| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Металлокаркас из рам переменного сечения(типа Уникон) - как правильно моделировать в МКЭ?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
||
Просмотров: 2733
|
|
||||
Раньше считали именно путем разбиения стержней на элементы постоянной жесткости. На сегодня, элементы переменного сечения, вроде (сам работаю в Скаде не последней версии), есть в библиотеке конечных элементов Лиры Сапр. Может есть такое и в других программах. Считать оболочками категорически не советую: не получите значений N, M, Q, а значит и проверить сечения по нормам не получится. Определять внутренние усилия по напряжениям - ещё "то" удовольствие
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Offtop: - а зачем их вообще определять то в некоторых случаях? Когда учился, слышал инфу, что машиностроители считают по допустимым напряжениям и прекрасно все получается у них. Почему у нас(строителей) такого нет? Насколько мне известно напряжения при МКЭ расчете получить проще и точнее, чем моменты и силы.
|
|||
![]() |
|
||||
А затем, что действующие нормы оперируют именно внутренними усилиями, а расчёт с помощью оболочек никак в нормах не оговорен. Вот я, например, как эксперт задаю конкретные вопросы: какие начальные несовершенства приняты при расчёте на устойчивость и на каком основании; как Вы будете проверять (оценивать) полученные результаты? Да и других "заморочек", связанных с формированием расчётных схем и приложения нагрузок при расчёте с помощью оболочек предостаточно.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Эпюру усилий - да (в смысле, нет), а один раз для одного сечения (надо знать наперёд для какого) можно и вручную проинтегрировать, а кое-где есть уже и готовый инструмент - "эквивалентный стержень" - с одной стороны, с другой - выражения для напряжений по усилиям - получены для призматического с некриволинейной осью стержня, а при других формах надо оглядываться!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
1. Если рассматривать отдельный элемент.
На одной из конференций разработчики СКАДа рекомендовали моделировать оболочками пр условии обеспечения коэффициента запаса общей потери устойчивости не менее 3. Также можно сделать нелинейный расчет с оценкой предельных напряжений по критерию губера-мизеса-генки. Если идти с этим на экспертизу и попадется такой динозавр как IBZ - придется сделать раму из стержней. 2. Если рассматривать систему - лучше раму из переменных стержней + оценка элементов (наиболее нагруженных) по пункту 1. |
|||
![]() |
|
||||
Это как в плоской/пространственной раме, о которой здесь идет речь?
Рекомендация интересная, только вот как в раме переменного сечения определить наиболее нагруженный элемент? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Речь тут идет о "металлокаркасе из рам переменного сечения"
Цитата:
Но также нельзя забывать про анализ общей устойчивости всего каркаса. |
|||
![]() |
|
||||
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384
|
IBZ, да никто не будет делать такой сложный каркас из рам переменного сечения. Нет КМ-щика - нет проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Сложный каркас в целом считается как стержневая модель. В такой модели проблематично оценить некоторые факторы, которые следует проверять при помощи более точной пластинчатой модели, рассматривая отдельные элементы каркаса.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
,Э-э-э, это Вы об чём? Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- ну, на мой неопытный взгляд, N из напряжений получить вообще плевое дело, Q - посложнее, а получаемые M, для подобных конструкций, так себе приближенность к реальности имеют. И главное - все равно все же сравнивается с Ry, которое и является предельно допустимым напряжением. Мне, на данный момент, просто любопытно - это ретроградство или какие-то другие причины. Резервуары же считают по оболочечной модели. Да и чисто по материалам бы польза была явная. В жб, например, уже и нелинейные модели вовсю использовать заставляют, даже для вроде бы типичных конструкций типа колонн, балок, плит.
Offtop: - со всякими Ревитами-Теклами-SW это вроде давно не проблема. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Так Вы же сами пишете:
|
||||
![]() |
|
||||
Тогда повторно задам вопрос: почему же не хватает этих данных для проверки сечений и что такого жизненно необходимого мы получим при проверке по оболочечной модели "вырванных" из общей схемы элементов ??
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489
|
Непонятно о чем спор. И Катюшин и Перельмутер советуют собирать и стержневую модель и оболочечную. По стержневой определяются усилия и проверяются сечения, по оболочечной оценивается локальная устойчивость стенки и полок. Если надо добавляются ребра. Общую устойчивость тоже можно оценить.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно моделировать основание при расчете системы основание-сооружение при учете пульсации | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 01.05.2020 09:26 |
Как правильно моделировать дюкер канализации в SWMM? | engngr | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 06.07.2016 15:27 |
Как правильно моделировать и армировать плиты в местах перепада | s7onoff | Железобетонные конструкции | 14 | 12.02.2016 13:40 |