Имеется балочная клетка 108х12, шаг колонн 6м, Высота 14м, 2-этажа.
Рассматривая пока для прикидочных расчетов 12х6 клетку(1,5 метра шаг балок настила под монолитное перекр), столкнулся с проблемой подбора сечения - они громадные получаются на 12 то метров. Как кто вообще решал такие пролеты?
Просмотров: 14083
 
Непрочитано 30.08.2012, 23:22
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А нагрузка какая?
Под 9х6 делал рамный каркас - выходило вполне неплохо. Под 12х6 думаю тоже пойдет, но само собой сечения будут, надо полагать не менее чем №45-50Б1 при скромной нагрузке...

Ну еще вариант перекрыть 12м фермами...
А пролет 9м не покатит?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 04:54
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Рамы делают.
Правда с нагрузками на фундаменты будут заморочки, если мало пригруза - фундаменты большие будут.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 09:46
#4
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


нагрузка 1.1т/м2
Рамный узел - это жесткое сопряжение балки с колонной - сложновато но решаемо. (1-й ряд колонн - это колонны одновременно и фермы пролетом 36м, клетка - это пристройка сбоку вдоль ферм)
Фермы не прокатят из за ограничения высоты балки.
КЖ (фундаменты не мое). Просто из за въезов, выездов даже связей толком не поставишь.
Пока выхода как только ставить большие сварные двутавры не вижу. (А из проката номер дв. порядка 80 нужен, и это при жестком диске перекрытия)
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 10:35
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Нагрузка большая конечно под такой пролет...
В 800 хорошо ферма впишется вместо прокатного 80.

Ну можно и сварные - с изменением сечения.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 10:53
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
под монолитное перекр
не в этом ли проблема?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 11:40
#7
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
под монолитное перекр
не в этом ли проблема?
Что вы имеете ввиду?. Без него никак, по крайней мере от меня мало не зависит
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 11:49
#8
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Не обращайте внимания - о чем-то не том подумал
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 13:07
#9
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Оптимальное решение по трудозатратам проектировщика это однопролетная двухэтажная рама. Но это при условии что нету сейсмики и горизонтального воздействия на сооружение. Рамные узлы для ригелей 2го яруса. для ригеле 1го яруса шарнирное опирание через опорное ребро со строганным концом. фермы есть дичь. шаг поперечных рам 6м или 12м, по большому счету не суть, но 6м лучше так как стены крепить проще.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 13:07
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,447


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
1,5 метра шаг балок настила под монолитное перекр
Сталежелезобетонные конструкции не хотите сделать? А что? Милое дело. Ставите на ваши стальные балки упоры, например, стат-болты и включаете ж.б. плиту в работу совместно со стальными балками. СНиП "Мосты и трубы" вам в помощь.
Про рамные узлы колонн и балок вам уже подсказали. Про преднапряженные стальные конструкции слышали?
Сами смотрите что вам важнее - расход материалов, простота и скорость выполнения работ, строительная высота конструкций и т.д. Выиграешь в одном - проиграешь в другом. Сразу абсолютно по всем пунктам выиграть - невозможно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 13:49
#11
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Балки - двутавр составной из двух 40Ш2 , колонна - двутавр 40К 1. Так прикинул, не учел вес перекрытия. Узлы жесткие.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 13:58
#12
мозг

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57


план колонн каркаса -- в студию.
мозг вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 15:51
#13
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


перекрытие монолитное по профнастилу

"Балки - двутавр составной из двух 40Ш2 , колонна - двутавр 40К 1. Так прикинул, не учел вес перекрытия. Узлы жесткие."

правильно прикинули. Тока если б не было фермы, там колонна с радиусом инерции 28 - сварная(в сортаменте такой нет) А маленькая крайняя колонны скорее всего тк и будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.JPG
Просмотров: 723
Размер:	98.9 Кб
ID:	86346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.JPG
Просмотров: 677
Размер:	60.8 Кб
ID:	86347  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
в студию.dwg (1.13 Мб, 4627 просмотров)
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:04
#14
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Ну тогда колонны рам установить в разбежку с колоннами основного каркаса
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 16:13
#15
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Ну тогда колонны рам установить в разбежку с колоннами основного каркаса
не понял? т.е 3-х пролетную раму (6+6=12)? нельзя по центру зала пускать еще ряд колонн. А в продольном направлении шаг 6м. счас - это вполне приемлемо

Leonid555
"Про преднапряженные стальные конструкции слышали?"

Ж/б с пред/напряженной арматурой - слышал, про преднапряж. двутавр - нет (шутка)

Последний раз редактировалось VMaksS79, 31.08.2012 в 16:20.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:27
#16
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Нет у Вас шаг колонн пристройки совпадает с шагом колонн основного здания. Я имел в виду именно изменить привязку колонн рамы, чтобы пристройка была отдельно стоящей конструкцией.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:39
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,447


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
"Про преднапряженные стальные конструкции слышали?"

Ж/б с пред/напряженной арматурой - слышал, про преднапряж. двутавр - нет (шутка)
Ну так посмотрите, например, в книге Горева "Металлические конструкции" 3-ий том.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:46
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


12м, тут заказчик возжелал 28 м балкой промахнуть получилась сварная 1440 мм. 10 т металла, ферма тонны 3,5 весила бы при той же высоте.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:51
#19
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Просто как предложение. А если балки пустить по пролетам 6м, а на них опереть многопустотные плиты длинной 12м. Такие плиты делают с нагрузкой до 2т на кв.м. (видел такие в каталоге Белгородского ЖБИ)
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 16:53
#20
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


28 м, тут заказчик возжелал 72 с монолитным пролётом накрыть, получилась балка монолитная 1700х400 мм с шагом 12 м, удельный расход на перекрытие 0,27 м3/м2 вместе с плитой, балками, колоннамми и фундаментами
А при сетке колонн 12х12 монолитное перекрытие под нагрузку 4000 кг/м2 с удельным расходом железобетона 0,45 м3/м2. Ничего сложного
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балочная клетка пролет 12м, как перекрыть?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем перекрыть пролет 10м склада tenevod Конструкции зданий и сооружений 30 07.10.2014 12:13
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45