Привет всем. Вот, совсем запутался уже с шарнирами. Проясните пожалуйста следующую ситуацию:
Предположим у меня есть элементарная схема на которой есть балка примыкающая к колонне в верхней точке. Необходимо смоделировать шарнир в точке примыкания колонны и балки. На чём создать шарнир, на конце балки примыкающем к колонне или в верхнем конце колонны?
Просмотров: 12064
 
Непрочитано 08.07.2010, 21:14
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Разборки в личке!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 22:26
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
А по нормальному шарнир в том элементе который проектируется присоединить шарнирно
Верно, но бывают (и достаточно часто) случаи, когда все-таки не очень понятно, где же этот шарнир ставить. Например, балка (ригель рамы) опирается на колонну внецентренно сверху. Вы хотите учесть этот эксцентриситет в виде сосредоточенного момента в точке соединения колонны с ригелем. И вот тут в зависимости от того как введете шарнир получите совершенно разные результаты. Вплоть до полной потери данного нагрузочного фактора. Предлагаю всем, не до конца уверенным как следует поступать в подобных случаях, самостоятельно поэкспериментировать на примере плоской однопролетной рамы и сделать для себя выводы
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 08:39
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
колонну внецентренно сверху. Вы хотите учесть этот эксцентриситет в виде сосредоточенного момента в точке соединения колонны с ригелем. И вот тут в зависимости от того как введете шарнир получите совершенно разные результаты
Ну тут введение шарнира однозначно в ригеле... за жесткой вставкой или в самом ригеле или за жесткой вставкой в колонне.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 08:56
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,609


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну тут введение шарнира однозначно в ригеле... за жесткой вставкой или в самом ригеле или за жесткой вставкой в колонне.
Для Вас очевидно, а для кого-то и не очень . Неоднократно сталкивался с желанием сделать "масло маслянистое" путем введения шарниров и в ригеле и в колонне при наличии в этой точке сосредоточенного момента (моделирование жесткой вставкой не всегда удобно) ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 09:03
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
(моделирование жесткой вставкой не всегда удобно) ...
Модельте жестким телом. Без разницы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 18:35
#26
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для Вас очевидно, а для кого-то и не очень
Я думаю кому такое не очевидно, тот вообще эксцентриситет не будет учитывать.
А вообще я тоже за ажт, но к сожалению все какие то сараи да архитектурные извращения идут
ЕЖЕК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Назначение шарниров. Лира 9.6

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) BuildOzer Лира / Лира-САПР 59 30.12.2011 23:58
Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д. Cptn_Sol Лира / Лира-САПР 41 28.03.2010 13:20
Лира 9.6 R2. Сейсмика. Металлокаркас. st2008 Лира / Лира-САПР 11 03.03.2010 13:09