| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение расчётного сопротивления грунта
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3557
|
|
||||
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 6
|
Я считаю ФМЗ. В расчете есть условие: "Среднее давление под подошвой фундамента Р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле ....." Формула во вложении. С чем мне тогда сравнивать P если у нас нету R ?!
|
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Шутка юмора.
Официально призываю Вас пораскинуть мозгами. Если подвала нет, то глубина его db=0, то есть третье слагаемое в скобках обращается в ноль.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
С подвалом получится меньше, почитайте внимательней СНиП
Последний раз редактировалось Demmer, 30.05.2015 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 31
|
а теперь поподробнее расскажите, с чего это с подвалом получится меньше то?? 3е слогамое идет со знаком "+" и убавить R оно не может.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
если взять условно ИГЭ-1, равномерной грунт без прослоек и кучи разных слоев грунта. то чем глубже тем больше R |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
![]() И кстати не забывайте при ширине подвала более 20 метров db тоже будет равен нулю это уже из пособия к Снип "основания и фундаменты" но это так на заметку ![]() Последний раз редактировалось Demmer, 01.06.2015 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
а правда что расчетное сопротивление пылеватого песка на глубине 80 метров равно прочности бетона B10, то есть фундамент в принципе можно не делать
![]()
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Повышение расчетного сопротивления грунта основания | axi_77 | Основания и фундаменты | 8 | 28.02.2013 13:58 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |