По какому принципу назначается расчетная длина элементов в дополнительных характеристиках для цилидрической оболочки в Лира-САПР 2021 2.3.1? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > По какому принципу назначается расчетная длина элементов в дополнительных характеристиках для цилидрической оболочки в Лира-САПР 2021 2.3.1?

По какому принципу назначается расчетная длина элементов в дополнительных характеристиках для цилидрической оболочки в Лира-САПР 2021 2.3.1?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2024, 10:27
По какому принципу назначается расчетная длина элементов в дополнительных характеристиках для цилидрической оболочки в Лира-САПР 2021 2.3.1?
Кошечка
 
Регистрация: 11.04.2024
Сообщений: 17

Здравствуйте!
Пишу диплом, тема - формообразование цилиндрической сетчатой однослойной стальной оболочки
Составила схему, задала нагрузки, сделала таблицу РСУ
Делаю расчет на вкладке "сталь" - и сечения не проходят ни по 1 признаку
Мне кажется, что я назначила неправильно дополнительные характеристики, конкретно расчетные длины
Я выбрала тип "универсальный элемент" в дополнительных характеристиках
Хотелось бы услышать ваше мнение о том, как назначать расчетные длины в стержневых оболочках
Схему прилагаю ниже
Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемааааааааа1.png
Просмотров: 97
Размер:	38.3 Кб
ID:	262733  

Просмотров: 3114
 
Непрочитано 19.04.2024, 17:56
#21
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,281
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


а элементы, которые борты, по задумке единым элементом должны быть? просто пока трудно представить, как это опирается-держится всё. Тут мне кажется сначала схематично надо чертежик накидать
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2024, 19:01
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Ладно.
Мне тут сказали, что надо хвалить юные дарования.

Такие крыши делают при помощи арочных ферм. С задекой или шарниром.
На 36 м высота такой фермы будет 3-4 м.

Но сделан первый шаг навстречу сообществу.
Это единственное, что ТС за 5 лет сделал полезное.
Поздравляю.
И этот шанс надо не про...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.04.2024 в 01:07.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2024, 11:22
#23
Кошечка


 
Регистрация: 11.04.2024
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Для начала так:

И добавь Ограничения, чтобы лира тебе подбирала сечение. После проверки посмотришь что тебе подберёт.
Деформации будешь анализировать по перемещениям узлов.

Типовая 3-х шарнирная арка с затяжкой: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293847117.pdf
Здравствуйте!
Вообще это были мои наброски до встречи с руководителем, встречались вчера, сказал то же самое, что и Вы
Поэтому спасибо большое за помощь
Поэтому задам все арки и борты как колонны, решетку как ферму
Кошечка вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2024, 11:54
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Борта не выдержат.
Надо ответные фундаменты делать под опоры ферм.
Или диафрагмы под них.

Блин. Сам борты написал.
С ними даже общаться нельзя, неграмотные и заражают неграмотностью.
Почему не отчисляют. Есть же русский на первых курсах...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.04.2024 в 22:07.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 25.04.2024, 13:23
#25
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кошечка Посмотреть сообщение
Поэтому задам
И количество сечений в стержневых элементах сделай хотя бы три, а лучше пять.
Offtop: И слово нецензурное убери. В наше время девочки не матерились. Даже на стройке.
ltnchik1405 на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2024, 22:14
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
И количество сечений в стержневых элементах сделай хотя бы три, а лучше пять.
Ни в коем случае ! Опасно !
Всё палочками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > По какому принципу назначается расчетная длина элементов в дополнительных характеристиках для цилидрической оболочки в Лира-САПР 2021 2.3.1?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 Abai Лира / Лира-САПР 0 10.03.2022 15:00
Расчетная длина элементов рамы Nagay Конструкции зданий и сооружений 10 10.08.2020 10:58
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24