| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Глубина заложения фундамента от пола подвала
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
Москва
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 45582
|
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
|
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
Честно сначала дико было за всю практику первый такой случай. Обычно стараются подвал задействовать. А там все по накатанной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
0.7 метра не так уж и много. Заклеите стены утеплителем, станет 0.5. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Нитонисе, если не можете аргументировано спорить, то уж пройдите спокойно мимо.
Цитата:
P.S. Я предлагаю закопаться всего лишь на глубину порядка 1,5 м. а Вы предлагаете углубить фундаменты ниже пола подвала еще на 1,5 метра. то есть фактически на 2,7 метра! не слАбо? разница в финансах и времени практически никакой? |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Да если копать на такую глубину, какой смысл обратно засыпать подвал, до архитектурной отметки. Сизифов труд. Или под ленту отдельно траншеи рыть, "ручная работа это ..".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Во-первых, я выше указывал, что согласно российского СНиПа глубина заложения выходит 0.7 от уровня подвала (конструктивно врядли стоит делать менее чем 0.5), то есть перерасход небольшой. Во-вторых, утеплить подвал недостаточно, его еще нужно и отапливать, вот и сравните сметную стоимость, да еще и про эксплуатационную не забудьте. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Нитонисе - снова Вы увиливаете.
В своем первом же посте (#2) Вы пишете: [quote]Я бы закопал на расчетную глубину промерзания, равную, в данном случае, 1.4*1.1 от уровня пола подвала, так как пространство подвала это фактически улица.[quote] Считаем в слух: автор говорит о заглублении пола подвала от уровня планировочной поверхности земли на 1,2 м. плюс Вы предлагаете заглубится еще на 1,54 м. итого заглубление подошвы фундаментов составляет 1,2+1,54 = 2,74 м. и уже в других своих ответах начинаете канитель про российские нормы. Вопрос - если Вы "не в теме", то чего советуете? Если Вы не знаете российских норм, то к чему был Ваш пост #2? В моей 5-этажной панельки подвал также не отапливаемый, глубина заложения фундамента составляет 1,5 м - никаких проблем с морозным пучением. О каком отоплении подвала Вы толкуете? Вы зимой в подвал спускались хотя бы раз? У меня в гараже в подвале зимой температура воздуха плюс 5 (глубина подвала 1,8 м от уровня земли). У автора основанием фундамента является суглинок полутвердый, грунтовые воды не выявлены. Ну и какой смысл закапываться?! Или Вы снова приплетете любимый дренаж?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Теперь смотрим что получается если подвал неотапливаемый, а само здание отапливаемое. [IMG]http://s11.***********/i184/1010/b1/0653c72fe141.png[/IMG] Посылают на таблицу номер 2. [IMG]http://s43.***********/i101/1010/63/101d8b90f25c.png[/IMG] Получаем глубину заложения 1.4*0.5=0.7 метра, что не намного больше конструктивных 0.5 метра. Так что адекватней, увеличить глубину на 0.2 метра или геморрой, который описан в начале этого сообщения? Ну или как вариант вы можете сказать: "Я, Forrest_Gump, игнорирую требования российских СНиПов, так как считаю, что сам лучше разбираюсь в вопросе.". Только будет ли это достаточным обоснованием для заказчика автора темы? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Я Вам, Нитнисе, доказывать ничего не буду. А кроме расчетов Вы признаете другие обоснования? Как насчет опыта? Потому что в расчете я не смогу учесть поступление тепла из грунта (которое Вы игнорируете, уж не знаю по какой причине... для справки: От мантии внутреннее тепло Земли передается земной коре). А на практике я зимой сделаю Вам фото двух термометров - один у меня за окном висит, другой находится в подвале неотапливаемого гаража (в 5 минутах езды от меня). Чем не вариант?
Опять же, в таблице 2 Вы радостно обвели величину заглубления. И сравниваете ее с некой мифической конструктивной величиной зашлубления в 0,5 м. Это что за конструктивное заглубление? Зачем в неэксплуатируемом подвале заглублять подушки относительно дна? И зачем заглублять их на 0,5 м при высоте ФЛ (например) в 0,3 м? P.S. никакого игнорирования российских норм у меня нет - это Вы мне его приписываете. а уж глупостей и я могу написать с кучу - покажите-ка мне в нормах пункт, который устанавливает, что неотапливаемый подвал является холодным помещением и грунт в нем промерзает. P.P.S. от меня требуете сплошного нормативного обоснования, а для себя допускаете вольнодумие - "Конструктивно - я думаю не меньше 0.5 метра." Почему это Вы думаете, а не пользуетесь нормами? двойные стандарты? |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Ух круто. Спасибо коллеги.
Пока писал первый пост уже тогда пришел к решению. В последствии, как говорится только в спорах можно ухватить истину на хвост. Есть третье мнение? Кто то, где то на форуме сказал, что в Европе воще без фундаментов строят. На утрамбованную площадку сразу стены. Один момент при проектировании необходимо учитывать все факторы и варианты. И взвешено решать стоит ли их учитывать. Как вариант: Прорыв водопровода (или верховодка) + непредвиденный мороз выше нормы (в прошлом году был) и все до окончания строительства (максимум перекрыли 1 й этаж. А начало строительства через пару месяцев. Грунты хоть и слабопучинистые. А много ли надо. Для случая? - был случай: заказчик жаловался "разложили подушки по оси, а они дали на утро крен без нагрузки, в разнобок". Только вот подготовку основания перед раскладкой не сделали... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Мне и не надо, доказывать будете экспертам. Только врядли они клюнут на ваш "богатый" опыт и на теплую мантию земли. А вот расчет примут.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
========================================================================================================= Добавлено. Нашел я запись о 0.5 метра конструктивно. Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные. Правила проектирования." 5.2 Назначение глубины заложения плитного фундамента 5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предель-ных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из: а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряже-ния фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим фундаментам, коммуникациям и рельефу территории; б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологи¬ческого режима и возможных их изменений во времени; в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов; г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению (ус-танавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01). Последний раз редактировалось Нитонисе, 04.10.2010 в 23:02. Причина: добавлено сообщение |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Нитонисе, Вы явно снова увиливаете. и с таким подходом Вы собираетесь еще воевать с экспертами %-)))) ню-ню.
1) "Мне и не надо, доказывать будете экспертам." - свои решения я защищал в экспертизе вполне успешно. несмотря на несовпадение точек зрения. 2) про мой "богатый" опыт не Вам скалится. еще не доросли. 3) если Вы отрицаете поступление тепла со стороны грунта, то Вы - невежда. 4) про специалистов, учавствующих в разработке норм - на этом форуме уже не раз негативно высказывались про новые нормативы. так что Ваша наивность просто нестерпимо блестит сквозь юношеский задор помахать кулачками на инженерной ниве. 5) с какого перепугу Вы считаете уровень заглубления фундамента относительно пола подвала (при условии +5 в подвале)? садитесь, двойка. 6) "Ну а вы можете и вовсе без фундаментов строить, вам же виднее." Какие-то беззубые у Вас укусы. Да, представьте себе, построили часовню на фундаментной плите, которая фактически лежит на поверхности. Вот так взяли и отлили монолитную плиту, возвели кирпичный цоколь, по нему собрали бревенчатую часовню. Шестой год стоит - цоколь целый, без трещин, сруб не перекосило. Так что жду новых советов по фундаментам. 7) "Нет, это вы покажите-ка что в вашем неотапливаемом подвале температура выше нуля" - Я Вам предлагал провести натурный эксперимент. Только Вы что-то соскочили в сторонку. 8) Вы даже в цитату из норм пытаетесь упорно прикрутить к своему флагу. Только читаете невнимательно. Там написано, "как правило", что не обязывает к назначению именно такого перепада. Могу валюнтаристки принять 0,2 м, а могу и 0 м. Да к тому же снова привели нормы своей страны, хотя спор идет на "российской площадке". О чем с Вами можно спорить, когда Вы увиливаете от прямых вопросов и увлекаетесь софистикой. P.S. Порадовала классификация фундаментов из этого самого ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные". Оказывается плитные фундаменты бывают ленточными, столбчатые и т.д. О как! |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вы обо мне практически ничего не знаете, потому утверждать что-то относительно моего опыта - это чересчур самонадеянно. О вашем же опыте я говорил в контексте сравнения с опытом разработчиков норм. Их опыт - анализ многолетних статистических данных по всей стране и не только. Ваш же опыт - ваш дом и соседский. Сравнение образное, показываю масштаб. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Именно так. Плитная часть есть у лент и столбов. |
|||||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
С разборками в чат или личку!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
напоследок всезнающему Нитонисе - ссылка.
to tambov - есть такой документ " Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" (утверждены в 2003 г.), в которых пункт 4.1.3 гласит, что "Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - не выше 60%." -> ссылка Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.10.2010 в 01:56. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Спорщики!
![]() Ну если принять в подвале +5, тогда df = 1.4*0.7 = 0.98м. В любом случае, со стороны подвала - подушка 300 + подготовка 100 + конструкция пола подвала - меньше 500 и не возьмешь. Это минимальное конструктивное требование где-то видел, в СНиПе этого нет, но это с молоком матери, как говориться (у меня - в прямом смысле). ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
К чему эта ссылка? Там где-то сказано, что температура в неотапливаемом подвале принимается +5 градусов?
Экспериментируйте дальше под свою ответственность, раз вас не устраивают требования нормативов и доказывайте экспертам, что воздух в подвале греет мантия Земли. Цитата:
Но это если по СНиП. А по опыту Forrest_Gump можете подошву фундамента располагать на уровне пола подвала. ============================================================================================================ Добавлено. Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.10.2010 в 09:57. Причина: добавлено сообщение |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну можно и так, но это в любом случае от уровня планировки, а не от пола подвала (если в нем больше нуля). Если меньше нуля - тогда от пола подвала надо считать. Но и df тогда другое.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А тут уже неотапливаемый подвал и df считается с коэффициентом kn=1, соответственно и получаем 1.4*1*0.5=0.7 от пола подвала. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
температура замерзания воды 0 град, если в подвале разводки воды и канализации температура должна быть плюсовой.
Она и будет плюсовой даже если не отапливать. Тепла от перекрытия первого этажа достаточно, плюс еще тепло от земли. Последний раз редактировалось MasterZim, 05.10.2010 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Безусловно. У нас же не Китай. Там падают.
MasterZim, ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ясно.
По существу. Температурный режим во всех помещениях здания определяет не конструктор, а смежники из ОВ. Приходите к ним и спрашиваете: - А какая у нас температура в подвале? - Не менее +5 градусов (предварительно вы им даете значение R по стенам подвала). Здорово. Значит подвал отапливаемый. Если же их ответ: - ХЗ. Значит подвал неотапливаемый со всеми вытекающими последствиями. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нитонисе, это уже демагогия. И отсутствие опыта. Этот вопрос можно решить для себя и ДО ОВ-шников. Сказали же - если будет температура в подвале ниже нуля, вода замёрзнет в трубах. Значит, отдел ОВ должен ж*пу порвать, но ноль там для ВК обеспечить!
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
У автора темы подвал неотапливаемый и он ничего не говорил о мерах ОВэшников по поддержанию там плюсовой температуры. А крутить у виска со словами "так должно быть", "мантия земли мне нагреет подвал" - это... детский сад. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Забыл один момент: отопление поквартирное, индивидуальное, то есть подвал (тех.подполье) по любому неотапливаемый. То бишь безхозный. Если сараев не настроят, а гадать не будем. То в какие то моменты может случится так что там реально улица зимой будет. Забыли продухи закрыть, входы в подвал настеж. Сквозняк. Думаю такие факторы тоже надо учитывать. Так что по нормам не менее 1/2 df от пола подвала. И ни каких гвоздей. Эксперт со свистом пропустит. Хотя я бы сделал по глубже. Ну 200 мм у заказчика скрою и это все. Про утепление подвала даже и не мечтаю.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А холодное водоснабжение? Тоже индивидуальное? Труба же замерзнет на вводе. Хватит дуру гнать, голову включайте.
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Водопровод конечно утеплять.
Все равно в сильный мороз на сквозняке воду и каналью прихватит. Но это уже вопрос камунальщиков. В морозы дежурить надо. В конце концов это ЧП. Трубы размороженные меняют. И это проблема прежде всего жильцов. При правильной эксплуатации все должно быть ОК. А вот если основание поведет. Тут уже точняк проектант виноват. Я же не рассматриваю нормативные случаи, там все понятно. Хочется по возможности все предвидеть, от тебя зависящее. Объект не сложный по большому счету. Ну как у нас принято творчеством хорошо заниматься в свободное время. Тут уж и лезут всякие мысли. В вообще реально "пляски с бубном". Есть нормы. И даже если их отменят то ссылаться на них никто не запретит. Последний раз редактировалось tambov, 05.10.2010 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Скажите, а зачем тогда вообще нужен подвал, если он бесхозный? Программа предоставления жилья бомжам? Может достаточно организовать узлы ввода-вывода коммуникаций и снять этот вопрос с заложением фундаментов? Если уж делать подвал, то нормальный.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
Внизу воды нет, а сверху если, то и корка льда хорошее утепление. Цитата:
Можно конечно и без подвала, тогда между первым и вторым этажом техэтаж. Узлы организуем. Но вопрос не об этом был. Да есть дома и с подпольными каналами, приямками по узлам вводов. Последний раз редактировалось tambov, 05.10.2010 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А больше 0.7 вероятно уже и не стоит. Кстати. В белорусских нормативах нет указаний по поводу заглубления фундаментов отапливаемых сооружений с неотапливаемыми подвалами. Тут бы пришлось заглубляться на 1.4*1.1 метра, как для фундамента неотапливаемого сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Сообщений: 23
|
Цитата:
Единственное, хотелось бы уточнить какой конкретно расчет? Несущей способности основания? Фундамента? Есть пунктик СП? Не совсем тут понятно, а покажешь такое обоснование заказчику, он и попросит сделать данный расчет: "а может, типа, пройдет..." Подскажите, народ, кто знает! |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Если же вы говорите о расчетах именно несущей способности, то основание по несущей способности считается в том случае, если оно скальное. Еще по несущей способности рассчитывается тело фундамента (консольные участки подошвы на изгиб). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Продублирую ответ выше:
п.5.6.9 СП 22.13330.2011 "Допускается принимать глубину заложения фундамента от пола подвала менее 0,5 м, если удовлетворяется расчет по несущей способности" Основание у меня не скальное. Поэтому и спрашиваю, как обосновать заложение в 0,35 м. Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Замена грунта на непучинистый на расчётную глубину заложения столбчатого фундамента по СП 22 (по таблице)...
Чем выше, тем меньше R. Может тупо не пройти. Ну и плоский сдвиг ещё, мало ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Грунт в основании непучинистый. Фундамент нагружен центрально. Для плоского сдвига, полагаю, нужна боковая нагрузка, ее здесь взять негде.
>Сет Что Вы полагаете под "данным нормативом"? Если СП, то см. п.5.6.9, он допускает меньшую глубину, я спрашиваю про расчетное обоснование этого допущения. В примере с фундаментом под наружную стену мы имеем боковое давление и расчет сдвига по круглоцилиндрической поверхности (расчет по несущей способности). А под среднюю стену? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Ветер при монтаже... Температурные воздействия при монтаже и при эксплуатации... Много случайных малых сил будет действовать на стену сбоку при малом заглублении... А как стыковать подошвы на разных отметках. Верхние подошвы догрузят нижние в примыканиях, там не пройдут обычные сечения, неудобно конструировать. Пожар будет действовать на верх подошвы. Огнестойкость фундамента. Сложности при строительстве с размещением откосов котлованов. Верховодка замочит подвал. Выкачивать запрещено, гидроизоляцию не обеспечить. Как быть с водой. Иск проектировщику и генподрядчику на второй год эксплутации. Приямки и зумпфы, кстати, тоже будет сложно сконструировать и разместить. Все грунты непучинистые пока вас за ... не взяли. Промерзание сжатой толщи изменит геологию. Вы сами проморозите основание. Увеличится коэф. фильтрации, изменится структура глинистых грунтов и его характеристики. Повышается цена ошибки определения R и цена его превышения. По бокам подошвы будут зоны пластической деформации ограниченные нормами. Обычно придавленные сверху. Теперь сверху ничего не будет. Выдавить не должно. Если вы правильно посчитаете фундаменты. Вы когда-нибудь в жизни видели правильно посчитанные фундаменты ? У вас есть методика и инструменты для этого правильного расчёта ? Как будете учитывать взаимовлияние ? Как перераспределится нагрузка с верха здания ? Зуб кто даст ? Здание считается целиком в МКЭ или к фундаменту прикладываются нагрузки (и как они собраны) ? Какова разница между этими двумя вариантами ? А геология под конкретно этим фундаментом или 20 м между скважинами с холодильником посередине ? Нет ли текучей линзы, прослойки, слабого слоя, рыхлого песка между скважинами... Как конструировать пол по грунту вокруг. Фундамент даст осадку 100 мм через 50 лет, а пол 0 мм. Также как быть с креном фундамента. идёшь по полу фигак такой ногой в поднявшийся угол. Может ли при монтаже возникнуть неправильная технология порядок устройства стен с перегрузкой внутренних или внешних стен относительно друг друга. С трещинами по сопряжениям фундаментов. Из тех минусов, что смог придумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.05.2021 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
5.2.1 Минимальная глубина заложения подошвы фундамента (далее — ГЗФ) должна быть, как правило, на 0,5 м ниже уровня планировки или пола подвала, гарантировать недопущение предельных состояний основания (конструкций сооружения) и назначается исходя из: а) конструктивных особенностей проектируемого сооружения (нагрузок, воздействий), сопряжения фундамента с надземными конструкциями и его расположения по отношению к существующим фундаментам, коммуникациям и рельефу территории; б) особенностей напластования и свойств отдельных слоев грунта основания, гидрогеологического режима и возможных их изменений во времени; в) уровня подземных вод и его колебания, возможности размыва грунта в зоне фундаментов; г) глубины и условий сезонного промерзания и оттаивания грунтов, приводящих к их пучению (устанавливаются исходя из вида, состояния и влажности грунта, а также уровня подземных вод в период промерзания по П9 к СНБ 5.01.01) Хотя и у нас есть оговорка "как правило", позволяющая видимо в каких-то случаях отходить от нормы. Что касается формулировки из СП22, то видимо нужно посмотреть все типы расчетов по несущей способности из раздела 5.7 и если они все выполняются - значит можно фундамент закапывать менее полуметра. Вероятно при наличии каких-то горизонтальных нагрузок или моментов какие-то из расчетов по несущей способности (например устойчивость положения) могут не проходить. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
>Tyhig
Спасибо за ответ! По сути это развернутое толкование пунктов из ТКП, которые привел Сет. Я правильно понял, что если я заглублю фундамент на 0.5 м от пола подвала, то все минусы, которые Вы описали, автоматически исчезнут? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Serge_Y, да нет, конечно.
Это не минусы. Это я придумал, фантастика. Вы спрашивали что будет, я нафантазировал. Может и не будет ничего. Вон высокие опоры рекламы на газонах стоят и ничего. Там правда утяжеление сильное... Падают вроде бы в основном от ураганов или от ошибок ветровых нагрузок. Но кто его что они падают. Или светофоры... И теоретически все минусы можно как-то решить. Но на всех работах всегда мы всё заглубляли хотя бы чуть-чуть. Может быть без причины. Это настолько глубоко въелось... Может быть даже из 19 века пришло...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.05.2021 в 16:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента | HITMAN... | Основания и фундаменты | 34 | 05.10.2010 09:25 |
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента | andy46 | Основания и фундаменты | 10 | 27.12.2009 15:55 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |