Непрочитано 28.11.2013, 16:36
Расчет надколонной полосы монолитной плиты
cosoFF
 
Дирекция проектов
 
Крд-Спб-Хрб
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 146

Добрый день. Имеем каркас с шагом колонн 6х6м,высотой 3м,полезная нагрузка на плиту 0,5т .Голубой пунктир-контур плиты перекрытия толщина 200мм .Заштрихованная область-заполнение каркаса из кирпичной кладки.

Хочу проверить логику расчета.
1)Из плиты условно вычленяю неразрезную балку шириной 0,45 м
2)Собираю нагрузки на эту балку как 3*0,45*2тм3+0,25т 0,25-вес плиты, 2тм3-плотность кладки
3) M=ql^2/12 пролетный M=ql^2/24 опорный (Тут начинаются сомнения, в лире при закреплении по Z в местах примыкания колонн,получаем моменты в районе +-7тм(пролетный,опорный)
4) М=8,85 опорный М=4,45 пролетный
5) Армирование очень грубо 8,85/0,45*0,16*40000Мпа=30 см2 4,45/0,45*0,16*40000=15,5 (но сечение не проходит по сжатой зоне бетона,если руками считать)

Вопросы:
а)проверить логику ручного расчета
б)Вижу множество таких строений по городу,и все стоит и держится.Как?

Критику приветствую.

Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (230.9 Кб, 483 просмотров)

Просмотров: 5651
 
Непрочитано 01.12.2013, 16:22
#21
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


SergeyKonstr: по поводу 0,7 парируйте )

cosoFF: это и рекомендации для Вас
An2 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 08:17
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по поводу 0,7 парируйте
Не. Откуда мне это знать? По литературе лишь...

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
cosoFF: это и рекомендации для Вас
Ну коль не мне, то умолкаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 08:19
#23
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Кстати тут еще вопрос про учет моментов при продавливании.

Из строймеха и логики вытекает эпюра распределения моментов в колоннах следующего вида. В пособии написано- полусумма моментов над плитой и под ней,у меня один момент положительный,другой отрицательный,значит ли это,что они компенсируют друг друга? ( в пособии почему-то оба момента брались положительными и просто складывались и делились пополам)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (138.3 Кб, 101 просмотров)
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 14:37
1 | #24
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


cosoFF:
Вам сюда
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103581
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 14:39
#25
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


да,да моя любимая тема,все что там было,уже скурено.
cosoFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет надколонной полосы монолитной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Расчет монолитной плиты опертой с четырех сторон. Направте меня Отвес Железобетонные конструкции 10 23.08.2012 17:56
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Расчет участков монолитной плиты с различным сечением Yuzer Железобетонные конструкции 8 19.01.2010 11:44