Балочная клетка пролет 12м, как перекрыть?
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Добрый вечер!
Имеется балочная клетка 108х12, шаг колонн 6м, Высота 14м, 2-этажа.
Рассматривая пока для прикидочных расчетов 12х6 клетку(1,5 метра шаг балок настила под монолитное перекр), столкнулся с проблемой подбора сечения - они громадные получаются на 12 то метров. Как кто вообще решал такие пролеты?
Просмотров: 14076
 
Непрочитано 31.08.2012, 18:24
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Имеется балочная клетка 108х12, шаг колонн 6м, Высота 14м, 2-этажа.
Рассматривая пока для прикидочных расчетов 12х6 клетку(1,5 метра шаг балок настила под монолитное перекр), столкнулся с проблемой подбора сечения - они громадные получаются на 12 то метров. Как кто вообще решал такие пролеты?
Толщина кессонного монолитного перекрытия для такой сетки колонн под такие нагрузки составит 450-470мм. расход бетона примерно 0,24 куб.м./кв.м.

Последний раз редактировалось ЛИС, 31.08.2012 в 18:57.
 
 
Непрочитано 31.08.2012, 18:37
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Как кто вообще решал такие пролеты?
Сварные балки, можно с перфорированной стенкой.
 
 
Непрочитано 31.08.2012, 21:21
#23
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Сварные балки, можно с перфорированной стенкой.
приведите экономику такого перекрытия с учетом антикора и огнезащиты
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 21:26
#24
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
можно с перфорированной стенкой.




приведите экономику такого перекрытия с учетом антикора и огнезащиты

Сам не приведу эту экономику, но по этой пречине запретили делать сквозные колонны
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 21:28
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


stoper, не приведу, так как перекрыть нужно, а не экономить. Кроме того, реальная ресурсоемкость будет зависеть от принятого варианта исполнения узлов, коих может быть великое множество.
 
 
Непрочитано 31.08.2012, 23:59
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не приведу, так как перекрыть нужно, а не экономить
Вот именно это и печально, друзья мои, коллеги, конкуренты и недруги.
Это можно считать ключевой фразой и смыслом работы 99,99% современных проектировщиков. Не хотим думать, учиться и развиваться. И это касается и подрядчиков, и заказчиков/инвесторов.
На форуме неоднократно возникали подобные темы.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:21
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Не хотим думать, учиться и развиваться.
Не ехидства ради, а истины для. На чем учиться, если многие заказчики хотять только подешевле и попроще. Что называется - пердячим паром. Вот лично Вы, stoper, согласитесь быть подопытным заказчиком, на котором молодые проектировщики будут учиться и развиваться?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 00:56
#28
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В #13 Вы представили, видимо, некие рисунки, сделанные на стадии "мечты архитектора".
Вам пора перейти к следующей стадии проектирования, на которой линии (даже жирные) должны приобрести свои размеры (чётко проставленные) - только это отличает рисунки от ЧЕРТЕЖЕЙ.
Вам, видимо, придётся увеличить общую высоту всего здания метра на 2.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 10:43
#29
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не ехидства ради, а истины для. На чем учиться, если многие заказчики хотять только подешевле и попроще.
Работа с заказчиком - это отдельная наука от развития проектировщиков.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump;966049Вот лично Вы, [B
stoper[/b], согласитесь быть подопытным заказчиком, на котором молодые проектировщики будут учиться и развиваться?
Именно так всё и происходило. Развивались вместе с проектировщиками.
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балочная клетка пролет 12м, как перекрыть?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем перекрыть пролет 10м склада tenevod Конструкции зданий и сооружений 30 07.10.2014 12:13
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45