Капиллярный подсос влаги при низком УГВ - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Капиллярный подсос влаги при низком УГВ

Капиллярный подсос влаги при низком УГВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2021, 17:42
Капиллярный подсос влаги при низком УГВ
Burunduk133
 
Регистрация: 11.02.2017
Сообщений: 36

Доброго дня. Подскажите, пожалу пожалуйста, будет ли капиллярный подсос влаги в ленточном фундаменте если угв на глубине больше чем 30 м, верховодки нет, грунты суглинок вперемешку с камнями(полускальный грунт), бетон фундамента заводской марки М250,высота стеновой части фундамента больше метра? Будет ли присутствовать влага в грунте под домом если дом отаплеваемый, круглогодичного проживания с полами по грунту, без подвала? Заранее Спасибо.
Просмотров: 7815
 
Непрочитано 30.11.2021, 13:34
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Плюс разрушенная (брак) горизонтальная изоляция по обрезу под стенами из силикатного кирпича.
мда, тут для решения вопроса много усилий и финансов надо. Просто стены снизу покрыть ГИ (пенетрон например), так влага поднимется выше. А замена горизонтальной ГИ тяжко.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 14:56
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да и какая разница к чему это относится, если есть однозначное требование норм?
Разница большая. И однозначные требования в части проектирования полов я привел ссылкой на нормы.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 05:45
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Разница большая. И однозначные требования в части проектирования полов я привел ссылкой на нормы.
Ну значит одни однозначные требования противоречат другим однозначным требованиям
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 10:51
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну значит одни однозначные требования противоречат другим однозначным требованиям
Пункт СП28, на который вы ссылаетесь, просто плохо переписан из старого документа - СНиП 2.03.11-85. Там этот пункт выглядел так:

2.48. При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться изоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.

А, например, в белорусских нормах СН2.01.07-2020 этот пункт переписали более внимательно:

5.3.17 При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия жидких сред классов ХА2 и ХА3 должна дополнительно предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.

Так что вы, конечно, можно пользоваться буквальным требованием СП28 (напомню, этот СП регламентирует защиту бетона от коррозии, а нужна ли вам эта защита для подстилающего слоя пола - вопрос), но сами должны понимать насколько это разумно, учитывая, что данный пункт содержит скорее всего недоработку редакторов. При таком буквальном подходе тогда гидроизоляцией нужно укутывать любые бетонные конструкции в грунте, тот же ленточный фундамент. Ведь по условию работы он не отличается от подстилающего слоя пола - и там и там контакт с грунтом.

К слову, я не очень понимаю зачем нужна гидроизоляция под подстилающим слоем, если на полы воздействует агрессивная жидкая среда. Она ведь воздействует сверху, а гидроизоляцию предписывают делать снизу - непонятно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 11:36
#25
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
тогда гидроизоляцией нужно укутывать любые бетонные конструкции в грунте
Вот выдержка из нынешнего СП "Мосты и трубы" - "Разрешается не устраивать вторичную защиту бетона от коррозии методом нанесения обмазочной гидроизоляции для засыпаемых грунтом поверхностей, если принимается марка бетона по морозостойкости не ниже 300 по ГОСТ 10060 и по водонепроницаемости не ниже W12 по ГОСТ 12730.5. При этом класс таких поверхностей должен назначаться не ниже А4 по ГОСТ 13015 и должен обеспечиваться непосредственно после снятия опалубки без последующей абразивной или иной механической обработки." Раньше никаких "если" даже не упоминалось. Вроде и ПГСники фундаменты мажут...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 11:44
#26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде и ПГСники фундаменты мажут
Не надо фундаменты ничем мазать, если нет какой-то особой агрессии со стороны грунта.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 13:25
#27
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот выдержка из нынешнего СП "Мосты и трубы" - "Разрешается не устраивать вторичную защиту бетона от коррозии методом нанесения обмазочной гидроизоляции для засыпаемых грунтом поверхностей, если принимается марка бетона по морозостойкости не ниже 300 по ГОСТ 10060 и по водонепроницаемости не ниже W12 по ГОСТ 12730.5. При этом класс таких поверхностей должен назначаться не ниже А4 по ГОСТ 13015 и должен обеспечиваться непосредственно после снятия опалубки без последующей абразивной или иной механической обработки." Раньше никаких "если" даже не упоминалось. Вроде и ПГСники фундаменты мажут...
Мосты подвержены попеременному воздействию и орошению переменным УГВ, поэтому возникают требования к бетону F300 и W12 и, как видим, там всё прекрасно работает без обмазки - обеспечиваются меры первичной защиты за счет плотности бетона. Фундаменты зданий работают в более простых условиях, там требование в большинстве случаев для средней полосы РФ F150 (для ММГ F400) и тоже делаются без обмазки. Нигде в СП нет требований, что фундаменты обязательно нужно мазать. Не мажем никогда с 1984 года, тогда эти требования отменились, правда, я тогда еще не родился, но старшее поколение наших КЖ-шников сотрудников такое рассказывали.
История создания обмазки битумом (который разрушается в земле за 10 лет) - раньше фундаменты делали из В12,5, максимум из В15, в то время как бетон В25 считался сверхпрочным и сложно изготавливаемым, так вот для условно "пористого" В12,5-В15 заполнение пор битумом было необходимостью. Сегодняшние бетоны значительно более плотные, обмазки не требуют, если нет хлористой агрессии грунтовых вод и грунтов.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 13:49
#28
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Мосты подвержены попеременному воздействию и орошению переменным УГВ
УГВ вроде всегда переменчивый, независимо от зданий и сооружений. Тем более поверхностных вод. Обеспечивается в "мостах" (условных, там не только собственно мосты через речки) "все" при соблюдении перечисленных условий, а совсем не по умолчанию всегда и везде, потому вполне себе в масштабах "мажут" засыпаемое и в мостах, трубах тем более, даже заводского изготовления. Часто для проформы, там ведь свои правила имеются. Хоть то, что не "битумом" нужно, и не "обмазывать", да еще тряпками из мятого ведра, гретого на костре...
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Капиллярный подсос влаги при низком УГВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устранение негативного воздействия влаги на подземную часть здания GTS(PGS) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.03.2020 10:35
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? Константин Ч Прочее. Архитектура и строительство 3 13.09.2018 12:51
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия ValenDz Конструкции зданий и сооружений 9 09.03.2013 08:24
Капиллярный подсос. cosc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 17.09.2010 09:54
разрушение кирпичей от влаги... Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2008 17:52