gnb22
 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20

Правильно ли я понимаю, что расчет прочности сечения и подбор арматуры лицевой плиты уголковой подпорной стены выполняется как для внецентренно сжатого железобетонного элемента? Встречал примеры, где расчет ведется как для изгибаемого элемента, что, на мой взгляд, неверно, т.к. в сечении одновременно действует продольная сила и изгибающий момент.
Просмотров: 1561
 
Непрочитано 12.01.2025, 16:33
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Думаю, что разница, из-за малого N, будет небольшой.
Обычно берут максимальную горизонтальную силу активного давления. А та, максимальная, без трения по стенке.

Да. Формально верно. Внец. сжатие.

Потом с рёбрами будет горизонтальный изгиб.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2025, 16:53
#3
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаю, что разница, из-за малого N, будет небольшой.
Согласен с Вами, но многое зависит от геометрии стенки и учета сил трения на контакте с грунтом.
Например, делал расчет стенки по типовому проекту Серия 3.503.1-67, там величина N существенно влияла на результаты расчета, без учета N сечение не проходило.

https://meganorm.ru/Index2/1/4293845...deavw656115370
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2025, 20:01
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
на мой взгляд, неверно
Ваш взгляд неверный.
Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
одновременно действует продольная сила и изгибающий момент
продольная сила от собственного веса?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2025, 20:06
#5
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
продольная сила от собственного веса?
Во-первых, собственный вес.
Во-вторых, за счет трения грунта. В ряде случаев, это значительно.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ваш взгляд неверный.
Вы предлагаете рассчитывать только на изгиб?
Но на каком основании, если одновременно действует M и N.
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 10:41
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Но на каком основании,
Если покажете хоть один пример из пособия или учебника или в специализированных расчетных программах, в котором при расчете уголковой стены учитывается N, возьму свои слова обратно. Я таких примеров не встречал, вероятно, потому что незначительное сжатие на несущей способности не сказывается вообще никак
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 13:13
| 1 #7
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если покажете хоть один пример
Все нормальные программы учитывают этот фактор. https://www.finesoftware.ru/kontekst...ckymtlakem-01/
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 13:45
#8
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Но на каком основании
На основании ГОСТ 27751-2014 пункт 3.3 "... условием надежности ... является выполнение требований ... при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок ..."

Сочетание M будет более опасное, чем N(сжатие) + M. Бетон хорошо работает на сжатие, плохо на растяжение. Сжимающая N будет уменьшать напряжения в растянутой зоне бетона и растянутой арматуре. Ниже два слайда для иллюстрации.

Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
за счет трения грунта
Сила трения будет действовать со стороны (по поверхности) растянутой зоны сечения подпорной стенки, создавая не только сжимающую N, но и некий М, который будет иметь противоположный знак (направление действия), чем момент в сечении подпорной стенки от действия грунта. Т.е. тоже уменьшать напряжения в растянутой зоне бетона и растянутой арматуры.

С учетом фактических значений N, всеми этими эффектами пренебрегают. В запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетон 1.JPG
Просмотров: 81
Размер:	90.2 Кб
ID:	266266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетон 2.JPG
Просмотров: 80
Размер:	89.4 Кб
ID:	266267  
Artisan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 15:03
#9
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок
Наиболее неблагоприятное сочетание расчетных нагрузок не исключает наличие продольной сжимающей силы.
Вы в курсе о таком понятии как эксцентриситет? И учете данного фактора в расчетах?
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 16:21
#10
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Вы в курсе о таком понятии как эксцентриситет? И учете данного фактора в расчетах?
вам же про него сказали в посте 8:
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Сила трения будет действовать со стороны (по поверхности) растянутой зоны сечения подпорной стенки, создавая не только сжимающую N, но и некий М, который будет иметь противоположный знак (направление действия), чем момент в сечении подпорной стенки от действия грунта. Т.е. тоже уменьшать напряжения в растянутой зоне бетона и растянутой арматуры.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 18:47
#11
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
вам же про него сказали в посте 8:
Если следовать такой логике, то при расчете подземных объектов на всплытие тоже не надо учитывать соб вес, т.к. это в запас
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 18:57
#12
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Хорошо, что ЕГЭ отменяют в этом году, а то на форуме прибавилось тролей.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 19:57
#13
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
в курсе о таком понятии как эксцентриситет
Скажу даже больше, чем больше эксцентриситет е=M/N, тем больше влияние М, и меньше N. Потому что большой эксцентриситет получается при больших моментах и малых N. Например при расчете стальных конструкций на устойчивость вычисляются на основе эксцентриситета е=M/N приведенный относительный эксцентриситет и относительный эксцентриситет и сравнивают их значение с 20, если приведенный относительный эксцентриситет и относительный эксцентриситет более 20, расчет ведется как для изгибаемого элемента по разделу 8 СП 16, и влияние N не учитывают.

Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Все нормальные программы учитывают этот фактор
Что то "нормальная" программа ведет расчет по уже неактуальному СНиП 52-101-2003. И почему то не учитывает сжатую арматуру.
Если грубо, что мы видим на диаграмме. При N=0 вычислили несущую способность сечения по M, отложили по горизонтали. При М=0 вычислили несущую способность сечения по N, отложили по вертикали. Далее соединили эти две точки кривой, получили область несущей способности сечения. По мере увеличения N увеличивается и значение М, которое может нести сечение. О чем я и писал выше, сжимающая N увеличивает несущую способность ЖБ сечения. И этот эффект сохраняется, пока значение напряжений в сжатой зоне бетона не достигнут Rb. Дальнейшее увеличение несущей способности по N возможно только при уменьшении несущей способности по М.

Но какое это имеет отношение к угловой консольной подпорной стенки не очень понятно. При малых N, которые характерны для данного вида конструкций, мы будим сидеть в самом начале диаграммы. И эффект от применение "точного" расчета будет 2-3 %, допустим даже 5%. И ради этого применять нелинейные диаграммы деформирования бетона? При том, что представленная диаграмма касается только вопроса прочности. А есть еще вопрос по трещиностойкости, к примеру.

Есть простые инженерные методики расчета, чья эффективность проверена годами применения, и дающие результат с приемлемой точностью. И есть мнение, что

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Может быть покажется странным но когда читаешь строительную литературу 70-80х то там очень внятно все написано по поводу работы железобетона. в современных условиях 80% пользователей вообще способны принимать за чистую монету все что прочитают в любом рекламном буклете. наука строительная умерла - остались производители программ с цветными картинками. они создают какую то фичу (скорее всего малонужную или неуместную) - публикуют наукообразную статью о том что это очень нужно. потом там чего то начинают требовать в экспертизах (заполненных недоучками чуть менее чем полностью)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диаграмма.JPG
Просмотров: 57
Размер:	72.9 Кб
ID:	266280  

Последний раз редактировалось Artisan, 15.01.2025 в 13:23.
Artisan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 20:10
#14
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
При малых N
Спасибо за подробный ответ. Видно, что вы глубоко погружены в тему. Хочу лишь пояснить, что величина N не всегда является незначительной.
Привожу конкретную таблицу усилий в опасном сечении. Обратите внимание на соотношение N и M. Думаю, что здесь пренебрегать N нельзя, как минимум, мы получим неоправданно большой запас.

http://5t.ru/-_pl1oq
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 22:27
#15
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Думаю
А не нужно думать, нужно считать. Инженер это агрегат по сбору, обработки и выдачи цифр. Вот у вас в сечении 1-1 N=168 кН, h=125 см (это высота поперечного сечения по 1-1???) Я предположу, что данные усилия для подпорной стенки шириной 1 м. Значит напряжения в сечении 1-1 от N будут (силу делю на площадь) 168/(125*100)=0,0134 кН/см2, это 0,1324 МПа. Расчетное сопротивление бетона класса В20 (у вас не указан какой бетон, взял для примера) равно 11,5 МПа. Т.е. от N прибавка будет 0,1324/11,5*100%=1,165%. И ради чего весь сыр бор? Хотя странная высота сечения эти 125 см, если его рассчитать на указанное сочетание N=168 кН, М=217 кН*м, арматуру принял 15,7 см2 А500., то высота сжатой зоны бетона примерно 75 см из 125-и. При такой высоте сжатой зоны бетона напрашивается расчет на действие только М=217 кН*м. Высота сжатой зоны для этого варианта примерно 69 см из 125-и. Для обоих вариантов напряжения в бетоне и арматуре смешные.

Поэтому уменьшу высоту сечения до 40 см (в три раза) и повторю расчет при тех же данных для двух вариантов усилий. Хотя я подозреваю, что с уменьшением высоты сечения уменьшится и N, на которую нужно считать. Но это опустим. Напряжения в сечении 1-1 от N будут (силу делю на площадь) 168/(40*100)=0,042 кН/см2, это 0,42 МПа. От N прибавка будет 0,42/11,5*100%=3,65%. Это серьезный прогресс! Если использовать уже нелинейные диаграммы деформирования бетона и арматуры, то мы увидим, что для сочетания N=168 кН и М=217 кН*м напряжения бетона и арматуры близки к расчетным сопротивлениям. А для варианта только М=217 кН*м напряжения достигли расчетного сопротивления и и в материалах развиваются неупругие деформации, но сечение еще сохраняет свою прочность.

Как итог, влияние N мало на НДС расчетного сечения. Но кто хочет, пусть учитывает, каждый решает сам для себя. Для сочетания N=168 кН и М=217 кН*м высота сечения h=125 см избыточна, с точки зрения расчета на прочность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка.JPG
Просмотров: 37
Размер:	31.2 Кб
ID:	266281  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка 2.JPG
Просмотров: 36
Размер:	101.7 Кб
ID:	266282  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка 3.JPG
Просмотров: 29
Размер:	104.0 Кб
ID:	266283  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка 4.JPG
Просмотров: 23
Размер:	96.4 Кб
ID:	266284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка 5.JPG
Просмотров: 21
Размер:	96.6 Кб
ID:	266285  

Artisan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 22:56
#16
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
И ради чего весь сыр бор?
Дело в том, что это бетонное сечение по типовому проекту, там арматура конструктивная, в расчет не принимается.
А бетон В25.
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 23:00
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
3,65%. Это серьезный прогресс!

Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
Привожу конкретную таблицу усилий
N=17 тонн при толщине стены 1,25 м? )) это похоже на массивную подпорную стену, а не уголковую.
Расчетный момент 217 кН воспринимается бетонным сечением без арматуры.
Цитата:
Сообщение от gnb22 Посмотреть сообщение
получим неоправданно большой запас.
Точно получим запас, если не учтем N? )
Или все-так получим запас, если N учитывать не будем?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2025, 23:31
1 | #18
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Можно и для бетонного сечения сделать расчет. Но суть не поменяется. Эти N=168 кН кажутся большой нагрузкой если их рассматривать в отрыве от сечения, к которому они приложены. А для сечения высотой 125 см это не нагрузка. Для В25 Rb=14,5 МПа, Rbt=1,05 МПа. И для сочетания N=168 кН и М=217 кН*м и для только М=217 кН*м напряжения в растянутом бетоне меньше расчетного сопротивления.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это похоже на массивную подпорную стену, а не уголковую
согласен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетонное сечение 1.JPG
Просмотров: 30
Размер:	101.3 Кб
ID:	266286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетонное сечение 2.JPG
Просмотров: 30
Размер:	104.9 Кб
ID:	266287  

Последний раз редактировалось Artisan, 14.01.2025 в 22:32.
Artisan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 23:45
#19
gnb22


 
Регистрация: 27.12.2024
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
А для сечения высотой 125 см это не нагрузка
Спасибо большое за разъяснения! Мои переживания были связаны с тем, что зачем делать расчет как изгибаемого элемента, если есть методика СП как для внецентренно сжатого элемента.
Ведь трудоемкость расчетов отличается несильно, но сам подход более точно учитывает действующие усилия.
Во многих программах расчет именно с учетом N, это и вызвало удивление, поскольку в советских пособиях учитывают только изгиб.
gnb22 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 07:54
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


gnb22, СП 101 учитывает идеальный случай, когда трение грунта по стенке отсутствует. Тогда активное давление максимально.

Для определения давления на стену надо определить уровень УГВ и итерацией посчитать перемещение верха. Если меньше СП 22 глава 9, то применять давление покоя (оно на 10-15% побольше).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет уголковой консольной подпорной стены по материалу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет армирования ростверка уголковой подпорной стенки на свайном основании инженера кусок Основания и фундаменты 0 07.06.2016 21:48
Грунты с какими характеристиками рекомендуют использовать в качестве засыпки при проектировании уголковой подпорной стены? mcrae Основания и фундаменты 2 28.02.2013 17:09