Цитата:
![]() Вы нам дали информацию? Нет. А на том участке, котрый вы приложили, сразу сверху залегают тугопластичные (до полутвердых) суглинки и присутствует только верховодка из насыпного слоя мощностью 1 м и из траншей ранее проложенных коммуникаций. Короче, закрываем тему |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: моя геология говорит, что там есть напорные воды
друзья мои, я не хотел никого отвлекать от важных дел и просто спросил, есть ли какая-то ориентировочная цифра для определения заделки шпунта в грунт при глубине котлована 3м. я не прошу никаких расчётов, просто хотел узнать от какой цифры отталкиваться, вот и всё. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
сами мы не местные
![]() Рекомендуемая длина шпунта по опыту строительства (2.2 глубины котлована) - это рекомендация из программы "Фундамент",но она очень приблизительная - считать надо! Вы же не новичок на форуме,почему не ищете поиском? Шпунт - это одна из тем,по которой по материалам форума можно пособие издавать,столько инф-ии здесь! А Вы её пропускаете! Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Vlamos, не обнадёживайте человека за просто так!
Для безанкерной шпунтовой стенки - длина шпунта может варьироваться от 1.5 до 3 глубин котлована, в зависимости от геологических условий, нагрузки на бровке котлована и прочего. |
|||
![]() |
|
||||
шпунт Ларсена (погружение,выемка, продажа) Регистрация: 12.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
глубина обычно базовая 3 к котловану, но всё же зависит от грунтов, у нас недавно проект был, котлован 3 метра, заложили шпунт 14 метров, плохой грунт одна жижа, плотные слои нат глубине 12 метров
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ограждение котлована, как принято делать? | baaba | Технология и организация строительства | 6 | 20.04.2009 11:47 |
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. | s.vas | Основания и фундаменты | 3 | 19.03.2009 18:35 |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города | FOCUS | Основания и фундаменты | 76 | 29.09.2008 10:52 |
постоянное шпунтовое ограждение | finn | Основания и фундаменты | 27 | 13.01.2008 18:54 |
Шпунтовое ограждение | loft | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 17.10.2006 20:44 |