Использование уголков в качестве балочных элементов
Taske665
 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3

Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Просмотров: 23717
 
Непрочитано 03.09.2013, 09:37
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Не встречал еще балок из уголков,бред,зачем это вообще?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:13
#3
Taske665


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Не встречал еще балок из уголков,бред,зачем это вообще?
Балочный элемент - элемент, работающий на изгиб. Нечего сказать по теме - не разводите флуд.
Taske665 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:00
#4
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:00
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Taske665, можно использовать в качестве балок, только какая у уголка несущая способность и устойчивость?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:19
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Может у автора составное уголковое? Например, 4 уголка и одну пластину можно превратить в двутавр)

Один уголок - бред. Два - нерационально, но более-менее. При минимальной нагрузке по крайней мере жесткость из плоскости не такая хреновая, как у одиночного.
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:02
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может у автора составное уголковое? Например, 4 уголка и одну пластину можно превратить в двутавр)
Не, ну бывает всё в этом мире
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:22
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Лира не дает возможности потому, что применение уголка в качестве балки не соответствует здравому смыслу с точки зрения рационального расхода материала, и в алгоритме программы сочли излишним предусматривать такое глумление над уголком. А так международной конвенцией не запрещено лепить из уголков что угодно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:51
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


что за конструкция то вообще? где нужны балки уголки?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:01
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Задавай балочный элемент жёсткостью и дело с концом. Аль не знаешь как вычислить момент инерции уголка?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:44
#11
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
что за конструкция то вообще? где нужны балки уголки?
Ферма из парных уголков с внеузловой нагрузкой.

А по теме Ильнур все сказал, не стоните на автора
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:53
#12
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ферма из парных уголков с внеузловой нагрузкой.

А по теме Ильнур все сказал, не стоните на автора
никто и стонет на автора, а по теме можно сделать дополнительный раскос
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:58
#13
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
никто и стонет на автора, а по теме можно сделать дополнительный раскос
не всегда есть место чтобы его сделать (обследование), и это уже отдельная история...Но факт есть факт - считать надо )
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:10
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Программа BASE 8_1 cчитает уголок как балку...если очень надо.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:45
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков
Как вариант можно задать уголком из типов сечений для ж/б, там же и тавр и крест - просто задать размеры и жесткость для стали (Е=21*10^6 т/м2)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:56
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Разве в Лире нет возможности в постпроцессоре задать просто элемент общего вида с полным комплексом проверок?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:37
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Скажите это строителям. Уголки в облицовку, в перегородки пихают постоянно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:41
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в перегородки
Там потеря устойчивости практически невозможна, поэтому балка работает чистым W (и даже больше, если учитывать, что работает на самом деле совместно с кирпичом).
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:26
#19
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если уж очень надо:
считай как вертикальную плоскую балку w=b*h*h/6, а вторая полка с привинченным профлистом - пойдет для обеспечения устойчивости
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:34
#20
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


автор так просил в 3-м топе не разводит флуд
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 11:55
#21
Taske665


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лира не дает возможности потому, что применение уголка в качестве балки не соответствует здравому смыслу с точки зрения рационального расхода материала, и в алгоритме программы сочли излишним предусматривать такое глумление над уголком.
Прямо пособие к СП 16.13330.2011 "Назначение сечений элементов металлоконструкций и здравый смысл" авторы: Jenec, Ильнур - М.: Стройиздат. - 2013


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
что за конструкция то вообще? где нужны балки уголки?
Элемент несъёмной опалубки.


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Программа BASE 8_1 cчитает уголок как балку...если очень надо.
Проблемы собственно расчёт произвести нет. Но за программу спасибо, пригодится.
Taske665 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 12:03
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов
Рекомендации Ильнура - всем рекомендациям рекомендации ^_~
 
 
Непрочитано 04.09.2013, 12:14
#23
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Перемычки металлические из уголка не видели разве?
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 12:51
#24
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Structural Engineer, видел, и сам такие закладывал, но это по большому счету исключение, чем правило, а еще вместо перемычек в перегородках кусок арматуры кладут, дак что теперь давайте вместо профилей арматуру будем как балку считать, да и в таких случаях уголок несет лишь небольшой кусок кирпичной кладки, в некоторых случая вообще без него никуда ничего не денется. здравый смысл подсказывает что уголок не стоит использовать как балку, можно конечно в некоторых случаях где он нужен конструктивно
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 20:47
1 | #25
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Внимательно прочитайте стальной СНиП-

8.2 Расчет на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения
8.2.1 Расчет на прочность балок 1-го класса следует выполнять по формулам:
при действии момента в одной из главных плоскостей ..... и т.д.

обратите внимание- в одной из главных плоскостей! и которая должна совпадать с плоскостью действия момента и соответственно с плоскостью стенки или полок. у уголка же гл. плоскость под углом и не совпадает с плоскостью пера потому СНиП изначально не рассматривает один уголок как изгибаемый элемент т.е. как балку
zsa вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 00:34
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zsa Посмотреть сообщение
в одной из главных плоскостей
Кстати неплохо подмечено! Только вот ТС жадничает до картинок ("Слайды! Слайды!"), и поэтому неясно - уголок у него одиночный или, например, парный. Тавровое уголковое сечение отлично нагружается в главной плоскости (она же - плоскость симметрии).
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 11:02
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
Прямо пособие к СП 16.13330.2011 "Назначение сечений элементов металлоконструкций и здравый смысл" авторы: Jenec, Ильнур - М.: Стройиздат. - 2013
...
Под здравым смыслом в инженерном разговоре подразумевается здравость мысли инженера, т.е. человека, изучившего как минимум сопромат, в т.ч. главу "рациональное сечение изгибаемого элемента". При этом собеседник вправе рассчитывать на то, что коллега помнит простые сопроматовские истины:
Цитата:
Наиболее экономичными являются такие формы поперечных сечений, для которых с наименьшей затратой материала (или при наименьшей площади поперечного сечения) получается наибольшая величина момента сопротивления. Чтобы форма сечения была рациональной, необходимо, по возможности распределять сечение подальше от главной центральной оси.
Для инженера-конструктора "балка" - изгибаемый элемент, имеющий длину на порядки больше, чем габарит, и по умолчанию нераскрепленный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2013 в 11:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 21:00
#28
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


во флуд-то на пустом месте по-развели...
а просто не-строитель пытается элементарную вещь "упаковать" в программу

балка это горизонтальный элемент с вертикальными опорными реакциями, а из чего она сделана совершенно другое дело
правда из уголков балок мало, но "Т"-образное сечение достаточно распространено
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 18:52
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
во флуд-то на пустом месте по-развели...
И не говорите, коллега. Сказали же по существу - в каких-то программах уголки как балки не "вбиты", а в каких-то - пожалуйста. И на эти вещи нет научного запрета.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 19:46
#30
Golos


 
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30


видел подобное, только не по СПН а просто моно плиты раскрепленные двумя уголками.. Попробуй в конструкторе сечений сделать, да и проверь сечение таким образом.. (Плохо знаком с Лиркой, только начинаю со скада слазить)
Golos вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 20:19
#31
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


Ну постойте ребята, СНиП и расчетные программы это конечно все хорошо, в а самое главное это основное. Но всегда есть Но...

В тех же щитах перекрытия приямков и каналов с распределенной нагрузкой до 1 т/м2 уголки прекрасно подходят для ребер, а ведь это изгибаемые элементы.
Мы недо чего не доспоримся, но если у вас случай что небольшой пролет и маленькая нагрузка и как раз необходимо использовать полки уголка для чего нить - уголок оказывается неплохая балка, а если все считать со вычислительными комплексами - то не балка. Во как
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 22:57
#32
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


экономичность уголка как изгибаемого элемента где то близка к таковой для трубы. часто в не особо нагруженных местах уголок применяют (площадки башен например).
расчет по СНиП частично возможен. при центральном сжатии - по обычным формулам с коэффициентом условий работы от 0,75 до 0,8. Раскрепленного по верху - просто по сопроматовским формулам c иксовым W. Общего случая в снипе строго говоря нет - можно в крайней нужде использовать как справочник зарубежные нормы http://gisceu.net/PDF/U186.pdf
наконец есть всегда такой вариант - с использованием программ типа ansys, abaqus, calculix , в том числе симулировать нагружение при условиях при которых получены положения снип (надснип). Но это явно не для мелочных случаев где применение уголка как балки оправданно.
Чаще это требуется в том случае когда проектировщик отступает от типовых условий в более серьезных случаях (выловить напряжения стесненного кручения, местного изгиба и так далее). СНиПом такие расчеты одобряются (первые пункты "Пособия"), но напрямую нормами не регулируются как вещи общего плана (нет например СНиПа по сопромату).

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.09.2013 в 23:09.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 06:49
#33
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


В качестве балки можно использовать, что хотите. Если бы я с этим столкнулся, то в скаде есть программа по которой можно подобрать эквивалентное сечение. Можно по моментам инерции в двух плоскостях и самому превратить уголок во что угодно, с определённой конечно степенью точности.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 07:23
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Ну постойте ребята...уголки прекрасно подходят для ребер, а ведь это изгибаемые элементы.
Мы недо чего не доспоримся[/quote]Вы не поняли - здесь никто не спорит. Особенно об изгибаемости/неизгибаемости бедного уголка. Все в природе подлежит изогнутию, раз такова схема нагружения.
Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
но если у вас случай что небольшой пролет и маленькая нагрузка и как раз необходимо использовать полки уголка для чего нить - уголок оказывается неплохая балка
А вот тут Вы вообще ошибаетесь принципиально - дело не в малости нагрузок и пролетов (уголки есть и 20х20х3, и 250х250х35), а в нерациональности использования уголкового СЕЧЕНИЯ (профиля) в качестве БАЛКИ.
Еще раз - БАЛКА - это В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ такой предмет, который изгибается в одной плоскости, при этом В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ рассматривается нераскрепленный из плоскости предмет.
Канэшна, если делать каркас аквариума из уголков, это будет СУПЕРРАЦИОНАЛЬНО. Но в данном случае уголок уже вовсе не БАЛКА.
Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
а если все считать со вычислительными комплексами - то не балка. Во как
Вы снова недопоняли - в ВК обычно имеются всевозможные опции вычисления расчетных длин, поэлементных проверок и т.д. В некоторых случаях однообразные (по НДС, или по сечению и т.д.) предметы группируют по признаку "стойка", "балка", "стена" и т.д. Это как бы девайсы для пользователя от разработчика ВК.
В некоторых ВК девайсы такие, в других - сякие. Это как например в телефоне (у Вас есть соуременный телефон, функционально схожий с мощным ПК?) - у кого-то авторразворот страницы есть, у кого-то нет. Но при этом никто не удивляется, что вот в этом дешевом телефоне изображение не разворачивается.
Вообще мало кто вник, в каком плане автор темы задал вопрос. Вопрос-то об опциональных возможностях ВК, а не об принципиальной просчитываемости уголка на сложные НДС. Это же смешно. Конечно же уголок просчитывается. Только нужно вынуть палец из ноздри и вникнуть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 00:47
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


На соседней ветке возникла подобная тема балок (перемычек) из уголка, на полку которого опираются ж. б. плиты. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163966 , но мне сказали, что металлисты туда (на ж.б.) не заходят

Хотелось бы услышать мнения, о том
- Как реально работает, такая балка?
- Можно ли ее просто посчитать, например ~M/W, если ограничить кручение?
- Как передается нагрузка от плиты (где расположена равнодействующая ее опорной реакции)?
?- Корректно ли такую балку ли считать оболочками в Лире?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЛИТА НА УГОЛОК-.jpg
Просмотров: 232
Размер:	114.8 Кб
ID:	243735  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2021 в 01:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 10:40
#36
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


В чате ПГСников в телеге вчера такая тема была с плитой на уголке. При анкеровке плиты к уголку вполне можно посчитать в вертикальной плоскости. Для начала в запас можно задать точку приложения нагрузки прямо по перу и посмотреть, какой вылезет профиль. В Лире или Скаде вполне корректно считать в границах упругой задачи.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 10:55
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


1. У уголка как у разомкнутого тонкостенного сечения очень маленькая сопротивляемость кручению - практически кроме небольшого Jкр нет ни стесненности, ни еще чего-либо. Изгиб при такой ориентации сечения априори косой.
2. Кручение прямое от крутящей внешней нагрузки - плита опирается с "e" относительно ц.т. и тем более ц.и. (ц.и. находится ближе к углу). Думается, изначально равнодействующая в ~1/3 полки от ц.и. При небольшом кручении "е" уменьшится, сузится площадь контакта.
3. Если КАК-ТО организовать некручение за счет "прищемления" к самой плите (что плохо представляется в деталях), то конечно М/W и Q/A. Но появляется возможность потери локальной устойчивости сжатого пера.
4. Посчитать оболочками конечно можно, но придется согласиться с упрощениями в Лире - нельзя будет смоделировать изменение условий контакта. Но это скорее в запас. Думаю, плиту не нужно вводить, а только нагрузки и условия раскрепления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 14:15
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кручение прямое от крутящей внешней нагрузки - плита опирается с "e" относительно ц.т. и тем более ц.и. (ц.и. находится ближе к углу). Думается, изначально равнодействующая в ~1/3 полки от ц.и
Центр изгиба для уголка находится на пересечении осей полки и стенки, бимоментов тут не будет по определению, а вот чистое кручение очень желательно убрать конструктивно, так как уголок очень плохо на него работает.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 14:44
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Центр изгиба для уголка находится на пересечении осей полки и стенки,
Так я и пишу:
Цитата:
(ц.и. находится ближе к углу)
Цитата:
бимоментов тут не будет по определению
Так я и пишу:
Цитата:
нет ни стесненности, ни еще чего-либо
Цитата:
чистое кручение очень желательно убрать конструктивно,
Так я и пишу:
Цитата:
Если КАК-ТО организовать некручение
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
уголок очень плохо на него работает.
Так я и пишу:
Цитата:
У уголка как у разомкнутого тонкостенного сечения очень маленькая сопротивляемость кручению
Или Вы просто подтверждаете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 14:51
#40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


я и в той теме отписался, на мой взгляд достаточно проверки M/W (для главных осей) и проверки пера на отгиб, но с условием раскрепления (эти мероприятия предусмотрены).
кстати, отдельно не упоминается, но очевидно, что при кручении не только уменьшается эксцентриситет, но и сечение стремится к состоянию с более развитым (с более высоким) W.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 14:58
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Попробовал пластинками в Лире 9.6.8.
Уголок 155*155 (по средней линии), толщина полки 10 и 16 мм
Тип КЭ - 41, размеры 100*20, у обушков 100*15
Нагрузка 3 тс/м задана сосредоточенными силами в узлах 0,3 тс/м с шагом 0,1 м на расстоянии 60 мм от обушка, сила трения 0,09 тс прикладывалась в тех же точках
Нижняя полка закреплена по Z на опорах, обушок точечно - по Y на опорах и по X посередине пролета.
Варианты.
1 2 Без раскреплений без учета и с учетом силы трения.
3 С расккреплением ВП по всей длине и с учетом силы трения.
4 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП в 2-х точках, на расстоянии 0,6 м от серединв пролета.
5 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП.

Результаты во вложениях.
Очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-.jpg
Просмотров: 126
Размер:	310.3 Кб
ID:	243748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы.jpg
Просмотров: 122
Размер:	684.8 Кб
ID:	243749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нормальные напряжения.jpg
Просмотров: 118
Размер:	461.7 Кб
ID:	243750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мизес.jpg
Просмотров: 118
Размер:	477.1 Кб
ID:	243751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица.jpg
Просмотров: 108
Размер:	390.8 Кб
ID:	243752  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:08.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 15:29
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или Вы просто подтверждаете?
Просто чуть-чуть конкретизирую. Всё же есть небольшая разница в определении "ближе к углу" и "на пересечении осей стенки и полки" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 15:40
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто чуть-чуть конкретизирую. Всё же есть небольшая разница в определении "ближе к углу" и "на пересечении осей стенки и полки"
То есть при приложении нагрузки по вертикальной оси, проходящей через вертикальную полку уголка, его можно рассчитывать по формуле M/W<R?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 15:45
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Прилагаю исходный файл к #41. Буду рад выслушать критику, соображения и указания на глюки, которые очевидно есть.
.....
По результатам.
1. Повторюсь: очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W. В чем причина? И вообще ожидал, что нормальные напряжению будут заметно выше чем M/W
2. Раскрепление только сверху полки заметно уменьшает угол закручивания уголка и напряжения от кручения в опорной зоне перестают быть критичными и влиять на подбор сечения по прочности.
3. При увеличении толщины полки с 10 до 16 мм напряжения от кручения нераскрепленного уголка уменьшаются в 2,4 раза, угол закручивания сечения - в 4,1 раза. Нераскрепленный уголок 155*16 проходит по прочности на притнятое загружение. Но уже наверное пора контролировать поворот опорного сечения плиты и уточнять эксцентриситет приложения нагрузки.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В чате ПГСников
Это где?
,,
Вложения
Тип файла: rar уголок----.rar (48.4 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:10.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 16:04
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
о есть при приложении нагрузки по вертикальной оси, проходящей через вертикальную полку уголка, его можно рассчитывать по формуле M/W<R?
Не сильно вдавался как там выполнено опирание и какие там есть ещё силовые факторы, но можно точно сказать, что при этом никакого кручения не будет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 16:21
#46
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не сильно вдавался как там выполнено опирание и какие там есть ещё силовые факторы, но можно точно сказать, что при этом никакого кручения не будет.
Ну допустим уголок просто свободно лежит на опорах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 17:37
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну допустим уголок просто свободно лежит на опорах.
Пример
Mx=200 тс*см, моменты относительно главных осей Mv=Mu=200*0.707=141 тс*см
Уголок 200*20, Wx=200 см3,
если конструктор сечений не врет, то Wu = 321 см3, Wv=149 см3
Итого напряжение у пера вертикальной полки Mv/Wv+Mu/Wu =141/149+141/321=1,39 тс/см2 > Мx/Wx = 200/200 = 1тс/см
Т. о. Мx/Wx недооценивает напряжения почти на 40%

А почему у меня оболочками не получается?? Где глюк??

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 01:56.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 18:04
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну допустим уголок просто свободно лежит на опорах.
Тогда G=M/W.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Т. о. Мx/Wx недооценивает напряжения почти на 40%
Так не может быть, потому что не может быть никогда . Вы можете раскладывать момент как угодно, но при правильном расчёте результат должен быть одинаков.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 18:29
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


IBZ, а если уголок неравнополочный, у него тоже центр изгиба на пересечении полок?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 19:02
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
IBZ, а если уголок неравнополочный, у него тоже центр изгиба на пересечении полок?
Да. Вообще у любого сечения, состоящего из лучей, исходящих из одной точки. Например, для крестовых сечений.

Последний раз редактировалось IBZ, 16.12.2021 в 19:09.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 20:33
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто чуть-чуть конкретизирую. Всё же есть небольшая разница в определении "ближе к углу" и "на пересечении осей стенки и полки" .
Тогда и я чуть-чуть поконкретизирую - на пересечении осей стенки и полки ц.и. точно окажется у идеального уголка, просто в силу идеального баланса сил. А реальный уголок имеет толщины/закругления/галтели, и ц.и. окажется не в точности на пересечении осей перьев.
Цитата:
То есть при приложении нагрузки по вертикальной оси, проходящей через вертикальную полку уголка, его можно рассчитывать по формуле M/W<R?
Центр изгиба и есть по определению точка, вокруг которого происходит кручение. Поэтому если нагрузка проходит через ц.и., кручения нет. Есть плоский изгиб. Конечно пока не наступит потеря ПФИ. Уголок со сжатым пером легко потеряет устойчивость.
Вывод: уголок по любасу надо закрепить (раскрепить) от кручения. Если конечно хочется использовать сечение по полной.
Так-то например при Кисп=3% ничего не нужно раскреплять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 21:03
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда и я чуть-чуть поконкретизирую - на пересечении осей стенки и полки ц.и. точно окажется у идеального уголка, просто в силу идеального баланса сил. А реальный уголок имеет толщины/закругления/галтели, и ц.и. окажется не в точности на пересечении осей перьев.
Всё это, а также нормативное отклонение в размерах, являются величинами малости второго-третьего порядка, позволяющие игнорировать стесненное кручение.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 21:06
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Допустим есть балка из уголка, шарнирно опертая. Нагрузка приходит с эксцентриситетоми. В середине пролета предположим закрепим уголок от поворота вокруг продольной оси. Можно ли как-то по-простому проанализировать напряженное состояние участка уголка от опоры до середины пролета? И можно ли что-то сказать о несущей способности такого уголка без сложных вычислений, сравнивая эту самую несущую способность с M/W? Ну то есть мы прикинули уголок по формуле M/W - напряжения получили меньше Ry. Середина уголка от поворота закреплена. Что в общем случае можно сказать о несущей способности такого уголка?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 21:46
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Допустим есть балка из уголка, шарнирно опертая. Нагрузка приходит с эксцентриситетоми. В середине пролета предположим закрепим уголок от поворота вокруг продольной оси.
Если балка раскреплена от кручения и по краям, то для расчёта на кручение она превращается в 2 независимых балки половинной длины. Если закрепление только в середине, то схема 2-х консольная.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можно ли как-то по-простому проанализировать напряженное состояние участка уголка от опоры до середины пролета? И можно ли что-то сказать о несущей способности такого уголка без сложных вычислений, сравнивая эту самую несущую способность с M/W?
Нужен элементарный расчёт на чистое кручение, после чего следует определить касательные напряжения от крутящего момента. Далее определяются нормальные напряжения изгиба и приведенные напряжения. Все три вычисленных значения напряжений не должны превышать соответствующие предельные значения.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что в общем случае можно сказать о несущей способности такого уголка?
Что условия его работы хуже простого изгиба. Можно ещё предположить, что основным фактором будет касательное напряжение от кручения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 22:11
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если балка раскреплена от кручения и по краям, то для расчёта на кручение она превращается в 2 независимых балки половинной длины.
Это каким образом? В середине уголок закреплен только от поворота. По вертикали ведь нет закрепления.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нужен элементарный расчёт на чистое кручение, после чего следует определить касательные напряжения от крутящего момента.
"Элементарный" - вы имеете ввиду расчет МКЭ? А без привлечения МКЭ можно оценить несущую способность такого уголка?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2021, 22:34
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это каким образом? В середине уголок закреплен только от поворота. По вертикали ведь нет закрепления.
Я же написал, что для расчёта на кручение. Для вычисления изгибающего момента пролёт в этом случае принимается полным.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
"Элементарный" - вы имеете ввиду расчет МКЭ? А без привлечения МКЭ можно оценить несущую способность такого уголка?
Никакого МКЭ для этого не нужно - обычный элементарный сопромат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 00:42
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы можете раскладывать момент как угодно, но при правильном расчёте результат должен быть одинаков.
Угол наклона главных осей равнополочного уголка а=45 град, tg45=0.707, Mx0=My0=0.707Mx, где x0, y0 - обоpначение главных осей по ГОСТ 8509-93
Согласно ГОСТ 8509-93 для уголка 100*8 Wx=20.3 см3, Wy0=15.66 см3, Ix0=233 см4, Y0=0.707*10=7.07 см, Wx0=233/7.07=33.0 см3
Пусть Mx=100тс*см, Mx0=My0=70,7тс*см
Mx/Wx=100/20,3=4,92 тс/см2
Mx0/Wx0+My0/Wy0=70.7/15.66+707/33.0=6.65 тс/см2
6.65/4.92=1,35.
Не сходится на 35% и не сойдутся никогда.
Правильный расчет (в плоскостях главных осей) не сойдется с неправильным.
При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.jpg
Просмотров: 112
Размер:	171.0 Кб
ID:	243768  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 02:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 04:28
#58
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Прилагаю исходный файл к #41
Перегнал его в Старк через StarLi. Для частоты экскремента добавил внизу еще одну схему закрепления - сплошное закрепление по Y по верху и по низу уголка (это соответствует сплошной приварке к закладным в плите или часто установленным анкерам); в такой схеме напряжения должны по определению вычисляться как Mx/Wx (не в главных осях).
Ручной счет:
  • Для уголка 155x10:
    Wx = 67.0 см3
    Mx = 30 кН/м * (2м)^2 / 8 = 15 кНм
    σx = 15/0.067 = 224 МПа
  • Для уголка 155x16:
    Wx = 107 см3
    σx = 15/0.107 = 140 МПа
Ручной счет совпадает с машинным по нижней схеме.
По верхней схеме (свободный уголок) напряжения на четверть больше, чем по нижней (без кручения и горизонтальных перемещений).
Видимо, и остальным схемам можно верить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.png
Просмотров: 425
Размер:	108.3 Кб
ID:	243771  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 430
Размер:	251.3 Кб
ID:	243772  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 08:26
#59
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами.
Вообще-то весь сопромат построен на принципе равенства суммы внутренних напряжений и внешних воздействий. При отсутствии внешнего момента из плоскости внутренний момент, вызванный суммой напряжений, не может отличаться от нуля.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 10:04
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Offtop: Вы ещё арматуру в качестве "балки" рассмотрите.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 10:20
#61
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Нубий-IV, а чему равны приведенные напряжения в 1 схеме для уголка 155х10 без раскрепления?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 11:01
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перегнал его в Старк
Спасибо.
На заметку IBZ.
Для уголка 155*10 ( Геометрически характеристики определены для средней линии и умножены на 1 см)
M = 150 тс*см, Wx = 66,7 см3,
Mx/Wx = 150/66.7 = 2.25 тс/см2
Mx0 = My0 = 150*0.707 = 106 тс*см
Wx0 = 113 см3, Wy0 = 56,6 см2
Mx0/Wx0 + My0/Wy0 = 106/113 + 106/56.6 = 2.81 тс/см3 - совпадает со значением, полученным Нубием-IV для нераскрепленного уголка.
Похоже Старк решает корректно, по крайней мере для нераскрепленного и полностью раскрепленного от кручения уголка.
Но почему же "врет" Лира? Что я делаю не так?
Также не укладывается в голове снижение нормальных напряжений при раскреплении из плоскости и раскреплении от кручения.
Пока получается самым эффективным 5 вариант - c раскрепленой верхней полкой и нижней полкой, точечно раскрепленной посередине.

----- добавлено через ~42 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то весь сопромат построен на принципе равенства суммы внутренних напряжений и внешних воздействий. При отсутствии внешнего момента из плоскости внутренний момент, вызванный суммой напряжений, не может отличаться от нуля.
Я именно об этом и говорю. Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат. Горизонтальные внешние силы отсутствуют, а изгибающий момент в горизонтальной плоскости имеет место, т. к. равнодействующие сжимающих и растягивающих напряжений в плане не совпадают.

----- добавлено через ~49 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вы ещё арматуру в качестве "балки" рассмотрите.
На каждом шагу - решетки, прутковые настилы, рядовые перемычки (пока раствор кладки не затвердеет.
Иногда 2-метровая перемычка или балка из уголка может быть самым простым решением

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 11:51.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 12:00
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я именно об этом и говорю. Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат. Горизонтальные внешние силы отсутствуют, а изгибающий момент в горизонтальной плоскости имеет место, т. к. равнодействующие сжимающих и растягивающих напряжений в плане не совпадают.
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 13:16
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Поэтому Mx/Wx дает неправильный результат.
Вы в схеме прикладываете нагрузку на расстоянии от вертикальной полки, а IBZ, возможно, говорит о схеме с вертикальной нагрузкой, приложенной в центре изгиба.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:07
#65
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы в схеме прикладываете нагрузку на расстоянии от вертикальной полки, а IBZ, возможно, говорит о схеме с вертикальной нагрузкой, приложенной в центре изгиба.
Нет - я прикладываю нагрузку по оси полки https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1639687414. Хотя для свободноопертого стержня это не имеет значения.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
Отчего же? Был бы рад, если бы Вы, указали где я не прав. Как ни странно, моя Лира на Вашей стороне.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ручной счет совпадает с машинным по нижней схеме.
Загрузите пожалуйста нераскрепленный уголок по оси вертикальной полки. Интересно: что Старк покажет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уравновешивает.jpg
Просмотров: 105
Размер:	54.1 Кб
ID:	243778  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 15:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:19
#66
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но почему же "врет" Лира?
Известно дело: Лира - дура, Старк - молодец! У Старка и элементы поточнее, и выдача усилий в узлах, в нем краевые напряжения точны даже на более грубой сетке. А Лире надо сетку удвоить разок-другой, тогда и у нее точность повысится; или обновиться - в последней версии обещали узловую выдачу усилий сделать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
https://bash.im/quote/433000

Чтобы десять страниц срача не набирать:

В сопромате задаются гипотезой плоских сечений, по которой напряжения растут с удалением от оси:

Тогда с площади dA усилие:

Момент относительно оси x с площади dA:

Общий момент в сечении:

Тогда

И


Но можно найти и момент относительно второй оси при той же гипотезе:



Очевидно, что , значит, и момент относительно второй оси .
Единственное исключение - если центробежный момент в этой формуле , то и постороннего момента не возникнет.
Отсюда и правило: формула сопромата дает правильный ответ только относительно главной оси, когда центробежный момент нулевой; в других случаях она врет, поскольку сопровождается появлением несуществующего момента второго направления.
Единственное исключение - случай принудительного закрепления сечения от смещений и поворотов (как у приваренного уголка) - тогда схема деформаций физически задана точно такой, как при выводе формулы, и тогда напряжения можно считать относительно оси X, а не главной оси (см. последнюю схему с двойным закреплением Пост #58 ); момент второго направления при этом возникает, и дает усилия в анкерах по аналогии с Qfic при потере устойчивости.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:22
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Отчего же?
Потому что это самые основы сопромата. У Вас же они перевернуты с ног на голову: нет внутреннего равновесия, добавляем внешний момент .

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
если бы Вы, указали где я не прав
Ну например, на схеме у Вас не пара сил, а две разные силы с разными плечами относительно центра тяжести. При этом они стремятся повернуть сечение в противоположные стороны, но эти моменты должны быть равными.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 14:55
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому что это самые основы сопромата. У Вас же они перевернуты с ног на голову: нет внутреннего равновесия, добавляем внешний момент .
...
Ну например, на схеме у Вас не пара сил, а две разные силы с разными плечами относительно центра тяжести. При этом они стремятся повернуть сечение в противоположные стороны, но эти моменты должны быть равными.
- Откуда появится внешний момент в горизонтальной плоскости, если нет горизонтальных сил, а опоры шарнирные?
- Я всегда полагал, что пара сил - это две противоположно направленные равные по величине силы, не лежащие на одной оси.
Т. е. Вы не согласны, что сказа Нубий в #66: "формула сопромата M/W (переврал, т. к. формула не копируется) дает правильный ответ только относительно главной оси.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 15:00
#69
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Загрузите пожалуйста нераскрепленный уголок по оси вертикальной полки. Мнтересно: что Старк покажет.
Сверху - нераскрепленный уголок, нагрузка по оси и по центру тяжести. Снизу - то же, раскрепленный уголок.
В нормальных напряжениях нет разницы куда нагрузку приложить; кручение у свободного уголка разное получается.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а чему равны приведенные напряжения
А что там к чему приводить надо? Нормальные плюс касательные от кручения? Я не помню какая точность у элементов при кручении (и какую, соответственно, надо сетку задать), плюс разные типы элементов вроде кручение по-разному обсчитывают; гибридный-1 даже что-то вроде напряжений по короткой стороне прямоугольного сечения выдает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.png
Просмотров: 438
Размер:	46.9 Кб
ID:	243781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 444
Размер:	185.1 Кб
ID:	243782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 435
Размер:	77.3 Кб
ID:	243783  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 15:53
#70
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А что там к чему приводить надо? Нормальные плюс касательные от кручения?
Да. Оценивать прочность в данном случае нужно ведь не только по нормальным напряжениям. Нагрузка приложена с эксцентриситетом, появляется кручение, появляются касательные напряжения. Интересно просто какой вклад в напряженное состояние уголка вносит фактор кручения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 04:29
#71
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
какой вклад в напряженное состояние уголка вносит фактор кручения.
Теоретически в этой схеме крутящий момент в пролете нулевой, вместе с касательными напряжениями.
Однако эквивалентные напряжения таки больше нормальных
Это из-за того, что полка при кручении еще и изгибается из своей плоскости, от этого нормальные напряжения на поверхности больше, чем в срединной плоскости:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры.png
Просмотров: 378
Размер:	45.1 Кб
ID:	243809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_касательные.png
Просмотров: 384
Размер:	117.9 Кб
ID:	243810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_нормальные.png
Просмотров: 375
Размер:	191.7 Кб
ID:	243811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_эквивалентные.png
Просмотров: 375
Размер:	208.7 Кб
ID:	243812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_нормальные_фибровые.png
Просмотров: 374
Размер:	241.9 Кб
ID:	243813  

Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:19
#72
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Теоретически в этой схеме крутящий момент в пролете нулевой, вместе с касательными напряжениями.
Не понял. Почему это он нулевой, если нагрузка приложена с эксцентриситетом?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:28
#73
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Если на длине 2м действует распределенный крутящий момент 3т/м * 0.04м = 0.12 тм/м, то опорная реакция равна 0.12 тм/м * 2м / 2 = 0.12 тм. Тогда в середине пролета крутящий момент равен 0.12 тм - 0.12 тм/м * 1т = 0. Картинка с эпюрой на два поста выше.

Или из соображений деформации: касательные напряжения пропорциональны углу сдвига на поверхности пластины. На оси схемы сдвиг нулевой, потому что не может быть одновременно по и против часовой стрелки.

Была бы консоль - был бы максимальный момент в заделке, а так изгиб с кручением имеют максимум в разных точках.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 11:45
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понял. Почему это он нулевой, если нагрузка приложена с эксцентриситетом?
Нагрузка, приложенная с эксцентриситетом, порождает распределенный крутящий момент. Этот внешний фактор приводит к образованию в сечении внутреннего фактора - момента чистого кручения, распределение и значение которого показаны на эпюре. Из этого следует, что в середине балки, где изгибающий момент максимален, момент чистого кручения нулевой. Таким образом, в середине будут только нормальные напряжения от изгибающего момента, а на опорах только касательные напряжения от поперечной силы и момента чистого кручения. Эти 2 сечения и подлежат проверке. При определенных соотношениях возможно промежуточное сечение, где имеются изгибающий момент, поперечная сила и момент чистого кручения. При этом приведенное напряжение в этом сечении может стать решающим фактором. Чтобы найти положение этого сечения, необходимо записать в общем виде функцию определения приведенного напряжения в произвольном сечении, взять от неё первую производную, приравнять её нулю и из полученного уравнения определить требуемый параметр.

Последний раз редактировалось IBZ, 18.12.2021 в 14:14.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 13:12
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


я немного запутался.
1. Если нагрузка расположена на вертикальной полке уголка (в центре изгиба), то кручения не возникает. Возникает ли при этом момент в горизонтальной плоскости? Тут мнения, вроде бы, разделились.
2. Если нагрузка приложена с эксцентриситетом, то возникает кручение. Крутящий момент в центре пролета = 0 и максимален на опорах.
3. В итоге, в виде какой формулы должна выглядеть проверка сечения, например, на расстоянии 1/4 пролета от опоры?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 13:49
#76
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В итоге, в виде какой формулы должна выглядеть проверка сечения, например, на расстоянии 1/4 пролета от опоры?
На нормальное напряжение от изгибающего момента, на сумму касательных напряжений от поперечной силы и момента чистого кручения и на приведенное напряжение. Все силовые факторы берутся для точки, расположенной на расстоянии 1/4 пролёта от опоры.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 14:37
#77
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604


А за счет чего мы получаем в середине нераскрепленного уголка увеличенные нормальные напряжения, по сравнению с закрепленным от поворота уголком?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2021, 21:02
#78
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А за счет чего мы получаем в середине нераскрепленного уголка увеличенные нормальные напряжения, по сравнению с закрепленным от поворота уголком?
Не получим. Раскрепление от кручения никак не влияет на эти нормальные напряжения.
Снижение наряжений происходит исключительно за счет раскрепления из плоскости.
Причем, если раскрепить точечно посередине, то напряжения будут меньше чем Mx/Wx.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.12.2021 в 09:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2021, 09:18
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Offtop: Молодец Нубий! Доказал таки, что 2*2=5 в №66. Надеюсь это шутка.
Ребята, вы там поаккуратнее с осями. Назначат в районе Луны, а потом сокрушаются: ах сопромат, ах Лира неправильно считает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 19.12.2021 в 09:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2021, 16:59
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё это, а также нормативное отклонение в размерах, являются величинами малости второго-третьего порядка, позволяющие игнорировать стесненное кручение.
Причем тут стесненное кручение?
Кручения бывают разные, мы же тут лишь о "точности местоположения ц.и." Хотя местоположение ц.и. уголка известно всем, нужно лишь напомнить, что ОН не совпадает с ц.т. - не каждый день уголки на изгиб считают (вернее пытаются посчитать).
Или Вы собрались игнорировать кручение вообще?
По теме: расчет уголка на изгиб тут уже когда-то давно мусолили, и кто-то там выкладывал амерские нормы с методикой такого расчета.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 10:19
#81
Denbm


 
Регистрация: 08.11.2024
Сообщений: 1


Форумчане, добрый день.
Для автоматизации расчетов в Лира и СКАД необходимо выполнить корректировку другого профиля, например швеллера.
Уголок Лира и СКАД не посчитают как колонну (стойку) и балку, а если в сортаменте швеллера завести новый элемент с характеристиками уголка, то потом можно будет назначить этому элементу Сталь, Дополнительные характеристики, и программа воспримет этот профиль, и выполнит необходимые проверки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SRT швеллер.jpg
Просмотров: 94
Размер:	219.4 Кб
ID:	265421  

Последний раз редактировалось Denbm, 08.11.2024 в 10:35.
Denbm вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 12:52
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Denbm Посмотреть сообщение
Для автоматизации расчетов в Лира и СКАД необходимо выполнить корректировку другого профиля, например швеллера.
Не прошло и 12 лет... Пишу только потому, что данный совет из области вредных без всяких кавычек. Автору, видимо, невдомек, что нормы предписывают считать сечения в зависимости от их формы, и её подмена приведет к абсолютно неверному результату.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 14:27
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Denbm Посмотреть сообщение
...Уголок Лира и СКАД не посчитают как колонну (стойку) и балку...
СКАД посчитает по EN, что намного корректнее. А в СП просто нет расчетов уголка для всех НДС, подмена может привести к неверным результатам. Подменять можно например для учета количества в спецификации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2024, 18:44
#84
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


ИМХО Одиночный уголок можно применять на изгиб и считать(причем путем замены характеристик другого сечения), но лучше в ручную, при условии раскрепления этого уголка из плоскости по всей длине, при этом надо обращать внимание по расположению пера уголка, там W отличатся будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2024, 18:59
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ИМХО Одиночный уголок можно применять на изгиб и считать(причем путем замены характеристик другого сечения), но лучше в ручную, при условии раскрепления этого уголка из плоскости по всей длине, при этом надо обращать внимание по расположению пера уголка, там W отличатся будет
Все сказанное имет смысл, если говорим об раскрепленном на всю голову элементе. Но автор говорит об общем случае. Но даже при раскрепленном хрен подменишь - только у уголка J и W такие, как у уголка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2024, 21:01
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


К слову, если уголок используется не как балочный элемент, а типа например распорка или связь, то если убрать собственный вес элемента, то он проверится на сжатие/растяжение. В СП пердусмотрено ибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2024, 20:53
#87
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все сказанное имет смысл, если говорим об раскрепленном на всю голову элементе. Но автор говорит об общем случае. Но даже при раскрепленном хрен подменишь - только у уголка J и W такие, как у уголка.
к примеру в тонкой ж/б ступени лестницы вполне можно применить, даже интуитивно нести будет, а вот делать перекрытие с несущими уголками не стоит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2024, 21:03
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... делать перекрытие с несущими уголками не стоит
У автора вопрос не целесообразности использования сечения, а о проблемах с расчетами, а именно с проверками КЭ-стержня уголкового сечения. И предлагает обмануть программу путем подмены сечения на эквивалент. В общем случае уголку эквивалентен только сам уголок. Вот об этом тут...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2024, 21:07
#89
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И предлагает обмануть программу путем подмены сечения на эквивалент.
в общем случае можно обмануть только себя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочных элементов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45