| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать.
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 37722
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Истина где-то рядом
![]() ![]() |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Винклеровская модель тут ни при чем. 2-й вариан расчета в Лире реализуется через переменный в плане коэффициент постели, определяющийся исходя из СНиПовской методики расчета осадки.
palexxvlad, речь не об истине, а о близости к нормативной методике. Последний раз редактировалось RomanM, 26.02.2012 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Я с вами согласен, просто смущает то, что "лировцы" нахваливают 3 метод. Я и подумал, что может он и ближе к "истине". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще как "при чем"
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Винклеровская модель = 1 постоянный коэф. постели - модель местных упругих деформаций основания.
Переменный коэф. постели в Лире (2-й метод) - способ реализации модели УПП в СНиПовской упрощенной постановке. Две принципиально разные модели. Последний раз редактировалось RomanM, 26.02.2012 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добавлю свои 5 копеек - 2-й метод Лиры-ГРУНТ с переменным коэффициентом постели у меня ближе всех сходится с расчетом на ОКЭ, в которых ГСТ определена по СНиП и, собственно, оба метода дают очень близкую к СНиПовской осадку. На равне с ними результаты дает Пастернаковская модель с постоянными С1 и С2, вычисленными в Лире (но не в Лире ГРУНТ!) по 1-му способу. Вычисленные там-же, но по 2-му и 3-му способу постоянные С1 и С2 дают далекий от СНиПа результат, также как и методы 1 и 3 в Лире-ГРУНТ. Все на базе личного опыта...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
palexxvlad,
формула: коэф.постели=нагрузка/осадка, которую авторы справки Лиры поименовали формулой Винклера, имеет отношение к модели основания Винклера (модели местных упругих деформаций) такое же, как к любым другим моделям основания вплоть до нелинейных. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Может быть лучше по СНиПу и посчитать, чтобы узнать какой метод ближе к нормативному?
А так это всё мнения, без проверки конкретно вашей модели по СНиП. Думаю также нельзя обобщать какой-то один (или несколько) частных случаев на остальные, так как в какой то другой модели результаты по какому-то методу могут быть далеки от нормативных, ввиду сложной геометрической формы сооружения, грунтовых условий, характера нагрузок и.т.п.. Последний раз редактировалось Dyuk, 26.02.2012 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
В ЛИРЕ для расчета коэффициентов пастели есть 3 метода. 1 и 2 являются нормативными. Но как здесь уже отмечали у каждого свои недостатки. 3 метод (не нормативный) устраняет недостатки 1-го и как утверждают разработчики дает более точные к практике значения осадок. Однако, при прохождении экспертизы могут возникнуть вопросы.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Верно, упругие или неупругие деформации вопрос второй, а формула для определения к-та жесткости по второму методу, действительно, Винклерова, поэтому и имеет прямое отношение к его модели.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
А Винклерова ли? Гипотеза Винклера заключается не в том, что С=P/S, а в том, что С=const.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
ПОНЯТНО ЧТО НИЧЕГО НЕПОНЯТНО
ДЕЛО В ТОМ ЧТО СЕЙЧАС Я СТОЮ ПЕРЕД ВЫБОРом ЗААРМИРОВАТЬ ПЛИТУ В НИЖНЕЙ ЗОНЕ Ф28 Ш.200 ИЛи Ф20Ш.200 ВСЕ будет зависеть какую модель грунтового основания я выберу советовался с другими расчетчиками, они говорят что армирование нереальное для моего случая может есть какие-либо нормативные документы регламентирующие определение коэффициента постели.... поймите меня правильно: я не хочу пролететь с армированием и не хочу быть не корректным расчетчиком завышающим армирование Последний раз редактировалось Dan_iil, 26.02.2012 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Dan_iil, перед тем, как печатать, снимай CapsLock.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Выбирайте модель на слое ограниченной глубины, где эта глубина (Нс) одинаковая для всей площади плиты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Это себе надо такой вопрос задать
![]() Посмотрел Вашу модель. То, что обсуждалось выше мной и коллегами, относилось к модели основания, характеризующейся переменным в плане к.п., вычисленным через модуль Лира-грунт. У Вас же расчет ведется по упрощенной модели, характеризующейся 2-мя постоянными к.п. В данном случае наиболее близкие СНиП результаты, как уже отмечал Ал-й, должен дать метод 1. Но для его правильной реализации необходимо задать специальные законтурные КЭ, котрых в Вашей модели нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Работать с законтурными элементами не сложно: вводите по периметру плиты двухузловые КЭ 53, по углам - одноузловые КЭ 54; назначаете им С1, С2. Все. Вот тут можно почитать http://dwg.ru/dnl/1946 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Извиняюсь за глупый вопрос, но: Если задавать С1,С2 переменными в плане величинами (например по Лира-Грунт), то надобности в законтуренных элементах нет, что-ли?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Заранее огромное спасибо!!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Исходя из логики формул, приведенных в справке к модулю Лира-грунт, законтурные КЭ при расчете по методам 1 и 3 нужны. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью не могу, т.к. сами по себе данные методы расчета представляются мне весьма сомнительными.
Прилагается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
СП 50-101-2004 12.5 Расчет плитных фундаментов 12.5.1 Расчет плитных фундаментов и их оснований рекомендуется выполнять с учетом последовательности возведения сооружения, технологии и последовательности бетонирования плиты. 12.5.2 При расчете плитных фундаментов и их оснований следует учитывать взаимодействие грунта основания, плитного фундамента и надфундаментных конструкций. Допускается учитывать в расчете жесткость только нижних этажей сооружения. 12.5.3 При расчете совместной деформации основания и плитного фундамента нагрузки на плиту допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией и принимать в соответствии со статической схемой сооружения. 12.5.4 Расчет внутренних усилий в системе "основание-фундамент-сооружение" допускается выполнять с использованием программ расчета сооружения на основании, характеризуемом переменным в плане коэффициентом жесткости (коэффициентом постели). При этом переменный в плане коэффициент постели должен назначаться с учетом неоднородности в плане и по глубине и распределительной способности основания. Этот коэффициент может определяться заранее или в процессе последовательных приближений на основе линейной или нелинейной модели основания. Процесс последовательных приближений включает следующие шаги: 1) задание начального распределения коэффициента постели; 2) расчет совместных перемещений сооружения, плитного фундамента и основания с принятым распределением коэффициента постели k(х, у) при действии заданных нагрузок и определение контактных давлений р(х, у); 3) определение осадок основания w(x, y) с использованием принятой линейной или нелинейной модели основания, а также следующего приближения для коэффициента постели k(х, у) = p(x, y)/w(x, y); (12.9) 4) повторение шагов 2) и 3) до достижения сходимости по контрольному параметру (например, по коэффициенту постели). 12.5.5 Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном). Такую же подробную методику для моделирования грута на объемных конечных элементах в наших нормах я не встречал. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., а отнюдь не применение любых моделей основания при расчете этого к.п. Строго приведенному Вами нормативному алгоритму соответствует только метод 2 Лиры-грунт, остальное - творчество разработчиков программы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
Цитата:
По мет.1: С1=Е/(Н(1-2мю в квадрате)), С1 зависит от Н переменной По мет.2: С1=q/S, С1 зависит от S переменной, кот. зависит от Н переменной Цитата:
Российские нормативы допускают расчет конструкций на основании, характеризующемся переменным в плане к.п., при этом нормы не указывают конкретно какая должна быть модель основания при расчете к.п. Поэтому, строго приведенному нормативному алгоритму соответствуют 1 и 2 метод, а 3-ий метод - это творчество разработчиков. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
и какой вывод Вы делаете из этого расчета? Цитата:
Например: плита 10х10м, p=50кПа, глубина заложения от поверхности земли - 5м, гамма=18кН/м^3, расчет по СП 50-101. Цитата:
Цитата:
Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями 5.1.6 . Расчет деформаций основания при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.5.8 ) следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.5.31 ) с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Н с (см. 5.5.41 ). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кажется, теряется суть нашего разговора: я пытаюсь объяснить, что метод 1 такой же нормативный как и метод 2. В мет. 1 к.п. зависит от переменных в плане коэффициента Пуассона и модуля деформации, осредненных в пределах сжимаемого слоя. Все они определяются по СНиП и являются характеристиками линейно деформируемого полупространства. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
все верно, вот только СП не допускает такого "снятия ограничений". Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Но это мелочь: коэф. Пуассона большого влияния на результат не оказывает. Основное различие "сидит" в формуле расчета С1, который зависит только от Н и Е, в то время как сниповская осадка зависит также и от сигма_z, о чем уже говорил выше. Введение законтурных элементов в данном случае должно приблизить результат по методу 1 к исходной модели Пастернака с постоянной Н и, соответственно, к результату по методу 2 и по СНиП. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати, есть мнение, что несмотря на переменность С1 и С2 в 3-м и 1-м методе, законтурные элементы необходимы, просто задавать их крайне неудобно (при автоматическом переносе из ГРУНТа - нельзя назначить к-ты для КЭ53 и 54). А их введение действительно делает результат похожим на правду. А без законтурных элементов - получается крайне далекая от жизни ерунда - завышенные и абсолютно равномерные осадки (не соответствующие СНиП на сотни процентов) при минимальных усилиях в плите...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Чо вы паритесь с 1 и 3 методом. 3 метод был создан для того, чтобы уменьшить осадки, которые возникали, когда соотношение при определении глубины сжимаемой толщи Нс между природным и дополнительным напряжениями был 0,2 (0,1). Сейчас вообще хотят сделать все 0,5. Поставьте в 1-й метод 0,5, а в третий 0,2 (0,1) и получите примерно одинаковые осадки
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: RomanM, так я читаю либо последнее, либо сквозь пальцы )
Если их действительно необходимо добавлять не по логике, а сточки зрения авторов программы, то сам процесс получается на редкость геморным и неудобным и отправляет автоматом оба метода в утиль, ИМХО... А уж если есть вогнутые углы в плите - то и подавно (не думаю, что итерационный процесс сойдется с такой разницей в давлении, как между фиктивными элементами и фундаментом), да и давление в ходе итераций крайне неудобно (нереально) передавать - ведь с законтурных элементов оно не передается автоматом... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ехать на курсы по обучению Лире и спрашивать вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=883890#post883890
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52
|
Цитата:
Чем ломанная Лира отличается от неломанной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Современная защита программ ключами, как правило, многоуровневая. Программа при работе (а не только при запуске) многократно обращается к ключу защиты и, не получая нужного ответа, ограничивает ее функциональность. Как? Это вопрос к разработчикам защиты конкретной программы. За это они деньги получают. С Лирой при обновлении версий постоянные проблемы использования эмуляторов. Правда, что-то поправляется в дальнейшем. (Несомненный плюс ломаных программ - растет число пользователей.) Поэтому, необходим дополнительный контроль выходных данных решения, особенно, новых задач (проверка на лицензионной версии, на других программах и т.д.)
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Правила форума, п.3.5. Первое и последнее предупреждение.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
расчет плиты на упругом основании | Andrei 1777 | Расчетные программы | 22 | 12.04.2008 21:00 |
расчет плиты по физ. нелину | Vovchik | Расчетные программы | 2 | 23.02.2008 21:15 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |