| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 26153
|
|
||||
Весь пункт, в том числе и указанный абзац, относятся к крестовым "выключающимся" связям.
Цитата:
Цитата:
P.S. О своей личной неприязни к такого рода связям, писал уже неоднократно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А нет в этом случая обжатия. Уже во второй теме намекаю Вам, что природа значительных продольных усилий (которых может и не быть вовсе) в раскосных не крестовых связях совсем другая. Но чтобы её выявить нужна конкретная схема.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Все из-за деформативности узлов блока ГС на болтах нормальной точности. Ферма десять раз прогнется до того момента, когда от прогиба включатся связи.
Цитата:
У кого-то в расчетной схеме вылезли усилия в 10т в прогонах и горизонтальных связях? ![]() Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А теперь уже смогу посмотреть не раньше среду, так я уже дома, где программы нет, а на работу завтра не пойду. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Ну нефига себе! Чтоб я так жил.
Опять куфик? Или что это: "усилия от обжатия поясов". На самом деле связь не "выключающаяся" - она кое-что несёт. Куфик точно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Найдите в старом СНиП подобный пункт. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Куфик нас буржуи учили учитывать только при расчете вертикальных связей. Нагрузку брать как 1% от всей вертикальной при плоском перекрытии и 3.5% при покрытии с уклоном. ----- добавлено через ~14 мин. ----- А почему нет шарниров в связях? Последний раз редактировалось Verloc, 29.11.2021 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Первая, которая под рукой была
|
|||
![]() |
|
||||
Ни фига не "куфик", а даже наоборот эф(22)
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Вон оно чё... Чистая строймех. Тогда всё логично.
Вот когда считали котлеты фермы отдельно от каркаса никакое "обжатие" не возникало.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Меня всегда смущало что обжатие необходимо учитывать для зданий повышенного уровня ответственности. Вопрос: здания нормального уровня ответственности знают, что они нормального, а не повышенного уровня ? Или же, иными словами, законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности присвоили зданию при одном и том же конструктивном решении ферм и горизонтальных связей ?
Кто что думает по этому поводу ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Чтобы утверждать, нужно уметь вычислять перемещения высокой конструкции из плоскости при нагружении. Еще до потери устойчивости. Есть такие методики?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Разгружены так, что вместо -90тс в 2Д получается -85 тс в 3Д. И перемещения вместо 102мм падают до 100мм.
Собственно, СКАД не понимает податливость креплений, для него, что ферма с шарниром, что шарнир крепления ГС и прогонов - все равно податливость 0мм. Трехмерной схемой с ГС вы сделали из покрытия оболочку, которая часть усилий распределила вдоль оболочки, раз уж у вас податливость одинаковая и равна нулю. Через это все проходили в начале пути. Некторые даже прогоны меняли на 25Ш1 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Да и правильно не любит.
На сплошь типовом сарае с фермами, кранами и прочей промкой трехмерка только лишнюю суету вводит. Вот в той же сейсмике уже без трехмерки ни туды и ни сюды... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А заказчик спрашивает: они конечно редиски, но может можно ТАК оставить? ![]() Ну, или считать с обжатием и закладывать сварку сразу в проект ![]() Я вот лично выкидываю одну диагональ в кресте моделируя что связь выключена. Заодно и обжатия нету. А иначе, как вы и сказали, скад эту сжатую выключенную ветвь загрузит и на растянутую ветвь придет только половина нагрузки. Для самой ветви то по сути всё равно, а вот усилие прикрепления можно и занизить. Не, если там меньше 5 тонн и при наличии стандартного примечания в ОД так ничего страшного и не будет ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Посмотрел пример из поста 9. Пока появление продольных сил, получаемых в связях, объяснить никак не получается
![]() Цитата:
![]() Да ладно, прекрасно считается. Условный расчёт согласно пункту 5.16 СП 14.13330.2014, я, как правило, выполняю именно в 2Д. Ну с некоторыми дополнительными вычислениями, разумеется ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.12.2021 в 16:28. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ну... Так почему "При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует" ? В вертикальных связях между колоннами надо учитывать, а в горизонтальных связях в покрытии не следует. Какая принципиальная разница ?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Откуда взяли про "допускается" ? В п. 15.4.12 СП 16.13330.2017 написано "учитывать не следует"
И всё же: |
|||
![]() |
|
||||
Убрал. Картина для меня, увы, не прояснилась
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Формулировки опять переписали что ли? Это я по старой памяти процитировал. Раньше вроде допускали не учитывать ![]() Проверил, так и есть. Раньше допускали не учитывать ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- И еще такой нюанс. Обжатие допускается не учитывать при определении усилий в элементах ГС! Про усилия в поясах ферм тут ни слова нет ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 02.12.2021 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Никуда усилия не пропадают - их МОЖНО (допускается, разрешается) игнорировать, в целях упрощения расчетов. Это совершенно та же песня, что и про шарниры в фермах. Пора бы уже иммунитет иметь, сколько можно лечить? Просто в новом СП некорректно (ошибочно, неотбольшогоума, тупо) изложили суть. Суть та же, что и во всех подобных упрощениях/допущениях, эта суть уходит корнями к трудоемким вычислениям на арифмометрах и логарифмических линейках. ![]() Вот у Вас есть же выложенная КЭ-модель, да? Так что Вам мешает отладить/привести в порядок модель так, чтобы не усложняя особо подготовку модели к расчету, поиметь достаточно точный результат по перемещениям/усилиям? Зачем Вам надо начинать рвать волосы на ..опе тащить из СП хрень всякую в такие расчеты? Тень пунктов норм по ночам пугает? Получи усилия в SCAD и анализируй...увидишь и обжатия, и разжатия - все будет так, как должно быть. Это же линейный расчет, все проще пареной репы (кстати, почему пареная репа проста?). Если и надо заморачиваться, то надо заморачиваться нелинейщиной, начальными несовершенствами - но это если только ну прямо очень объект такой (чувствительный). Не к слову "объект такой": 3MEi86:...законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности..? Конечно нет. Просто расчеты по СП не только по "строймеху" же - везде заложен вероятностный принцип, начиная с нагрузок и заканчивая всякими проверками. А это означает, что надежность обеспечивается с оглядкой на уровень допустимых ущербов от обрушений сооружений. Сооружения же обрушаются не тупо от превышений R например, а от совокупности факторов, в т.ч. временных - накопление и т.д. Например самолеты 100 лет назад падали с 0,0001, а теперь - с 0,00001. (Цифры условные). По мере развития и повышени явозможностей по вложениям в надежность аварийность будет уменьшаться. Примерно так же и в строительстве - есть очень ответственные объекты - накроется, будет мельярд убытка и море слез, поэтому можно и вложиться. А есть такие, что "сойдет и так", там 3 коп ущерба и 1 инвалид...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
можно задать односторонние шарниры(я так делаю), не знаю в Скаде можно или нет, чтобы элемент в принципе не работал на сжатие, т.е. усилие в нем будет 0,если появилось сжатие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Можно, весьма муторно, но можно. Тут я выкладывал отлаженный образец такой модели именно в SCAD.
А просто выкидывать одну диагональ можно только в простых случаях, когда тупо жмется эта одна. При знакопеременных усилиях все будет искажено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
А если проектировать связи на гибкость 200 и менее, т.е. как сжатый элемент. То обжатие учитывать необходимо ИМХО. Особые опасения в этом случае вызывает не сама связь, а узел крепления. Как бы от обжатия не срезало болты. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Кроме того какую-то лепту внесут жесткость узлов, неразрезность ВП ферм, колонны, защемленные в фундаментах и другие факторы добавляющие статическую неопределимость. |
|||
![]() |
|
||||
Тут не понял. Если силы горизонтальные, то конечно есть. А если силы вертикальные, то почему не нагружены средние точки?
А, кажется понял: силами вы моделируете сжатие в горизонтальных элементах. Но внешние силы и внутрение усилия не совсем то же самое в случаях узлов с раскосами. Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2021 в 08:57. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Раскосы вертикальных ферм можно заменить на внешние силы равные усилиям в этих раскосах. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=46 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
У меня в схеме с подстропильными фермами(около подстропильных ферм) прогоны имеют дикие усилия сжатия около 20т, понятно что это часть усилий ушла с верхнего пояса подстропильной фермы на рядом расположенные прогоны, как убрать это знаю, но вопрос в другом, а в реальности усилия передаются на эти прогоны? у какого какое мнение?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
В общем случае, с учетом вышесказанного, усилия реально передаются. А в каком размере, зависит от нюансов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Отсюда и пляшите. Оцените податливость узлов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2021 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Могут сделать и на болтах и на сварке, я понимаю о чем говоришь
этот вопрос решаем установкой шарнира вдоль прогона с одного края, но тут просто надо понять сколько реально уйдет туда, а сколько на прогоны. Не можно по двум вариантам посчитать и ферму и прогон в запас, но хотелось бы как то ближе к реальности ----- добавлено через ~2 мин. ----- это надо связь конечной жесткости задать? если да, можно по подробней, я пока в таких высоких материях не очень
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Тут либо считать как законструировано, либо конструировать как посчитано
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А я - совсем нуль (или ноль).
Я имел ввиду оценить конструкцию узла ПФ-СФ-прогон на возможность передачи сдвига. Если есть опасения,то возможно проще всего будет выключить прогон за счет черноты отверстий в узле лпирания СФ на Пф |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Ага, болты всегда встают строго по центру отверстий.
На стандартную черноту отверстий 3 мм надеяться не стоит. Порой, чтобы болты совпали, конструкции натягивают внапряг, иногда рычажной лебедкой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2021 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
понял лучше чтобы не добдеть считать по двум вариантам, как я предлагал, поймать золотую середину видимо не реально
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Короче, как я понял, никто не знает куда пропадают усилия в связях от обжатия и почему в уникальных зданиях они не пропадают и считаем сварные швы связи на эти усилия, а в зданиях обычного уровня ответственности эти усилия вдруг куда-то "деются" и пропадают )))
Как всегда. Жаль, что ответа никто не дал.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Никуда усилия не пропадают - их МОЖНО (допускается, разрешается) игнорировать...3MEi86:...законы строймеха зависят от того какой уровень ответственности..? Конечно нет. Просто расчеты по СП не только по "строймеху" же - везде заложен вероятностный принцип, начиная с нагрузок и заканчивая всякими проверками. А это означает, что надежность обеспечивается с оглядкой на уровень допустимых ущербов от обрушений сооружений. Сооружения же обрушаются не тупо от превышений R например, а от совокупности факторов, в т.ч. временных - накопление и т.д. Например самолеты 100 лет назад падали с 0,0001, а теперь - с 0,00001. (Цифры условные). По мере развития и повышения возможностей по вложениям в надежность аварийность будет уменьшаться. Примерно так же и в строительстве - есть очень ответственные объекты - накроется, будет мельярд убытка и море слез, поэтому можно и вложиться. А есть такие, что "сойдет и так", там 3 коп ущерба и 1 инвалид... Если же банально не догоняешь, не стремно и переспросить ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в повышенном уровне всё должно быть ясно без всяких условных (которые специально не обосновывают расчётом) допущений. Хотя в обоих случаях ущерб от аварии велик и недопустим. Само допущение, хотя и не обосновывается расчётом, но скорее всего хорошо обосновано теоретически. Обоснования расчётного нет, т. к. это требует нелинейного расчёта с начальными несовершенствами, что для рядовых конструкций неприемлемо.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
А в кокой программе составлена расчетная схема? Так понимаю ни СКАД и не Лира Сапр? А не могли бы вы сделать скрин этого места, чтобы посмотреть как у вас смодеированы прогоны и подстропильная ферма.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Не совсем так:
1. Ущерб разный - от этого все и пляшет. АЭС лопнул - ущерб 1 млн жизней и 50 лет пустыни на 1 млн га. Склад мануфактуры сгорел - 3 жизни и через полгода новый склад за 3 коп. 2. Степень "недопустимости" соответственно разная - на одном сильно недопустимо, на втором - так себе недопустимо. 3. Из п.1 и п.2 и следует, что в одни и те же формулы вставляются РАЗНЫЕ коэффициенты для разных "не знающих об этом" объектов. 4. ОК? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- эффект от обжатия проявляется во всех случаях когда в кровле больше одного ряда поперечных горизонтальных связей и не важно крестовые они или нет. Связевой блок при обжатии поясов расширяется и все элементы стесняющие это обжатие включаются в работу.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Да, именно такую картину и получал. Прогоны включались в работу и разгружали подстропильные фермы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Да. Это характерно для пространственной расчетной схемы. Когда пояса ферм, прогоны, распорки, связи включаются в совместную работу и усилия с одних элементов переходят в другие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Цитата:
Почему нет, если они там есть? (пост 46) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
и что это меняет? считайте в нелинейном расчете
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
С прогонами ситуация ясна. Со связевой системой как поступать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что ясно?
Цитата:
- что конкретно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Плоская схема сейчас мало кому нужна. В экспертизе требуют пространственную схему. Ещё и совместно с фундаментами.
----- Разницу в усилиях между расчётом по пространственной схеме и плоской схеме можно учесть: - Процентом использования сечения несущей способности, например, не более 90%; - Введением пониженных коэффициентов в расчёт, например, 0,9 при расчёте на устойчивость/прочность. Это всё шаманство Хотелось бы "чистых" решений ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 251
|
Если вы про покрытие, то пункт из шапки.
Если про вертикальные связи по колоннам, в зависимости от конструктивного исполнения решетки этих связей, они берут на себя ту или иную часть вертикальной нагрузки, приходящуюся на колонны. Я вот не видел, чтобы нормы просили это не учитывать (и является ли это обжатием в понимании норм?). Может я не в теме совсем, разъясните кто разобрался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- надурить «экспертов» легко.
- именно! На каком-то этапе Вы пропустите эти 10-20 % и Ваше угождение «экспертам» даст аварийное решение. Надеяться на реализацию обжатия можно только при обварке всех стыков прогонов и ГС, т. к. эти усилия полностью гаснут при подвижках в узлах в доли миллиметра. - не ставить более 1 ряда поперечных ГС в моделях, не использовать в модели крестовые ГС. - 100 %. Кнопкодавы для надувания щёк и красивой картинки моделят «как есть» и пропускают эффект обжатия. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - буквоеды усомнятся. ----- добавлено через ~37 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 20.02.2022 в 00:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Что за фокусы? Все же закономерно.
Как можно пропустить эффект обжатия если модель "как есть", т.е. упругая, линейная, но в 3д? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Насколько понимаю, предполагается следующая ситуация.
При креплении элементов горизонтальных связей по верхним поясам ферм с помощью срезных болтовых соединений, у соединений есть податливость вдоль оси прикреплямого элемента. Податливость обусловлена разностью диаметров отверстия и стержня болта, а также пластическими деформациями смятия металла возле отверстий. Эта податливость (1-3 мм) достаточно мала, чтобы элемент связей мог выполнять функции по передаче усилий от внешних нагрузок и удержанию пояса от потери устойчивости. При этом, податливость (1-3 мм) достаточно велика, чтобы компенсировать продольные смещения узлов сжатого пояса и избежать в них дополнительных усилий от обжатия поясов, а также избежать уменьшения продольных сил в поясах фермы от обжатия поясов. Кстати, в приведенной в посте №9 расчетной схеме с раскосной решеткой горизонтальных связей по верхним поясам ферм не увидел значительного уменьшения усилий в поясах от обжатия. Для участка пояса в середине пролета: 882/886=0,995, разница в продольном усилии меньше 0,5%. Можно пренебречь. В связях усилия до 2,5 тс. Не так уж и много. А чем версия от Старый Дилетант из поста № 41 не устраивает? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Надеяться на податливость тоже не стоит, т.к. иногда при монтаже элементы "тянут".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Спасибо. Но ситуация или объяснение за счет податливости болтовых соединений несостоятельно по причине
Цитата:
Много или мало будет зависеть от конкретного случая соотношения продольных погонных жесткостей пояса ферм и связей. В достаточно жестких связях работающих на сжатие могут возникать значительно большие усилия от обжатия поясов достаточно большепролетных ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
В связях работающих на сжатие все наоборот. Фермы могут догружать связи за счет обжатия поясов. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Эффекты от обжатия можно исключить, если увеличить продольную жесткость обжимаемого пояса на 1-2 порядка.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Какие-такие эффекты? Эффект Гука? Эффект Юнга? Эффект Ньютона?
![]() Вот что выдает модель по усилиям, такие они и есть согласно началам сопромата. Вопрос корректности построения модели не обсуждается, это вопрос опыта и квалификации. Что значит эффект обжатия? Нет никакого эффектно-эффективного действа, это просто обжатие. Или проще - сжатие. Что такого в сжатии? Или в растяжении? Откуда столько эмоций и возбуждений? Если некий стержень тянет или давит на другой стержень, почему он не может вызвать растяжение или сжатие в этом другом элементе? Представьте себе что это не обычная схема каркасного здания, а нечто типа "Птичье гнездо". Кто там кого прямо сжимает, а кто-то эффектно обжимает? Нет нам романтичных обжимашек, а есть хард-сжатия ![]() Насчет податливостей болтовых соеднений - смешно, да...1-2 мм смещения нашли...специальными овалами и прочими фторопластами-то еле-еле...эти 1-2 мм выбираются к чертям собачим еще при изготовлении, а потом на монтаже окончательно упирается...с помощью лома и какой-то матери все собирается. Да еще и панимаш гайка затягивается до упора...понятно же что никто никуда не может елозить.. Если в построеном сооружении к стержням прицепить тензодатчики и замерить напряжения (сжатия/растяжения), то они принципиально не будут отличаться от расчетных, при расчетных загружениях. Цифири - да, будут оличаться разумеется, но картина усилий будет весьма похожа на картину из модели.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.11.2023 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Никуда не пропадают, просто СНиП допускает их не учитывать.
Можно конечно запроектировать связь, как в № 84. Но будет ли она работать? И что будет с прогонами.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, не думаю, что следует учитывать поддерживающее действие (снижение усилий) гор. связей для поясов ферм, поэтому и предлагаю способ исключения эффекта. Для гор. связей наоборот - учитывать.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Если построить по этой серии, обрушения не будет, система перекряхтится, поднапряжется, но не лопнет... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Снижение по отношение к чему? К свободно парящей ферме? Так ферма во связях стеснена и обжата. Не парит...кроме того, фермы не у связей будут иметь иные усилия, а фермы как известно унифицируются в рамках объекта. Так что не нужно заморачиваться анализом разнобоя усилий. Они такие, какие надо. Просто на них проверяем все элементы, поэлементно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Это всё происки 3Д-схем. Когда считали плоские схемы "на коленке", ни какие "обжатия" не учитывали. И всё стоит до сей поры.
Видимо поэтому СП и разрешает "не учитывать обжатия".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Возможно, это правильно. Но я считаю, что ферма проходящая в 3d, должна проходить и в 2d. Поскольку не считаю эффект обжатия надежным фактором, поскольку действует он только на величинах деформаций сопоставимых с зазорами в болтовых соединениях. Способ в посте 88 позволяет это сделать в одной 3d модели.
Последний раз редактировалось ingt, 03.11.2023 в 09:29. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Это так можно считать, если фермы штампуются массово для применения тут, там, здесь, оптом и в розницу.
Цитата:
![]() Цитата:
Ну и вАпрос на засыпку - а если по проекту болты временно-монтажные, и фасонки связей обвариваются - то тогда сразу другая философия? ![]() Да и кто сказал, что эти "эффекты-шмеффекты" всегда и везде именно помогают - в каких-то случах они могут и перенапрягать. Когда нормы говорят "обжатие допускается не учитывать", то в первую очередь имеется ввиду именно пренебречь перенапрягом. А не облегчением, панимаш...положительным-то чего вообще заморачиваться?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2023 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ильнур, вопрос вам: в 3d пояс фермы загружен на 95 %, в 2d на 101 %, будете вы надеяться на обварку гор. связей (или на жесткость болтовых соединений), или увеличите сечение пояса? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Либо упростить расчеты. Последний раз редактировалось ingt, 03.11.2023 в 15:57. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вариант-то один. Какой-такой второй вариант с какого перепугу? Именно с перепугу...
![]() Цитата:
Вкратце - нет необходимости повышать надежность конструкции через НАДУМАННЫЙ "худший вариант". Вариантов нет. Все четко и строго. Строймех. Сопромат. Хау. Ты лучше нагрузки изначально качественно собери/назначь. Ну и в узлах не скупердяйничай. И все...все очень просто. Нехорошо шаманить...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Не ответили. Странно. Видимо, действительно сложный вопрос.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Ответил, просто ответ Вас не устроил.
![]() Вот вопрос был, вернее полвопроса: Цитата:
Цитата:
Откуда вАпрос-то возник? ![]() Вторая половина вопроса: Цитата:
Но повторю: обычные болтовые соединения НЕ ИМЕЮТ линейной податливости. Как понял? ![]() К слову - а зачем Вы сварное и болтовое соединение свалили в один вопрос? Чтобы принять "пакетное" решение? ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2023 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Всегда поддерживаю твоё личное мнение, затаившийся дракон.
![]() Тема интересная. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() ![]() Нормы так же выражаются в этом русле: допускают неучет. Там правда в ином ракурсе это говорится, это идея со времен арифмометров с кремонами - "если хочешь как дурак выявлять обжатия, штоп их учесть, то не бойся и расслабься - мы разрешаем тебе не заморачиваться и тратить время на разширенные расчеты". Нынче, в век КЭ-программ, за 6 сек всю ПРАВИЛЬНУЮ картину усилий получаем, и на этом расчет закончен. Видишь в поясе +96,7 тс - верь этому, и не ищи кота в темном мешке... ![]() А как еще можно подумать? Типа "а вот если как-то под болтом на 1 мм сдвинется что-то, то пояс моментально перенапряжется так, что лопнет со звоном... о всевышний, какие риски тут затаились, а рассмотрю-ка я все возможные невозможные случаи...эти болты так сильно болтаются, как суставы скелета в кабинете анатомии" ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2023 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Тем более.
Раз СП говорит "не заморачиваться обжатием связи", значит не заморачивайся. Связь - это не только сама связь, но и ея крепление. А раз прогон совмещает функцию связи (входит в систему связей), то это касается и прогона.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2023 в 07:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Элементарно. Просто выбрасываем скад в урну корзину.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 08.11.2023 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Да полностью согласен с Ильнуром.
Обжатие?, усилия от собственного веса в связях и т.п.. Ну и? Что дальше-то? По крайней мере все это учтено в "мыслимых и немыслимых" РСУ, по ним и считаем. Зачем заморачиваться этим? Другое дело, к примеру, сами элементы связей, где может возникнуть сжатие от собств.веса. Интересно кто-то учитывает это? Или все-таки считаеи их (связи) на то, для чего они предназначены. На мой взгляд это/этот "учет" ненужный перебор, ничего кардинально не меняющий в работе схемы (пускай даже в 3D). |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Во, делать мне больше нечего:
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Не ответили. Поясню/повторю. Сначала вы сказали, что брать усилия надо из трехмерки и не думать, т. к. всякие неучеты остались от эпохи арефмометров. Затем говорите, что наоборот, раз в СП написано не учитывать - то надо не учитывать. Не учитывать в модели скад обжатие без бубнов невозможно.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Думаю, вы не поняли тему. Обжатие только в 3d проявляется (большие усилия в гор. связях от верт. нагрузок). Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 09:47. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Так, как нужно. Инженерные задачи решаются именно так. А путем "расплывания по соменениям" действуют ученые.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Возможно ваши менжевания связаны с тем, что нет навыков создания правильных КЭ-моделей. Это устранимо, ничего страшного. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 10:57. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Вот полный текст пункта: ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Цитата:
В СНиП было написано вот таким образом: Цитата:
Цитата:
..в силу природной тупости? ![]() Цитата:
=В 3D проявляется все, и нефиг больше еще что-то ковырять. Принять к исполнению, даже если не очень понятно. Будет хотя бы правильно. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 11:07. |
||||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() ![]() Чтобы элемент КЭ "точно по законам сопромата и строймеха" работал, надо знать область его применимости в программе и правильно использовать. Сейчас мода пошла Р делать по чужим П, так такого там насмотрелся... а раньше считал, что невозможно напортачить в простой стержневой системе - ошибался, умудряются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вероятносность нагрузки КАК влияет на результат вычисления усилия от ВЕРОЯТНОЙ нагузки в 1 тонна-силу?
![]() Модуль Юнга сильно вероятностен? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() А sin угла тоже вероятностен при разложении усилий в узле? Цитата:
Натуриспытания бы показали те же 96,7тс +/- фигня. Мамой клянусь. Учитесь создавать грамотные КЭ-модели.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Крестовые связи - это пример закритической работы конструкций. В линейной стадии учесть этот фактор можно при помощи "танцев с бубном", к чему и призывает п. 15.4.12 СП 16.
Но никто не запрещает замоделировать связи нелинейными элементами или односторонними связями, чтобы получить тот-же результат без "танцев с бубном". P.S. Я крестовые связи без преднапряжения не люблю, стараюсь их не делать. |
|||
![]() |
|
||||
Если это вертикальные связи.
Крестовые связи между двумя сжатыми поясами фермы ВСЕ растянуты. Тут (в СП 16) нет закритики, а есть непонятное "упрощение" для не самых ответственных объектов. Цитата:
(Раннее было "допускается", сейчас "не следует", но уже пошли измы с возвратом "допускается" на прежнее место. Веселуха). Последний раз редактировалось ingt, 09.11.2023 в 20:00. |
||||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Я не знаю, в чем вопрос - вопроса-то нет как такового, но видимо Вы хотите что-то сказать насчет вопросов ТС? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2023 в 17:11. |
|||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Чем выше жесткость связей - тем больше они на себя возьмут нагрузку с поясов. Связи не проходят -> увеличиваем сечение -> они берут на себя еще больше нагрузки -> опять нужно увеличивать сечение связей. Поэтому этот факт СП и предлагает игнорировать. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.11.2023 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
А если крана нет в принципе, выпал полный снег и ветер не дует, то обе ветви крестовых связей сжаты, теряют устойчивость, и сжатый пояс фермы получается никак не раскрепленным из плоскости?
|
||||
![]() |
|
||||
Пояса начинают терять устойчивость, но половина ветвей крестов тут же становятся растянутыми и потеря устойчивости останавливается с остававшейся некоторой погибью в сторону потери устойчивости из-за немгновенного включения в работу связей и сокращением длины поясов.
|
||||
![]() |
|
||||
Усилия в связях возникают вследствие уменьшения расстояния между точками закрепления. Связь, при этом, не будет больше деформироваться, пока внешние усилия (ветровая нагрузка) не превысят продольную силу в сжатом стержне. Здесь можно привести в пример сжатую пружину, связанную верёвкой, чтобы сжимать которую нужно приложить усилие больше усилия распора. Таким образом, напряжения в связи, которые возникают от обжатия поясами и от горизонтальной нагрузки, не складываются, как например, не складываются напряжения в арматуре от преднапряжения и изгибающего момента.
Усилия в стержне, возникающие от обжатия поясами, не могут превысить его несущую способность, с учётом потери устойчивости. Как только стержень начнёт терять устойчивость, деформации резко возрастают, и усилия с ферм больше не будут передаваться на связи. Кстати, усилия от обжатия поясов ферм возникают как в крестовых, так и раскосных связях. Линейный расчёт пространственной модели возможно выполнить с применением модулей типа "Монтаж". Сперва назначаются все вертикальные нагрузки, после чего устанавливаются связи и назначаются горизонтальные нагрузки. Правда при этом придётся в узлах убрать шарниры из плоскости. Кстати, расчётные комплексы не учитывают нагрузки в связях, которые защищают сжатые стержни от потери устойчивости. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ingt, насчёт остановки потери устойчивости при снижении нагрузки в процессе потери устойчивости...
А как это соотеосится с термином устойчивость сжатого элемента ? Нет ли тут продолжения потери даже при снижении нагрузки ? Или это количественный расчёт ? И все считают вп ферм только оболочками нелинейно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, я не понял.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Да, но крестовые не могут выйти из строя из-за потери устойчивости в отличие от раскосных. Последний раз редактировалось ingt, 10.11.2023 в 15:49. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
ingt, ну потерял устойчивость и дальше для обрушения, ведь не нужно та же изначальное опасное усилие. Можно давить меньше, а деформация продолжит расти. Где критерий, где граница , где график деформация-усилие ? А если нет, то смело говорить о заморозке деформаций после потери.
Короче кусь. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2023 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Не растет деформация из-за возникновения новой формы устойчивости. Гуглите "закритическая работа" применительно к устойчивости МК или элементов их сечений.
|
||||
![]() |
|
||||
См. #128, 129.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нет, природа появления значительных усилий в раскосных связях совсем другая и наблюдается только в определенных местах 3D схемы. |
||||
![]() |
|
||||
Тогда связей не надо, распорок (прогонов) достаточно.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- В чем именно там проблема с равновесием? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Разве я сказал о каких-то проблемах? Имел в виду только то, что в каждом узле примыкания системы ГС к ВП фермы будет элемент с +N, который и удержит пояс от потери устойчивости (естественно при равновесии узла/отсутствия гис, о чем и сказано).
Если рассматривать указанную схему (#9), то - распорки. Уберите распорки из схемы (но это уже возможно перебор, в данном случае), получите то же самое ("+" уже будет на одном из оставшихся раскосов). Последний раз редактировалось СИДОР, 10.11.2023 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СИДОР, ешь его ! Он меня задолбал уже остротами !
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Поясняю дополнительно, раз непонтяно. Ильнур учитывает ВСЕ, что выявила расчетная модель. Линейный упругий расчет прост как трусы, это вам тут не геомфизнелин и т.д. Упргугий линейный КЭ-расчет сводится к Гуку и примитивным началам сопромата. Типа куэльквадрат и прочие надежнейшие простОты. Ошибки исключены, при условии конечно что модель построена адекватно. СП нужно блюсти, но с умом, вникая в истинный смысл пунгктов СП. На кой мне ВСЕНЕПГЕМЕННО нужно пользоваться допущением СП "можно лепить крестовые ГС по выключаейщейся схеме", если ЗА ЭТИМ следует пачка гемора: в СКАД нужно выключение моделировать - а это уже нелин, все стремительно стремится в глубокие тартарары, и еще блюсти тут же "не учитывать обжатие". Поэтому Ильнур поступает мудро, и не делает виключающиеся ГС, экономя 3 коп за счет усложнений расчетов на 6 коп. Итак, краткое резюме - СП разрешает побаловаться выключающимися схемами, но КАК ПРАВИЛО (в СП это слово забыли написать) при этом обжатие не учитывать. Я конечно не знаю как можно нечаянно УЧИТЫВАТЬ обжатие, если априори ГС выключающиеся, т.е. условно не воспринимающие сжатие. Обжатие же тоже сжатие, в какой-то степени ![]() А что вы там вертите расчетную схему и так и сяк и и об косяк - это вы неправильно живете. Вы что прямо в СКАД моделируете выключающиеся ГС? Нет? Ну а ф... тада?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, можете просто написать учитываю/не учитываю? Четыре абзаца написали и ничего непонятно.
|
||||
![]() |
|
||||
Если связи проектируются по сжато-растянутой схеме, то расчётная длина из плоскости может достигать 1,4 физической длины - таб.25 СП 16.13330.2017.
Так может связей и вообще не надо? Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Ничего подобного. Смотрим рисунок 13 и внимательно читаем текст.
Последнее время (года 2) в основном считаю в 3D - то тяжелые краны, то сейсмика, то нерегулярный шаг колонн и перепады по высоте, а то и всё сразу. Правда, потом фермы из ГСП считаю в плоской постановке с эксцентриситетами примыкания раскосов, поскольку полная задача Скадом зачастую не считается (потеря точности). |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Добрый день. Почему не считается? Сразу построил расцентровки на двух-трёх первых раскосах, если мы про безфасоночные фермы из гсп говорим, и посчитал. Это на скорость расчета и точность никак не влияет. Извините за некоторое отклонение от темы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Из-за того, что связь приходя в коротыш пояса фермы соединяющий места пересечения осей раскосов создаёт Mz? А связь все равно куда надо привести. Так?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 11.11.2023 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На первом этапе я вообще подбираю сечения вручную, принимая изгибающие моменты по продольным усилиям для разного типов элементов фермы. Например, для верхнего (нагруженного) пояса M~0.01*N. Расчёт каркаса без расцентровок уточняет продольные усилия в элементах. В самом конце ферма уже прорисовывается по факту и задается в плоской постановке с учетом распора, взятого из 3D расчёта. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
IBZ, извините. А напомните, пожалуйста, какой способ для учёта моментов был использован?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
IBZ, при расчете ферм типа Молодечно. Через ЖВ, АЖТ или физически расцентровкой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
|
|||
![]() |
|
||||
Да нет там никаких шарниров. Ну разве только в месте стыковки колонн и ферм. У ферм все элементы стыкуются жестко (5 тип). Связи все 4-го типа. Колонны, естественно 5-го типа с шарниром на опоре из плоскости. Ну ещё есть на стойках фахверка.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
У нас и по сей день задача перейти от реальной конструкции к расчетной схеме и обратно. У Горева, например, в первом томе на примере рамы есть приблизительный вывод о том что отражено в нормах - установка шарниров в расчетной схеме логична и необходима при условии соотношения высоты сечения к длине элемента при 1/10-1/15
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нет возможности ведь давать те или иные советы не имея предмета обсуждения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Таким же образом.
Цитата:
Зачем "городить огород"? Зачем использовать "коротыши" с "непонятной" жесткостью (явно она больше, чем в вашей интерпретации), если в SCADе для этого предусмотрены "невесомые" ТТ (твердые тела)? Никаких проблем в этом использовании нет. Еще, в данном случае, чтобы более приблизиться к реалиям, ТТ вполне корректно можно использовать и при моделировании опорного узла примыкания ВП фермы к колонне (эксцентриситет опирания), т.е., длина ТТ = hк/2. Точно так, полностью разделяю мнение, руководствуемся положениями норм (нет ничего, по крайней мере, что касается этого, абсолютно шарнирного и жесткого, есть просто какая-то эмпирически установленная (возможно и нет) "разделяющая граница", и принятая за правило). Последний раз редактировалось СИДОР, 12.11.2023 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Просто не надо использовать устаревшее ПО. Абсолютно нелогична. Все эти "танцы с бубном" актуальны для ПК типа "Правец" с 8 битным процессором. В современных компьютерах (64К) вычислительные проблемы возникают при разбежке диагональных элементов на 30 порядков.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2023 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну Горев известный шутник - часто телегу впереди лошади ставит: момент можно не учитывать, если напряжения от него меньше 10% напряжения сжатия/растяжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
и что?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Горев Горевым, но есть и нормы. Вероятнее всего, что не стоит "ломать копья" на ровном месте, сечения вряд ли от этого изменятся, другое дело - сварка. И, если возможно по нормам (шарнирное примыкание), пренебречь значением момента при расчете сварки прикрепления в узле. Или давайте все моделировать объемниками, а есть ли смысл? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() В в этом и соль беды - с самого начала в некрепкое сознание закладывается инакомыслие. Не надо начинать не с того конца. ![]() Надо сразу в дамки (3d). СКАД кстати втихаря устраняет нечаянный ГИС, обычно это полезно, типа малость накосячил (невлияющий гис), но в итоге даже не заметил. Но иногда весьма вредно. Держим ухо востро. ----- добавлено через ~10 мин. ----- А Вы признайтесь, что в фасоночной ферме не наделали шарниров, и как следствие малость занизили N во стержнях. Нет, мы не осуждаем, так тоже можно жить. Хотя из классики известно, что в фасонке пластический шарнир образуется легко, по сравнению с мировой революцией. А жосткий узел как известно помогает ферме. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опупенная заява. ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2023 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Что такое "данный случай", я уже и не вполне помню. Разница же между СП 16 и СП 294 заключается в большей универсальности формул из СП 294, учитывающих различную степень нагружения и разные жесткости элементов. В СП 16 эт факторы игнорируются.
|
||||
![]() |
|
||||
При обжатии обе ветви креста сжаты, поэтому расчетная полная длина.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Собственно большинство их так и считает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну или крепкая труба
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
С учетом обжатия и устойчивости будет ближе к 140-160-й трубе.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
А кто игнорирует результаты КЭ-расчета в 3d?
Наоборот, никто не моделирует выключающиея связи. Дураков нет. Итого: считаем один раз в пространственной модели и завершаем. Никаких "тут 3d", тут 2d, а тут рыбу заворачивали". Гибкость сжатых ГС 200 от физдлины и баста. Про предельную гибкость от ращотной длины слышать не хочу. Глупости. Зри в СТЕПЕНЬ НАГРУЖЕННОСТИ, причем каждой диагонали, да? Если на твои уголки 200х12 давит по 999 тс, то да, можешь поумничать. А если 10 тс и 1 тс? Не надо так жестко в предельные гибкости тупить... А устойчивость (уголка 220 ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Наоборот, учитывает.
Как оно самом деле будет никто не знает, поэтому следует учесть худший вариант. Это как с п. 7.3 СП 20: его кто-то учитывает при проверке анкеров и выдаче задание на фундамент? Вряд ли, не смотря на то, что это прописано. |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Есть в этом вопросе смысл. Можно и одним раскосом в ячейке обеспечивать отсутствие ГИС здания или сооружения. Работает +/- похоже. Сечений меньше, узлов меньше, типов позиций на КМД меньше, элементы пожирнее можно - дольше проживут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Aragorn, речь про гамма_f=0,9 для постоянных нагрузок. Причем тут временные нагрузки? Понятно, что их может не быть, программа это автоматом учитывает.
----- добавлено через ~12 мин. ----- И немалый. Кресты позволяют законно учитывать закритическую работу и обнулить (не учитывать) вредные усилия от обжатия поясов. Вот только тут еще должно быть об ограничение гибкости снизу, иначе необходимой потери устойчивости при малой нагрузке не будет. Последний раз редактировалось ingt, 15.11.2023 в 11:50. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Медаль такому челу. Молодец.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Хороший вопрос. Их великий смысл какраз в том, чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ их свойство работать только на растяжение. Можно два каната натянуть - будет жостко. Это так и было вначале начал. Но постепенно пришли требования иметь неболтающиеся, преднапряжения, предельные гибкости длярастянутых, и прочие горести от умов. ![]() Поэтому единственное полезное, что осталось во кресте - это эффектное использование сечений типа тавр из уголков, у которых i разновеликие. На сегодня век уголков закончился, пришел век труб. Но кресты таки лепим, бо инстинктивно любим симметрию. Как говорил один умник - симметрия удел дураков. Но я бы еще приписал к кресту то что он распределит продольные тормозные ветровые на пару фундаментов, в отличие от одной диагональной. Так же в отличие от портальной связи крест не требует прямого вмешательства в ригель в пролете блока. Обычно порталы требуют своего элемента меж колоннами. Таким образом - крестовые связи для красоты и гармонии. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2023 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так речь вроде про покрытие? Или я что-то пропустил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Нет, ты просто задал общефилософический вопрос:
Цитата:
Если бы ты хотел про кресты в покрытии, то так бы и спросил: Цитата:
Но пока так - от общего к частному. Крест он и в постранстве крест. Если про покрытие - то какраз там можно/нужно лепить болтающиеся кресты из немонстровых сечений. Кроме того, в покрытии много-много прогонов, к которым можно подвесить ГС и делать их даже из легких уголков, а не из уголков 200х20 или 250х25, как тут некоторые стремятся лепить сдуру ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Цитата:
Но СНиП ничего не говорит о неучёте этих усилий, когда обе ветви сжаты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Тут сопли уместно разводить только по Lef и ПГ. Даже не нужно напрягаться вот с этим "растяжение с двойным N" - подобранный по ПГ=200 предмет на растяжение априори несет не менее чем в 4 раза больше, чем на сжатие (фи~0,25). Мы, практикующие связисты, делаем крайне просто - обе диагонали креста сжаты ТЕМИ N, КОТОРЫЕ видим глазами в КЭ-модели, а видим мы там - в ГС - всегда одна дигональ сжата в РАЗЫ больше чем другая, поэтому мю=1, а ПГ=200, как велит СП. В крайнем случае, если таки случилось что Nmax в обоих сразу, тада мю=1,4 по длине. Но мы как правило середину креста приурачиваем к прогону и к нему прицепляем. Короче, у нас красивые схемы, изящные ГС и разумные конструктивы в целом. ![]() Расчирикались тут как воробьи, нашедшие червячка... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
А на фига "ПГ=200", если СНиП разрешает читывать только растяжение? Так что ПГ=400 без вариантов!
А на усилия от "обжатия" можно забить, согласно СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: И никаких "выключающихся схем" - всё до безобразия просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Не у меня, ты попутал, это получается вот у тех:
Цитата:
Цитата:
Вот так и рождаются чугунные монстры. Сидеть диванно предлагать 400 можно, но моделировать выключение в линейном - не можно. Поэтому нет никаких выключающихся. Если ты делаешь выключающиеся, то в твоей расчетной модели твои ГС должны выключаться. Или ты должен предоставить расчеты в Кремоне с арифмометром, принимается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2023 в 04:48. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Ещё раз, если у тебя плохо с восприятием:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Оно и предполагает выключение сжатой и перекидки N на растянутую. У меня очень хорошо с восприятием. Я даже помню то твое, что ты сам забыл. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Бакалавр штоль?
Оно конечно баклуши бить проще, чем ложки вытачивать. Это у бакалавров что ни задача, то У нас, инженеров, всё доступно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Что это за инжненерия, где выключение можно рассчитать линейным образом? У вас есть такие КЭ-программы, где афтоматически при появлении сжатия специально обозначенный стержень (элементы ГС по кровле) шнелле самоликвидируется, прямо на первом шаге?
![]() Как говоришь такая инженерая программа называется? Ну где связи выключаются в линейке?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2023 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Мозги!
Ничем не могу помочь: или есть, или нет. Соболезную.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Т.е. есть какая-то старая методика по расчету подобных схем, я подробно не занимался поиском. Усиляли такую решетку и дело с концом. P.S. Такие крестовые раскосы (с гибкостью как растянутых) практически на каждой башне гнутые и кривые (вероятно гнут на монтаже), поэтому подобное решение именно для башен связи точно нельзя назвать удачным. Последний раз редактировалось nickname2019, 23.11.2023 в 23:00. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Нет- это результат "выключения" - потеря устойчивости. При противоположном нагружении они "включаются".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Элементы связей с низкой гибкостью плохо переносят монтажные воздействия. Там где у "жесткой" связи краску поцарапают, гибкую связь погнут. Но башни связи труднее монтировать, чем связи покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
1. Для каждого сочетания нагрузок - а их бывает много - нужна своя схема с "удаленками". 2. "Просто удалить" оптом ВСЕ, что сжалось при первом прогоне расчета, не получится - в зависимости от того, в какой последовательности удалишь элементы из схемы, картина "сжатий" будет меняться по-разному. Нужен пошаговый перебор. А это уже не совсем линейный расчет. Просто "взять и исключить" сжатую связь можно в очень простой схеме, и для одного сочетания. Короче, проектировщики-расчетчики на практике такой фигней не занимаются. Это у тебя фантомные боли.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. Ставь "конские сечения", если не знаешь как "упростить". СНиП не возражает.
Просто он позволяет инженерам в некоторых случаях уменьшить сечения. Для тебя это не актуально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
От "обжатия поясов" - это понятно, так как разгружать пояса - это свойство крестовой решетки. А вот если ветер на фасад вызывает усилия в связях покрытия (в тех связях, которые обеспечивают жесткость диска покрытия в своей плоскости) - это уже усилия не от "обжатия поясов". Здесь уже дорожка более скользкая.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Бахил имеет ввиду другое - не про неучет сжатий от обжатий, а про выключение ГС от любых сжатий. Ему пофег, что в лоб, что колом по голове.
Цитата:
По букве СП - не можно, а нужно не учитывать:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2023 в 22:57. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. Перевожу на русский:
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Согласен. Но некоторые версии в разы сильнее, чем иные.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Соответственно: Цитата:
Отсюда рождается и следующее заблуждение: Цитата:
![]() Получил усилия в КЭ-модели - на них и проверь. ВП само собой. Но и ГС разумно так же проверять. Век мощных решателей во дворе...нет нужды путаться в условностях. Насчет ГС и их выключений - если уж очень хочется выключить, то будь любезен перейди в нелинейку и замоделируй как подобает выключение. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 10:30. |
|||||
![]() |
|
||||
Вообще-то явление обжатия в некоторых системах есть перераспределение внешнего усилия направленного вдоль одного из элементов между ним и элементом, примыкающим к нему под некоторым углом. Это чистая механика и по этой причине запретить тут СП ничего не может в принципе. А вот посоветовать не учитывать по некой причине - это "хоть 100 порций".
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
А так - да, что видим в результатах общего расчета, то оно и физично. Так бы выразился и Ньютон.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2023 в 13:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Т.е.: 1. Если поперечная рама самостоятельно воспринимает нагрузку от ветра - тогда крестовые связи между верхними поясами можно проектировать как растянутые ("деды" так обычно и делали). 2. Если считается, что колонна сверху раскреплена покрытием и связи покрытия перераспределяют ветровую нагрузку на вертикальные связи между колоннами (например - на торцевые стены), которые и воспринимают ветровую нагрузку (полностью или частично) - тогда крестовые связи покрытия следует учитывать согласно их фактической работе. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2023 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Чем усилия от ветра отличаются от прочих, чтобы их разделять?
Последний раз редактировалось ingt, 26.11.2023 в 16:16. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Ветровая нагрузка будет вызывать сложное распределение усилий в связях покрытия, из которых вычленить "усилие от обжатия поясов" будет сложнее. Но после того, как кто-то вычленит из этих усилий "обжатие поясов" (если найти такого инженера "со странностями"), там все равно останется часть нагрузки, которая с обжатием поясов никак не связана. И на эту часть нагрузки гибкость связей все равно придется принимать "по-честному". P.S. Пояснение по-простому. 1. Берем две колонны, стоящие рядом, заделанные в основании, загруженные сверху одинаковыми вертикальными силами. Считаем усилия - это будут усилия N1. 2. Ставим между колоннами распорку (сверху) и крестовые связи. Считаем на туже нагрузку - в колоннах получаются усилия N2, а в связях - N3. 3. Вот эти усилия N3 в связях и предлагает игнорировать СП, а связи - считать на растяжение как рекомендует Бахил. Пояснение дано на примере колонн (эффект тот же, зато понятнее), хотя СП говорит о связях в покрытии. Сказанное не значит, что для связей между колоннами можно использовать то же пункт СП, что и для связей в покрытии. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2023 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
Понял, объяснение очень простое - потому что СП так говорит. Я думал есть объяснение почему он так говорит.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
P.S. Хотя такие связи нужно еще проверить на Qfic (как растянутые). Последний раз редактировалось nickname2019, 27.11.2023 в 00:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? | piratos | Advance Steel | 3 | 12.10.2015 08:08 |
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА | ruslanius | SCAD | 22 | 20.07.2015 09:43 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |