Рамный узел с подрезкой профилей
Самара
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 5250
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не хватает как минимум трёх рёбер
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- - тоже двух рёбер не хватает. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Две силы не могут быть уравновешены друг другом, если они не лежат на одной прямой. Теперь замените "сила" на "пластина". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
Цитата:
Откройте учебники , пособия , просмотрите расчеты... В моем примере мб даже 2 пластины лишние !!! Последний раз редактировалось Supotb, 03.10.2014 в 22:31. Причина: Добавил фото |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Supotb, то, что вы добавили "вут", еще не избавляет ближайший к колонне участок нижнего пояса от силы продольной. И она там продолжает давить и гнуть стенку. Только усилие в ней будет меньше, чем в полке "вута", пропорционально расстоянию до ц.т. приопорного сечения. Нулевое усилие будет в этом поясе (он же - полка), когда расстояние между ней и вутом будет h, где h - высота балки. А если точнее - расстояние между центрами тяжести поясов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
считается то все сейчас точно - объемными элементами за секунды (любой cad, кроме ватокад, + ansys, solidworks simulation, calculix и так далее)
только есть небольшой момент - стыковые швы (все кроме угловых) не желательны, требуют неразрушающего контроля сварных соединений (если конечно изделие не для дачи). А у вас стыковой шовчик аккурат берет все растяжение вместе с поперечной силой на себя. Поэтому узлы конструируют так чтобы по возможности все работало с угловыми фланговыми швами. (и если можно - с отсутствием растяжения поперек проката которое тоже требует стали с контролем в Z-направлении что геморойно) И аналогичный "настоящий" узел выглядит несколько по иному. И именно - удлиненная заглушка на вертикальный двутавр (одновременно верхняя накладка для ригеля) + вертикальная пластина на стенку ригеля для восприятия сдвига по стенкам (одна или две - расчетом на Q) + нижняя накладка (либо как у вас внизу врезка = тру, если момент велик или стенка колонны тонкая) + ребро в стойке напротив нижней накладки. Такой узел считается кривым карандашом на коленке. Вот собственно и вся наука "как конструировать узлы" гуглите стоатью троицкого в dnl по особенностям работы таких узлов. Само собой сварка по возможности предполагается в заводских условиях (если можно). Такой узел можно сделать в составе заводской марки а ригель стыковать на удалении - где усилия меньше. PS только увидел str02 пост с трушным узлом, то о чем пытался написать. Joints in Steel Construction Moment Connection книжка не очень и узлов там пригодных мало.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 02:45. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Но ведь если посмотреть на эту пластинку, она же не в воздухе висит. Она тоже приварена к полке швом и тоже растянута сверху моментом. Откуда такие двойные стандарты ? Профиль приваривать так нельзя, а лист можно ? Почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Пластина для восприятия сдвига приваривается только вертикальными швами (а не вокруг ни в коем случае), кроме того берется достаточно длинной. Смысл - восприятие продольной силы от касательных напряжений (которые в стенке, в отличие от нормальных - которые в полках) . Правильней в принципе даже использовать для этого случая не пластину а уголок, который не сопоставим по продольной жесткости с накладками на момент и потому нормальных напряжений почти не передает.
При монтажной сварке данный элемент снабжается монтажными болтами для фиксации ригеля. Не смотря на то что расслоем достаточно часто пугают (проектировщики сами себя) - я припоминаю только один серьезный случай когда поехали таким образом рамные узлы. Причем отказ катастрофическим не был (для накладок использовали ВП сталь, в чем может и крылась основная причина). ПСК строило чего то в Югославии и обложалось на международной арене немного. Неплохая практика делать по бокам накладок "уши" с заходом на ребро внутри стойки. Дедушки-бабушки умные и пугливые такие узлы конструируют. Хотя сейчас вопрос конструирования и расчета как я выше писал решается просто - в том же солидворск/ансис, в котором вы за пару часов переберете 10 вариантов объемными элементами (задавая швы как есть - с валиками и прочим), и там воочию видно все эти теории, статьи и Z напряжения там же и истину ищите если че.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 05:31. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Спасибо.
То есть без пластин по полкам через узел на колонну не передаётся (незначительно передаётся) также и продольная сила балки ? Ну хорошо. Тогда всё равно к полкам колонны приварены эти горизонтальные пластинки. Одна из них растянута моментом. То же отслоение стали полки ? Опять неясно почему нельзя. То есть можно, расчётом исключая расслоение ? Просто всем лень делать расчёт и общенародно считается что от пластинок отслоения якобы не будет ? Хотя это и не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2014 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
ZVV, ну наверно вы такой великий спец, что для того, чтоб увидеть картину напряжений вам только стоит закрыть глаза и подключится квселенскому инфоромационному полю. Я проще. Поэтому расчет мне помог тем, что показал, что левый верхний угол, место, которое для меня казалось как раз тем, где стоит бояться расслоения не такое уж опасное. Потому, что там напряжения рассеиваются и до угла доходит их малая часть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2011
Самара
Сообщений: 34
|
Цитата:
Спасибо)) про этот узел совсем забыл. Возможно ли сделать прорезь в полке двутавра и вставить в эту прорезь нижнюю пластину(в пластине соответственно прорезь под стенку двутавра), дабы избежать расслоения? ----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. у себя на работе делаю всякую неинтересную геморройную хню и все по чуть-чуть, в основном КМД, опыта браться неоткуда. Возьмите кто-нибудь меня на нормальную инженерную работу ![]()
__________________
хочу покончить со своим невежеством |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Можно ограничиться стержневой схемой. Смотрите расчетную схему и ищите для ригеля комбинации при которых нижняя полка ригеля у опоры получается растянутой. Если таких комбинаций нет, то нижняя накладка сжата и расслоение поперек проката маловероятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
Разве расслоение металла не зависит от его толщины, среды использования самой конструкции, технологии сварки ?
В чем проблема ?Тут стыкуются 2 балки №20 , а не листовая конструкция из листов t=60+... ----- добавлено через ~1 ч. ----- Если используются стандартные сечения сортамента , товарищ Беленя описывает весь расчет .... Последний раз редактировалось Supotb, 07.10.2014 в 23:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |