Непрочитано 13.08.2010, 18:44 #1
наружные стены 15 этажки
vadimir14
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте!
Уважаемые знатоки сейсмики! Подскажите, есть ли какие-либо ограничения на выбор материала заполнения наружных стен 15 этажного здания с монолитным каркасом при сейсмичности площадки 9 баллов? Можно ли применять 3-х слойную стену блок/утеплитель/лицевой кирпич?

Читал СНиП II-7-81*, так там написано(таблица 8), что подобную конструктивную схему можно применять до 9 этажей, а дальше полный монолит) и то до 16 этажей. В СП 31-114-2004 ничего подобного не прописано. Помогите пожалуйста разобраться!

Последний раз редактировалось vadimir14, 13.08.2010 в 19:41.
Просмотров: 2865
 
Непрочитано 15.08.2010, 00:11
#2
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


В таблице 8 показано, что несущие стены из:
5. Стены из кирпичной или каменной кладки, могут применятся для районов с сейсмичностью 9 балов в зданиях 2-3 этажных, с высотой домов 8-11 метров.
Дальше есть пункт на счет самонесущих для каркасных домов:

3.23. Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:

при шаге пристенных колонн каркаса не более 6м;

при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м.

В общем судя по всему, для такого дома надо делать полный монолит, что в принципе можно увидеть в регионах с такой сейсмичностью, В прицепе фота одного дома в Сочи, в принципе они там все монолитные, с монолитной наружной стеной. Кроме старых домов времен сталина, хрущева и т.д..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3818.jpg
Просмотров: 135
Размер:	102.4 Кб
ID:	43709  

Последний раз редактировалось Rost, 15.08.2010 в 01:01.
Rost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 19:46
#3
vadimir14


 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 8


Благодарю
vadimir14 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 09:43
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Уважаемые vadimir14 и Rost читайте внимательнее.
1. По табл. 8 СНиП II-7-81* для 9 баллов до 16 этажей и не выше 51 м - стены монолитные (не каркас!).
2. По п. 7.5.1 СП31-114-2004 "с несущими или ненесущими наружными стенами."
3. По п. 7.5.2 СП31-114-2004 "В зданиях с ненесущими наружными стенами высотой более 12, девяти или пяти этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно следует предусматривать не менее двух внутренних несущих продольных стен.
4. По п. 7.5.12 СП31-114-2004 "Допускается возведение зданий с внутренними монолитными стенами и наружными стенами из штучной кладки".
А дальше возможность применения определяются расчетом и конструированием
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 19:36
#5
vadimir14


 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 8


Получается, в СНиП - более жесткие требования, чем в СП.
Как я понимаю, СНиП - обязателен к применению, а СП - для добровольного применения.
vadimir14 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 23:52
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Читайте еще внимательнее. Противоречия нет, СП лишь уточняет положения СНиП
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > наружные стены 15 этажки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
Наружные стены надстроенных этажей proekt Конструкции зданий и сооружений 9 21.06.2005 06:10