Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?

Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2024, 20:38 #1
Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
CaPoBcKuY
 
Инженер-конструктор(III кат.)
 
Москва
Регистрация: 06.03.2022
Сообщений: 43

Есть сборное каркасное здание, состоящее из колонн, ригелей в одном направлении, диафрагмами около лестничных клеток и плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям. От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР. Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую. Я так понимаю сборник задается через эквивалентное сечение в виде двутавра(стержень). А какие связи, объединения перемещений задавать самим стержням не ясно. Заранее благодарю за ответы и рекомендации.
Просмотров: 3482
 
Непрочитано 01.11.2024, 20:52
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР.
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Инженер-конструктор(III кат.)
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Москва
^______^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 21:14
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Ну самое простое для инженера без опыта - не задавать плиты элементами расчетной схемы - прикладывать нагрузку от них на ригели.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 21:29
| 1 #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Да, задавать нагрузкой на ригели, а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них, то просто ввести систему диагональных горизонтальных связей
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 00:47
#5
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них, то просто ввести систему диагональных горизонтальных связей
С горизонтальными связями так же не ясно с какой жёсткостью их задавать. Т.к. тема переименована вопрос уже в заголовке: в свете последней прочитанной статьи https://dzen.ru/a/YBe-k1kwphTyCIli предполагаю что многопустотные плиты необходимо задавать пластинчатыми элементами(эквивалентным прямоугольным с объединением перемещений по Х, У, Z с расшивкой узлов исключительно по длинным сторонам через эквивалентное сечение. Скриншот условный. Верны ли мои предположения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-11-02 004517.png
Просмотров: 94
Размер:	16.7 Кб
ID:	265338  
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 03:26
1 | 1 #6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Уточните какие хотя бы параметры здания? Если это до 12 этажей, нет сейсмики, нормальная ширина и т.д. То делайте как выше написали - нагрузки на ригели, диски перекрытия - условные крестовые связи на ячейку. В "обычных условиях" такие перекрытия с многопустотками за счёт шпонок, сталых связей и других конструктивных мероприятий - надёжные диски жёсткости. А не задаёте их оболочками, только чтобы правильно ригели подобрать, без занижения. Обратите внимание только, что если ригели в одном направлении, еэне служат ли плиты распорками в районе колонн. Вот их надо балкой замоделить, чтобы растягивающие усилия получить.
Ну а если что дико "уникальное" ваяете, то для первого раза может и не стоит браться считать.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 08:17
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ригель прямоугольный, плиты оболочки с приведённой толщиной. В пролёте ригеля не менее 5 участков, а лучше 10.
Нагрузка на плиты.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если нагрузки прикладывать на ригели, то одна балка-стенка на весь пролёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 02.11.2024 в 08:22.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:24
1 | #8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, задавать нагрузкой на ригели, а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них
Конфигурация здания вероятно не очень простая (как обычно и бывает) и можно задать пластиной цельной с маленькой жёсткостью, а на неё уже приложить нагрузки. И сами плиты я бы в расчёте устойчивости не учитывал, а только каркас, который итак должен выдать 2 запаса полюбому.

----- добавлено через ~2 мин. -----
КОроче плиты заводские и раз мы сами плиты не считаем, то нафига их моделировать в схеме подробно?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но если сильно нада, то полагаю через объединение перемещений делать
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:49
#9
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Конфигурация здания вероятно не очень простая (как обычно и бывает) и можно задать пластиной цельной с маленькой жёсткостью, а на неё уже приложить нагрузки. И сами плиты я бы в расчёте устойчивости не учитывал, а только каркас, который итак должен выдать 2 запаса полюбому.

----- добавлено через ~2 мин. -----
КОроче плиты заводские и раз мы сами плиты не считаем, то нафига их моделировать в схеме подробно?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но если сильно нада, то полагаю через объединение перемещений делать
Не надо использовать пластины малой жесткости - посыпется вся динамика, даже модальный покажет ерунду. Как общую устойчивость подтверждать, ветер учитывать и т.д.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:00
#10
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Как общую устойчивость подтверждать
А там в Лире есть функция "исключения в устойчивости", туда добавляется лишнее. А как на динамику это влияет честно говоря не проверял
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:03
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А там в Лире есть функция "исключения в устойчивости", туда добавляется лишнее. А как на динамику это влияет честно говоря не проверял
В скаде считаю, забыл что в лиру эту хрень ввели.. Первоначально это вводилось для исключения колебаний гибких элементов, можно ли к перекрытиям применять не знаю. Надо справку курить. Я предпочитаю не вводить такие элементы изначально .
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:09
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Я предпочитаю не вводить такие элементы изначально
Ну а как ещё можно корректно распределить нагрузку на балки когда обычным методом вырезания площадей всё очень сильно приближённо?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:12
1 | #13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну а как ещё можно корректно распределить нагрузку на балки когда обычным методом вырезания площадей всё очень сильно приближённо?
Ну по трапециям все достаточно точно . Но в данном случае пустотные плиты - значит равномерная передача на ригели по простой формуле - пролет на нагрузку в т/м2.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:37
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям.
- пустотки то разные сейчас бывают. Экструзионные например по длинной стороне никак не работают.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:42
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Экструзионные например по длинной стороне никак не работают.
В смысле? Речь про ПБ плиты? Как это не работают?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:42
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую.
А какие для этого основания?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:49
#17
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А какие для этого основания?
Арматурины и сварщик на стройке
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 11:17
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Арматурины и сварщик на стройке
Ага, и кувалда, чтобы добраться до арматуры .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 11:23
#19
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и кувалда
ну в смысле анкеровка плит между собой но на стройке обычно это из того металла что найдут вокруг среди мусора ))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 12:49
#20
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
многопустотные плиты:
https://dzen.ru/a/X47zzzEmmVoLJobg

Шарнирное опирание:
https://rflira.ru/kb/108/666/
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 13:42
#21
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9298
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34461
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162251

Я бы без лишней необходимости "нерабочее" направление плиты неучитывал (задаю ортотропную плиту, Е в нерабочем направлении в 1000 раз меньше чем в рабочем)
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 14:38
1 | 1 #22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Да я бы помог.

Но тут вообще без шансов.
Вы это не сделаете.

Мне то со стажем 13 лет было бы непросто.

Самое интересное - создание жёсткого диска из плит с уменьшением расчётных длин колонн.
Это...
И много ещё.

Зачем мучить студентов. Ни хрена не понимаю.
Но из вашей фирмы нужно сегодня встать с кресла и бежать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 14:49
#23
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
создание жёсткого диска из плит с уменьшением расчётных длин колонн
чтобы зачем это так?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 22:16
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую.
тут бы процитировать Сократа, известную его фразу, про знание....
Ну раз остальное не вызывает вопросов - ну свяжите плиты вдоль друг с другом по Z, а по X Y - связью с ограниченной жесткостью.
А в контексте чего требуется это моделирование? Как я понял сборный каркас....чтобы как-то учесть податливость в диске перекрытия?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 05:25
1 | #25
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Здравствуйте, коллеги! Наиболее информативным способом передачи информации являются картинки. Подобную задачу я решал полтора года назад с прохождением главгосэкспертизы. Здание было похожее, только каркас неполный - наружные стены были несущие кирпичные. Я решил следующим образом, как на картинке. В модели учтена "клавишность" в работе сборных плит и эксцентриситет опирания на наружные стены. Такие плиты можно и пластинами замоделировать с правильно настроенной жесткостью, а армирование подобрать уже в арбате, например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сборный диск.jpg
Просмотров: 81
Размер:	231.0 Кб
ID:	265351  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 09:24
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В модели учтена "клавишность" в работе сборных плит
Как учитывали перераспределение усилий между соседними плитами до 25% ? Просто связями, никак ?
Как контролировали усилия в жёстком диске ? Вручную, никак, нелинейный расчёт по комбинациям ?
Как учитывали влияние жёсткого диска ? На 1 пролёт от диафрагмы, на два ?
Как учли правило для кирпичных стен о потере момента через этаж на поперечные стены ? Автоматически момент уходил ?
Смотрю плиты заделали в стены по длиной стороне. Вот это поворот. Я б зассал.

Не издеваюсь, интересен опыт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 08:49
#27
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Судя по вашим вопросам, у вас больше, чем у меня опыта в данных вопросах. Постараюсь ответить:

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как учитывали перераспределение усилий между соседними плитами до 25% ? Просто связями, никак ?
В запас надежности между соседними перераспределение не учитывалось. Нажимаешь на одну плиту в расчетной схеме, соседние она за собой в вертикальной плоскости не потянет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как контролировали усилия в жёстком диске ? Вручную, никак, нелинейный расчёт по комбинациям ?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как учитывали влияние жёсткого диска ? На 1 пролёт от диафрагмы, на два ?
Здание 5-этажное, заинтересованных лиц продольные усилия в жестком диске не волновали, в расчетной схеме получается пластины просто обвязали между собой все стены. Диафрагм там не припомню, все наружные стены из кирпича и лестничная клетка
И сразу может подскажете с какой целью контролировать усилия в жестком диске? и с какой предельной величиной их сравнивать

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как учли правило для кирпичных стен о потере момента через этаж на поперечные стены ? Автоматически момент уходил ?
Вот здесь я не понял, про что вы. Если поделитесь информацией, то прочитаю обязательно. В целом расчет кирпичных зданий в лире - это как будто расчет здания из металлических стен с кирпичным модулем упругости) Понимаю, что не до конца правильно, но на хорошую правильную методику не натыкался

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Смотрю плиты заделали в стены по длиной стороне. Вот это поворот. Я б зассал.
А это был поверочный расчет существующего здания, там значит до меня так придумали

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не издеваюсь, интересен опыт.
Вот это правильное уточнение) Без него желания вести диалог было бы меньше
Rane вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 09:13
#28
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Есть сборное каркасное здание
Скорее всего по серии 1.020. Надо её внимательно прочитать. Там, наверное, есть ответы на все (почти) вопросы.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 11:33
#29
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Offtop: Уважаемые старожилы форума, цитаты Сократа, может и будут уместны, но это действительность. В большей степени юные дарования без практических знаний, поэтому Я, как и многие здесь, часто обращаются на форум за советом в неоднозначных или новых ситуациях. Давайте относиться друг к другу более лояльно

Все сообщения перечитаны, благодарю за советы. Скриншот модели без перекрытий ниже, для понимания(с САПФИРА, но далее необходимо в ЛИРУ загнать, а там как раз и начинаются непонятки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-11-01 174420.jpg
Просмотров: 50
Размер:	154.1 Кб
ID:	265365  
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:36
#30
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Offtop: Уважаемые старожилы форума, цитаты Сократа, может и будут уместны, но это действительность. В большей степени юные дарования без практических знаний, поэтому Я, как и многие здесь, часто обращаются на форум за советом в неоднозначных или новых ситуациях. Давайте относиться друг к другу более лояльно

Все сообщения перечитаны, благодарю за советы. Скриншот модели без перекрытий ниже, для понимания(с САПФИРА, но далее необходимо в ЛИРУ загнать, а там как раз и начинаются непонятки).
У вас диафрагмы на некоторых этажах пропущены (все на одном, вроде как) - Вы как это аргументироват ьбудете?
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 11:53
#31
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Здание существующее или проектируемое? Оси диафрагм не рекомендуется пересекать в одной точке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 104
Размер:	74.2 Кб
ID:	265367  
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 12:10
#32
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
У вас диафрагмы на некоторых этажах пропущены (все на одном, вроде как) - Вы как это аргументироват ьбудете?
Расчёт поверочный, здание уже стоит. Мне под усиление. Поднимал по тому, что есть, собственно.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Здание существующее или проектируемое? Оси диафрагм не рекомендуется пересекать в одной точке.
Существующее, в предыдущем посте указал, что мне необходим поверочный расчёт для усиления конструкций.
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:13
#33
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Расчёт поверочный, здание уже стоит. Мне под усиление. Поднимал по тому, что есть, собственно.
Вот эксперт и предложит восстановить, если заметит... Похоже на то, что их удалили при ремонте
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:18
#34
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
удалили при ремонте
Offtop: Знакомый пробил проём в несущей стене панельного дома. Спрашиваю: узаконил? Говорит: зачем? Продавать буду гипсокартоном зашью.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 12:19
1 | #35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Скриншот модели
Жуть. Для чего диафрагмы в створе рам?
Offtop: Как всегда: спрашивают какую-нибудь ерунду, а оказывается вся конструкция фуфло.
Смысл моделировать перекрытие?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 12:28
#36
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Жуть. Для чего диафрагмы в створе рам?
Offtop: Как всегда: спрашивают какую-нибудь ерунду, а оказывается вся конструкция фуфло.
Смысл моделировать перекрытие?
На перекрытиях перегородки, с которых так же необходимо нагрузку собирать.
Для чего диафрагмы - предположу, что для связи колонн, либо же под плиты. Балок ведь нет в этих местах
Повторюсь: здание существующее, на мне поверочный расчёт под усиление.
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 13:05
#37
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
на мне поверочный расчёт под усиление
Компетенция главного специалиста.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Балок ведь нет в этих местах
В диафрагмах есть консоли для опирания плит перекрытия. Их (диафрагмы) видимо порушили не до конца, висят на закладных. Может был проект реконструкции, где это запроектировано?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 13:11.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 13:22
#38
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Компетенция главного специалиста.
ГИП есть, непосредственный начальник. С ним так же подобные вопросы проговариваются в последнюю очередь, стараюсь самостоятельно разбираться в своих пробелах.



Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В диафрагмах есть консоли для опирания плит перекрытия. Их (диафрагмы) видимо порушили не до конца, висят на закладных. Может был проект реконструкции, где это запроектировано?
Люберцы, Московская область. Проекта реконструкции нет.
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 13:42
#39
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
ГИП есть
Странный он у вас. С прокурором и следователем общаться в первую очередь придётся ему.
А в связи с чем потребовалось усиление? Стоит же.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:16
#40
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Странный он у вас.
Так далеко не все гипы хорошо понимают в конструкциях. По хорошему над 3й категорией должно быть как минимум 2 начальника ещё до Гипа

----- добавлено через ~1 мин. -----
По сути человеку самостоятельно нужно работать если в руководителях только гип, а это сложно когда опыта маловато.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А юридически хз как. Возможно на Гипе за этот конструктив и нету ответственности несмотря на то что листы подписывает
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:28
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
И сразу может подскажете с какой целью контролировать усилия в жестком диске? и с какой предельной величиной их сравнивать
Ну так жёсткий диск образуют только заанкеренные или связанные сборные плиты.
Прочность связей и анкеров не должна быть превышена.
Подумал, что может это автоматом получается, если не сильно всё аварийно... Подумал, что надо бы это дело контролировать. Можем эти связи как-то моделировать ради усилий...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для чего диафрагмы в створе рам?
Это воспринимает усилия с жёсткого диска.
Советское решение.

Но жуть. Да. Диафрагм нет, или повреждены.
Дисков нет.
При пересчёте всё сломается в модели. Возможно и по жизни тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:32
#42
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подумал, что надо бы это дело контролировать.
Это дело на стройке обычно тяп-ляп делается Да и сложно сделать хорошо. А потому лучше не учитывать плиты в расчёте устойчивости.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 14:32
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
ГИП есть, непосредственный начальник. С ним так же подобные вопросы проговариваются в последнюю очередь, стараюсь самостоятельно разбираться в своих пробелах.
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Люберцы, Московская область. Проекта реконструкции нет.
А ты его спроси, зачем нужна арматура в ж.б.
И все проблемы разрешатся.
Я так делал, меня потом выкинули из сектора. Чтоб не спрашивал.
И всё пошло хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2024, 18:31
#44
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Думаю стоит сделать оговорку, в общем-то я итоговую документацию обязательно передаю ГИПу. И документация вся проходит через него. Я лишь не хочу его дёргать лишний раз.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А юридически хз как. Возможно на Гипе за этот конструктив и нету ответственности несмотря на то что листы подписывает
Довольно интересный вопрос. А вы много ситуация видели, когда трещат несущие стены(к примеру), а наказывают ГИПа или проектировщиков? Объективно, у нас в стране крайне мало случаев, когда разработчики проектов привлекаются к уголовной ответственности.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но жуть. Да. Диафрагм нет, или повреждены.
Дисков нет.
При пересчёте всё сломается в модели. Возможно и по жизни тоже.
Обязательно напишу по результатам расчёта


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ты его спроси, зачем нужна арматура в ж.б.
Про арматуру я сам прочитал в интернете. Но подобные базовые вопросы тоже могу задать, вполне адекватно реагируют. На самом деле как раз с этим самым ГИПом и ещё одним конструктором многого понабрался, а уж дальше всё покажет - нужного или нет.
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 19:16
#45
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
здание существующее, на мне поверочный расчёт под усиление.
ключевой вопрос - что усиливаете и зачем?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 21:46
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
в общем-то я итоговую документацию обязательно передаю ГИПу. И документация вся проходит через него.
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Я лишь не хочу его дёргать лишний раз.
Вырисовывается организация преступной группы...

Во жулья развелось.
И студенты охреневшие. В Москве якобы не могут найти работу - идут обманывать собственников недвижимости.
Нездоровая ситуация.
Я считаю, что вашу контору надо прикрывать за фальсификацию расчётов.
И не уверен, что рынку нужны люди с такой социальной ответственностью. Даже на должности студента.
С малых лет, а уже...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 07:50
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это воспринимает усилия с жёсткого диска.
Ну да, ну да. В Люберцах же VII ветер и сейсмика 9 баллов...
Не нужен там жёсткий диск и, соответственно, диафрагмы в створе рам.
Похоже на серию ИИ-04.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 07:55
#48
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Бахил, там тогда колонны будут размером с квартиру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 08:00
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
На перекрытиях перегородки, с которых так же необходимо нагрузку собирать.
Не собирают отдельно нагрузку от перегородок. Всё сидит в нагрузке 150 - вес пола и перегородок.
Можно конечно вылизать, но не нужно.
В таких каркасах нагрузка от перекрытия передаётся равномерно-распределённой на ригели с грузовой площади.
Если хочется задать диск, то моделируй балкой-стенкой: одной на весь пролёт.
А организован там диск? Шпонки по боковой поверхности плит, арматура и т.д.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Тайхай, ты серьёзно считаешь, что ж/б, 5-и этажная рама не в состоянии воспринять ветер второго района?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2024, 22:15
#50
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тайхай, ты серьёзно считаешь, что ж/б, 5-и этажная рама не в состоянии воспринять ветер второго района?
А при чём тут это ?
Зависит от автора рамы. Может и не сможет.
Наше дело - СП 63. Что там сможет - дело десятое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров? Duda Конструкции зданий и сооружений 1 13.12.2013 12:59