| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Использование уголков в качестве балочных элементов
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 23717
|
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Не встречал еще балок из уголков,бред,зачем это вообще?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Лира не дает возможности потому, что применение уголка в качестве балки не соответствует здравому смыслу с точки зрения рационального расхода материала, и в алгоритме программы сочли излишним предусматривать такое глумление над уголком. А так международной конвенцией не запрещено лепить из уголков что угодно
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Скажите это строителям. Уголки в облицовку, в перегородки пихают постоянно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
Цитата:
Элемент несъёмной опалубки. Проблемы собственно расчёт произвести нет. Но за программу спасибо, пригодится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Structural Engineer, видел, и сам такие закладывал, но это по большому счету исключение, чем правило, а еще вместо перемычек в перегородках кусок арматуры кладут, дак что теперь давайте вместо профилей арматуру будем как балку считать, да и в таких случаях уголок несет лишь небольшой кусок кирпичной кладки, в некоторых случая вообще без него никуда ничего не денется. здравый смысл подсказывает что уголок не стоит использовать как балку, можно конечно в некоторых случаях где он нужен конструктивно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Внимательно прочитайте стальной СНиП-
8.2 Расчет на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения 8.2.1 Расчет на прочность балок 1-го класса следует выполнять по формулам: при действии момента в одной из главных плоскостей ..... и т.д. обратите внимание- в одной из главных плоскостей! и которая должна совпадать с плоскостью действия момента и соответственно с плоскостью стенки или полок. у уголка же гл. плоскость под углом и не совпадает с плоскостью пера потому СНиП изначально не рассматривает один уголок как изгибаемый элемент т.е. как балку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати неплохо подмечено! Только вот ТС жадничает до картинок ("Слайды! Слайды!"), и поэтому неясно - уголок у него одиночный или, например, парный. Тавровое уголковое сечение отлично нагружается в главной плоскости (она же - плоскость симметрии).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2013 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
во флуд-то на пустом месте по-развели...
а просто не-строитель пытается элементарную вещь "упаковать" в программу балка это горизонтальный элемент с вертикальными опорными реакциями, а из чего она сделана совершенно другое дело правда из уголков балок мало, но "Т"-образное сечение достаточно распространено
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
И не говорите, коллега. Сказали же по существу - в каких-то программах уголки как балки не "вбиты", а в каких-то - пожалуйста. И на эти вещи нет научного запрета
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99
|
Ну постойте ребята, СНиП и расчетные программы это конечно все хорошо, в а самое главное это основное. Но всегда есть Но...
В тех же щитах перекрытия приямков и каналов с распределенной нагрузкой до 1 т/м2 уголки прекрасно подходят для ребер, а ведь это изгибаемые элементы. Мы недо чего не доспоримся, но если у вас случай что небольшой пролет и маленькая нагрузка и как раз необходимо использовать полки уголка для чего нить - уголок оказывается неплохая балка, а если все считать со вычислительными комплексами - то не балка. Во как |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
экономичность уголка как изгибаемого элемента где то близка к таковой для трубы. часто в не особо нагруженных местах уголок применяют (площадки башен например).
расчет по СНиП частично возможен. при центральном сжатии - по обычным формулам с коэффициентом условий работы от 0,75 до 0,8. Раскрепленного по верху - просто по сопроматовским формулам c иксовым W. Общего случая в снипе строго говоря нет - можно в крайней нужде использовать как справочник зарубежные нормы http://gisceu.net/PDF/U186.pdf наконец есть всегда такой вариант - с использованием программ типа ansys, abaqus, calculix , в том числе симулировать нагружение при условиях при которых получены положения снип (надснип). Но это явно не для мелочных случаев где применение уголка как балки оправданно. Чаще это требуется в том случае когда проектировщик отступает от типовых условий в более серьезных случаях (выловить напряжения стесненного кручения, местного изгиба и так далее). СНиПом такие расчеты одобряются (первые пункты "Пособия"), но напрямую нормами не регулируются как вещи общего плана (нет например СНиПа по сопромату).
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.09.2013 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43
|
В качестве балки можно использовать, что хотите. Если бы я с этим столкнулся, то в скаде есть программа по которой можно подобрать эквивалентное сечение. Можно по моментам инерции в двух плоскостях и самому превратить уголок во что угодно, с определённой конечно степенью точности.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Еще раз - БАЛКА - это В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ такой предмет, который изгибается в одной плоскости, при этом В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ рассматривается нераскрепленный из плоскости предмет ![]() Канэшна ![]() ![]() Вы снова недопоняли - в ВК обычно имеются всевозможные опции вычисления расчетных длин, поэлементных проверок и т.д. В некоторых случаях однообразные (по НДС, или по сечению и т.д.) предметы группируют по признаку "стойка", "балка", "стена" и т.д. Это как бы девайсы для пользователя от разработчика ВК. В некоторых ВК девайсы такие, в других - сякие. Это как например в телефоне (у Вас есть соуременный телефон, функционально схожий с мощным ПК? ![]() Вообще мало кто вник, в каком плане автор темы задал вопрос. Вопрос-то об опциональных возможностях ВК, а не об принципиальной просчитываемости уголка на сложные НДС. Это же смешно. Конечно же уголок просчитывается. Только нужно вынуть палец из ноздри и вникнуть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
На соседней ветке возникла подобная тема балок (перемычек) из уголка, на полку которого опираются ж. б. плиты. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163966 , но мне сказали, что металлисты туда (на ж.б.) не заходят
Хотелось бы услышать мнения, о том - Как реально работает, такая балка? - Можно ли ее просто посчитать, например ~M/W, если ограничить кручение? - Как передается нагрузка от плиты (где расположена равнодействующая ее опорной реакции)? ?- Корректно ли такую балку ли считать оболочками в Лире? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2021 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
В чате ПГСников в телеге вчера такая тема была с плитой на уголке. При анкеровке плиты к уголку вполне можно посчитать в вертикальной плоскости. Для начала в запас можно задать точку приложения нагрузки прямо по перу и посмотреть, какой вылезет профиль. В Лире или Скаде вполне корректно считать в границах упругой задачи.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
1. У уголка как у разомкнутого тонкостенного сечения очень маленькая сопротивляемость кручению - практически кроме небольшого Jкр нет ни стесненности, ни еще чего-либо. Изгиб при такой ориентации сечения априори косой.
2. Кручение прямое от крутящей внешней нагрузки - плита опирается с "e" относительно ц.т. и тем более ц.и. (ц.и. находится ближе к углу). Думается, изначально равнодействующая в ~1/3 полки от ц.и. При небольшом кручении "е" уменьшится, сузится площадь контакта. 3. Если КАК-ТО организовать некручение за счет "прищемления" к самой плите (что плохо представляется в деталях), то конечно М/W и Q/A. Но появляется возможность потери локальной устойчивости сжатого пера. 4. Посчитать оболочками конечно можно, но придется согласиться с упрощениями в Лире - нельзя будет смоделировать изменение условий контакта. Но это скорее в запас. Думаю, плиту не нужно вводить, а только нагрузки и условия раскрепления.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Центр изгиба для уголка находится на пересечении осей полки и стенки, бимоментов тут не будет по определению, а вот чистое кручение очень желательно убрать конструктивно, так как уголок очень плохо на него работает.
|
||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Так я и пишу:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
я и в той теме отписался, на мой взгляд достаточно проверки M/W (для главных осей) и проверки пера на отгиб, но с условием раскрепления (эти мероприятия предусмотрены).
кстати, отдельно не упоминается, но очевидно, что при кручении не только уменьшается эксцентриситет, но и сечение стремится к состоянию с более развитым (с более высоким) W. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Попробовал пластинками в Лире 9.6.8.
Уголок 155*155 (по средней линии), толщина полки 10 и 16 мм Тип КЭ - 41, размеры 100*20, у обушков 100*15 Нагрузка 3 тс/м задана сосредоточенными силами в узлах 0,3 тс/м с шагом 0,1 м на расстоянии 60 мм от обушка, сила трения 0,09 тс прикладывалась в тех же точках Нижняя полка закреплена по Z на опорах, обушок точечно - по Y на опорах и по X посередине пролета. Варианты. 1 2 Без раскреплений без учета и с учетом силы трения. 3 С расккреплением ВП по всей длине и с учетом силы трения. 4 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП в 2-х точках, на расстоянии 0,6 м от серединв пролета. 5 С раскреплением ВП по всей длине и точечным раскреплением НП. Результаты во вложениях. Очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:08. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Прилагаю исходный файл к #41. Буду рад выслушать критику, соображения и указания на глюки, которые очевидно есть.
..... По результатам. 1. Повторюсь: очень смущает, что момент в уголках, раскрепленных от кручения меньше чем M/W. В чем причина? И вообще ожидал, что нормальные напряжению будут заметно выше чем M/W 2. Раскрепление только сверху полки заметно уменьшает угол закручивания уголка и напряжения от кручения в опорной зоне перестают быть критичными и влиять на подбор сечения по прочности. 3. При увеличении толщины полки с 10 до 16 мм напряжения от кручения нераскрепленного уголка уменьшаются в 2,4 раза, угол закручивания сечения - в 4,1 раза. Нераскрепленный уголок 155*16 проходит по прочности на притнятое загружение. Но уже наверное пора контролировать поворот опорного сечения плиты и уточнять эксцентриситет приложения нагрузки. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это где? ,, Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.12.2021 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Не сильно вдавался как там выполнено опирание и какие там есть ещё силовые факторы, но можно точно сказать, что при этом никакого кручения не будет.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Пример
Mx=200 тс*см, моменты относительно главных осей Mv=Mu=200*0.707=141 тс*см Уголок 200*20, Wx=200 см3, если конструктор сечений не врет, то Wu = 321 см3, Wv=149 см3 Итого напряжение у пера вертикальной полки Mv/Wv+Mu/Wu =141/149+141/321=1,39 тс/см2 > Мx/Wx = 200/200 = 1тс/см Т. о. Мx/Wx недооценивает напряжения почти на 40% А почему у меня оболочками не получается?? Где глюк?? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 01:56. |
|||
![]() |
|
||||
Тогда G=M/W.
Так не может быть, потому что не может быть никогда ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Да. Вообще у любого сечения, состоящего из лучей, исходящих из одной точки. Например, для крестовых сечений.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.12.2021 в 19:09. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Вывод: уголок по любасу надо закрепить (раскрепить) от кручения. Если конечно хочется использовать сечение по полной. Так-то например при Кисп=3% ничего не нужно раскреплять. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Всё это, а также нормативное отклонение в размерах, являются величинами малости второго-третьего порядка, позволяющие игнорировать стесненное кручение.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604
|
Допустим есть балка из уголка, шарнирно опертая. Нагрузка приходит с эксцентриситетоми. В середине пролета предположим закрепим уголок от поворота вокруг продольной оси. Можно ли как-то по-простому проанализировать напряженное состояние участка уголка от опоры до середины пролета? И можно ли что-то сказать о несущей способности такого уголка без сложных вычислений, сравнивая эту самую несущую способность с M/W? Ну то есть мы прикинули уголок по формуле M/W - напряжения получили меньше Ry. Середина уголка от поворота закреплена. Что в общем случае можно сказать о несущей способности такого уголка?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Что условия его работы хуже простого изгиба. Можно ещё предположить, что основным фактором будет касательное напряжение от кручения. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604
|
Цитата:
"Элементарный" - вы имеете ввиду расчет МКЭ? А без привлечения МКЭ можно оценить несущую способность такого уголка? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Никакого МКЭ для этого не нужно - обычный элементарный сопромат. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Согласно ГОСТ 8509-93 для уголка 100*8 Wx=20.3 см3, Wy0=15.66 см3, Ix0=233 см4, Y0=0.707*10=7.07 см, Wx0=233/7.07=33.0 см3 Пусть Mx=100тс*см, Mx0=My0=70,7тс*см Mx/Wx=100/20,3=4,92 тс/см2 Mx0/Wx0+My0/Wy0=70.7/15.66+707/33.0=6.65 тс/см2 6.65/4.92=1,35. Не сходится на 35% и не сойдутся никогда. Правильный расчет (в плоскостях главных осей) не сойдется с неправильным. При расчете Мx/Wх напряжения создают в горизонтальной плоскости момент, не уравновешенный внешними силами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 02:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Перегнал его в Старк через StarLi. Для частоты экскремента добавил внизу еще одну схему закрепления - сплошное закрепление по Y по верху и по низу уголка (это соответствует сплошной приварке к закладным в плите или часто установленным анкерам); в такой схеме напряжения должны по определению вычисляться как Mx/Wx (не в главных осях).Ручной счет:
По верхней схеме (свободный уголок) напряжения на четверть больше, чем по нижней (без кручения и горизонтальных перемещений). Видимо, и остальным схемам можно верить. |
|||
![]() |
|
||||
Вообще-то весь сопромат построен на принципе равенства суммы внутренних напряжений и внешних воздействий. При отсутствии внешнего момента из плоскости внутренний момент, вызванный суммой напряжений, не может отличаться от нуля.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Спасибо.
На заметку IBZ. Для уголка 155*10 ( Геометрически характеристики определены для средней линии и умножены на 1 см) M = 150 тс*см, Wx = 66,7 см3, Mx/Wx = 150/66.7 = 2.25 тс/см2 Mx0 = My0 = 150*0.707 = 106 тс*см Wx0 = 113 см3, Wy0 = 56,6 см2 Mx0/Wx0 + My0/Wy0 = 106/113 + 106/56.6 = 2.81 тс/см3 - совпадает со значением, полученным Нубием-IV для нераскрепленного уголка. Похоже Старк решает корректно, по крайней мере для нераскрепленного и полностью раскрепленного от кручения уголка. Но почему же "врет" Лира? Что я делаю не так? Также не укладывается в голове снижение нормальных напряжений при раскреплении из плоскости и раскреплении от кручения. Пока получается самым эффективным 5 вариант - c раскрепленой верхней полкой и нижней полкой, точечно раскрепленной посередине. ----- добавлено через ~42 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Offtop: На каждом шагу - решетки, прутковые настилы, рядовые перемычки (пока раствор кладки не затвердеет. Иногда 2-метровая перемычка или балка из уголка может быть самым простым решением Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Знаете, я даже ничего и говорить по этому поводу не буду...
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Отчего же? Был бы рад, если бы Вы, указали где я не прав. Как ни странно, моя Лира на Вашей стороне. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Загрузите пожалуйста нераскрепленный уголок по оси вертикальной полки. Интересно: что Старк покажет. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2021 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Известно дело: Лира - дура, Старк - молодец! У Старка и элементы поточнее, и выдача усилий в узлах, в нем краевые напряжения точны даже на более грубой сетке. А Лире надо сетку удвоить разок-другой, тогда и у нее точность повысится; или обновиться - в последней версии обещали узловую выдачу усилий сделать.
Цитата:
Чтобы десять страниц срача не набирать: В сопромате задаются гипотезой плоских сечений, по которой напряжения растут с удалением от оси: Тогда с площади dA усилие: Момент относительно оси x с площади dA: Общий момент в сечении: Тогда И Но можно найти и момент относительно второй оси при той же гипотезе: Очевидно, что Единственное исключение - если центробежный момент в этой формуле Отсюда и правило: формула сопромата Единственное исключение - случай принудительного закрепления сечения от смещений и поворотов (как у приваренного уголка) - тогда схема деформаций физически задана точно такой, как при выводе формулы, и тогда напряжения можно считать относительно оси X, а не главной оси (см. последнюю схему с двойным закреплением Пост #58 ); момент второго направления при этом возникает, и дает усилия в анкерах по аналогии с Qfic при потере устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Потому что это самые основы сопромата. У Вас же они перевернуты с ног на голову: нет внутреннего равновесия, добавляем внешний момент
![]() Ну например, на схеме у Вас не пара сил, а две разные силы с разными плечами относительно центра тяжести. При этом они стремятся повернуть сечение в противоположные стороны, но эти моменты должны быть равными. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
- Я всегда полагал, что пара сил - это две противоположно направленные равные по величине силы, не лежащие на одной оси. Т. е. Вы не согласны, что сказа Нубий в #66: "формула сопромата M/W (переврал, т. к. формула не копируется) дает правильный ответ только относительно главной оси. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Цитата:
В нормальных напряжениях нет разницы куда нагрузку приложить; кручение у свободного уголка разное получается. А что там к чему приводить надо? Нормальные плюс касательные от кручения? Я не помню какая точность у элементов при кручении (и какую, соответственно, надо сетку задать), плюс разные типы элементов вроде кручение по-разному обсчитывают; гибридный-1 даже что-то вроде напряжений по короткой стороне прямоугольного сечения выдает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,604
|
Да. Оценивать прочность в данном случае нужно ведь не только по нормальным напряжениям. Нагрузка приложена с эксцентриситетом, появляется кручение, появляются касательные напряжения. Интересно просто какой вклад в напряженное состояние уголка вносит фактор кручения.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Теоретически в этой схеме крутящий момент в пролете нулевой, вместе с касательными напряжениями.Однако эквивалентные напряжения таки больше нормальныхЭто из-за того, что полка при кручении еще и изгибается из своей плоскости, от этого нормальные напряжения на поверхности больше, чем в срединной плоскости:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Если на длине 2м действует распределенный крутящий момент 3т/м * 0.04м = 0.12 тм/м, то опорная реакция равна 0.12 тм/м * 2м / 2 = 0.12 тм. Тогда в середине пролета крутящий момент равен 0.12 тм - 0.12 тм/м * 1т = 0. Картинка с эпюрой на два поста выше.
Или из соображений деформации: касательные напряжения пропорциональны углу сдвига на поверхности пластины. На оси схемы сдвиг нулевой, потому что не может быть одновременно по и против часовой стрелки. Была бы консоль - был бы максимальный момент в заделке, а так изгиб с кручением имеют максимум в разных точках. |
|||
![]() |
|
||||
Нагрузка, приложенная с эксцентриситетом, порождает распределенный крутящий момент. Этот внешний фактор приводит к образованию в сечении внутреннего фактора - момента чистого кручения, распределение и значение которого показаны на эпюре. Из этого следует, что в середине балки, где изгибающий момент максимален, момент чистого кручения нулевой. Таким образом, в середине будут только нормальные напряжения от изгибающего момента, а на опорах только касательные напряжения от поперечной силы и момента чистого кручения. Эти 2 сечения и подлежат проверке. При определенных соотношениях возможно промежуточное сечение, где имеются изгибающий момент, поперечная сила и момент чистого кручения. При этом приведенное напряжение в этом сечении может стать решающим фактором. Чтобы найти положение этого сечения, необходимо записать в общем виде функцию определения приведенного напряжения в произвольном сечении, взять от неё первую производную, приравнять её нулю и из полученного уравнения определить требуемый параметр.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.12.2021 в 14:14. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
я немного запутался.
1. Если нагрузка расположена на вертикальной полке уголка (в центре изгиба), то кручения не возникает. Возникает ли при этом момент в горизонтальной плоскости? Тут мнения, вроде бы, разделились. 2. Если нагрузка приложена с эксцентриситетом, то возникает кручение. Крутящий момент в центре пролета = 0 и максимален на опорах. 3. В итоге, в виде какой формулы должна выглядеть проверка сечения, например, на расстоянии 1/4 пролета от опоры? |
|||
![]() |
|
||||
На нормальное напряжение от изгибающего момента, на сумму касательных напряжений от поперечной силы и момента чистого кручения и на приведенное напряжение. Все силовые факторы берутся для точки, расположенной на расстоянии 1/4 пролёта от опоры.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Снижение наряжений происходит исключительно за счет раскрепления из плоскости. Причем, если раскрепить точечно посередине, то напряжения будут меньше чем Mx/Wx. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.12.2021 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783
|
Offtop: Молодец Нубий! Доказал таки, что 2*2=5 в №66. Надеюсь это шутка.
Ребята, вы там поаккуратнее с осями. Назначат в районе Луны, а потом сокрушаются: ах сопромат, ах Лира неправильно считает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 19.12.2021 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Кручения бывают разные, мы же тут лишь о "точности местоположения ц.и." Хотя местоположение ц.и. уголка известно всем, нужно лишь напомнить, что ОН не совпадает с ц.т. - не каждый день уголки на изгиб считают (вернее пытаются посчитать ![]() Или Вы собрались игнорировать кручение вообще? По теме: расчет уголка на изгиб тут уже когда-то давно мусолили, и кто-то там выкладывал амерские нормы с методикой такого расчета.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2024
Сообщений: 1
|
Форумчане, добрый день.
Для автоматизации расчетов в Лира и СКАД необходимо выполнить корректировку другого профиля, например швеллера. Уголок Лира и СКАД не посчитают как колонну (стойку) и балку, а если в сортаменте швеллера завести новый элемент с характеристиками уголка, то потом можно будет назначить этому элементу Сталь, Дополнительные характеристики, и программа воспримет этот профиль, и выполнит необходимые проверки. Последний раз редактировалось Denbm, 08.11.2024 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Не прошло и 12 лет... Пишу только потому, что данный совет из области вредных без всяких кавычек. Автору, видимо, невдомек, что нормы предписывают считать сечения в зависимости от их формы, и её подмена приведет к абсолютно неверному результату.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
СКАД посчитает по EN, что намного корректнее. А в СП просто нет расчетов уголка для всех НДС, подмена может привести к неверным результатам. Подменять можно например для учета количества в спецификации.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ИМХО Одиночный уголок можно применять на изгиб и считать(причем путем замены характеристик другого сечения), но лучше в ручную, при условии раскрепления этого уголка из плоскости по всей длине, при этом надо обращать внимание по расположению пера уголка, там W отличатся будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
К слову, если уголок используется не как балочный элемент, а типа например распорка или связь, то если убрать собственный вес элемента, то он проверится на сжатие/растяжение. В СП пердусмотрено ибо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
к примеру в тонкой ж/б ступени лестницы вполне можно применить, даже интуитивно нести будет, а вот делать перекрытие с несущими уголками не стоит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
У автора вопрос не целесообразности использования сечения, а о проблемах с расчетами, а именно с проверками КЭ-стержня уголкового сечения. И предлагает обмануть программу путем подмены сечения на эквивалент. В общем случае уголку эквивалентен только сам уголок. Вот об этом тут...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов | Sarman | Основания и фундаменты | 42 | 04.04.2024 14:39 |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. | Supermax | Программирование | 107 | 30.04.2013 10:30 |
Использование ферм в качестве прогонов. | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.02.2010 05:23 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |