Глубина заложения фундамента от пола подвала
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента от пола подвала

Глубина заложения фундамента от пола подвала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2010, 16:15 1 | #1
Глубина заложения фундамента от пола подвала
tambov
 
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Москва
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 64

Интересно мнение по поводу отметки подошвы фундамента от пола подвала.
Имеем:
Шестиэтажный жилой дом, высота подвала 2,1 м в чистоте, 1,2 м от уровня планировки, подвал в принципе не отапливаемы ( проходят коммуникации ).
Геология первый слой 0,5 м чернозем суглинистый, далее 4,2 м несущий слой суглинок полутвердый, Y=1,92 г/см3, С=0,016 МПа, фи 25 гр., Е=8 МПа, (слабо пучинистый), воды не выявлено.
Глубина промерзания 1,4 м.
На какой глубине закладывать фундамент (подошву), исходя из практики:
- на 0,5 метра от пола подвала. Нп = (h, + h2)(Vn + V6)/Vrp, Нп = (10 + 12)(1,6 + 2,2)/1,92 = 43,5 см,
где h1 - подготовка под полы толщиной 10 см из песка объемной массой Vn = 1,6 т/м3; h2 - бетонный пол подвала толщиной 12 см, объемная масса бетона V6 = 2,2 т/м3. Объемная масса грунта Vrp = 1,92т/м3. От планировки получается 1,7 метра
- на 2,1 от планировки (принятая глубина кладки водопровода в регионе) + ж/б пояс + высота подушек. От планировки получается около 3 метров.
- Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по табл. 2, считая от пола подвала или технического подполья. Cуглинки Не менее 0,5 df.
то бишь 1,4/2=0,7 м от пола подвала. От планировки получается 1,9 метра
Понимаю что чем глубже тем лучше, но все же.

Последний раз редактировалось tambov, 04.10.2010 в 17:22.
Просмотров: 45582
 
Непрочитано 04.10.2010, 18:56
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я бы закопал на расчетную глубину промерзания, равную, в данном случае, 1.4*1.1 от уровня пола подвала, так как пространство подвала это фактически улица.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 19:04
#3
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы закопал на расчетную глубину промерзания, равную, в данном случае, 1.4*1.1 от уровня пола подвала, так как пространство подвала это фактически улица.
Я бы тоже. Но для заказчика нужно обоснование.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 19:07
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Я бы тоже. Но для заказчика нужно обоснование.
Хотя почитал сейчас пособие к вашему СНиПу (в Беларуси действует СНБ), там вроде все выруливает на 1.4*0.5 (если у вас IL <= 0.25)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 19:11
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а смысл закапывать деньги в землю? зачем заглублять подошву фундамента относительно пола подвала? утеплите стены подвала и живите счастливо.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 19:19
#6
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а смысл закапывать деньги в землю? зачем заглублять подошву фундамента относительно пола подвала? утеплите стены подвала и живите счастливо.
Да думаю так и поступим. По СНиП суглинки Не менее 0,5 df.
Честно сначала дико было за всю практику первый такой случай.
Обычно стараются подвал задействовать. А там все по накатанной.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 20:19
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а смысл закапывать деньги в землю? зачем заглублять подошву фундамента относительно пола подвала? утеплите стены подвала и живите счастливо.
А какая разница наклеивать деньги на стену подвала или закапывать в землю?

Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
По СНиП суглинки Не менее 0,5 df.
0.7 метра не так уж и много. Заклеите стены утеплителем, станет 0.5.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 20:28
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Нитонисе, если не можете аргументировано спорить, то уж пройдите спокойно мимо.
Цитата:
А какая разница наклеивать деньги на стену подвала или закапывать в землю?
разница большая, сравните сметную стоимость своего варианта и моего, после и поговорим.
P.S. Я предлагаю закопаться всего лишь на глубину порядка 1,5 м. а Вы предлагаете углубить фундаменты ниже пола подвала еще на 1,5 метра. то есть фактически на 2,7 метра! не слАбо? разница в финансах и времени практически никакой?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 20:39
#9
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я предлагаю закопаться всего лишь на глубину порядка 1,5 м. а Вы предлагаете углубить фундаменты ниже пола подвала еще на 1,5 метра. то есть фактически на 2,7 метра! не слАбо? разница в финансах и времени практически никакой?
Да если копать на такую глубину, какой смысл обратно засыпать подвал, до архитектурной отметки. Сизифов труд. Или под ленту отдельно траншеи рыть, "ручная работа это ..".
tambov вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 20:50
| 1 #10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Нитонисе, если не можете аргументировано спорить, то уж пройдите спокойно мимо.
Если лень читать ветку даже такую маленькую как это, может лучше посмотреть телевизор?
Во-первых, я выше указывал, что согласно российского СНиПа глубина заложения выходит 0.7 от уровня подвала (конструктивно врядли стоит делать менее чем 0.5), то есть перерасход небольшой.
Во-вторых, утеплить подвал недостаточно, его еще нужно и отапливать, вот и сравните сметную стоимость, да еще и про эксплуатационную не забудьте.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 21:00
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Нитонисе - снова Вы увиливаете.
В своем первом же посте (#2) Вы пишете:
[quote]Я бы закопал на расчетную глубину промерзания, равную, в данном случае, 1.4*1.1 от уровня пола подвала, так как пространство подвала это фактически улица.[quote]
Считаем в слух:
автор говорит о заглублении пола подвала от уровня планировочной поверхности земли на 1,2 м. плюс Вы предлагаете заглубится еще на 1,54 м. итого заглубление подошвы фундаментов составляет 1,2+1,54 = 2,74 м.
и уже в других своих ответах начинаете канитель про российские нормы. Вопрос - если Вы "не в теме", то чего советуете? Если Вы не знаете российских норм, то к чему был Ваш пост #2?
В моей 5-этажной панельки подвал также не отапливаемый, глубина заложения фундамента составляет 1,5 м - никаких проблем с морозным пучением. О каком отоплении подвала Вы толкуете? Вы зимой в подвал спускались хотя бы раз? У меня в гараже в подвале зимой температура воздуха плюс 5 (глубина подвала 1,8 м от уровня земли).
У автора основанием фундамента является суглинок полутвердый, грунтовые воды не выявлены. Ну и какой смысл закапываться?! Или Вы снова приплетете любимый дренаж?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 21:07
| 1 #12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
автор говорит о заглублении пола подвала от уровня планировочной поверхности земли на 1,2 м. плюс Вы предлагаете заглубится еще на 1,54 м. итого заглубление подошвы фундаментов составляет 1,2+1,54 = 2,74 м.
Для условий проектирования в Беларуси я бы так и сделал, так как нет норм, которые разрешают подняться выше.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и уже в других своих ответах начинаете канитель про российские нормы. Вопрос - если Вы "не в теме", то чего советуете?
Что такое "канитель"? Ваш совет - "не увеличивать глубину заложения на 0.2 метра (0.7-0.5), а заклеить подвал утеплителем, устроить там обогревательную систему и регулярно отапливать поддерживая температурный режим". Это вы называете "быть в теме"?


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В моей 5-этажной панельки подвал также не отапливаемый, глубина заложения фундамента составляет 1,5 м - никаких проблем с морозным пучением. О каком отоплении подвала Вы толкуете? Вы зимой в подвал спускались хотя бы раз? У меня в гараже в подвале зимой температура воздуха плюс 5 (глубина подвала 1,8 м от уровня земли).
У автора основанием фундамента является суглинок полутвердый, грунтовые воды не выявлены. Ну и какой смысл закапываться?! Или Вы снова приплетете любимый дренаж?!
Вы можете обосновать свое предложение положениями российских норм, которые уж вы то должны знать? Или кроме "у соседа так сделано и ничего не рухнуло" от вас не добиться?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 21:14
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Нитонисе - то есть Вы утверждаете, что в неотапливаемом подвале зимой температура будет минусовая (будет промерзание грунта?)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 21:35
| 1 #14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Нитонисе - то есть Вы утверждаете, что в неотапливаемом подвале зимой температура будет минусовая (будет промерзание грунта?)
Я утверждаю, что какая там будет температура устанавливается расчетом. Предположим вы заклеили стены утеплителем. Без источника тепла - это деньги на ветер. источник тепла - коммуникации проходящие в подвале. Вот выполните расчет и покажите, что в холодные месяцы там будет поддерживаться плюсовая температура. Как только вы это обоснуете - начинаете учитывать ваш подвал как отапливаемый, со всеми вытекающими последствиями. В итоге, в зависимости от того какая температура будет расчетной, вы определите глубину заложения наружних фундаментов, которая будет равняться половине расчетной глубине промерзания. Внутренние фундаменты заглубляете конструктивно. Конструктивно - я думаю не меньше 0.5 метра.

Теперь смотрим что получается если подвал неотапливаемый, а само здание отапливаемое.

[IMG]http://s11.***********/i184/1010/b1/0653c72fe141.png[/IMG]

Посылают на таблицу номер 2.

[IMG]http://s43.***********/i101/1010/63/101d8b90f25c.png[/IMG]

Получаем глубину заложения 1.4*0.5=0.7 метра, что не намного больше конструктивных 0.5 метра.

Так что адекватней, увеличить глубину на 0.2 метра или геморрой, который описан в начале этого сообщения?
Ну или как вариант вы можете сказать: "Я, Forrest_Gump, игнорирую требования российских СНиПов, так как считаю, что сам лучше разбираюсь в вопросе.". Только будет ли это достаточным обоснованием для заказчика автора темы?
Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Я бы тоже. Но для заказчика нужно обоснование.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 21:52
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Я Вам, Нитнисе, доказывать ничего не буду. А кроме расчетов Вы признаете другие обоснования? Как насчет опыта? Потому что в расчете я не смогу учесть поступление тепла из грунта (которое Вы игнорируете, уж не знаю по какой причине... для справки: От мантии внутреннее тепло Земли передается земной коре). А на практике я зимой сделаю Вам фото двух термометров - один у меня за окном висит, другой находится в подвале неотапливаемого гаража (в 5 минутах езды от меня). Чем не вариант?
Опять же, в таблице 2 Вы радостно обвели величину заглубления. И сравниваете ее с некой мифической конструктивной величиной зашлубления в 0,5 м. Это что за конструктивное заглубление? Зачем в неэксплуатируемом подвале заглублять подушки относительно дна? И зачем заглублять их на 0,5 м при высоте ФЛ (например) в 0,3 м?
P.S. никакого игнорирования российских норм у меня нет - это Вы мне его приписываете. а уж глупостей и я могу написать с кучу - покажите-ка мне в нормах пункт, который устанавливает, что неотапливаемый подвал является холодным помещением и грунт в нем промерзает.
P.P.S. от меня требуете сплошного нормативного обоснования, а для себя допускаете вольнодумие - "Конструктивно - я думаю не меньше 0.5 метра." Почему это Вы думаете, а не пользуетесь нормами? двойные стандарты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 22:28
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


tambov
0,7м от пола подвала
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 22:42
#17
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Ух круто. Спасибо коллеги.
Пока писал первый пост уже тогда пришел к решению. В последствии, как говорится только в спорах можно ухватить истину на хвост.
Есть третье мнение?
Кто то, где то на форуме сказал, что в Европе воще без фундаментов строят. На утрамбованную площадку сразу стены.
Один момент при проектировании необходимо учитывать все факторы и варианты. И взвешено решать стоит ли их учитывать.
Как вариант: Прорыв водопровода (или верховодка) + непредвиденный мороз выше нормы (в прошлом году был) и все до окончания строительства (максимум перекрыли 1 й этаж. А начало строительства через пару месяцев. Грунты хоть и слабопучинистые. А много ли надо. Для случая?
- был случай: заказчик жаловался "разложили подушки по оси, а они дали на утро крен без нагрузки, в разнобок". Только вот подготовку основания перед раскладкой не сделали...
tambov вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 22:43
| 1 #18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я Вам, Нитнисе, доказывать ничего не буду.
Мне и не надо, доказывать будете экспертам. Только врядли они клюнут на ваш "богатый" опыт и на теплую мантию земли. А вот расчет примут.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А кроме расчетов Вы признаете другие обоснования? Как насчет опыта?
Любой нормативный документ разработан не с бухты-барахты (я надеюсь). И опыт, который заложен в эти нормативные документы, всяко больше вашего. Да и уровень специалистов, занимающихся анализом этого опыта и вырабатывающих на его основе нормы проектирования, априори не подвергается сомнению. Поэтому когда у меня стоит вопрос "личный опыт или СНиП", я выбираю СНиП.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Опять же, в таблице 2 Вы радостно обвели величину заглубления. И сравниваете ее с некой мифической конструктивной величиной зашлубления в 0,5 м. Это что за конструктивное заглубление? Зачем в неэксплуатируемом подвале заглублять подушки относительно дна? И зачем заглублять их на 0,5 м при высоте ФЛ (например) в 0,3 м?
Если вы обоснуете температуру в подвале хотябы на уровне +5 градусов, то уровень заглубления наружних стен будет 1.4*0.7*0.5 = 0.5 метра. Но и без этих требований я фундаменты меньше не закапываю. Где-то видел даже соответствующее требование, сейчас не могу вспомнить где. Ну а вы можете и вовсе без фундаментов строить, вам же виднее.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
покажите-ка мне в нормах пункт, который устанавливает, что неотапливаемый подвал является холодным помещением и грунт в нем промерзает
Нет, это вы покажите-ка что в вашем неотапливаемом подвале температура выше нуля, а иначе идем на п.2.30 и табл.2 СНиПа.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.P.S. от меня требуете сплошного нормативного обоснования, а для себя допускаете вольнодумие - "Конструктивно - я думаю не меньше 0.5 метра." Почему это Вы думаете, а не пользуетесь нормами? двойные стандарты?
Выше уже писал, что это я взял из норм... вспомню из каких - напишу. Но даже если не вспомню, то причем тут двойные стандарты? Если предположить, что нет требования по минимальному заглублению, то заглубив все равно на 0.5 я ничего не нарушаю. Нет ведь норм, запрещающих такое заглубление?

=========================================================================================================
Добавлено.

Нашел я запись о 0.5 метра конструктивно.

Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные. Правила проектирования."

5.2 Назначение глубины заложения плитного фундамента

5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предель-ных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из:
а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряже-ния фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим фундаментам, коммуникациям и рельефу территории;
б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологи¬ческого режима и возможных их изменений во времени;
в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов;
г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению (ус-танавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01).

Последний раз редактировалось Нитонисе, 04.10.2010 в 23:02. Причина: добавлено сообщение
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 23:58
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Нитонисе, Вы явно снова увиливаете. и с таким подходом Вы собираетесь еще воевать с экспертами %-)))) ню-ню.
1) "Мне и не надо, доказывать будете экспертам." - свои решения я защищал в экспертизе вполне успешно. несмотря на несовпадение точек зрения.
2) про мой "богатый" опыт не Вам скалится. еще не доросли.
3) если Вы отрицаете поступление тепла со стороны грунта, то Вы - невежда.
4) про специалистов, учавствующих в разработке норм - на этом форуме уже не раз негативно высказывались про новые нормативы. так что Ваша наивность просто нестерпимо блестит сквозь юношеский задор помахать кулачками на инженерной ниве.
5) с какого перепугу Вы считаете уровень заглубления фундамента относительно пола подвала (при условии +5 в подвале)? садитесь, двойка.
6) "Ну а вы можете и вовсе без фундаментов строить, вам же виднее." Какие-то беззубые у Вас укусы. Да, представьте себе, построили часовню на фундаментной плите, которая фактически лежит на поверхности. Вот так взяли и отлили монолитную плиту, возвели кирпичный цоколь, по нему собрали бревенчатую часовню. Шестой год стоит - цоколь целый, без трещин, сруб не перекосило. Так что жду новых советов по фундаментам.
7) "Нет, это вы покажите-ка что в вашем неотапливаемом подвале температура выше нуля" - Я Вам предлагал провести натурный эксперимент. Только Вы что-то соскочили в сторонку.
8) Вы даже в цитату из норм пытаетесь упорно прикрутить к своему флагу. Только читаете невнимательно. Там написано, "как правило", что не обязывает к назначению именно такого перепада. Могу валюнтаристки принять 0,2 м, а могу и 0 м. Да к тому же снова привели нормы своей страны, хотя спор идет на "российской площадке".
О чем с Вами можно спорить, когда Вы увиливаете от прямых вопросов и увлекаетесь софистикой.
P.S. Порадовала классификация фундаментов из этого самого ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные". Оказывается плитные фундаменты бывают ленточными, столбчатые и т.д. О как!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 00:24
| 1 #20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
свои решения я защищал в экспертизе вполне успешно. несмотря на несовпадение точек зрения.
И что с того? Я тоже защищал. И весьма успешно.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
про мой "богатый" опыт не Вам скалится. еще не доросли
Вы обо мне практически ничего не знаете, потому утверждать что-то относительно моего опыта - это чересчур самонадеянно. О вашем же опыте я говорил в контексте сравнения с опытом разработчиков норм. Их опыт - анализ многолетних статистических данных по всей стране и не только. Ваш же опыт - ваш дом и соседский. Сравнение образное, показываю масштаб.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
если Вы отрицаете поступление тепла со стороны грунта, то Вы - невежда
Да ради бога. Можете еще учесть тепло выделяемое грызунами в подвале. Только расчет предоставьте - и вопросов не будет.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
про специалистов, учавствующих в разработке норм - на этом форуме уже не раз негативно высказывались про новые нормативы. так что Ваша наивность просто нестерпимо блестит сквозь юношеский задор помахать кулачками на инженерной ниве.
Я понял вашу точку зрения "Нормы писали неучи, а я - Forrest_Gump - знаю больше всех их вместе взятых, потому читаю СНиПы только как развлекательную литературу за место анекдотов. Эти спецы там порой такие корки отачивают, что Петросян нервно курит в сторонке.". Моя же точка зрения такова - "Требования СНиПов обязательны к исполнению независимо от того считаю я их правильными или нет. Это закон проектировщика, который он не имеет права нарушать.".
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Да, представьте себе, построили часовню на фундаментной плите, которая фактически лежит на поверхности. Вот так взяли и отлили монолитную плиту, возвели кирпичный цоколь, по нему собрали бревенчатую часовню. Шестой год стоит - цоколь целый, без трещин, сруб не перекосило. Так что жду новых советов по фундаментам.
Да стойте хоть вообще без фундаментов.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я Вам предлагал провести натурный эксперимент. Только Вы что-то соскочили в сторонку.
Нет проблем. Проводите натурные эксперименты и идите с ними к экспертам обосновывать экономию бетона на фундаментах. Это вам никто не запрещает. А вот если обосновать расчетную температуру не можете, тогда проектируйте как требует СНиП.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вы даже в цитату из норм пытаетесь упорно прикрутить к своему флагу.
Ну так вопрос конструктивного заглубления уже меня касался, а не автора темы... а живу и работаю в основном в Беларуси, потому свои нормы знаю лучше ваших. Искать же подобное в ваших нормах нет желания. вам надо - вы и ищите.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Только читаете невнимательно. Там написано, "как правило", что не обязывает к назначению именно такого перепада.
Я понял, что для вас слово "правило" обозночает нечто совсем не общепринятое. Для меня же выражение "как правило" обозначает следование этому указанию, но допускает и принятие более мелкого заглубление при соответствующем обосновании. Причем обоснование "да что с ним станет" это не для меня.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. Порадовала классификация фундаментов из этого самого ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные". Оказывается плитные фундаменты бывают ленточными, столбчатые и т.д. О как!
Именно так. Плитная часть есть у лент и столбов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 00:30
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


С разборками в чат или личку!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 01:01
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


напоследок всезнающему Нитонисе - ссылка.
to tambov - есть такой документ " Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" (утверждены в 2003 г.), в которых пункт 4.1.3 гласит, что "Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение
и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная
влажность воздуха - не выше 60%." -> ссылка

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.10.2010 в 01:56. Причина: добавил
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:50
| 1 #23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Спорщики!

Ну если принять в подвале +5, тогда df = 1.4*0.7 = 0.98м.
В любом случае, со стороны подвала - подушка 300 + подготовка 100 + конструкция пола подвала - меньше 500 и не возьмешь. Это минимальное конструктивное требование где-то видел, в СНиПе этого нет, но это с молоком матери, как говориться (у меня - в прямом смысле).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:55
| 1 #24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
напоследок всезнающему Нитонисе - ссылка.
К чему эта ссылка? Там где-то сказано, что температура в неотапливаемом подвале принимается +5 градусов?
Экспериментируйте дальше под свою ответственность, раз вас не устраивают требования нормативов и доказывайте экспертам, что воздух в подвале греет мантия Земли.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
"Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение
и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная
влажность воздуха - не выше 60%." -> ссылка
Это ключевое слово. Обеспечите такую температуру - считаете подвал отапливаемым со всеми вытекающими. Не обеспечите - считаете как неотапливаемый.
Но это если по СНиП. А по опыту Forrest_Gump можете подошву фундамента располагать на уровне пола подвала.

============================================================================================================
Добавлено.

Цитата:
Ну если принять в подвале +5, тогда df = 1.4*0.7 = 0.98м.
И еще коэф. 0.5 из табл.2, так как грунтовых вод нет.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.10.2010 в 09:57. Причина: добавлено сообщение
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:05
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И еще коэф. 0.5 из табл.2, так как грунтовых вод нет.
Ну можно и так, но это в любом случае от уровня планировки, а не от пола подвала (если в нем больше нуля). Если меньше нуля - тогда от пола подвала надо считать. Но и df тогда другое.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:13
| 1 #26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну можно и так, но это в любом случае от уровня планировки, а не от пола подвала (если в нем больше нуля).
Согласен, это если у вас отапливаемое сооружение с подвалом.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если меньше нуля - тогда от пола подвала надо считать. Но и df тогда другое.
А тут уже неотапливаемый подвал и df считается с коэффициентом kn=1, соответственно и получаем 1.4*1*0.5=0.7 от пола подвала.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:19
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


У автора в подвале планируются коммуникации, температура будет >0.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:23
| 1 #28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
У автора в подвале планируются коммуникации, температура будет >0.
Обоснование?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:26
#29
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Обоснование?
температура замерзания воды 0 град, если в подвале разводки воды и канализации температура должна быть плюсовой.
Она и будет плюсовой даже если не отапливать. Тепла от перекрытия первого этажа достаточно, плюс еще тепло от земли.

Последний раз редактировалось MasterZim, 05.10.2010 в 10:32.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:28
| 1 #30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
температура замерзания воды 0 град, если в подвале разводки воды и канализации температура должна быть плюсовой.
А здания должны быть прочными и не падать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:54
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А здания должны быть прочными и не падать.
Безусловно. У нас же не Китай. Там падают.

MasterZim,
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:59
| 1 #32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Безусловно. У нас же не Китай. Там падают.
Ясно.

По существу. Температурный режим во всех помещениях здания определяет не конструктор, а смежники из ОВ. Приходите к ним и спрашиваете:
- А какая у нас температура в подвале?
- Не менее +5 градусов (предварительно вы им даете значение R по стенам подвала).
Здорово. Значит подвал отапливаемый. Если же их ответ:
- ХЗ.
Значит подвал неотапливаемый со всеми вытекающими последствиями.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:35
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Нитонисе, это уже демагогия. И отсутствие опыта. Этот вопрос можно решить для себя и ДО ОВ-шников. Сказали же - если будет температура в подвале ниже нуля, вода замёрзнет в трубах. Значит, отдел ОВ должен ж*пу порвать, но ноль там для ВК обеспечить!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:42
| 1 #34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Значит, отдел ОВ должен ж*пу порвать, но ноль там для ВК обеспечить!
При чем тут демагогия. Демагогия у вас. Вы принимаете решения на основании "вот так должно быть", а я принимаю решение на основании "вот так есть". Поэтому если ОВэшники должны обеспечить там плюсовую температуру - пусть обеспечивают и вы будете исходить из этого. У вас будет отапливаемое сооружение в том числе и подвал. А если ОВэшники не обеспечили необходимый тремпературный режим, то вы считаете подвал неотапливаемым.
У автора темы подвал неотапливаемый и он ничего не говорил о мерах ОВэшников по поддержанию там плюсовой температуры. А крутить у виска со словами "так должно быть", "мантия земли мне нагреет подвал" - это... детский сад.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 11:47
#35
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Забыл один момент: отопление поквартирное, индивидуальное, то есть подвал (тех.подполье) по любому неотапливаемый. То бишь безхозный. Если сараев не настроят, а гадать не будем. То в какие то моменты может случится так что там реально улица зимой будет. Забыли продухи закрыть, входы в подвал настеж. Сквозняк. Думаю такие факторы тоже надо учитывать. Так что по нормам не менее 1/2 df от пола подвала. И ни каких гвоздей. Эксперт со свистом пропустит. Хотя я бы сделал по глубже. Ну 200 мм у заказчика скрою и это все. Про утепление подвала даже и не мечтаю.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:50
#36
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


tambov - а канализация пусть замерзает - весной оттаит и утечет своим ходом :-) или планируются поквартирные биотуалеты %-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:55
| 1 #37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Пляски с бубном какие-то вокруг этого подвала)
tambov, у вас ОВэшники с объектом работают? Какую они дают температуру расчетную в подвале? От этого зависят ваши конструктивные решения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:58
#38
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А холодное водоснабжение? Тоже индивидуальное? Труба же замерзнет на вводе. Хватит дуру гнать, голову включайте.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 12:06
#39
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Водопровод конечно утеплять.
Все равно в сильный мороз на сквозняке воду и каналью прихватит. Но это уже вопрос камунальщиков.
В морозы дежурить надо. В конце концов это ЧП. Трубы размороженные меняют. И это проблема прежде всего жильцов.
При правильной эксплуатации все должно быть ОК.
А вот если основание поведет. Тут уже точняк проектант виноват.
Я же не рассматриваю нормативные случаи, там все понятно. Хочется по возможности все предвидеть, от тебя зависящее.
Объект не сложный по большому счету. Ну как у нас принято творчеством хорошо заниматься в свободное время. Тут уж и лезут всякие мысли.
В вообще реально "пляски с бубном". Есть нормы. И даже если их отменят то ссылаться на них никто не запретит.

Последний раз редактировалось tambov, 05.10.2010 в 12:14.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:13
| 1 #40
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


По трубам могут дать утепление и вода замерзать не будет, но насколько от этого станет теплее в подвале - без расчета это пляски с бубном)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:29
#41
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Все равно в сильный мороз на сквозняке воду и каналью прихватит. Но это уже вопрос камунальщиков.
В морозы дежурить надо. В конце концов это ЧП. Трубы размороженные меняют. И это проблема прежде всего жильцов.
Жильцы скажут спасибо. И в суд подадут, кто настойчивый. Подадут на управляющую компанию, не на вас. А те глядишь и до вас доберутся.
Скажите, а зачем тогда вообще нужен подвал, если он бесхозный? Программа предоставления жилья бомжам? Может достаточно организовать узлы ввода-вывода коммуникаций и снять этот вопрос с заложением фундаментов? Если уж делать подвал, то нормальный.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 13:16
#42
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По трубам могут дать утепление и вода замерзать не будет, но насколько от этого станет теплее в подвале - без расчета это пляски с бубном)
Спасибо есть наработки. А какой климат будет в подвале, честно по бубну. Главное что бы конструктив не пострадал. Глубина от пола подвала 0.7, думаю, будет достаточно. Если получится у заказчика, по полу утеплитель и ГИ выпрошу. керамзит+битум слоем либо песочек. Думать буду.
Внизу воды нет, а сверху если, то и корка льда хорошее утепление.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав
Жильцы скажут спасибо. И в суд подадут, кто настойчивый. Подадут на управляющую компанию, не на вас. А те глядишь и до вас доберутся.
Скажите, а зачем тогда вообще нужен подвал, если он бесхозный? Программа предоставления жилья бомжам? Может достаточно организовать узлы ввода-вывода коммуникаций и снять этот вопрос с заложением фундаментов? Если уж делать подвал, то нормальный.)
Не доберутся. Повода не будет. Считаете что если построили. Есть запас 100 лет. То все все сто без капремонта.
Можно конечно и без подвала, тогда между первым и вторым этажом техэтаж. Узлы организуем. Но вопрос не об этом был.
Да есть дома и с подпольными каналами, приямками по узлам вводов.

Последний раз редактировалось tambov, 05.10.2010 в 13:30.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:22
1 | 1 #43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
А какой климат будет в подвале, честно по бубну. Главное что бы конструктив не пострадал. Глубина от пола подвала 0.7, думаю, будет достаточно.
Тут ситуация такая, что если не заморачиваться с тем, какая будет температура в подвале, то 0.7 метра, а если заморачиваться, то забиваете на 0.7 метра и заглубляете конструктивно от нуля (Forrest_Gump) до полуметра (Клименко Ярослав).
А больше 0.7 вероятно уже и не стоит.
Кстати. В белорусских нормативах нет указаний по поводу заглубления фундаментов отапливаемых сооружений с неотапливаемыми подвалами. Тут бы пришлось заглубляться на 1.4*1.1 метра, как для фундамента неотапливаемого сооружения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 10:18
1 | #44
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Дополню тему п.5.6.9 СП 22.13330.2011 "Допускается принимать глубину заложения фундамента от пола подвала менее 0,5 м, если удовлетворяется расчет по несущей способности"
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 16:12
1 | #45
zeraxel

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Дополню тему п.5.6.9 СП 22.13330.2011 "Допускается принимать глубину заложения фундамента от пола подвала менее 0,5 м, если удовлетворяется расчет по несущей способности"
Спасибо, наконец-таки найдено конкретное обоснование СП.

Единственное, хотелось бы уточнить какой конкретно расчет? Несущей способности основания? Фундамента? Есть пунктик СП?
Не совсем тут понятно, а покажешь такое обоснование заказчику, он и попросит сделать данный расчет: "а может, типа, пройдет..."
Подскажите, народ, кто знает!
zeraxel вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 17:05
#46
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от zeraxel Посмотреть сообщение
Единственное, хотелось бы уточнить какой конкретно расчет? Несущей способности основания? Фундамента? Есть пунктик СП?
Не совсем тут понятно, а покажешь такое обоснование заказчику, он и попросит сделать данный расчет: "а может, типа, пройдет..."
Подскажите, народ, кто знает!
Тут имеется в виду основание. Устойчивость против сдвига по подошве и глубинного( п.2.276 и 2.287 пособия к СНиП 2.02.01-83)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 17:25
#47
zeraxel

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Тут имеется в виду основание. Устойчивость против сдвига по подошве и глубинного( п.2.276 и 2.287 пособия к СНиП 2.02.01-83)
Спасибо большое за разъяснения, Аким!
zeraxel вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 13:14
#48
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


День добрый!
Подскажите пожалуйста, а какой расчет по несущей способности необходимо выполнить для такой ситуации (см. аттач)?
Спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: глубина_заложения.png
Просмотров: 123
Размер:	21.1 Кб
ID:	237599  
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 14:24
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а какой расчет по несущей способности необходимо выполнить для такой ситуации (см. аттач)?
Как и для фундаментов под наружные стены - определение давления под подошвой, определение расчетного сопротивления грунта, расчет осадки. Если говорить строго - это все расчеты не по несущей способности, а по деформациям.

Если же вы говорите о расчетах именно несущей способности, то основание по несущей способности считается в том случае, если оно скальное. Еще по несущей способности рассчитывается тело фундамента (консольные участки подошвы на изгиб).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 15:27
1 | #50
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Продублирую ответ выше:
п.5.6.9 СП 22.13330.2011 "Допускается принимать глубину заложения фундамента от пола подвала менее 0,5 м, если удовлетворяется расчет по несущей способности"

Основание у меня не скальное. Поэтому и спрашиваю, как обосновать заложение в 0,35 м. Спасибо
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 17:43
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
как обосновать заложение в 0,35 м
Замена грунта на непучинистый на расчётную глубину заложения столбчатого фундамента по СП 22 (по таблице)...
Чем выше, тем меньше R. Может тупо не пройти. Ну и плоский сдвиг ещё, мало ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 18:44
#52
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Поэтому и спрашиваю, как обосновать заложение в 0,35 м. Спасибо
Если вы хотите проектировать по данному нормативу, то никак. И тут дело не в расчетах. Это конструктивное ограничение и заглубление менее чем на 0,5 м - является нарушением.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 19:54
1 | #53
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Грунт в основании непучинистый. Фундамент нагружен центрально. Для плоского сдвига, полагаю, нужна боковая нагрузка, ее здесь взять негде.
>Сет
Что Вы полагаете под "данным нормативом"? Если СП, то см. п.5.6.9, он допускает меньшую глубину, я спрашиваю про расчетное обоснование этого допущения. В примере с фундаментом под наружную стену мы имеем боковое давление и расчет сдвига по круглоцилиндрической поверхности (расчет по несущей способности). А под среднюю стену?
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 20:56
#54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Для плоского сдвига, полагаю, нужна боковая нагрузка, ее здесь взять негде.
А стену вы как вышележащую будете считать ? С заделкой по низу ? С шарниром ? А трения хватит, чтобы не вылезла опора вбок ? Ведь в расчётной схеме у вас будет там скорее всего горизонтальный запрет перемещений нижнего узла. Центрально загруженных стен не бывает. Плюс отклонения стены. + внецентренная нагрузка от первого этажа. Получится микроскопическая горизонтальная сила от прогибов и отклонений. А ветер до внутренних стен точно не дойдёт ?
Ветер при монтаже...
Температурные воздействия при монтаже и при эксплуатации...
Много случайных малых сил будет действовать на стену сбоку при малом заглублении...
А как стыковать подошвы на разных отметках. Верхние подошвы догрузят нижние в примыканиях, там не пройдут обычные сечения, неудобно конструировать.
Пожар будет действовать на верх подошвы. Огнестойкость фундамента.
Сложности при строительстве с размещением откосов котлованов.
Верховодка замочит подвал. Выкачивать запрещено, гидроизоляцию не обеспечить. Как быть с водой. Иск проектировщику и генподрядчику на второй год эксплутации. Приямки и зумпфы, кстати, тоже будет сложно сконструировать и разместить.
Все грунты непучинистые пока вас за ... не взяли.
Промерзание сжатой толщи изменит геологию. Вы сами проморозите основание. Увеличится коэф. фильтрации, изменится структура глинистых грунтов и его характеристики.
Повышается цена ошибки определения R и цена его превышения. По бокам подошвы будут зоны пластической деформации ограниченные нормами. Обычно придавленные сверху. Теперь сверху ничего не будет. Выдавить не должно. Если вы правильно посчитаете фундаменты. Вы когда-нибудь в жизни видели правильно посчитанные фундаменты ? У вас есть методика и инструменты для этого правильного расчёта ? Как будете учитывать взаимовлияние ? Как перераспределится нагрузка с верха здания ? Зуб кто даст ? Здание считается целиком в МКЭ или к фундаменту прикладываются нагрузки (и как они собраны) ? Какова разница между этими двумя вариантами ?
А геология под конкретно этим фундаментом или 20 м между скважинами с холодильником посередине ? Нет ли текучей линзы, прослойки, слабого слоя, рыхлого песка между скважинами...
Как конструировать пол по грунту вокруг. Фундамент даст осадку 100 мм через 50 лет, а пол 0 мм. Также как быть с креном фундамента. идёшь по полу фигак такой ногой в поднявшийся угол.
Может ли при монтаже возникнуть неправильная технология порядок устройства стен с перегрузкой внутренних или внешних стен относительно друг друга. С трещинами по сопряжениям фундаментов.



Из тех минусов, что смог придумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.05.2021 в 21:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 20:56
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Что Вы полагаете под "данным нормативом"? Если СП, то см. п.5.6.9, он допускает меньшую глубину, я спрашиваю про расчетное обоснование этого допущения. В примере с фундаментом под наружную стену мы имеем боковое давление и расчет сдвига по круглоцилиндрической поверхности (расчет по несущей способности). А под среднюю стену?
Да, не прочитал этот пункт СП 22. Подумал что там как и в белорусских нормах, по которым я в основном проектирую, ограничение более жесткое.

5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как
правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предельных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из:
а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряжения фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим
фундаментам, коммуникациям и рельефу территории;
б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологического режима и возможных их изменений во времени;
в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов;
г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению
(устанавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01)


Хотя и у нас есть оговорка "как правило", позволяющая видимо в каких-то случаях отходить от нормы.

Что касается формулировки из СП22, то видимо нужно посмотреть все типы расчетов по несущей способности из раздела 5.7 и если они все выполняются - значит можно фундамент закапывать менее полуметра. Вероятно при наличии каких-то горизонтальных нагрузок или моментов какие-то из расчетов по несущей способности (например устойчивость положения) могут не проходить.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2021, 10:54
#56
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


>Tyhig
Спасибо за ответ! По сути это развернутое толкование пунктов из ТКП, которые привел Сет.
Я правильно понял, что если я заглублю фундамент на 0.5 м от пола подвала, то все минусы, которые Вы описали, автоматически исчезнут?
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2021, 16:05
#57
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Serge_Y, да нет, конечно.
Это не минусы. Это я придумал, фантастика.
Вы спрашивали что будет, я нафантазировал. Может и не будет ничего.

Вон высокие опоры рекламы на газонах стоят и ничего. Там правда утяжеление сильное... Падают вроде бы в основном от ураганов или от ошибок ветровых нагрузок. Но кто его что они падают.
Или светофоры...
И теоретически все минусы можно как-то решить.

Но на всех работах всегда мы всё заглубляли хотя бы чуть-чуть. Может быть без причины. Это настолько глубоко въелось... Может быть даже из 19 века пришло...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.05.2021 в 16:10.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента от пола подвала

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39