Надо ли учитывать допустимые отклонения толщины листа при расчете профнастила?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 1886
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Как страшно жить.
Зачем ты это пишешь ? Я и без тебя скоро буду ссаться на рабочем месте. И это ещё до маразма 10 лет. Написал бы хоть раз тему "Как всё прекрасно хоть где-нибудь".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Там меньшую толщину применили?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Не видели как стопки листов заминает при неправильной строповке и перегрузке? Или как погрузчиком сложенные листы продавливают при маневрировании. Листы с таким повреждениями не подлежат монтажу, но их монтирую всё-равно, закрывают глаза.
|
|||
![]() |
|
||||
Директор по развитию Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17
|
Там совокупность факторов. Отклонения по толщине в том числе. Если интересно, можем в ЛС обсудить
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Видел, много раз. Но это же не проблемы транспортировки, а уже разгрузки, скорее. А монтировать такое, конечно же, никак нельзя. Вопрос к надзору. Я, например, на паре объектов заставлял с уже монтированной кровли снимать листы и менять. И то, на одном из них, пока собственник не поднялся на кровлю под уговоры, хотели застилать пирогом под согласование линейных руководителей. Последний раз редактировалось asmer, 15.09.2023 в 14:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли учитывать собственный момент инерции профиля в ф. (123) СП 16? | ingt | Металлические конструкции | 8 | 01.07.2023 19:00 |
Надо ли учитывать неопределенность (изменчивость) жесткостных характеристик железобетона и основания при расчете фундаментной плиты? | ingt | Железобетонные конструкции | 2 | 30.12.2022 23:58 |
Нужно ли учитывать снеговую нагрузку при расчете ж/б перемычки? | janesyut | Железобетонные конструкции | 4 | 06.08.2022 09:30 |
Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 19.06.2021 12:00 |
Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста | qeqyquqiqo | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 21.11.2017 13:05 |