Непрочитано 12.07.2023, 13:17
Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?
Ansair
 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103

Выполнил расчёт стального каркаса бассейна и столкнулся с проблемой, горизонтальные связи по верхнему поясу (как я полагаю) призванные раскрепить
сжатый верхний пояс от потери устойчивости из плоскости, выполнены по серии 1.460.3-15.ЗсКМ.
Пространственный расчёт показал, что в результате прогиба данные связи просто переломали все примыкающие прогоны из плоскости.
В такой постановке прогоны не могут раскрепить верхний пояс фермы из плоскости и он не пройдёт по устойчивости на расчётные нагрузки, получается что конструкция как не крути аварийная
Но такое решение принято в серии явно не просто так, ответа в ней я не нашёл, прошу подсказать знающих людей как это в реальности должно работать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 242
Размер:	292.2 Кб
ID:	257317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 238
Размер:	242.9 Кб
ID:	257318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 215
Размер:	158.5 Кб
ID:	257319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 185
Размер:	267.1 Кб
ID:	257320  

Просмотров: 3412
 
Непрочитано 17.07.2023, 11:49
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на плохом ватмане карандашами далеко не кохинор.
Ну тогда конешно: "пилите Шура, пилите".

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Выполнил расчёт стального каркаса бассейна и столкнулся с проблемой, горизонтальные связи по верхнему поясу (как я полагаю) призванные раскрепить
сжатый верхний пояс от потери устойчивости из плоскости, выполнены по серии 1.460.3-15.ЗсКМ.
Неправильно полагаешь. Эта связь исключительно для передачи сейсмики с покрытия на колонны, минуя фермы. Типа жёсткого диска.

----- добавлено через ~27 мин. -----
А вот интересно: кто-нибудь смотрел эту серию?
Ильнур точно не смотрел, а то бы не лез в бутылку
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 18.07.2023 в 06:11.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 07:39
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Ильнур точно не смотрел...
Ильнур матчасть изучает в первую очередь. В т.ч. то, что серия для сейсмики, мне было известно с самого начала. А вот ты походу в серию заглянул только в концовке, раз о сейсмике заговорил наконец. Соответственно у тебя от обиды родился "Ильнур точно не смотрел" . Как ребенок, ей-богу...
Так вот, "обнаруженная" тобой сейсмика суть ГС-фермы не меняет - эта "ферма" НАВЕШАНА на прогоны, и ГНЕТ их по-страшному. В т.ч. и при землетрясении. Авторы серии рассчитывали, что отведя узел от конца прогона на 0,8 м они как бы избегают последствий этого гнутия, но чуток ошиблись. КЭ-программ же не было быстренько проверить...но вот в 2023-м проверили, и увидели наконец.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2023 в 07:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 07:52
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Авторы серии рассчитывали, что отведя узел от конца прогона на 0,8 м они как бы избегают последствий этого гнутия, но чуток ошиблись.
Нет. Узлы смотри. Там есть фермы, которые подвешиваются в центре шага. Просто прежде чем кричать "Всё пропало!" надо бы вникнуть в концепцию.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 08:04
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Узлы смотри. Там есть фермы, которые подвешиваются в центре шага. Просто прежде чем кричать "Всё пропало!" надо бы вникнуть в концепцию.
Вот в концепции и заложено "гнутье пргонов". Какая разница, каковы концепции, нагрузки, классовая принадлежность и т.д. - прогоны вовлечены в состав гс-фермы, и они ХОРОШО гнутся. Это же очевидно. И МКЭ это показывает - вот ты бы посмотел на величины выгибов, сразу бы перестал упираться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 08:22
#45
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неправильно полагаешь. Эта связь исключительно для передачи сейсмики с покрытия на колонны, минуя фермы. Типа жёсткого диска.
Тогда кто должен этим заняться в таком случае? Верхний пояс ферм рассчитан, на расчётную длину из плоскости 3м, по серии.
Связи по нижнему поясу ферм формирующие диск, стоят с шагом 6м, и так же с шагом 6м стоят вертикальные связи по фермам.
Прогоны стоят с шагом 3м получается что каждый второй связан с диском через вертикальные связи, и вот есть фермы по верхнему поясу которые как раз
и раскрепляют прогоны с шагом 3м, чтобы они раскрепили пояс из плоскости. Но всё это становится неважно так как эти фермы довели прогоны до текучести
и раскреплением они больше являться не могут.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 08:48
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Тогда кто должен этим заняться в таком случае?
По Бахилу - этим не нужно заморачиваться. Это же просто несуразности МКЭ, товарищи... Эти схемы же проверены на ламповых компьютерах программой "Рассудок"...или "безрассудок"...Лиру ф топку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 10:05
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Верхний пояс ферм рассчитан, на расчётную длину из плоскости 3м
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Сейсмическую ферму надо подвесить так, чтобы она не "гнула" прогоны. Или "забей", т.к. все эти "МКЭ" - фигня.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 10:45
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Сейсмическую ферму надо подвесить так, чтобы она не "гнула" прогоны. Или "забей", т.к. все эти "МКЭ" - фигня.
Значит, "последняя редакция СП" является причиной появления изгиба прогонов? КЭ-программа значед эту "редакцию" учитвает как-то, да?
К слову, по письму ЦНИИСК( тут выкладывали), эта "редакция" интерпретируется не ак, как у тебя, там имеется ввиду другое. Так что прогоны-распорки в силе. Экспертиза правильно интерпретирует.
Цитата:
все эти "МКЭ" - фигня.
Offtop: Неисправимый баран
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 12:44
#49
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Однако, в последней редакции прогоны, прикреплённые сверх не могут являться распорками.
Было такое требование, одно время... но как оказалось это требование глупость полнейшая, как говорится всю жизнь были распорками а тут вдруг перестали.
Да и пункт давно уже это "поправили" ввиду видимо множества гневных писем.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Профнастил и является тем "диском", который держит верхний пояс из плоскости.
По этой же серии допускается не делать эти связи по покрытию, если обеспечить "Диск" диафрагмой из профлиста но у профлиста есть свои пределы прочности
как диафрагмы и ферму эту делают если профлист не способен сработать как диск, а если он не диск то нельзя сказать что я всё раскрепил им.
И вообще я тему создавал что бы услышать как раз "там же диск из профлиста раскрепляет и прогоны и пояс" была такая мысль но что то на неё не очень хочется закладываться в сейсмике.
Профлист до тех пор жёсткий пока его ломать не начало, податливость болтов, смятие этими болтами, расшатается всё мне кажется, нормальное решение сделать нормальную связевую решётку и спать спокойно.
В любом случае ферма прогоны ломает и есть там профлист нет его, без прогонов нет раскрепления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.PNG
Просмотров: 23
Размер:	6.7 Кб
ID:	257446  

Последний раз редактировалось Ansair, 18.07.2023 в 12:52.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2023, 16:36
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
на неё не очень хочется закладываться в сейсмике.
В сейсмике эти фермы нужны однозначно. Профлист не передаст сейсмику на колонны.
Примени фермы в пролёте, если уж очень хочется учесть всякие глупости выверты МКЭ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 12:13
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...всякие глупости выверты МКЭ.
Прогресс намечен таки...постепенно будет "...реальности, обнаруживаемые точным МКЭ".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 12:52
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогресс намечен таки
Это чтобы ты не очень расстраивался.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 17:59
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это чтобы ты не очень расстраивался.
Я так-то вообще не расстраивался. А так еще веселее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечивается работа горизонтальной связи по верхнему поясу по Серии 1.460.3-15.ЗсКМ?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? DDlis Металлические конструкции 122 16.12.2022 13:57
Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу dumk0 Металлические конструкции 8 13.12.2019 23:36
Связи по нижнему поясу Malkin Конструкции зданий и сооружений 42 10.12.2013 14:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34