https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Не переживайте, пока окончательного решения не приму - никому ничего не отдам. Зазор там есть. Куда ж там впихнуть столик - разве что к нижней накладке ребро приварить.... Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
"разве что к нижней накладке ребро приварить"
Ну, конечно! "Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить" Ага, они сообразят. Только потом на следствии Вы объяснять будете, что эти противные монтажники сообразили не так, как Вами задумывалось. |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
при 5-ом прочтении серии 2.440-1 вып. 2 обнаружил, что горизонтальные ребра в колонне подбираются на усилие Nр=Nn-P, где Nn - усилие от пары сил (в моем сл. 80т), а Р - усилие, воспринимаемое стенкой колонны (в моем случае 14,8т) Т.Е. не надо ни вутов, ни усиления стенки. Просто ребра t=16 в колонне сами по себе несут 73т.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
неужели для определения Txy нужно брать ПОЛНОЕ значение силы (ведь львиную часть берет на себя ребро)??? В серии 2.440-1 вып. 2 на л. 51КМ написано что подбор ребер жесткости производим на усилие N=Nn-Nn3, где
Nn - горизонтальная сила, передающаяся с полки ригеля на колонну Nn3 предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть воспринята стенкой колонны без её укрепления ребрами жесткости. и даны значения этой предельной силы. В серии не указано что нужно усиленное ребрами сечение колонны считать на Txy. Поясните, если не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В серии указаны допустимые сечения колонн для разных типов узлов и величин моментов, тем самым исключена возможность возникновения разрушения от сдвига стенки колонны при подборе узла полностью по серии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Тут, правда, куча нюансов... А кто эксплуатировать дом будет? и на каком основании? Если заказчик-строитель и заказчик-эксплуататор разные люди, а официальных договоров не было... То заказчик-строитель будет кричать в суде, что он отдал господину Петрову кучу металлолома, складированного таким вот хитрым образом. А дом он не строил.. Это господин Петров решил использовать эту кучу в качестве дома ![]() а вот господин Петров потом будет долго и нудно объяснять, на каком основании эта куча хлама, собранная по фотообоям, была использована в качестве дома. Начнут-то с того, кто владеет зданием/эксплуатирует его, т.е. с господина Петрова. А тот уже быдет пытаться различными бумажками прикрыть свою попу. И так - по нисходящей.. у кого всех необходимых бумажек не окажется - тот и виноват (утрировано если, хотя все несколько сложнее - виноватых и несколько может обнаружиться). Единственное, чем рискует господин ППР-щик - соответствующая служба может заинтересоваться размерами и содержимым вышеупомянутого пузыря, а также причиной отсутствия отчислений (отливаний) в казну государства. Ну, и заодно - своей репутацией (что не менее важно, а зачастую - даже важнее проблем с налогами). А самое противное - это совесть, которая будет грызть его днями и ночами. P.S. Собственно, даже при наличии штампов, подписей и всей прочей мишуры конкретного исполнителя к следователю как свидетеля разве что потащат. А вот гип, н.отдела и прочие руководители - уже как осужденные на лесозаготовку могут поехать (в зависимости от ущерба и наличия/отсутствия жертв). С экспертом в одном вагоне, который проект пропустил ![]() Последний раз редактировалось orehovalexey, 12.07.2011 в 00:59. |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Коллеги подскажите правильно ли я понял серию 2.440-2 "Узлы стальных конструкций..."
1. Вут это обрезок того же двутавра что и принятое сечение балки покрытия/перекрытия. 2. Что такое предельное сочетание ригилей с колоннами в таблице серии 2.440-2.1-24КМ. Носит ли данный лист рекомендательный характер. У меня например по МКЭ расчету проходит ригель из двутавра 70 Ш1 и колонна из двутавра 40 Ш1/50 Ш1 согласно листа 2.440-2.1-24КМ такое сочетание непроходит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
Бармаглотище, как кмдшник, будет очень сильно не доволен. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Помогите найти методику расчёта рамного узла | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2010 11:56 |
Выбор рамного узла | Alex_85 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 01.03.2010 19:51 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |