#1 | |
Армирование торцов плит
конструктор
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 149694
|
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Цитата:
я предположил что возможно появление в торце трещин такого рода как вы считаете, это возможно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
В теории как я понимаю, если край растянут и образуется что-то типа локального усиления (доп стержни по краю) то п-ки будут препятствовать выходу стержня в край, не дадут сколоть торцевой защитный слой, а при кручении п-ка вроде как должна препятствовать образованию поперечной трещины наверно, но я не очень верю что она прям поможет, так как п-ки ставят как правило с шагом не реже шага поля. Думаю строители в восторге от этих пэшек )) армирование края плиты смотриться более законченным и высоко художественным )
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну при чем здесь расчет поперечной арматуры, и тем более в СКАДе? Речь идет о крутящем моменте в плите (он именуется в СКАДе и т.п. Mxy), который должен воспринимать обрез плиты. Арматура "пэшки" устанавливаются, в том числе, и для того чтобы предотвратить трещины кручения, показанные на рис. из #4.
|
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Я тоже всегда думала, что такая арматура ставится, чтобы заанкерить продольную арматуру, так же как и в стенах по краям, и гнутые элементы на пересечении стен...и только недавно обнаружила в СП бетонном то, что диамтер этих стержней не зависит от диаметра основной арматуры...
![]()
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Еще ставят эти П-шки из соображения крепления навесных конструкций в торцах плит на распорные болты (без химии). Имелись случаи довольно густого сверления по торцам плит, а неармированный и армированный бетон выкалываются по-разному. Соображений целе/нецелесообразности может быть много, решение принимать Вам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
СП 63.13330.2012
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
согласен с Димой...Момент относительно чего?Даже допустим есть он,но его величина настолько мизерна по сравнению с моментом в середине пролета...Тем более мы забываем про совместность работы ж/б конструкций. Сам ставлю П-шки в балконах, в остальных местах не хотел ставить,но заказчик просит их устанавливать(ну арматура его,а не моя...хочет,так хочет)
|
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
вот вам, господа конструкторы, фото опирания сборного лестнчного марша на монолитную плиту перекрытия. опирание - 20мм. никаких Пшек в торце нет. расскажите мне, какие моменты действуют в этом узле Offtop: и почему это всё до сих пор не упало
добавил схему армирования опорного узла |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Все опять сводится к анкеровке арматуры на опорах плит. Кручение в данном случае из той же оперы. Далеко не всегда есть необходимость в доп. мероприятиях по анкеровке. Обобщение частности на все случаи жизни непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Свелл у вас очень неудачный пример на фото, так как в такой конструкции армирование выполнено сварными каркасами (см. вложение) которые обеспечивают анкеровку арматуры (вместо П-обр. стержней), а кручения тут быть и не может в принципе.
Смысл установки П-обр. стержней четко описан в нормах, но я дополню. 1. Анкеровка арматуры - нужна для надежной анкеровки фоновой арматуры. 2. Восприятие крутящих моментов - актуально в каркасных зданиях. например в месте сопряжения краевой колонны и плиты - колонна воспринимает момент от плиты=частично жесткая опора; на расстоянии 5, 10, 20 см от грани колонны в плите возникает крутящий момент (см. вложение) ближе к центру пролета крутящего момента может и не быть. 3. Восприятие локальных нагрузок (ветн. фасад и т.д.). Мое мнение П-обр. стержни должны устанавливаться в плитах и об этом упоминалось в литературе еще до выхода СП. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540
|
Держится за счет Rbt. Я бы не рискнул оставить как есть на эксплуатацию.
Что касается кручения, то действительно странно слышать, что swell не в курсе что имеется ввиду. Край безбалочной плиты перекрытия, например, опирается на крайние колонны, которые ограничивают возможность её поворота в опорном сечении. При этом пролетную часть плиты между колоннами ничто не ограничивает, и угол её поворота может значительно отличаться от угла поворота на опоре. При этом, как вы должны понимать, возникает усилие кручения по краю плиты, которое и призваны воспринимать эти самые пэшки. Крутящий момент на опоре суммируется с локальным опорным изгибающим моментом плиты перекрытия и передается на колонну. При отсутствии пэшек крайняя колонна воспринимает значительно меньший момент. Я считаю, что в этом случае в расчетную схему следует вводить шарнирное опирание плит на крайние колонны, иначе можно получить несоответствие изгибающего момента плиты в крайних пролетах с её нижним армированием и соответственно превышение регламента раскрытия нормальных трещин по нижней грани и прогиба. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я в курсе. я просто считаю, что это такая же чушь, как и моменты в колоннах в связевых каркасах. и да, я часто ставлю шарниры в стыке колонны и плиты при расчёте конструкций, о чём многократно здесь писал.
----- добавлено через 38 сек. ----- прямое отношение, т.к. Пшка спасла бы ситуацию. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Вот интересно теперь: что будет, если не ставить П-эшки с боков от колонны (те, что кручение должны воспринимать). Трещины по типу #4, полагаете? |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540
|
Цитата:
- в работу включится значительно меньше верхней арматуры плиты, - ширина условной растянутой по верхней грани полосы будет гораздо меньше, - изгибающий момент в пролете плиты, соответственно, больше - возможно раскрытие наклонных трещин по торцам плиты: |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
так может быть лучше продольной арматурой перехватывать раскрытие трещин, которые Вы показали?
----- добавлено через ~1 мин. ----- короче говоря, пока не увижу хоть одно фото повреждения, связанного с кручением, остаюсь при своём мнении - всё это конечно-элементные сказки |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Предлагаете Вам зааплодировать?
![]() Цитата:
Совсем не из той же. Цитата:
Цитата:
P.S. swell{d}, непременно начинайте обрамлять края плит в каркасных зданиях и не сбивайте с толку автора темы. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я предлагаю лишь не ставить арматуру там, где она не нужна. анкеровка арматуры тоже чушь. здесь, почему-то, ничего никуда не проскальзывает. точнее, проскальзывает, но обрушения не происходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дима, ну хватит уже выдавать желаемое за действительное. Просто разберитесь с кручением в плитах. Когда поймете что это такое и где возникает, начнете ставить "пэшки". Никто здесь и не предлагает ставить арматуру там, где она не нужна.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Предлагаю ознакомится всем сомневающимся в существовании кручения в плитах http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36299 |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Говорить тут о разрушении от кручения некорректно. В конечном счете данный вариант разрушения узла сводится к недостаточной длине анкеровки продольной арматуры. П-эшки в данном случае, конечно, ставить имеет смысл (можно и Г-эшки, кстати). Из этого вовсе не следует, что П-эшки нужны везде и всюду. Вот, например, совершенно конкретная плита - на днях занимался. Никаких П-эшек там стоять не будет. На левом (консольном) конце никакой нагрузки и кручения , на правом торце - хомуты балки. Два других торца вообще в нерабочем направлении плиты. Поспорим, что никаких трещин по торцам не будет ![]() swell{d}, а где эти теоретические выкладки, обосновывающие необходимость установки П-эшек по торцам плит? Только общая фраза в СНиПе, сама себя дискредитирующая своей неконкретностью. Ну установил я П-эшки d6 с шагом 200. И все? Больше мы кручения не боимся и спим спокойно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Offtop: Мне кажется разумнее всего было бы обратиться к первоисточникам. Наверняка в НИИЖБ проводились исследования на эту тему. Если у кого есть доступ - поделитесь?
Вот к стати в бюллетени от 1975 года есть упоминание о необходимости армирования торцов плит Offtop: (о конечно-элементной сказке в нем вообще речи нет) Конечно формулировка так же не конкретна. Но все же...
__________________
С уважением, Алексей Песцов Последний раз редактировалось лис, 15.06.2014 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Относительно необходимости эти П-шки ставить - я не понимаю, о чем тут спорить? Есть требования норм - их надо выполнять. Сознательное их игнорирование - преступление. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Чего за книга такая? Краткое содержание: "данных не имеется", "крутящий момент не определяется", "посчитать затруднительно", "вопрос не разработан"
Вилами на воде. Почему весь момент только на арматуру? Где прочность бетона? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Штаерман это. Безбалочные перекрытия. Думаю, что если бы точно знали, нарисовали бы в нормах. На кручение отдельно, по бетону между косыми пространственными сечениями, на арматуру без бетона. Только вопрос, какое конкретно сечение брать в этом случае? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
С этими рекомендациями не знаком (почему о них в нормах ни слова?), но все ж по логике выходит, что поскольку у нас нахлестка П-шек с продольной арматурой происходит в одном сечении, то надо давать нахлестку, равную удвоенной анкеровке. Просто это как-то не очень смотрится, когда участок плиты узкий. Например 2 метра. Тогда получается, что П-шки перекрывают всю плиту. В этом случае логичнее не П-шки раскладывать, а сделать замкнутый хомут шириной 2 метра. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
SergeyKonstr, Сергей, настроение прекрасное! Всегда рад Вашим сообщениям. Просто вопрос для меня больной. Вот и кажется, что реагирую резко. Offtop: А так я - милый и пушистый.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Ну если пешка поставлена на крутящий момент, то косая пространственная трещина, выходя с поверхности плиты на боковую грань пересечёт пешку, причем в любом месте может, отсюда длина усов её анкеровки в плиту, а почему ещё и 2*h, кто знает?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Наткнулся на статью по испытаниям балок на изгиб с кручением. Рассмотрено 2 типа балок. 1 тип армирован 2 плоскими каркасами, не связанными друг с другом. 2 тип армирован объемными каркасами. Много всего написано, но суть такова: Разрушение балок с плоскими каркасами наступает раньше чем с объемными из-за возникновения продольных трещин(и как следствие выкалывание бетона и "расслоение" балки на 2 части вдоль ее длины) на сжатой грани без хомутов.
Конечно перекрытие не совсем балка, и усилия в краевых зонах перекрытий тоже еще изучать и изучать, но логика наличия П-к на торцах уже просматривается.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
К чему пришли в итоге?
Попробую сослаться на типовую серию по каркасному домостроению с безбалочными перекрытиями КУБ2,5. Вот так там выглядит торец консольной плиты. Никаких П-шек там нет. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 16.06.2014 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Цитата:
Сравнение с расчетом - вывод дополнительных формул, а так же оптимального соотношения кол-ва поперечки с продольной. Offtop: Саму статью выложить пока не могу - нет сканера под рукой. Постараюсь в течении недели сделать.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Вот вы все кричите - надо ставить, надо ставить. А кому не слабо свои узлы выложить? (не из книжек, а свои, из проекта или рабочки)
Я ставлю П-шки. Но не такие, как в нормах - у меня полка сверху. Монтировать их несравнимо проще. Край защищён от скалывания. Нижняя не заанкерована. С кручением тоже вопросов больше, чем ответов. Такой узел уже лет 10 лепим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
SergeyKonstr, большие консоли (1500мм) используются только для балконов.
Стены ограждения, выносят на консоли не более 640мм, от оси колонны. Но решение по армированию в обоих случаях одинаковое. П-шки устанавливаются только в каркасах которые проходят над колонной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия? Этот Г-образный стержень фактически ведь тоже является анкерующим (если в расчете стык стены с плитой жесткий), как и П-шка. Я делаю длину Г-шки равную длине удвоенной анкеровки. Для бетона B25 и арматуры д.12 А500 - это 1 метр. А что там выкладывать? Узел-то простейший. Или не верите на слово?... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
По узлу SergeyKonstr что мне не до конца нравится, это отсутствие анкеровки у 35й позиции. Зато есть хомутики - 29я позиция. Я, чего-то, так и не решился ни разу их поставить.
Offtop: Из минеральной ваты, серьёзно? Ни разу не встречал такого решения. У нас все всегда либо XPS, либо ПСБС закладывают ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Не верю =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
У вас, вероятно, не нужон. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Я понимаю это дело так. Для того, чтобы узел плита-стена был жестким - арматуру плиты нужно завести за расчетное сечение, которое проходит по внутренней грани стены, на длину анкеровки. Поскольку мы не можем одновременно бетонировать стены и плиты - мы сначала делаем выпуски из стен, которые потом перехлестываются с арматурой плиты. А так как перехлест осуществляется в одном сечении, то длина нахлеста увеличивается и принимает значение двух анкеровок. Те же рассуждения я бы отнес и к П-шкам, но все же делаю их короче - по длине одной анкеровки. Все же работа продольной арматуры на консольных участках плиты не так очевидна, как ее работа на участках жесткого опирания на стену. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ну всё, тушите свет. Если нам работа консоли не очевидна, как мы тогда вообще хоть что-то рассчитываем?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Цитата:
Я не так Вас понял? ----- добавлено через ~6 мин. ----- рис. 98 как раз видно откуда считается длина анкеровки |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Цитата:
как то так |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 496
|
Имеет, анкеровка обеспечена длиной П-образной части внутри стены + наличием поперечных стержней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
В руководстве по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданиий п.4.31 Свободный край плиты рекомендуют дополнительно армировать от усадочных и температурных воздействий объемным каркасом. При этом ширина хомута - 2 толщины плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А СП 63 предписывает армировать свободный край в т.ч. для анкеровки продольной арматуры. Нахлестка в одном сечении равна удвоенной анкеровке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 4
|
Т.е. выходит,что П-образные детали по торцам плит можно ставить в свободных краях, в свободно опертых, и в защемленных(см. пост 86). и везде ставить удвоенный нахлест...
выходит, пэшку можно делать несимметричнуой,т.е. удвоенный нахлест только по растянутой арматуре? Вопрос. в случае межэтажного перекрытия защемленного в стене(см. пост 86) требуется арматура усиления у верхней грани(над опорой),эту арматуру тоже требуется заанкерить П-образной деталью? Последний раз редактировалось rebilof, 17.06.2014 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Можно, если хватает длины анкеровки или по технологии невожможно сделать отгиб анкеруемого стержня. Что отгиб, что петля,т.е. пешка (см. вложение) дают одинаковую длину анкеровки. Если получается отгиб, зачем петля (пешка), ну разве что нижняя ар-ра при каких-то условиях окажется растянутой. Да эт зачем же. В зонах у краевых колонн, чтобы передать момент (см. вложение) нужно армирование плиты с анкеровкой арматуры. Обычно в этих зонах армирование бывает основное и дополнительное. Основное можно загнуть (отгиб) и рядом поставить пешку на кручение, дополнительному можно делать петлю. Если основное нет желания гнуть, то придется пешку ставить на длину нахлеста с основной арматурой. В остальных зонах поставить пешку на кручение. Если отгиб не получится, то петля. Опять же, если получится длина анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Некоторые делают анкеровку П-шкой, но я считаю это не самой лучшей анкеровкой. Лучше анкероваться Г-образным выпуском из стены. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47
|
Вот тоже нашел результаты исследования сборных жб плит при действии кручения с изгибом
http://elib.psu.by/bitstream/1234567...BE_2013-16.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
скажите пожалуйста собираюсь делать монолитную плиту по ж/б балкам. Балки 16*33см плита 7см расстояние между балками 1, 1,5 и 2м. Балки и плиту посчитал арматура нижняя рабочая и верхняя над балками найдена. Вопрос в том как опирать плиту в том месте где будет несущая стена. Хотел по одной из стен фундамента отлить балку и на нее же опереть плиту. Но есть мнения что несущая стена не должна стоять на плите (как бы защемлять ее) Сломал всю голову можно или нет если можно то нужно ли как то дополнительно армировать торцы в этом месте. Нехочется выносить балку на 15см и городить дополнительную опалубку если можно отлить плиту на стене. Если что то непонятно описал вечером могу выложить чертеж
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет, длина перехлеста всей арматуры в одном сечении равна именно удвоенной анкеровке. Смотрите формулы 8.3 и 8.5 СП 52-101-2003. Эти формулы записаны одинаково и там первый множитель - коэффициент альфа. При анкеровке он равен 1 (для растянутых стержней), а при нахлесте 100% стержней в одном сечении - 2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
получается 1,66 коэффициент альфа = 1, это вроде для анкеровки, а у нас то перехлёст |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Вот это вы, ребята, разбираетесь в этих делах... Приятно читать. Только кажется удвоенную анкеровку стержней из стены после постов Нитониса стали все делать
![]() Ребята , ну будьте добры, подскажите тогда такую вещь. Если плита свободно лежит на кирпичной стене сверху, нужны ли эти П-шки? Согласно СП "10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры" , я так понял они везде нужны. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Вот в СП 63 говорится, что по торцам плиты необходимо устанавливать П-эшки. Причем длина их не менее двойной высоты плиты. А если это фундаментная плита? Толщиной, например 800 мм. То вся П-эшка будет иметь длину (800-2*защ. слой)+2h*2=(800-80)+2*800*2=3920 (грубо). Т.е если следовать СП 63 (а там не оговорено, что П-эшки ставятся только у плит перекрытия), то она будет из 4-х метрового стержня! Ведь чушь! А с другой стороны, как тогда выполнять торец фундаментной плиты? Есть вариант, как у тихонова: делать отгибы верхней и нижней арматуры плиты и к ним приваривать соединительный стержень. У нас ставят скобы, которые приваривают к верхней и нижней продольной арматуре фундаментной плиты. Кто как армирует фунд. плиту у торцов?
Для себя решил, что если П-эшка ставится для анекровки стержней, то длина ее "уса"=длине нахлеста рабочей армаатуры и не менее двойной толщины плит (кроме фундаментных), а ее диаметр=диаметру анкеруемого стержня. Если П-эшка ставится для восприятия кручения или препятствования выпучиванию продольных стержней, то длина ее "уса"=длине анкеровки этой П-эшки, а ее диаметр=диаметру обычных хомутов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Но то, что это долго и затратно - факт. Кто как армирует торцы фундаментных плит? В пособии по конструированию говорится, что в вязаных каркасах фундаментов, два крайних ряда стержней по периметру сетки должны свариваться между собой, остальные - связываться через шаг. а про торец ничего нет |
|||
![]() |
|
||||
Если стержни действительно нужно анкеровать (например, когда имеем ФП без свеса) - тут да, приходится заморачиваться, в том числе и при помощи сварки. А в остальных местах я ставлю П-шки диаметром 1/2 рабочих стержней и завожу на минимальную длину нахлестки по СП и не менее 500 мм (последняя цифра - из головы).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
согласен, что если свеса нет, то анкерить необходимо как положено!
То есть далее ставите П-эшки чисто конструктивно (от выпучивания стержней и т.д.) и принимаете их как поперечную конструктивную арматуру? Согласен, а вот если свесов нет - то П-эшки того же диаметра, что и основная арматура |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
Цитата:
я в торцах тоже ставлю скобы диаметром не больше 12-14 с длиной анкеровки (не двойной) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я имел ввиду не с правовой, а с конструктивной?
Например, в старом СНиП 2.03.01-84* слово "охватывающая" было. Последний раз редактировалось maks-ufa, 01.04.2015 в 15:22. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
то же самое, прочтите внимательно первый абзац пункта в СП:
"Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
СП 63.13330.2011 говорит:
Цитата:
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
если из гладкой арматуры, то, пожалуй, должен быть с крюками. А охватывает продольную арматуру противоположного направления
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
- Cтюардессу будешь? - Да не, у меня опал. - А я не про это - И я не про это. ![]()
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
стр. 127, узел 1
http://dwg.ru/dnl/load/3457 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Основные дебаты по поводу установки пэшек здесь были где-то год назад. Но интересно мнение участников, относится ли требование СП по их установке к безбалочным плитам с капителями. Такие плиты язык не поворачивается назвать плоскими, но по сути капительное перекрытие - это тоже плоское, но с выкинутым бетоном из растянутой зоны.
С одной стороны по логике надо ставить пэшки с торцов капители для анкеровки верхней продольной арматуры в зоне у колонны(которая здоровая иногда получается - т.е. и пэшка такая же), с другой стороны знаю уважаемых людей, которые в торцах капителей их не ставят и объекты построенные стоят себе и беспроблемно эксплуатируются. Лично я эти пэшки в капителях ставлю, но интересно услышать мнение людей, кто их не ставит, и аргументы почему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
А какая у вас на разрезе арматура является рабочей? Судя по чертежу вы стараетесь заанкерить и верхнюю и нижнюю. Каков в этом смысл? А вот здесь вот например, надо анкерить рабочую арматуру? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ узлы Тихонова, кстати, тоже не айс
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Тихонова для примера скинул Цитата:
так она у вас на чертеже заанкеренная ----- добавлено через 44 сек. ----- Axe-d уже ответил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Axe-d, wvovanw, вы говорите про заанкеренную арматуру относительно расчетного сечения. С этим все понятно.
Но армируете торцы фундаментых плит ссылаясь на п. 10.4.9 СП, который пишет про необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Концевые участки рабочей арматуры - не заанкерены. Теперь что, надо П-ками обрамлять все фундаменты? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
-Наф-Наф-, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1276236&postcount=66 почти хомуты =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- swell{d}, то не ХОМУТЫ, а Пэшки. ХОМУТЫ должны иметь крюки на стержнях. Хочу увидеть плиты с ХОМУТАМИ.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 52
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Лоскутов Илья, ХОМУТ должен что-то обязательно охватывать. Ну не бывает масла немасляного. Так же и П-образные ХОМУТЫ не могут быть без крюков. Элемент без крюков - это уже не хомут.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
-Наф-Наф-, крюк на конце является просто способом крепления П-ки, так же можно ее приварить, а можно утопить в бетон на длину анкеровки, суть ее не меняется вообще, она "охватывает" крайние продольные стержни.
wvovanw, вот и я не знаю )) про этот пункт узнал только сегодня...в декабре прошел гос экспертизу с фундаментной плитой, ни чего в торцах не ставил, ни каких замечаний не получал, никого ни к чему не агитирую )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
и если честно в большинстве проектов разных организаций встречал именно П-эшки, чем их отсутствие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Konstruktiv54, Если бы было написано "П-образные элементы(детали)", у меня вопрос бы не возник. Но ХОМУТЫ. Более того, тот же СП говорит, что по концам стен должны идти П-образные или ЗАМКНУТЫЕ ХОМУТЫ. Последние как прикажете ставить? Вдоль или поперек края плиты?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Цитата:
Может люди боятся критики. Может плагиата, что дескать их узел кто-то стырит, но это ИМХО глупо, поскольку нужно понимать как узел работает, уметь обосновать, да и неплохо понимать КТО его разработал, потому что у нас кто-во что горазд с такими мутными нормами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Дек я выложил см. #156
По перекрытию честно-откровенно скажу - делаю по рис. 10.1 а) СП, как и основная масса я так понимаю. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
alekc-nn, http://fordewind.org/examples/kr1.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
http://fordewind.org/examples/kj1.pdf л.4.3 например
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76
|
Я понимаю, тока ее приваривать придется, иначе г-шка или п-ка неприличных размеров получится
Наподобие как у Тихонова армирование ф-тной плиты Последний раз редактировалось alekc-nn, 05.06.2015 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16
|
Моё видение вопроса.
Основание применения 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. [СП 63.13330.2012] Диаметр и класс стержня Для восприятия крутящего момента в край плиты следует уложить каркас арматуры шириной 0,20 крайнего пролета и высотой соответственно толщине плиты за вычетом толщины защитных слоев. Арматура этого каркаса может быть ориентировочно подсчитана так, как это было сделано выше. Для обычных безбалочных перекрытий, встречающихся на практике, этот каркас конструктивно может быть принят из 4 продольных стержней диаметром, равным диаметру рабочих стержней на опоре надколонной полосы (обычно диаметром 12—19 мм), связанных вместе с расчетными стержнями, лежащими на этом участке замкнутыми … в зависимости от пролёта и нагрузки) с шагом хомутов, примерно равным 15 см. [Штаерман_Безбалочные перекрытия_1953, стр 219-220] Из данного отрывка следует, что арматура каркаса, выполняющего роль П-образной арматуры, должна быть конструктивно назначена того же диаметра и класса, что и основная. Примечание. Шаг хомутов 15 см – это хомуты вокруг 4 продольных стержней. Шаг стержней Поскольку по [п 10.4.9 СП 63.13330.2012] П-образные хомуты должны выполнять необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры, то шаг П-эшек должен совпадать с шагом основной арматуры. Анкеровка Термин «анкеровка» в СП употребляется некорректно: анкеровка может осуществляться длиной анкеровки или нахлёсткой в зависимости от ситуации. Здесь нужно чувствовать разницу. Рассмотрим рисунок торцевого участка плиты: [СП 63.13330.2012 п.10.4.5, рис. 10а] И на основании: 1. [п.7.7 СП 52-103-2007] толщина плиты должна быть не менее 16 см и не более 25 см 2. [6.1. Рек_Залесов_По плоским жб перекр_1993] Бетон плиты не ниже В20, Арматура АIII (А500С). Толщина монолитных плит принимается не менее 200 мм. 3. Элементы рисунка начерчены не верно, что следует из образмерки в автокаде. Тело бетона по масштабу больше, чем масштаб арматуры. Примем толщину плиты 200 мм, шаг арматуры 200, диаметр арматуры скорей всего 12, класс А500С, бетон В25. Длина П-эшки 2,5 длины основного шага 2,5 х 200 = 500 мм (500 > 2h = 2 x 200 = 400 мм). 500 мм соответствует длине анкеровки 497 мм (по СП 63.13330.2012) при растяжении. Однако по условию назначения этих П-эшек – анкеровка продольной арматуры должна осуществляться через её нахлёстку с усами). Длина нахлёстки с альфой = 2 (100 % арматуры в одном сечении) равна 994 мм. Тогда П-эшка захватила бы 6 стержней, а не 4 как на рисунке). Усы были бы значительно длинее. Бо’льшая минимальная длина нахлёстки (0,4 * альфа * базовая длина анкеровки) составляет 398 мм, что на 1/5 меньше 500 мм. В таком случае усы были бы короче, нежели показано на рисунке. Из вышеописанных умозаключений следует, что в качестве анкеровки должна использоваться длина нахлёстки с альфой 2, но при условии: требуемый диаметр арматуры равен 6 при классе А500С, тогда длина нахлёстки равна 497 мм. Условно можно использовать длину анкеровки для 12 диаметра П-эшки. Выводы: Диаметр П-эшки = Диаметру основной ар-ры Класс П-эшки = Классу основной ар-ры Условно анкеровка П-эшки = длине анкеровки П-эшки при растяжении с диаметром и классом, фактически равным соответствующим характеристикам основной арматуры. Шаг П-эшек = шагу основной арматуры |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16
|
Маленькое замечание: мой прошлый пост (#170) - это попытка понять требования СП 63 о применении П образных хомутов, речи о подборе П-эшек на основании расчёта восприятия крутящего момента сечением я не веду.
Цитата:
Цитата:
Полностью согласен, но за это отдельное спасибо нашим НИИ. А пока - чем богаты. Выводы сделаны на основании действующей документации, я про СП 63 (лучшей литературы, на сколько мне известно, пока нету) и являются верными в их разрезе, пока не будут опровергнуты на основании конкретных доводов, коих Вы предоставлять не стали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16
|
Это провокационный вопрос или Вы меня не правильно поняли?
В данном контексте нет никаких фактических усилий. А я имел ввиду следующее: "Выполнено понижение в расчёте анкеровки с помощью уменьшения фактически принятого диаметра до требуемой (теоретической) площади (используется отношение требуемой площади арматуры к фактически принятой)". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
Куантум Квинт, раз уж речь о конструктивном (условно) армировании, и у вас есть настроение для таких относительно обьемных рассуждений, интересно ваше мнение по этому вопросу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130740
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в рассчитанной плите площади арматуры определены с учётом всех усилий, в том числе крутящих моментов и в том числе у края плиты. Если умножить требуемую площадь арматуры у края плиты (в направлении перпендикулярном краю) на Rs, то получим усилие в пэшках, по которым можно подобрать диаметр и всё остальное. Где ошибся?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19
|
У плиты большой пролет 7-8 метров, толщина плиты 250. Над колонной в торце плиты верхнее дополнительное армирование ⌀20, и зона по расчету выходит за пределы колонны. Как вы в таком случае сделаете анкеровку? Крюк полноценный не выйдет, п-ка ⌀20 - то же сомнительное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
По первой группе не знаю (но явно меньше), работаю с результатами расчета в виде задания изополей, верхняя зона не может прерваться четко по границе колонны, она равномерно затухает за ее пределами В теле колонны проблемы с анкеровкой нет. Можно предположить что за пределами колонны опоры нет (обвязочнрй балки тоже нет), и там не может быть таких усилий в верхней зоне, верно ли это? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Но на картинке в СП "пэшка" показана охватывающей продольную арматуру. При этом она размещается в защитном слое.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
В любом случае согласен с предыдущими товарищами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Цитата:
Да. Я именно поэтому такое армирование и применил, чтобы "пэшки" были одинаковые. Но они будут одинаковые и при варианте 1, и при варианте 2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В последнее время делаю так - типа и по первому и по второму варианту получается
А если ориентироваться все-таки на рисунок из СП, то закрадывается мысль, будто бы П-шки могут браться минимального диаметра (5 или 6). Тогда можно и по варианту 1 и залезать в защитный слой, считая, что у нас конструктивная арматура, для которой з.с. может быть меньше на 5мм. Вот тольк бы найти обоснования для такого предположения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Цитата:
Защитный слой до рабочей арматуры - нарушен не будет. "Пэшка" - скорее второстепенная арматура. Если армировать по посту 186, то "пэшки" взаимно перпендикулярных направлений будут одинаковы. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А в чем суть смещения верхнего продольного стержня? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Да, но когда это не важно, то почему бы не сделать ассиметричное армирование, ради одинакового типоразмера пэшек)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Имею ввиду что продольный стержень возможно не сможет в полной мере передать усилие на пешку для анкеровки...
Цитата:
Цитата:
Смущает только картинка из сп, но я могу это обосновать только что они показали это либо как-то условно, либо имели ввиду что это как написал Axed некая конструктивная арматура 5-6 диаметра.... плюс ко всему если пэшка должна воспринимать крутящие моменты, то как она может быть в защитном слое... Последний раз редактировалось lionzoll, 09.08.2017 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Если бы не было важно положение пэшки относительно продольной арматуры, то можно было бы ограничиться одной картинкой. Но показали две. И в обоих пэшка снаружи. Это вполне может указывать ан принципиальность такого решения. Да и если подумать - поперечка-то обычно охватывает продольную арматуру. А если не охватывает, то не сможет препятствовать выпучиванию продольной арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- конечно, если бы показали П-шку внутри, было бы не понятно, что она там делает, а если бы показали в одном уровне с сеткой, то ее было бы не видно )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598
|
Цитата:
Внутри вполне можно было бы показать. А если бы это было не важно, то ограничились бы вообще одной картинкой. Зачем две показывать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
И вообще, искать логику в современных нормах - дело бессмысленное. Вот например, пункт про армирование пилонов - в зависимости от сечения - армировать как колону или как стену, а разъяснения о сечениях нет!! Если эту фразу писали те же люди, что и рисовали картинки, то... |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Имхо, именно для предотвращения выпучивания продольных стержней имеет смысл, чтобы П-шка охватывала продольную арматуру.
Для стен это назначение П-шки указано в п. 10.4.4 СП 63, а для перекрытий не указано (см. п. 10.4.9). Поэтому также склоняюсь, что в сообщении 186 вариант 2 предпочтительнее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136
|
Я возможно скажу сейчас то что все и так знают, может уже кто-то это высказал в предыдущих постах или в соседней теме, короче не бейте.
В самом начале этой темы говорится о восприятии крутящего момента этими пешками, так вот, этот крутящий момент возможно вызван парой силой растянутой-сжатой арматуры и в некоторых отдельных случаях этот момент может быть достаточно приличным и целесообразность этих пешек обусловлена. Вотъ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Приличным - это сколько? Можно ввести в расчетную схему балку по торцу плиты - высотой и шириной равной высоте плиты. Посмотреть какую поперечку покажет расчет балки. Она и будет равна этой П-шке.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2015
Сообщений: 2
|
Приветствую, уважаемые коллеги! Нужна ваша помощь. В этом году пришел на корректировку типовой проект ТП РК 75 МВД (IB, IIIA)-2008-1 (Здания для районных и городских отделов внутренних дел (РОВД, ГОВД и ЛОВД) ДВДТ на 75 человек).
В ходе разбора раздела КЖ выяснилось следующее: 1. Отсутствует армирование межколонных участков плит перекрытия. (в межколонных участках имеются довольно большие отверстия). 2. Отсутствует верхнее армирование плит. (выполнено армирование надколонных участков плит сетками размером 3400х3400) 3. Отсутствует армирование торцов плит П-образными хомутами (отдельные листы раздела прилагаю) Общая ситуация такая что данный проект получил заключение ГЭ в 2008 году когда стал типовым проектом и непосредственно в 2013 году когда был привязан к нашему объекту (привязка выполнялась сторонней организацией). При разговоре с экспертом по нашему объекту она ссылалась на то что это ТП и она не заморачивалась с проверкой данного раздела. ![]() И классический вопрос: как быть? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что касается третьего, то чисто конструктивно может и надо поставить П-ки (но опять же пролеты не большие, толщина плиты приличная, армирование с очень хорошим запасом). В бюллетене 87 на стр 81 сказано для чего они нужны. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вообще, странная проектная логика. Снизу вязанная арматура, сверху - сетки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Господа проектировщики. Взываю Вас хоть к какому то разуму при установке П-образных деталей, ибо их наличие везде и всюду уже ни в какие ворота не лезет.
Из последнего в столбчатом фундаменте в плитной части увидел эти элементы и как грится не стерпел. Файл во вложении. Нагрузка на фундамент не более 2т. С этим надо что-то делать, т.к. вижу общего понимания у народа видимо нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
На первый взгляд выглядит бредово. Но не зная подробностей - назначения, нагрузок - вертикальных, горизонтальных, моментов трудно сказать что-то толковое. Зачем, например у Фм-1, Фм-2 по два подколонника? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Не надо тут ничего прикручивать и приваривать. Эти пэшки надо просто удалить, за ненадобностью. При такой нагрузке на фундамент там в подошве нижняя арматура то чисто конструктивная. Не говоря уже о напряжениях от крутящего момента, которые там со значением 10 в -6 степени, если ни еще меньше.
Ради прикола сделаете в скаде плиту на упругом основании с размерами 1,2х1,2м и дайте ей нагрузку в центр от подколонника 0,6х0,6. Получите усилия в подошве по Mx, My и Mxy. Так вот Mxy будет раз в 100-1000 меньше чем Mx или My. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Увидите знак вопроса в моем посте получите пирожок ----- добавлено через ~7 мин. ----- Пункт 1.5 из еврокода говорит об увеличении длины анкеровки рабочего стержня на расчитываемом участке, путем его отгиба на 90 градусов. Такой случай встречается довольно редко и то при стержнях большего диаметра |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Это ваше дело.
Коль она конструктивная, я следую конструктивным требованиям 3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется. Вот глупостью заниматься не стану. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Или загнуть продольную арматуру вверх (низ) где-то на 10d
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Не надо ни варить, ни загибать. Тут для восприятия этого мизерного крутящего момента в торце плиты хватит прочности самого бетона по Rbt. Пункт из руководства про сварку двух крайних стержней чисто конструктивный т.к. крестовое соединение К3-Рр для арматуры АIII из стали 35ГС запрещено, а с автоматом в котлован никто не полезет для сварки 4 точек. Если применить А500С то это соединение так же будет конструктивным, т.к. в противном случае идите и дайте на него сертификат на испытания, как на сварные сетки. Так что это можно вполне заменить на вязку крайнего стержня в каждом пересечении. Эффект от этого будет точно такой же.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Вам и говорят, что это не прихоть, а конструктивное требование, от которого никуда не денешься.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Просьба к вновь прибывшим, начинать с поста 232, а не с последнего увиденного. Речь вообще не об этой точечной сварке. Для себя вывод сделал. Ввиду отсутствия понимания вопроса у обсуждающих и увода темы в другом направлении, в дальнейшеем обсуждение смысла не вижу. За сим откланиваюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Пришел, напердел нашумел, и ушел .
![]() Пшки не всегда нужны, конечно. Но не то чтобы "везде не нужны". Мне, к примеру, очень не нравятся Пшки в толстых плитах из больших диаметров, я за торцевые каркасы. Но скоро выйдет изм к СП63, если в последний момент ничего не поменяют - П-шкам быть. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
не вижу никакой сложности для установки П-шек по торцам этого фундамента, будет к чему верхнюю сетку вязать, фиксаторов меньше.
а пункт в нормативных документах подскажете, который регламентирует варить крайние стержни в сетке? "Руководство по конструированию" на нормативный не тянет.. а вообще, анкеровка нижней рабочей арматуры необходима? помню, что в иностранных источниках любят эти стержни загибать вверх (кстати, тоже не очень удобно, наверно). что случится, если анкеровки нет? арматуры выдернется? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Повторю:
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
тут надо понять отчего они (требования) родились. дело в том, что стержни должны анкероваться от максимального момента в обе стороны. И иногда длины свеса фундамента может не хватать. Так как основным решением по армированию подошв фундаментов в стране победившего социализма были сварные сетки, то и приваренный стержень противоположного направления назначался (а по сути получался "автоматически") анкерующим устройством. Буржуи больше вяжут - поэтому они и армируют подошвы корытообразными вязанными сетками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Еще одно место, из которого ноги растут, вот оно на картинках:
Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям. Залесов. 1988 На страницах 136,137,160 утверждается, что поперечная арматура на краях плит - расчетная. По формуле 3.163а на опоре:
А вот если у краев "резко возрастают касательные напряжения", то плиты резко начинают нести раза в три-четыре меньше, чем аналогичные балки, и арматура может появиться. Кто знает, какой стороной прикладывать теорию упругости к расчету, чтобы найти эти самые резкие касательные напряжения? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Как быть в случае если рабочая арматура только растянутая, в нижней зоне, нужно ли ставить эти П-эшки, например плита козырька 4х2 м опертая по коротким сторонам на кладку и свободная по длинным сторонам
В СП 63.13330 с одной стороны они требуются как поперечное армирование при наличии крутящих моментов - так для примера их нет, а с другой стороны у каждого торца плиты(не соединяющегося с балка, стенами и т.п.) - их задача обеспечить анкеровку продольной арматуры - но куда(и зачем) анкеровать растянутую арматуру шарнирной плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если есть вероятность придирок со стороны заказчика и контроля (экспертиза и др.) - нужно ставить. Если с практической точки зрения - обычно не надо. Исключение - углы. Пустотки всю жизнь делают без этой лажи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Но требование об постановке этих скобок есть, еще и требование об армирование плиты верхней и нижней арматурой. Непонятно чем руководствоваться - требованием об армировании в соответствии с расчетом(и минимальным армированием) или требованием о необходимости обязательной постановки разнообразных элементов
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Если речь про п. 10.4.8 и 10.4.9 СП 63, то речь о плитах, работающих в двух направлениях. В балочной плите никаких крутящих моментов у края не будет, а анкеровка стремится к нулю. Верхняя арматура также не нужна (только для монтажа если), поэтому и минимального процента армирования там не будет. Как то же выпускают заводы плиты безопалубочного формования без П-к, поперечных стержней и нередко без верхнего армирования. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,466
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 13.11.2023 в 14:02. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,287
|
ingt, приложи к торцу в 2 разных местах точнчные нагрузки плюс и минус вот тебе и кручение. Утрированно.
Например эксцентриситет колонн и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
А как же.
Возьми листок бумаги для принтера, представь что это элементарный участок плиты у края, скажи ему, что три его угла не перемещаются вниз, а третий (свободный) и перемещается вниз. На двух свободных краях этого листка возникает (по теории пластинок) этот момент крутящий. Но в действительности три угла, которые ты мысленно закрепил также перемещаются вниз, только перемещение их отлично от свободного угла, следовательно и на них тоже есть крутящий момент. Но к трем сторонам своего листочка ты присоединишь следующие такие же элементарные листочки, чтобы создать поле плиты, и крутящие моменты погасятся, а вот на свободном крае они остануться их нужно преобразовать в поперечные силы, а поперечные силы сам знаешь, как нужно воспринимать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,287
|
Исключительно бетоном, никакой поперечки пока не возьмут за яйки.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Почему по ф. (8.100) - (8-109) СП 63 крутящие моменты на поперечное армирование (торца) не влияют, а по п. 10.4.9 влияют?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Также и нормальные напряжения на свободном торце плиты равны нулю. Последний раз редактировалось nickname2019, 13.11.2023 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,287
|
ingt, не знаю. По модели кручения для расчёта нужна балка, а не плита. Недоисследовали.
Но крутящие моменты на торце не делают. Это ошибка компоновки. Есть есть чему крутить и сильно, то ставят балку из крепкого бетона.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,287
|
SergeyKonstr,
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Последний раз редактировалось ingt, 14.11.2023 в 16:52. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепление торцов плит перекрытий | Malyar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2015 15:36 |
Армирование плит в SCAD | Makson | SCAD | 77 | 10.10.2013 10:43 |
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ | GaGoGa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2012 13:56 |
Усиление торцов пустотных плит перкрытия | Евгений Д. | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.11.2011 14:20 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |