| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Я не юрист конечно, но ИМХО: у Вас с заказчиком договор на то, чтобы построить за столько-то в такие-то сроки по таким-то чертежам. По факту, по закону, строите-то не Вы, строит Заказчик с привлечением Вас как подрядчика.
Вам государство в лице технадзора сказало: "Так строить нельзя". Ну, приостанавливайте стройку, и пишите заказчику: "Так мол и так, Вы нас обеспечили чертежами, не соответствующими законам РФ, пожалуйста разрулите эту заминку". Потому как, как правильно уже тут сказали не один раз, это вопрос Заказчика и проектировщика, разрабатывавшего рабочку. И да, как тоже уже сказали, теперь Вы на будущее знаете, что перед тем как браться за объект надежнее будет запросить ПД и сравнить с рабочкой... Кстати, а в договоре между Вами и Заказчиком случайно не прописано что он Вас обязан снабдить чертежами, соответствующими всем нормам РФ? Если чертеж соответствует всем нормам РФ. то он по-любому соответствует ПД, вот. Пр приостановить я загнул конечно, это крайний случай, но в любом случае ИМХО разрешения этой ситуации Вам следует требовать от Заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 12
|
В договоре есть такой пункт. что он (Заказчик)обеспечивает нас в такой то срок рабочей документацией и мы в такой то срок выдадим им замечания, но для надзора договор не документ. А остановить строительство мы не может, технадзор по идее может остановить, но он этого не делает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Для надзора нет конечно, но это документ для Вас на случай поиска виноватых.
А так, замечания-то серьезные? Неужели там конструктивную схему сменили или тип перекрытия? В любом случае без проектировщиков не обойтись - это их чертежи, они их делали на основании ПД - у них скорее всего получится снять все быстро и сердито. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
С надзором Вам не о чем спорить и разговаривать. Он прав на 100% и будет продолжать всех штрафовать.
Просто Ваше руководство должно серьезнее давить на заказчика. Но, видимо, пока штрафы такие незначительные, что оно не хочет этим вопросом заниматься. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 12
|
Да ясен перец они должны провести повторную экспертизу документацию, это и ежу понятно, но по здравому смыслу мы то не при делах, мы выполняли свою работу в соответствии с выданной в производство работ рабочке, экспертизу проводил Заказчик. а по условиям договора при этом мы напрямую с Проектировщиками не имеем права работать. Только письмо Заказчику, а они уже дальше
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,391
|
Только добавлю про действие документов.
СНиП носит рекомендательный характер целиком, о чём написано в его начале. При этом рекомендательные пункты местами входят в перечень 1047р обязательных норм. Но не перестают быть рекомендательными. Имхо, спорный вопрос, но можно попробовать вытянуть тут. СП ещё не вошёл в перечень и не обязателен. Целиком вина заказчика. Может быть? проще будет изменить ПД без прохождения экспертизы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
У меня та же самая ситуация, что и у начавшего тему. Реконструкция. Только трагедия в том, что из-за полного несоответствия проектной и рабочей документации погиб человек при работах по усилению фундамента. Кругом виноваты строители - подрядчики, с заказчиков - как с гуся вода. Стадию проект не дают, а технадзор спрашивает именно по ней. РД от проекта отличается в принципиальных вопросах - в П кирпичная стена, а в РД на том же месте ферма, в П инъектирование стен, в РД железобетонные пояса и т.д.
У кого какой опыт действий в такой ситуации? Может быть есть какой-то выход? |
||||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Чтобы предложить что-то толковое надо знать все нюансы взаимоотношений заказчика и подрядчика в конкретно Вашем случае.
Например вот это как понимать? Разве технадзор не зависит от заказчика? Вообще-то у нас на одном олимпийском объекте было такое. В ПД один мост, а в РД - другой. После того как все построили проект откорректировали, привели в соответствие с РД и получили положительное заключение экспертизы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187
|
Цитата:
И в каком качестве именно Вы выступаете. Главная ответственность на Заказчике: он принял (или вообще заказал) РД, отличную от ПД, и подписал её в производство работ. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
И повторная экспертиза не решит никаких вопросов - она же не рассматривала РД вообще. То, по чему строили будет рассматривать уже судебная экспертиза. Она и разберется "кругом виноваты строители" (вполне возможно) или кое-кто ещё. Но обычно строители в таких случаях пытаются всё перевести на проектировщиков, даже если трагедия просто из-за нарушения правит ТБ. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |