раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

стойка опирается на колонну, но, как это зачастую случается, не как обычно. смещение в сторону некого порожка, плавно переходящего в плиту. армирование не известно, известно что колонна "слона выдержит", а порожек с плитой - нет. стойка вверху раскреплена в обоих направлениях, внизу - типа шарнир. Нормальная сила - 35 тонн и поперечные в каждом направлении по 4 тонны
вопрос - передастся ли таким образом нагрузка на колонну, не нагружая порожек и плиту и, вообще, как "смотрится" конструкция?

Вложения
Тип файла: pdf супер_узел.pdf (17.8 Кб, 239 просмотров)

Просмотров: 3928
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:56
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А откуда 20 тм, когда 0,35х30=10,5 тм.Я имел в виду поставить 2 швеллера в зону где показан бетон.Концы Hilti через пластину закрепить на верхних полках швеллеров.Получится как бы капитель с жесткой арматурой
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:58
#22
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
А откуда 20 тм, когда 0,35х30=10,5 тм.Я имел в виду поставить 2 швеллера в зону где показан бетон.Концы Hilti через пластину закрепить на верхних полках швеллеров.Получится как бы капитель с жесткой арматурой
Все упирается в жб колонну, при таком узле момент тоже передастся
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:59
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно при таком эксцентриситете.Никуда не денешься!Думаю что с учетом совместной работы с плитой он не так велик будет, по сравнению со случаем если просто консоль
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:10
#24
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


забыл не маловажную деталь..... это балочное перекрытие и под порожком и плитой в этом месте примыкает балка к колонне, высотой 900 и 1200 мм соответственно...
вот новая версия чуда!
*******
Все, кто читал и смотрел - в процентном отношении, какие шансы у узла выстоять?
Вложения
Тип файла: pdf супер_узел_2_5.pdf (28.8 Кб, 45 просмотров)

Последний раз редактировалось petrgrigorich, 01.11.2012 в 11:52.
petrgrigorich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
Раскритикуйте крепление балки к колонне Eugene Zarubin Металлические конструкции 52 06.11.2012 06:05
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 29 22.05.2010 07:43
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение! Karamell Основания и фундаменты 26 26.03.2010 05:43