Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?

Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2023, 13:18 #1
Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-09-15_14-09-36.png
Просмотров: 171
Размер:	112.8 Кб
ID:	258736
Если принятый тип местности не А, то требуется обоснование, которое подтвердит выполнение указанных для этого в СП 20 условий. Например, для типа местности В недостаточно того, что здание находится в городе.
Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки? Есть ли некие специальные документы (изыскания, заключения и т. п.)?

Просмотров: 1560
 
Непрочитано 15.09.2023, 13:36
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,176


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть ли некие специальные документы
Генплан, ситуационный план из комплекта марки ГП на тот же объект не подходит? Или в данном случае его границы сильно меньше требуемых 30h?
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 13:42
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Или в данном случае его границы сильно меньше требуемых 30h?
Да. А иногда ГП вообще нет (только КР делается).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2023, 13:01
#4
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 277


Инженерные изыскания и топографическая съемка. Точнее даже: инженерно-топографические изыскания.
Обормотя вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить расчетную поверхность сооружения (при расчете пульсационной составляющей ветровой нагрузки)? Matvey Razin Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2018 19:29
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05