и строймеха?
Возможно ваши менжевания связаны с тем, что нет навыков создания правильных КЭ-моделей. Это устранимо, ничего страшного.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 10:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 10:40
| 1 #116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
15.4.6 .....Прогоны покрытия.....нельзя считать элементом связи или распоркой.
Смешно, да. Вырвать из контекста и прикинуться шлангом. Эту ФИГНЮ-косноязычие из очередной "актуализации" СП уже обсуждали тут всем миром, писали Разработчику, были даже измы текста в связи крайней косностью (загладили малость), всем все пояснили, а ты все еще поезда под откос пускаешь.
Вот полный текст пункта:


----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не ответили. Поясню/повторю. Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров. Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать. Не учитывать в модели скад обжатие без бубнов невозможно.
Отвечаю в 99-й раз: Как сказал сначала - так и есть - делаем раз и все. Никаких 2D-порнографий и прочих соплежеваний. Это мой ответ на все вопросы. Оптом. Понятно?
Цитата:
Не учитывать в модели скад обжатие без бубнов невозможно.
Не надо бубнов. Бубны - это выдергивание фермы из схемы по туманным религиозным соображениям. Все просто - пояса и связи МЕЖ СОБОЙ СВЯЗАНЫ, и распределяют усилия меж собой. При этом где-то усилия больше, где-то меньше, чем ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ ферма висела одна в сферическом вакууме. Но ферма так не висит - не надо тащить сюда 2D за тестикулы принудительно. Кто разрешил?
В СНиП было написано вот таким образом:
Цитата:
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм, как правило, учитывать не следует.
Это - лишь добавочная мысль к основному посылу этого пункта:
Цитата:
При применении крестовой решетки связей покрытий допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
Теперь в СП "как правило" убрано, что и вызывает затруднения в восприятии написанного. Это к "пониманию темы".
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, вы не поняли тему.
..в силу природной тупости?
Цитата:
Обжатие только в 3d проявляется (большие усилия в гор. связях от верт. нагрузок)
Да что Вы говорите? Вот Вы теперь очень близко подошли к пониманию простой истины:
=В 3D проявляется все, и нефиг больше еще что-то ковырять. Принять к исполнению, даже если не очень понятно. Будет хотя бы правильно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полный фейк.png
Просмотров: 241
Размер:	45.3 Кб
ID:	259907  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 11:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:36
#117
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это и пугает - нехватка опыта и знаний напрягает поверить глазам. Над этим надо работать, молодой человек.
Цитата:
Программа выдаст вам то, что вы в нее заложите, по своим законам (которые туда заложили разработчики
Вау какие премудрейшие слова - хоть стой хоть падай от умиления . Какие-такие СВОИ законы? Перекошенной вселенной с морфофизикой? Или таки КЭ - это описание элемента точно по законам сопромата и строймеха?
Возможно ваши менжевания связаны с тем, что нет навыков создания правильных КЭ-моделей. Это устранимо, ничего страшного.
Ну что же Вы, батенька, с плеча то так рубите . Мои 17 лет стажа и немалое количество спроектированных, реализованных сложных объектов позволяют уже иметь собственное мнение, простите уж такую слабость .
Чтобы элемент КЭ "точно по законам сопромата и строймеха" работал, надо знать область его применимости в программе и правильно использовать. Сейчас мода пошла Р делать по чужим П, так такого там насмотрелся... а раньше считал, что невозможно напортачить в простой стержневой системе - ошибался, умудряются .
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:41
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
... Нагрузки и свойства материалов у нас вероятностные
Вероятносность нагрузки КАК влияет на результат вычисления усилия от ВЕРОЯТНОЙ нагузки в 1 тонна-силу?
Модуль Юнга сильно вероятностен?
Цитата:
расчетные схемы идеализированные
Кремона прямо физичная-физичная?
Цитата:
комплексы МКЭ считают приближенными методами
Насколько приближенными? Не пробовали сравнить с Кремоной?
А sin угла тоже вероятностен при разложении усилий в узле?
Цитата:
...увидев +96.7 тс, например, в середине верхнего поясе стандартной фермы, я бы несколько напрягся..
Наоборот надо - расслабиться. Программа выдала наиточнейший для инженерной потребности результат.
Натуриспытания бы показали те же 96,7тс +/- фигня. Мамой клянусь.
Учитесь создавать грамотные КЭ-модели.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:46
#119
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров. Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать.
Ильнур, есть ответ?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 13:02
#120
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Крестовые связи - это пример закритической работы конструкций. В линейной стадии учесть этот фактор можно при помощи "танцев с бубном", к чему и призывает п. 15.4.12 СП 16.
Но никто не запрещает замоделировать связи нелинейными элементами или односторонними связями, чтобы получить тот-же результат без "танцев с бубном".
P.S. Я крестовые связи без преднапряжения не люблю, стараюсь их не делать.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 13:39
#121
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Крестовые связи - это пример закритической работы конструкций.
Если это вертикальные связи.
Крестовые связи между двумя сжатыми поясами фермы ВСЕ растянуты. Тут (в СП 16) нет закритики, а есть непонятное "упрощение" для не самых ответственных объектов.
Цитата:
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
----- добавлено через ~3 мин. -----
(Раннее было "допускается", сейчас "не следует", но уже пошли измы с возвратом "допускается" на прежнее место. Веселуха).

Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 20:00.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:00
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ильнур, есть ответ?
Цитата:
Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров.
Я это очень правильно сказанул, прямо сам поражен, как я правильно сказал. Какой йа таки молодец.
Цитата:
Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать.
Этоя еще лучше сказанул. Если в СП написано, что допускается всякую хрень не учитывать, то и не нужно заморачиваться. Правда, вот это словосочетание "написано не учитывать - то надо не учитывать" вряд ли авторское, оно кажется искажено чуток - проверьте себя, так ли именно я говорил.
Я не знаю, в чем вопрос - вопроса-то нет как такового, но видимо Вы хотите что-то сказать насчет вопросов ТС?
Цитата:
По какой причине указанные усилия учитывать не следует?
По причине того, что ГС не рассчитываются для работы на сжатие - "тема" же про условие, что "...раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия..."
Цитата:
Куда пропадают эти усилия?
Никуда никакие усилия не пропадают, все на месте. "Пропадает" работа ГС на сжатие. Условно. Обратите внимание, что для уникальных и т.д. солидных сооруженний это условие не вводится. Там НЕ ПРИНЯТО экономить. Из чего можно сделать (самостоятельно) вывод, что суть пункта - ОБ ЭКОНОМИИ стали.
Цитата:
Второй абзац пункта относится только к крестовым связям?
Разумеется. Это одна "тема".
Цитата:
Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
В любом случае. СП не делит сварные и обычные болтовые (в данном контексте и в целом) в плане наличия/отсутствия ЛИНЕЙНЫХ шарниров. Для таких целей созданы СПЕЦИАЛЬНЫЕ податливые/подвижные соединения.
Цитата:
Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?
Еврокоды моложе СП, и хотя во многом имеют корни от наших СНиП, но скорее нет. Патамушта евронормы не "экономичные". EN для на широкую ногу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 17:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:22
#123
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не знаю, в чем вопрос
Непонятно учитывает или не учитывает Ильнур, т. к. он одновременно учитывает, имея скад вместо арифмометра, и не учитывает, блюдя СП 16.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 18:46
1 | #124
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если это вертикальные связи.
Крестовые связи между двумя сжатыми поясами фермы ВСЕ растянуты.
Если мы говорим про крестовые связи между верхними поясами соседних разрезных ферм, то если сделать 3д расчет каркаса в линейной стадии - это будет не так. Часть усилий сжатия с поясов перейдет на связи и они тоже окажутся сжаты, немного разгрузив пояса. Это особенность крестовой решетки. Принцип не сильно отличается от схемы крестовых связей между колоннами или между поясами вертикальных башен и мачт.
Чем выше жесткость связей - тем больше они на себя возьмут нагрузку с поясов. Связи не проходят -> увеличиваем сечение -> они берут на себя еще больше нагрузки -> опять нужно увеличивать сечение связей.
Поэтому этот факт СП и предлагает игнорировать.

Последний раз редактировалось nickname2019, 09.11.2023 в 19:14.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 19:56
#125
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Связи не проходят
По устойчивости?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 20:07
#126
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По устойчивости?
На сжатие по устойчивости.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 07:33
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение от ветра + крана. И только.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 10:39
#128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение от ветра + крана. И только.
А если крана нет в принципе, выпал полный снег и ветер не дует, то обе ветви крестовых связей сжаты, теряют устойчивость, и сжатый пояс фермы получается никак не раскрепленным из плоскости?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 10:48
#129
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Пояса начинают терять устойчивость, но половина ветвей крестов тут же становятся растянутыми и потеря устойчивости останавливается с остававшейся некоторой погибью в сторону потери устойчивости из-за немгновенного включения в работу связей и сокращением длины поясов.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 10:58
#130
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Усилия в связях возникают вследствие уменьшения расстояния между точками закрепления. Связь, при этом, не будет больше деформироваться, пока внешние усилия (ветровая нагрузка) не превысят продольную силу в сжатом стержне. Здесь можно привести в пример сжатую пружину, связанную верёвкой, чтобы сжимать которую нужно приложить усилие больше усилия распора. Таким образом, напряжения в связи, которые возникают от обжатия поясами и от горизонтальной нагрузки, не складываются, как например, не складываются напряжения в арматуре от преднапряжения и изгибающего момента.
Усилия в стержне, возникающие от обжатия поясами, не могут превысить его несущую способность, с учётом потери устойчивости. Как только стержень начнёт терять устойчивость, деформации резко возрастают, и усилия с ферм больше не будут передаваться на связи.
Кстати, усилия от обжатия поясов ферм возникают как в крестовых, так и раскосных связях.
Линейный расчёт пространственной модели возможно выполнить с применением модулей типа "Монтаж". Сперва назначаются все вертикальные нагрузки, после чего устанавливаются связи и назначаются горизонтальные нагрузки. Правда при этом придётся в узлах убрать шарниры из плоскости.
Кстати, расчётные комплексы не учитывают нагрузки в связях, которые защищают сжатые стержни от потери устойчивости.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:04
#131
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, насчёт остановки потери устойчивости при снижении нагрузки в процессе потери устойчивости...
А как это соотеосится с термином устойчивость сжатого элемента ? Нет ли тут продолжения потери даже при снижении нагрузки ? Или это количественный расчёт ? И все считают вп ферм только оболочками нелинейно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:13
#132
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Tyhig, я не понял.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Кстати, усилия от обжатия поясов ферм возникают как в крестовых, так и раскосных связях.
Да, но крестовые не могут выйти из строя из-за потери устойчивости в отличие от раскосных.

Последний раз редактировалось ingt, 10.11.2023 в 15:49.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:37
#133
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, ну потерял устойчивость и дальше для обрушения, ведь не нужно та же изначальное опасное усилие. Можно давить меньше, а деформация продолжит расти. Где критерий, где граница , где график деформация-усилие ? А если нет, то смело говорить о заморозке деформаций после потери.

Короче кусь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2023 в 11:45.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:45
1 | #134
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Не растет деформация из-за возникновения новой формы устойчивости. Гуглите "закритическая работа" применительно к устойчивости МК или элементов их сечений.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:50
#135
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, но крестовые не могут выйти из строя из-за потери устойчивости в отличие от раскосых.
Крестовые тоже теряют устойчивость, просто расчётная длина меньше
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 11:51
#136
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


См. #128, 129.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 12:08
#137
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
в отличие от раскосых...
Тоже не факт, учитывая равновесие в узлах прикрепления.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 12:25
#138
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Пояса начинают терять устойчивость, но половина ветвей крестов тут же становятся растянутыми и потеря устойчивости останавливается с остававшейся некоторой погибью в сторону потери устойчивости из-за немгновенного включения в работу связей и сокращением длины поясов.
Во-первых, ничего мгновенного тут быть не может, а во-вторых - что будет если потеря устойчивости для связевого блока симметричная, то есть точки поясов ферм перемещаются внутрь навстречу друг другу, усугубляя состояние крестовых связей ?
Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Кстати, усилия от обжатия поясов ферм возникают как в крестовых, так и раскосных связях.
Нет, природа появления значительных усилий в раскосных связях совсем другая и наблюдается только в определенных местах 3D схемы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 12:37
#139
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
внутрь навстречу друг другу
Тогда связей не надо, распорок (прогонов) достаточно.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, природа появления значительных усилий в раскосных связях совсем другая и наблюдается только в определенных местах 3D схемы.
Да, см. модель в #9.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
равновесие в узлах прикрепления
В чем именно там проблема с равновесием?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 13:38
#140
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В чем именно там проблема с равновесием?
Разве я сказал о каких-то проблемах? Имел в виду только то, что в каждом узле примыкания системы ГС к ВП фермы будет элемент с +N, который и удержит пояс от потери устойчивости (естественно при равновесии узла/отсутствия гис, о чем и сказано).
Если рассматривать указанную схему (#9), то - распорки.
Уберите распорки из схемы (но это уже возможно перебор, в данном случае), получите то же самое ("+" уже будет на одном из оставшихся раскосов).

Последний раз редактировалось СИДОР, 10.11.2023 в 13:50.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 15:29
#141
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
естественно при равновесии узла
Не понимаю для чего вы упоминаете равновесие узла? Равновесие есть всегда и везде, для чего о нем говорить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 23:10
#142
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


СИДОР, ешь его ! Он меня задолбал уже остротами !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 08:29
#143
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
для чего вы упоминаете равновесие узла?
да только для того, чтобы подтвердить, что хотя бы один элемент в узле/узлах растянут.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 09:31
#144
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
да только для того, чтобы подтвердить, что хотя бы один элемент в узле/узлах растянут.
Этим подтверждаете мое #132, хотя вашим #137 подвергали его сомнению.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 14:10
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Непонятно учитывает или не учитывает Ильнур, т. к. он одновременно учитывает, имея скад вместо арифмометра, и не учитывает, блюдя СП 16.
А, такие проблемы нередки - непонимание присуще челам.
Поясняю дополнительно, раз непонтяно. Ильнур учитывает ВСЕ, что выявила расчетная модель. Линейный упругий расчет прост как трусы, это вам тут не геомфизнелин и т.д. Упргугий линейный КЭ-расчет сводится к Гуку и примитивным началам сопромата. Типа куэльквадрат и прочие надежнейшие простОты. Ошибки исключены, при условии конечно что модель построена адекватно.
СП нужно блюсти, но с умом, вникая в истинный смысл пунгктов СП. На кой мне ВСЕНЕПГЕМЕННО нужно пользоваться допущением СП "можно лепить крестовые ГС по выключаейщейся схеме", если ЗА ЭТИМ следует пачка гемора: в СКАД нужно выключение моделировать - а это уже нелин, все стремительно стремится в глубокие тартарары, и еще блюсти тут же "не учитывать обжатие". Поэтому Ильнур поступает мудро, и не делает виключающиеся ГС, экономя 3 коп за счет усложнений расчетов на 6 коп.
Итак, краткое резюме - СП разрешает побаловаться выключающимися схемами, но КАК ПРАВИЛО (в СП это слово забыли написать) при этом обжатие не учитывать. Я конечно не знаю как можно нечаянно УЧИТЫВАТЬ обжатие, если априори ГС выключающиеся, т.е. условно не воспринимающие сжатие. Обжатие же тоже сжатие, в какой-то степени .
А что вы там вертите расчетную схему и так и сяк и и об косяк - это вы неправильно живете. Вы что прямо в СКАД моделируете выключающиеся ГС? Нет? Ну а ф... тада?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 14:22
#146
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Ильнур, можете просто написать учитываю/не учитываю? Четыре абзаца написали и ничего непонятно.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 15:36
#147
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Крестовые тоже теряют устойчивость, просто расчётная длина меньше
Если связи проектируются по сжато-растянутой схеме, то расчётная длина из плоскости может достигать 1,4 физической длины - таб.25 СП 16.13330.2017.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
тогда связей не надо, распорок (прогонов) достаточно.
Так может связей и вообще не надо?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому Ильнур поступает мудро, и не делает виключающиеся ГС, экономя 3 коп за счет усложнений расчетов на 6 коп.
Полностью разделяю
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 15:54
#148
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Полностью разделяю
Усилия для проверки пояса расрепляемого гор. связями из двухмерки или трехмерки берете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 16:37
#149
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если связи проектируются по сжато-растянутой схеме, то расчётная длина из плоскости может достигать 1,4 физической длины - таб.25 СП 16.13330.2017
1.4 это к половине связи, до узла пересечения
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 17:16
#150
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
1.4 это к половине связи, до узла пересечения
Ничего подобного. Смотрим рисунок 13 и внимательно читаем текст.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Усилия для проверки пояса расрепляемого гор. связями из двухмерки или трехмерки берете?
Последнее время (года 2) в основном считаю в 3D - то тяжелые краны, то сейсмика, то нерегулярный шаг колонн и перепады по высоте, а то и всё сразу. Правда, потом фермы из ГСП считаю в плоской постановке с эксцентриситетами примыкания раскосов, поскольку полная задача Скадом зачастую не считается (потеря точности).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 17:29
#151
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правда, потом фермы из ГСП считаю в плоской постановке с эксцентриситетами примыкания раскосов, поскольку полная задача Скадом зачастую не считается (потеря точности).
Добрый день. Почему не считается? Сразу построил расцентровки на двух-трёх первых раскосах, если мы про безфасоночные фермы из гсп говорим, и посчитал. Это на скорость расчета и точность никак не влияет. Извините за некоторое отклонение от темы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 17:29
#152
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
потеря точности
Как вы определяете, что точность пропала?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
потом фермы из ГСП считаю в плоской постановке
Я наоборот, сначала.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 17:31
#153
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрый день. Почему не считается?
По опыту: в опорных раскосах ферм вылезает Mz которое критически занижает несущую способность.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 17:35
#154
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
По опыту: в опорных раскосах ферм вылезает Mz которое критически занижает несущую способность.
Из-за того, что связь приходя в коротыш пояса фермы соединяющий места пересечения осей раскосов создаёт Mz? А связь все равно куда надо привести. Так?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 11.11.2023 в 18:18.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 18:18
1 | #155
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрый день. Почему не считается? Сразу построил расцентровки на двух-трёх первых раскосах, если мы про безфасоночные фермы из гсп говорим, и посчитал. Это на скорость расчета и точность никак не влияет. Извините за некоторое отклонение от темы.
Это проблемы вычислительной математики, связанная с появлением очень маленьких чисел на диагонали матрицы. Привести к этому могут большие значения погонных жесткостей элементов. В фермах типа "Молодечно" эксцентриситеты примыкания элементов решетки привели у меня в большом сложном цеху к ошибке после 5 минут расчёта. Программа аварийно завершилось и было выдано некое сообщение об ошибке. Центрация всех элементов раскосов позволило спокойно считать схему. При этом остановка программы это "хорошо", намного хуже было бы, если бы расчёт прошел, а результаты были бы искажены в самых неожиданных местах. Чем сложнее схема и более разнообразные типы КЭ используются, тем большая вероятность этого явления.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я наоборот, сначала.
На первом этапе я вообще подбираю сечения вручную, принимая изгибающие моменты по продольным усилиям для разного типов элементов фермы. Например, для верхнего (нагруженного) пояса M~0.01*N. Расчёт каркаса без расцентровок уточняет продольные усилия в элементах. В самом конце ферма уже прорисовывается по факту и задается в плоской постановке с учетом распора, взятого из 3D расчёта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 18:21
#156
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


IBZ, извините. А напомните, пожалуйста, какой способ для учёта моментов был использован?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 18:41
#157
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, извините. А напомните, пожалуйста, какой способ для учёта моментов был использован?
Уточните при каком расчёте?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 18:57
#158
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


IBZ, при расчете ферм типа Молодечно. Через ЖВ, АЖТ или физически расцентровкой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 19:07
1 | #159
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, при расчете ферм типа Молодечно. Через ЖВ, АЖТ или физически расцентровкой?
Спецэлементы не использую. Жесткость "коротышей" принимаю по сечению поясов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 20:17
#160
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это проблемы вычислительной математики, связанная с появлением очень маленьких чисел на диагонали матрицы. Привести к этому могут большие значения погонных жесткостей элементов. В фермах типа "Молодечно" эксцентриситеты примыкания элементов решетки привели у меня в большом сложном цеху к ошибке после 5 минут расчёта. Программа аварийно завершилось и было выдано некое сообщение об ошибке.
Признайтесь, шарниров, наверное, в схеме наделали?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 20:53
#161
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Признайтесь, шарниров, наверное, в схеме наделали?
Мимо . К тому же правильно вставленный шарнир снижает возможность возникновения обсуждаемой проблемы. А вот "неправильный" может привести к ГИС или МИС, но никак ни к потере точности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 21:52
#162
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мимо . К тому же правильно вставленный шарнир снижает возможность возникновения обсуждаемой проблемы. А вот "неправильный" может привести к ГИС или МИС, но никак ни к потере точности.
Если уберете все шарниры - проблема исчезнет. Нет в природе никаких шарниров.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 22:29
#163
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если уберете все шарниры - проблема исчезнет. Нет в природе никаких шарниров.
Да нет там никаких шарниров. Ну разве только в месте стыковки колонн и ферм. У ферм все элементы стыкуются жестко (5 тип). Связи все 4-го типа. Колонны, естественно 5-го типа с шарниром на опоре из плоскости. Ну ещё есть на стойках фахверка.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 23:18
#164
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нет в природе никаких шарниров
У нас и по сей день задача перейти от реальной конструкции к расчетной схеме и обратно. У Горева, например, в первом томе на примере рамы есть приблизительный вывод о том что отражено в нормах - установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента при 1/10-1/15

----- добавлено через ~3 мин. -----
Нет возможности ведь давать те или иные советы не имея предмета обсуждения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2023, 23:42
#165
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да нет там никаких шарниров. Ну разве только в месте стыковки колонн и ферм. У ферм все элементы стыкуются жестко (5 тип). Связи все 4-го типа. Колонны, естественно 5-го типа с шарниром на опоре из плоскости. Ну ещё есть на стойках фахверка.
Уберите шарниры и всё нормально посчитается.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У нас и по сей день задача перейти от реальной конструкции к расчетной схеме и обратно. У Горева, например, в первом томе на примере рамы есть приблизительный вывод о том что отражено в нормах - установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента при 1/10-1/15
Горе вам, книжники и фарисеи...Мф.23:13
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 00:07
#166
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Горе вам, книжники и фарисеи...Мф.23:13
это и в нормах отражено. Не знаю где тут лицемерие.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 06:09
#167
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я наоборот, сначала.
Таким же образом.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Спецэлементы не использую. Жесткость "коротышей" принимаю по сечению поясов.
Позволю высказать свое мнение.
Зачем "городить огород"? Зачем использовать "коротыши" с "непонятной" жесткостью (явно она больше, чем в вашей интерпретации), если в SCADе для этого предусмотрены "невесомые" ТТ (твердые тела)? Никаких проблем в этом использовании нет.
Еще, в данном случае, чтобы более приблизиться к реалиям, ТТ вполне корректно можно использовать и при моделировании опорного узла примыкания ВП фермы к колонне (эксцентриситет опирания), т.е., длина ТТ = hк/2.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента
Точно так, полностью разделяю мнение, руководствуемся положениями норм (нет ничего, по крайней мере, что касается этого, абсолютно шарнирного и жесткого, есть просто какая-то эмпирически установленная (возможно и нет) "разделяющая граница", и принятая за правило).

Последний раз редактировалось СИДОР, 12.11.2023 в 08:14.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:21
#168
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это проблемы вычислительной математики, связанная с появлением очень маленьких чисел на диагонали матрицы.
Только не маленьких, а очень больших. Приводит к искусственному закреплению.
Просто не надо использовать устаревшее ПО.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
установка шарниров в расчетной схеме логична
Абсолютно нелогична.
Все эти "танцы с бубном" актуальны для ПК типа "Правец" с 8 битным процессором.
В современных компьютерах (64К) вычислительные проблемы возникают при разбежке диагональных элементов на 30 порядков.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2023 в 08:31.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:31
#169
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только не маленьких, а очень больших.
Думаю, он просто "забывает" установить шарниры в примыканиях к ТТ (если ТТ по всем 6-ти связям) там, где они д.б.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:38
#170
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У Горева, например, в первом томе на примере рамы есть приблизительный вывод о том что отражено в нормах - установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента при 1/10-1/15
Ну Горев известный шутник - часто телегу впереди лошади ставит: момент можно не учитывать, если напряжения от него меньше 10% напряжения сжатия/растяжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:39
#171
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абсолютно нелогична.
???! При чем тут это железо?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:41
#172
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Про шарниры в фермах тут.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:45
#173
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про шарниры в фермах тут.
и что?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну Горев известный шутник
Горев Горевым, но есть и нормы.
Вероятнее всего, что не стоит "ломать копья" на ровном месте, сечения вряд ли от этого изменятся, другое дело - сварка.
И, если возможно по нормам (шарнирное примыкание), пренебречь значением момента при расчете сварки прикрепления в узле.
Или давайте все моделировать объемниками, а есть ли смысл?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:53
#174
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
и что?
  1. Не оффтопить.
  2. Не толочь воду, а глянуть что уже капитально и предметно обсудили.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 08:58
#175
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


ingt,
Не надо. Успокойтесь.
Перед тем чем, как давать советы, соизвольте прочитать здесь же, что написано ранее.

Последний раз редактировалось СИДОР, 12.11.2023 в 13:58.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 20:35
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ильнур, можете просто написать учитываю/не учитываю? Четыре абзаца написали и ничего непонятно.
Зер гут, по просьбе трудящихся: там где надо учитываю, а где не надо - нет. К слову - а кого именно имеется ввиду учитываю/не учитываю? Хотя какая разница.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...Я наоборот, сначала.
В в этом и соль беды - с самого начала в некрепкое сознание закладывается инакомыслие. Не надо начинать не с того конца.
Надо сразу в дамки (3d).
СКАД кстати втихаря устраняет нечаянный ГИС, обычно это полезно, типа малость накосячил (невлияющий гис), но в итоге даже не заметил. Но иногда весьма вредно. Держим ухо востро.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Признайтесь, шарниров, наверное, в схеме наделали?
А Вы признайтесь, что в фасоночной ферме не наделали шарниров, и как следствие малость занизили N во стержнях. Нет, мы не осуждаем, так тоже можно жить. Хотя из классики известно, что в фасонке пластический шарнир образуется легко, по сравнению с мировой революцией. А жосткий узел как известно помогает ферме.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Нет в природе никаких шарниров.
Опупенная заява. А я полвека специально леплю шарниры... Что, в природе коренные изменения призошли?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2023 в 20:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2023, 07:12
#177
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ничего подобного. Смотрим рисунок 13 и внимательно читаем текст.
Спасибо. Только сейчас на это обратил внимание. Как говорится: век живи, век учись, а дураком помрёшь.
А разве в данном случае мы не должны определять расчётную длину в соответствии с СП 294?
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2023, 08:54
#178
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
А разве в данном случае мы не должны определять расчётную длину в соответствии с СП 294?
Что такое "данный случай", я уже и не вполне помню. Разница же между СП 16 и СП 294 заключается в большей универсальности формул из СП 294, учитывающих различную степень нагружения и разные жесткости элементов. В СП 16 эт факторы игнорируются.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 11:59
#179
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Учимся правильно читать нормы про расчетные длины элементов крестовых связей:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Учимся.png
Просмотров: 129
Размер:	133.0 Кб
ID:	259999  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:15
| 1 #180
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:27
#181
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина
Собственно большинство их так и считает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:44
#182
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Собственно большинство их так и считает.
Вряд ли. Для сжатых пред. гибкость 200, для ячейки креста 6х6 м, нужен одиночный уголок 220-й.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 12:52
#183
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вряд ли. Для сжатых пред. гибкость 200, для ячейки креста 6х6 м, нужен одиночный уголок 220-й.
Ну или крепкая труба
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20231114-125100.png
Просмотров: 88
Размер:	820.8 Кб
ID:	260004  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 13:02
#184
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


С учетом обжатия и устойчивости будет ближе к 140-160-й трубе.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 13:04
#185
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Ну как нагрузить...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 20:30
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина.
А кто игнорирует результаты КЭ-расчета в 3d?
Наоборот, никто не моделирует выключающиея связи. Дураков нет.
Итого: считаем один раз в пространственной модели и завершаем.
Никаких "тут 3d", тут 2d, а тут рыбу заворачивали".
Гибкость сжатых ГС 200 от физдлины и баста. Про предельную гибкость от ращотной длины слышать не хочу. Глупости. Зри в СТЕПЕНЬ НАГРУЖЕННОСТИ, причем каждой диагонали, да? Если на твои уголки 200х12 давит по 999 тс, то да, можешь поумничать. А если 10 тс и 1 тс? Не надо так жестко в предельные гибкости тупить...
А устойчивость (уголка 220 ) проверять надеюсь умеешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2023, 21:37
#187
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А кто игнорирует результаты КЭ-расчета в 3d?
Наоборот, учитывает.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никаких "тут 3d", тут 2d, а тут рыбу заворачивали".
Как оно самом деле будет никто не знает, поэтому следует учесть худший вариант.
Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент? Вряд ли, не смотря на то, что это прописано.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 03:58
#188
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Цитата:
Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент
Всегда учитывали, очень часто анкеры не проходят при минимальном N и максимальном моменте. При этом надо учитывать не только пониженные значения кратковременных нагрузок, но и их отсутствие. Но много раз сталкивался, что не учитывают.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 10:55
#189
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дураков нет.
А крестовые связи для чего? В чём их смысл?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 11:12
#190
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А крестовые связи для чего? В чём их смысл?
Есть в этом вопросе смысл. Можно и одним раскосом в ячейке обеспечивать отсутствие ГИС здания или сооружения. Работает +/- похоже. Сечений меньше, узлов меньше, типов позиций на КМД меньше, элементы пожирнее можно - дольше проживут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 11:35
#191
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Aragorn, речь про гамма_f=0,9 для постоянных нагрузок. Причем тут временные нагрузки? Понятно, что их может не быть, программа это автоматом учитывает.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть в этом вопросе смысл.
И немалый. Кресты позволяют законно учитывать закритическую работу и обнулить (не учитывать) вредные усилия от обжатия поясов. Вот только тут еще должно быть об ограничение гибкости снизу, иначе необходимой потери устойчивости при малой нагрузке не будет.

Последний раз редактировалось ingt, 15.11.2023 в 11:50.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 12:29
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Наоборот, учитывает.
Медаль такому челу. Молодец.
Цитата:
Как оно самом деле будет никто не знает, поэтому следует учесть худший вариант.
Вот это апогей...Никто - это кто? Ньютон? Гук? А что за "худший вариант"? Выдуманный из фсяких фантазий на фоне боязней на базе непониманий на базе не знаний?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент? Вряд ли, не смотря на то, что это прописано.
Вот зря так надумываете - те кто занимаются башнями и прочими весчами с выдергиванием фундаментов из земли-матушки, ВПОЛНЕ себе учитывают, да еще от себю добавляют запасов, чтобы наверняка не выдернулось - Кf=0,9 отдыхают .

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А крестовые связи для чего? В чём их смысл?
Хороший вопрос. Их великий смысл какраз в том, чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ их свойство работать только на растяжение. Можно два каната натянуть - будет жостко. Это так и было вначале начал.
Но постепенно пришли требования иметь неболтающиеся, преднапряжения, предельные гибкости длярастянутых, и прочие горести от умов.
Поэтому единственное полезное, что осталось во кресте - это эффектное использование сечений типа тавр из уголков, у которых i разновеликие. На сегодня век уголков закончился, пришел век труб. Но кресты таки лепим, бо инстинктивно любим симметрию. Как говорил один умник - симметрия удел дураков.
Но я бы еще приписал к кресту то что он распределит продольные тормозные ветровые на пару фундаментов, в отличие от одной диагональной. Так же в отличие от портальной связи крест не требует прямого вмешательства в ригель в пролете блока. Обычно порталы требуют своего элемента меж колоннами.
Таким образом - крестовые связи для красоты и гармонии. Но согласен - их в век труб гармоничней было бы делать из прямоугольных труб. А если развить эту идею, то непрерванную из прямоугольной, а прерванную - из меньшей квадратной. Но народ так не будет изощряться - не поймут. Вот не то чтобы найдут контраргументы и обоснования, а просто не поймут и будут тупо возражать с рыбьим взглядом. Типа "да что это такое, да где это видано".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2023 в 12:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2023, 13:51
#193
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но я бы еще приписал к кресту то что он распределит продольные тормозные ветровые на пару фундаментов
Так речь вроде про покрытие? Или я что-то пропустил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2023, 20:23
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так речь вроде про покрытие? Или я что-то пропустил?
Нет, ты просто задал общефилософический вопрос:
Цитата:
А крестовые связи для чего? В чём их смысл?
Мы так это и поняли. Соответственно и отвели в-обчем и целом.
Если бы ты хотел про кресты в покрытии, то так бы и спросил:
Цитата:
А крестовые связи в покрытии для чего? В чём их великий смысл именно в покрытии?
Тогда бы мы ответили более узко.
Но пока так - от общего к частному. Крест он и в постранстве крест.
Если про покрытие - то какраз там можно/нужно лепить болтающиеся кресты из немонстровых сечений. Кроме того, в покрытии много-много прогонов, к которым можно подвесить ГС и делать их даже из легких уголков, а не из уголков 200х20 или 250х25, как тут некоторые стремятся лепить сдуру
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2023, 07:46
#195
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Крест он и в постранстве крест.
Если про покрытие - то какраз там можно/нужно лепить болтающиеся кресты из немонстровых сечений. Кроме того, в покрытии много-много прогонов, к которым можно подвесить ГС и делать их даже из легких уголков, а не из уголков 200х20 или 250х25, как тут некоторые стремятся лепить сдуру
Вот. А посему СНиП разрешает
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение от ветра + крана. И только.
А усилия от обжатия поясов не учитываются, т.к. они уменьшают усилия от растяжения.
Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2023, 12:56
#196
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
Когда говорят "обе ветви сжаты", то подразумевают что они ПО САМЫЕ помидоры сжаты, оба. А не так - один на 60%, другой на 15%. Или оба по 25%. От сжатия ВП ферм ГС не напрягаются (не сжимаются) ТАК, чтобы тут сопли разводить. Политика понятна?
Тут сопли уместно разводить только по Lef и ПГ. Даже не нужно напрягаться вот с этим "растяжение с двойным N" - подобранный по ПГ=200 предмет на растяжение априори несет не менее чем в 4 раза больше, чем на сжатие (фи~0,25).
Мы, практикующие связисты, делаем крайне просто - обе диагонали креста сжаты ТЕМИ N, КОТОРЫЕ видим глазами в КЭ-модели, а видим мы там - в ГС - всегда одна дигональ сжата в РАЗЫ больше чем другая, поэтому мю=1, а ПГ=200, как велит СП. В крайнем случае, если таки случилось что Nmax в обоих сразу, тада мю=1,4 по длине. Но мы как правило середину креста приурачиваем к прогону и к нему прицепляем.
Короче, у нас красивые схемы, изящные ГС и разумные конструктивы в целом. А не вот такие как у тех чугуно-монстровые апокалипсисные тысячетонные сумашествия...
Расчирикались тут как воробьи, нашедшие червячка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2023, 18:42
#197
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подобранный по ПГ=200 предмет
А на фига "ПГ=200", если СНиП разрешает читывать только растяжение? Так что ПГ=400 без вариантов!
А на усилия от "обжатия" можно забить, согласно СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2023, 19:37
#198
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига "ПГ=200", если СНиП разрешает читывать только растяжение? Так что ПГ=400 без вариантов!
А на усилия от "обжатия" можно забить, согласно СНиП.
Но тут я топлю за то чтобы. А не за "по выключающейся схеме". Эта схема недоступна в линейном расчете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2023, 07:49
#199
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но тут я топлю за то чтобы. А не за "по выключающейся схеме". Эта схема недоступна в линейном расчете.
Поэтому у тебя и получаются
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вот такие как у тех чугуно-монстровые апокалипсисные тысячетонные сумашествия...
а не
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
красивые схемы, изящные ГС и разумные конструктивы в целом.
Offtop: И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 04:39
#200
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поэтому у тебя и получаются...
Не у меня, ты попутал, это получается вот у тех:
Цитата:
...нужен одиночный уголок 220-й...
Цитата:
Если связи проектируются по сжато-растянутой схеме, то расчётная длина из плоскости может достигать 1,4 физической длины - таб.25 СП 16.13330.2017.
Табл.25 не для связей, и 1,4 для сжато-сжатых.
Вот так и рождаются чугунные монстры.
Сидеть диванно предлагать 400 можно, но моделировать выключение в линейном - не можно.
Поэтому нет никаких выключающихся.
Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться. Или ты должен предоставить расчеты в Кремоне с арифмометром, принимается.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2023 в 04:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2023, 07:17
#201
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому нет никаких выключающихся.
Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться.
Где я предлагал "выключающиеся"?
Ещё раз, если у тебя плохо с восприятием:

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 13:29
#202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Где я предлагал "выключающиеся"?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто: такие связи рассчитываются на двойное растяжение...
Вот оно, твое "предложение" (https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=127).
Оно и предполагает выключение сжатой и перекидки N на растянутую.
У меня очень хорошо с восприятием. Я даже помню то твое, что ты сам забыл.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2023, 17:08
#203
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Бакалавр штоль?
Оно конечно баклуши бить проще, чем ложки вытачивать.
Это у бакалавров что ни задача, то
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта схема недоступна в линейном расчете.
У нас, инженеров, всё доступно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2023, 13:07
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...У нас, инженеров, всё доступно.
Что это за инжненерия, где выключение можно рассчитать линейным образом? У вас есть такие КЭ-программы, где афтоматически при появлении сжатия специально обозначенный стержень (элементы ГС по кровле) шнелле самоликвидируется, прямо на первом шаге? И потом в РСУ делаются нули вместо сжатий? Офигенные у вас у магистров доступы...
Как говоришь такая инженерая программа называется? Ну где связи выключаются в линейке?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2023 в 13:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2023, 18:17
#205
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как говоришь такая инженерая программа называется?
Мозги!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что это за инжненерия, где выключение можно рассчитать линейным образом?
Ничем не могу помочь: или есть, или нет. Соболезную.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2023, 20:41
#206
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот оно, твое "предложение" (https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=127).
Оно и предполагает выключение сжатой и перекидки N на растянутую.У меня очень хорошо с восприятием. Я даже помню то твое, что ты сам забыл.
При таком подходе на колонны нужно как-то добавлять дополнительные N, которые возникают от того, что одна связь становится растянутой. Я так никогда не делал, как делать "по простому" в линейной стадии - не знаю. Стоит большое количество старых советских башен связи с такой решеткой, у которых крестовые связи при линейном расчете не проходят, а пояса по сравнению с линейным расчетом запроектированы с существенным запасом (крестовые "растянутые" связи как-то догружают пояса).
Т.е. есть какая-то старая методика по расчету подобных схем, я подробно не занимался поиском. Усиляли такую решетку и дело с концом.
P.S. Такие крестовые раскосы (с гибкостью как растянутых) практически на каждой башне гнутые и кривые (вероятно гнут на монтаже), поэтому подобное решение именно для башен связи точно нельзя назвать удачным.

Последний раз редактировалось nickname2019, 23.11.2023 в 23:00.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2023, 07:52
#207
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. есть какая-то старая методика по расчету подобных схем, я подробно не занимался поиском.
Просто из расчётной схемы удалялись все сжатые раскосы. Но для современных бакалавров это неподъёмная задача.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Такие крестовые раскосы (с гибкостью как растянутых) практически на каждой башне гнутые и кривые (вероятно гнут на монтаже)
Нет- это результат "выключения" - потеря устойчивости. При противоположном нагружении они "включаются".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2023, 08:20
#208
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет- это результат "выключения" - потеря устойчивости. При противоположном нагружении они "включаются".
Не. Элемент длиной 2 метра гнутый в середине на 5 см - это косяк монтажа (причем повсеместный), а не потеря устойчивости, причем пояса обычно более-менее ровные.
Элементы связей с низкой гибкостью плохо переносят монтажные воздействия. Там где у "жесткой" связи краску поцарапают, гибкую связь погнут. Но башни связи труднее монтировать, чем связи покрытия.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 07:59
#209
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто из расчётной схемы удалялись все сжатые раскосы. Но для современных бакалавров это неподъёмная задача.
Не нужно упрощать.
1. Для каждого сочетания нагрузок - а их бывает много - нужна своя схема с "удаленками".
2. "Просто удалить" оптом ВСЕ, что сжалось при первом прогоне расчета, не получится - в зависимости от того, в какой последовательности удалишь элементы из схемы, картина "сжатий" будет меняться по-разному. Нужен пошаговый перебор. А это уже не совсем линейный расчет. Просто "взять и исключить" сжатую связь можно в очень простой схеме, и для одного сочетания.
Короче, проектировщики-расчетчики на практике такой фигней не занимаются. Это у тебя фантомные боли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 12:13
#210
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно упрощать.
Да. Ставь "конские сечения", если не знаешь как "упростить". СНиП не возражает.
Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
Для тебя это не актуально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 12:57
1 | #211
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СНиП не возражает.Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
От "обжатия поясов" - это понятно, так как разгружать пояса - это свойство крестовой решетки. А вот если ветер на фасад вызывает усилия в связях покрытия (в тех связях, которые обеспечивают жесткость диска покрытия в своей плоскости) - это уже усилия не от "обжатия поясов". Здесь уже дорожка более скользкая.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 14:34
#212
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
разгружать пояса
Это СП разрешает?

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А вот если ветер
Там нет указания, что условную схему можно использовать только для усилий вызванных обжатием. Есть только указание, что обжатие можно не учитывать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 14:38
#213
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там нет указания, что условную схему можно использовать только для усилий вызванных обжатием. Есть только указание, что обжатие можно не учитывать.
Вам нужно не спорить, а конспектировать.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 22:40
#214
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Ставь "конские сечения", если не знаешь как "упростить". СНиП не возражает.
Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
Для тебя это не актуально.
Умеешь ты переворачивать с ног на голову. У меня изящные сечения ГС. Такие схемы бо.
Цитата:
Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения.
Как можно уменьшить сечение в КЭ-модели менее того что выдает проверка в постпроцессоре? Как эти "выключения" делаются в модели? Пример выложил бы. Врешь ведь, непросто это, и этим никто не пользуется в экспертизируемых проектах....
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2023, 22:48
#215
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
... это уже усилия не от "обжатия поясов"....
Бахил имеет ввиду другое - не про неучет сжатий от обжатий, а про выключение ГС от любых сжатий. Ему пофег, что в лоб, что колом по голове.
Цитата:
Сообщение от ingt
Есть только указание, что обжатие можно не учитывать.
Насколько я понимаю записи в СП, в п.15.4.12 про ОДНУ вещь - про условное выключения сжатых ГС, при этом доля сжатя от обжатий ВП ферм исключается из ЭТОГО расчета обязательно. К слову - по тексту пунта услвное выключение уже форомлено не как допущение - там прямо написано - "расчет производится". Треш какой-то...
По букве СП - не можно, а нужно не учитывать:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пункт 15412.png
Просмотров: 107
Размер:	39.9 Кб
ID:	260215  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 00:11
#216
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ОДНУ вещь - про условное выключения сжатых ГС, при этом доля сжатя от обжатий ВП ферм исключается из ЭТОГО расчета обязательно
Не факт, трактовка неоднозначна, т. к. возможны варианты:
  1. Выключение ГС только доли усилий от обжатия.
  2. Выключение ГС от всех усилий.
Я считаю, что верный второй вариант. Первый абзац пункта - сама возможность усл. схемы, второй - какие факторы следует учитывать.
Цитата:
При опр. ус. в элементах связей
Заметим, что не в элементах ферм, следовательно, учет разгрузки поясов ферм работой ГС как минимум сомнительна, как максимум не допустима.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 08:12
#217
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Треш какой-то...
Да. Перевожу на русский:
Цитата:
Если, сдуру, в покрытии здания типа "сарай" поставил крестовые связи, то их сечения подбирай на двойное растяжение исключительно от горизонтальных нагрузок. При этом расчётная схема принимается линейной без всяких выключающихся связей.
Аңладым?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 10:24
#218
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не факт, трактовка неоднозначна, т. к. возможны варианты:.
Согласен. Но некоторые версии в разы сильнее, чем иные.
Цитата:
Выключение ГС только доли усилий от обжатия.
Вот эта вообще ни в красную армию. Написано же, в первую очередь, что ГС рассчитать как выкл. При этом любой руссковладеющий должен ТАК и понимать (пока не прочел следующий абзац) - есть "минус N" в ГС - любого происхождения и величины - будь любезен условно выключи. Но читаем дальше и уточняем:
Цитата:
"МинусN" в ГС от обжатия ВП не должны фигурировать.
Поэтому версия:
Цитата:
Выключение ГС от всех усилий.
тоже ошибочна.
Соответственно:
Цитата:
Я считаю, что верный второй вариант. Первый абзац пункта - сама возможность усл. схемы, второй - какие факторы следует учитывать.
-неправильные выводы.
Отсюда рождается и следующее заблуждение:
Цитата:
учет разгрузки поясов ферм работой ГС как минимум сомнительна, как максимум не допустима.
В СП ни слова нет о проверках ВП ферм - в песню слов нельзя вкинуть. Речь в этом пункте ТОЛЬКО о ГС, а именно об их условном выключении. Т.е. для ферм нельзя искусственно менять пространственную расчетную схему конструкции. Например путем выдергивания фермы из модели и ее пересчету в какой-то придуманной постановке. Подмена - грех.
Получил усилия в КЭ-модели - на них и проверь. ВП само собой. Но и ГС разумно так же проверять. Век мощных решателей во дворе...нет нужды путаться в условностях.
Насчет ГС и их выключений - если уж очень хочется выключить, то будь любезен перейди в нелинейку и замоделируй как подобает выключение. Глядишь и и 3 кг сьэкономишь на ГС. На радость Бахилу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 10:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 11:57
#219
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП ни слова нет о проверках ВП ферм - в песню слов нельзя вкинуть.
Вообще-то явление обжатия в некоторых системах есть перераспределение внешнего усилия направленного вдоль одного из элементов между ним и элементом, примыкающим к нему под некоторым углом. Это чистая механика и по этой причине запретить тут СП ничего не может в принципе. А вот посоветовать не учитывать по некой причине - это "хоть 100 порций".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 13:47
#220
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то явление обжатия в некоторых системах есть перераспределение внешнего усилия направленного вдоль одного из элементов между ним и элементом, примыкающим к нему под некоторым углом. Это чистая механика и по этой причине запретить тут СП ничего не может в принципе. А вот посоветовать не учитывать по некой причине - это "хоть 100 порций".
Я лишь о содержании п.15.4.12 - это пункт ЧИСТО на тему крестовых ГС. И все, больше ни о чем. Такое мое устойчивое мнение, как лингвиста. ТАК этот пункт читается и воспринимается.
А так - да, что видим в результатах общего расчета, то оно и физично. Так бы выразился и Ньютон.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 13:54.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 14:11
#221
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бахил имеет ввиду другое - не про неучет сжатий от обжатий, а про выключение ГС от любых сжатий.
Я, видимо, поддержу точку зрения, что при расчете крестовых связей нужно игнорировать только усилия, которые приходят от поясов ферм (это в загружениях от снега, веса кровли и стальных конструкций). Если связи работают на ветер - тут нужно учитывать их гибкость более строго в соответствии с рис. 13, д), СП 16.13330.2017.
Т.е.:
1. Если поперечная рама самостоятельно воспринимает нагрузку от ветра - тогда крестовые связи между верхними поясами можно проектировать как растянутые ("деды" так обычно и делали).
2. Если считается, что колонна сверху раскреплена покрытием и связи покрытия перераспределяют ветровую нагрузку на вертикальные связи между колоннами (например - на торцевые стены), которые и воспринимают ветровую нагрузку (полностью или частично) - тогда крестовые связи покрытия следует учитывать согласно их фактической работе.

Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2023 в 14:20.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 15:58
#222
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
игнорировать только усилия, которые приходят от поясов ферм (это в загружениях от снега, веса кровли и стальных конструкций). Если связи работают на ветер - тут нужно учитывать их гибкость более строго в соответствии с рис. 13, д), СП 16.13330.2017.
Чем усилия от ветра отличаются от прочих, чтобы их разделять?

Последний раз редактировалось ingt, 26.11.2023 в 16:16.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 19:31
#223
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Чем усилия от ветра отличаются от прочих, чтобы их разделять?
"Усилия от обжатия поясов" отличаются от "усилий от ветра". "Обжатие поясов" возникает в основном от вертикальных нагрузок.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 20:01
#224
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Усилия от обжатия поясов" отличаются от "усилий от ветра"
Это понятно. Почему игнорировать следует только неветровые усилия? В чем их особенность? Есть какое-то объяснение?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 22:57
#225
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это понятно. Почему игнорировать следует только неветровые усилия? В чем их особенность? Есть какое-то объяснение?
Согласно СП игнорировать следует усилия в связях, которые возникают от обжатия поясов. Это значит, что если посчитать на вертикальные нагрузки плоскую ферму без крестовых связей покрытия, а потом посчитать эту же ферму в 3д с крестовыми связями покрытия, то усилия в верхних поясах (которые раскреплены крестовыми связязми) окажутся меньше из-за того, что крестовые связи возьмут на себя часть нагрузки. Эта часть нагрузки и будет "от обжатия поясов" и эту часть нагрузки и предлагает игнорировать СП.
Ветровая нагрузка будет вызывать сложное распределение усилий в связях покрытия, из которых вычленить "усилие от обжатия поясов" будет сложнее. Но после того, как кто-то вычленит из этих усилий "обжатие поясов" (если найти такого инженера "со странностями"), там все равно останется часть нагрузки, которая с обжатием поясов никак не связана. И на эту часть нагрузки гибкость связей все равно придется принимать "по-честному".

P.S. Пояснение по-простому.
1. Берем две колонны, стоящие рядом, заделанные в основании, загруженные сверху одинаковыми вертикальными силами. Считаем усилия - это будут усилия N1.
2. Ставим между колоннами распорку (сверху) и крестовые связи. Считаем на туже нагрузку - в колоннах получаются усилия N2, а в связях - N3.
3. Вот эти усилия N3 в связях и предлагает игнорировать СП, а связи - считать на растяжение как рекомендует Бахил.

Пояснение дано на примере колонн (эффект тот же, зато понятнее), хотя СП говорит о связях в покрытии.
Сказанное не значит, что для связей между колоннами можно использовать то же пункт СП, что и для связей в покрытии.

Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2023 в 23:09.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 23:38
#226
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Понял, объяснение очень простое - потому что СП так говорит. Я думал есть объяснение почему он так говорит.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2023, 23:56
1 | #227
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Понял, объяснение очень простое - потому что СП так говорит. Я думал есть объяснение почему он так говорит.
Потому, что если эти крестовые связи честно посчитать нелинейно с учетом закритической работы на усилия от обжатия поясов, то результат будет тот-же, как если их вообще не считать, а принять по предельной гибкости как для растянутых элементов (посчитать растянутыми).
P.S. Хотя такие связи нужно еще проверить на Qfic (как растянутые).

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.11.2023 в 00:13.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05