| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
База колонны - шарнирная или жесткая?
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878
|
||
Просмотров: 126022
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
В принципе это база жесткая.
1. Если расчетный момент держит то жесткая, если нет то шарнирная 2. Если речь про металл, то во всех одноэтажных зданиях что проектировал ставил вертикальные связи в продольном направлении, а некоторых случаях и в поперечном. Вообще это вопрос расчета, низкие здания могут пройти и без связей. Только сечения колонн будут больше и с базами намаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Связи - элементы, придающие каркасу геометрическую неизменяемость и/или необходимую жесткость (в смысле перемещений узлов). Применение связей дает большой выигрыш в материале - это самый классический и простой способ достижения цели (ужесточения). При этом этажность и прочая не имеют значения. Просто для каких-то сооружений применение связей может быть противопоказано из компоновочных/технологических/архитектурных/иных соображений. Т.е. неприменение простых добрых связей - мера вынужденная. Соответственно применение защемления баз, ужесточения сечения самих элементов вместо связей повлечет за собой перерасход материала. Например, табуретку (если рассматривать ее как сооружение) можно выполнить со связями во всех четырех гранях, табуретка будет легкой и жесткой, однако эстетика будет неприемлемой. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2013 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Цитата:
Ильнур, поясните, пожалуйста. Неужели и правда надо в моделях делать по два расчёта ? Очевидно, что разница будет. Но что такое ? Разница будет существенной в любом случае... Разве нет ? Почему нельзя просто провести анализ узла по заморскому требованию на углы поворота в карйнем случае ? Зачем такое усложнение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Обычно конструктив изначально выбирают по назначению - шарнир или защемление. И проблема возникает только по мелким объектам, когда из-за малых усилий при неадекватных деталях в узлах и вроде бы шарнирный узел оказывается хорошо защемленным. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Как-то так....
Если бетон не трещит и фундамент,болты несут, опорный лист по напряжениям проходит, сварные швы держут - ну значит жестокая...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ильнур, солидарен! Надо сделать так рядом конструктивных мероприятий чтобы решение просматривалось работало однозначно - тогда и вопросов ни у кого не будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
ну ну, с такими формулировками, практически любая база центрально нагруженной колонны с любым расположением болтов, отсутствием ребер жесткости, будет являться жесткой. Или данная формулировка только для определения внутренних усилий? а как быть в случае определения расчетных длин?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
что в них странного?
их нет! не было! и не будет! Для определения напряжений. Стандартно. По СНиП II-23-81*
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
в принципе ничего, если не считать что они не верны.
СП 16.13330.2011 глава 7, пункт 7.1.1, 7.1.3 Смотрите вложении. База колонны. Длина колонны 8м. Вверху шарнирно закреплена из плоскости и в плоскости. Вверху колонны, к геом. центру сечения приложена расчетная осевая сила 170кН. Вопросы: На какие усилия рассчитывать базу(собственным весом можно принебречь)? База колонны является жесткой или шарнирной по отношению к конкретной расчетной схеме? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Будьте добры - обоснуйте! Вы ссылались на пост 8.
Цитата:
Цитата:
2) Она шарнирна - так как не может воспринимать СУЩЕСТВЕННЫЙ изгибающий момент из-за близости болтов в обоих направлениях! А применительно к Вашей расчетной схеме - она тоже шарнирна. Мю единичка будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
ФАХВЕРК прав база Ryntik шарнирная однозначно.
Дело в том, что для того чтобы в полной мере счетать базу жёсткой необходимо одновременное выполнение следующих условий: профиль колонны должен быть сориентирован в плоскасти максимальной жёсткости (это очень важно) или иметь одинаковую жёсткость в обоих плоскостях, анкерные болты должны быть разнесены относительно центра тяжести ну и конечно способны воспринимать изгибающий момент (соответствующий жёсткой расчётной схеме) кстати число болтов тоже имеет значение, плита должна быть достаточно толстой чтобы не иметь гибкость допускающую угол поворота (если с траверсами не менее 30мм я думаю) без них около 50, подливка должна без зазоров примыкать к подошве плиты (чтоб не стояла база на анкерных болтах). Если рассмотреть базу заявленную в теме vl74, я её трактую: В плоскости однозначно жёсткая, из плоскости читай шарнир! Заметьте даже при классической схеме жёсткой базы в Беленя из плоскости принят шарнир (для двутавра). Ведь дело не только в базе, но и сечению двутавра в плоскости своей наименьшей жёсткости приходится воспринимать изгибающий момент при жёсткой трактовки. Так что это редкий случай, когда с мнением Ильнура не согласен ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
см. пример из поста 13. База на основное сочетание усилий по прочности проходит. По бетону, болтам, напряжениям в пластине...и все равно остается шарнирной.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() да я знаю что шарнирная. но опираясь на пост 8 можно предположить, что она жесткая. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Ryntik, Выше расписали все даже добавить нечего и теоретически и практически, чем отличается рамный узел от шарнирного. Есть вещи для понимания которых нужен только опыт
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Ещё необходимо сказать, что в подтверждении своей версии добавлю:
Вы можете делать любую, базу, ставить большого диаметра анкерные болты хоть десятка два, городить траверсы вдоль и поперёк и ставить рёбра, назначить огромной толщины плиту. Но попробуйте сделать базу для двутаврового сечения с жёсткой заделкой на кручение??? Даже если вы сделаете такую базу, но каму она нужна если пусть и убывающий крутящий момент она сможет воспринимать только на высоте самой базы??? А дальше что с этим крутящим моментом будет делать открытый профиль. И даже рёбра жёсткости не смогут помочь... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Суть всегда проста - после расчета обеспечить работу узла таким образом каким он был учтен в РС. Все расчеты имеют те или иные условности и допущения - инженер отчётливо понимает что их неучёт не сможет как-либо существенно сказаться на работе конструкции или кардинально её изменить. Что-то вообще выбирается конструктивно. Цитата:
Ага! Ну так бы сразу - эта колонна участвует в связевой схеме работы каркаса ( по классике их 3 - рамная, рамно-связевая, связевая). Часто бывает что промздание не имеет последней рамы. Есть несущий фахверк - функции совмещены - это и торец каркаса здания и каркас ограждающих конструкций. Так вот и получается - в продольном направлении по каркасу связи есть, по торцевой раме есть, реакции с оголовка уходят на горизонтальные связи. Ну так и зачем вообще про восприятие момента базой этой колонны говорить? И почему у Вас она центрально нагружена? А ветер где? Вот Вы абстрактно и представили ситуацию! Раз докладываете - сразу и скажете где стоит? как? в чём участвует? Ryntik, Вы несколько поспокойнее - не цепляйтесь до каждой буквы. Суть надо уловить! Комбинатор, а кручение существенно, но и его гасим конструктивными мероприятиями - ставим 2 ветки связей при высоте колонны более 600 мм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Бармаглотище, у меня не всегда есть возможность придти в тему и ломать их!)) А тут вот возможность есть! Хочу поделиться наболевшим))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
Ну как можно судить о жесткости базы по одной только ее способности воспринять СУЩЕСТВЕННЫЙ изгиб. момент(кстати, вы так и не ответили что это такое). Я вам запросто могу сконструировать две базы, одну из которых условно правильно принять шарнирной, другую жесткой. И та самая условно шарнирная база сможет воспринять больший изгиб.момент, нежели условно жесткая база. Я могу спокойно увеличить класс болтов, я могу увеличить марку стали опорной пластины, я могу увеличить класс бетона фундамента, т.е. я могу спокойно увеличить прочность соединения чуть ли не в разы за счет повышения одних только прочностных характеристик материала. Разве эти характеристики сильно влияют на жесткость узла? Конечно нет. На жесткость узла будет влиять исключительно геомметрия и модуль упругости материалов, а также наличие различных ребер жесткости. Я с таким же успехом тогда мог бы сказать, что проверив балку на прочность и усточивость, нет необходимости проверять ее на жесткость, т.е. на прогиб. Бред. Абсолютно правильно сказано, какая база нужна, такую и конструируй. Если же все же приходится столкнуться с вырожденными узлами в виду каких либо(необьеснимых) причин, и если есть большие сомнения на счет его жесткости, то определяй ту самую жесткость узла и задавай в схему в виде пружинки. Если нет возможности посчитать жесткость по нормам, считаем в проге МКЭ(что лично на мой взгляд очень полезно для любого инженера, ввиду более подробного и наглядного рассмотрения работы всех компонентов узла). Если и этого делать не умеешь, то спроси у опытного и знающего коллеги. Но ни в коем случае не пользуйся ничем необоснованными рекоммендациями типа - 'если болты держут, бетон не трещит, пластина не течет - значит жесткий' А насчет придерания к буквам, так это вы придираетесь...к угловой колонне ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Не, я серьезно, я пока не врубаюсь, что Вы имеете ввиду |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
вращательная жесткость узла есть зависимость НАГРУЗКА(изгиб.момент)-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ(угол поворота)
Arikaikai, выкладываю первый узел. Узел базы внутренней колонны многопролетной свободной рамы. Высота колонны 5м. Материалы: сталь пластины С345, анкерные болты М20, 8.8, бетон фундамента Б30. Прочность шва равнопрочно сечению колонны. Осевая нагрузка 30кН. Вопрос: 1. В расчетной схеме будем задавать шарнир или жесткую опору?(в плоскости, параллельной оси колонны с большим моментом инерции) 2. Определите велечину расчетного изгиб.момента, действующего в направлении оси колонны с большим моментом инерции, который способен воспринять данный узел? (По моим скромным расчетом около 37кНм) Если необходимы дополнительные исходные данные, спрашивайте. Последний раз редактировалось Ryntik, 28.12.2013 в 00:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
На безрыбье сойдет. Резюме: узел несет мало в смысле несущей способности самого профиля колонны. Т.е. узел дурацкий. Раздвинь болты, по-человечьи будет. На это ни цента не надо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Не являясь большим спецом по металлу (как то мало приходилось), тем не менее считаю, что в вашем узле однозначно ШАРНИР в любом направлении. Вы бы ещё вместо четырёх два болта установили и спрашивали при этом насчёт жёсткости. Хотя и эти четыре не сильно удалились от двух. И немного не соглашусь с Ильнуром. Мне кажется, что правильнее считать 2*4*0.4=3.2 тм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
И насчет 4тонн сомнения есть. Ну да ладно, может еще кто просчитает, проверит так сказать. Конечно дурацкий. Так все подобные темы о дурацких узлах. Узел для наглядного понимания того, что его способность воспринимать СУЩЕСТВЕННЫЙ ИЗГИБ.МОМЕНТ, есть условие нужное, но ни в коем случае не ДОСТАТОЧНОЕ. Цитата:
Вот второй узел. С более толстой пластиной, с ребрами жесткости, с удаленными болтами. Скорее всего его большинство окрестят ЖЕСТКИМ(да и по моим расчетом он примерно в раз 5-6 жестче чем предыдущий в одном направлении, и в десяток раз жестче в другом). А вот узел несет по моим прикидачным расчетом около 35кНм. Основные параметры те же, поменял лишь марку бетона на Б15 и класс болта на 4.8. Т.е. меньше чем предуыдущий, ну или пускай ввиду какой то ошибки в расчете плюс минус столько же. Последний раз редактировалось Ryntik, 28.12.2013 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() ![]() Offtop: Вторая по необъятности тема после расчётных длин. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Проблемы лишь с непониманием простой схемы - грубо значит прикидочно. Условия прикидочности названы. Предпосылка такая: линия нулевого давления под подошвой проходит где-то в 0,2 м от оси базы, болты в силу кучности условно считаем работающими равномерно.
Если нужно поточнее, качаем вот это http://dwg.ru/dnl/4589 и обратным счетом получаем не более 2,5 т*м. Это при условии, что болт советский и из Ст3, а так же проверен на прочность по советским методикам. Сомнения оттого, что у Вас М20 8.8, т.е. исходные вразрез с нашими нормами. У нас фундаментные болты имеют свои нормативные сопротивления (Ст3 1,9 т/кв.см), поэтому 2,45 кв.см*1,9~4 тонны. Цитата:
![]() Мой грандиозный комплекс ![]() Собственно, уже говорили: из расчетной схемы берем шарнир или защемление, соответствующие усилия и просто конструируем АДЕКВАТНУЮ расчетной схеме базу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Предельные усилия в анкерных болтах.
диаметры в мм усилия в тоннах диаметры 20, 24, 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72 усилия1 4.2, 6, 9.6, 14, 19.2, 25.2, 34.7, 45.8, 59.2 усилия2 4.9, 7, 11.1, 16.2, 22.2, 29.2, 40.2, 53, 68.5 (низколегированная сталь) |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
действительно, ваши схемы совсем непонятны.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
вылом конуса проверьте. |
||||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: конуса идиотизма.
Во развели флуд. Вам же ясно сказано:"Если база несёт нагрузки при жёстком защемлении колонны, то узел жёсткий. В противном (ну очень противном) случае - шарнир." Все остальные домыслы насчёт деформаций и всяких пружин - БСК и волюнтаризм! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- допустим. bahil, жёсткая база нужна, если можно так сказать, не только для восприятия момента, но и для обеспечения нужной расчётной длины колонны. В общем случае конструкцию баз должны диктовать не только усилия (момент может быть очень мал), но и жёсткость для обеспечения устойчивости колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ни до чего вы здесь не договоритесь. Появятся еще примеры как в п.28 - и это еще больше запутает людей.
В целом и общем я соглашусь что "Если база несёт нагрузки при жёстком защемлении колонны, то узел жёсткий". А пример из п.28 возможно и напугает кого-то. Но если разобраться - почему на продольное усилие 30кН и момент 37кНм подбирается аж 30ый двутавр? Для того, что он из плоскости своей вылетает? Или, чтоб жесткость стержня обеспечить? Если база из п.28 держит возлагаемые на нее нагрузки - то она вполне жесткая. А принимать конструктору такой вариант, или не принимать - это его дело. Цитата:
А вообще да, надо конструировать адекватный узел. Узел из п.28 таковым не является, конечно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: пружинки, пружинки...
Да практически все узлы, применяемые в строительных конструкциях, можно в пружинки превратить, ибо абсолютно жестких, как и абсолютно шарнирных, узлов среди них не существует. Вопрос только в "пружинистости" этих узлов... Т.е., считая тот или иной узел жестким либо шарнирным, мы вводим некоторое "допущение" в расчет. И это допущение идет либо "в запас", либо "в перегруз". Вот, предположим, есть стойка. длиной 1.5 метра, пришпилена к полу узлом из п. 28. на стойке консоль 150 мм (на оголовке), на консольку Ильнур вешает свою кепку. будет ли обеспечена общая устойчивость и геометрическая неизменяемость данного сооружения при использовании данного узла крепления? = )) утрировано, конечно... Но суть, мне кажется, передается данным примером |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
В модераторы пойдешь - будешь тогда указывать кому и когда что комментировать, договорились? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
так точно.
![]() ![]() ![]() ![]() Vavan Metallist, ну что же вы так некрасиво из контекста отдельные строки вырезаете? Я не указывал, я рекоммендовал. Будьте добры, ну не читайте между строк. Последний раз редактировалось Ryntik, 30.12.2013 в 04:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это чудесно, только какое имеют значение моменты вне опоры? Я вполне понимаю что ты иллюстрируешь своими двумя схемами. Ты привел два узла: первый выглядит как бы шарнирным, но ты утверждаешь держит момент больше, чем второй, который как бы выглядит жестким. Твоя позиция: несмотря на бОльшую несущую способность, первый узел шарнирнее "второго", поскольку более деформативен. И вот именно здесь мне кажется есть заблуждение. Потому, что если первый узел РЕАЛЬНО держит больше момент, чем второй, и способен удержать момент, возникающий в опоре колонны - его можно считать жестким. Конечно, тут надо понимать например, такие вещи, что мы не должны допускать пластики в базовой пластине и пр. и пр. Другое дело, что первый узел является как бы пародией на оптимальный
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.12.2013 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ryntik, Вы какой запас оставляете при расчете каркасов и узлов по несущей способности, устойчивости и деформациям? Можно в процентах озвучить? Заранее благодарю!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
![]() Ну а если первый узел держит немного меньше чем второй(к примеру первый держит 25, а второй 35кНм), то он уже будет шарнирный?? ![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
странный вопрос. Зависит от многих факторов. К примеру таких, как уверенность в правильности принятых расчетных предпосылок. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ryntik, по существу скажите, пожалуйста, про запас. В среднем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
ФАХВЕРК, в несложных расчетах, где работа строительных конструкций и велечина действующих на них нагрузок предельно ясна, вполне хватает коеф. запаса по нагрузкам(в еврокоде они кстати довольно большие), материалам и т.д. Т.е. никакого запаса "от себя" практический нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Правило №1: Никогда не вступай в полемику с Ryntik. На все твои доводы он ответит неимоверной напыженостью, изворотливостью, требованием предоставить при этом говоря, что
Цитата:
![]() Извини, за нарушение первого правила. У тебя, уважаемый, все "если" "принято от балды", "для примера" - и ничего по существу. Ажно неинтресно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Во-первых, изгиб.момент мерится в кНм(вы уже в который раз его кН обзываете, думал просто описку сделали...Хотя стоит отметить, что при рассмотрении жесткости узла с точки зрения его прочности, вполне логично изгиб.момент в кН мерить
![]() Во-вторых, покажите мне мой пост, где я написал, что на колонну действует 37кНм??? Не покажите, вместо этого правило номер 2 придумаете ![]() В который раз пишите то, чего нет. 37кНм - это мною расчитанная несущая способность узла. ну да, теории квантовой физики куда более интересные. ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 30.12.2013 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Offtop: Самому великому балоболу форума сего поясняю
Велечина и знак внутренних расчетных усилий, в том числе изгиб.момента, в любом сечении колонны, в классическом статическом расчете, зависит от вида,влелечины и места приложения расчетных нагрузок, принятой расчетной схемы и жесткостей элементов, входящих в данную расчетную схему. Изгиб.момент, который может воспринять узел, или по-другому - несущая его способность(относительно изгиб.момента), зависит от прочностных характерсистик элементов узла и его геомметрии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Offtop: Ребята, не нарушайте правило №1, от этого толку не будет никому. Обобщенное понятие "вечный жид" Рунтик аккумулировал в себе на 100%. Надо же, в таком юном возрасте! Да и вообще, за балабола некоторые веселые ребята любят бить каблуками по губам. Это так, на заметку, чтоб потом не удивлялся
С Наступающим!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Какие темы пошли. Праздники что-ли так действуют. Узел 1 нерабочий (говорю про наши нормы, еврокодов не знаю): минимальное расстояние между болтами не соблюдено, да и пластина хлипковата (проверять не хочется). Далее для этого узла нужно просчитывать множество возможных комбинаций, т.к. может смещаться ваша нулевая зона или как там она правильно называется, и произойдет существенное перераспределение усилий.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
С наступающим, металлисты!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Андрей9,
![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С Новым Годом.
Цитата:
1. Сечение элемента способно нести момент на порядок больше. Соответственно база слаба, т.е. неадекватна сечению элемента. Естественно предположить, что элемент работает только на сжатие. А раз так, то в базе защемление может требоваться только для решения следующих задач: а)для увеличения устойчивости при сжатии, т.е. для уменьшения расчетной длины и б)для обеспечения геометрической неизменяемости системы, в который входит элемент. Известно, что для решения задач а) и б) достаточно небольшой (ликбез по вопросам "а что значит небольшой" в объем этого ликбеза не входит ![]() 2. Мы в расчете принимали шарнир, соответственно момент в расчетах базы отсутствовал. Соответственно, задавая конструктив базы с близкорасположенными болтами, мы подразумеваем шарнирность, а не защемление. Т.е. умышленно конструируем базу с низкой несущей способностью по моменту. 3. Существенным будет считаться такой момент, который получен из расчета с защемленным узлом, и на который рассчитан впоследсвии база. Примечание 1. В литературе (в нормах не помню) в случае таких баз, когда некоторая защемленность получается из самого конструктива (т.е. когда невозможно задать шарнир почище), например "нерасчетная" защемленность из плоскости "расчетно" защемленной базы, то эту защемленность допускается учитывать для расчетов на устойчивость, например уменьшением расчетной длины из плоскости с 1 до 0,8. Но не допускается эту же "нерасчетную" защемленность учитывать для других целей, например для обеспечения геометрической неизменяемости и жесткости сооружений в этой плоскости. Примечание 2. Установление угловой жесткости узла с целью использования сполна материала - дело похвальное. В т.ч. использование "пружин" в расчетах на устойчивость. Однако надо помнить, что в сопряжениях материалов узла происходит постепенная релаксация, например через годы анкер может изменить свой натяг, а подливка может изменить упругость. И весь расчет, основанный на конкретной пружине, окажется неверным. При этом коэффициенты надежности могут и не перекрыть изменения параметров пружины. Это не связано с нелинейной зависимостью между жесткостью пружины и критической силой -при проверках устойчивости через расчетные длины параметры пружины (при определении расчетной длины) могут быть не строго такими, какие они есть на самом деле. Ненадежность ставки на пружину связана со множеством малоотслеживаемых факторов при строительстве. Примечание 3. Из всего сказанного следует практическая мысль: шарнир (в расчетах) должен быть максимально шарнирным (в натуре), а защемление - как можно защемленней. Например, если шарнирность очень важна, применяются катки, фторопластовые подкладки и прочее. Если защемленность очень важна, анкеруемся как следует. Балансировать на пружинах можно, если пружина из пружинной стали. И вообще, я не совсем согласен с Еврокодом в классификации узлов по податливости. Я бы разделил сектор (в диаграмме Еврокода) между защемлением и шарниром на 12 (а лучше на 24 ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- 0,0001 или 0,1, а может 0,5 предельного момента сечения колонны? Расплывчато однако. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вот я тут смотрю, как американцы базы считают - дык совершенно точно так же, как я! ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это в каких таких нормах?
По нашей "школе" также треугольная. И только "продвинутое" Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) дает прямоугольную эпюру. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не приклеиваем, а притягиваем болтами.
Цитата:
![]() Цитата:
Как сказал Vavan Metallist, идея верна. А вот считать, что отцы-классики идиоты ("Заведомо неверная идея" )- это точно неверно. НДС в таком узле мы уже тут на форуме обмусливали, выставлялись объемные эпюры из анализов МКЭ и т.д. Эпюра в среднем стремится к треугольнику, а не прямоугольнику. Вообще НДС там очень сложное, и думаю, предки сделали гениальный ход конем, упростив проектирование баз на порядки. Если уж Вы хотите усложнить жизнь, то будьте последовательны - идите до конца, т.е. моделируйте каждую базу в объемной нелинейной постановке на тяжелых пакетах, ведь все остальное - это просто идеи, а не фактическая работа базы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Всё это хорошо до тех пор, пока по Вашим анкерным болтам не проедет гусеничный подъёмный кран.
PS фото не имею права выкладывать, также, сообщать наименование объектов и подрядчиков PPS и это- ещё не всё. По последним слухам этот-же подрядчик на новом объекте заморил все фундаменты Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2014 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ильнур, положите недостающие страницы расчёта баз из западных норм с треугольниками, которые Вам понравились. Хочу проверить зависят ли у них параметры сжатой зоны от расположения АБ. Не думаю, что они так же приклеивают плиту к бетону.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - неверные идеи могут рождать верные выводы и результаты, это не новость. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Это несовместимо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Да и не нужна она - расчетная схема 1:1 как в советских учебниках.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- только на первый взгляд. См. источник полностью, стр. 8-16, из которых следует:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.01.2014 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Помню, тогда главной почему-то была "ящичность" эпюры
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если да, предлагаю взять различые методики и рассчитать конструкцию базы под одно и то же условие. Затем сравнить, у кого выйдет надежнее. Предположительно (на 100% ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: по-моему ослу понятно, что т.н. "Советкая" методика дает самый "надежный" результат, так как при данных предпосылках усилия в анкерах получаются максимальными из всех возможных. А спорить, хороша она или нет, дело не благодарное, как уже выяснилось. Оставьте.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Offtop: Меня всегда умиляет попытки на этом форуме критиковать решения разработанные "отцами-создателями" и проверенные временем. Причем критика практически всегда исходит от людей, которые лишь недавно условно говоря "встали с инженерного горшка" (или до сих пор на нем сидят
![]() ![]() Какой клей? Это просто расчетная предпосылка, довольно удачная и покрывающая многие неопределенности расчета узла. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это не клей, а отсутствующая из-за отсутствия клея отрицательная часть эпюры давлений. Клей замещается болтом, соответственно болту достается то, что должно было достаться клею. Так обеспечивается баланс. На самом деле распределение контактных давлений несколько иное, однако и любые другие "принимаемые" формы эпюры и прочая не делают расчет надежнее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если растянутые АБ расположить точно под равнодействующей растянутого клея, то данная неверная схема даст верный результат, кто-то здесь говорил, что такого не бывает. И чем дальше АБ от равнодействующей растянутого клея, тем больше ошибка. Базы с АБ вне плиты - вовсе не редкость.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.01.2014 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Болты, в отличие от клея, преднатянуты процентов на 70, поэтому неверной можно считать любую схему, особенно когда положительная часть эпюры строится совершенно безидейно
![]() Весь вопрос в том, что надежнее будет ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
----- добавлено через ~6 мин. -----
- ну по крайней мере при этом соблюдаются ВСЕ условия равновесия. Последний раз редактировалось eilukha, 15.01.2014 в 04:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Насчет точности - болт один хрен находится где-то тут, а не в километре, так что все разумно. Если в километре и база жесткая (как и должно быть), то эпюра под плитой будет стремиться к прямоугольному - момент будет работать на изгиб базы как траверсы от плиты до болта ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Здравствуйте уважаемые!
Не хочется создавать 100500тую тему, поэтому если можно, спрошу здесь. Вопрос тот же, жесткая или шарнирная? Нагрузки в ведомости элементов КМ (Т): N= -173 Mx= 45 My= 8 Qx= 6 Qy= 23 Но как частенько бывает, нагрузки указывают максимальные в элементе, а не на опоре((( Помогите разрешить спор, каким образом можно доказать что база жесткая или шарнирная? Попутно читаю темы, увы очень много разногласий... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Мне думается так:
- В плоскости большей жесткости колонны однозначно шарнир. Болты даже не выходят за пределы сечения. - В плоскости меньшей жесткости колонны сложнее, однако скорее шарнир. Связь как дополнительное тому подтверждение. Если опустить рассуждения о жесткости и податливости любого узла и опоры, то я бы считал эту базу шарнирной. Не бейте, всё ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Пока посчитал болты и опорную плиту, они момент держат. Но мы же считаем плиту только по прочности, без учета ее работы в упругой стадии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Тут нефакт, может быть условно жетская. Ведь жосткие и шарнинрые узлы различаются положением анкерных болтов по отношению к силовой плоскости (см. вложение), если бы болты были далее рознесены то точно жосткое, а так податливое, вопрос в том на сколько. Болты расположены на небольшом расстоянии от центра тяжести (кагбе и шарнир), но всётаки какойто момент восприянть могут. Вы правы надо считать податливость и относить к категории по еврокоду.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Нет, нужно запроектировать подобную конструкцию, но с нагрузками значительно выше.
Это узел одной из опоры под аппарат, знать жесткая или шарнирная база, нужно для расчета. Вот здесь и возник спор. Посчитаю конечно оба варианта. Но все же... Для понимания всей картины вот схема опоры. В одном направлении рама, в другом связи. ----- добавлено через 42 сек. ----- Offtop: Все больше склоняюсь к этому варианту. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот примерно так и получается, и не то, и не это. Конструировали жесткую, вынесли по крайней мере бы болты за габариты колонны. А если конструировали шарнир, то зачем тогда такая опорная плита, болты и ребра. Последний раз редактировалось G-E-K, 08.10.2014 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вообще-то конструкция базы зависит от уровня нагрузок.
В данном случае в направлении связей момент на базу не предвидится и можно делать как угодно хоть жёсткую, хоть шарнирную. В направлении рамы должна быть однозначно жёсткой. А уж делать ли траверсы или только рёбра - дело вкуса. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Если условия позволяют, то лучше вынести.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
База жесточайшая. По расчету ЭТОЙ базы по заданным нагрузкам выходят болты М36 Ст3. Максимальное давление на краю опорной плиты 840 т/кв.м., что тоже в норме. Толщина плиты подобрана с запасом, вообще конструкция базы жесткая. Она и задумана жесткой, это сомнению не подлежит.
Например, чтобы повысить устойчивость колонны из плоскости. Здесь конкретно усилия взяты из ВЭ, что есть нехорошо, нельзя судить о работе базы по ним. Усилия должны быть указаны в КМ прямо на узле. И вообще этот узел, как первый-важный, должен быть в КМ расписан до конца, етить кудрить. Как кмд-шник правильно нагрузит базу, какие сочетания и т.д.... Этот узел нефиг ковырять - исполнить надлежаще и доложить о досрочном выполнении ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
А усилия о которых идёт речь являются ни чем иным как нагрузки на фундамент. Такскать для проектирования фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Посчитал я оба варианта, база должна быть однозначно жесткой, ибо при шарнирах сечения колонн выходят неадекватными. Спасибо всем большое.
В смысле посчитаны сварные швы, указаны размеры фасонок и т.д.? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Лично по моему мнению ДА.
Все разговоры о расчёте швов и болтов в КМД - обман. p.s.Вообще хотелось бы обратить в очередной раз на этот факт (завуалированное перекладывание ответственности) внимание. Если КМщик уверен что он не рассчитывает швы, болты, фасонки и т.д. - то пусть в проекте так прямо и указывает - "сварные швы, болты и т.д. рассчитываются в КМД". А то получается какаято ерунда. Выдаётся проект с толщинами деталей из листового материала, с чертежами деталей, с обозначениями сварных швов и величин катетов, а в след этой документации оговака, что КМДшник должен чтото там ещё проверять. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
на таком плече упругая деформация болтов разве не даст неплохой поворот? или погасится преднатягом?
Последний раз редактировалось ябс, 09.10.2014 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Контролируемым или нет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Почему? У меня есть знакомые занимающиеся КМД, они все считают, правда ругаются на КМщиков примерно так же как КМщики на технологов))))
Offtop: Это ж стандартное примечание в общих данных КМ. Offtop: Да вот как раз швы и чертежи деталей в КМ ни разу не приходилось изображать, теперь вот думаю, может зря? И для ответственных узлов надо... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Моя база должна быть однозначно жесткой, но конструировать я ее буду иначе чем в аналоге.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Nick Kononenko: Цитата:
Базы не считаются жесткими по внешним признакам, а просчитываются на момент. При этом все расчеты - на прочность деталей и швов и на не превышение давления на подливку. Это достаточное условие для неподатливости. Если кому-то узел кажется слишком податливым, то он, согласно норм, имеет право смоделировать ситуацию более близко к факту и вести расчет конструкций с учетом податливости. Мнения всегда разделятся, даже если произвести расчет податливости. При этом аргументом оппонетов будет "а вот там мне не нравится". Например величина параметра деформативности подливки, или диаграмма нелинейности. Понравится только, если развести болты на километр. Тогда канэшна, несомненно... ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.10.2014 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
А в цифрах где нибудь такое "плохой-неплохой" поворот обоснованный есть?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.10.2014 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
![]() Я разрабатываю КМ а не КМД, мне дали аналог и сказали сделать по нему (узел и схема из аналога), когда дело дошло до баз колонн, мой руководитель сказал что они шарнирные, возражать я сильно не стал, так как он старше и опытнее меня, но у меня остались большие сомнения по поводу "шарнирности" этого узла, решил спросить мнение на форуме, дабы иметь возможность аргументированно оспорить его заключение, ну как то так ![]() На данный момент посчитал опору в двух вариантах, с шарнирами колонны выходят сечением 100Ш3, с жесткими опорами 60Ш2, таким образом вопрос был решен, должно быть защемление, но аргументированно оспорить "шарнирность" узла в аналоге я так и не смог. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если же кого-то интересует податливость в т/т*м, при которой узел начинает влиять на всю расчетную схему, то просто подставляем в узел угловую податливость и смотрим, при какой жесткости "пружинки" нужно начинать чесать лоб. При этом окажется, что для разных конструкций она разная, однако проследить некую закономерность по углу поворота все же можно. Это есть в Еврокоде. Но смех в том, что Еврокод лишь классифицирует на жесткие/ни рыба-ни мясо/шарнирные. А уж если уж я вычислил податливость, мне Еврокод уже не нужен - ввожу это в расчет и получаю натуральную картину усилий и деформаций. Поэтому вопрос не ставится так: "а нет ли таблицы готовой, чтобы сразу срисовать узел для мну?", а ставится: "а не успокоиться ли мне классическим расчетом базы или все же вдариться в тонкие глубинные анализы податливости, что-то тут не километр между болтами" ![]() G-E-K, я понял Вашу ситуацию. Хорошо, что в корень посмотрели.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
![]() вы считаете что растянутая полка колонны не сможет "оторвать" деформировать консольный участок плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
А еще надо учитывать крен фундамента. База-то может быть очень жесткой, а вот столбчатый фундамент при действии опрокидывающего момента может крениться (ведь грунт в определенной мере деформативен). Понятно, что непревышение предельно допустимых давлений под подошвой фундамента обеспечивает небольшой крен, укладывающийся в ограничения по крену. Однако, влияние крена фундамента будет сопоставимо с влиянием податливости базы колонны. И крен необходимо учитывать, если учитывается конечная жесткость/податливость колонны.
Или, конструировать базу (из опыта проектирования, справочников, серий) условно абсолютно шарнирной (или жесткой) и крен фундамента не учитывать. Считать эти факторы малоизученными и не поддающимися прямому достоверному расчету, считать, что они перекрываются коэффициентами запаса, надежности и резервами работы конструкций, которые получаются из-за отличий реальной работы конструкции от теоретической расчетной.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
![]() База жёсткая. Ясно без всяких расчётов. Критерий очень прост: если гнуть колонну, то что вперёд сломается колонна или болты?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Кстати, в какой литературе эти базы являются шарнирными? Встречал только в качестве примера жестких баз. Причем по двум осям.
В шарнирных базах болты обычно внутрь сечения устанавливаются. Возможно при установке связей данные базы допускается принимать как шарнирные. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Во всех строительных конструкциях все узлы жёсткие. Это аксиома. Чтобы сделать шарнир надо очень постараться.
Кстати, в столбчатом фундаменте никаких анкерных болтов нет. Но он, почему-то жёсткий. Шарниры надо проектировать только тогда, когда "шарнирность" улучшает работу конструкций. Вопрос изначально поставлен неверно, поэтому и 8 стр. флуда. Ты сначала определись какая база нужна, а потом задавай вопрос.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
норм аксиома=)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, не аксиома. Прикрутив одним обычным болтом один уголок к другому, получим весьма приличный шарнир, а не приличную рамность.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
О вопросе соответствия расчетных схем реальной конструкции
Ув. Форумчане Вызывает интерес вопрос, – чем руководствуется конструктор при решении вопроса соответствия конкретной расчетной схемы реальной конструкции? Представляется, что этот вопрос не противоречит содержанию темы. С одной стороны представлен реальный башмак колонны (см. пост 1), а с другой ставится вопрос, по какой схеме его рассчитывать. Каким условиям должна удовлетворять реальная база колонны, чтобы к ней можно было бы применить схему жесткой базы? Представляется, что расчетная схема жесткой базы имеет следующие характерные черты: а) нормаль к поверхности плиты не отклоняется от вертикальной оси; б) эпюра давлений под подошвой подчиняется треугольному закону в направлении плоскости действия момента; в) момент в подошве от действия внешних сил не превосходит потенциально момента «сопротивления» основания. Заранее благодарю за внимание |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
AGP57, нет универсальных правил. одна и та же база при разных нагрузках ведет себя по-разному, даже в идентичных условиях эта база у разных инженеров может считаться как жесткой, так и шарнирной.
однако как жесткость, так и шарирность должна быть обеспечена, шарнирность обычно обеспечивают маленьким плечом и тонкой плитой базы, жесткость-приближением работы базы к штампу |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Зачем понимать? Главное - завестись
![]() AGP57: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А вот надо было сразу послать любознательных товарищей, а не разводить "философию ответов".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Книгу эту я пропагандирую лет эдак 6-7 наверно. Хорошая книга, для практикующих проектировщиков.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Конечно сможет, жесткость вещей не бесконечна. Но базы защемленных (в расчете) колонн приближают, как тут уже выражались, к штампу. Т.е. ставим ребра, делаем толстую плиту и т.д. Поэтому мизерные деформации не смогут существенно испортить задуманное - а задумано так, что растянутый и к тому же в какой-то мере предзатянутый болт замещает отрицательную часть эпюры давлений, причем с запасом (как показывает баланс сил), и не дает оторваться подошве. А со сторны сжатия в свою очередь давления не выше 1000 т/кв.м, что тоже "гаранитирует" отсутствие (само собой имеется ввиду не 0, а нечто незначительное) осадки в сжатой части. Мы тут как-то года два назад моделировали в одной подобной теме базу с подливкой, и созерцали давления и деформации в натуре. И вроде никаких значимых податливостей не обнаруживали. Конечно, для идеальной заделки нужно бы колонну замонолитить в чугунный фундамент. Но и вот таким простым классическим способом неплохо получается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Уважаемые Ильнур и Vavan Metallist преклоняюсь перед вашими знаниями, я сам слабовато разбираюсь в металле. Хотелось бы чтобы вы прокоментировали следующее:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вывод: упрощенные методы дают в запас, дают повышенную надежность. Причем треугольная эпюра больше. По уму же эпюры не ПРИНИМАТЬ надо (лучше принять рюмку коньяку), а ВЫЧИСЛЯТЬ. Надо написать массу сложнейших зависимостей и порешать матрицу этих зависимостей, и получить истинную картину давлений, напряжений и деформаций. И таким образом минимизировать расход материала в базовом узле при достаточной надежности. Вот попробуйте хотя бы ПРАВИЛЬНО определить длину сжатой зоны при прямоугольной (принятой ![]() Поэтому делайте так, как завещано нам в большинстве старых добрых учебников. Даже точнейшим машинным КЭ-анализом ничего существенного не наэкономите, а дров наломаете. Вот такой комментарий. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
#159 пост содержит прямую рекомендацию к выполнению всех практических расчетов в рамках реального проектирования. В многих учебниках по МК для фигурируют фразы "для упрощения" "в запас" - это значит, что у вас есть определенный срок на выполнение задачи. Эту задачу вы сможет выполнить если учтёте рекомендации по упрощению, в противном случае будет долгая кропотливая работа конечный результат который не будет важен ни вашему начальнику ни заказчику тем более. И вас просто попросят. Другая сторона - вас могут пригласить в организацию где будет нужен именно точный результат. Будет отработана методика использования какой-то технологии расчета с достижением такого результата по точности. Потом ( возможно за деньги) после натурных испытаний эта метода будет предоставлена инженерам с руководством. Но это было до 1991ого.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
кроме того как задать нелинейную жесткость связи, соответствующую прямоугольной эпюре, ну и классика в виде задания преднапряжения анкеров не улучшит точность результата. P.S. зачастую, из-за качества подливки, плита опирается на временные металлические подкладки или выверочные гайки, так что не ловите блох, там где не обеспечена точность исходных данных |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Детально выполненные расчеты изменяет реально полученное качество и точность СМР. Допуск на монтаж стальных конструкций оговорены в СНиПе Несущие и Ограждающие.... +/-3 см могут свести на нет всю точность и результат кропотливой работы.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Птяница.... народ яростно и упорно продолжает заниматься МКЭОнанизьмом.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
о_0
что-что? Жесткость связи, соответствующую эпюре? Ничего не понял. Если Вы о сложностях с жесткостью связей - дайте жесткость слоя стали между срединной плоскостью плиты и поверхностью бетона (половина толщины плиты, грубо говоря). Цитата:
Это вопрос совсем иного характера. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
совсем заработался=), "конструктивная" нелинейность, расчет нелинейный
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ильнур, а как быть со свойствами плиты поперек проката в узле где плечо "не километр"? Последний раз редактировалось ябс, 17.10.2014 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, рисовал как-то разок, только до ума не довел. На создание геометрии ушло, как ни странно, не больше часа, даже в 11.5.
1) Три отрезка по срединным плоскостям колонны-двутавра. 2) Вытягиваем через копирование схемы. 3) Траверсы, если есть, через ввод 4 узлов и триангуляцию по плоскости. 4) Так же опорная плита. 5) Переносим узлы базы в отдельный файл. 6) Вокруг них рисуем площадку верха фундамента. 7) Вытягиваем эту площадку через копирование схемы - получаем кусок фундаментного столбика. 8) Переносим обратно через режим сборки на отметку чуть ниже опорной плиты. 9) Минут 15 вводим по одной односторонние связи 10) Вспоминаем про болты, вводим их, цепляем объединениями перемещений к узлам фундамента Хотел посмотреть, насколько жесткой получилась бестраверсная база, но бросил почему-то. ----- добавлено через ~4 мин. ----- она же - геометрическая. Я про неё и написал сразу. Цитата:
Если гайку слишком затягивать не будут - отрыва будет больше. Поэтому не вводил преднапряжения. Один мой хороший знакомый профессор преднапрягает болты в схемах через температуру - метод ужасно действенный и отлично работающий. С вычислением в одно действие) Граничные условия - я болт доводил до срединной плоскости шайбы и там цеплял его к узлам шайбы. Достаточно точно, мне кажется. И в теле фундамента цеплял к узлам. Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2014 в 13:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: ябс, водки возьмите, коллега....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И не доведете. СКАД для таких вещей не годится.
Тут про одностороннюю связь и нелинейность говорят. Геометрическая - это само собой. А я говорил про физическую - тут же бетон. Причем, как известно, бетон ползуч, и анкер в нем со временем релаксирует. И т.д. и т.п. Короче, берем http://dwg.ru/dnl/4589 и идем дальше ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
с конструктивной нелинейностью косякнул, ок, налетели, блин.
Но вы тут все умные, скажите - деформации в здоровенной бетонной дуре будут сравнимы с деформациями в пластинах базы колонн и от них будет сильно зависеть распределение усилий под подошвой плиты? Серьезно? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На эпюру давлений в контакте будет влиять не весь массив здоровенной дуры, а лишь поверхностная зона и какая-то часть по длине анкера. Насколько серьезно неважно, но эпюра не будет треугольной, и тем более прямоугольной. Это же понятно и интуитивно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур,
Цитата:
Тут больше верю в отличие физически нелинейного от линейного расчетов, хотя тоже немного сомневаюсь. Достаточно важно, чтоб сидеть и впятером смеяться над ребенком. И? В скаде вы её и получите ни треугольную, ни прямоугольную. Скорее всего парабола какого-то там порядка будет. При чем тут физнелин? и?) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
И все. В СКАДе нет физнелина, и не получишь истину. А то, что эпюра не плоская, понятно и интуитивно. Нам нужен эталон. Качественный. А не "накидал я тут на скаде" ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вон ябс объяснил, почему и с физнелином истину не получишь. Потому что подливка не такая ровная и красивая, как надо. Но этот случай мы несколько отбрасываем, хотим получить истину для идеальной ювелирной подливки, предположим. Истину мы получим только когда поставим реальную колонну на реальный фундамент.
Итак, каков процент расхождения эпюр с учетом нелина бетона и без него, ты прогнозируешь? Я считаю, что эпюры будут отличаться на 1-4%. Потому как это сжатие долбанного бетона. Камня, если хотите. Не ваты и не грунта мягкого. А камня. И вывести это сжатие за гуковскую прямую вообще вещь в моем мозгу, несколько нереальная. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
4 досочки вокруг базы, получаем некое "корытце". Заливаем туда мелкозернистый бетон пластичный и вибратором его, вибратором. Если не ошибаюсь, свойство становиться при механических воздействиях жиже называется тиксотропностью. Вот бетон проявляя это свойство становится жидким и должен подобно любой жидкости заиметь горизонтальную поверхность не ниже низа плиты базы колонны, а значит обеспечить 100%-ное опирание всей плиты на бетон и передачу усилий на бетон фундамента. Если плита получается очень большой, как говорят учебники, еще и дырки в плите делают, чтоб заливать не только с краю. Что сложного в такой подливке баз я даже не представляю, но, как говорят, на стройке это сделать нормально все равно не могут.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
до фига)
в них льют пока с краёв не попрёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
да нифига)
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
в неё булаву запихивают и херачат. поэтому и диаметр такой. и расчёт не на 1 м2, а на 0.5 м2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: И что интересно.... грифели для карандаша.... 0.5, 0.7, 1.0 мм .... а вот 0.33 нет и 0.25 нет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Здесь на форуме была большая тема на эту тему - пытались выяснить, что ближе к истине, "ящик" или треугольник. Я за треугольник, т.к. давления не большие (надо к этому стремиться), чтобы усложнять простую ситуацию. В той теме были и модели из скада. Если же кого-то интересует численный пример для онакомления с ПОРЯДКОМ податливости, достаточно и СКАДа. Вот Arikaikai доведет свою модель, пригрузит реально и любезно предоставит нам деформации. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
можно , при удовлетворении сечений по прочности и устойчивости
Цитата:
P.S. а ептель , теме год а я тут нарисовался капитан очевидность................ Последний раз редактировалось miko2009, 17.10.2014 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Программа Максимум... интриги-скандалы.... показать всё что скрыто.... лучшие металлисты форума dwg.ru до сих пор не знают как выполняется подливка под колонны....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Не, лучше так: сам miko2009 в шоке - оказывается металлисты считают в СКАДе ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Хочу реанимировать тему и кое-что уточнить для себя(корректность моего понимания изложенного в книге).
Я ковырялся очередной раз в монографии гн-а Катюшина(каждый раз, что-нибудь новое находишь) и наткнулся на главу 2.7, в которой предлагалась методика определения коэффициента расчетной длины центрально-сжатых стоек и внецентренно-сжатых колонн из плоскости изгиба без учета наличия и количества болтов с учетом фактических условий работы опорных узлов. Я когда это прочитал мне сначала поплохело - мир можно сказать встал с ног на голову. Но вчитавшись(насколько хватает моих знаний) до меня дошло, что это фактически определение коэффициента Cm для формулы VI табл. 23 Пособия по проектированию стальных конструкций(один узел это шарнир другой узел упругая заделка). Ну и плюс обоснование такого подхода. Сейчас я пытаюсь осмыслить одну из предпосылок - при учете упругой заделки свободно опертого стержня предлагается вводить ограничения, связанные с условием сохранения контакта по всей ширине опорного сечения ... Т.е. плита под контуром двутавра колонны не отрывается от подливки фундамента. Для внецентренно-сжатых колонн одно этажных рам в моем понимании такое однозначно возможно только в том случае если в плоскости действия момента сопряжение колонны с фундаментом шарнирное, а с ригелем жестокое. А вот для колонн с жесткой заделкой в фундаменте этого не будет и возможно только в том случае если есть анкера затянуты на усилие больше отрыв. Т.е. методика предложенная гн-ом Катюшиным "не работает" т.к. затяжка анкера из области фантастики и на стройке выглядит, как затягивание болта анкера до упора стандартным инструментом(главное что бы без фанатизьма). Но становятся понятны предпосылки для мю=0,8 из плоскости для колонн "ШИФР 8397 колонны Молодечно". Прошу посмотреть мои рассуждалки для жесткого сопряжения колонны и фундамента в плоскости рамы. Понятно, что на вновь строящиеся объекты такое ни в коем случае применять нельзя, но при проверке на небольшое увеличение нагрузки для уже существующих сойдет. Выявление резервов так сказать. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>eilukha Прошу посмотреть мои рассуждалки для жесткого сопряжения колонны и фундамента в плоскости рамы.
Утром пришла еще одна мысль по поводу узла с жестким сопряжением колонны и фундамента в плоскости рамы. По формуле 25 в расчет включаются только сжатые полки т.е. для двутавра с моментом в плоскости одна из полок точно будет прижата так что эта методика работает и в этом случае. Последний раз редактировалось gad, 12.04.2015 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в каком источнике?
----- добавлено через ~15 мин. ----- - т. е. конструкция выше базы влияет на жёсткость базы? Сомневаюсь. - усилия затяжки прописаны в нормах, они могут быть меньше усилий отрыва усилий в АБ от внешних нагрузок. Кстати, что такое усилие отрыва? Последний раз редактировалось eilukha, 12.04.2015 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Ваша база либо жесткая, либо шарнирная. Всё зависит от действующих усилий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
http://dwg.ru/dnl/6782
начиная со стр. 151, но лучше все прочесть |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Поворот опорного сечения колонны относительно обреза фундамента возможен за счет деформаций опорной плиты. А вот будет ли она деформироваться и на сколько - зависит от толщины плиты, марки стали, момента в опорном сечении и т.д. Т.е. - считать надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
потому что подобные вещи в отечественной практике проектирования не считаются и считать их не надо. Если все элементы узла способны по прочности воспринимать приложенные к узлу моменты, то узел жесткий и определять его податливость не нужно. При этом расчет на прочность должен проводиться по методике из отечественных учебников, например по учебнику под ред. Горева В.В. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Имелись в виду следующие моменты:
-какое принять распределение давления под плитой базы; -как определить усилие в анкерных болтах; - как определить долю нагрузки приходящую на ребра базы; - как посчитать участок базы примыкающий к растянутому анкеру; - как посчитать участки опорной плиты базы от давления отпора . Только последний пункт есть в нормах. Почитать учебник Горева - согласен. Это всегда полезно. Не согласен с подходом, когда есть общепринятое решение проблемы, а человека вводят в заблуждение расплывчатыми формулировками типа: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Offtop: Ниже пойдет судя по всему баян. Т.к. нечто подобное я уже где-то читал на этом форуме. Давайте рассмотрим одноэтажное здание с жестким сопряжением колонны и фундамента в плоскости рамы. Плита плоская анкера вынесены за полки и разнесены - фактически это плита по серии ШИФР 8397 колонны Молодечно(та самая серия о мю=0,8 из плоскости которой сломано до хрена копий). Толщина плиты, анкера подобраны на сочетания в плоскости рамы плюс в расчетах мы учитывали момент из плоскости рамы от крестовых связей идущих с эксцентриситетом к башмаку. Прошу заметить, что этот момент из плоскости будет только в колоннах со связями в других его не будет. Т.е. по идее мы имеем входные усилия для того, что бы запроектировать жесткий узел в обеих плоскостях. Т.е. все элементы узла способны воспринимать приложенные усилия. Сработает ли такой подход? Я думаю да. Теперь по поводу Катюшина. В главе 2.7 есть ссылка на "Исследование по совершенствованию рамных конструкий и выдачи заданий на их разработку" ЦНИИПСК им. Мельникова. Выкидывая логическую цепочку доводов(кто хочет прочитает Катюшина) в этой работе даются предельные гибкости центрально сжатых стержней для расчета по защемленной схеме(если фи<=0.5 при шарнирном закреплении из плоскости то при расчете можно принимать мю=0,7). Нечто подобное встречается и в еврокоде TKP EN 1993-1-8-2009 формула 5.2а. Т.е. принятие варианта расчетной длины завязано исключительно на сечение колонны. В еврокоде предлагается учитывать податливость узлов - учитывается не только база колонны, но и анкера. В российских реалиях не возможно ссылаться на такие расчеты, да и сами расчеты мягко говоря не в две формулы. Однозначно в топку. Катюшин в монографии развивает этот подход и приводит методику вычисления коэффициента Cm для формулы VI табл. 23 Пособия по проектированию стальных конструкций(один узел это шарнир(верх) другой узел упругая заделка(низ)), в которой не учитывается работа болтов из плоскости, а исключительно элементы сечения колонны, которые не отрываются от основания - подробнее см. монографию. Для себя я сделал вывод о том, что данный подход имеет право на жизнь, но я не буду его применять в проектировании новых объектов(пацаны(экспертиза) не поймут) и фактически я буду лишать конструкцию ресурсов несущей способности. К этому я обращусь только в крайнем случае - пересчет несущей существующей конструкции на измененные нагрузки и то область применения ограничу "сараями" с кранами не более 10 т. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
miko2009, не очень здорово.... плоскость фасонок СВ не в плоскости стенки швеллера....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
у меня узел фермы с колонной сверху шарнирный, следовательно внизу в плоскости фермы (поперек здания) надо запроектировать жесткую заделку, а вдоль здания будут связи
----- добавлено через ~32 мин. ----- почему меня постоянно все игнорируют? что не так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Offtop: глядя на ваш ник пропадает уверенность в себе)))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
они (анкера) там слишком близко друг к другу будут расположены и придется швеллеры раздвигать еще больше....
----- добавлено через 22 сек. ----- он же в кавычках.... и че теперь ник поменять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Offtop: да шучу я Цитата:
Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: eilukha, давно задавал этот вопрос. Смоделировать пластинами с объемниками-фундаментом под опорной плитой и стержнями-болтами. Ну и тело колонны с определенной точки до оголовка стержнем. К оголовку горизонтальную силу, смотрим перемещение верхушки и угол поворота сечения, близкого к базе. Каковы, на первый взгляд, минусы такого подхода?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вообще - нет, в частности может и да. Необходимость ребра вычисляется путем приложения давления под подошвой к опорной пластине как к пластине, опертой шарнирно по 4-м сторонам - держит без ребра - не нада ребра, не держит - нада. Т.е. толстая плита мжет не нуждаться в ребре. А с ребром можно применить более тонкую плиту.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
а можно еще вопрос... в моем вложении оба швеллера прикреплены к опорной пластине только через сварку к траверсам, сами швеллера непосредственно к опорной пластине не привариваются.... так можно делать? или обязательно надо коробку из швеллеров приваривать непосредственно к опорной пластине?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
25 диаметр?
Может быть 24? Тип болта какой? Или это не ГОСТ-овские болты? я же вам ссылку привел что можно 4d сделать, увеличив глубину заделки. Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: геометрический нелин и односторонние двухузловые связи, естественно.
Колонны молодечно стоят на толстых плитах без каких-либо ребер или траверс. При этом такие базы считаются жесткими. Частный интерес был как-то проверить и сравнить, насколько подобная база будет "мягче" классической |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да. Но в реальном распределении. Т.е. открываем ючебник по МК, и читаем параграф, как рассчитать базу колонны, и рассчитываем на наихудшие комбинации усилий. Смотрим треугольные/бабочкообразные, прямоугольные эпюры, делим, умножаем....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
спасибо!
----- добавлено через ----- ответьте пожалуйста еще на один вопрос... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
стр. 156
http://dwg.ru/dnl/6782 |
|||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
Почему все советчики напрочь игнорируют болтовые соединения? Болтовое соединение - значит шарнир, хоть тресни! А множество ребер дают жесткость соединения профилей с пластинами, не более.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вот и тресните так.... как-нибудь
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
miko2009, Вопрос в другом, каковы моменты затяжек болтов должны быть, чтобы обеспечить фрикционный сдвиг более прочным, чем конструкция связи? и далее, технология обеспечения этого самого момента.
ФАХВЕРК, Чтобы обеспечить то самое "не всегда", у вас должно быть сечение болтов больше, чем сечение сочленяемых элементов. В противном случае, болт является более податливым. И еще, следовало б произвести расчет пластины в области установки болта. МКЭ покажет вам, что погнется первым - болт или пластина вокруг него. Потому, при всех подобных расстановках болтов за пределами косынок делает крепление колонны шарнирным. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - элементарная механика сопротивления материалов.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
значит не тресни уже ?
|
|||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
Offtop:
Цитата:
2. Болт не сразу шарнир. Всё соединение шарнир. Работают и болт, и площадка пластины вокруг болта. Опять же, если нагрузки не осевые, а сдвиговые (суть изгибающие или перерезывающие). Offtop: есть такое понятие как "человеческий фактор", который работает всегда и везде. Как только и чем только не затягивают гайки, но только чтоб не соблюдать инструкцию. На это надо делать расчет, увы. Я просто сразу такие соединения закладываю как шарнир в расчетных схемах. А вот косынки являются усилением сварного шва и переводят сварной шов профиля к листу из шарнирного в жесткое.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. Последний раз редактировалось msiar, 06.05.2015 в 16:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
msiar, есть ряд практических приёмов позволяющих сделать опорный узел на фундамент минимально податливым, что у практикующих инженеров принято называть "жестокое опирание на фундамент" "заделка" "моментаная база"... И в расчетной схеме памятуя залежи знаний по строймеху прекрасно понимать что... да, вот он... и хрен он повернется.... передаст момент. Что нужно сделать чтобы узел был жесткий? Передать силовой поток соответвующим образом распределив его по конструктивным частям базы : опорный лист сделать достаточно толстым, что бы он проходил по напряжениям по кантам, разнести болты и подобрать сечение их с учетом сжатой зоны бетона и анкерных комбинаций, бетон ( вернее подливу заказать таким образом чтобы она выдержала напряжение под опорным листом), наварить ребра чтобы швы несли передачу с листа на тело колонны.... и и всё.... Не надо никаких там МКЭ-ШЭМКАЭ....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Бахил, а это надо у msiar спорсить! Об чём он тут решил честный инженерный люд убеждать)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бахил, да тут человек обобщил же)
Валера |
|||
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
Ага, счас, чертежи в студию! Я убил на наблюдения, анализ, расчеты и т.д. более десятка лет своей жизни, чтоб за банальное спасибо разъяснить? Не-а.
В целом, по количеству "наездов" на мою голословность сделал выводы, что вам, инженерам, по большому счету пофиг на весь жизненный цикл, от снабжения материалов до эстетики конструкций. Не вам же работать: таскать на пузе заготовки из 40 мм стали, гайки М48 закручивать и ежегодно подтягивать. Ведь куда проще заложить в 30 раз больший запас и хоть трава не расти. Ну а по существу, как только начнете делать себе и для себя, сразу начнете голову включать или лезть на форум с криком "Хелпми". Потому как тут будут задействованы ваши финансы. Сорри за офф, с телефона писано.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Кажется мне... или кого-то Вы мне напоминаете.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
За свои слова нужно уметь отвечать. Если нечем подкрепить, то придется резко извиниться и забрать свои слова обратно. Срок - сутки.
ФАХВЕРК, Цитата:
Теперь расклад по понятиям. 1. ЕСКД отличается от ЕСПД в части более жестких требований к оформлению чертежей, а равно к конструкциям. Поскольку после ЕСКД идет оформление по ЕСТД, ну а тут уже, извините, технология изготовления требует своего. ЕСПД ни к чему не привязывает, и тогда становится пофиг, что рисуешь, лишь бы было понятно на стройке и приняла экспертиза. Технадзор прошу не путать с заводским ОТК. 2. Закладывая толстый лист в опору вы тем самым уходите, как пишете, к распределению нагрузкам по площади. Всё верно, но одновременно резко утекаете от качества сварных соединений. Свариваемые детали не должны отличаться друг от друга по толщине более, чем в два раза. Иначе будет пережег тонкой детали и недогрев толстой. Метод и способ сварки не имеет значения. Плюс еще гарантирован непровар и конкретный брак. Проверьте руками, убедитесь, что так. Поэтому, всё, что вокруг сварки проката к опорной плите (косынки, ребра и т.п.) есть не что иное, как усиление основного сварного шва. Ребра здесь играют опосредованную роль. 3. Применяя тонкий лист, сопоставимый с толщиной проката, вы обеспечиваете качественное сварное соединение. Но при этом получаете деформацию опорной пластины. Поскольку металл от сварки ведет и сварка выполняется на одной из сторон. Таким образом, вы получается вогнутый лист, опирающийся на бетонную подушку. Площадь контакта листа вырождается в линию. Вытягивать болтами, отбивать кувалдой, отжигать в печи бесполезно сто процентов, не меньше. Чтобы уйти от этого нужно применять толстый лист и далее см. п.2 4. Про микронеровности на листах умолчу. Их обмятие происходит постепенно в силу пластических деформаций. Болты придется подкручивать постоянно. 5. Температурные расширения, динамические нагрузки, погрешность сборки, движения грунтов, податливость фундаментов. Здесь болты отыгрывают в плюс и позволяют забить на эти косяки. Приходится подкручивать гайки раз в год. А то и два раза, в межсезонье. Идеального ничего нет. 6. Работать с толстым прокатом за кульманом, компом как нефиг делать. Работать с толстым прокатом на заводе - еще куда ни шло, на объекте - вам придется долго икать. Найти толстый лист на опоры в количестве десятка-двух из стали 09Г2С или 10ХСНД задача не ваша, снабжения. Придется покупать целый лист и везти его из-за Урала. Сроки. Качество резки газом оставляет желать лучшего, особенно на объекте. Вырождается в качество покрытия, эстетику, претензии от эксплуатации. До проектировщиков, как правило, это не доходит. Поскольку в КМД эти вещи упускаются и к вам претензий нет. 7. Финансы. Толстый прокат в купе с логистикой - это нагрузка на заказчика. Потом вопли "почему так дорого". Чтобы уйти от заводского изготовления и сократить сроки - изготовление колонн на объекте. Проходили. Были б деньги проектировщика и стройка для себя, пришлось бы задуматься и почесать репу. 8. Надежность. Да, жесткая заделка позволяет якобы сделать надежным соединение и более жесткой конструкцию. Но это не так. Природа забирает свое и делает шарнир в другом месте - выше зоны сварки, посередине, в общем там, где слабое место. 9. Жесткое соединение на месте фундамента. Отказались от болтов, давай варить сразу к анкерам, пластинам и т.д. Получаете Пережег бетона, если нет теплоотвода из зоны сварки. Если обеспечите теплоотвод от зоны сварки, см. п.2. Если не нашли хорошего сварщика или плохая подготовка деталей, см. п.2. И т.д., и т.п. 10. Достаточно или продолжить? Кому там мешает мое обобщение ваших конструкций? Итог, не надо париться, делая заделку колонны в фундамент жесткой. Все равно не достигнете требуемого. Ибо "человеческий фактор" закосячит вашу идею. Поэтому лучше перебздеть застраховаться и заложить болтовое соединение как шарнирное. Это даст вам небольшой запас в этом месте. Offtop: А ты готов ответить за свои слова? Речи про бабки с моей стороны не велось. А всякие домыслы оставь при себе, понял?
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Суров однако.
Опус! Цитата:
![]() msiar, а не пошёл бы ты лесом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сообщение от Ильнур:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Подкрепляю: вот болтовыя соединения, и они ЖЕСТКИЕ. Соответственно, если чел заявляет Болтовое соединение- значит шарнир, хоть тресни!, то возникает определенный вопрос ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
то есть во имя заботы о бедных строителях Вы закладываете в базу шарнир и ВСЕ колонны заставляете фиксировать временными распорками? Прелестно. А потом как неизменяемость каркаса обеспечиваете? Связи в плоскости рам? Или жесткие узлы ригель-колонна? А жесткие узлы ригель-колонна разве бывают? Там ведь тоже болты.
|
|||
|
||||||||||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Извините, я не умею по понятиям. Не тот я человек, а Вы как-то резко рвётесь.... это Вам в другое место. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ведь в перлы проектантов попадёте или в БСК с этой фразой. Цитата:
Цитата:
Вы знаете, я не считаю себя суперинженером, но такую лапшу Вы мне и тем более другим опытным инженерам на уши не повесите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||||||||||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
Offtop: ФАХВЕРК, Вы, возможно, инженер, может и супер-пупер, меряться не собираюсь вовсе. Но судя по Вашим ответам, дальше кабинета Вы не выходили и не приходилось Вам сталкиваться лично с реалиями от логистики до сдачи объекта, не приходилось отвечать своей свободой, своим кошельком, своим здоровьем и репутацией.
Без обид ко всем инженерам в том числе, сидящим в этом форуме. Хорошо рисовать, считать, читать, попивая чаек, не запачкивая ручонки и одежку. Я не суперинженер, не теоретик, больше практик и повидал всякого, и спроектировал-изготовил-построил-сдал немало объектов на очень серьезных площадках. И, увы, приходится брать в расчет очень много чего. И "ваши" ссылки на очень тонкие формулы в СНиПах нифига не действуют. Это тонкий развод на бабки на всех уровнях инстанций. Ажурнее конструкции от этого не становятся.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Никакой я не супер-супер.Offtop: Любите тонкий прокат? Знаете SCAD? Заходите - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115359 Сам тонким прокатом брежу... До сих пор не отпустило
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- И дело на в разводе на бабках или каких-то там инстанциях.... против предела текучести, расчетного сопротивления шва по границе сплавления или по металлу шва не попрёте. Или что Вы чудо сталь варите и делаете чудо электроды? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Или Патона или Стрелецкого переиграть хотите?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66
|
Offtop:
Цитата:
Это Ваше право не верить. Мы с Вами незнакомы. Offtop: И да, кстати, здесь я не переходил на личности ни с кем. И ваши комменты говорят о вас сами за себя. Всем спасибо. Удачи в проектах и остаться при своих интересах.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
msiar, чтож за бред вы пишите? Ваши посты звучат как призыв к анархии: не нужны нормы, не работают болты, все проекты хрень. Осталось добавить что прокат тоже чушь, а так же вся математика и все в жизни делать надо по "собственному чутью и пониманию мира", а правила для дураков.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Могу я задать вам такой вопрос и заметьте, без издевки. Если базы колонн на болтовых соединениях считать шарнирными, то как тогда считать фундаменты таких колонн? Отсутствие момента на обрезе может привести к недооценке напряжений под подошвой фундамента со всеми вытекающими отсюда последствиями... Или вы фундамент считатете все-таки с учетом момента?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
с учётом
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Спрошу здесь.
Согласно Гореву (том 2 стр. 153) плиту необходимо проверить на приведенные напряжения в зоне действия анкерных болтов. При небольших N и приличных М, этот расчет будет определяющим для назначения толщины плиты. В этом расчете, от центра болта к полке колоны условно проводятся линии под 45градусов и момент сопротивления плиты берется на участке между этими линиями, см. рисунок. Но обычно болты разнесены больше, чем в узле у Горева и внешние линии от болтов не будут попадать на стенку колонны. Как здесь посчитать? На практике, я добавлял ребра со стыковым швом к полкам колонн (см. рис), но не уверен, корректно ли это. Есть ли этот расчет еще где-нибудь кроме Горева? |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Зачастую анкера могут ставиться с большим запасом или конструктивно или потому что в соседней колонне такие стоят. В таком случае проверка плиты по несущей способности анкера будет неадекватна.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Не глупость, но и не полное рассмотрение проблемы. Сама по себе ситуации, когда плита может отгибаться со стороны растянутых анкеров, не является критической. Нужно рассмотреть новое состояние равновесия с "выключеным" участком плиты и моментом (обратным внешнему) по грани колонны, равным предельному моменту, воспринимаемой сечением плиты. Если при этом плита со стороны сжатой зоны эпюры давления несет, то и ничего страшного с плитойне случится. Не очень понятен мне и угол в 45 градусов - считаю, что в расчет надо включать полную ширину плиты.
С чего это вдруг? Не вижу ни малейших предпосылок. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Усилие надо брать расчетное, мало ли из каких соображений (унификация, диверсификация, анкеровка, и т.д) был назначен болт и на что он там способен по диаметру.
Нам же плиту конкретной рациональной толщины нужно поверить, а не обеспечивать "равноценность", "на всякий случай", перед болтом все равны" и т.д. и т.п. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Krieger, Ильнур, IBZ, Бармаглотище,
Вопрос этот неоднократно осуждался, своего мнения на этот счет не имею, знаю что особо въедливые "эксперты" придрались к там мелочам. Если не ошибаюсь, в серии где расчет базы с траверсами (описана методика расчета, искать лень) анкерная плитка тоже рассчитывается на несущую способность болта, а не на реальное усилие действующее в болте. Могу предположить, что делается это из условия равнопрочности. В случае, если есть еще и ребро между болтами (ребро продолжение стенки двутавровой колонны) тоже наверное надо считать на отгиб. На сколько я помню спор было о том, надо ли делить услие в болте (не важоно расчетное или по несущей способности) делить на 2 между двумя ребрами. Последний раз редактировалось 100k, 14.05.2016 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Цитата:
Ага, спасибо, последнее как раз изучаю. Там другой подход к этому расчету. Прежде всего, в еврокоде нужно выполнить конструктивное требование к расположению болтов и оно значительно мягче, чем у Горева (хотя у Горева прямо об этом не сказано). Линии под 45градусов проводятся не от болтов, а от краев полки колонны и болты должны располагаться в пределах этих линий (см. рис), тогда считается, что плита будет изгибаться полностью по своей ширине (и берется в расчет полная ширина, а не как у Горева, где в расчет принимается только часть плиты). Если не соблюсти данное конструктивное требование, то возможен “bending across corners of plate”, интересно, это как? Что будет типа этого – см. рис.? Сам расчет в Moment connections очень прост – t плиты получена из формулы M/Rу=W, только почему-то в формуле сидит цифра 4, а не 6, т.е. пластический момент сопротивления. Зачем? Не слишком ли для жесткого узла? В итоге, если считать базу из примера Горева по методике Moment connections, то получается, что необходимая толщина плиты всего 20мм (upd. именно для этого расчета, там расчет по сжатой стороне будет определяющим для толщины плиты), и это вместо 36мм! Странно. Вы про какие ребра? Кстати наш советский подход к расчету ребер тоже странен – при расчете ребра в базе не учитывается плита. В итоге, если скажем, толщина плиты совсем немного “не проходит”, то не поставить просто маленькое ребрышко, т.е. как только вводишь ребро, нужно считать его по полной и меленьким оно не будет. Это, как мне кажется, неправильно. Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2016 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Skovorodker,
Мне кажется, что в Вашем случае, будет определяющим расчет опорной плиты как пластины на упругом основании. А вообще я бы разнес болты дальше от колонны и ограничился 2мя болтами с одной стороны а не 3мя, см картинку выше, хотя Вам кончено виднее, какие усилия у Вас преобладают N или М Последний раз редактировалось 100k, 14.05.2016 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Цитата:
Кстати, я смотрю Вы тоже встык привариваете ребра к полкам колонны, а я думал это мое “ноу хау”. )) Но я не уверен в надежности такого решения. Видел еще вот такое решение (см рис.), траверса к полке через угловой шов, но здесь непонятно как саму стойку приваривать к пластине – приваривать полностью по периметру, а внизу траверсы делать вырез под шов, или приваривать саму траверсу к плите (а внешнюю грань полки соответственно не варить), но тогда, наверное, будут проблемы с фрезеровкой всех этих торцов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думается, авторы Молодечно делали ставку на других коней.
Если тенденции в механике не улавливаешь, см. машиностроение: корпуса редукторов, коробок, дифференциалов и прочее - сплошь в ребрах, в клетку прямо. И потом, Молодечно - это в первую очередь ферменные структуры, из труб. Колонны там как сбоку припека, выражаясь по-русски.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Молодечненские толстые плиты без ребер просто очень классно утопают в пол без выступающих частей. И, вероятно, они на заводе посчитали и решили, что конкретно им в конкретных условиях проще и/или дешевле колонну к толстенной плите один раз приварить, чем потом еще ребер наваривать. Или может поставщик толстых плит откатил инженерам денег))
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Получение нужной жесткости на изгиб ребрами, а не толщиной - сопроматовский канон. Материал должен рассредоточиться в пространстве. Так они и называются - ребра жесткости. Пример:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Да уж, обеспечивать прочность на изгиб базы её толщиной - не вершина инженерной мысли)) Базы колонн - хорошее поле для творчества и нововведений)) ими похоже все рационализаторы пренебрегали)
Решение с приваркой ребрышка к полке не айс, так как напряжения будут концентрироваться только на нём и распределятся по треугольной эпюре с максимумом на внешнем угле. Можно улучшить положение приваркой полки к ребру и базе с колонной, но один фиг не айс тк в пол не особо прячеццо) Последний раз редактировалось крокодил, 16.05.2016 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Смотря, что понимать под "ушами"
![]() через эти хрени верхушку с низушкой стягивать должны на монтаже. П.С. Верхушка нифига не легче низушки - но изначально в проекте не было монтажного стыка ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- я особо не вдавался, если честно. Но вряд ли почти 1000 тонн и 200 т*м вешают на существующие конструкции. Скорее всего, ставят их на землю, а вот само здание - как скворечник в небе, над каким-нибудь сущ. зданием |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Жёсткую базу выполняй с выносными траверсами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878
|
Вот это да! Одна опорная плита 2 тонны весит! Что же это за скворечник, а точнее скворец? На самом деле, интересные чертежи КМД.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Например, фланец и опорная плита колонны - это одни и те же вещи по сути. Однако на деле между ними разница - небо и земля. Но главное - ни фланцы, ни опорные плиты не выпускаются на километр от корня. Ни один дурак не будет заставлять работать лист на изгиб без уважительных причин. У тебя тоже плита 80 мм вылетает наименьшим образом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Ну наварить столько ребер , которые будут весить к слову столько , сколько, если увеличить толщину опорной пластины в 2 раза , тоже не весьма выгодно (дополнительная работа), если можно просто приварить к толстому опорному листу колонну . Вот к толстому опорному листу колонну не так легко приварить , по этому я считаю , что это одно из главных преимуществ баз с ребрами , легкая и простая сварка колонн к базам.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Зачем столько? Как можно так рассуждать, что оребренный лист весит "столько же", сколько просто лист? Ребра ВСЕГДА выгодно, при условии, что не тупим. Ну и плюс распределение швов от ствола к плите, за счет тех же ребер. Итого вдвойне хорошо. Никаких "наварить столько же". Навариваем необходимое количество, и имеем в разы меньше по массе материала просто плиты, особенно когда плита существенно шире габаритов ствола колонны. Это заложено в физике. На практике выигрыш разный, в зависимости от развитости плиты, но ВСЕ РАВНО априори выгодно.
Из толстых плит надгробия делают.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Ну наверное перед тем как ребро начнут варить , его нужно изготовить . Принести лист под гильотину , порезать по размерам , пройтись пескоструйкой или дробью , заварить к плите и колонне , а потом еще покрыть грунтом и покрасить)
Порезать толстую плиту на плазме , наверное гораздо дешевле , чем выполнить все выше перечисленные операции , даже если она будет немного больше весить, чем оребренная . Хотя на разных предприятиях по разному , я не буду спорить о том , что вам выгодней , я знаю то , что выгодней было бы мне ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Насчет спорить - Вы не можете спорить, у Вас априори проигрышный в целом выбор. Теория гласит, что например лист, нагруженный равномерным давлением, опертый по 4-м сторонам, при уменьшении размера стороны в два раза, будет иметь толщину в два раза меньше. Например, давление под плитой 500 т/кв.м., размер ячейки 500х500. Толщина плиты С255 будет 40 мм. Разбив на 4 отсека, имеем 20 мм. Плита на участке легче в два раза, на 40 кг. На ребры нужно листа 10мм примерно 0,13 кв.м., это 10 кг. Сварных швов Kf=6 мм добавится 2 м, что потребует 0,3 кг Э42. Работа по сварке (плюс электроды) примерно 10 руб. На весе плиты экономия 1000 руб, расход листа на ребры 350 руб, на подготовку и сварку 150 руб, итого чистая экономия 500 руб. Это на одном участочке. В-общем, ребра - это великая вещь. И нефиг тут спорить от обратного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]() Например , на нашем предприятии 2м шва катет 6мм стоит не 10р , а 190р(оценка работы) . Вы случаем , когда писали 10р , не имели ввиду 20 см , а не 200 см ? Последний раз редактировалось Shotagv, 17.05.2016 в 06:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Даешь ребры! ![]() Да чего там спорить - лучшие заводы зарабатывают именно на сварке конструкций, на переделе проката, а не за счет перекладывания массивных блюминг- и слябинг- продуктов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Разве спор не о том , почему лучше ребра ? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
в некотором духе аналогичны вспомогательным стержням сокращающим расчетную длину сжатых элементов. Стойка фахверка замечательно тащит в плоскости, но из плоскости стремиться устать раньше времени - и аккуратный конструктор поможет ей распоркой. Также и здесь плоский лист это bh2/6... ну а с ребром это совсем другое дело, короче разгоняете напряжения и делов-то....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Уважаемый Shotagv, Вы не поняли - оребренный лист АПРИОРИ выгоднее неоребренного, если речь об работе на изгиб. Это - все.
А Вы спорите и спорите. Вы же заводчик, Вам выгодно ТОННАЖ ГНАТЬ. Как Вы можете рассуждать об выгоде, кроме личной? Вам чем тупее, тем веселее. В смысле Вам выгодно колонну из К5 отрезать, чем варить из листов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Недостатков нет, одни преимущества. Вы конечно хотели сказать про невыгодность в НЕКОТОРЫХ случаях - но это не меняет общей сути. Не нужно подменять базовые понятия. Однополые браки например никогда не станут базовыми. Да, когда к трубе 100х100х4 привариваем лист 200х200х12, смысла в ребрах МАЛОВАТО, в переводе на рубли. Согласен.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да все он читает.
И он (как и все остальные) абсолютно согласен, что для завода дешевле приварить толстую плиту, нежели приварить в 2 раза тоньше, да еще и оребрить, при этом получив меньший тоннаж. А вот для заказчика выгоднее оребренная плита с меньшим суммарным тоннажом. И, если посчитать полную себестоимость базы (металл, работа, логистика и т.д.) - оребренная плита почти всегда будет дешевле ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Копернику, Бруно и т.д. тоже так говорили ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Я с вами абсолютно согласен , только зачем тут этот пример?
Почему вы исключаете фактор расслоения металла против его проката из 1 ого из главных и считаете его второстепенным ? Если я не ошибаюсь металлические конструкции это легкие , это означает наверное то , что усилие растяжения от момента мб быть большое в сварном шве базовой плиты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
А что есть M/h -+N/2 ? Или вы имели ввиду только центрально сжатую колонну ? Просто я в обсуждении не исключал того , что колонна может изгибаться от момента, а так как в основном металлические каркасы это одноэтажные пром. здания , то нагрузки от сжатия в колонне в некоторых расчетных комбинациях мб вообще и не быть. Последний раз редактировалось Shotagv, 17.05.2016 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Часть базы будет сжиматься , а часть будет растягиваться , но причем тут это? Более равномерное распределение давления будет под сжатой частью базы(если присутствуют ребра), а в том участке , где шов колонны будет растягиваться , будет растягивающая нагрузка против толщины проката ...Представьте себе , что при 1 ной нагрузке может быть 2 усилия под базой , усилия которые ее могут сжать и усилия , которые могут ее растянуть.
Последний раз редактировалось Shotagv, 17.05.2016 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Очевидно, что основная комбинация для расчета болтов когда существенный момент и минимальная сжимающая сила, ну или растягивающая в колонне. Подозреваю, что базу колонны надо рассчитывать на несколько комбинаций нагрузок, в идеале на все возможные.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Второе "обсуждение": Цитата:
По поводу отрывов, расслоев и прочая вещи - ЕСТЕССТВЕННО в базе есть комбинации усилий, когда плита отрывается, но это ничего не меняет - принцип работы листа на изгиб не меняется. И наличие ребер ТОЛЬКО улучшает ситуацию с эфтим делом, но НЕ ЯВЛЯЕТСЯ одно из главных преимуществ баз с ребрами , легкая и простая сварка колонн к базам Вы хотя бы запомните пока, запишите - а понимание придет потом, постепенно ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А зачем усложнять? Металлоемкость в среднем по пластинам (листам, я не говорю про сварные балки, колонны, только про узловую металлоемкость) составляет не более 10%, даже стремится к 7% от общего веса.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
См. п.371.
К п. 374 - см.п. 346, часть вторая. Цитата:
Хреново у нас с экономической грамотностью - оттого и отстаем от всех в мире. Лишь бы не вытаскивать палец из ноздри... Offtop: В госстрахе нет полисов!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Нет тебе извинений. Ты так и не сказал, что оребрение есть хорошо при работе на изгиб. Априори. Есть и побочные эффекты, но они побочны. Исправляйся давай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
НТВ смотрел когда-нибудь?) Они умеют цитированием и нарезкой видеокадров полностью перевирать всё, что говорит человек. Так что, к сожалению, ты все еще не имеешь права формулировать мнение за своего оппонента) Тем более что я тему-то прочитал, включая посты shotagv.
Давайте лучше конструктивней - может тогда не просто оребрять плиты, а создавать вот такие "коробочки" из пластин? Как гофрокартон, только из стали - два листа и куча тонких ребер внутри. Сварка трением, например. Прям как прокатные листы их продавать. Легче, жестче. При работе на изгиб, ессно. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() По конструктиву - да, гофросталь надо уже начинать катать. Как-нить насчет коррозии порешать и начать катать ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Да ладно ребят.... каркас из t10 C245 эффективнее!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Доброго времени суток.
Вопрос по теме: есть база колонны, ввиду относительно небольших моментов законструировали самый простой вариант Планирую толщину листа и болты подобрать в КОМЕТЕ и отправить в проект. Однако, существует мнение. что из рабочей плоскости двутавра это шарнирный узел, (из аргументов: отсутствуют консольные участки плиты, податливость какая-никакая но будет, нет четкого механизма определения жесткости узла, а значит надо принимать наихудший вариант ибо потом прицепится эксперт). Если базу принять шарнирной, то у меня расчетная длина колонн прыгает до 2, и в двухэтажном здании высотой 8 метров, колонны 40К1 перестают нести. После продолжительного холивара решил спросить здесь. Правомерно ли считать такой узел из рабочей плоскости двутавра шарнирным? (Конкретной определяющей проверкой по колоннам будет устойчивость при внецентренном сжатии). Существуют ли какие-либо нормы, кроме здравого смысла или опыта, при назначении того или иного узла шарнирным либо жестким? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
https://dwg.ru/dnl/8259?Comment_page=2
7.Серия 1.423.3-8_2 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов - Молодечно и ЦНИИСК раздел 4 ПЗ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет.
Как минимум 0,8 при вместо мю=1 берется по классике. А по серьезному все зависит от толщины плиты. Если плита t10 (применительно к выложенному конкретному конструктиву), то козе понятно, что шарнир. Но козе должно быть понятно (раз он такой умный), что там всяко не t10, если в плоскости задана заделка. Уже не шарнир. А если плита t40 при расстановке болтов 220 мм и расстоянии 100 мм от полки колонны? Всяко жестко. А если ... Считать нужно - если напряжения в деталях при работе базы не выходят за пределы упругости, т.е. обеспечена банальная прочность, то о шарнире не может быть и речи - для шарнирности конструируют специальные гибкие узлы. Во всех остальных случаях шарнирность - принудительная, допущенная, условная - в запас, и это лишь от незнания истинной податливости. Поэтому краткая реплика: "При расчёте на устойчивость - шарнир" без привязки к конкретике - очень глупая реплика. И опасная, вводящая умы в заблуждение. Требую сатисфакции ![]() SkyFly Цитата:
Что значит " не будет"? Религия не позволяет? Нет места? Так есть же портальные и иные схемы связей для людей с размашищем и талантищами..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
соответствующим образом: с траверсой/ребрами и разнесем болтов на периферию. Отдельно хотел бы обратить внимание на расчеты в КОМЕТЕ. Насколько помню, отчета по выполненным расчетам и примененным методикам она не дает и пользоваться ей можно только после проверки того, что она считает на соответствие тому, что Вам нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Заложен был жесткий узел, плита t=50. Мне нужен был документ которым жесткость этого конкретного узла можно обосновать гражданам которые не верят и считают что "из плоскости это шарнир!". Траверса/рёбра мне в этом узле не нужны. Ссылки на конкретные пункты из СП16 по которым рассчитан узел чем вам не нравятся? Для экспертизы вполне сгодится обосновать таким расчётом повсеместно применяемые серийные узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
И какой пункт СП описывает расчет опорной плиты на усилие от анкерных болтов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
То есть если в СП нет расчета опорной плиты на усилие от анкеров то и расчет такой не требуется? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Не требуется. Нормами не требуется. Проверять или нет решает проектировщик в зависимости от ситуации: есть сомнения - прикинуть минутное дело. А вы проверяете саморез на срез, прежде чем повесить на него картину? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А че это сразу 50 стало?
![]() Да и усилия пока не появились. Раз был задан жесткий узел, значит он жесткий. Вы же на основании ЧЕГО-ТО это утверждаете. Так ЧТО это, и где ЭТО? Ваш расчет например, или еще чего... Документ, в котором было бы написано, что "неопределенный узел SkyFlyя с DWG с неизвестными параметрами и нагрузками КАНЭШНА же жесткий", не существует. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Если для восприятия момента недостаточно принятых болтов/опорной пластины/сечения колонны, то такой узел жестким считать нельзя. Все зависит от конкретных усилий в конкретной расчетной схеме.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ильнур, вот это ваше ёрничание оно зачем? Я задал конкретный вопрос, может или не может такой узел в принципе (с любой необходимой, понимаете что это значит?) толщиной плиты считаться жестким. Ответ получен, в пример была приведена серия. Спор с коллегами благополучно завершился, но почему-то здесь ко мне появились вопросы. Вас конкретно что заставило лезть в вопросы о связях? С какой целью вы и ZVV задаёте мне вопросы по расчету узла?
Ну раз очень хочется, значит надо: я задаюсь типом узла и считаю его жестким; получаю усилия из расчета каркаса, по полученным усилиям конструирую узел. Вопрос возник на первом этапе, возможен ли простой узел в принципе быть жестким, с любыми необходимыми болтами, размерами, пластиной и при этом при незначительных моментах. Для меня ответ был очевиден, но нужно было на что-то сослаться и привести пример, его привели. Какие у вас ко мне остались вопросы? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А штоп повадно не было, ребусами тут разговаривать - тут не издалека надо заходить, а конретный узел с усилиями выкладывать. Уже 10 лет я тут наблюдаю эту фигню: выкладывают узел без конкретики и задают тупейший вопрос: жестко или шарнир?
![]() Цитата:
Один вопрос остался, он извечный: доколе Вы еще собираетесь оценивать НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ узел через голосование? ![]() Поменяйте стиль. А то панимаш 50 мм по ходу выдумал...мы тут ага дураки... А чо сразу не 80? Для верности...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Удивительно размышлять о здании, о котором вы понятия не имеете.
![]() Отчего-то ответ на мой вопрос появился уже во-втором сообщении. Кому-то ребус дался легко. Цитата:
Кому должен? Не я формулировал вопрос так, его так сформулировала наша дискуссия с коллегами. Цитата:
1. задаюсь типом узла (жесткий/шарнирный) 2. рассчитываю усилия от каркаса 3. конструирую узел, в соответствии с принятым допущением 1. Спор возник на 1 этапе: а может ли вообще узел быть жестким и достаточно простым в исполнении, или же жесткий узел это обязательно нагромождение траверс диафрагм и прижимной планкой ![]() И вот родился вопрос с такой не понравившейся вам формулировкой. Чего вы цепляетесь к толщине 50, она такой стала по расчёту, когда я добрался до этапа номер три. Хронология событий, понимаешь. А 80 там не надо, по расчёту, даже для верности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, я лично тупой
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: и что вас заставляет 10 лет отвечать на такие вопросы? Оставьте их тем кто захочет разжевать "неразумным" все "если".
А я считаю вопрос достаточно хорошо сформулированным, косвенно это подтверждают те участники форума, которые не стали рассуждать о постановке, а дали конкретные ответы, за что я им очень благодарен. Сформулируйте ваши критерии человечности формулировок, и добавьте их в правила форума. Не вижу противоречий. А ну как нужен кому заваренный? ![]() Ильнур, я думаю мы прекрасно друг друга поняли и в дальнейших упражнениях в острословии смысла особого не вижу. Я впредь, специально для вас постараюсь добавлять больше конкретики, а формулировки подбирать, как адвокат перед судом! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
У меня вон сейчас на КМД сарайка 10х16 (шаг колонн 5х5 и 6х5, по одной оси средней колонны нету - там кран поперек здания катается) высотой 10 м в коньке... С краном 5 т. И колоннами 40К2. Связи - только вдоль здания (торцевых нету) Мне, как КМДшнику, работающему от тонн, нравятся такие колонны. Намного больше нравятся, чем, скажем, 30Ш (примерно), которые были бы в моем проекте такой сарайки со связями ![]() Металлоемкость в 230 кг/м2 (чисто каркас - колонны, балки, пргоны, связи) мне нравится (как КМДшнику). И отсутствие торцевых связей - нравится. меньше всяких фасонок прорисовывать ![]() так что не учи людей плохому! Ишь, связи ему подавай.. Да еще и с жестким диском, поди, для мю 0.7...1.0.. Нефиг! Пусть свечки консольные на изгиб работают с мю=2, тонн больше ![]() А по теме Ильнур уже все сказал. Жесткость/шарнирность такой базы будет определяться исключительно соотношением момента и толщины пластины. При моменте в 1 т*м и толщине 70 база будет архижесткой ![]() П.С. Ильнур, не говори ему про ребра. А то они тоже металлоемкость снижают.. = (( Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2016 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Бармаглотище, очень рад за вас, как КМДшника, но мои проекты вас так не порадуют, так что озвучивайте, пожалуйста, ваши пожелания металлоёмкостей отдельно от меня, хорошо?
А то как-то получается, что вы даже не знаете что я проектирую, а уже как будто виновен в диком перерасходе металла. Цитата:
Обсуждение меня или обращение в третьем лице, говорит только о вашей невоспитанности, как и само построение фразы, которое выставляет меня невеждой. Классическое "А вы уже бросили напиваться коньяком по утрам?" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Что за ... как баба базарная...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SkyFly, тише, успокойся. Как сторонний наблюдатель, говорю, что ты сейчас излишне горячишься. Бармаглот тебе просто совет дает в общем случае (а без твоей конкретики мы можем тут только общие случаи обсуждать). Да, в общем случае база с ребрами ощутимо легче. Да, в общем случае связевый каркас ощутимо легче. И все такое.
ЗЫ: комете доверяю меньше всего среди SCAD'овских сателлитов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ненене, это без полов и прочей лабуды. Я ж говорю - колонны, балки, прогоны, связи, распорки. Усе. Всякие там фахверки и прочие стремянки - они в отдельных КМах
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Да и вообще я мизантроп и асоциальный тип ![]() Offtop: И хватит учить меня жить, воспитанный вы наш ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.10.2016 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Offtop: поделитесь цифрами, скока тонн - норма, скока - жуткая экономия, а скока перерасход?
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Например, промздание теплое в среднерусской полосе РФ (где это кстати?) одноэтажное пролет 24 м кран опорный мостовой 10 тонн высота до крюка 8 м ограждающие сэндвич, окон немало, ворота таки имеются - норма 70 т/кв.м. Можно скукожиться и выдать 55. А можно наблюдать и 125 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Ильнур, независимо от длины?
![]() Перелопатил несколько справочников по МК, рекомендуемых значений не нашел (может плохо искал). Единстветнное что удалось найти расчет по справочнику Беленя, и даже программку выкладывали, тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96378 б Был бы рад получить оценку данной методики на основе опыта ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Бармаглотище, виноват, нервы, исправлюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Там правда в двухэтажке местами шаг опор 12 метров и главные балки получились высотой 680 мм ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop:
"Цифры 50-60 кг/кв м и выше говорят о том, что проектировщики или не заботятся о расходах клиента, или умышленно накручивают вес, дабы больше заработать." ![]() отсюда зато понятно откуда вечные недовольства заказчиков ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это обезличенно. Нужна привязка к району строительства, пролету, ГПМ и т.д. Легкими цифирями обычно жонглируют манагеры от ЛСТК или просто манагеры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Так то у меня есть ангарчик 18х36, высота до низа ферм 4,5 метра, ферма двускатная пролетом 18 метров + монорельс на 2 тонны. Двери-окна-ворота по фахверку, сэндвичи в круг. Расход 65 кг/м2 ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Там уже есть кому умирать. Судя по аватаркам в ватсапе вполне себе симпатишные КМД-истки ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Из последнего что попадало в руки 142 кг/м2 (с фахверком 160) на пролёт 9 и 12 (общий 21); высота 10.6 в коньке; узкая часть (9 метров) двухэтажная с перекрытием под 1000 кг/м2. Подвесной кран 5 т
![]() Пора дрессировать конструкторский отдел.. А то как запроектировали толком не посчитав 20 лет назад какой-то космос, так и тащут решения от объекта к объекту. А теперь на возражения: "мы 20 лет так строили!". Последний раз редактировалось SkyFly, 28.10.2016 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
У меня автосервис был на 158кг/м2. Кто больше? Судя по усилиям данным в КМ, там танки должны были ремонтироваться на втором этаже, причем уложенные в два слоя.
![]() Думаю что удельный вес здания еще зависит от сроков. Не дают ведь времени покумекать, сравнить варианты. Нужно ведь было проект вчера сделать. Поэтому и берут классические, опробованные, стопроцентные варианты. Что то принимается и вовсе без расчета, но с заведомым запасом в угоду сроков. Вот и получаются здания не ниже 70кг/м2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
по кмд получилось под 38т. 38000/(10*16)=237.5 кг/м2. И это без фахверков, лестниц, площадок и т.д. Только несущий каркас ![]() А, да. район строительства - Москва. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Кс1 это консоль? А можно 7-ой лист глянуть?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Видел, согласен, что перебор, тем не менее цифра в итоге по скромнее.
Ну конечно, 3 полноценных этажа и цифра в 36 тонн становится вполне адекватной.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
скромно промолчу. не стоит влезать в удельные массы и меряться ими.
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2016 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
пролет 5 м, кран 5 т, балка 45М ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- В 5 - вряд ли.. Но раза в 2 запросто можно было это сделать легче |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Где-то так. Моя контрольная цифра для этажных - 12 кг/куб.м. общего объема. Т.е. на вскидку V=10*16*10=1600 кубов, М=12*1600= 19,2 тн.
Но это число для V снега и II ветра (Башкирия), и при стандартной нагрузке на перекрытие. В мск должно быть чуть меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
И она крепиться к колонне в плоскости наименьшей жесткости? Так и 40К2 может не пройти...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Возможные опасения по поводу рамных каркасов - это чувствительность к осадкам, сложный монтаж особенно при отсутствии подготовительных работ по разбивке и геодезии...., высокое НДС самого каркаса в силу того сколько усилий бродит, морочные узлы... ни разу в жизни не сталкивался с необходимостью сделать его таковым.... и доставка горизонтальных усилий на фундамент - ветер, кран, сейсмика.... всё это отражается на базах и на решении по фундаменту.... надо оно или нет - решать инженеру. 7 баллов - это копейки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Насчет чувствительности: только что проверил полную раму 8 (h)х29 м на чувствительность на просадку в 10 см одной опоры. Прибавка момента в противоположной опоре к суммарному - около 10%.
Как бы существенно. Разность осадок в 10 см при пролете 29 м конечно слишком смело, однако во времени такое вполне...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
не факт что такого не может быть. Недавно делал рамно-связевой с шарнирной базой - фундаменты в плоскости некуда развивать. Ну и далее отказ от связей в угоду архитектуре вполне приводит к таким решениям. Другое дело что заказчику никто не объясняет все сложности на этом этапе.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |