Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?

Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2011, 21:14 #1
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?
Pavel_MO
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 4

Есть задача сварить два швеллера 18П полками внутрь, чтобы получился прямоугольник в разрезе. Это будет подстропильная срединная балка. Также надо сварить два швеллера 12П тоже полками внутрь - тоже подстропильная срединная балка.
Вопрос в том, как правильно это сделать? Сварщик я начинающий, хотя варю уже довольно хорошо, но не знаю, как сделать именно эту работу. Нужно ли держать швеллеры на расстоянии 3 мм, чтобы в этот промежуток наплавлять электрод 3 мм, при этом, думаю, надо соединить швеллеры с помощью струбцин, да? Сколько надо струбцин на 6 м швеллера 18П? Видимо, надо также делать прихватки, чтобы металл не "повело" от нагрева. Делать прихватки надо сразу по всей длине и с обеих сторон или как-то по-другому? Понимаю, что сплошной шов не нужен. Тогда какой длины должны быть швы и промежутки между ними?
Какие еще нюансы?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Просмотров: 66712
 
Непрочитано 27.09.2011, 23:04
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
Понимаю, что сплошной шов не нужен
Лично я думаю, что как раз нужен.
3 мм много. Да и вообще промежутка не надо. Просто прижать струбцинами и варить. Как варить - не знаю. Как то накладывают не подряд, а с перерывами. Сварил 150мм пропустил 150, потом вернулся когда это место остыло снова на те 150. Но это я так... сам не умею варить . Я когда то варил 2 12-ых швелера в коробку. Где то пол метра шва наложил. Когда струбцину отпустил - шов благополучно треснул по всей длине. Больше мне варить не давали
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 00:16
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Поищи в справочнике сварщика
например http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=b...E8%EA%E0&type=

Последний раз редактировалось MasterZim, 28.09.2011 в 00:23.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 01:53
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Всегда закладываю в проекты такие вещи (коробчатое сечение балок в виде сваренных швелелров с параллельными полками) под небольшие нагрузки в целях экономии металла, с прерывистым швом (ибо поведет прокат и смысла под небольшие нагрузки по всей длине варить нет). Стыкую прокат без зазора. Катет шва не менее 6 мм.


Pavel_MO, если Вы делаете по проекту - то в нем должен быть указан тип сварного шва в соответствии с ГОСТ. От этой информации и отталкивайтесь.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 28.09.2011 в 03:26.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 02:39
#5
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


моя имха - сварка по поконцам полок швеллера НЕ РАБОЧАЯ в некоторых случаях, поясняю почему - швеллер с уклоном полок по ГОСТ - какая толщина полки в том месте где вы будете варить? очччень тонкая. Да будет нести какую то нагрузку, фиг знает сколько (количество) и сколько (время). Всегда швеллера соединяю накладками по полкам.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 05:25
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Если брать с точки зрения расчетной, то сваривать можно через 40 радшусов инерции швеллера, для обеспечения устойчивости сжатого пояса. Длина шва 6 см. Хотя в проектах всегда писал 100 мм через 300.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 09:12
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


по нормам положено варить сплошным швом а не прерывистым
В СНиП есть пункт, что замкнутые профили должны быть герметизированы.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 09:44
#8
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Может экономически выгоднее будет взять квадратную трубу? 120х5, по характеристикам будут близки
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 13:02
1 | #9
Bandero

Технолог
 
Регистрация: 21.01.2011
Россия
Сообщений: 32
<phrase 1=


Сварка обратно ступенчатым способом либо с шагом 100/200, и варить с середины. А сплошняком варить будеш его винтом загнет и сабля будет..вообщем брак.
Bandero вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2011, 20:50
#10
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Сложить аккуратненько впритык, в центре сварить миллиметров 10, по краям тоже. Перевернуть и повторить с другой стороны.
Теперь посваривать от центра опять миллиметров по 10 с шагом 200-300 мм.,только не всю длину сразу с одной стороны. а поворачивая.

Когда вся балка сшита, можно поварить , но по кускам , как кто то писал. Миллиметров по 100, то с дной, то с другой стороны и не подряд, а вразброс, чтоб не было нагретого участка балки. Ток надо подобрать чтоб не было подрезов и наплыва, так прогревать, чтоб проплавить стык. Можно отрезать два куска и потренироваться, заглядывая внутрь.

Варить надо электродами УОНИ. АНО хрупкие. Варить из расчета, что все швы потом пройти повторно, но опять обязательно вразброс и поворачивая..
В итоге, как писано выше , должен быть шов по 100 мм через 100 или 200. Если торцы свободны - ни о какой герметизации можно не говорить.

Электоды только надо прокалить, а то замучаетесь... И шов будет неаккуратный.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 16:02
#11
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Катет шва не менее 6 мм.
Стесняюсь спросить, а где там угол, что бы катет наварить?
Mikhailka вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 16:27
#12
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а где там угол, что бы катет наварить?
Присоединяюсь к стеснительному вопросу.
Может быть кто-то из участников обсуждения укажет условное обозначение шва по ГОСТ 5264-80, а если шов не гостовский, то приложит эскиз?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 11:32
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
...Может быть кто-то из участников обсуждения укажет условное обозначение шва по ГОСТ 5264-80, а если шов не гостовский, то приложит эскиз?
А можно неучастникам?
С2. Размер "е" часто называют катетом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С2.jpg
Просмотров: 1914
Размер:	9.2 Кб
ID:	67297  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 12:15
#14
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Ильнур,
Поясните на примере швеллера 18П по ГОСТ 8240-97.
Толщина полки t=8,7мм, радиус закругления на конце полки r=5мм.
Получается, если выполнить стыковой шов двух полок с максимально допустимым "катетом" шва е=8мм, то сечение шва будет меньше 5мм.
То есть Alekceich, прав.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
сварка по поконцам полок швеллера НЕ РАБОЧАЯ в некоторых случаях
Альф вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 12:23
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Цитата:
Может экономически выгоднее будет взять квадратную трубу? 120х5, по характеристикам будут близки
Часто бывает так, что квадратную трубу найти сложнее и стоит она обычно дороже.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 18:48
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
...Поясните на примере швеллера 18П по ГОСТ 8240-97.
Толщина полки t=8,7мм, радиус закругления на конце полки r=5мм.
Получается, если выполнить стыковой шов двух полок с максимально допустимым "катетом" шва е=8мм, то сечение шва будет меньше 5мм.
То есть Alekceich, прав.
Насчет 5 мм вы правы, можно сказать, геометрически.
А вывод совершенно неожиданный. Что значит "нерабочий"? Типа расчету не подлежит? Почему? Подлежит. Это обычный стыковой шов.
Или может не несет? Кто сказал? Кто рассчитал?
На примере 18П объедините например так: []. Возьмите длину типа 6 м. Нагрузите адекватной нагрузкой с разумным эксцентреситетом. Найдите все компоненты НДС и посчитайте шов на сдвиг и разрыв. Результат сообщить сюда.
Или объедините горизонтально и нагрузите без эксцентреситета, чтобы по простой доброй формуле Журавского проверить на сдвиг. Результат можно сообщить сюда же.
А то: Вася прав, у него попа шире..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 20:29
#17
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Если торцы свободны - ни о какой герметизации можно не говорить.
с чего это вдруг?

А красить вы когда будете? до сварки или после?

Если после - то как вы внутреннюю поверхность своей коробочки будете от коррозии защищать?
До сварки? Тогда как вы будете восстанавливать сожженое сваркой защитное покрытие, а также выполнять защиту сварного шва изнутри коробки?

шов, естественно, работать будет. Правда, С2 по 5264-80* не годится, там толщина 1-4 мм.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 05.10.2011 в 20:37.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 06:39
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
...Если после - то как вы внутреннюю поверхность своей коробочки будете от коррозии защищать?....
Вы думаете, коробочки красят изнутри? Их потому то и герметичными велят делать, что невозможно защитить. Только при оцинковке оцинковывают все, но и при этом делаются специальные отверстия для перелива электролита.
Цитата:
С2 по 5264-80* не годится, там толщина 1-4 мм.
Толщина на торце у 18П легко вписывается в этот диапазон и еще легче проваривается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 06:58
#19
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы думаете, коробочки красят изнутри? Их потому то и герметичными велят делать, что невозможно защитить. Только при оцинковке оцинковывают все, но и при этом делаются специальные отверстия для перелива электролита.
про то и речь. Если сделать шов прерывистым - герметичности не будет. Коробки-то сплошным варятся.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:22
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
про то и речь. ..
Нет, Ваша речь на п.17 - о возможности покраски изнутри.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 14:24
#21
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можно неучастникам?
С2. Размер "е" часто называют катетом.
Неправильно . Катетом шва в данном случае будет высота шва МЕЖДУ полками. Поэтому я и
предложил дважды проварить и вначале пробовать на провар.

Что касается окраски - какая проблема? Возьмите пульвееризатор или кисточку на палке.
А если в помещении или под крышей - да кто их красит...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 14:34
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Неправильно . Катетом шва в данном случае будет высота шва МЕЖДУ полками.
Нет, правильно: "е" из ГОСТ ЧАСТО В НАРОДЕ называют катетом. К проверке предложено СЕЧЕНИЕ шва, как и полагается. Неважно что как называется.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Что касается окраски - какая проблема? Возьмите пульвееризатор или кисточку на палке.
А если в помещении или под крышей - да кто их красит...
Вот Вы возьмите пульверизатор (видели его?), и попробуйте окрасить трубу 100х100 длиной 6 метров изнутри. Когда не получится, возьмите кисточку на палочке
А когда может таки получится, особенно выкрасить изнутри заглушенную уже трубу, то результат выложить сюда
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 14:35
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
в центре сварить миллиметров 10
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
посваривать от центра опять миллиметров по 10
Это не шов, а "сопли".
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 14:36
#24
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Это не шов, а "сопли".
Извиняться когда будете? Спец по соплям....
Экс вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 15:50
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Извиняться когда будете? Спец по соплям....
Когда ответите за свои слова (получу ответы на свои вопросы), так сразу и извинюсь.
P.S. Если толкаете человека на нарушение строительных норм, то хотя бы предупредите его об этом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 17:51
#26
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
<phrase 1=


Спокойнее...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 18:47
#27
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, Ваша речь на п.17 - о возможности покраски изнутри.
точнее, о невозможности.

При обеспеченной герметичности это не нужно. Если же, как предлагает товарисч Экс, не заморачиваться на счет герметичности - то тогда будьте добры защитить металл (как основной, так и сварное соединение) как снаружи, так и изнутри.

Вот о чем была речь (извините, что сразу все не расписал).

Хотя...
Вон, он же предлагает под крышей вообще не красить металл

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А если в помещении или под крышей - да кто их красит...
Открываем ржавый СНиП (Защита строительных конструкций от коррозии) и смотрим нормы на защитные покрытия для стальных конструкций.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 06.10.2011 в 18:53.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 19:34
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
... предлагает товарисч Экс, не заморачиваться...
Человек легко по жизни шагает - веселый, видимо. Трубы палочкой изнутри - без проблем. Пульверизаторм - тем более. Прихватками зварганить - без проблем. У него даже имеется вариант вообще не красить. Никаких проблем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 20:40
#29
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Offtop: угу, такие веселые здание у меня на работе делали... Мало того, что 4-этажное АБК без единой связи, так еще и стоящий рядом цех (буквой Т - полка АБК, ножка - цех) связан распорками с ним. Регулярно своей попой на стуле ощущаю движение мостового крана в цеху
А если об упор кран стукнули - ручки да карандаши со стола скатываются
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 22:09
#30
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Человек легко по жизни шагает - веселый, видимо. Трубы палочкой изнутри - без проблем. Пульверизаторм - тем более. Прихватками зварганить - без проблем. У него даже имеется вариант вообще не красить. Никаких проблем.
Вот вы злые какие!
По такой методике я фиг знает сколько сварил своими руками! Что странного? Вы видели, как шьют? Сметали - потом сшили. Или вы даже не удосужились дочитать то, что я расписл?
Интересно, кто нить из вас варил в своей жизни столько, как я? Во всех положениях, в том числе
аргоном, нержу, сталь, чугун, алюминий. Начиная от 05 мм до двигательных блоков.
Нельзя просто так , поплевывая ,ходить по форуму... Я пишу ВСЕГДА то, что делал сам. И могу объяснить почему так, а не иначе. Кто то написал про поведенные балки... Вряд ли вы видели.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 07:10
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вот вы злые какие!
Да не злые. Просто мы немного теоретики, и не любим, когда сварной сплеча рубит. Локально возможно Вы как-то практично правы, но с точки зрения проектировщика - никак. Например, мы не МОЖЕМ в проекте заложить решение покрасить замкнутый профиль изнутри грунтом и эмалью. И никогда никто этого не делал. А Вы тут приходите и: какие проблемы? Конечно мы злимся
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Или вы даже не удосужились дочитать то, что я расписл?
Честно - нет.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Интересно, кто нить из вас варил в своей жизни столько, как я? ...
Тут по-моему вообще нет сварных. Нам такие нужны - на бумаге рисуем, умные книжки читаем, иногда на завод ходим, но в деталях конкретно - нихрена не знаем. Но Вам нужно конкретно обозначить - я, Вася-сварной, стаж Х лет, варил то, варил это и т.д., чтобы Вас слушали именно как сварного. Вы же не конструктор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 14:36
#32
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут по-моему вообще нет сварных. ...., чтобы Вас слушали именно как сварного. Вы же не конструктор.
Пипец... То есть умеющий варить конструктором быть не может? Как интересно тут у вас...
То есть вы даже не читаете что пишете? Ориентируетесь по никам?
Может надо выделить какой то раздельчик на форуме для общения простых таких пацанов,
с заскорузлыми ладошками, в кепке с поломанным козырьком и шелухой на подбородке?Чиста канкретна?
Если я начну перечислять кем я работал и работаю...
Что касается окраски трубы сотки 6м длиной... Мне бы такие проблемы... Конструкторские.
Смеетесь, что ли? Мда... Вас бы на работу бы определить... В стройотряд хотя бы.

Последний раз редактировалось Экс, 07.10.2011 в 14:42.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:44
#33
annav


 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 51
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™


по нормам положено варить сплошным швом а не прерывистым
В СНиП есть пункт, что замкнутые профили должны быть герметизированы.-полностью согласна
annav вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 20:14
#34
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
по нормам положено варить сплошным швом а не прерывистым
В СНиП есть пункт, что замкнутые профили должны быть герметизированы.-полностью согласна
Деушка,Вы сварщик? Полагаю, что вопрошавший прекрасно осведомлен о существовании СНиПов.
Он о другом спрашивал - как сварить. А герметизировать можно не только сваркой.
Более того, красить внутри не обязательно краской - есть Мовиль тот же. Только в него
надо масло добавить - и на века. Любой краске фору даст.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 21:07
#35
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Вы поражаете своей безграмотностью. На ваш Мовиль с маслом есть СНиП на антикоррозийную защиту. И нигде в том СНиПе нет такого решения. Так что опять вы ляпнули глупость.
PS Навес в саду таким образом сделать вполне сгодится, а цех - увольте.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 18:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Пипец... То есть умеющий варить конструктором быть не может? Как интересно тут у вас...
...
Не совсем так.
Во-первых, не пипец. Каждый делает свое дело, и в среднем - все пучком.
Во-вторых. Умеющий варить конечно может быть конструкторм. Если после того как он в жизни стал высококлассным сварным, он переквалифицировался в конструктора - лет пять отучился, лет пять поднабирался опыта, лет пять открывлись глаза, и наконец он сконструирует нечто великолепное, ибо он не забыл к этому времен практику сварщика. Такое возможно, но маловероятно. Т.е. невозможно.
В-третьих, Вы очень правы насчет стройотрядов - вообще регулярные экскурсии со вниканием в производство просто необходимы проектировщикам, особенно конструкторам. Особенно строителям. Машиностроитель и так при заводе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 19:28
#37
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вы поражаете своей безграмотностью. На ваш Мовиль с маслом есть СНиП на антикоррозийную защиту. И нигде в том СНиПе нет такого решения. Так что опять вы ляпнули глупость.
PS Навес в саду таким образом сделать вполне сгодится, а цех - увольте.
Моя безграмотность и глупость дает возможность Вам почувствовать себя гуру. Чувствуйте!
Заодно поищите объект, построенный по СНиПу.

Ильнур... Вы опоздали с подколками. У меня стаж конструктора более 10 лет. При этом у меня
руки работяги, мозоли, грязь под ногтями от дизеля и вавки. Даже авторские есть...
Неужто так интересно и прикольно плеваться? Думал, хоть на этом форуме нормальный народ...
Я ж не хохочу от вопросов, которые здесь мелькают... Причем, задают эти вопросы люди, по статусу автоматически должные иметь соответствующую квалификацию. Да еще и пишут с грамматическими ошибками! Я просто мимо прохожу. Мое строительное образование - очень не первое.. И мне часто бывает смешно от интеллектуальных "свершений" профессиональных строителей. Такой лажи я ни где не встречал. Такие пироги. панимаш.. Поэтому, если я не ко двору - да и хрен со мной. Пойду рыдать. Или говорим по существу.

Последний раз редактировалось Экс, 09.10.2011 в 19:35.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 22:08
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
... Думал, хоть на этом форуме нормальный народ....
Да как-то нормальный народ поуменьшался резко. Вы уж не обессудьте.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
... Я ж не хохочу от вопросов, которые здесь мелькают...
Зря. Без ч/ю тут сложно.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
... Да еще и пишут с грамматическими ошибками! Я просто мимо прохожу. Мое строительное образование - очень не первое.. И мне часто бывает смешно от интеллектуальных "свершений" профессиональных строителей. Такой лажи я ни где не встречал. .
Безграмотность везде и повсюду. Она проникла и в наши ряды. Жаль.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
... если я не ко двору - да и хрен со мной. Пойду рыдать. Или говорим по существу.
Да ладно, пообвыкнете. Для начала помягше с людьми, поширше в мыслях. А там и пожестче и поконкретней можно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 21:17
#39
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


И всё-таки тема сварки швеллеров полками внутрь осталась нераскрытой. Неужели нет единого мнения как варить данное сечение? И уж тем-более никто не встречал литературы где данное действие описано более-менее чётко, если в СНиП данная тема не раскрыта???

В итоге имеем: по СНиП составное замкнутое сечение нужно сваривать сплошным швом по всей длине, остаётся простой вопрос "КАК?"
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 14:35
#40
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да нельзя же так варить. Ни-зз-я!
А если очень хочется "КАК", то это знает сварщик 7 разряда, но варить он откажется.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 17:39
#41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Между прочим зря на Экса плюетесь, технологию сварки 2-х швеллеров (заметьте не преривыстым а сплошным швом) он расписал грамотно, только оставалось добавить что защита изнутри таких профилей решается не окраской а торцевыми накладками на концах, эт первое, а второе, он просто забыл упомянуть, что при сварке таких профилей швом 6 мм, рабочий обычно в 1.5-2.0 раза меньше, но при этом он равен толщине конца полки. Что касается несущей способности то тут достаточно сказать что шов в таких конструкциях делают равнопрочным с металлом и в несколько приемов. Отвечая на вопрос "КАК?" сварить в коробку два швеллера, откройте Мельниковский справочник, нормали на стыковку профилей, там все расписано ну и справочник по сварке в даунлоаде, больше он вам потребуется так как расписана технология детально!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 17:45
#42
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Если нет квадратной трубы, а количество балок невелико, то по верху и по низу швеллеров добавить полосовую сталь. Будет и герметично и надежно. Насчёт окраски изнутри: если полость герметична, то первоначальная влага поучаствует в коррозии и вдальнейшем процесс коррозии прекратится. Да и по Кристаллу значения величин коррозии, как правило - невелики.
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 17:30
#43
Сonstruction Еngineer


 
Регистрация: 06.02.2018
Сообщений: 8


Добрый день!
Есть какие нибудь документы, с рекомендациями по сварке швеллеров "в коробку"?
Сonstruction Еngineer вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 17:51
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Сonstruction Еngineer Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть какие нибудь документы, с рекомендациями по сварке швеллеров "в коробку"?
Добрый.
Конечно нет. Нет же например документов по сварке уголков в коробку. Или двутавров в коробку.
Просто берешь и варишь.
Надо герметичности - сплошным. Не надо - прерывистым.
Размер шва - минимальный, ибо этот шов не работает толком, только немного при изгибе вбок, или при кручении.
Таким образом, в сухом остатке - надо выработать последовательность наложения швов так, чтобы не покоробило. При этом опять же минимум швов - минимум коробления.
Я вот как легкомысленный человек думаю, что если два чела синхронно варят два шва (противоположных), то коробку не покоробит. Все симметрично.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 20:16
#45
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Замкнутые контуры должны быть герметичными, поэтому стыковые швы - только сплошные, а по торцам - герметично обваренные заглушки толщиной 4 и более мм.
Перед сваркой швов швеллера прихватить. Прихваток 50 через 500-600 мм должно быть достаточно
Если нет серьезных усилий, отрывающих один швеллер от другого, равнопрочность швов не требуется. Просто заварите односторонний стыковой шов с зазором 0-2 мм. Для балки этого должно хватить.
Окрашивать изнутри нет необходимости. Обеспечьте герметичность с визуальным контролем: видимых дырок быть не должно.
Варить лучше оба шва одновременно обратноступенчатым методом. Это трудоёмко, но позволит снизить сварочные деформации до минимума. Если удастся зафиксировать свариваемые детали на мощной балке или плите, деформации будут ещё меньше. В местах опирания балки и на балку усиление шва придется снять, если нет подливки.
Впрочем, если делаете себе в гараж, зная, что сырости не будет, годятся и прерывистые швы, к примеру 50 через 150 мм. Прерывистые швы дают значительно меньше деформаций и не так трудоемки.

Последний раз редактировалось Левша, 21.02.2018 в 20:28.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 20:42
#46
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Сonstruction Еngineer Посмотреть сообщение
Есть какие нибудь документы, с рекомендациями по сварке швеллеров "в коробку"?
Справочник по сварке в даунлоде вроде есть. Может там и про швеллеры в коробку сказано.

Однажды много народу погибло и покалечилось из-за неправильного проектирования конструкций из таких коробочек
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:18
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
...Может там и про швеллеры в коробку сказано.
А может и нет?
Цитата:
Однажды много народу погибло
Где, когда и сколько?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:34
#48
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где, когда и сколько?
США. Лет 50 назад. Одна -Две сотни человек. Галерея упала.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:36
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
... Галерея упала.
В связи с чем?
Не думаю, что в связи с "расслоением" составной коробки.
Вот ежели бы коробку из двух швеллеров употребили как вал привода хвостового винта вертолета ДБ, то возможно при нехватке прочности сплачивающего шва на сдвиг вал бы расслоился и скрутился в пружинку, и вертолет бы упал. Тогда бы да, 100-200 чел бы погибли, и то если ДБ упал бы на батальон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 10:06
#50
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В связи с чем?
Гайку срезало(вон на картинке показано), коробка не причем. Это к теме по сути не относится.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 04:15
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Гайка оказалась хлипче, чем болт?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 07:11
#52
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Однажды много народу погибло и покалечилось из-за неправильного проектирования конструкций из таких коробочек
Это в Америке было. Обрушилось перекрытие на таких подвесках. Концы швеллеров разошлись на последней подвеске.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 16:26
#53
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Гайка оказалась хлипче, чем болт?
Всегда думал, что гайка не выдержала. Сегодня посмотрел - шов не выдержал, полки разошлись. Был не прав
Кому неинтересно - оказывается есть серия в "Секунды до катастрофы" от National geographic.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 910
Размер:	235.9 Кб
ID:	199513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 769
Размер:	366.9 Кб
ID:	199514  
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 18:34
#54
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


В таких местах и барыня велела ставить листы усиления с обваркой по контуру.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 21:51
#55
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Это к теме по сути не относится
Может и относится, мы ж не знаем, куда спрашивающие хотят эту коробку заложить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 09:06
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


периодически встречаю попытки засунуть болт в сварной шов... Аж чесаться начинаю при виде таких узлов. И материться.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 15:14
#57
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда бы да, 100-200 чел бы погибли, и то если ДБ упал бы на батальон.
В июле 1981 в отеле "Hyatt" в Канзас-Сити внезапно обрушились две подвесные галереи. С большой высоты они рухнули на толпу танцующих, в результате чего погибли 114 человек и 186 получили травмы.
Фильм "Обрушение галерей" из цикла "Секунды до катастрофы" снят в 2005 г.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 15:37
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
... обрушились две подвесные галереи...погибли 114 человек....
Узел подвеса порвался. Если узел хреновый, падает и цельная коробка.
Причем тут сплачивание швеллеров в принципе? Как сказ бы Гоголь, "на зеркало неча пенять, коли рожа крива".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 21:36
#59
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут сплачивание швеллеров в принципе?
А при том, что односторонний сварной шов был загружен в направлении незаваренной стороны, корня, а такой нагрузки он не держит.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2018, 18:27
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А при том, что односторонний сварной шов был загружен в направлении незаваренной стороны, корня, а такой нагрузки он не держит.
А причем тут сплачивание швеллеров в принципе? Как сказал бы Гоголь, "на зеркало неча пенять, коли рожа крива".
Загрузи в узле шов как надо, обезпечь надежность, и фсе.
Неверно организованный узел порвется при ЛЮБОМ сечении балки.
Подвесили балкон на соплях, и на сплачивание швеллеров списывают. На нехватку знаний по конструированию узлов надо списывать. Т.е. на тупость и глупость обыкновенные.
Если во лбу дырку зделать, тоже кердык получается. Но причем тут возможности черепа? Не делай дырку...
Принципиально: из двух швеллеров замечательнейшая балка с огромной крутильной жесткостью (следовательно с надежной устойчивостью против потери ПФИ) получается. А уж какие чудесные стойки из них получаются
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2018, 18:59
#61
johnyrep


 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 103


По хорошему нужна разделка хотя бы одной, а то и обоих деталей, сверху, а со стороны скругления, что нибудь типа подварки, может С12 или С21 подойдет.
johnyrep вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2018, 19:25
#62
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А причем тут сплачивание швеллеров в принципе?
Да при том, что возможно перед тем как их сварить в коробочку, туда надо ребра какие нить предусмотреть... мы ж не знаем, что там у спрашивающего за конструкция. На всякий госбезопасный случай предупредил.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2018, 19:31
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да при том, что возможно перед тем как их сварить в коробочку, туда надо ребра какие нить предусмотреть... мы ж не знаем, что там у спрашивающего за конструкция. На всякий госбезопасный случай предупредил.
На всякий возможный случай...да, надо напугать - береженого всевышний бережет.
А самозванца-конструктора конвой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли проектировать приваренные друг к другу фасонные изделия трубопроводов? PPeterr Технологические решения (ТХ) 24 14.06.2013 17:30
Выделение всех объектов которые присоеденены друг к другу Velik84 AutoCAD 14 14.05.2012 17:02
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) Зодчий Конструкции зданий и сооружений 5 22.06.2011 12:56
По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб? UNIKum Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 23:31
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58