Прогрессирующее разрушение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение

Прогрессирующее разрушение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2008, 20:24 #1
Прогрессирующее разрушение
Zimon
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 24

Простите. Может кто подскажет в чем сысл расчета на прогрессируемое разрушение? Или он необходим только для успокоения экспертизы? Ведь фактически результаты расчета не используют при производстве строительных чертежей. Мож кто знает и сможет объяснить толково?! Поспрашивал людей, но толком никто не сказал! Буду признателен за ответ!!!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.08.2008 в 22:09.
Просмотров: 113561
 
Непрочитано 30.07.2008, 22:14
#2
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


Смысл расчета на прогрессирующие разрушения - поэтапно удаляют наиболее нагруженные элементы - колонны, часть стен (пересекающихся в угле )10 м2 и соседние элементы должны воспринять нагрузку, разрушение плит перекрытия не более 40м2. Чтоб не получилось - вышла из строя наиболее нагруженная колонна, соседние колонны не могут воспринять нагрузку, разрушаются и происходит то самое прогрессируещее разрушение.
Расчет на прогрессирующие разрушение делают не для всех зданий, и учитывать обязаны. Усиливают армирование, повышают марку бетона и арматуры - если так надо по расчету.
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 22:54
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


А если поглядеть "похожие темы" внизу страницы? Там пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 23:11
#4
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


меня больше всего умиляет в прогрессирующем разрушении
так то что абсолютно отсутствует научная основа в выборе
"сценария разрушения"
есть отдельные рекомендации, но системы нету к сожелению
поэтому приходиться в буквальном смысле "воевать" с экспертизой
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 13:52
#5
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Вот и выходит, что необходимо только для экспертизы.... А там ведь глупость получается... Вот в расчете я удалил колонну, посчитал на прогрессируемое разрушение.... в месте удаления вышло разрушение... увеличил диаметр арматура..не помогло..еще увеличил!... и так дошел до 40-го диаметра.... Ну, и что выходит... Ведь не буду же я в плиту ( в расчете прошла 16 арматура) сувать 40-ю... Не один заказчик не поймет! Выходит, что прошел экспертизу, а потом... делай как хошь! Вот и не пойму смысл этого разрушения! Кто знает вообще где может чего рухнуть!
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 14:33
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А можно взглянуть на такое конкретное место? Странно, что у вас по 2-м группам предельных состояний проходит 16-я, а после разрушения колонны по 1-й группе проходит только 40!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 14:37
#7
опус


 
Сообщений: n/a


Zimon!
А позвольте узнать на какой программке щатали? И в какой постановке (линейной или нелинейной)!
Такие "трюфиля" я тоже в Скаде "катаю" для экспертизы с надеждой, что не врубятся!
Но эфто есть - брехня чистейшей воды!
Скад не умеет считать на разрушение, да и похоже вряд ли научится!
Кстати, не прогрессируемое разрушение -а прогрессирующее

Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 15:38.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 22:52
#8
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Да считаю в Скаде... Ну, он вроде дал реальную арматуру, а после подсчета на прогрессирующее разрушение (спасибо) показал пятно разрушения в месте отсутствия убранной колонны! Начал добавлять арматуру...и дошел до 40-й но пятно небольшое всеже осталось!.... Просто у меня в здании пролет между колонн под 8м... и нагрузка большая (научные лаборатории), так что пропажа одной колонны сильно действует на разрушение!.. Вот такие дела!!! Мож я где и ошибся...
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:09
#9
опус


 
Сообщений: n/a


Zimon!
Вы не понимаете, что творите! У нас с Вами разный подход я - знаю, что делаю глупость, а Вы еще эфто не осознали!
Ищите темы про прогрессирующее разрушение и смотрите почему его считают в нелинейной постановке!
Учитесь тут вся информация на форуме есть, если покопаться!
 
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:12
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В расчётах на прогрессирующее разрушение должны использоваться нормативные нагрузки и нормативные сопротивления бетона и арматуры.При этом не рассчитываются прогибы и трещины. Поэтому такого перепада в армировании с 16 на 40 не должно получаться. Обычно для монолитных каркасов больших изменений практически не получается;если и надо усилить армирование, то обычно в крайних пролётах при варианте "исчезновения" крайней колонны, когда вроде бы консоль образуется.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 12:40
#11
Zimon

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24


Да я вообщем и не говорю, что я знаток SCADа, а изучаю его сам - методом проб и ошибок! Вот и хочется узнать больше... Возник вопрос про прогресирующее разрушение! И хочется понять его смысл, и как правильно, в какой последовательности производить на нее расчет! Как оценивать результаты и в какой момент перестать увеличивать арматуру (Бетон - минимальное армирование) с учетом пятна разрушения!???? Может кто сможет ответить конкретно?? Мерси!
Zimon вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2008, 21:35
#12
опус


 
Сообщений: n/a


Zimon!
Так - пошли по второму кругу! Ну-Ну!
Начинай см. пост2!
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 20:48
#13
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Коснулся тоже этой темы и наткнулся на Ваш пост. Вот хочется изложить, и проконсультироваться.

Существует документ: "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007"

где написано:
6.2 Требования к расчету
6.2.1 Расчет несущих конструктивных систем включает:

- определение усилий в элементах конструктивной системы (колоннах, плитах перекрытий и покрытия, фундаментных плитах, стенах, ядрах) и усилий, действующих на основания фундаментов;

- определение перемещений конструктивной системы в целом и отдельных ее элементов, а также ускорений колебания перекрытий верхних этажей;

- расчет на устойчивость конструктивной системы (устойчивость формы и положения);

- оценку сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему разрушению;

- оценку несущей способности и деформации основания.

Если читать самое начало документа, то можно увидеть следующее:
Решение вопроса о применении данного Свода правил при проектировании монолитных зданий относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае принятия решения о применении настоящего Свода правил должны быть выполнены все установленные в нем требования.

Расчет на прогрессирующее разрушение?

Это что получается: хочу или не хочу? Так что ли?

Хотя недавно еще одну штуку выпустили:

"СТО – 008 – 02495342 – 2009 Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчет"
Где теперь хоть что-то написано, как осуществлять этот расчет.

Вопрос? Подскажите? Где написано, что здания определенных категорий следует обязательно рассчитывать на прогрессирующее разрушение. Запасы по надежности получаются солидными, и расходы на материалы тоже, соотвественно и стоимость. Ради чего?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 21:19
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Вопрос? Подскажите? Где написано, что здания определенных категорий следует обязательно рассчитывать на прогрессирующее разрушение.
SPAM - Поглядите в файлике 002_Записка.doc
еще пожалуй для полноты погляди пост #7

Добавил 2011.02.18: (дополнительно к записке)
Общественные ЗиС (п. 5.40 СНиП 31-06-2009, входит а перечень распоряжения 1047-р)
Вложения
Тип файла: doc 002_Записка.doc (37.0 Кб, 1397 просмотров)

Последний раз редактировалось olf_, 18.02.2011 в 16:06.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:19
#15
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Файлик почитал. Пост 7 тоже почитал. Спасибо за наводку. Получается, что не надо. Вот интересно если в экспертизе это все рассказать, в том случае если в проектной документации ни слова не будет про расчет на прогрессирующее разрушение для зданий нормальной ответсвенности. Будут придираться.?
оlf Вы не сталкивались с такой ситуацией.?

И еще хотел спросить. Что будет в том случае, если после получения положительного заключения государственной экспертизы, при разработке рабочей документации, изменить конструктивные решения в плане увеличения сечений несущих стен и колонн, а также толщину перекрытий, и фундаментой плиты.

Последний раз редактировалось ASЪ, 10.09.2010 в 13:36.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:51
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
И еще хотел спросить. Что будет в том случае, если после получения положительного заключения государственной экспертизы, при разработке рабочей документации, изменить конструктивные решения в плане увеличения сечений несущих стен и колонн, а также толщину перекрытий, и фундаментой плиты.
повторное прохождение экспертизы всех разделов которых коснуться ваши изменения и в первую очередь несущие конструкции.
 
 
Непрочитано 10.09.2010, 14:03
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Вот интересно если в экспертизе это все рассказать, в том случае если в проектной документации ни слова не будет про расчет на прогрессирующее разрушение для зданий нормальной ответсвенности. Будут придираться.?
оlf Вы не сталкивались с такой ситуацией.?
Все так и было - недавно придирались (иногда эксперт вообще задает левые вопросы - то ли на дурачка, то ли общую балванку забывает поправить), вопрос был снят после ссылки на ФЗ. В любом случае, считаю адекватного, грамотного эксперта - своим другом...

p.s.: в экспертизе это все рассказывать не надо, достаточно одной конкретной ссылки. Записка, была составлена для "внутреннего пользования", обрисовки ситуации в целом.

Последний раз редактировалось olf_, 10.09.2010 в 14:26.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 15:54
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
повторное прохождение экспертизы всех разделов которых коснуться ваши изменения и в первую очередь несущие конструкции.
Давно хотел обсудить эту тему - кто может меня заставить "сильноизмененную" Рабочую Документацию от исходной Проектной Документации отнести в Экспертизу?
Экспертиза только де юре отвечает субсидиарно за свой положительный отзыв о Проектной документации.
Де факто - таких случае не известно.
Следовательно вся ответственность, как говорит ShaggyDog - лежит на крайнем, кого поймает прокуратура.
ЛИС! Только не увиливай от ответа и не лей воды - ты это умеешь, знаем-с.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 16:18
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Давно хотел обсудить эту тему - кто может меня заставить "сильноизмененную" Рабочую Документацию от исходной Проектной Документации отнести в Экспертизу?
Экспертиза только де юре отвечает субсидиарно за свой положительный отзыв о Проектной документации.
Де факто - таких случае не известно.
Следовательно вся ответственность, как говорит ShaggyDog - лежит на крайнем, кого поймает прокуратура.
ЛИС! Только не увиливай от ответа и не лей воды - ты это умеешь, знаем-с.
ИГАСН может.
Такие случаи истории как раз таки известны.
Так же сам Инвестор(и частник и гос-во) может это сделать - и такие случаи известны.
И как вы собираетесь сдавать объект в эксплуатацию при рабочке сильно отличающейся от утверждаемой части? ТЭПы то изменятся.
На сколько я помню(но могу и ошибаться) все эти вещи прописаны в Град. кодексе.
Offtop: я не водолей - с кем то вы меня перепутали.
 
 
Непрочитано 10.09.2010, 17:17
#20
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Все так и было - недавно придирались (иногда эксперт вообще задает левые вопросы - то ли на дурачка, то ли общую балванку забывает поправить), вопрос был снят после ссылки на ФЗ. В любом случае, считаю адекватного, грамотного эксперта - своим другом...



p.s.: в экспертизе это все рассказывать не надо, достаточно одной конкретной ссылки. Записка, была составлена для "внутреннего пользования", обрисовки ситуации в целом.
Спасибо. Очень грамотно с Вашей стороны. Теперь попробуем и мы... Посмотрим.
Обязательно отпишусь, что и как.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
повторное прохождение экспертизы всех разделов которых коснуться ваши изменения и в первую очередь несущие конструкции.
Какзалось бы. Делаем все более надежнее, и зачем проходить еще раз, если более тонкие сечения прошли эту экспертизу. Если только увеличение осадки на 1-2 см , но это не сильно изменить картину.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 17:42
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Какзалось бы. Делаем все более надежнее, и зачем проходить еще раз, если более тонкие сечения прошли эту экспертизу. Если только увеличение осадки на 1-2 см , но это не сильно изменить картину.
Во-первых не всегда увеличение сечений ведет к увеличению надежности (возможен перегруз других конструкций).
Во-вторых - вы меняете ТЭПы (площади, высоту здания, возможно объем всего здания).
В-третьих изменяется цена вопроса (для бюджетников особенно это актуально).
Все это нужно обосновать.
 
 
Непрочитано 10.09.2010, 18:11
#22
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Ну не знаю, были колонны, скажем на первом этаже 500х500, а стали 550х550, разница в площади от одной колонны 0,0525м^2 на 20 штук получается 1,05м^2, что соответствует ошибки при обмерах, даже в автокаде. что тут сильно повлияет, на тэп, ну не знаю. Паспорт БТИ все равно после стройки делать. Ну и по массе тоже была 0,5х3х2,5=3,75т, а будет 0,55х3х2,5=4,125т, разница 0,375т. Это не серьезно.
Я же не говорю про изменения сечений колонн на всех этажах, допустим с 300х300 на 500х500. Есть же какие-то рамки отступления.
Где-то я читал, что нельзя затрагивать изменение элементов, которые могут повлиять на общую надежность и безопасность сооружения, в противном случае все придется проходить заново. Но я же наоборот увеличиваю безопасность.
Это произошло после более точных расчетов на стадии разработки рабочей документации.
Я же не говорю про изменении сечении колонн на всех этажах допустим с 300х300 на 500х500. Есть же все равно какие то рамки отступления. Где я читал, что нельзя затрагивать изменение элментов которые могут повлиять на общую надежность и безопасность сооружения, в противном случае все придется проходить заново. Но я же наооброт увеличиваю безопасность.
Это произошло после более точных расчетов на стадии разработки рабочей документации.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 13:42
#23
bahil


 
Сообщений: n/a


Простите за банальность, а почему вдруг какая-то часть здания может разрушиться? Читайте техрегламент (ФЗ). Там четко сказано, что не допускается разрушение никаких частей.
Кстати, всякие СП в перечень обязательных не входят.
 
 
Непрочитано 15.09.2010, 14:25
#24
budalex


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 44


Все выглядит действительно сомнительно, скажем, для монолита... Поэтому, чтобы в принципе стало чуть понятнее есть смысл вернуться к панельным зданиям, где такой расчет по сути необходим!
budalex вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 21:54
#25
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


И где эта суть изложена? И вообще, всегда хотел узнать как считают панельные здания. Тоже в программах создают расчетные схемы? Армирование то прерывается на стыках. Шарниры замучаешься задавать между панелями
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 12:46
#26
budalex


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 44


Методика расчета панельных зданий с использованием платформенного стыка разработа в МНИИТЭП... Почитайте их публикации, если есть желание поближе познакомиться с темой
Методика действительно очень трудоемкая и, на мой взгляд, можно было бы договориться с кем-нибудь из разработчиков ПК, чтобы расширили возможности специально под панельные здания. Но пока имеем то, что имеем!
budalex вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 13:42
#27
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Что бы не выскакивала арматура D40 нужно выполнять некоторые конструктивные мероприятия (аутригерный этаж в верхнем техническом этаже, а при значительной высоте здания должны присутстствовать промежуточные техэтажи) , так же внимательно использовать нагрузки, посмотрите по каким предельным состояниям выполняется расчет конструкций при прогрессирующем разрушении (это должна быть аварийная ситуация, т.е. отдельная схема)

Последний раз редактировалось Пилон, 29.01.2012 в 15:54.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:40
#28
Nazarcheg


 
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 12


Господа проектировщики! Помогите)
Пытаемся пройти экспертизу торгово-развлекательного центра.
Эксперт выкатил замечание по п.6 статьи 16 фз 384.
Ответили что по п.8 статьи 4 этого закона и по статье 48.1 град кодекса наше здание не подлежит расчету.
на что нам ответили что в распоряжении правительства 1047-р сказано что пункты 7-9 СНиП 31-06-2009 должны выполняться. Где говорится о необходимости учета всяких аварийных ситуаций (п.9.6 если не ошибаюсь)
В общем эксперт уперся рогом((
Nazarcheg вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 23:28
#29
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Nazarcheg, да там считать 1 день, еще день оформлять... Проще сделать, чем спорить...
 
 
Непрочитано 23.10.2012, 08:21
#30
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Nazarcheg Посмотреть сообщение
торгово-развлекательного центра
Эксперт прав. Вы пытаетесь следовать букве закона, а он духу. Торгово-развлекательный центр это место скопления большого количества людей, а значит это повышенный класс ответственности, чтобы Вы там не считали.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 08:39
#31
dool


 
Регистрация: 23.06.2006
Сообщений: 9


Требование по расчету конструкций зданий/сооружений на прогрессирующее разрушение оговаривается в Техническом регламенте №384, гл.2, ст.7., что и требует экспертиза.
dool вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 20:11
#32
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


да, делают вид, что делают расчет на прогрессирующие обрушение
Колонну убрать, это на 5+. особенно умиляет в скаде, к-т динамичности 2.
100k вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 12:06
#33
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Не забывайте о необходимости модернизации расчетной схемы (жб/парапеты, аутригерные этажи, балки), тогда увеличение армирования будет сносно.

Последний раз редактировалось Пилон, 03.12.2012 в 12:14.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 16:03
#34
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Юридически ФЗ - документ более высокого порядка. Согласно ФЗ №384 расчет на аварийные воздействия производятся только для сооружений повышенного уровня ответственности, перечень в законе приведен. Если здание не попадет под указанные признаки - эксперт не прав.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 18:56
#35
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ayvengo, там так не сказано, там написано что для повышенного - расчет необходим. А про то, что для остальных уровней ответственности не надо выполнять - там ни слова.
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 00:50
#36
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Статья 16, пункт 6:
При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Требование эксперта противоречит основополагающему закону в области проектирования строительных объектов на территории РФ. Узнайте, прошел ли эксперт аттестацию...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 08:19
#37
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ал-й вам же сказал, что не противоречит. В Федеральном законе нигде не сказано, что конструкции нормального уровня ответственности НЕЛЬЗЯ считать на аварийные ситуации. Если есть отраслевые, региональные или другие документы ужесточающие, но не противоречащие ФЗ - их нужно выполнять однозначно. Эксперт это явным образом указал. Я вообще не понимаю, какие могут быть тут вопросы?
Вы вообще себе представляете аварии с прогрессирующим обрушением в торгово-развлекательных центрах? Меня вот в данном вопросе удивляет не то что эксперт потребовал, а то что проектировщик даже не озаботился этим вопросом изначально!
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 10:16
#38
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ал-й вам же сказал, что не противоречит
Я начальник -ты дурак.
Вы разве забыли название этой страны?
ursula вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:10
#39
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Я понимаю логику «не запрещено – значит разрешено и можно требовать выполнения», однако при такой логике эксперт вправе выдвигать бесконечные требования (в нормах фактически нет ограничений на надежность конструкций сверху). И это абсурдно. Какого уровня ответственности (а значит, и надежности) должно быть здание, решают заказчик с генпроектировщиком, а не эксперт. Этим они, а не эксперт и определяют требования законов, которые должны быть выполнены при проектировании. Чтобы соблюдалась какая-то разумность в соотношении «стоимость-надежность» объекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:16
#40
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ayvengo, ну зачем все усложнять? В нормах конкретно сказано - надо или не надо. Для жилых - не надо. Для общественных - надо. а в ФЗ это невозможно запихнуть, это не того уровня документ - все равно что формулы туда вставлять...
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:32
#41
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. № 1047-р
:
ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
(ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
....
91. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Разделы 3 (пункты 3.1 — 3.13, 3.15 — 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 — 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 — 5.19, 5.30 — 5.32, 5.34 — 5.40), 7 — 9.

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения:
9.8. При расчете конструкций должны рассматриваться расчетные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, - прогрессирующее обрушение).
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 11:34
#42
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Кроме ФЗ есть ещё СНиП 31-06-2009 Общественные здания, включенный в перечень и являющийся обязательным для применения.
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера. Следовательно расчет на прогрессирующее разрушение в общественном здании делать нужно. ТЦ- общественное здание? Вот и делайте расчет на прогрессирующее.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 12:40
#43
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Знать бы как его только сделать а так не проблема.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 13:24
#44
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Знать бы как его только сделать а так не проблема.
А чего знать то? Вот федеральный закон №384 говорит (Ст.16. п.4):
Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены:
1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;
3) пространственная работа строительных конструкций;
4) геометрическая и физическая нелинейность;
5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
6) возможность образования трещин;
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

+ еще несколько пунктов и если что еще добавляют отраслевые или региональные нормы. В чем вопрос?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:25
#45
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


При внезапном разрушении конструкции, силы действующие будет гораздо больше статических из за "динамики" чему будет равен этот к-т динамичности?
Да, у меня эксперт потребовал, что бы колонну стальную "выбил" при шаге колонн 12 метров. Я охотно допускаю, что в подобном случае к-т динамичности будет больше 10.
Вопрос в том, какую часть конструкции необходимо разрушить, и какой будет к-т динамичности в подобном случае мне вообщем все равно, я могу поставить второй ряд колонн 100Ш4, вот заказчикам это не нравится.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:30
#46
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
При внезапном разрушении конструкции, силы действующие будет гораздо больше статических из за "динамики" чему будет равен этот к-т динамичности?
Дык считайте в динамической постановке, кто мешает?
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:37
#47
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


вряд ли кто скажет это без расчетов, бесплатно, то есть без ответственности. и что, будешь на форум ссылаться?
посчитать-то можно...
но надо считать в пластике и с трещинообразованием.
время удаления колонны можно для начала принять за 0.001с, повторить для сравнения при 0.01с.

мы считали прогрессирующее для "Мегаспорта" (он так теперь называется)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:45
#48
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Считать надо по хорошему, в нелинейной динамике. Вопрос это очень не тривиальный, существует множество подводных камней и допущений, хотя-бы то, что надо принимать равнопрочность узла и элемента. В стальных конструкциях это очень и очень спорно. Я не видел, вменяемого расчета на обрушение, все полная ерунда. Посмотрел, расчет на обрушение в скаде, смеялся. Делаются отписки, эксперты на них ссылаются, получается замкнутый круг.

Время выхода элемента из строя с где то видел, брали 1/20 кажется первой собственной частоты.

СергейД А на чем считали "Мегаспорт"?
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:50
#49
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, само собой в таких расчетах учитывают реальную геометрию/конструкцию узла - разными способами - от непосредственного моделирования всего здания солидами оболочками до моделирования таким образом лишь узлов и соединения их с остальной схемой через жесткие тела и до вариантов, когда все считается стержнями, но узлам задаются пределы прочности - промежуточных вариантов масса.
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:56
#50
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
100k, само собой в таких расчетах учитывают реальную геометрию/конструкцию узла - разными способами - от непосредственного моделирования всего здания солидами оболочками до моделирования таким образом лишь узлов и соединения их с остальной схемой через жесткие тела и до вариантов, когда все считается стержнями, но узлам задаются пределы прочности - промежуточных вариантов масса.
ну покажите пример, где вы так красиво все делаете и на какой программе, покажите мне хоть один приличный расчет на прогрессирующее обрушение, я может научусь чему нибудь.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:02
#51
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, обращайтесь в организацию - покажем )) ну или когда сайт свой допилим - вставим.
Пока могу показать десятки примеров других коллег, которые выложили картинки в интернете )
Один Сергей Иванович вам с десяток покажет...
У нас в стране считают в основном в Ansys, Abaqus, LS-Dyna... За рубежом еще и MSC.MARC для этой цели популярен - ну возможно я не всей информацией по пользователям обладаю - не та у меня работа...
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:12
#52
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
100k, обращайтесь в организацию - покажем )) ну или когда сайт свой допилим - вставим.
Пока могу показать десятки примеров других коллег, которые выложили картинки в интернете )
Один Сергей Иванович вам с десяток покажет...
У нас в стране считают в основном в Ansys, Abaqus, LS-Dyna... За рубежом еще и MSC.MARC для этой цели популярен - ну возможно я не всей информацией по пользователям обладаю - не та у меня работа...
ну что же, картинки это хорошо.
но будем ждать тогда... когда появится вменяемый пример.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:27
#53
Ал-й


 
Сообщений: n/a


100k, ну так его никто и не покажет - полистайте диссертации, например, Андрея Павлова. Почитайте статьи - и вперед, самостоятельно пробовать. не думаю, что такие расчеты станут в ближайшие лет 5 массовыми - хотя бы в силу дороговизны программ. Либо смотреть картинки... Готовые, но простые примеры - см.тут - http://www.luxinzheng.net - Ansys & MARC. А чтобы в РФ кто-то дал - надо покататься по семинарам разным и т.д...
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:28
#54
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Не совсем понятно сообщение в посте 40 по поводу того, что жилые здания не считаются на прогрессирующее обрушение.Ни 2-х этажные ни 25-ти этажные? Если можно ,укажите пожалуйста конкретную ссылку на такой документ.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:29
#55
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Кстати можно не прогрессирующее считать. Можно другой аварийный случай: взрыв, пожар и т.п.
Я считал только прогрессирующие и только в Ansys и пока только бетонные (монолит и монолит+сборняк). Картинки показать легко, а вот пример всего расчета выдавать нет смысла. Кто этим всерьез занимается, всегда советом или куском макроса поделиться можно. Кто хочет получить все и сразу - пусть платит.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:34
#56
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Не совсем понятно сообщение в посте 40 по поводу того, что жилые здания не считаются на прогрессирующее обрушение.Ни 2-х этажные ни 25-ти этажные?
Какую ссылку? Вообще часть считается, те, что повышенный уровень ответственности - у нас было одно жилое 200 с лишним метровое здание, там куда без этого..? но ссылок на запрет в наших нормах я никогда не встречал, как и в Фз нет ссылки на запрет расчета зданий ниже повышенного уровня ответственности. А вот подтверждения необходимости для жилых зданий - не видел. Для общественных - его скинули выше.
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:49
#57
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Какую ссылку? Вообще часть считается, те, что повышенный уровень ответственности - у нас было одно жилое 200 с лишним метровое здание, там куда без этого..? но ссылок на запрет в наших нормах я никогда не встречал, как и в Фз нет ссылки на запрет расчета зданий ниже повышенного уровня ответственности. А вот подтверждения необходимости для жилых зданий - не видел. Для общественных - его скинули выше.
По поводу повышенного уровня ответственности конечно понятно. Это четко проговорено в нормативах.
Учитывая,что жилье 25-ти этажное не является уникальным сооружением и относится к нормальному уровню ответственности ,а также отсутствие прямых указаний на расчет прогрессирующего обрушения, то этот вид расчета не прикладываю к томику расчета.Формально выбивать колонну или простенок первого этажа не хочется(может повлечь за собой доп.армирование и мероприятия),а серьезный расчет придется делать уже при прямом требовании норм.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:52
#58
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Не совсем понятно сообщение в посте 40 по поводу того, что жилые здания не считаются на прогрессирующее обрушение.Ни 2-х этажные ни 25-ти этажные? Если можно ,укажите пожалуйста конкретную ссылку на такой документ.
Я вот не считал ни разу жилые здания. Есть документ требующий необходимость расчета жилого здания на аварийный случай если оно меньше 100м? Если такого документа нет, то и считать закон не требует. Хотя я если доведется посчитаю для себя, не для экспертов. Все-таки люди будут жить..
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:55
#59
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
серьезный расчет придется делать уже при прямом требовании норм.
у нас в Мск допускается применять рекомендации МНИИТЭП для жб каркасов - там кинематический метод предельного равновесия - т.е. расчет сам по себе простой и быстрый, без дорогих программ. И результаты таких расчетов конечно (порой) ведут к дополнительному армированию, но ничего ужасного там не получается... В стеновых системах так и вовсе не влияет такой расчет на конечный результат (опять таки, как правило).
 
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:58
#60
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Я читал диссертацию кажется Ю.Дробота на эту тему.
Мне конечно, приятно, находится в обществе столь квалифицированных инженеров.
Ну, быть может, тогда специалисты напишут, какой тип расчета они используют(линейный нелинейный динамический), какие нагрузки (вид, нормативные, расчетные), диаграмму работы материала (stress vs strain) ту так чуток теории, для просвещения заблудших, а так же как они разрушают колонны несущие зданий и что из этого выходит. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:13
#61
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


все идея расчета на прогрес. обрушения -это попытка смоделировать поведение конструкции на момент какого-либо воздействия, часто это просто фантазия, основанная на МКЭ-не более, так что выбирайте метод расчета по своему желанию и расчетной программе, удачи.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:27
#62
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
все идея расчета на прогрес. обрушения -это попытка смоделировать поведение конструкции на момент какого-либо воздействия, часто это просто фантазия, основанная на МКЭ-не более, так что выбирайте метод расчета по своему желанию и расчетной программе, удачи.
Соглашусь, хотя это и не отменяет того факт, что нужно стремиться к наиболее точному моделированию конструкции и воздействия.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:54
#63
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Какого уровня ответственности (а значит, и надежности) должно быть здание, решают заказчик с генпроектировщиком, а не эксперт. Этим они, а не эксперт и определяют требования законов, которые должны быть выполнены при проектировании. Чтобы соблюдалась какая-то разумность в соотношении «стоимость-надежность» объекта.
ИМХО глупость какая-то. Заказчик и проектировщик могут нарешать все, что им заблагорассудится. Эксперт должен проверить их решения. Не может быть ТРЦ 2-го уровня ответственности. И соответственно должен считаться на аварийные ситуации. На какие - другой вопрос.
И мне больше думается, что более правильный подход надежность-стоимость.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:59
#64
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На какие - другой вопрос.
Это, пожалуй, самый важный вопрос.
А то "эксперт" так называемый - а давайте .. эээ.. выбьем вот эту колонну .. и пусть эта колонна, повиснет на связях, и ферме с не разрезными прогонами
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 17:04
#65
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А то "эксперт" так называемый - а давайте .. эээ.. выбьем вот эту колонну .. и пусть эта колонна, повиснет на связях, и ферме с не разрезными прогонами
ПР в металлокаркасе - не дай бог. Тяжело мне понять как доказывать, что два шага поперечника упали и это нормально для данной конструктивной схемы. Да и как все это загнать в расчет, чтобы не получить то, что загнал тоже бооольшой вопрос.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 17:08
#66
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Бог дал! И с "эксперты" специалисты большие.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 20:54
#67
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Не может быть ТРЦ 2-го уровня ответственности. И соответственно должен считаться на аварийные ситуации. На какие - другой вопрос.
Смотря какой ТРЦ... Сельский клуб обозванный "ТРЦ Красный серп" вполне может и под третий попасть
Цитата:
И мне больше думается, что более правильный подход надежность-стоимость.
Для бюджетных объектов и надёжность и стоимость - да, вопросы экспертизы. Для частных проектов, финансируемых за счёт кошелька инвестора - экспертиза проверяет только надёжность, стоимость - проблема заказчика.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 10:09
#68
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сельский клуб обозванный "ТРЦ Красный серп"
А вы не обзывайтесь . Смех смехом, но надо ж заказчику втолковывать, что вывеска и реальная классификация объекта - разные вещи. А то размахнуться, типа многофункциональный центр, потом удивляются.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 12:39
#69
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
ИМХО глупость какая-то.
Вы разве ГОСТ 27751-88, который согласно известному перечню, действует полностью, не знаете? Вот его пункт:

5.4. «Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента , производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.»

А вот выдержка из ст.3, п. 8 ФЗ-384:

«К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.»

ТРЦ запросто может быть отнесен ко 2 уровню.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 14:19
#70
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вы разве ГОСТ 27751-88, который согласно известному перечню, действует полностью, не знаете? Вот его пункт:
тут все далеко не просто... после выхода перечня появился ГОСТ Р 54257-2010, который вроде как заменяет ГОСТ 27751-88. В новом госте много нехорошего написано, в том числе п. 9.1, который при поддержке пункта 4.2.7 просто убивает напрочь.... если не предусмотреть "другие мероприятия"!!!

П.С. что такое "массовое нахождение людей" - гост определения не дает!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07-12-2012_14·13·59.jpg
Просмотров: 173
Размер:	89.8 Кб
ID:	91997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07-12-2012_14·17·00.jpg
Просмотров: 144
Размер:	40.8 Кб
ID:	91998  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 15:59
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ТРЦ запросто может быть отнесен ко 2 уровню.
Торговый центр - да, но Торгово-развлекательный думаю надо смотреть сразу зрелищные сооружения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 16:57
#72
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


http://www.normacs.ru/forum/mvnforum...ad?thread=1480 - Тут про ГОСТы ещё интереснее пишут. ГОСТ Р 54257-2010 с изменениями , кто-нибудь видел ?
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 17:04
#73
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Я исхожу из того, что на сегодняшний день обязательными являются только документы из перечня, обозначенного в распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р. Т.е. на сейчас действующим является ГОСТ 88, а не 2010. Хотя, как только будет подписан новый перечень, скорее всего вступит в силу и новый ГОСТ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 17:08
#74
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Т.е. на сейчас действующим является ГОСТ 88, а не 2010. Хотя, как только будет подписан новый перечень, скорее всего вступит в силу и новый ГОСТ.
Не действующим, а обязательным к применению, так трактуют и в МинРегионе. Все новые Нормы пока на добровольной основе. Ждем нового перечня, проект уже в сети и в нем все актуализированные.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 13:20
#75
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В настоящее время выходят новые редакции ряда наиболее важных актуализированных норм, некторые уже вышли. Неизвестно, в какой редакции эти нормы войдут в новый перечень и как долго будет длиться период внедрения (если таковой вообще будет предусмотрен).
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 13:55
#76
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Я читал диссертацию кажется Ю.Дробота на эту тему.
Мне конечно, приятно, находится в обществе столь квалифицированных инженеров.
Ну, быть может, тогда специалисты напишут, какой тип расчета они используют(линейный нелинейный динамический), какие нагрузки (вид, нормативные, расчетные), диаграмму работы материала (stress vs strain) ту так чуток теории, для просвещения заблудших, а так же как они разрушают колонны несущие зданий и что из этого выходит. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Дмитрий Дробот аквтивно сидел на этом форуме в те времена, когда я магдис писал по прогрессирующему. сейчас вконтакте общаемся, так что при желании можно попробовать задать ему вопросы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:51
#77
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Не действующим, а обязательным к применению, так трактуют и в МинРегионе. Все новые Нормы пока на добровольной основе. Ждем нового перечня, проект уже в сети и в нем все актуализированные.
Отмененный стандарт не может быть обязательным к применению. Так что лучше сразу применять новые. А эксперт может послать в любом случае. Либо ссылаясь на применение отменного стандарта, либо на стандарт не из списка. Во втором случае его действия проще оспорить, т.к. выполнить требования ФЗ можно и не основываясь на список.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:55
#78
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В настоящее время выходят новые редакции ряда наиболее важных актуализированных норм
а нельзя ли поподробнее, с примерами?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 17:32
1 | #79
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В настоящее время уже вышел СП 63 по ЖБК (актуализированная редакция СНиП 52), также, по моей информации, уже в издательстве вторая редакция СП14 по сеймике, а в следующем году появятся СП 20 по нагрузкам и воздействиям и ГОСТ по надежности.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 18:23
#80
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Отмененный стандарт не может быть обязательным к применению
А кто это его отменил? Новые нормы не отменяют старые.
Ни в одном актуализированном СНиПе нет фразы : взамен ..... Везде: введен впервые.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 09:37
#81
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Ссылка в посте #72. Данные "СройКонсультанта".
Вложения
Тип файла: pdf 27751.pdf (108.0 Кб, 704 просмотров)
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 06:55
#82
APusvatset

Инженер
 
Регистрация: 07.05.2010
Екатеринбург
Сообщений: 9


Приветствую всех.
Возможно тоже придется делать расчет на прогрессирующее обрушение.
Здание - крытый рынок, 2 этажа. Вроде как ТЦ. Вроде 1ый уровень ответственности.
Шаг колонн 12 меторв. Геология варьируется по площади - коэффициент отпора грунта везде отличается (в разной степени).
Предположим я вышибу произвольную колонну. Армирование соседних колонн - естественно возрастет. Нагрузки на соседние фундаменты - возрастут.
Но армирование в другой части здания останется практически неизмененным, а усилия в этих колоннах - неизвестными (а вдруг выбьет не ту колонну которую удалил я, а соседнюю). Для того что бы определить армирование колонн в другой части здания - мне нужно выбить какую-то другую колонну.
Тоесть - мне нужно фактически выбить все колонны по очереди, для каждого варианта просчитать армирование колонн. И только потом используя эти результаты проектировать фактическое армирование ?
Плюс та-же песня с проектированием фундаментов. Бред какой-то.
APusvatset вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:12
#83
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


APusvatset, не всё так страшно. расчёт на прогрессирующее - особое сочетание, значит не все нагрузки в него входят, коэффициенты меньше чем для основного сочетания, деформации и трещиностойкость тоже не считаются. В итоге вполне можете выйти на то же армирование.
Здесь же принципиальный вопрос в том, пойдёт ли разрушение дальше, после "вышибания" одной колонны, или ограничится "конвертом" над колонной.
Три-четыре самых тонких места на свой инженерный взгляд проверьте, если всё нормально - остальные колонные можно не проверять
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:34
#84
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


С моей точки зрения, принципиален также к-т динамичности.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 09:48
#85
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
С моей точки зрения, принципиален также к-т динамичности.
Нормами это не оговоривается, поэтому такие вещи на усмотрение расчетчика конечно. Например с моей точки зрения это избыточно.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 10:32
#86
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


На мой взгляд, динамикой не стоит пренебрегать, но в нормах действительно этого нет, как и вообще четкой методики расчета на аврийные воздействия и прогрессирующее обрушение. Для сооружений 1-го уровня ответственности экспертиза может запросить наличие СТУ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 11:42
#87
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Нормами это не оговоривается, поэтому такие вещи на усмотрение расчетчика конечно. Например с моей точки зрения это избыточно.
Без реального к-та динамичности, расчет на прогрессирующее обрушение, не имеет смысла (я так думаю). Это отписка для экспертизы.
Вы хотите бумажку, она таки есть у меня.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:05
#88
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Как раз отписка это к-т динамичности Тем более "реальный".
Вы либо рассматриваете поведение конструкции во время нештатной ситуации (без учета первопричин) оценивая общее поведение конструкции. Конструкция запроектирования без учета аварийных ситуаций упадет у Вас в любом случае с к-том или без .
Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила или попадание самолета какого-нить.
В случае же к-та Вы как бы предполагаете, что элемент конструкции вроде как разрушится от какой-то причины, но при этом причину Вы не рассматриваете. А влияние этой причины в разы больше чем к-т динамичности. И кстати не факт что эта причина вообще конструктивный элемент разрушит, тогда о какой к-ты динамичности будет идти речь?
Вообщем я против квазидинамических задач в неясной постановке.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:07
#89
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Без реального к-та динамичности, расчет на прогрессирующее обрушение, не имеет смысла (я так думаю). Это отписка для экспертизы.
Тут вопрос в том, что в условиях той же Лиры придется два варианта рассматривать: 1-й - момент наибольшей амплитуды (но тут уже совсем другие характеристики для бетона и стали будут плюс К-динамичности, предположим 2), 2-й - момент "устоявшегося" деформирования (с учетом разрушенных элементов на предыдущей стадии), который можно без К-динамичности считать. Хотя и это все какое-то приближение при использовании наших программ без динамики, а с нею уже будет больше научная работа на отдельный том.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 12:22.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:19
#90
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Вот вам в помошь новый документ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ЛАВИНООБРАЗНОГО (ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО) ОБРУШЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ СТО-36554501-024-2010 Москва 2010.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1355489910
zebs вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:21
#91
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))
По сравнению со сложностью постановки расчета, обоснование и выбор массы ВВ плевое дело . Есть статистика использования ВВ террористами и есть штатные мины/фугасы и пр. В атомных нормах насколько я знаю оговариваются размеры падающего самолета. Вообщем это-то как раз мелкость.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:22
#92
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
в условиях той же Лиры
Чушь будет и в первом и во втором случае. Она не для этого.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Всегда можно подобрать массу ВВ, чтобы упало)))
При этом необходимо учитывать действие ударной волны на все остальные конструкции. А это уже задача из другой области.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:23
#93
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Как раз отписка это к-т динамичности Тем более "реальный".

Либо уже занимаетесь реальной динамической задачей. Т.е. ну там взрыв к примеру 10 кг тротила или попадание самолета какого-нить.
В случае же к-та Вы как бы предполагаете, что элемент конструкции вроде как разрушится от какой-то причины, но при этом причину Вы не рассматриваете. А влияние этой причины в разы больше чем к-т динамичности. И кстати не факт что эта причина вообще конструктивный элемент разрушит, тогда о какой к-ты динамичности будет идти речь?
Вообщем я против квазидинамических задач в неясной постановке.
Ничуть не возражаю, но что, к-т динамичности, взятый с потолка 1.0 или 2.0 это не отписка?
А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?
Поэтому я тут уже писал, что большинство расчетов на прогрессирующее обрушение (аварию) это отписка. Я не видел расчета, который бы счел образцом для подражания и дальнейшего использования в качестве примера.

Последний раз редактировалось 100k, 18.01.2013 в 12:32.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 12:37
#94
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Чушь будет и в первом и во втором случае. Она не для этого.
Проблема в том, что в квазистатике с учетом распространенности отечественных комплексов в 99 процентах случаев и считают. В итоге нужны какие-то методики, которые рядовой расчетчик может применить (в приведенном мною примере берутся два участка процесса деформирования, хотя и тут не все будет учтено, если сравнивать с динамикой), либо лобировать требование отдавать на расчеты по прогрессирующему в ЦНИИСК, НИИЖБ или МГСУ.

Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
При этом необходимо учитывать действие ударной волны на все остальные конструкции. А это уже задача из другой области.
В простой постановке без затенения и отражения, можно и по формуле посчитать взрывное давление.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
По сравнению со сложностью постановки расчета, обоснование и выбор массы ВВ плевое дело . Есть статистика использования ВВ террористами и есть штатные мины/фугасы и пр. В атомных нормах насколько я знаю оговариваются размеры падающего самолета.
Ну тут тоже до множителя можно понять, а возьмут и привезут вместо пяти мешков гексогена восемь (всего не учтешь. Мы тут как в истории одного инженера, который шариковой ручкой обещал пароход утопить с поиском этой точки) или шашек больше заложат (хотя и тут не факт, что смогут затронуть конструкцию настолько, чтобы упало).

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 13:02.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:24
#95
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
с учетом распространенности отечественных комплексов в
Возможности конкретных расчётных комплексов должно волновать в последнюю очередь.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В итоге нужны какие-то методики, которые рядовой расчетчик может применить
Не методики нужны а требования к выполнению, и рядового расчётчика лучше к таким задачам не подпускать.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В простой постановке без затенения и отражения, можно и по формуле посчитать взрывное давление.
А нужно не только давление, интересно воздействие взрыва. А процесс этот динамический. Что опять одним коэффициентом динамичности притягивать?
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:31
#96
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ничуть не возражаю, но что, к-т динамичности, взятый с потолка 1.0 или 2.0 это не отписка?
А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?
Поэтому я тут уже писал, что большинство расчетов на прогрессирующее обрушение (аварию) это отписка. Я не видел расчета, который бы счел образцом для подражания и дальнейшего использования в качестве примера.
Если Вы имеете в виду, что отписка это процесс неимеющий смысла, но необходимый для прохождения экспертизы, то я с Вами ну никак не соглашусь.
Расчет на прогресирующее обрушение с удалением несущего элемента, координально меняет схему распределения усилий в конструкции. Нагружаются те элементы которые в обычной ситуации не нагружены или меняется на противопожные и т.п. Т.е. можно ошибиться например площади армирования, но Вы не ошибетесь в необходимости армирования. Или например если говорить о стали - ферменная конструкция "неожиданно" может превратиться в рамную со всеми вытекающими последствиями в перераспределении усилий.
Я стальные на прогрессирующее не считал правда, но жб конструкции мне много интересного открыли без всяких к-тов динамичности.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:45
#97
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А причина, может быть например, дефект сварных швов, и элемент фермы (опорный раскос) вышел из строя. Реальный случай. Я такое видел.
Ну и какое влияние этой причины которая в разы больше чем к-т динамичности?

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я стальные на прогрессирующее не считал правда, но жб конструкции мне много интересного открыли без всяких к-тов динамичности.
Ну а как вы считаете на аварийную ситуацию? Мне интересно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:57
#98
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну а как вы считаете на аварийную ситуацию? Мне интересно.
Прогрессирующее или на другую аварийную?
На прогрессирующее:
Ansys. Solid65+Reinf264. Араматура и бетон по диаграммам напряжение-деформации.
1-ый шаг. Расчентное нагружение особого случая.
2-ой шаг. Уменьшение жесткости разрушаемого элемента на порядок.
3-ой шаг. Уменьшение жесткости разрушаемого элемента на два порядока.
...
5-ый шаг. EKILL разрушаемого элемента.

Если буду считать стальные конструкции, поскольку там нелинейность проще - буду впрямую динамикой конечно считать.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 13:57
#99
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


MrWhite, Вы отрицаете, что мгновенно изменная нагрузка (например, от вышедшей из строя колонны) способна вызвать в конструкции динамический эффект?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:03
#100
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
мгновенно изменная нагрузка
Во велению волшебной палочки только если.
Мгновенного ничего не бывает.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:03
#101
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
MrWhite, Вы отрицаете, что мгновенно изменная нагрузка (например, от вышедшей из строя колонны) способна вызвать в конструкции динамический эффект?
Да же интересно на основе какого поста Вы сделали такое заключение?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:09
#102
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


А Вы никогда не слышали (а, может быть даже на себе ощущали), что поддон с кирпичами, даже максимально плавно опускаемый краном на плиту перекрытия строящегося здания, вызывает колебания.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:09
#103
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Да же интересно на основе какого поста Вы сделали такое заключение?
А как вы учитываете динамический эффект, от выключения элементов конструкции из работы?
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:12
#104
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
А нужно не только давление, интересно воздействие взрыва. А процесс этот динамический. Что опять одним коэффициентом динамичности притягивать?
Почему бы и нет, если нет AUTODYN или LS-DYNA под рукой. Процесс хоть и динамический, но весьма короткий и однообразный во времени.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:18
#105
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А как вы учитываете динамический эффект, от выключения элементов конструкции из работы?
Я Вам ответил, как я провожу расчет. А теперь ответьте и Вы мне - каким образом Вы производите расчет на прогрессирующее обрушение или другую аварийную ситуацию.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А Вы никогда не слышали (а, может быть даже на себе ощущали), что поддон с кирпичами, даже максимально плавно опускаемый краном на плиту перекрытия строящегося здания, вызывает колебания.
Вы себе даже не представляете какие "калебания" возникают при внешнем воздействии способном разрушить колонну 600х600 )))
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:25
#106
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


frostyfrost. Весьма короткий это сколько? 0,1с 0,01с?
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:26
#107
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В данном случае я говорю не о внешнем воздействии (взрыве, транспорте или т.п.), а о внутреннем состоянии конструкции при мгновенном выключении несущего конструктивного элемента.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:30
#108
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
мгновенном выключении несущего конструктивного элемента.
Пример этого выключения огласите.
Или вообще любой мгновенный процесс.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:37
#109
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я Вам ответил, как я провожу расчет. А теперь ответьте и Вы мне - каким образом Вы производите расчет на прогрессирующее обрушение или другую аварийную ситуацию.
Обычно, я делаю вид, что делаю расчет на прогрессирующее обрушение, т.е. делаю отписку. Удаляю какой-то элемент, прикладываю нагрузку от выхода этого элемента с к-том динамичности на соседние элементы, с грузовой площади вышедшего элемента. Пусть будет к=2, могу и к-10 сделать, если вижу, что все ок. Если все не ок, то уменьшаю коэф динамичности, для того, что бы конструкция прошла, те подгоняю результат.
А когда я пытаюсь, объяснить "эксперту", что это маразм, выбивать колонну 100Ш4, и ждать, что она повиснет на связях балках фермах прогонах, он мне меня не понимает.

Добавлю, что считаю - вы тоже делаете "отписку".


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы себе даже не представляете какие "калебания" возникают при внешнем воздействии способном разрушить колонну 600х600 )))
Если элемент разрушается (выходит из строя за короткий промежуток времени), то силы инерции, вызывают усилия существенно больше, чем те же нагрузки приложенный статически.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:39
#110
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Dron_629, от 0.2 до 1 с на выбор по фазе сжатия (если брать за основу наши нормы АЭС или рекомендации МАГАТЭ).

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 14:57.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:53
#111
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Dron_629, суть процесса подробно описал 100k. От себя добавлю, что значение коэффициента динамичности принимаю по отношению максимальных перемещений, возникающих в исследуемой конструкции от вынужденных колебаний. На практике, как правило, получается около 1.7-1.8. Но может быть и больше 2.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:57
#112
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


Ayvengo, не вижу ответа на мой вопрос.
Приведите какой-нибудь мгновенный процесс, раз уж вы так долго рассказываете про мгновенность.

И это всё у вас в линейной задаче?
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:00
#113
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Добавлю, что считаю - вы тоже делаете "отписку".
Можете считать и так, в чем проблема? Только я результат под ответ не подгоняю. И по результатам моего расчета корректируют проект. А использование к-та динамичности для регулирования прохождения результата это конечно достойный учет динамического воздействия . Впрочем спасибо за честность.
Кстати по какой диаграмме напряжение-деформации Вы работаете в таком случае?

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Если элемент разрушается (выходит из строя за короткий промежуток времени), то силы инерции, вызывают усилия существенно больше, чем те же нагрузки приложенный статически.
то (еще раз скажу мне не лень) главное что перераспределение усилий. Точная величина их вопрос вообще уже 10-ый
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:02
#114
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Dron_629, суть процесса подробно описал 100k. От себя добавлю, что значение коэффициента динамичности принимаю по отношению максимальных перемещений, возникающих в исследуемой конструкции от вынужденных колебаний. На практике, как правило, получается около 1.7-1.8. Но может быть и больше 2.
1,7-1,8 это как-то оптимистично.
Скорее тут надо исследовать отклик конструкции на произвольное динамическое воздействие (переходные процессы) через спектры, так как вынужденные колебания это все-таки гармоническая нагрузка.
Добавлю, что если считать в нелинейной постановке, те, когда относительные деформации достигают предела, например, для стали 15%, то и следующие элементы выходит из строя, разрушаются, можно конечно считать их резинками, и по достижении предела текучести, они несут только то что могут нести в упругой стадии, и дальше просто деформируются.... но это тоже отписка.
Так же отписка, не учет выхода из работы сжатых элементов из за потери устойчивости.
Вообчем, я не видел расчета на прогрессирующее обрушение, который бы не назвал "весьма условным".

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
то (еще раз скажу мне не лень) главное что перераспределение усилий. Точная величина их вопрос вообще уже 10-ый.
Даж не знаю, что и ответить...
Я с этим не согласен. Ваш подход мне понятен.

Последний раз редактировалось 100k, 18.01.2013 в 15:28.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:25
#115
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
то (еще раз скажу мне не лень) главное что перераспределение усилий. Точная величина их вопрос вообще уже 10-ый
Это писал не Ayvengo.
Dron_629, действительно, слово "мгновенный" было бы правильнее заменить на "быстрый во времени". Любой выход из строя несущего элемента несет за собой динамический эффект. Сильнонагруженный элемент приводит к сильному эффекту, слабонагруженный - незначительному.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:39
#116
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Особые нагрузки, например удар автотранспорта, разве не может инициировать ПР? Это касаемо коэф динамичности. Касаемо взрывов или подобных нагрузок, в источниках которые читал одно и то же -100% гарантий, что здание будет стоять нет. Да, можно расчитать, что взрывной волной срезало колонну в наиболее неблагоприятном сечении, заложить кучу арматуры, усилить закладные. А толку то, если тротиловый эквивалент окажется на 100 грамм больше расчетного.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:03
#117
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Вообчем, я не видел расчета на прогрессирующее обрушение, который бы не назвал "весьма условным".
Удивляюсь, что СергейД до сих пор не поучаствовал в данной дискуссии... Наверное читает и посмеивается над молодёжью бестолковой, которая своими лиро-скадами развлекается... Пока вы забавляетесь псевдо-динамикой они у себя считают и динамику и что угодно, и имеют на этом не малый барыш.
Выложу пару файлов, которые давным-давно (лет пять назад) он скинул в качестве примера реального динамического расчёта взрывного воздействия.
В примере - моделирование вышибания взрывом одной из колонн, и моделирование мощного взрыва внутри помещения, разрушающего все колонны (это конечно уже не расчёт на прогрессирующее, но показывает возможности). Как видите в расчёте учтено давление взрывной волны на перекрытия и на другие колонны.

А, пардон, отметился СергейД в теме. Пост #47 Но видимо дальше счёл дискуссию не интересной))
Вложения
Тип файла: rar din.rar (4.18 Мб, 172 просмотров)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:06
#118
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
и имеют на этом не малый барыш.
Гешефт, батенька, гешефт.

Ну не стоит думать, что я всегда, занимаюсь подгонкой результатов
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:08
#119
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну не стоит думать, что я всегда, занимаюсь подгонкой результатов
достаточно одного раза, чтоб на всю жизнь хватило. сознался - не стоит теперь отнекиваться
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:15
#120
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
достаточно одного раза, чтоб на всю жизнь хватило. сознался - не стоит теперь отнекиваться
Как скажете.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:20
#121
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
В примере - моделирование вышибания взрывом одной из колонн, и моделирование мощного взрыва внутри помещения, разрушающего все колонны (это конечно уже не расчёт на прогрессирующее, но показывает возможности). Как видите в расчёте учтено давление взрывной волны на перекрытия и на другие колонны.
И Вы с тех пор все экстремальные воздействия только в LS-DYNA считаете?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:25
#122
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Так мы во взрывы то и не лезем, оцениваем собственно работу конструкции при выходе из строя несущего элемента. Так сказать, без анализа первопричины, поскольку они могут быть разными.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:28
#123
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Вкратце выскажу мнение - методику для массового применения нужно разрабатывать. Нет смысла в методиках, если ее сможет реализовать одна-две фирмы в стране.
В динамической постановке по моему только три коллектива в стране считают, или я ошибаюсь..? И в их расчетах учтено далеко не все, эти расчеты не могут быть истиной в последней инстанции - лишь более точное приближение к реальности.
Поэтому есть что исследовать, стремиться надо, думаю, к западным методикам, где проектируя гораздо более сложные здания, обходятся существенно более простыми методами. При этом само обоснование методов как раз-таки должно быть наиболее сложным и научным, с обязательными экспериментами (для те-же зон продавливания, которые при расчете на прогрессирующее никто не учитывает, можно разработать области/графики несущей способности при различной скорости приложения нагрузки и моделировать их через спецэлементы, а не численно всю опорную зону, что не вывозимо по размерности..)
 
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:30
#124
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Поэтому есть что исследовать, стремиться надо, думаю, к западным методикам, где проектируя гораздо более сложные здания, обходятся существенно более простыми методами. При этом само обоснование методов как раз-таки должно быть наиболее сложным и научным, с обязательным и экспериментами (для те-же зон продавливания, которые при расчете на прогрессирующее никто не учитывает, можно разработать области/графики несущей способности при различной скорости приложения нагрузки и моделировать их через спецэлементы, а не численно всю опорную зону, что не вывозимо по размерности..)
Ал-й, согласен на все 100500%
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:33
1 | #125
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так мы во взрывы то и не лезем, оцениваем собственно работу конструкции при выходе из строя несущего элемента. Так сказать, без анализа первопричины, поскольку они могут быть разными.
Без анализа первопричины.
Без физической нелинейности.
Без геометрической нелинейности.
Без истории нагружения.
Без учета контактных взаимодействий и люфтов.
Без имнформации о времени и характере разрушения элемента.
Зато с учетом к-та динамичности.
И главное что мне одному похоже это кажется забавным
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:44
2 | #126
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Без анализа первопричины.
Без физической нелинейности.
Без геометрической нелинейности.
Без истории нагружения.
Без учета контактных взаимодействий и люфтов.
Без имнформации о времени и характере разрушения элемента.
Зато с учетом к-та динамичности.
И главное что мне одному похоже это кажется забавным
Это не забавно это просто реалии, учесть все первопричины невозможно, не стоит забывать прогрессирующее обрушение это не только разрушение от взрыва, причина может быть любая, в том числе и дефект, например, строительства и то что мужик подойдет с болгаркой и начнет колонну резать, смешно, но так и есть . Вот именно поэтому в американских нормах по прогресс. разр. UFC, также не рассматривается первопричина, однако, там вводятся коэффициенты динамичности, они действительно разные для разных конструкций, но максимальный равен 2-м, кто помнит из курса сопромата, тот знает, что это максимальный коэффциент динамичности, получаемый при мгновенном нагружении элемента. То что в наших нормах этого нет, ну дойдем еще, на западе этим уже занимаются с 50-х годов 20 века, а мы последнии лет 15-20, тем более надо понимать динамика нивелируется увеличением прочности материалов при быстром загружении, кроме того практически все материалы работаю упруго при таком нагружении, именно поэтому учет физ. нелинейности ничего не даст на начальном этапе.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:46
#127
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
И главное что мне одному похоже это кажется забавным
мне тоже кажется, что смысла в подобных расчётах - ноль целых хрен десятых. но этого по большей части из-за того, что идея обязательного расчёта на прогрессирующее разрушение, как у нас обычно бывает, не подкреплена качественной нормативной базой. Пример реального динамического расчёта привел к тому, что такие расчёты есть. А вам не стоит сраться из-за вопроса, который в обоих случаях далёк от реальности.

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
И Вы с тех пор все экстремальные воздействия только в LS-DYNA считаете?
нет. у меня немного другая специфика работы. Эта тема мне интересна как и многие другие, касающиеся расчётов и проектирования. Чтобы расти в профессиональном плане, надо знать не только свою область...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:51
#128
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Это не забавно это просто реалии, учесть все первопричины невозможно, не стоит забывать прогрессирующее обрушение это не только разрушение от взрыва, причина может быть любая, в том числе и дефект, например, строительства и то что мужик подойдет с болгаркой и начнет колонну резать, смешно, но так и есть . Вот именно поэтому в американских нормах по прогресс. разр. UFC, также не рассматривается первопричина, однако, там вводятся коэффициенты динамичности, они действительно разные для разных конструкций, но максимальный равен 2-м, кто помнит из курса сопромата, тот знает, что это максимальный коэффциент динамичности, получаемый при мгновенном нагружении элемента. То что в наших нормах этого нет, ну дойдем еще, на западе этим уже занимаются с 50-х годов 20 века, а мы последнии лет 15-20, тем более надо понимать динамика нивелируется увеличением прочности материалов при быстром загружении, кроме того практически все материалы работаю упруго при таком нагружении, именно поэтому учет физ. нелинейности ничего не даст на начальном этапе.
Тогда мы говорим о другом модуле упругости материалов и о другом пределе их прочности? Каком?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:57
#129
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Тогда мы говорим о другом модуле упругости материалов и о другом пределе их прочности? Каком?
В смысле? Возьмите любой бетон, при быстром нагружении, наблюдается всегда некоторое увеличение сопротивления бетона. Есть такое понятие даже как динамическая прочность, почитайте любую книгу по ЖБК или по металлам. То же и с модулем упругости, при быстром нагружении, т.е. в момент когда произошло разрушение, пластические деформации практически равны нулю и есть только упругие, поэтому и учитывают по сути начальный модуль упругости, вернее деформативности.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:57
#130
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Так ведь всегда сначала обсуждаются методики расчета, а уж потом появляется нормативная база. Всему свое время.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 17:44
#131
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В итоге нужны какие-то методики, которые рядовой расчетчик может применить (в приведенном мною примере берутся два участка процесса деформирования, хотя и тут не все будет учтено, если сравнивать с динамикой), либо лобировать требование отдавать на расчеты по прогрессирующему в ЦНИИСК, НИИЖБ или МГСУ.
Не мог не удержаться от комментария - в первых двух организациях посчитают так-же, как и тот самый рядовой проектировщик, т.к. не обладают возможностями для более серьезных расчетов... Что, к слову, еще раз говорит о необходимости цивильной инженерной методики - даже нормотворцам она нужна.
 
 
Непрочитано 18.01.2013, 20:38
#132
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
В смысле? Возьмите любой бетон, при быстром нагружении, наблюдается всегда некоторое увеличение сопротивления бетона. Есть такое понятие даже как динамическая прочность, почитайте любую книгу по ЖБК или по металлам. То же и с модулем упругости, при быстром нагружении, т.е. в момент когда произошло разрушение, пластические деформации практически равны нулю и есть только упругие, поэтому и учитывают по сути начальный модуль упругости, вернее деформативности.
Как вы перешли от того что есть динамическая прочность и модуль упругости, но нужно считать на начальный? Вам не кажется, что если мы считаем динамическую задачу, то нужно брать и характеристики материала соответствующие?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 20:56
#133
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что если мы считаем динамическую задачу, то нужно брать и характеристики материала соответствующие?
Модуль упругости бетона не сильно изменяется в этом случае процентов 30-50 в плюс. MrWhite, вопрос к Вам, если Вы все правильно делаете, то как учитываете изменение прочностных и жесткостных характеристик для 65-х солидов для динамики?

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Не мог не удержаться от комментария - в первых двух организациях посчитают так-же, как и тот самый рядовой проектировщик, т.к. не обладают возможностями для более серьезных расчетов... Что, к слову, еще раз говорит о необходимости цивильной инженерной методики - даже нормотворцам она нужна.
В МГСУ (в частности НОЦ) хорошая математическая база и хорошие спецы (будь то Дубинский или аспиранты Белостоцкого) в моделировании есть, но МГСУ не хватает хорошей и обширной опытной базы, которая есть в том же НИИЖБ (тут все вплоть до наоборот) и котораю, как я понимаю в Гугле и через знакомства наполняется.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:06
#134
Ал-й


 
Сообщений: n/a


frostyfrost, МГСУ уже давно во всех аспектах вперед ушел, опытную базу НИИЖБ лучше даже не вспоминать, ну разве что со скупой слезой... В МГСУ могут, но не в НИЦ Строительство...
 
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:12
#135
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Модуль упругости бетона не сильно изменяется в этом случае процентов 30-50 в плюс. MrWhite, вопрос к Вам, если Вы все правильно делаете, то как учитываете изменение прочностных и жесткостных характеристик для 65-х солидов для динамики?
Ну во первых 30..50% это не немного . А во вторых мне бы хотелось услышать ответ на вопрос: Вам не кажется, что если мы считаем динамическую задачу, то нужно брать и характеристики материала соответствующие?. Я его не Вам задавал, но если Вы изволите, я бы выслушал.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:30
#136
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


MrWhite, Вы таки не ответили, как Вы учитываете возможное изменение свойств.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что если мы считаем динамическую задачу, то нужно брать и характеристики материала соответствующие?
Да. Так и делаем, благо диссертации по динамическим прочностным характеристикам делались в данном направлении. Другой вопрос, что одно дело, когда моделируются проблемы в Autodyn, Adina, Ls-Dyna (а подгонка моделей по ограниченному опытному материалу еще та работа), а другое, когда нужно разработать методику для использования ее в Лира, МикроФе и т.д.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну во первых 30..50% это не немного
На фоне возможных изменений прочностных характеристик раз в 3-10 изменение модуля упругости на 30 процентов не кажется таким большим.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
frostyfrost, МГСУ уже давно во всех аспектах вперед ушел, опытную базу НИИЖБ лучше даже не вспоминать, ну разве что со скупой слезой
Тогда где верификации бетонных моделей для отечественных бетонов с разбором параметров модели материала при различных типах нагружений и условий (продавливание, различные давилки образцов, наклонные трещины и разрушение по сжатым бетонным полосам, да еще и при различных скоростях деформирования или ползучести). Насколько помню в верификации ANSYS (из того, что видел. буду рад ошибаться) подобного не было.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.01.2013 в 21:35.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:56
#137
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
MrWhite, Вы таки не ответили, как Вы учитываете возможное изменение свойств.
frostyfrost я не забыл - отвечу конечно

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да. Так и делаем, благо диссертации по динамическим прочностным характеристикам делались в данном направлении. Другой вопрос, что одно дело, когда моделируются проблемы в Autodyn, Adina, Ls-Dyna (а подгонка моделей по ограниченному опытному материалу еще та работа), а другое, когда нужно разработать методику для использования ее в Лира, МикроФе и т.д.
На фоне возможных изменений прочностных характеристик раз в 3-10 изменение модуля упругости на 30 процентов не кажется таким большим.
Вот смотрите, у Вас динамическая нагрузка. Но при этом увеличиваются прочностные характеристики и модуль упругости материалов. Если рассматривать процесс разрушения конструктивного элемента это процесс быстротекущий. Потом наступает момент, когда динамическая нагрузка заканчивается и остается статическая. Она по значению меньше, но и прочностные и деформационные характеристики меньше. Определить какой из этих этапов наиболее опасен заранее невозможно, а соблюсти нужно оба.
Я считаю второй, потому и не беру к-т динамичности, не решаю задачу прямой динамикой, но учитываю максимально возможное количество нелинейностей.
Соответственно, отвечая на Ваш вопрос, и не изменяю свойства относительно статики для solid65.
Учитывая, что идеология расчета на прогрессирующее обрушение при отсутствии методики мне представляется не столько в количественной, сколько в качественной оценке принятых проектных решений, то и Ваш подход и такой как у меня даст близкие результаты. Но я против смешения этих подходов (когда предлагается в статику засовывать к-т динамичности не меняя х-ки материалов) - будет глупость.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 22:05
#138
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Тогда где верификации бетонных моделей для отечественных бетонов с разбором параметров модели материала при различных типах нагружений и условий (продавливание, различные давилки образцов, наклонные трещины и разрушение по сжатым бетонным полосам, да еще и при различных скоростях деформирования или ползучести). Насколько помню в верификации ANSYS (из того, что видел. буду рад ошибаться) подобного не было.
Думаю рано или поздно появится там увлеченный аспирант, который займется этой проблемой - с их-то набором программ можно жизнь посвятить тестам кубиков, призм и тп. отдельно взятому человеку )
 
 
Непрочитано 18.01.2013, 22:07
#139
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


тут Сергей Юрьевич заметил, что я не участвую в дискуссии...
но должен отметить, что все мои посты либо после 22 ч, либо до 8ч , либо в выходные... причины не нужно объяснять?

я подготовил задачу на прогрессирующее без динамики и с динамикой. просчитаю= вывешу. сейчас доделываю полную модель.
мне самому очень интересно, что получится для этого же фрагмента в иных программах. прошу подождать. у меня сразу несколько более срочных дел.

ps
вспомнил, что 27-го в МГСУ планируется день открытых дверей. в его рамках в НОЦ КМ буду немножко докладать перед потенциальными абитуриентами.
в принципе, можете приходить (с детьми, внуками...) и те, кто это читает и кому это интересно. сделаю отдельный доклад. если есть желающие =пишите в личку

Последний раз редактировалось СергейД, 18.01.2013 в 23:40.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 11:50
#140
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Как вы перешли от того что есть динамическая прочность и модуль упругости, но нужно считать на начальный? Вам не кажется, что если мы считаем динамическую задачу, то нужно брать и характеристики материала соответствующие?
Я и не спорил о том, что не нужно брать соответствующие харакартеристики, я говорил о том только, что есть такое понятие, как динамическая прочность материала, которая наблюдается при быстром нагружении, и которая выражается в некотором увеличение прочности материала, поэтому если учитывать первопричину, как вы и хотите, а следовательно и учитывать время выхода из строя несущего элемента (что естественно приведет к увеличению напряжений в элементах - динамический эффект), то этот динамический эффект, будет частично компенсироваться, а в некоторых случаях и полностью, динамической прочностью материалов. Именно поэтому рассчитывать без динамики, в принципе оправдано, и возможно не даст значительных погрешностей в определении НДС, по крайней мере для простой и эффективной оценки устойчивости здания к прогрессирующему обрушению это будет достаточно. Рассчитывать же как вы хотите или предлагаете в динамике, очень затратно с точки зрения времени, тем более вам никто не мешает взять и применить максимальный коэффциент динамичности.

P.S.: не заметил последний пост, дождемся результов СергеяД, и тогда более менее станет понятно, сколько дает динамика.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев

Последний раз редактировалось Surely, 21.01.2013 в 13:09. Причина: не заметил пост 139
Surely вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:39
#141
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ув. Surely я так понял что Вы со всеми моими выссказываениями согласны, кроме прямой динамики? Федеральный закон в общем и целом не требует от нас прогрессирующего разрушения. Он требует расчетной адекватной аварийной ситуации. То что для норм ПГС выбрали прогрессирующее - это ж хорошо. Расчетчику упростили выбор аварийной ситуации. И там не подразумевается совсем динамическая нагрузка при разрушенении. Я не понимаю над чем тут копья ломать? Мне вот, гидротехнику, ничего не предложили... Самому нужно придумывать, обосновывать и доказывать всем.
То что Вам не нравится что нужно много времени на динамику, ну ок - это дело вкуса конечно, но мне все равно все это еще и на сейсмику считать, там вообще несколько дней к компу можно не подходить )
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:46
#142
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
P.S.: не заметил последний пост, дождемся результов СергеяД, и тогда более менее станет понятно, сколько дает динамика.
В разных задачах, будет разный вклад "динамики".
100k вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 14:16
#143
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
подходить
Конечно согласен, и всегда был, это вы сами откуда то взяли что я против, я всего лишь обосновывал категорические высказывания некоторых участников форума, что расчет без динамики это ерунда, никогда не стоит быть настолько категоричным. Все зависит от конкретных ситуаций, от сложности здания, о его уровне ответственности, даже в рамках одного, например, нормального уровня. И да я не говорил, что мне не нравится тратить много времени, я сказал, что нужно много времени, в ПГС это зачастую очень критично, поэтому и используют несколько упрощенные, но в то же время достаточно точные методики и подходы к моделированию. Если это конечно особоответственные, то тут естественно без динамических расчетов не обойтись.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 11:51
5 | #144
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


про обещание результатов с учетом динамики помню.
пока для обсуждения доклад на конференции ansys в ноябре 2011.
Вложения
Тип файла: zip !BETONPROGR_261011dub.pdf.zip (2.06 Мб, 280 просмотров)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:14
#145
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Как выполнить расчет на прогрессирующее обрушение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11174207.jpg
Просмотров: 304
Размер:	88.9 Кб
ID:	97787  
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:56
#146
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Как выполнить расчет на прогрессирующее обрушение?
слону ногу оторви
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 11:15
#147
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Что то тема как то замерзла. СергейД как продвигаются расчеты?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 12:06
#148
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Что то тема как то замерзла
Думаете стоит подогреть?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 21:21
#149
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: кто масла в огонь подольет?
derik вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 22:42
#150
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Кто задает конструктору, какие элементы нужно убрать из схему для ПР (юридически)? Я узнал только, что эти элементы должны быть определены заказчиком в технических условиях. Но заказчики, боятся что ли, на себя это брать.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 23:06
#151
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Кто задает конструктору, какие элементы нужно убрать из схему для ПР (юридически)? Я узнал только, что эти элементы должны быть определены заказчиком в технических условиях. Но заказчики, боятся что ли, на себя это брать.
А какая разница кто юридически задает условия, если отвечать за правильность выбора все равно придется проектировщику?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 23:09
#152
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Уважаемый Заказчик много чего должен
по выбору колонн для ПР: здесь уже давали ответ и не однократно.
derik вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 00:37
#153
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Я понимаю, что это тут объясняли, но это все слова. Все же должно быть точно изложено в нормативной литературе.
Это должен дать заказчик (он может обратится к специализированным службам (НИЦ"Строительство")) У нас же здания повышенного уровня ответсвенности, а не сарай какой-то. Иначе как участвовать в тендере, один уберет пилон, а другой прогон ненужный, а металлоемкость то разная получится.

Последний раз редактировалось zebs, 24.04.2013 в 00:56.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 09:26
#154
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это тут объясняли, но это все слова. Все же должно быть точно изложено в нормативной литературе
Ну Вы же сами сказали что Заказчик должен представить Техзадание на ПР согласно нормам. Бред редкостный конечно, но если хотите все по букве закона - действуйте: требуйте от заказчика до посинения то в чем он вообще не понимает.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 23:06
#155
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Поскольку ФЗ №384 обязывает выполнять расчет на прогрессирующее обрушение (аварийное воздействие) только сооружения повышенного уровня ответственности, а для данных сооружений еще и требует разработку СТУ, то список выключенных элементов указывается, как правило, в этих СТУ, точнее в приложениях или рекомендациях к ним в рамках научного сопровождения объекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 23:26
#156
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение. Может я конечно что то не понял. Кто нибудь там еще был?
Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
к специализированным службам (НИЦ"Строительство")
Ага! Еще в "Рога и копыта" может обратится?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 08:24
#157
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение.
мы не в силах ей запретить это. тем более в скаде (при отсутствия там нелинейности)
fint вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:28
#158
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение.
если тётенька это заявила - значит она не сильно компетентна в этих вопросах.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:38
#159
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве
Прошу прощения, что не по теме. На семинаре не говорили когда новая версия выйдет?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:52
#160
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На семинаре не говорили когда новая версия выйдет?
Не я сам там не был. Коллега цитат набросал.
Также то там заявил что для особо опасных объектов будет проводится две экспертизы...одна ГГЭ вторая частная..обязательно.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:54
#161
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Кто задает конструктору, какие элементы нужно убрать из схему для ПР (юридически)? Я узнал только, что эти элементы должны быть определены заказчиком в технических условиях. Но заказчики, боятся что ли, на себя это брать.
Но заказчик определит это с тем же проектировщиком,который и будет это проектировать.
Ну а как по другому? Платить какому-то постороннему проектировщику за определение перечня выключаемых элементов? Вы и только вы поможете составить это ТЗ заказчику.Либо он уйдет к другому.Так часто бывает

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение
От заявлений тетеньки до реального выпуска обязывающего документа пройдут годы. Так же как с актуализацией новых СП,заявленной несколько лет назад.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:57
#162
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
От заявлений тетеньки до реального выпуска обязывающего документа пройдут годы. Так же как с актуализацией новых СП,заявленной несколько лет назад.
Имхо в конечном итого вернутся к старым снипам, уж больно актуализация коряво проходит. И какому нибудь чиновнику дадут шелбан по башке....тут же главное неотвратимость наказания.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:07
#163
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
заявил что для особо опасных объектов будет проводится две экспертизы...одна ГГЭ вторая частная..обязательно.
Это то нафига?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:08
#164
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Но заказчик определит это с тем же проектировщиком,который и будет это проектировать.
Ну а как по другому? Платить какому-то постороннему проектировщику за определение перечня выключаемых элементов? Вы и только вы поможете составить это ТЗ заказчику.Либо он уйдет к другому.Так часто бывает


От заявлений тетеньки до реального выпуска обязывающего документа пройдут годы. Так же как с актуализацией новых СП,заявленной несколько лет назад.
очень бы хотел посмотреть, примеры расчетов в скаде на прогрессирующее обрушение от этотй тетеньки
100k вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:10
#165
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это то нафига?
Как Вы что не понимаете...чтобы обеспечить конструктивную безопасность и т.д. и т.п.
Но может это был Бред Сивой Кобылы как раз.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:22
#166
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Также то там заявил что для особо опасных объектов будет проводится две экспертизы...одна ГГЭ вторая частная..обязательно
а это зачем? Главгосэкспертизе перестали доверять?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:26
#167
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а это зачем? Главгосэкспертизе перестали доверять?
нет, просто денег с двух кормушек будет больше чем с одной (я сегодня за Капитана Очевидность)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 15:15
#168
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
примеры расчетов в скаде на прогрессирующее обрушение от этотй тетеньки
тетенька - это скорее всего Гукова. Вряд-ли она сама считает - она скорее всего формулы выводит, эксперименты обрабатывает и руководит подобной деятельностью, а считать в лаборатории металлических конструкций есть кому. Да, они действительно часто используют SCAD, но уникальные сооружения (большепролетные, например), а также разного рода сложные нелинейные расчеты они выполняют в Ansys, который у них есть - лицензионный (кажется, 13-й)
 
 
Непрочитано 25.04.2013, 21:37
#169
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Еще эта тетенька говорила, что нужно будет представлять расчеты в двух разных программах. Проверять чертежи будут обязаны другие группы конструкторов, до экспертизы.
P.S. Скад выйдет еще не скоро (сроков не сказали) проблемы по оптимизации бетонного модуля, КМ модуль вроде готов. 6 ядер одновременно считает запараллелено.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 23:24
#170
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Не я сам там не был. Коллега цитат набросал.
Также то там заявил что для особо опасных объектов будет проводится две экспертизы...одна ГГЭ вторая частная..обязательно.
Возможно, речь идет об обязательном страховании новых объектов и страховые компании будут проводить свою, частную экспертизу перед тем, как брать на себя обязательства. Следствие вступления в ВТО - это общемировая практика.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 06:53
#171
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
озможно, речь идет об обязательном страховании новых объектов и страховые компании будут проводить свою, частную экспертизу перед тем, как брать на себя обязательства. Следствие вступления в ВТО - это общемировая практика.
Задумка то хорошая, но вот реализация....При таком подходе тогда надо госэкспертизу отменить и сро
Makson вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 07:13
#172
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
страховые компании будут проводить свою, частную экспертизу перед тем, как брать на себя обязательства
А представляете себе коллизию - когда ГГЭ выдаст положительное заключение - а "своя" страховая - отрицательное?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:11
#173
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Задумка то хорошая, но вот реализация....При таком подходе тогда надо госэкспертизу отменить и сро
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А представляете себе коллизию - когда ГГЭ выдаст положительное заключение - а "своя" страховая - отрицательное?
Да вроде как раз и хотят оставить ГГЭ только для повышенного уровня ответственности. Все остальное полностью в частные руки
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:13
#174
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Все остальное полностью в частные руки
А зачем частные...если есть СРО которое несет ответственность за проектировщика, и "всех попало к себе не берет"
Makson вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:19
#175
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А зачем частные...если есть СРО которое несет ответственность за проектировщика, и "всех попало к себе не берет"
Боюсь, этот вопрос не ко мне. Подобной непоследовательности удивляться не стоит - сколько раз за последнее время сменялся глава Минрегиона! Периодически на их сайте проскакивает подобного рода информация и протоколы разных обсуждений
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:21
#176
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Боюсь, этот вопрос не ко мне. Подобной непоследовательности удивляться не стоит - сколько раз за последнее время сменялся глава Минрегиона! Периодически на их сайте проскакивает подобного рода информация и протоколы разных обсуждений
Точно. Надо было вчера этот вопрос задать во время прямой линии...что то забыл совсем.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 11:43
#177
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Из программы выступления на семинаре http://www.scadgroup.com/Seminar/SeminarMsk2013.doc эта тетенька Лебедева И.В
Изменение № 1к СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» Попов Н.А., Лебедева И.В. ОАО НИЦ «Строительство», ЦНИИСК, г. Москва 14.20 – 14.50
Изменение № 1 выйдет уже скоро.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 11:45
#178
Ал-й


 
Сообщений: n/a


zebs, а вот в лаборатории надежности - люди опасные и их угрозы могут совпасть с делом )) Ведь они еще и ГОСТ "Надежность..." пишут - и там могут и впрямь обязать все вышеперечисленное.
 
 
Непрочитано 27.04.2013, 11:56
#179
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Кстати, был докладчик проектирующий стальной стадион в Казане http://www.scadgroup.com/download/20...evMsk2013.pptx
Его спрашивали Вы стадион на ПР считали? Он сказал, что да. Ему специальные технические условия (СТУ) вместе с заданием на проектирование дал заказчик. Там было указано какие элементы должны быть убраны из расчетной схемы для этого расчета.
P.S. Согласование специальных технических условий http://www.minregion.ru/activities/771/alignment/

Последний раз редактировалось zebs, 27.04.2013 в 16:43.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 17:38
#180
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Прогрессирующее обрушение, нет, не слышал! http://www.itar-tass.com/c11/717889.html
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 18:15
#181
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Прогрессирующее обрушение, нет, не слышал! http://www.itar-tass.com/c11/717889.html
Вот тока не надо тут прогрессирующее обрушение ...если все рассчитать по первой и второй группе, а еще построить по проекту то такого бы не произошло.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 18:48
#182
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вот тока не надо тут прогрессирующее обрушение ...если все рассчитать по первой и второй группе, а еще построить по проекту то такого бы не произошло.
Не правда Ваша. В жизни часто встречал превышение расчетной нагрузки. Это не должно приводить к обрушению здания целиком. Так что zebs прав, это именно то от чего защищает расчет и проектирование здания против прогрессирующего обрушения.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 18:59
1 | #183
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Не правда Ваша. В жизни часто встречал превышение расчетной нагрузки. Это не должно приводить к обрушению здания целиком. Так что zebs прав, это именно то от чего защищает расчет и проектирование здания против прогрессирующего обрушения.
Позвольте Вам возразить. Если здание посчитано правильно на действующие расчетные нагрузки оно не падает вовсе. К тому же вы немного путаете прогрессирующие обрушение вроде как изначально разрушение здания из взрыва/аварии/теракта и т.д. К тому же получается из за дураков(неправильная эксплуатация, строители с кривыми руками, плохие материалы) проектировщики должны закладывать 10 кратные ничем не обоснованные запасы...а инвесторы это оплачивать...Неправильно все это. Имхо расчеты на прогрессирующие обрущение это шаг назад в проектировании и строительстве.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:23
#184
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований" надеюсь все знают.

См. п. 4.2.7 Расчет на прогрессирующее обрушение при действии особых нагрузок проводится для зданий (жилых и офисных высотных зданий, торговых комплексов, подтрибунных конструкций и т.п.) 1-го (1а и 1б) уровня ответственности, если не предусмотрены другие мероприятия, исключающие их прогрессирующее обрушение.

Про расчет на аварийные нагрузки написано в ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г. N384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", статья 16

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:24
#185
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Позвольте Вам возразить. Если здание посчитано правильно на действующие расчетные нагрузки оно не падает вовсе. К тому же вы немного путаете прогрессирующие обрушение вроде как изначально разрушение здания из взрыва/аварии/теракта и т.д. К тому же получается из за дураков(неправильная эксплуатация, строители с кривыми руками, плохие материалы) проектировщики должны закладывать 10 кратные ничем не обоснованные запасы...а инвесторы это оплачивать...Неправильно все это. Имхо расчеты на прогрессирующие обрущение это шаг назад в проектировании и строительстве.
Я не путаю, согласно Техрегламенту по безопасности зданий прогрессирующее разрушение просто один из вариантов, принятый кстати только в ПГС, аварийной ситуации. Аварийная ситуация может быть любая из возможных. В гражданских зданиях как раз превышение расчетной нагрузки и есть наиболее вероятная аварийная ситуация. Поэтому противоречия нет. В случае аварийной нагрузки должен обрушиться только фрагмент конструкции, но не все здание. Если для этого нужно в 10 раз увеличивать запасы - гнать таких проектировщиков они ни своим делом занимаются. Если инвесторы не готовы платить деньги за безопасность - проблем нет, пусть инвестируют в Бангладеш. Техрегламент безопасности зданий это вообще отличный шаг вперед. Жаль что он почти не выполняется

спасибо ekspert: "а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций" вот это - Бангладеш.

Последний раз редактировалось MrWhite, 28.04.2013 в 19:30.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:37
#186
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Связывался недавно с одним объектом повышенного уровня ответственности, который проходил экспертизу в Главгосэкспертизе в Москве, так эксперт потребовал расчет на аварийные нагрузки, несмотря на то что у здания одна часть одноэтажная, вторая двухэтажная. По Вашему мнению он правильно поступал?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:43
#187
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Связывался недавно с одним объектом повышенного уровня ответственности, который проходил экспертизу в Главгосэкспертизе в Москве, так эксперт потребовал расчет на аварийные нагрузки, несмотря на то что у здания одна часть одноэтажная, вторая двухэтажная. По Вашему мнению он правильно поступал?
У меня большие претензии к классификации зданий. По смыслу глупость конечно.. Хотя смотря что в этом здании хранится. Если опасные химические вещества или взрывчатые вещества то почему нет? Вообщем почему ему присвоили повышенный уровень ответственности?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:53
#188
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
В гражданских зданиях как раз превышение расчетной нагрузки и есть наиболее вероятная аварийная ситуация.
Так может тогда повысить расчетные нагрузки было бы правильным? Вместо 400 к примеру сделать 600?
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Техрегламент безопасности зданий это вообще отличный шаг вперед.
На данном этапе это шаг назад. Нет ни одного действующего нормативного документа в котором бы говорилось точно как рассчитывать на прогрессирующее обрушение. Сейчас расчет на прогрессирующее обрушение это сравнительно честный способ отъёма денег у населения.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 19:58
#189
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Согласно ст. 48.1 Градкодекса и ст. 4 Техрегламента о безопасности зданий, объект транспортной инфраструктуры.
Методики на прогрессирующее разрушение то есть, но они все Московские, а как быть в провинциях?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:03
#190
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Методики на прогрессирующее разрушение то есть, но они все Московские, а как быть в провинциях?
Не подскажите что за документы?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:08
#191
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Так может тогда повысить расчетные нагрузки было бы правильным? Вместо 400 к примеру сделать 600?
Вы вообще не о том думаете. Давайте я пример из другой области приведу: Вот у автомобилей проводятся краш тесты, хотя с Вашей позиции это шаг назад потому что если машина правильно сделана, то она едет и не ломается. А что бы водитель при лобовом столкновении выжил, Вы предлагаете усилить подвеску! Простите за сравнение, но оно очень характерно в нашем с Вами диалоге.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
На данном этапе это шаг назад. Нет ни одного действующего нормативного документа в котором бы говорилось точно как рассчитывать на прогрессирующее обрушение. Сейчас расчет на прогрессирующее обрушение это сравнительно честный способ отъёма денег у населения.
Отсутствие методики не оправдывает не выполнение федерального закона. Можете воспользоваться любой не нормативной или создать свою, но выполнить если этого требует закон - обязаны! ekspert это ответ и на Ваш вопрос.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:17
#192
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы вообще не о том думаете.
Мне кажется это вы не о том думаете. Допустим есть жилой дом. Нагрузка там 150. Из практики максимальная нагрузка которая может быть в квартире это около400кг(т.е. большое скопление народа). Может надо внести норматив расчета на эту нагрузку...как говорите аварийная нагрузка... а не ерундой страдать.

Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Отсутствие методики не оправдывает не выполнение федерального закона. Можете воспользоваться любой не нормативной или создать свою, но выполнить если этого требует закон - обязаны! ekspert это ответ и на Ваш вопрос.
Мда...сразу видно экспертизу вы не разу не проходили и вообще толком ничего не проектировали. Данный закон по факту является кормушкой для чиновников. У меня объект был повышенного уровня ответственности. ГГЭ не давала положительного заключения т.к. не было методики расчета прогрессирующее обрушение. В результате отправила нас в ниижб...где за определенную сумму написали заключение что расчет на прогрессирующие обрушение не требуется. Достаточно увеличить коэффициент запаса по всем элементам до 1,2.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:22
#193
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Не подскажите что за документы?
Подскажу, но только завтра вечером (дома на компе методик нету, надо на работе смотреть)!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:29
#194
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Мне кажется это вы не о том думаете. Допустим есть жилой дом. Нагрузка там 150. Из практики максимальная нагрузка которая может быть в квартире это около400кг(т.е. большое скопление народа). Может надо внести норматив расчета на эту нагрузку...как говорите аварийная нагрузка... а не ерундой страдать.

Мда...сразу видно экспертизу вы не разу не проходили и вообще толком ничего не проектировали. Данный закон по факту является кормушкой для чиновников. У меня объект был повышенного уровня ответственности. ГГЭ не давала положительного заключения т.к. не было методики расчета прогрессирующее обрушение. В результате отправила нас в ниижб...где за определенную сумму написали заключение что расчет на прогрессирующие обрушение не требуется. Достаточно увеличить коэффициент запаса по всем элементам до 1,2.
Простите мне стало скучно одно и тоже Вам объяснять. Я считаю не только домики разные, но и объекты гидротехнического и атомного строительства. И да я делал расчеты на прогрессирующее обрушение, и я использовал не нормативную методику. В чем Вы правы так это в том, что я не проектировщик, я три года этим занимался и для меня это скучно. И поэтому я занимаюсь только расчетами строительных конструкций.
Вот если СергейД тут ответит, он проходил со своими расчетами множество экспертиз, я не так много то уж... К моему мнению можете не прислушиваться, не настаиваю, но его не учитывать будет с Вашей стороны верхом самонадеянности.
P.s. Surely ну как? огонек в диалоге есть?

Последний раз редактировалось MrWhite, 28.04.2013 в 20:38.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:40
#195
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Простите мне стало скучно одно и тоже Вам объяснять.
Можете не утруждать себя этим, правда. Я не обижусь. В тем более что вы подтвердили мои слова.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:49
#196
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Можете не утруждать себя этим, правда. Я не обижусь. В тем более что вы подтвердили мои слова.
Эт какие же? Даже интересно. Что я не проектировщик? Конечно нет, именно поэтому я Вам и объяснял тут две страницы, потому что я специально в проектной организации занимаюсь расчетами, а Вы на любительском уровне и иногда и только если есть методика.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:23
#197
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Вот блин Вы упертый.
Но не об этом речь.
Изначально было сообщение от zebs
Цитата:
Прогрессирующее обрушение, нет, не слышал! http://www.itar-tass.com/c11/717889.html
Т.е. сразу все свалили на прогрессирующие обрушение. Вы наверно также лечением по фотографии занимаетесь с таким же успехом. Тут же может быть множество других причин. Например здание было рассчитано на прогрессирующее обрушение, но при строительстве использовали не те материалы, да и вообще выполнили не по проекту.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:26
#198
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Makson, ну доля истины в этом есть... Ведь рухнуло все здание сразу. не одна его часть, не отдельное перекрытие и т.п. Т.е. использовали при строительстве не те материалы сразу во всем здании и сразу во всем здании была превышена допустимая для конструкций с данным материалом нагрузка? Маловероятно... В том то и проблема, что здание упало всё. Отсюда и речь о прогрессирующем.
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 21:39
#199
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Makson, ну доля истины в этом есть... Ведь рухнуло все здание сразу. не одна его часть, не отдельное перекрытие и т.п. Т.е. использовали при строительстве не те материалы сразу во всем здании и сразу во всем здании была превышена допустимая для конструкций с данным материалом нагрузка? Маловероятно... В том то и проблема, что здание упало всё. Отсюда и речь о прогрессирующем.
Мне кажется все в одну кучу начали уже мешать. Если бы здание спроектировали правильно(т.е. априори учли все ВОЗМОЖНЫЕ нагрузки) и построили по проекту, то оно бы по определению не упало. И считать на прогрессирующее не нужно. А если мы изначально вариант рассматриваем что колонна может выйти из строя(т.е. неправильно спроектировали/неправильно сделали) то тут хоть обсчитайся...такие здания будут падать.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:04
#200
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вот блин Вы упертый.
Но не об этом речь.
Да упертый. Это потому что я знаю о чем говорю, а Вы недопонимаете. Не просто так принят закон 384 и уж конечно не для "кормушек" чиновникам.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:05
#201
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А если мы изначально вариант рассматриваем что колонна может выйти из строя(т.е. неправильно спроектировали/неправильно сделали) то тут хоть обсчитайся...такие здания будут падать.
Да, так и рассматриваем. И не важно - из-за чего падает. Будь то материал, теракт или превышение нагрузки. Задача - чтобы при локальном обрушении не упало все здание. Не упали те его части, где не произошло взрыва, не было некачественного материала или превышения нагрузки. Весьма здравая идея. При адекватной постановке задачи и корректном решении - не приводит к удорожанию объекта.
И потом - ну так уж вышло, что мы безнадежно отстали от мировой практики проектирования, а потому - ничего страшного, что мы берем что-то из мировой практики проектирования. Другое дело, что это порой приобретает извращенный формы - но это уже другая беда.
К примеру с каркасными зданиями при наличии ключевых элементов - очевидно, что не надо ничего удалять в расчете (это даже в рекомендациях прописано, в книгах и т.п. в старых СТУ), но группа горе-проектировщиков по всей стране занималась этой ерундой и приучила экспертов - теперь уже сложно доказать, что не надо грубо говоря в мосте убирать пилон. А раньше ведь все было по уму - что в СТУ, что в нормах. Считаю сложившуюся практику ереси при расчетах на прогрессирующее - виной проектантов. Но это уже ИМХО.
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:14
#202
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
К примеру с каркасными зданиями при наличии ключевых элементов - очевидно, что не надо ничего удалять в расчете (это даже в рекомендациях прописано, в книгах и т.п. в старых СТУ), но группа горе-проектировщиков по всей стране занималась этой ерундой и приучила экспертов - теперь уже сложно доказать, что не надо грубо говоря в мосте убирать пилон. А раньше ведь все было по уму - что в СТУ, что в нормах. Считаю сложившуюся практику ереси при расчетах на прогрессирующее - виной проектантов. Но это уже ИМХО.
Заставь дурака богу молиться? Понимаю...
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 22:35
#203
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


to MrWhite Вы сами то хоть вдумчиво читали хоть раз этот закон? Там нет никакой конкретики. Неудивительно, ведь его Димон подписывал. Вообще в этой стране хотят сделать как лучше ,а получается как всегда...
Цитата:
Считаю сложившуюся практику ереси при расчетах на прогрессирующее - виной проектантов. Но это уже ИМХО.
Почему проектантов. Может быть надо сначала выпустить было четкий нормативный документ в котором конкретно оговаривалось бы где и как и что надо рассчитывать.
Цитата:
Да, так и рассматриваем.
Не находите здесь какого либо противоречия? Я понимаю и с этим согласен что нужно делать расчет к примеру на взрыв колонны и т.д. Но изначально полагать то что колонну могут не верно сделать, это верх абсурда. К тому же если при проектировании/строительстве были допущены ошибки на одной колонне, то закономерно что они будут и на других колоннах.
to MrWhite
Посчитай этот мостик на подрыв/выход из строя одной из опор. Или в загнивающей Америке не додумались до расчётов на прогрессирующее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Golden_Gate_Bridge_of_San_Francisco_USA.jpg
Просмотров: 71
Размер:	272.4 Кб
ID:	102128  

Последний раз редактировалось Makson, 28.04.2013 в 22:59.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:00
#204
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
to MrWhite Вы сами то хоть вдумчиво читали хоть раз этот закон? Там нет никакой конкретики. Неудивительно, ведь его Димон подписывал. Вообще в этой стране хотят сделать как лучше ,а получается как всегда...
Я не мог не вдумчиво читать Это мой основной документ, потому что я отвечаю за механическую безопасность Я даже внимательнейшем образом выписал несовпадение его с СП.
В законе по полочкам расписано, ЧТО должно быть сделано. Более низкого ранга документы описывают КАК это сделать. Если документы более низкого ранга этого не сделали Вы имеете право выполнять по любым другим документам (региональным или международным), но не выполнять требования ФЗ вы не имеете права. Так же Вы не имеете права премьера называть "Димон" - он официальное лицо в отличии от нас с Вами. Я тоже о нем не очень высокого мнения, но за глаза о человеке с таким пренебрежением... мммм... это низко и вообще противозаконно.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Посчитай этот мостик на подрыв/выход из строя одной из опор. Или в загнивающей Америке не додумались до расчётов на прогрессирующее?
Вы мосты то вообще считали? ))) И не пугайте меня ими, я конструкции гораздо большего размера считал
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:02
#205
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Но изначально полагать то что колонну могут не верно сделать, это верх абсурда.
Верх абсурда вводит в нормы ПР без методик и разъяснений, где каждый это понимает по своему. Что касается дома в Бангладеше, то по логике если качество материалов и работ плохое, то все равно должен рухнуть только один этаж. А тут мы видим лавинообразное разрушение. И что мы видим, предположим эта авария случается у нас в России, то что сразу можно заодно обвинить конструктора. Лавинообразное разрушение произошло? Произошло, значит конструктор тоже виноват. У нас его тоже могут сделать крайним. По логике чиновников если все здание из гoвна сделано это не важно главное, что может рухнуть не больше одного этажа и точка.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:04
#206
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Offtop:
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
"Димон" - он официальное лицо в отличии от нас с Вами. Я тоже о нем не очень высокого мнения, но за глаза о человеке с таким пренебрежением... мммм... это низко и вообще противозаконно.
прогиб засчитан.

Цитата:
Если документы более низкого ранга этого не сделали Вы имеете право выполнять по любым другим документам (региональным или международным).
Есть чем подтвердить...или ты эту ересь только сейчас придумал?

Цитата:
Верх абсурда вводит в нормы ПР без методик и разъяснений, где каждый это понимает по своему.
Золотые слова.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:18
#207
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Посчитай этот мостик на подрыв/выход из строя одной из опор. Или в загнивающей Америке не додумались до расчётов на прогрессирующее?
Так в том то и дело, что все элементарно считается. И у нас было так-же просто, в том числе по рекомендациям для каркасных зданий, где ничего удалять не надо было. А в СТУ такие товарищи как П.Г. Еремеев писали все грамотно - забор вокруг пилона (чтобы диверсанты не добрались), к-ты запаса и т.п. Но группа идиотов из раза в раз приносила в экспертизы по всей стране расчеты в скадах и лирах с удаленными элементами и колонннами в таблицах подбора. И теперь уже эксперту не докажешь, что колонну не надо удалять, а перекрытие может и упасть, если при этом не упало перекрытие под ним. И все это есть в рекомендацихя для расчета на ПР. Но сейчас уже с трудом вкатывает и любой эксперт тебе отвечает - "ты что, самый умный? удаляй колонны как все"
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:22
#208
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Offtop:
прогиб засчитан.
Я Вас прощаю, Вы видимо юны и не опытны.
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Есть чем подтвердить...или ты эту ересь только сейчас придумал?
Например: ФЗ №384. Статья 6. Пункт 8
Моя организация вообще по СТО работает. Гораздо более жесткому чем ФЗ и СП. И я бы на "ты" переходить не стал...

Я вижу проблему, которую озвучил уважаемый Ал-й.
Но я хоть убей не вижу проблему в отсутствии методики. В чем проблема то?

Последний раз редактировалось MrWhite, 28.04.2013 в 23:31.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:22
#209
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что все элементарно считается. И у нас было так-же просто, в том числе по рекомендациям для каркасных зданий, где ничего удалять не надо было. А в СТУ такие товарищи как П.Г. Еремеев писали все грамотно - забор вокруг пилона (чтобы диверсанты не добрались), к-ты запас и т.п. Но группа идиотов из раза в раз приносила в экспертизы по всей стране расчеты в скадах и лирах с удаленными элементами и колонннами в таблицах подбора. И теперь уже эксперту не докажешь, что колонну не надо удалять, а перекрытие может и упасть, если при этом не упало перекрытие под ним. И все это есть в рекомендацихя для расчета на ПР. Но сейчас уже с трудом вкатывает и любой эксперт тебе отвечает - "ты что, самый умный? удаляй колонны как все"
Ну так опять же возвращаемся к тому что нужен действительно грамотный действующий нормативный документ к расчету на ПР...что то вроде снипа нагрузки и воздействия.

Если я юн и не опытен, то вы тогда старый маразматик.
Как фраза
Цитата:
"Если документы более низкого ранга этого не сделали Вы имеете право выполнять по любым другим документам (региональным или международным)."
объясняется ФЗ №384. Статья 6. Пункт 8
Цитата:
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Которая дословно расшифроваться как нет нормативов, дуй за баблосы разрабатывать СТУ.
to MrWhite с такими познаниями я бы тебе туалет у себя на даче не дал бы спроектировать

Последний раз редактировалось Makson, 28.04.2013 в 23:31.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:25
1 | #210
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну так опять же возвращаемся к тому что нужен действительно грамотный действующий нормативный документ к расчету на ПР...что то вроде снипа нагрузки и воздействия.
Если хочется документов как на западе, то придется как там денюжку с проектной деятельности на развитие науки отдавать. Чтобы всякие НИИ с замечательными An2 и всякие НОц и НИЦ с не менее замечательными СергеямиД могли спокойно разрабатывать адекватные методики и нормы, доступные всем проектировщикам. А у нас хрен кто СНиП купит - все сп..т в интернете. А по другому никак не получится. Неужели кто-то должен ради комфорта проектировщиков жить на хлебе и воде и писать им методики расчетов? =)
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:37
#211
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Неужели кто-то должен ради комфорта проектировщиков жить на хлебе и воде и писать им методики расчетов? =)
Ну вообще то мы не в древнем мире живем и у нас вроде как есть государство, которое должно брать на себя такие функции. 384 ФЗ же выпустили. Пусть выпускают и нормативные документы согласно которым этот закон должен выполняться. Да и в конце концов..Вон выделили деньги ниц строительству на актуализацию СНиПов...моглы бы и методику выпустить по ПР.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:40
#212
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Которая дословно расшифроваться как нет нормативов, дуй за баблосы разрабатывать СТУ.
to MrWhite с такими познаниями я бы тебе туалет у себя на даче не дал бы спроектировать
А я и не проектирую. Вам пятый раз об этом сказать?
Почему я сижу занимаюсь разработкой методики внедрением их в СТО, а в случае с сейсмикой прямым методом выбиваю деньги и заказываю методику у серьезной организации за большие деньги. А Вы хотите на блюдечке? Так не бывает..
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:45
#213
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


del
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:47
#214
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Я успел прочитать
Вы вообще уперлись в свое ПР, а там то как раз все просто и понятно как божий день. Знаете сколько проблем и глупостей в нормативах по геотехнике есть? На какую аварию мне считать ГТС? Где это описано? Проблемы с классификацией сооружений, в результате которых меня СТО и нормы обязуют проводить сложнейшие расчеты будки 6х9, а не эту ерунду ПР. Новый СП по гидротехнике вообще ни как не вяжется с ФЗ №384. Вообще и Никак!
А вы тут к ПР методику требуете.

Последний раз редактировалось MrWhite, 28.04.2013 в 23:56.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 23:51
1 | #215
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
.Вон выделили деньги ниц строительству на актуализацию СНиПов
меньше 1 млн на каждый документ. Напомню, эксперимент в 10 балочек с тензометрами для диссера выйдет дороже. Допустим дтн, работающий над актуализацией приравнивается по своей квалификации к главспецу проектной организации. В Москве такой получает 100-200 т.р. (в зависимости от крутости самого глспеца и его фирмы). Т.е. 12 месяцев работы даже по минимуму - этого не хватит на зарплату одному дтн. А как Вы думаете - сможет ли один единственный человек без копейки на один единственный эксперимент актуализировать хотя-бы один документ? В западных странах финансирование превосходит финансирование нашей науки в тысячи (даже не в сотни) раз. Чего стоят стенды вот такие http://xn--90ajn.xn--p1ai/video/mts.php что есть во многих вузах (даже не нии), но нет ни одного в нашей стране?
Но да, это не вина проектировщиков - и я не знаю что делать в таких ситуациях.
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 00:01
#216
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Я успел прочитать
Молодец. Возьми с полки пирожок. Завтра более четко сформулирую мысль и напишу.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
меньше 1 млн на каждый документ. Напомню, эксперимент в 10 балочек с тензометрами для диссера выйдет дороже. Допустим дтн, работающий над актуализацией приравнивается по своей квалификации к главспецу проектной организации. В Москве такой получает 100-200 т.р. (в зависимости от крутости самого глспеца и его фирмы). Т.е. 12 месяцев работы даже по минимуму - этого не хватит на зарплату одному дтн. А как Вы думаете - сможет ли один единственный человек без копейки на один единственный эксперимент актуализировать хотя-бы один документ? В западных странах финансирование превосходит финансирование нашей науки в тысячи (даже не в сотни) раз. Чего стоят прессы вот такие http://xn--90ajn.xn--p1ai/video/mts.php что есть во многих вузах (даже не нии), но нет ни одного в нашей стране?
Но да, это не вина проектировщиков - и я не знаю что делать в таких ситуациях.
Хм...я тут погуглил на актуализацию на один документ около 5 млн выделялось. Но всеравно имхо как то многовато...да и качество актуализированных документов оставляет желать лучшего. На форуме не раз этот вопрос подымали.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 00:03
#217
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
около 5 млн выделялось.
Спрашивал у исполнителей. Никаких 5 млн. Т.е. может столько планировалось, но до дирекции исполнителей доходило меньше 1 млн, а до исполнителей - естественно, ни одного рубля - и без этого есть куда потратить.

Взять, к примеру, продавливание. Для адекватной методики, с учетом длительности действия нагрузок, с достаточным кол-вом образцов, с учетом динамики и т.п. - это же диссеров 10 и 1-2 докторские (по объему работы). Один диссер в среднем, как я уже говорил - это около 1 млн р. расходов. А продавливание - это маленький пунктик... В который хочется еще индустриальные изделия типа Peikko запихнуть, учет отверстий, круглые колонны, края стены и т.п...
А с такими расходами как у нас - максимум перевод чьих то статей студентами практикантами - не более того. За что заплачено - то и получено.
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 00:14
#218
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Молодец. Возьми с полки пирожок. Завтра более четко сформулирую мысль и напишу.
Извольте. Подумайте. Может быть это будет первая Ваша сформулированная мысль на этой ветке.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 00:25
#219
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Offtop:
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Извольте. Подумайте. Может быть это будет первая Ваша сформулированная мысль на этой ветке.
Да толку то...если она войдет в Вашу голову и ничего там не обнаружит.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 09:45
#220
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
to MrWhite
Посчитай этот мостик на подрыв/выход из строя одной из опор. Или в загнивающей Америке не додумались до расчётов на прогрессирующее?
Makson, читая ваш с MrWhite срач местами согласен с тобой, чаще с ним. Но вот это твоё предложение - сам себя потопил прямо...

Расчёт на прогрессирующее разрушение в самом своём названии подразумевает, что при выходе из строя одного элемента могут разрушиться ближайшие к нему, но не всё здание/сооружение целиком. Когда ты предлагаешь выбить пилон подвесного моста - всем становится очевидно, что ты ждёшь какой-то "магии". А специалисту очевидно: расчёт на ПР совершенно логично покажет, что вместе с пилоном грохнется и пролётное строение моста (а от него и не требовалось устоять, как не требуется обеспечивать прочность перекрытия из под которого убрали колонну). Единственное, что должно "выжить" в результате расчёта на ПР - это второй пилон моста, что с одной стороны не особо сложно, с другой - нафиг не нужно (потерять весь мост, но сохранить один пилон за дополнительные мегабаксы - зачем?..).

Offtop: Целься лучше, пытаясь забросать грязью оппонента - сам можешь измазаться, а в противника так и не попасть.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 09:49
#221
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Расчёт на прогрессирующее разрушение в самом своём названии подразумевает, что при выходе из строя одного элемента могут разрушиться ближайшие к нему, но не всё здание/сооружение целиком. Когда ты предлагаешь выбить пилон подвесного моста - всем становится очевидно, что ты ждёшь какой-то "магии". А специалисту очевидно: расчёт на ПР совершенно логично покажет, что вместе с пилоном грохнется и пролётное строение моста (а от него и не требовалось устоять, как не требуется обеспечивать прочность перекрытия из под которого убрали колонну). Единственное, что должно "выжить" в результате расчёта на ПР - это второй пилон моста, что с одной стороны не особо сложно, с другой - нафиг не нужно (потерять весь мост, но сохранить один пилон за дополнительные мегабаксы - зачем?..).
Уважаемый Сергей Юрьевич. Это был стеб над необходимостью все и вся считать бездумно на прогрессирующее обрущение. Может быть не совсем корректный.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 10:49
#222
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По прогрессирующему обрушению есть нормативка: МДС 20-2.2008, СТО-008-02495342-2009, СТО 36554501-024-2010, Рекомендации по предотвращению ПО крупнопанельных зданий, Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от ПО, Рекомендации по защите высотных зданий от ПО. Правда там методик расчета по моему нет, так же как и указаний какие элементы выдирать при расчете. Но опять же с учетом того что прогрессирующее обрушение требуется для повышенных зданий - один фиг на особо сложные делается СТУ и научное сопровождение (в идеале) а на мелочевку (1 уровня ответственности) мероприятия предотвращающие - п. 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010. Опять же считаю что для особо значимых зданий такой расчет нужен - запас как известно ....(не мешает)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:05
#223
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Но опять же с учетом того что прогрессирующее обрушение требуется для повышенных зданий - один фиг на особо сложные делается СТУ и научное сопровождение (в идеале)
Вот спрашивается зачем это научное сопровождение нужно...что нельзя все в нормах прописать?(какие колонны убирать, на какие нагрузки рассчитывать и т.д.) Потом законадательно контора, которая проводила научное сопровождение опять же ни за что не отвечает в случае аварии или катастрофы. Да вообще где в нормативных документах прописано что я должен разработку СТУ заказывать или научное сопровождение если у меня здание повышенное...
Прекрасно понимаю в пожарке разработка СТУ вышел за нормы..предусматривай специальные мероприятия для снежения опасности пожара. Но разработка СТУ по конструктиву это бред. К тому же как кто то говорил есть СРО,которое может разрабатывать свои СТО на ПР и поедее отвечает своими баблосами за правильность этого СТО. Зачем тогда нужны СТУ и научное сопровождение. Вообщем пока сплошная неясность.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:33
#224
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


При расчете вантового моста на ПР, пилон выбивать не нужно. Достаточно чтобы при обрыве 1 ванты, он не грохнулся.
Makson, интересная у Вас позиция.
Для разработки проекта сооружений повышенного уровня ответственности, проектировщик должен обладать определенным объемом знаний и умений выходящих за рамки пособий к СНиПу. Что вдобавок ко всему означает определенный "вес" в проектных и расчетных "кругах". В случае отсутствия такого "веса" проектировщик заказывает научное сопровождение.
Схема ясна и понятна.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:42
#225
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
При расчете вантового моста на ПР, пилон выбивать не нужно. Достаточно чтобы при обрыве 1 ванты, он не грохнулся.
Сотый раз говорю...ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО?Не прописано...один эксперт в экспертизе говорит нужно опору убирать, а проектировщик считает что ванту...последствия всем понятны.
Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Для разработки проекта сооружений повышенного уровня ответственности, проектировщик должен обладать определенным объемом знаний и умений выходящих за рамки пособий к СНиПу. Что вдобавок ко всему означает определенный "вес" в проектных и расчетных "кругах". В случае отсутствия такого "веса" проектировщик заказывает научное сопровождение.
Схема ясна и понятна.
Опять же где это прописано? Если я проектирую общественный туалет/пропускной пункт/информационный стенд на территории аэропорта он автоматичски пападает под особо опасные согласно градостроительному кодексу...что мне научное сопровождение не проектирование туалета заказывать.?? И кто должен решать если у меня есть определенный "вес" в проектных и расчетных "кругах" для проектирования сортира???Опять же где прописано кто определяет?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:48
#226
Dron_629


 
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 93


У Вас нет "веса", по этому каждый эксперт тыкает носом во всякое извиняюсь "общественный туалет". А к специалистам имеющим данный "вес" вопросов даже по сложным объектам не бывает.
Dron_629 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:51
#227
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
При расчете вантового моста на ПР, пилон выбивать не нужно. Достаточно чтобы при обрыве 1 ванты, он не грохнулся.
Makson, интересная у Вас позиция.
Для разработки проекта сооружений повышенного уровня ответственности, проектировщик должен обладать определенным объемом знаний и умений выходящих за рамки пособий к СНиПу. Что вдобавок ко всему означает определенный "вес" в проектных и расчетных "кругах". В случае отсутствия такого "веса" проектировщик заказывает научное сопровождение.
Схема ясна и понятна.
Почему это не нужно выбивать пилон?
Если "эксперт" захочет будете выбивать
У нас был случай, основную колонну двутавр 100Ш4 сказал выбивайте! И внимание - она (колонна) не должна была "упасть" а должна была повиснуть на связях и ригелях. А 100Ш4 там не просто для красоты стоит.

Последний раз редактировалось 100k, 29.04.2013 в 12:01.
100k вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:55
#228
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Да вообще где в нормативных документах прописано что я должен разработку СТУ заказывать или научное сопровождение если у меня здание повышенное
ч. 3, ч. 6 ст. 15 Технического регламента 384-ФЗ
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вот спрашивается зачем это научное сопровождение нужно...что нельзя все в нормах прописать?(какие колонны убирать, на какие нагрузки рассчитывать и т.д.)
Хм, при том многообразии современных конструктивных решений и схем невозможно предположить какие из элементов будут ключевыми. Понятно что теоретически необходимо убирать наиболее загруженный ответственный несущий элемент, а вот что это будет? (да возможно и не один - несколько задач с разными элементами) Для этого и нужны СТУ.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
если у меня здание повышенное
Косвенно можно сослаться на п. 4.2.7 ГОСТ Р 54257-2010 где есть неполный перечень объектов для которых требуется расчет по ПО.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Если я проектирую общественный туалет/пропускной пункт/информационный стенд на территории аэропорта он автоматичски пападает под особо опасные согласно градостроительному кодексу...что мне научное сопровождение не проектирование туалета заказывать.??
Тут с вами согласен! Это вы еще железные дороги не проектировали! Хотя это уже выходит за рамки темы и больше касается нашего законотворчества - размытости определений.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:56
#229
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
У нас был случай, основную колонну двутавр 100Ш4 сказал выбивайте, и внимание!!! Она не должна была "упасть" а должна была повиснуть на связях и ригелях. А 100Ш4 там не просто для красоты стоит.
Фамилию эксперта в студию )) Страна должна знать своих героев )
Как у одного известного конструктора КМ висел забавный плакат с какой-то вундерконструкцией из огромных двутавров на заклепках с подписью примерно - "Металлические конструкции должны быть громоздкими, массивными, тяжелыми, ..."
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:02
#230
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Сотый раз говорю...ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО?Не прописано...один эксперт в экспертизе говорит нужно опору убирать, а проектировщик считает что ванту...последствия всем понятны.
Makson, не надо нервов и капслока.
Прогрессирующее обрушение касается всех элементов конструкции - обрыв одной ванты не должен вызывать обрыва остальных от перегруза (и обрушения всего моста как следствие), "выбивание" одной опоры не должно приводить к обрушению всех пролётов (только прилегающих). Это же очевидно. Тут не надо быть Эйнштейном, чтоб логику понять.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:07
#231
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Фамилию эксперта в студию )) Страна должна знать своих героев )
Нет уж. Мне еще работать и работать.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
"выбивание" одной опоры не должно приводить к обрушению всех пролётов (только прилегающих). Это же очевидно. Тут не надо быть Эйнштейном, чтоб логику понять.
"Эксперты" тут с Вами не согласны .
Я "интуитивно" чуЙствую Вашу правоту. Но доказать им не могу. Для них пусть ферма повиснет на не разрезных ригелях из 40Ш2 двутаврах. Про колонну я писал выше.
100k вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:12
#232
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
"Эксперты" тут с Вами не согласны .
Я "интуитивно" чуЙствую Вашу правоту. Но доказать им не могу. Для них пусть ферма повиснет на не разрезных ригелях из 40Ш2 двутаврах. Про колонну я писал выше.
Мб в этом проблема? Мб проблема уже носит персональный, а не технический характер? Эксперт может оспорить и сам сопромат, что делать в таком случае будете?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:14
#233
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
"Эксперты" тут с Вами не согласны .
раньше они понимали! вот в чем беда - раньше не надо было доказывать.
Вот цитата из рекомендаций по каркасным зданиям: "Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий5, для каркасных зданий трактуется иначе."
И там прямо нагрузки даны и т.п. - и не надо удалять ключевые элементы. Я сборных каркасных зданий до 2012-го года на прогрессирующее таким способом штук 10 рассчитал и защитил. А сейчас это уже не прокатывает - пошла мода удалять ключевые элементы, подвешивать их к перекрытиям и прочий маразм. Я понимаю монолит - там что колонны, что стены без проблем удаляются и простой ручной расчет редко приводит к удорожанию конструкций... Но в сборных , в том числе статически определимых конструкциях что-то удалять - это же маразм! Но проектант приучил эксперта, как я уже писал. Сейчас это основной аргумент у них - "все удаляют, и ты удаляй".
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:16
#234
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ч. 3, ч. 6 ст. 15 Технического регламента 384-ФЗ
Тут ключевое слово могут. Что не говорит об их обязательности.
Цитата:
3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания или сооружения. В проектной документации опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, должны быть предусмотрены конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и здоровья людей и окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе строительства, эксплуатации, консервации и сноса (демонтажа) таких объектов.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Тут с вами согласен! Это вы еще железные дороги не проектировали! Хотя это уже выходит за рамки темы и больше касается нашего законотворчества - размытости определений.
Ну хоть тут то вы со мной согласились.И это радует.

P.S. У меня эксперт требовал ж.б. колонну из бетона В45 сечением 1800х1800 убрать. Ну мало ли взорвут её.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:25
#235
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
У меня эксперт требовал ж.б. колонну из бетона В45 сечением 1800х1800 убрать. Ну мало ли взорвут её.
Судя по сечению и марке бетона колонны она стояла явно не в туалете? Тут надо рассматривать глобально если на ней держится покрытие зального помещения 100х100 м наверное и требуется предпринять все, что бы она не взорвалась! Но явно что убирание такой колонны приведет к катастрофе - в отдельно взятом зале, тут видимо вопрос будет с остальным зданием?!
А насчет - "могут" - наверное подразумевается - "если сами не можете"! То есть недостаток компетенций - это вам уже в инженерный консалтинг надо обращаться!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:29
#236
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Мб в этом проблема? Мб проблема уже носит персональный, а не технический характер? Эксперт может оспорить и сам сопромат, что делать в таком случае будете?
Может быть и в этом проблема
Но когда "эксперт" начинает нести ересь всякую (из которой я делаю вывод, что он никогда этим не занимался и является "не профессионалом" в этой области), а потом еще и говорит, что все так "делают", где уж мне его переубедить. Что касается сопромата, то они его уже "оспаривают".

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Но в сборных , в том числе статически определимых конструкциях что-то удалять - это же маразм! Но проектант приучил эксперта, как я уже писал. Сейчас это основной аргумент у них - "все удаляют, и ты удаляй".
Именно так.
Я занимаю "ахиней" а за это платит заказчик, в том числе, большим увеличением тоннажа металла.

Последний раз редактировалось 100k, 29.04.2013 в 12:37.
100k вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 12:31
#237
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А насчет - "могут" - наверное подразумевается - "если сами не можете"! То есть недостаток компетенций - это вам уже в инженерный консалтинг надо обращаться!
Да компетенции у меня хоть отбавляй, а обрашаться в "Рога и копыта" за инженерным консалтингом..нет уж увольте. И так кучу дармоедов кормим.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:42
#238
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


На прогрессирующее обрушение и ЧС нашел следующие методики
Вложения
Тип файла: doc Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения 2006.doc (1.60 Мб, 622 просмотров)
Тип файла: doc Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005.doc (2.45 Мб, 98 просмотров)
Тип файла: doc Рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий 1999.doc (821.0 Кб, 836 просмотров)
Тип файла: doc Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях 2002.doc (388.5 Кб, 451 просмотров)
Тип файла: pdf Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при ЧС 2002.pdf (426.8 Кб, 544 просмотров)

Последний раз редактировалось ekspert, 23.09.2013 в 17:01.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:41
#239
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
P.S. У меня эксперт требовал ж.б. колонну из бетона В45 сечением 1800х1800 убрать. Ну мало ли взорвут её
Ну это пипец товарищи, это ж сколько нужно динамита то чтобы такое убрать. Почему Вы пилон в мосте не убираете, а колонну такую заставляете убрать? Должны быть нормы и критерии. Где примеры и методики ПР для металлических конструкций?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:49
#240
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Где примеры и методики ПР для металлических конструкций?
А где деньги на их разработку? Или добровольцы, готовые писать как хобби? Давайте что ли общественное объединение создадим и напишем нормы...
И по Вашему, отсутствие норм - это повод проектировать здания, которые могут спокойно падать от разрушения одного элемента? Ну что за глупости...
А если убрать абстрактный СНиП... каменные конструкции? Тогда Вашей же логикой можно будет проектировать небоскребы со стенами толщиной пол кирпича? Норм же нету - можно и не считать!
Вам наверное не приходилось проектировать что-то такое, на что нету норм, раз такие призывы...
Я, регулярно занимаясь усилением жб конструкций (в том числе композитами, либо классическими способами, но под нагрузкой и т.п. и т.д.), расчетами высоток (сложной формы и конструктивных решений), проектированием временных стальных конструкций для поддержки аварийных конструкций и прочей ерундой - уже бы повесился с таким подходом - норм то ни на что нет...
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 20:05
1 | #241
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вам наверное не приходилось проектировать что-то такое, на что нету норм, раз такие призывы...
Да уважаемый Ал-й, мне кажется это очевидно уже стало. Удивительно потребительская позиция у многих..

Цитата:
Сообщение от 100k
Что касается сопромата, то они его уже "оспаривают".
Я боялся, что с этим как-нибудь столкнусь и вот тогда у меня точно не выдержат нервы

Последний раз редактировалось MrWhite, 29.04.2013 в 20:10.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 20:53
#242
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вам наверное не приходилось проектировать что-то такое, на что нету норм, раз такие призывы...
Повторюсь опять же...считаю это шагом назад. Зачем нам законы, гражданский и уголовный кодекс и т.д. будем жить по понятиям. Разве мы без них не можем жить?
Да есть вещи которые не утверждены в нормах, тут проектируй как хочешь вся ответственность на вас. И это правильно. В конце концов у вас есть диплом, свидетельство о вступление в СРО, ответственность как ГИПа и т.д. Но если государство влезло своими законами в проектирование(384 ФЗ) то пусть уж подробно описывает как это закон должен соблюдаться.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:23
#243
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Offtop: Раз уж государство влезло со своими законами, так пусть оно мне налоги платит, а не наоборот!
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:24
#244
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Makson, MrWhite, ну я думаю на данный момент все поняли позицию друг друга и донесли свою логику до собеседника... Остается ждать обещанные Лебедевой из ЦНИИСКа документы (новую редакцию нагрузок и воздействий), а там, может, и новый ГОСТ надежность родится...

Offtop: p.s. Может кто помнит, еще в старом СНиП по железобетону, 84-го года были пункты 1.31-1.40, на которые обращали внимание те, кому это было действительно надо. А кому "не надо" - считали, грубо говоря, mult=0.8h*rs. И с прогрессирующим было так-же считали всегда те, у кого не возникало вопросов. А сейчас все хотят, но чтобы было как mult=0.8h*rs. Как то так...
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:32
2 | #245
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ал-й нет уж! Если распишут что делать с ПР, то пусть описывают в деталях как мне считать ГТС на аварийные случаи! Подробнейшую методику на все случаи жизни и все аварийные ситуации!! Еще мосты и объекты атомного строительства! И все уникальные здания тоже... ну мне лень дальше чушь писать
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:35
#246
Ал-й


 
Сообщений: n/a


MrWhite, кстати, в ПГС 1 за 2013 (выпуск, посвященный 85 летию НИИЖБ) было высказано пожелание сотрудников лаборатории теории железобетона о написании некоего СП по расчету железобетонных конструкций с помощью МКЭ. Как думаете, реально такое дело формализовать до уровня норм? =)
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:36
#247
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, кстати, в ПГС 1 за 2013 (выпуск, посвященный 85 летию НИИЖБ) было высказано пожелание сотрудников лаборатории теории железобетона о написании некоего СП по расчету железобетонных конструкций с помощью МКЭ. Как думаете, реально такое дело формализовать до уровня норм? =)
хорошо.. умолкаю. Запугали вусмерть
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:37
#248
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Запугали вусмерть
Они шутить не любят =) Возьмут да напишут )))
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:38
#249
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Они шутить не любят =) Возьмут да напишут )))
Ну оставьте мне надежду! Не добивайте! Вы хоть представляете, как я на это Ansys напяливать буду?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:41
#250
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Не добивайте!
Я даже знаю, какая фраза Вас там особенно порадует (попытаюсь быть пророком). Расчет ЖБ конструкций допускается производить с помощью сертифицированных... (далее каждый сам додумывает )))
Ну и много чего в таком духе
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:43
#251
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
MrWhite, кстати, в ПГС 1 за 2013 (выпуск, посвященный 85 летию НИИЖБ) было высказано пожелание сотрудников лаборатории теории железобетона о написании некоего СП по расчету железобетонных конструкций с помощью МКЭ.
А смысл? Есть ведь сертифицированные программы. К ним курсы есть и техподдержка. Покупай и считай. Зачем лишний раз путаницу вводить.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:44
#252
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


а к какой проге тогда будет методика? скаду?
derik вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:47
#253
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Расчет ЖБ конструкций допускается производить с помощью сертифицированных...
*звук упавшего со стула тела*
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:47
1 | #254
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Секундочку, я сейчас процитирую )
Итак:
"В настоящее время расчеты железобетонных конструкций выполняются в различных программных комплексах, реализующих метод конечных элементов. При этом в разных программах существуют различные подходы к моделированию конструктивных решений железобетонных конструкций, что порой (не могу не улыбнуться - прим. Ал-я) приводит к различным результатам. Представляется весьма полезным разработать нормативные рекоммендации по конечно-элементному моделированию железобетонных конструкций, содержащие унифицированные правила моделирования. Кроме того, разрабатываемые программные продукты в области проектирования железобетонных конструкций следует представлять на рассмотрение не только в официальные органы сертификации, но и разработчикам нормативных документов (SCADовцы со своими письмами с критикой норм, должно быть, прослезились - прим. Ал-я)".

Последний раз редактировалось Ал-й, 29.04.2013 в 21:54.
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:51
#255
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
*звук упавшего со стула тела*
Читал форум и заснул?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:57
#256
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
"В настоящее время расчеты железобетонных конструкций выполняются в различных программных комплексах, реализующих метод конечных элементов. При этом в разных программах существуют различные подходы к моделированию конструктивных решений железобетонных конструкций, что порой приводит к различным результатам.
Offtop: пацталом, просто ппц какой то!
derik вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:59
#257
Ал-й


 
Сообщений: n/a


6pa4o, но не будем сильно уж смеяться - они, наверняка, хотят как лучше ))
Но слово "порой" - меня конечно добило ))) Такая "вероятностная" оценка
Надо было "нет, нет, да и приводят" написать :О)
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:01
#258
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Секундочку, я сейчас процитирую )
Итак:
"В настоящее время расчеты железобетонных конструкций выполняются в различных программных комплексах, реализующих метод конечных элементов. При этом в разных программах существуют различные подходы к моделированию конструктивных решений железобетонных конструкций, что порой (не могу не улыбнуться - прим. Ал-я) приводит к различным результатам. Представляется весьма полезным разработать нормативные рекоммендации по конечно-элементному моделированию железобетонных конструкций, содержащие унифицированные правила моделирования. Кроме того, разрабатываемые программные продукты в области проектирования железобетонных конструкций следует представлять на рассмотрение не только в официальные органы сертификации, но и разработчикам нормативных документов (SCADовцы со своими письмами с критикой норм, должно быть, прослезились - прим. Ал-я)".
Боже, какая прелесть Ржу в голос )))). Сильнее смеялся только над докладом МЧС об предварительных вибрациях в сооружениях перед землетрясением.

Последний раз редактировалось MrWhite, 29.04.2013 в 22:07.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:02
#259
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


а если написание норматива доверят или возьмут в "консультанты" скадовцев или лировцев?! кто нибудь подумал об такой перспективе?
derik вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:04
#260
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
а если написание норматива доверят или возьмут в "консультанты" скадовцев или лировцев?! кто нибудь подумал об такой перспективе?
В лучшем случае будет как в СП 52-103-2007 - допускается... с помощью... (Лира, Мономах, Stark ES), ну и добавят, "...вычислять с помощью Кросс, ... проверять в модуле Спин, см. закладку "флаги рисования"...
Это в лучшем. А в худшем - моей фантазии не хватит, увы... и появятся новые темы на dwg...
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:10
#261
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Развеселили Вы меня Ал-й. Спасибо Вам
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:13
#262
Ал-й


 
Сообщений: n/a


MrWhite, это не мне спасибо ) Пожелания и благодарности сюда - http://www.cstroy.ru/about-niizhb/niizhb-lab01/
Интересно, Александ Сергеевич, который на пенсии - он в курсе о планах?
Вот в общем такие дела... А мы тут о прогрессирующем...
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:16
#263
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


просто тогда придется расписывать все: как моделировать (связи, шарниры (помню ты занятную историю рассказывал )), как задавать маериалы, причем в различных ПК процесс задания свойств материалов отличается...а жесткие вставки, а АЖТ? где то они есть, где то нет...(старк и микрофе не помню, давно их открывал). МКЭ он и в африке МКЭ, а как его подать - лира-скад, старк-микрофе это уже другая кухня..ведь если будет норматив то: физ и геом нелин там должен быть, не то что 100% а все 1000%!!!!! ведь не 90-е года на дворе!!! (а сколько программ можно отрезать по этим опциям?)


ссылку ДрВеб блокирует спам?
derik вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:20
#264
Ал-й


 
Сообщений: n/a


6pa4o, вообще я все никак ни тут, ни на жбк рф не выложу содержание так и не вышедшего СП по статически неопределимым системам - очень объемное и занятное... Просто зная как у нас хотят и как в итоге выходит - не то что бы боязно, а есть ощущение неизбежного фарса. А если бы реально такое многолетнее дело было бы "поднято и начато" и получены серьезные рекомендации вроде http://dwg.ru/dnl/9908 что я когда-то выкладывал - то я бы попробовал туда устроиться за еду, для участия...
Та ссылка - сайт НИЦ Строительство ) Может и спам ))
 
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:28
#265
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


вот вот...и я о том же - как обычно будет красивая обертка а внутри как обычно - денег не хватило да а вот рекомендации хотелось бы почитать, пусть и оглавление

то что это НИЦ я понял - я за то что веб ее видит спамом чувствует...
derik вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:44
#266
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/9908
А вот это-то я и не читал еще. Спасибо за ссылку.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 01:02
#267
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


http://fishki.net/comment.php?id=136957 - нус, господа инженеры, кто возмется посчитает на ПР?
derik вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 06:50
#268
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
http://fishki.net/comment.php?id=136957 - нус, господа инженеры, кто возмется посчитает на ПР?
Offtop: со слабым натягом можно было бы в юмор или бск..тут все таки не дачники-самостроители собрались.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 20:37
1 | #269
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Прогрессирующее обрушение, нет, не слышал! http://www.itar-tass.com/c11/717889.html
А все говорили прогрессирующее....а тут надо на было лишь посчитать вибрацию от швейный машинок
Цитата:
Чиновник пояснил, что генераторы создавали вибрацию, которая усиливалась тем, что в здании работали тысячи швейных машин. В итоге именно из-за этой вибрации здание начало разрушаться.
http://lenta.ru/news/2013/05/03/bngldsh/
Хотя походу маразм чиновников и там зашкаливает.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 20:55
#270
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А все говорили прогрессирующее....а тут надо на было лишь посчитать вибрацию от швейный машинок
Предлагаю ввести в нормативы нагрузки от вибрации швейных машинок. Без четкого нормативного документа это будет кормушка для чиновников. Особенно учитывая тот факт, что швейные машинки можно поставить в любом здании!11
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 20:58
#271
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Предлагаю ввести в нормативы нагрузки от вибрации швейных машинок. Без четкого нормативного документа это будет кормушка для чиновников. Особенно учитывая тот факт, что швейные машинки можно поставить в любом здании!11
Offtop: а какова доля длительности? предлагаю в "особые" ее включить
derik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:02
#272
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Offtop: а какова доля длительности? предлагаю в "особые" ее включить
Конечно особые! Собственно тут и предложили же это уже. Нужно заменить расчет на прогрессирующее разрушение, на расчет на швейные машинки!
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:04
#273
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


расчет на негативное воздействия швейных агрегатов на строительные конструкции? ...думаю нужно методу делать, пахнет кандидатской
derik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:09
#274
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Пахнет! Я уверен в Бангладеше эта мысль уже витает в научных кругах!
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:19
#275
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Вот тут уже интереснее
Цитата:
Four generators inside the Bangladesh garment factory building that collapsed last month may have caused the disaster, a top investigator says.
The units started up after a power cut, sending powerful vibrations throughout Rana Plaza, said Main Uddin Khandaker, head of a government inquiry team.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22404461
Оригинально конечно...отрубается электричество и одновременно запускаются генераторы которые начинают разрушать здание.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:20
#276
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Не знаю как швейные машинки, а вот, например, согласованное движение групп людей вполне может вызвать разрушение конструкций. На западе даже имеются нормы по учету таких динамических воздействий (например, британские BS 6399) и ограничению допустимых колебаний, к которым они приводят
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:31
#277
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Не знаю как швейные машинки, а вот, например, согласованное движение групп людей вполне может вызвать разрушение конструкций. На западе даже имеются нормы по учету таких динамических воздействий (например, британские BS 6399) и ограничению допустимых колебаний, к которым они приводят
Расчет на такие вещи это шаг назад. В наших нормах этого нет, поэтому если по ним нормально запроектировать, то конструкция выдержит!!11 Накрайняк можно 400 кг на м2 приложить
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 21:54
#278
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Господа, Вы уходите от темы давайте поговорим о швейных машинках это тема более животрепещущая пишем письмо в НИЦ Строительство?
derik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 22:13
#279
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Господа, Вы уходите от темы давайте поговорим о швейных машинках это тема более животрепещущая пишем письмо в НИЦ Строительство?
Да что ниц строительство ..давайте сразу в Юнеско.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 22:51
#280
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Расчет на такие вещи это шаг назад. В наших нормах этого нет, поэтому если по ним нормально запроектировать, то конструкция выдержит!!11 Накрайняк можно 400 кг на м2 приложить
Ну, значит европейцы, америкосы и японцы - отсталые в инженерных делах люди! Не то что мы, продвинутые - ведь можно просто 400 кило приложить! А в нормах этих стран как раз есть подобного рода требования динамической безопасности зданий и сооружений. Кстати, двое людей плотного телосложения, расположенные на площади в 1 м2, при согласованных прыжках, могут вызвать усилия в конструкции, превышающие даже обозначенные Вами 400 кг/м2. А если таких прыгунов будет целая толпа!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 22:59
#281
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, двое людей плотного телосложения, расположенные на площади в 1 м2, при согласованных прыжках, могут вызвать усилия в конструкции, превышающие даже обозначенные Вами 400 кг/м2. А если таких прыгунов будет целая толпа!
это Вам к расчету на негативное воздействия швейных агрегатов на строительные конструкции в жизни такое врядли встретится. или это новый вид терроризма?
derik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:05
#282
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, двое людей плотного телосложения, расположенные на площади в 1 м2, при согласованных прыжках, могут вызвать усилия в конструкции, превышающие даже обозначенные Вами 400 кг/м2. А если таких прыгунов будет целая толпа!
Ну и...если так из далека зайду. Назовите хоть один случай когда двое людей занимались согласованными прышками или другими действиями согласованного характера и это привело бы к разрушению здания?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:10
#283
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну, значит европейцы, америкосы и японцы - отсталые в инженерных делах люди! Не то что мы, продвинутые - ведь можно просто 400 кило приложить! А в нормах этих стран как раз есть подобного рода требования динамической безопасности зданий и сооружений. Кстати, двое людей плотного телосложения, расположенные на площади в 1 м2, при согласованных прыжках, могут вызвать усилия в конструкции, превышающие даже обозначенные Вами 400 кг/м2. А если таких прыгунов будет целая толпа!
Мне нужно было больше смайликов ставить или Вы все равно бы не поняли, что это стёб?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:33
#284
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну и...если так из далека зайду. Назовите хоть один случай когда двое людей занимались согласованными прышками или другими действиями согласованного характера и это привело бы к разрушению здания?
Стадион "Маракана", Бразилия. Во время проведения футбольных матчей выявлены значительные ускорения и амплитуды колебаний железобетонных консольных балок трибун (вылет консолей 21 м), а также трещины в балках.
Стадион "Фейеноорд", Голландия. Во время концертов замечены значительные вибрации верхних ярусов трибун, установлена автоматическая система, выключающая музыку при недопустимом уровне колебаний.
Стадион "Морамби", Бразилия. Во время концертов замечены значительные вибрации верхних ярусов трибун, установлена автоматическая система, выключающая музыку при недопустимом уровне колебаний.
В г. Кельн-Мюнгерсдорф в Германии на стадионе во время проведения рок-концерта произошли недопустимые резонансные колебания трибун, вызванные динамическим воздействием людей.
Достаточно?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:41
#285
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132



Я вроде говорил как двое. Вы бы еще солдат шагающих в шаг по мосту вспомнили.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:48
1 | #286
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ayvengo, а я все это читал в Еврософтовских статьях про расчеты колебаний трибун олимпийских объектов. А что у Вас там писать перестали в последнее время...? Завал? А то мое хобби по чтению статей, посвященных реальным уникальным объектам - страдает )
 
 
Непрочитано 03.05.2013, 23:59
#287
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Ayvengo, а я все это читал в Еврософтовских статьях про расчеты колебаний трибун олимпийских объектов. А что у Вас там писать перестали в последнее время...? Завал? А то мое хобби по чтению статей, посвященных реальным уникальным объектам - страдает )
Писать не перестали - стали меньше выкладывать! Кстати, действительно, упущение - выложим после праздников.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Я вроде говорил как двое. Вы бы еще солдат шагающих в шаг по мосту вспомнили.
Солдаты-солдатами, а вот пример, к чему могут привести прыжки людей в фитнес клубе торгового центра (видео было на ютубе):

http://realty.newsru.com/article/19Jul2011/dancing_tc
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:09
#288
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, действительно, упущение - выложим после праздников.
Offtop: Глубокий оффтоп. Напишите про олимпийскую деревню - что одни ЦИСС-овцы отбиваются? Мкртычев надоел ))
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:25
#289
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Глубокий оффтоп. Напишите про олимпийскую деревню - что одни ЦИСС-овцы отбиваются? Мкртычев надоел ))
А олимпийская деревня прошла нас стороной. Полтора года назад нам было расписано письмо для анализа, поверочного расчета и научного сопровождения возводимых там корпусов. Я ездил туда, переговорил с авторами обращения и главными инженерами Штрабака, которые там все это дело возводили. А после эти товарищи куда-то слились... В Сочах последний объект у нас был - Олимпийский университет с международным центром.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:34
#290
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В Сочах последний объект у нас был - Олимпийский университет с международным центром.
Так он тоже "под раздачу" попал. Товарищи, что критикуют - тот же монолитный нелинейный железобетон моделируют крайне "забавно", если не сказать - "опасно". Серьезных жб-в спрашивал - почему никто не напишет об этом - говорят, что даже время не считают нужным тратить на обсуждение этих "работ". Но школы сейсмиков должны отреагировать Хотя, меня-то проблема интересовала именно с точки зрения учета пластики бетона в сочетании с динамикой... Ну да ладно. В любом случае ждем обещанных к выкладыванию статей не сочтите за наглость =)
А то я уже какие-то в личке выпрашивал и даже получал - та же Богучанская ГЭС - ну это же не дело при живом сайте =)
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:46
#291
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так он тоже "под раздачу" попал. Товарищи, что критикуют - тот же монолитный нелинейный железобетон моделируют крайне "забавно", если не сказать - "опасно". Серьезных жб-в спрашивал - почему никто не напишет об этом - говорят, что даже время не считают нужным тратить на обсуждение этих "работ". Но школы сейсмиков должны отреагировать Хотя, меня-то проблема интересовала именно с точки зрения учета пластики бетона в сочетании с динамикой...
Концепцию расчета, расстановку изоляторов, СТУ и рекомендации к ним разрабатывали ребята из ЦИСС, у них по этому объекту тоже были статьи, доклад слышал на конференции по сейсмике. Так что лучше эти вопросы адресовать им.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:47
#292
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


так так так, а можно здесь вывесить эти статьи...или дайте ссыль пжалуйста, оч интересно!
derik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 00:56
#293
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Концепцию расчета, расстановку изоляторов, СТУ и рекомендации к ним разрабатывали ребята из ЦИСС, у них по этому объекту тоже были статьи, доклад слышал на конференции по сейсмике. Так что лучше эти вопросы адресовать им.
вообще со стороны обычно считалось, что Ваш босс и ихний - вообще не дружат (сам я только с ихним общался разок, с Я.М.). Но когда А.А. Бубис отвечал на критику Мкртычева в какой-то газете, то писал, что для расчетов использовались современные комплексы MicroFe и Stark Es. Я то их всегда считал закоренелыми друзьями Техсофта, вот и подумал, что Вы тоже как-то участвовали. а они выходит и ваши пользователи? В принципе, если уйти от "учета реальных размеров" в microFe модели конвертируются "на ура", что можно легко использовать для "независимых" расчетов :О) а не как у нас - Лира с Microfe... через starli )))
Offtop: зря продажу starli отдельно считают бесперспективной... хотя и прибыль она вряд ли принесет - так, месяц-другой будет всплеск...
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 01:39
#294
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
так так так, а можно здесь вывесить эти статьи...или дайте ссыль пжалуйста, оч интересно!
К сожалению, видел только тезисы в сборнике конференции по сейсмике 2011 г. в Сочи. Там было указано, что полный текст статей выйдет в ближайших номерах "Сейсмостойкое строительство"

Ал-й, мы тоже в своей расчетной деятельности используем не только STARK ES, но и другие программы в зависимости от решаемых задач, например ЛИРУ-САПР, даже Tower официально приобрели для работы над проектом одного нового стадиона. Чем больше программ имеешь в своем арсенале, тем шире круг решаемых задач. И с ЦИСС у нас хорошие отношения, поскольку прагматизм превыше личных отношений. Мы неоднократно успешно взаимодействовали и по другим объектам, проектируемым в сейсмоопасных районах страны. Да и вообще стараемся придерживаться политики "Ребята, давайте жить дружно!" России хватит на всех.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 01:54
#295
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
проектом одного нового стадиона
Offtop: небось какой-нибудь Динамо - МВ-проектовцы любят Tower...
Ясно все, это хорошо, что хоть где-то умеют работать вместе даже конкурирующие лаборатории. для ЦНИИСКа это вообще важно - все-таки большая часть норм для конструкторов "оттуда" идет, чем больше людей над одним документом совместно трудится, чем больше опыта в него вложено - тем всем лучше. Может, если возвращаться к теме, Вы и о словах Лебедевой из ЛНС в курсе, из сообщения #160 и #169? А то как-то настораживают перспективы считать даже сельский туалет на ПР, да еще в 2-х программах. 2 программы - это вообще ужас (да простят меня идеологи этого подхода). Пусть тогда разрешают несертифицированные применять. Тот же code-aster.
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 02:08
#296
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Может, если возвращаться к теме, Вы и о словах Лебедевой из ЛНС в курсе, из сообщения #160 и #169? А то как-то настораживают перспективы считать даже сельский туалет на ПР, да еще в 2-х программах. 2 программы - это вообще ужас (да простят меня идеологи этого подхода). Пусть тогда разрешают несертифицированные применять. Тот же code-aster.
К сожалению, не в курсе. Думаю, об этом лучше спросить Ирину Владимировну лично - очень открытый для общения человек! Сам не видел новой редакции разрабатываемых ими норм. Хотя и давал ряд замечаний, обещали учесть. По идее, не должно быть противоречия с ФЗ №384, ибо ФЗ - юридически более сильный документ по отношении к национальным стандартам. А там на прогрессирующее - только повышенный уровень ответственности, никак не сельский сарай. А вот по поводу двух программ ФЗ не дает установок, так что вполне реально. Ну а применение несертифицированных программ запрещается тем же ФЗ. ЦНИИСК тут бессилен, решить вопрос может помочь только Минрегион
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 02:39
#297
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
о идее, не должно быть противоречия с ФЗ №384, ибо ФЗ - юридически более сильный документ по отношении к национальным стандартам. А там на прогрессирующее - только повышенный уровень ответственности, никак не сельский сарай. А вот по поводу двух программ ФЗ не дает установок, так что вполне реально. Ну а применение несертифицированных программ запрещается тем же ФЗ. ЦНИИСК тут бессилен, решить вопрос может помочь только Минрегион
Противоречить не должно, а вот ужесточить требования относительно ФЗ национальный стандарт может. Ужесточение ведь не противоречие. И две программы могут прописать - тоже не противоречие.
А вот про применение несертифицированных программ это Вы зря. Я такого не видел. Есть такое:
Цитата:
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
Это в статье 15 общие требования к проектной документации. Т.е. нету жесткой привязки к сертификации, что и правильно.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 02:50
#298
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Это в статье 15 общие требования к проектной документации. Т.е. нету жесткой привязки к сертификации, что и правильно.
В программных комплексах реализованы различные расчетные методики, а, следовательно, согласно этому пункту, и применяемые программы должны быть сертифицированы. Во всяком случае, именно на него и ссылаются эксперты.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 09:50
#299
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В программных комплексах реализованы различные расчетные методики, а, следовательно, согласно этому пункту, и применяемые программы должны быть сертифицированы. Во всяком случае, именно на него и ссылаются эксперты.
Опять бедные эксперты будут служить критерием истины . Написано то другое - методики расчетов должны быть сертифицированы ИЛИ апробированы иным способом (т.е. не сертификацией).
Мне например как расчетчику сертификация вообще не нужна, она не снимает с меня ответственности за конечный результат и не дает гарантии на правильность реализации методик расчета. Т.е. выбирая между сертифицированным и верифицированным продуктом - я всегда выберу верифицированный с открытыми результатами этой самой верификации.

Хотя повторюсь это не значит, что национальный стандарт не сможет ужесточить закон и потребовать считать только в сертифицированных программах.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 12:48
#300
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
и потребовать считать только в сертифицированных программах.
Что есть большая глупость. Т.к. сертифицируются только отечественные программы с постпроцессорами для конструктивных расчетов (исключение - Plaxis). Отсюда и парадоксы, что тот же Code-Aster - одна из мощнейших тяжелых cae программ в мире, в которой рассчитывалось множество уникальных и технически сложных объектов - будет запрещена к использованию... Хотя она гораздо качественнее любой снг-й программы, а ее нелинейные возможности превосходят многократно даже Лиру, не говоря о других догоняющих программах. Достаточно сказать, что она под Linux и может поддерживать много-много процессоров, что необходимо для серьезных нелинейных расчетов. В Windows (за исключением глючной Server) - ведь не более двух...
А взять инженерный зарубежный софт? Тот же SAP2000, имеющий отличную связку с tekla, что вряд-ли допросишься от отечественного производителя... Пользователей продукции csiberkeley в мире - наверное, больше чем инженеров в РФ. Как и пользователей того же Ansys. Но у отечественного инженера не будет возможности применять последние достижения науки и техники в этом направлении. Добавим сюда и то, что СНГ-й софт еще и дороже. И становится понятно, на что направлена сертификация... Которая, к тому же, не выполняет своих функций - ведь конструктивные расчеты не проверяются в принципе при получении этой сертификации. Она просто для галочки.
 
 
Непрочитано 04.05.2013, 20:38
#301
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Такая сертификация, это таможенные пошлины на импортное "авто".
Хотя, я надеюсь, что "наши" программы, лучше чем "наши авто".

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Достаточно сказать, что она под Linux и может поддерживать много-много процессоров, что необходимо для серьезных нелинейных расчетов. В Windows (за исключением глючной Server) - ведь не более двух...
На счет многопроцессорности не в курсе, Но многоядерность(многопоточность) в win7 я пробовал программировать, прирост производительности в разы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 22:59
#302
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
На счет многопроцессорности не в курсе, Но многоядерность(многопоточность) в win7 я пробовал программировать, прирост производительности в разы.
Да так и есть - если Win7Ult или Prof - два процессора (те же Xeon) еще увидит, а самопальный кластер, даже хотя-бы из 4-х - 6-ти процессоров - уже никак - только Windows Server 2008, который стоит так нормально, и при этом глюковат. Ну я уже молчу про быстрые файловые системы Linux, что дает свой дополнительный серьезный прирост в скорости...
А многоядерность то понятно, что дает прирост на 7-ке. В разы. Я использую только i7 в работе и что бы я без нее делал?
 
 
Непрочитано 05.05.2013, 02:44
1 | #303
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ал-й
Считайте в Midas Civil или роботе 2013, они сертифицированны в РФ, или в Bentley Staad pro 8i, у него тоже неплохая связь с Теклой нормально поддерживает экспорт в Bentley Prostructure или в Софистике!
Вложения
Тип файла: doc perechen.doc (972.5 Кб, 863 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 13:44
#304
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Midas Civil
Дорогой и из наших норм только мосты - не очень удобно... С ним, кажется, надо подождать.


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
роботе 2013
Слишком много минусов - к примеру до недавнего времени не было возможность задать переменный к-т постели (ужас - а ведь возможно, ничего не изменилось), да и вообще нет многих возможностей по учету основания - как в том же хоботе с объемниками возились... Говорят, по ЖБ наши нормы уже готовы и функционируют (с 2014-й версии), но пульсации до сих пор нет. С большими задачами (а у меня чаще не металл, а большой монолит, либо не большой, но "подробный") и динамикой - тупит. Если бы одним металлом занимался - был бы вариант...


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Bentley Staad pro 8i
Это интересный вариант, многое зависит от BIM продуктов Bentley и реакции моих коллег (которые проектируют) на них. Посматриваем... А Вы им пользуетесь? Надо признать, очень интересный вариант...


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
в Софистике
Не понравился =)
 
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:04
#305
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Пользуюсь когда в связке с Bentley Prostructure работаю, но и с другими Бим программами связь неплохая. Кстати хотел бы спросить по поводу прогрессирующего обрушения, почему вышибают самую нагруженную колонну, ведь:
«Жилые монолитные здания должны быть защищены от прогрессирующего (цепного) обрушения в случае локального разрушения их несущих конструкций при аварийных воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации зданий (пожары, взрывы, ударные воздействия транспортных средств, несанкционированная перепланировка и т.п.). Конструктивная схема здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального разрушения несущих конструкций как минимум на время, необходимое для эвакуации людей».
То есть если учитывая вышесказаное - прогрессирующее обрушение это определение времени обрушения конструкции в условиях аварийных воздействий, но про этот фактор никто не говорил!



А если от нагрузок учитываемых в расчете увеличивая нагрузки надо смотреть образование пластических шарниров до тех пор пока система не превратится в механизм
Вложения
Тип файла: rar 100.rar (2.95 Мб, 196 просмотров)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 06.05.2013 в 12:11.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 13:10
#306
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
То есть если учитывая вышесказаное - прогрессирующее обрушение это определение времени обрушения конструкции в условиях аварийных воздействий, но про этот фактор никто не говорил!
Это очевидный фактор для такого аварийного воздействия как пожар. Когда мы здесь говорим про ПР мы не имеем ввиду аварийные воздействия вообщем, а говорим о конкретной реализации в виде отказа одного из элементов несущих конструкций. В такой постановке временной фактор не имеет значения.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 13:55
#307
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Современные программные комплексы позволяют решить эту задачу и во временной области. В этом случае будет учтен динамический эффект при аварийном воздействии. Причем, не просто условный, а полученный по расчету.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 13:58
#308
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: Немного оффтопа: http://fishki.net/comment.php?id=137058 вот и как быть в данном случае, какие методики применять?
derik вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:24
#309
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
вот и как быть в данном случае, какие методики применять
Вот так необычно выглядит береговая линия бразильского города Сантос.
Наклонившиеся в разные стороны здания образовались из-за глинистой почвы, которая не выдерживает вес домов.

Методики применять стандартные, так чтобы прочность основания обеспечивало восприятие необходимой нагрузки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 15:32
#310
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Современные программные комплексы позволяют решить эту задачу и во временной области. В этом случае будет учтен динамический эффект при аварийном воздействии. Причем, не просто условный, а полученный по расчету.
Это Вы про другой временной интервал говорите. Время воздействия при котором нужной учитывать динамический эффект воздействия и время эвакуации немножко разные вещи
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 23:59
#311
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Это Вы про другой временной интервал говорите. Время воздействия при котором нужной учитывать динамический эффект воздействия и время эвакуации немножко разные вещи
К сожалению, современная нормативная база отображает лишь проблематику расчета на аварийные воздействия (отказ элемента), четких указаний и нормативных методик нет, о чем подробно обсуждалось в теме. Так что - раздолье для научной деятельности!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:11
#312
Алексей Ко


 
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Offtop: Немного оффтопа: http://fishki.net/comment.php?id=137058 вот и как быть в данном случае, какие методики применять?
Расчет на опрокидывание и сдвиг (если считать здание АТТ) достаточно формализован, однако игнорируется порой
Алексей Ко вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:23
#313
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


При расчете всегда впринципе исключайте загружения или комбинации которые содержат в себе динамику, только статика с коэфициенетом перегруза 1, иначе если взять Scad то он вас сильно обманет и не посчитает и не подберет ничего никогда...
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:50
#314
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Что-то большой коэффициент перегруза - 1!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:58
#315
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
При расчете всегда впринципе исключайте загружения или комбинации которые содержат в себе динамику, только статика с коэфициенетом перегруза 1, иначе если взять Scad то он вас сильно обманет и не посчитает и не подберет ничего никогда...
А можно подробнее тему раскрыть?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 19:12
#316
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
олько статика с коэфициенетом перегруза 1
Ну я бы принял 0,9. А так в принципе верно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Разрушение бетона Nana Железобетонные конструкции 50 01.04.2008 20:00