База стойки. Можно ли считать узел жестким?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки. Можно ли считать узел жестким?

База стойки. Можно ли считать узел жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2013, 20:40 #1
База стойки. Можно ли считать узел жестким?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане! Можно ли считать данный узел жестким в обоих направлениях? Ситуация следующая: антресоль под офис в существующем здании, ветра нет. Стойки из квадратной трубы, балки из двутавров опираются сверху на стойки шарнирно. Установка связей затруднительна. Можно ли принять в расчетной схеме жесткое защемление стойки или без связей не обойтись?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 819
Размер:	17.9 Кб
ID:	108674  

Просмотров: 13510
 
Непрочитано 30.07.2013, 21:42
#2
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Тут все относительно. Как опираются эти балки(узел)?Высота стойки?
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 22:06
#3
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


высота стойки 3200, на стойку сверху опирается главная балка двутавр, к которой шарнирно подходят второстепенные балки из швеллера, на болтах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел2.png
Просмотров: 413
Размер:	22.8 Кб
ID:	108678  
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 22:39
#4
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
высота стойки 3200, на стойку сверху опирается главная балка двутавр, к которой шарнирно подходят второстепенные балки из швеллера, на болтах
В теории можно( хотя и на практике куча "курятников" и летних кафе стоят так)тем более нет горизонтальных нагрузок..может правда кто нибудь облокотится
Но на практике я бы сделал как во вложении, т.е. в плоскости подкосов - шарнир, из плоскости - уловно жесткое защемление

Да, еще не мало важно что на балки опирается?
Изображения
Тип файла: jpg _7.jpg (46.9 Кб, 606 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar SCAD файлы.rar (1.6 Кб, 60 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 30.07.2013 в 22:57.
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 22:47
#5
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


по балкам будет монолитное перекрытие скорее всего по профлисту
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 22:51
#6
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
по балкам будет монолитное перекрытие скорее всего по профлисту
т.е. геометрическая неизменяемость покрытия будет обеспечена( при соблюдении соответствующих мероприятий)
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 22:56
#7
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Спасибо за ответы)
ну крепления профлиста к балкам распишу как положено)
а если уговорить архитектора на связь в одном продольном и одном поперечном пролете поможет? компьютерная моделька устойчива c шарнирным закреплением в обе стороны
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:01
#8
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы)
ну крепления профлиста к балкам распишу как положено)
а если уговорить архитектора на связь в одном продольном и одном поперечном пролете поможет? компьютерная моделька устойчива c шарнирным закреплением в обе стороны
Мне как то больше нравится вариант с подкосами. Хотя вот расчет со связями, как Вы хотите
Вложения
Тип файла: rar SCAD2.rar (829 байт, 56 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:09
#9
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


А фундаменты какие? Просто непонятный пол по грунту? Может есть смысл сделать рамными верхние узлы? Ну типа как у табуретки.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:10
#10
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Нет, нельзя. А сами стойки (через пластину) на что опираются?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:12
#11
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


К сожалению у меня нет скада. расчетик я тоже делал, но скинуть сейчас схемку возможности нет.. я имел ввиду если поставить связь в одном крайнем пролете по буквенной оси и в одном крайнем пролете по цифровой оси( т.е. всего два креста). У Вас такая схема в расчете? Там предполагаются перегородки кое-где между стоек вот и подумал что если зашить связь в гипсовую перегородку архитектор наверное не сильно расстроится, но за идею с подкосами спасибо)
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:12
#12
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Нет, нельзя.
а может все таки от деформаций опорной плиты?

masterlame, там не кресты , а диагонали..Но разницы нет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:14
#13
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:17
#14
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
фундаменты какие? Просто непонятный пол по грунту? Может есть смысл сделать рамными верхние узлы? Ну типа как у табуретки.
С полом пока не ясно.. обещают вскрытие, надеюсь на фундаментную плиту.. честно говоря слабо представляю рамный узел в двух направлениях со стойкой из трубы.. если есть примеры буду благодарен если поделитесь
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:18
#15
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
А фундаменты какие? Просто непонятный пол по грунту? Может есть смысл сделать рамными верхние узлы? Ну типа как у табуретки.
ну или заменить 23Ш1 на 2 швеллера "в обхват" неразрезных
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:20
#16
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.
Тогда их надо убрать? Если горизонтальных нагрузок нет - зачем анкера?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:23
#17
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Тогда их надо убрать? Если горизонтальных нагрузок нет - зачем анкера?
А монтажное положение стойки будем обеспечивать супер клеем
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:24
#18
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
А монтажное положение стойки будем обеспечивать супер клеем
А зачем тогда 4 анкера? Монтажное положение обеспечит пластина!
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:26
#19
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
А зачем тогда 4 анкера?
Это авторское право, на которое я не претендую. Можно 2 поставить
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:27
#20
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Это авторское право
Есть СНиП, без всяких прав)
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:28
#21
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
С полом пока не ясно
Это основная причина, почему нельзя принимать узел рамным.
Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Сообщение от DK+
oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.

Тогда их надо убрать?
Болты не создают момент в заделке, а только фиксируют пяту колонны от сдвига. Забейте вместо болтов куски арматуры (не приваренные к плите колонны) и ничего не изменится.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:33
#22
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Болты не создают момент в заделке
Высокопрочные с контролем натяжения - создают!
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:37
#23
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Есть СНиП, без всяких прав)
ну если Вы согласитесь держать конструкцию от 0.3Nmin силой трения - тогда вопросов нет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:39
#24
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


oleg_81, Я имею в виду конкретную конструкцию. Момент - это пара разнонаправленных сил. Какие болты Вы ни поставите и как их ни затяните, в данном случае этой пары сил болты не создадут.
Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Высокопрочные с контролем натяжения - создают!
Высокопрочные анкерные болты? Никогда не слышал.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:39
#25
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Автору. Может еще поставить ребра жесткости у основания?
Высокопрочные анкерные болты? Никогда не слышал - по этому узел шарнирный!
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:42
#26
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Автору. Может еще поставить ребра жесткости у основания?
Лучше сделать высокий башмак
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:45
#27
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Может еще поставить ребра жесткости у основания?
В основании слабым местом является фундамент. Именно из-за этого и нет гарантии, что при любом усилении базы колонны мы получим рамный узел. В создавшейся ситуации я вижу три пути - либо ужесточать верхние узлы, либо ставить связи, либо при шарнирах вверху и внизу привязывать плиту перекрытия к существующим конструкциям лишая ее возможности смещения в горизогтальной плоскости.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:46
#28
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
ну если Вы согласитесь держать конструкцию от 0.3Nmin силой трения - тогда вопросов нет
Что такое Nmin?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:47
#29
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Видимо без связей не обойтись.. буду считать узел шарнирным, анкера заложу попроще, а высокую базу с ребрами в пол не утопят.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:48
#30
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
а высокую базу с ребрами в пол не утопят
По глубже откопать7
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:51
#31
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


ну как вскроют ясно будет.. но с учетом всего вышесказанного видимо нет смысл ужесточать базу
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:53
#32
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
но с учетом всего вышесказанного видимо нет смысл ужесточать базу
Я бы ребра поставил. Все равно момент есть.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 11:13
#33
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
буду считать узел шарнирным
жесткий или шарнирный узел опирания - определяется расчетом (кл. бетона, размеры опорной пластины, ее толщина, диаметр болтов, усилия, приходящие в опорный узел).
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 12:07
#34
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
жесткий или шарнирный узел опирания - определяется расчетом (кл. бетона, размеры опорной пластины, ее толщина, диаметр болтов, усилия, приходящие в опорный узел).
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
Можно с этого места поподробнее.. я рассуждаю так: размеры опорной плиты получаем исходя из несущей способности бетона основания или конструктивных требований.. толщину плиты на момент от распределенного по плите "отпора" бетона фундамента.. а как просчитать передаст ли плита момент на фундамент? момент разложеный на пару сил воспримут анкера и, что получается если анкера способны передать усилия - то узел автоматически жесткий? а если нет то их просто вырвет.. и если конкретно про мой случай: у меня сверху шарниры нагрузки только вертикальные моменту в заделке стойки появится неоткуда.. но это идеализированная схема, а в реальности я так понимаю какието моменты будут передаваться за счет не идеальной шарнирности узлов?
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 13:06
#35
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Можно с этого места поподробнее..
Для катетов сварных швов есть ограничение - не более 1.2*t, где t - меньшая из толщин свариваемых изделий.
Насчет шарнирности и моментов - что за конструкция? Понятие "антресоль" очень растяжимое - может план дадите? Какие нагрузки будут?
Цитата:
у меня сверху шарниры нагрузки только вертикальные моменту в заделке стойки появится неоткуда.. но это идеализированная схема, а в реальности я так понимаю какието моменты будут
Вы можете для подстраховки просто взять и сделать расчет вашей "базы" на "условный" момент- это выбранный максимальный момент из двух:
1) Который сможет воспринять труба по своему сечению на пределе.
2) Который смогут воспринять сварные швы на пределе.
Можно не на полный, а на половину и т.д. - посмотрите сами (просто я не знаю что у вас за конструкция и нагрузки - какие функции у нее, что с нею будут делать?)
Ваша "база" жесткая - разнесенные болты удерживают концы вашей пластины от подъема, который необходим для осуществления поворота опорного сечения колонны -а поворот - это главная характеристика шарнирного узла, а отсутствие поворота - главная характеристика жесткого узла. Но... здесь важны нюансы:
1) Пластина должна быть достаточно жесткой, чтобы не "отгибаться", не "оттягиваться" и по другому "карёжиться" под моментом - иначе получается поворот опорного сечения - а это шарнир. Жесткость можно увеличить также диафрагмами.
2) Ваши болты - как они заделаны в фундамент? Делайте расчет их по СНиП 2.09.03-85* приложение 2 - обязательна предварительная затяжка болтов для "выбирания" удлинений болтов при растяжении - все сказано в СНиП.
P.S. Вы учитываете что при жесткой базе у вас коэффициент расчетной длины для колонн "мю"= 2 ?

Последний раз редактировалось Tvorec, 31.07.2013 в 14:13.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 14:22
#36
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Спасибо.. буду разбираться с болтами
мю=2 учитывал
Это будет офисное помещение, шаг стоек не регулярный в плане( нет под рукой чтобы скинуть) максимум 3х4м, нагрузка порядка 800-900кг/м2 с учетом плиты перекрытия

Последний раз редактировалось masterlame, 31.07.2013 в 14:27.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 18:28
#37
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Что такое Nmin?
это минимальный прижим
masterlame, болты, да и базу можно рассчитать в специализированной программе HILTI(раз Вы используете эти анкера), скачать её можно на их оф. сайте бесплатно, только нужна регестрация

Последний раз редактировалось Just Dream, 31.07.2013 в 18:36.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 23:41
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


masterlame, существующие здание какое, может горизонтальные можно на существующий каркас передать?
Нагрузка на пол получается в районе 12кг/см2 - исходя из этого просчитать, хватает ли пола на продавливание.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 00:10
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно ли считать данный узел жестким в обоих направлениях?
- нет, хилый он для мю=2.
Цитата:
oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.
- допустим. Теперь увеличим высоту стоек, например, до 25 метров без изменения сечения. О нуле уже говорить сомнительно, значит, и при 3,2 м надо ещё подумать и оценить численно возможные усилия.
Здесь некоторые мысли по этой теме.

Последний раз редактировалось eilukha, 01.08.2013 в 00:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 00:27
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, хилый он для мю=2.
В принципе... Труба не слабая, плита тоже... Остается определиться с горизонтальной нагрузкой. От сюда и плясать, может и все чики-пики
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- допустим. Теперь увеличим высоту стоек, например, до 25 метров без изменения сечения. О нуле уже говорить сомнительно, значит, и при 3,2 м надо ещё подумать и оценить численно возможные усилия.
При 25м - потеря устойчивости от собственного веса. 3,2м не много, вопрос, как найти горизонтальную нагрузку.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 14:08
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо - никуда не денется ваша городушка (если это действительно офисная хрень, да еще и внутри существующего здания). Главное, заанкеритесь не в гумус какой-нибудь. Если совсем уж боитесь - сделайте ребрышки жесткости.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки. Можно ли считать узел жестким?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки Mikka Прочее. Архитектура и строительство 11 14.08.2009 10:11
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44