Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3599
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я бы постарался сделать стальной фахверк в стене.
Очень большой пролёт. В ж.б. перемычка выйдет за 600-700 мм высоты из-за нагрузки и прогибов по мдс для окон 1:400 (хотя надо проверить). Стальную балку можно обтереть минватой...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
да их множество, но лучше бы вы обратились к автору проекта...
что касается самой перемычки - то можно и готовый прогон на требуемую длину, можно монолит или металл. Укрепление простенков - тоже рекомендую выполнить или пилястрами из кирпича или в монолите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
Цитата:
Скоро лопнет голова ![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- уже и правда задумываюсь об этом, но из этого проема предполагается выход на террасу, хотелось бы оставить все без изменений ( из эстетических соображений), спасибо, что не прошли мимо))) ----- добавлено через ~8 мин. ----- интересная мысль, но полагаю, что в моем случае уже не получится это сделать ----- добавлено через ~13 мин. ----- вы имеете ввиду, например, поставить посередине колонну? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Зачем сразу армопояс - можно локальную монолитную перемычку с достаточным опиранием (чтобы шлакоблок не раздавить по краям проема). Но высота будет приличной, как Tyhig написал. Вариант с промежуточными стальными стойками тоже возможен, все равно переплеты будут.
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Перемычку делайте монолитную ж.б. высоту желательно принять не менее 400 мм, с поясом объединять нет необходимости. Ширина перемычки должна быть не менее ширины несущего слоя стены. Глубина опирания зависит от прочности кладки, Если у вас толщина несущего слоя 300 мм, примите зону опирания по 400 мм, если тоньше - пропорционально увеличьте (хотя лучше просчитать). В перемычке предусмотрите конструктивное поперечное армирование. Для расчета перемычки надо знать - есть ли проем выше, его расположение и габариты - часть нагрузки все равно перейдет на перемычку даже со сплошной стеной, так как за счет "арки" из кладки вся нагрузка не перераспределиться. Металл я бы ставил в последнюю очередь - при большем пролете или если нагрузки от этажей выше слишком большие. Слишком много "но" при опирании на такую кладку (надо делать подушки, оставлять зазоры на расширение и т.д.). |
|||
![]() |
|
||||
Вообще не понимаю прикола... однопролетная балка - надо рассчитать, грубо говоря, на нагрузку 3...6 тонн на погонный метр (в зависимости от пролета опирающихся плит). Поскольку стена утепляется - хоть на всю толщину несущей части стены устраивать перемычку можно, а также дополнительно усилять бетоном места опирания. То есть вообще имеется минимум ограничений по реализации проектных решений - что тут обсуждать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
не советую обтирать минватой ничего, она дюже колючая.....
вы хотя бы в каком направлении думаете? и строите то хоть по какому чертежику или так? тут ведь изменение в одном месте затрагивает другие участки, например фундамент... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- спасибо, просто кому бы ни задавала вопрос, кругом твердят, что слишком большой проем, высотой на всю стену, на перемычку укладываются плиты, при таком раскладе только армопояс, поэтому задала вопрос сюда, хотелось послушать мнение и рекомендации других знающих людей Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Проект есть? То, что Вы выложили, на него не очень похоже. Окно 4 м шириной не просто так делается, надо думать еще и о том, на что через него будете смотреть. Если в 7 метрах от него будет курятник или гараж, то какой в нем смысл?
Цитата:
Offtop: И марка шлакоблока по прочности какая? А то, может, армопояс и над первым этажом нужен... Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.07.2024 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- каких? ----- добавлено через ~2 мин. ----- спасибо большое за рекомендацию) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Объёмно планировочных прежде всего, по этим планам только это можно просмотреть....
Я из этических соображений не буду расписывать, стройка идет, иначе будете строить с осознанием каких-то допущенных промахов.... Да и это всё субьективно. Центральную стену лучше поднять выше, хотя бы фрагментарно, чтобы проще было организовать стропильную систему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- в итоге, на ваш взгляд, с этим большим окном нужно сделать так: перемычка монолит или заводская(м.б прогон) с достаточным опиранием + несколько стоек? Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 23.07.2024 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Большие панорамные окна можно делать если вы живёте на юге, где зимой нет морозов, а если вы живёте в местности, где зимой морозы 40-45 градусов, то категорически не советую делать такие окна. Да и вообще большие окна не есть хорошо. Это на картинках они хороши, а в реальной жизни, они очень большое зло для вас и дома. Пожив год-два в доме сами поймёте почему.
Делайте два окна, и точка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Может быть ....по деньгам)).... швеллер с одной стороны или монолит но тут надо бы всё учесть, и в том числе трудоёмкость или заказ спецмашин |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сейчас с разбегу не нашел рекомендации, но встречал в виде пособия для генпланистов, как нужно размещать дом, чтобы сильно не пекло. Как деревья садить, как бассейн размещать и т.д. И да. Пожив год-два в доме поймете почему большие окна - зло. Последний раз редактировалось Pavel_V, 24.07.2024 в 11:23. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Панорамные окна надо ориентировать на север во избежание перегрева, либо прятать под затеняющими навесами. Лучше и то, и другое. Иначе расходы на кондиционирование летом за все разумные пределы выйдут. Зимой, кстати, не так страшно. От холода намного дешевле защищаться, чем от жары.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
TC Не хочу вас разочаровывать, но лучше сказать правду. Планировка плохая, шлакоблоки плохие. "Армопояс", как вы его называете, - обязательно во всех уровнях перекрытий и в уровне стропил кровли. Вы живете на Юге. Скорее всего у вас там есть сейсмика (?). В таком случае, да и вообще, интересно было бы ознакомиться, что там ваш конструктор наваял... по устройству основания, фундаментов, стен, перекрытий и кровли. Не делайте такое большое окно на 4м - это будет беда. Как у вас решены углы и пересечения стен, как решено опирание кладки на фундамент? Здесь, на самом деле, вопрос не только в перемычке...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Мне планировка не понравилась.
Очень мягко сказано, про её качества. Витраж тоже не нравится. Окна расположены через жопу. Вероятно, что их все надо двигать. Конструктором в проекте не пахнет. Предлагаю остановить стройку и отдать проверить проект конструктору в должности ведущий. За кучу денег. Учитывая гениальные архитектурные решения, там скорее всего будет много ошибок. Там это в проекте. Есть такое слово. Их на домики сейчас тоже делают. 21 век - век бюрократии. Но и справедливо. Вам дай делать самострои - вот такое и будет. Если денег нет, то пусть автор считает свой дом сам. Шлакоблоки предлагаю оставить. Какая разница из какого именно говна делать ? У него же не будет денег на ж.б., кирпич... Ну и всё. Не из самана же делать. А деревянные каркасные сейчас такие, что больно смотреть. Хотя дешевле, конечно. Вопрос о 4 м пролёте перемычки предлагаю не рассматривать. Глупо. Не применить ли нам в нашем Запорожце алмазные колёса? И как их сделать диаметром 10 метров (хочу выделиться перед соседями, не только неудачным домом, но ещё и витражом).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2024 в 01:02. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну не знаю.
Климат меняется. Не факт, что глобальное потепление локально потеплит. Ну, наверное, можно из самана. Он из блоков не может. Будто из самана сможет. Спецов по саману я не знаю. На форуме их нет. Там наверняка нюансы. Единственное, что шлак, возможно, вреден. Надо это изучать. Мне лень. Тогда я бы его выкинул.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Там для крепости и тепла конские какахи надо добавлять. Главное не переборщить и мешать до посинения с глиной и соломой. Но все равно потом штукатурить, запаха не будет.
На павильонах АЗС (бензоколонки). Ставили на проемах 4-5 метров два швеллера. По расчету и так, что бы подобрать по высоте кратность шага кирпича. Заталкивали минвату и штукатурили. Окна дорогие там, но претензий не было. Правда опирание было на стену толщиной 380мм (1/5 кирпича). Сверху плиты-пустотки длинной 6метров, парапет и конструкция кровли. Под павильонами фундаменты, буто-бетонные ленты на глубину промерзания. Мимо проезжаю. Прошло уже 28лет все павильоны живы и оконные проемы тоже, только меняется отделка стен. Сейчас все металлическими кассетами обшито. Уже так не строят - все теперь из легких конструкций и сплошная минвата с гипсокартоном.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 | alexNAP | Revit | 2 | 01.02.2022 21:02 |
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому | olga.9yarova | Поиск исполнителей | 0 | 09.09.2021 19:00 |
Как задать сделать моноширинный шрифт с заданной шириной штриха (6мм например)? | SilvioManuel | AutoCAD | 6 | 01.02.2021 08:55 |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку? | Tolmachev.I.R | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 11.12.2018 10:56 |