Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м

Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2024, 16:19 #1
Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м
sakharok1211@gmail.com
 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10

Несущая наружная стена первого этажа из шлакоблока, толщиной ,с ученом утеплителя , 44 см, длиной по наружке 8 м. Высота потолка 3м. В этой стене ровно посередине окно, панорамное, длиной 4 м. Второй этаж полноценный, высота потолков 2,7 м, жб плиты многопустотные.
Вопрос заключается в следующем: нужно подобрать перемычку, прогон или вообще что-либо над этим большим оконным проемом, учитывая тот факт, что между первым и вторым этажом не будет проливаться армопояс, а на перемычку попадает опирание 3, а может и 4 6-ти метровых ПК. Подскажите пожалуйста варианты решения???!!! или все таки единственным верным вариантом будет устройство монолитной перемычки, переходящей в армопояс... повторюсь, армопояс проливать не планировали, рассчитывали на 2 - после цоколя и перед кровлей

Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 22.07.2024 в 16:30.
Просмотров: 3599
 
Непрочитано 22.07.2024, 16:47
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я бы постарался сделать стальной фахверк в стене.
Очень большой пролёт.
В ж.б. перемычка выйдет за 600-700 мм высоты из-за нагрузки и прогибов по мдс для окон 1:400 (хотя надо проверить).
Стальную балку можно обтереть минватой...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 16:50
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста варианты решения???!!!
да их множество, но лучше бы вы обратились к автору проекта...
что касается самой перемычки - то можно и готовый прогон на требуемую длину, можно монолит или металл.
Укрепление простенков - тоже рекомендую выполнить или пилястрами из кирпича или в монолите.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 17:53
1 | 3 #4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Не мудрите и не ищите проблем на свою голову, в прямом и переносном смысле, а сделайте два окна, вместо одного, шлакоблоки же не очень надёжный материал.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 22:34
#5
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
что касается самой перемычки - то можно и готовый прогон на требуемую длину, можно монолит или металл.
а какая на ваш взгляд должна быть глубина опирания прогона на несущую стену? Думала вообще взять прогон длиной 5960, а сейчас кажется , что это перебор, вероятно, может неправильно распределиться нагрузка из-за избыточного опирания по 900 мм с каждой стороны , или я ошибаюсь, а если брать прогон предыдущего размера : 4410 - опирание на мой взгляд маловато
Скоро лопнет голова

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
сделайте два окна, вместо одного.
уже и правда задумываюсь об этом, но из этого проема предполагается выход на террасу, хотелось бы оставить все без изменений ( из эстетических соображений), спасибо, что не прошли мимо)))

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я бы постарался сделать стальной фахверк в стене....
интересная мысль, но полагаю, что в моем случае уже не получится это сделать

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
сделайте два окна, одного.
вы имеете ввиду, например, поставить посередине колонну?
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 22:47
1 | 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Насчёт глубины опирания - посмотрите серию на прогоны, также рекомендуются опорные подушки.
Необязательно простенок в середине, достаточно стальной стойки, или двух стоек, если выход должен быть центральным.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 23:03
1 | #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
или все таки единственным верным вариантом будет устройство монолитной перемычки, переходящей в армопояс... повторюсь, армопояс проливать не планировали, рассчитывали на 2 - после цоколя и перед кровлей
Зачем сразу армопояс - можно локальную монолитную перемычку с достаточным опиранием (чтобы шлакоблок не раздавить по краям проема). Но высота будет приличной, как Tyhig написал. Вариант с промежуточными стальными стойками тоже возможен, все равно переплеты будут.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 04:57
#8
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Перемычку делайте монолитную ж.б. высоту желательно принять не менее 400 мм, с поясом объединять нет необходимости. Ширина перемычки должна быть не менее ширины несущего слоя стены. Глубина опирания зависит от прочности кладки, Если у вас толщина несущего слоя 300 мм, примите зону опирания по 400 мм, если тоньше - пропорционально увеличьте (хотя лучше просчитать). В перемычке предусмотрите конструктивное поперечное армирование. Для расчета перемычки надо знать - есть ли проем выше, его расположение и габариты - часть нагрузки все равно перейдет на перемычку даже со сплошной стеной, так как за счет "арки" из кладки вся нагрузка не перераспределиться. Металл я бы ставил в последнюю очередь - при большем пролете или если нагрузки от этажей выше слишком большие. Слишком много "но" при опирании на такую кладку (надо делать подушки, оставлять зазоры на расширение и т.д.).
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 06:43
1 | 2 #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вообще не понимаю прикола... однопролетная балка - надо рассчитать, грубо говоря, на нагрузку 3...6 тонн на погонный метр (в зависимости от пролета опирающихся плит). Поскольку стена утепляется - хоть на всю толщину несущей части стены устраивать перемычку можно, а также дополнительно усилять бетоном места опирания. То есть вообще имеется минимум ограничений по реализации проектных решений - что тут обсуждать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 06:48
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
толщиной ,с ученом утеплителя , 44 см
Спрашиваете о силовой работе, а приплетаете утеплитель. Он тоже несет нагрузку?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
сделать стальной фахверк в стене
Стальную раму.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:05
#11
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
приплетаете утеплитель
просто уточнила
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 11:12
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стальную балку можно обтереть минватой
не советую обтирать минватой ничего, она дюже колючая.....
Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
Думала вообще взять прогон
вы хотя бы в каком направлении думаете? и строите то хоть по какому чертежику или так?
тут ведь изменение в одном месте затрагивает другие участки, например фундамент...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:22
#13
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Перемычку делайте монолитную ж.б. высоту желательно принять не менее 400 мм, с поясом объединять нет необходимости. Ширина перемычки должна быть не менее ширины несущего слоя стены. Глубина опирания зависит от прочности кладки, Если у вас толщина несущего слоя 300 мм, примите зону опирания по 400 мм, если тоньше - пропорционально увеличьте (хотя лучше просчитать). В перемычке предусмотрите конструктивное поперечное армирование. Для расчета перемычки надо знать - есть ли проем выше, его расположение и габариты - часть нагрузки все равно перейдет на перемычку даже со сплошной стеной, так как за счет "арки" из кладки вся нагрузка не перераспределиться. Металл я бы ставил в последнюю очередь - при большем пролете или если нагрузки от этажей выше слишком большие. Слишком много "но" при опирании на такую кладку (надо делать подушки, оставлять зазоры на расширение и т.д.).
большое спасибо за развернутый ответ.. буду думать

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю прикола...То есть вообще имеется минимум ограничений по реализации проектных решений - что тут обсуждать?
спасибо, просто кому бы ни задавала вопрос, кругом твердят, что слишком большой проем, высотой на всю стену, на перемычку укладываются плиты, при таком раскладе только армопояс, поэтому задала вопрос сюда, хотелось послушать мнение и рекомендации других знающих людей

Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 09:16.
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:30
#14
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
строите то хоть по какому чертежику или так?
постаралась прикрепить планы этажей, не совсем догоняю как пользоваться вложениями

Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 09:14.
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 11:44
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
большое спасибо за развернутый ответ.. буду думать
Проект есть? То, что Вы выложили, на него не очень похоже. Окно 4 м шириной не просто так делается, надо думать еще и о том, на что через него будете смотреть. Если в 7 метрах от него будет курятник или гараж, то какой в нем смысл?
Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
кому бы ни задавала вопрос, кругом твердят, что слишком большой проем, высотой на всю стену, на перемычку укладываются плиты, при таком раскладе только армопояс
Вопросы надо задавать не посторонним людям (кстати, они знают, зачем армопояс делается?), а конструктору, разрабатывающему дом. А если его нет, то срочно найти.
Offtop: И марка шлакоблока по прочности какая? А то, может, армопояс и над первым этажом нужен...

Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.07.2024 в 11:52.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 11:45
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
постаралась прикрепить планы этажей
не то чтобы это сняло вопросы, скорее даже добавило....
но на вкус и цвет, что тут обсуждать, много неудачных решений на мой взгляд, ну да ладно
в этом варианте однозначно рекомендую пару стоек, делящих пролеты на трети
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 12:11
#17
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
И марка шлакоблока по прочности какая? А то, может, армопояс и над первым этажом нужен...[/offtop]
Восьмищелевой М75

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
много неудачных решений на мой взгляд
каких?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в этом варианте однозначно рекомендую пару стоек, делящих пролеты на трети
спасибо большое за рекомендацию)
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 12:53
| 1 #18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
каких?
Это уже из области архитектуры, а не конструктива. И достаточно субъективно. Но видно, что планировку делал не профессиональный архитектор.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 12:56
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Объёмно планировочных прежде всего, по этим планам только это можно просмотреть....
Я из этических соображений не буду расписывать, стройка идет, иначе будете строить с осознанием каких-то допущенных промахов.... Да и это всё субьективно.
Центральную стену лучше поднять выше, хотя бы фрагментарно, чтобы проще было организовать стропильную систему
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 13:03
#20
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
стройка идет, иначе будете строить с осознанием каких-то допущенных промахов
быть может какие-то моменты можно устранить на данном этапе

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Необязательно простенок в середине, достаточно стальной стойки, или двух стоек, если выход должен быть центральным.
в итоге, на ваш взгляд, с этим большим окном нужно сделать так: перемычка монолит или заводская(м.б прогон) с достаточным опиранием + несколько стоек?

Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 23.07.2024 в 13:18.
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 13:25
1 | 1 #21
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Большие панорамные окна можно делать если вы живёте на юге, где зимой нет морозов, а если вы живёте в местности, где зимой морозы 40-45 градусов, то категорически не советую делать такие окна. Да и вообще большие окна не есть хорошо. Это на картинках они хороши, а в реальной жизни, они очень большое зло для вас и дома. Пожив год-два в доме сами поймёте почему.
Делайте два окна, и точка.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 13:27
#22
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
если вы живёте на юге, где зимой нет морозов. Да и вообще большие окна не есть хорошо. Это на картинках они хороши, а в реальной жизни, они очень большое зло для вас и дома. Пожив год-два в доме сами поймёте почему.
Делайте два окна, и точка.
живу на юге. почему зло?
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 13:50
1 | #23
Картошка

будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
 
Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52


Offtop: Интересное расположение санузлов. Занятно, как там трубы к ним пойдут.
Картошка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 14:10
#24
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Картошка Посмотреть сообщение
Offtop: Интересное расположение санузлов. Занятно, как там трубы к ним пойдут.
вроде бы дошли куда требовалось
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 14:15
1 | #25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
с этим большим окном нужно сделать так: перемычка монолит или заводская(м.б прогон) с достаточным опиранием + несколько стоек?
для себя я бы скорее всего сделал коробку из 2х швеллеров, монолитное заполнение между ними, и стойки

----- добавлено через ~9 мин. -----
Может быть ....по деньгам)).... швеллер с одной стороны или монолит
но тут надо бы всё учесть, и в том числе трудоёмкость или заказ спецмашин
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 14:38
| 1 #26
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,461


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Большие панорамные окна можно делать если вы живёте на юге, где зимой нет морозов, а если вы живёте в местности, где зимой морозы 40-45 градусов, то категорически не советую делать такие окна. Да и вообще большие окна не есть хорошо. Это на картинках они хороши, а в реальной жизни, они очень большое зло для вас и дома. Пожив год-два в доме сами поймёте почему.
Делайте два окна, и точка.
Большие панорамные окна можно делать, если вы живете на севере, где солнце не пропекает дома насквозь летом. Заколебетесь летом дом охлаждать. Через 1 кв.м. поступает 1 квт тепла. Летом. Сдохнете там от жары. Ну, вернее, я бы там сдох от жары. Ненавижу жару))) Большие окна - зло. Хоть на юге, хоть на севере.
Сейчас с разбегу не нашел рекомендации, но встречал в виде пособия для генпланистов, как нужно размещать дом, чтобы сильно не пекло. Как деревья садить, как бассейн размещать и т.д. И да. Пожив год-два в доме поймете почему большие окна - зло.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 24.07.2024 в 11:23.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 14:51
| 1 #27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Панорамные окна надо ориентировать на север во избежание перегрева, либо прятать под затеняющими навесами. Лучше и то, и другое. Иначе расходы на кондиционирование летом за все разумные пределы выйдут. Зимой, кстати, не так страшно. От холода намного дешевле защищаться, чем от жары.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2024, 21:34
1 | 1 #28
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


TC Не хочу вас разочаровывать, но лучше сказать правду. Планировка плохая, шлакоблоки плохие. "Армопояс", как вы его называете, - обязательно во всех уровнях перекрытий и в уровне стропил кровли. Вы живете на Юге. Скорее всего у вас там есть сейсмика (?). В таком случае, да и вообще, интересно было бы ознакомиться, что там ваш конструктор наваял... по устройству основания, фундаментов, стен, перекрытий и кровли. Не делайте такое большое окно на 4м - это будет беда. Как у вас решены углы и пересечения стен, как решено опирание кладки на фундамент? Здесь, на самом деле, вопрос не только в перемычке...
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 22:21
#29
sakharok1211@gmail.com


 
Регистрация: 22.07.2024
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
TC Не хочу вас разочаровывать, но лучше сказать правду. Планировка плохая, шлакоблоки плохие. "Армопояс", как вы его называете, - обязательно во всех уровнях перекрытий и в уровне стропил кровли. Вы живете на Юге. Скорее всего у вас там есть сейсмика (?). В таком случае, да и вообще, интересно было бы ознакомиться, что там ваш конструктор наваял... по устройству основания, фундаментов, стен, перекрытий и кровли. Не делайте такое большое окно на 4м - это будет беда. Как у вас решены углы и пересечения стен, как решено опирание кладки на фундамент? Здесь, на самом деле, вопрос не только в перемычке...

Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 10:52.
sakharok1211@gmail.com вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2024, 00:56
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Мне планировка не понравилась.
Очень мягко сказано, про её качества.

Витраж тоже не нравится.
Окна расположены через жопу.
Вероятно, что их все надо двигать.

Конструктором в проекте не пахнет.
Предлагаю остановить стройку и отдать проверить проект конструктору в должности ведущий. За кучу денег.
Учитывая гениальные архитектурные решения, там скорее всего будет много ошибок.

Там это в проекте. Есть такое слово. Их на домики сейчас тоже делают. 21 век - век бюрократии. Но и справедливо. Вам дай делать самострои - вот такое и будет.

Если денег нет, то пусть автор считает свой дом сам.


Шлакоблоки предлагаю оставить. Какая разница из какого именно говна делать ? У него же не будет денег на ж.б., кирпич... Ну и всё. Не из самана же делать. А деревянные каркасные сейчас такие, что больно смотреть. Хотя дешевле, конечно.


Вопрос о 4 м пролёте перемычки предлагаю не рассматривать. Глупо. Не применить ли нам в нашем Запорожце алмазные колёса? И как их сделать диаметром 10 метров (хочу выделиться перед соседями, не только неудачным домом, но ещё и витражом).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2024 в 01:02.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2024, 08:28
#31
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


sakharok1211@gmail.com, в каком регионе дом? Сейсмика есть? Юг - понятие растяжимое.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2024, 09:53
#32
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не из самана же делать
Вот именно! Из фахверкового самана, да на югах, да в сейсмике - это лучший вариант собственного дома! И гораздо дешевле и грамотней, чем из "промышленного" говна и палок, как у ТС, при этом совершенно не понятно, что за "конструктив" там...
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2024, 10:15
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну не знаю.
Климат меняется. Не факт, что глобальное потепление локально потеплит.

Ну, наверное, можно из самана.

Он из блоков не может. Будто из самана сможет. Спецов по саману я не знаю. На форуме их нет.
Там наверняка нюансы.


Единственное, что шлак, возможно, вреден. Надо это изучать. Мне лень. Тогда я бы его выкинул.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2024, 13:05
#34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там наверняка нюансы.
Там для крепости и тепла конские какахи надо добавлять. Главное не переборщить и мешать до посинения с глиной и соломой. Но все равно потом штукатурить, запаха не будет.

На павильонах АЗС (бензоколонки). Ставили на проемах 4-5 метров два швеллера. По расчету и так, что бы подобрать по высоте кратность шага кирпича. Заталкивали минвату и штукатурили. Окна дорогие там, но претензий не было. Правда опирание было на стену толщиной 380мм (1/5 кирпича). Сверху плиты-пустотки длинной 6метров, парапет и конструкция кровли. Под павильонами фундаменты, буто-бетонные ленты на глубину промерзания.
Мимо проезжаю. Прошло уже 28лет все павильоны живы и оконные проемы тоже, только меняется отделка стен. Сейчас все металлическими кассетами обшито.
Уже так не строят - все теперь из легких конструкций и сплошная минвата с гипсокартоном.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как задать сделать моноширинный шрифт с заданной шириной штриха (6мм например)? SilvioManuel AutoCAD 6 01.02.2021 08:55
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку? Tolmachev.I.R Каменные и армокаменные конструкции 10 11.12.2018 10:56