Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы

Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2011, 17:18
Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Имеется металличсекая рама из квадратной трубы 80х80. Стоит она, допустим, на полу и воспринимает нагрузку равномерно-распределенную (как на рисунках) либо узловую - по краям рамы (нагрузку не изобразил). Предположим что из плоскости устойчивость рамы обеспечена. Вопрос в следующем, как обосновать необходимость установки дополнительного наклонного элемента по рис.2? И нужен ли этот элемент? Где та граница, когда узлы рамы уже не жесткие, а шарнирные? Допустимо ли тут использовать указания по расчету ферм из стального СНиПа, когда узлы считаются жесткими, если отношение высоты сечения к длине 1/10 и более? Согласно этому указанию в моем примере можно было бы обойтись без диагонального элемента при использовании трубы 100х100.

[IMG]http://s42.***********/i096/1109/fd/4df24051e525.png[/IMG]
Просмотров: 29786
 
Непрочитано 22.09.2011, 13:36
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это вы взяли длину элементов по 920 мм? Я взял по 1000. На "мю" эти отличия в наших расчетах не должны были сказаться? Подозреваю, что есть отличия в жесткости элементов, если мы их принимаем по разным ГОСТам и возможно этим объясняется, что у меня немного выше "мю". Это может быть так?
Недопонял. Одинаковости результатов можно ожидать только при одинаковых исходных и одинаковых алгоритмах решателей.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но как бы там ни было и по вашим расчетам прослеживается тенденция, что повышая жесткость элементов мы ухудшаем их работу с точки зрения устойчивости, что выглядит нелогичным. Как это объясняется?
При расчете на устойчивость оперируют не изгибной жесткостью, а так называемой гибкостью. Это разные вещи, и даже не антонимы.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Напомню также, что расчет по СНиП дал мю=1.44. В связи с этим вопрос - в СНиП приведены точные аналитические решения, либо дана приблизительная оценка с достаточной для инженерных расчетов точностью?
В СНиП даны результаты расчетов по той же классической теории, что и используются например СКАДом. В случаях, когда нужно ограничить мю, это оговорено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:54
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Недопонял. Одинаковости результатов можно ожидать только при одинаковых исходных и одинаковых алгоритмах решателей.
Ну так исходные данные вроде как одинаковые, а какой бы ни был алгоритм решателя разве он не должен давать единственно правильный вариант? Меня смутило, что СКАД и Робот дали одинаковое мю, отличное (хоть и незначительно) от ген3дим.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При расчете на устойчивость оперируют не изгибной жесткостью, а так называемой гибкостью. Это разные вещи, и даже не антонимы.
Так разницы особой нет. Просто переформулирую - уменьшая гибкость элемента, получаем худшую его работу по устойчивости. По-моему это нелогично.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СНиП даны результаты расчетов по той же классической теории, что и используются например СКАДом.
То есть то что я насчитал 1.44 - ошибка? Должно быть 1.32?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 13:58
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Напомню также, что расчет по СНиП дал мю=1.44. В связи с этим вопрос - в СНиП приведены точные аналитические решения, либо дана приблизительная оценка с достаточной для инженерных расчетов точностью?
Не устраивает найденный мю? Все в ваших руках! Можете уточнить расчет и учесть влияние характера деформирования системы под нагрузкой. Берете СП 53-102-2004, открываете приложение О.1 и вычисляете корректирующий коэффициент.
Для определения коэффициентов мю вы также можете воспользоваться:
1) Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81 п.6.6 таблица 23.
2) СП 53-102-2004 приложение О таблица О.2
И обратите ваше внимание - формулы в таблицах отличаются. Так что никто вам не гарантирует, что результаты, полученные по разным НОРМАМ, будут абсолютно точно совпадать.
Ну а что касается несовпадения результатов работы тех или иных расчетных программ, то в таком случае вопросы надо задавать их разработчикам. И учтите, что с точки зрения любого эксперта:
1)СНиП всегда прав!
2)Если вы получили в каких то там программах результаты, отличающиеся от полученных по СНиП, то смотри пункт 1.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 14:04
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так что никто вам не гарантирует, что результаты, полученные по разным НОРМАМ, будут абсолютно точно совпадать.
Вот это меня и удивляет. Взять например внутренние усилия - момент, продольная сила, поперечная сила. Как бы вы ни считали, какими бы алгоритмами не пользовались - вы всегда будете получать одинаковый, единственно правильный (в рамкой использованной теории) результат. Я так думал что "мю" относится к таким же абсолютным величинам, и численное значение не должно зависить от метода решения. Ну, если математика метода, конечно, позволяет считать с достаточной точностью.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 14:12
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, как-то мы с Vavan Metallist сравнивали вычисленную критическую силу для сжато-изогнутой стойки по СНиП и по программе. И хотя
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СНиП даны результаты расчетов по той же классической теории
он (СНиП) дает некоторый запас, ок 7%. По-моему так тогда у нас получилось. Сугубо мое личное мнение - формулы и к-ты СНиПа менее точны с точки зрения математики, но всегда "дают запас надежности".
 
 
Непрочитано 22.09.2011, 14:29
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот это меня и удивляет. Взять например внутренние усилия - момент, продольная сила, поперечная сила. Как бы вы ни считали, какими бы алгоритмами не пользовались - вы всегда будете получать одинаковый, единственно правильный (в рамкой использованной теории) результат. Я так думал что "мю" относится к таким же абсолютным величинам, и численное значение не должно зависить от метода решения. Ну, если математика метода, конечно, позволяет считать с достаточной точностью.
Как раз мю-то и должны совпадать у всех - это чисто теоретическая величина. Другое дело, что ПРИНИМАЕМОЕ мю может быть в норме докорректировано.
Например, мю=1,3? по программам. По СНиП тоже так же ДОЛЖНО БЫТЬ. Вы просто ошиблись , подставляя в ф.144 СП p и n. У Вас p=1 и n=1.
А сам расчет на устойчивость по разным нормам отличается, не принципиально, а например определением фи.
Поэтому неудивительно, что
Цитата:
формулы и к-ты СНиПа менее точны с точки зрения математики
Но некоторые вещи, например мю (посмотрите первую же таблицу для стоек-чистый сопромат), совпадают с теоретическими.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 14:53
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы просто ошиблись , подставляя в ф.144 СП p и n. У Вас p=1 и n=1.
В СП (а перед этим я считал по СНиП) у меня расчетная формула почему-то не 144, а 125. Что касается p и n, то судя по тому что они равны единице вы рассматривали средний этаж многоэтажной свободной рамы. Почему именно средний?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Другое дело, что ПРИНИМАЕМОЕ мю может быть в норме докорректировано.
Вот это меня и интересовало. Получается что посчитав "мю" по СНиП совсем необязательно оно должно совпадать с теоретическим "мю" программ. Другое дело, что если считать по СП и для среднего этажа несвободной рамы (ф.125), то мю=1.304. А вот по программам у вас вышло 1.32, в Роботе 1.326. Получается что принятое значение норм пошло все ж таки не в запас.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 14:59
#28
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну, к слову, профили я принял 80х80х5, нагрузки в узлах по 10 кН (хотя численное значение вроде не имеет значения).
И еще интересный нюанс. Если повысить жесткости элементов (в моем случае повысил до 140х140х5) расчетная длина увеличилась до 1.467. Это нормально?
Чтобы элемент с повышенной жесткостью под воздействием идентичной нагрузки потерял устойчивость необходимо чтобы расчетная длина была больше. Вот мю соответственно и подрос.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 15:01
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Получается что принятое значение норм пошло все ж таки не в запас.
это значение "не в запас" перекроется расчетом на устойчивость, и т.к.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... сам расчет на устойчивость по разным нормам отличается, не принципиально, а например определением фи.
то в итоге получите критическую силу по СНиП: либо точь в точь совпадающую с расчетом по деформированной схеме по МКЭ, либо получите совсем небольшой запасец
Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Чтобы элемент с повышенной жесткостью под воздействием идентичной нагрузки потерял устойчивость необходимо чтобы расчетная длина была больше. Вот мю соответственно и подрос.
Это справедливо только если КЗУ системы будет оставаться неизменным.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.09.2011 в 15:14.
 
 
Непрочитано 22.09.2011, 16:33
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В СП (а перед этим я считал по СНиП) у меня расчетная формула почему-то не 144, а 125. Что касается p и n, то судя по тому что они равны единице вы рассматривали средний этаж многоэтажной свободной рамы. Почему именно средний?.
Давайте сверим тексты норм.
Я считал по ф.144 и конечно для нижнего яруса. Естественно р=1 n=1, т.к. ВСЕ ЖЕСТКОСТИ одинаковы.
Текст нового СНиП смогу выложить завтра. Может кто выложить страничку с таблицей из официальной базы?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. Получается что посчитав "мю" по СНиП совсем необязательно оно должно совпадать с теоретическим "мю" программ..
Это смотря для какого случая "считаем". Для двухшарнирного стержня например как не считай, мю=1. То же и по рамам. Ограничения и корректировки есть для стержней структур, для верхних ступеней колонн и т.д.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Другое дело, что если считать по СП и для среднего этажа несвободной рамы (ф.125), то мю=1.304. А вот по программам у вас вышло 1.32, в Роботе 1.326. Получается что принятое значение норм пошло все ж таки не в запас.
Мю для рам не имеет запаса или чего-то - вывод формул там весьма банален. Вы давайте ищите правильную формулу.
Запасы и прочая учтены в фи, и не такие они огромные, как говорит palexxvlad.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 16:41
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ильнур, это где же я говорил про огромные запасы фи?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 17:05
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте сверим тексты норм.
Вот СП по которому считал я. Для нижнего этажа p=2, n=1.

[IMG]http://s009.***********/i310/1109/ee/b1389f0e5a45.png[/IMG]

Только сейчас обратил внимание на примечания. Вы приняли p2=n2=0 ?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 17:31
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ильнур, это где же я говорил про огромные запасы фи?
Ну вот, как велик русский язык.
1.
Цитата:
значение норм пошло все ж таки не в запас
2.
Цитата:
получите совсем небольшой запасец
3.
Цитата:
Запасы и прочая учтены в фи, и не такие они огромные, как говорит palexxvlad.
Как можно было бы переизложить п.3 так, чтобы...
Может так:
Цитата:
не такие они огромные, как и говорит palexxvlad

Как интересно Нитонисе во всем этом разбирается?
Вот я сказал по-русски:
Цитата:
Я считал .... Естественно р=1 n=1
Вопрос:
Цитата:
Вы приняли p2=n2=0 ?
Что такое р или n? Это соотношение типа ab/cd. Если а=с, в=d, то получим 1, а не 0.
Т.е. с ходу за километр можно сказать, что р=n=1.
Ну и мю=1,31. Что и выдают программы (точность лучше не обсуждать, пока тут ни разработчиков, ни математиков нет).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 17:56
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что такое р или n? Это соотношение типа ab/cd. Если а=с, в=d, то получим 1, а не 0.
По-моему вы запутались в индексах p и n высчитываются в зависимости от p1, p2, n1, n2. Так вот считая по таблице СП, которую выложил я, для нижнего этажа p и n будут равны соответсвенно 2 и 1. Однако если воспользоваться примечанием №2 к этой таблице, p будет равно 1, а n будет равно 0.5. О чем я в самом начале и говорил. И получал мю=1.44.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 18:17
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По-моему вы запутались в индексах .
Может быть.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
считая по таблице СП, которую выложил я, для нижнего этажа p и n будут равны соответсвенно 2 и 1. Однако если воспользоваться примечанием №2 к этой таблице, p будет равно 1, а n будет равно 0.5. .
Под рукой нет текста нового СНиП. В старом было так:
Цитата:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji =  или Js = ).
Ф. 70,б соответствует ф.125 из Вашей выкладки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 18:54
#36
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под рукой нет текста нового СНиП. В старом было так:
Ну для Беларуси ваш старый СНиП является нашим актуальным Мы работаем по нему. Но вот только каким образом данный пункт связан с моей задачей? Если согласно этого пункта принять p=n=50, то мю=1. И вообще говоря странный пункт, ведь выше сказано, что при жестком узле ригель-колонна - надо пользоваться формулами табл.17а. Там же есть формулы для вычисления p и n. А этот пункт практически делает ненужным вычисление p и n, сразу задавая значение 50.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 19:14
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Если согласно этого пункта принять p=n=50, то мю=1. ..
Почему p=n? Там р или n.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 20:10
#38
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Актуализированные СНиП (из NormaCS с исправлением опечаток) можете посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/9771 .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под рукой нет текста нового СНиП. В старом было так:
Цитата:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji =  или Js = ).
Ни в СП 53-102-2004, ни в СП 16.13330.20 таких указаний нет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 06:59
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Ни в СП 53-102-2004, ни в СП 16.13330.20 таких указаний нет.
Да, вот добрался до официальной базы.
Нитонисе, попробуйте вычислить по новому СНиП. С учетом всех примечаний. И постарайтесь получить 1,3?. Дело в том, что СКАД для наиболее уязвимого элемента мю (вернее свободную длину) вычисляет ПРАВИЛЬНО. С точностью 1%. Например, в составе сложнейшей системы есть стержень с двумя шарнирными концами длиной 7865 мм. При условии, что этот стержень теряет устойчивость "раньше" всех, то СКАД выдаст например Lрасч=7859 или 7873. Поэтому мю=1,32 для стоек Вашей рамы правильным из всех полученных.
Если по СНиП получится что-то иное - не огорчайтесь. Будем считать, что чисто выдернуть раму из СНиПовской этажерки не удается. А мю пойдет в запас. Больше не меньше.
Вложения
Тип файла: doc Новый СНиП.doc (139.5 Кб, 92 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 10:48
#40
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
попробуйте вычислить по новому СНиП. С учетом всех примечаний.
Если оиентироваться только на ту выдержку из СНиП, что вы дали, то p=2, n=1, мю=1.22. Есть еще корректирующий коэффициент по п.10.3.8, который я вычислять не стал, но о котором сказано, что он уменьшает значение мю. Стало быть получится еще меньше чем 1.22, тогда как надо 1.32

А вот если (в соответствии с примечанием к аналогичной таблице в СП) принять p2=n2=0, то получим p=1, n=0.5, мю=1.44. И тогда, понижая значение мю коэффициентом по п.10.3.8 вероятно на 1.32 бы и вышел.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15
Ищу тех. карту по монтажу, установке металлической большепролетной рамы!!! Skiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 20:47
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Обеспечение геометрической неизменяемости Datche Конструкции зданий и сооружений 18 18.03.2009 10:16