ябс
 
КМ/КЖ
 
Орел
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 618

1) применимо ли требование прогиба 0.7 мм к площадкам металлического пандуса?(табл Е.1 пп.4)
2) возможно ли при расчете на зыбкость в расчет вводить приведенное сечение(балки+пвл )?
Просмотров: 6806
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:46
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
применимо ли требование прогиба 0.7 мм к площадкам металлического пандуса?(табл Е.1 пп.4)
Я бы там еще жестче требования вводил, если это пандус для инвалидов. Во-первых, человек с коляской весит больше человека без коляски, во-вторых, при прогибе увеличивается угол, который явно проектируется и без того предельным в большинстве случаев.


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
приведенное сечение(балки+пвл )
И какова продольная жесткость ПВЛ? о_0
 
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:52
#3
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


По ПВЛ маленьким колесам тяжело кататься. Просто так сказал...
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 03:07
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я бы там еще жестче требования вводил, если это пандус для инвалидов. Во-первых, человек с коляской весит больше человека без коляски, во-вторых, при прогибе увеличивается угол, который явно проектируется и без того предельным в большинстве случаев.
в том то и беда, нет прямых указаний, что к площадкам пандуса применимы физиологические требования, про угол несущественно


Цитата:
И какова продольная жесткость ПВЛ? о_0
момент инерции заготовки

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
По ПВЛ маленьким колесам тяжело кататься. Просто так сказал...
есть ли в нормах что-нибудь на этот счет?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 09:09
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
момент инерции заготовки
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...

Offtop:
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
есть ли в нормах что-нибудь на этот счет?
Тут надо не нормами, а здравым смыслом наверное. Даже на велосипеде по просечке, действительно, тяжело, особенно в гору.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 10:01
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...
думаю если и меньше, то не явно)

Цитата:
Тут надо не нормами, а здравым смыслом наверное. Даже на велосипеде по просечке, действительно, тяжело, особенно в гору. [/offtop]
ага, а по ромбическому в гололед прям как ракета) только вниз)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:09
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ябс, ну я вообще за вот такие какие-нибудь. Металл зимой любой ледяной)
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:09
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Думаю, у просеченного листа жесткость явно меньше, чем не у просеченного...
Так то просечка пожесче, чем та же рифленка или обычный лист за счет соеобразного "ребрения".

По теме:
1) Чем площадка пандуса отличается от обычной лестничной площадки? Да ни чем. Назначение у них одно -для временного отдыха.См. СНиП "НиВ", т.19, п.2а, 3, 4.
2) Если настил приварен к балкам то-да. На подобии расчета ребер настила. Там учитывается совместная работа ребра и части настила.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:15
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так то просечка пожесче, чем та же рифленка или обычный лист за счет соеобразного "ребрения".
на растяжение/сжатие-то? о_0
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:17
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на растяжение/сжатие-то? о_0
на изгиб
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:18
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
 
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:21
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
Может не внимательно читал вышеизложенные посты, но по моему автора интересовали именно вертикальные перемещения (прогибы) площадки. В этом случае просечка более жесткая, чем обычный лист и рифленка.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 10:22
#13
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, а кого интересует EI, если ябс хочет считать сечение балка+лист?
ну здрасте как по вашему момент инерции составного сечения вычисляется?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 10:59
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, в данном случае Вы хотите прибавить:
1) Момент инерции просечки относительно собственной оси
2) (расстояние между ц.т. просечки и ц.т. составного сечения) в квадрате умножить на площадь просечки.

Вот первая цифра даст нанорезультат, её можно даже не учитывать, если сильно лень считать, а вот вторая даст единственную ощутимую прибавку. И вот тут площадь поперечного сечения просечки, включаемой в составное сечение, вычислять как произведение толщины на некую ширину считаю абсолютно неверным подходом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:14
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, в данном случае Вы хотите прибавить:
1) Момент инерции просечки относительно собственной оси
2) (расстояние между ц.т. просечки и ц.т. составного сечения) в квадрате умножить на площадь просечки.

Вот первая цифра даст нанорезультат, её можно даже не учитывать, если сильно лень считать, а вот вторая даст единственную ощутимую прибавку. И вот тут площадь поперечного сечения просечки, включаемой в составное сечение, вычислять как произведение толщины на некую ширину считаю абсолютно неверным подходом.
я бы не был так категоричен относительно собственного момента инерции, это не двутавр с высотой 400)

никто не будет искать точное значение, я заменю просечку сплошным листом, изгибная жесткость которого меньше жесткости просчеки, вот и вся математика
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 11:20
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да при чем тут, блин, изгибная жесткость? Вот недавно в этом разделе обсуждали с Илюхой и Ильнуром идеальные двутавры, там довольно очевидно приведен аргумент, что идеально-изгибающаяся фигура - это две массы на максимальном расстоянии друг от друга, сосредоточенные в точках. У каждой из точек нет изгибной жесткости вообще, у двух точек на расстоянии друг от друга общая изгибная жесткость уже есть. Вспоминайте сопромат. Общий момент инерции составного сечения не равен сумме моментов инерции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:50
#17
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да при чем тут, блин, изгибная жесткость? Вот недавно в этом разделе обсуждали с Илюхой и Ильнуром идеальные двутавры, там довольно очевидно приведен аргумент, что идеально-изгибающаяся фигура - это две массы на максимальном расстоянии друг от друга, сосредоточенные в точках. У каждой из точек нет изгибной жесткости вообще, у двух точек на расстоянии друг от друга общая изгибная жесткость уже есть. Вспоминайте сопромат. Общий момент инерции составного сечения не равен сумме моментов инерции.
все в кучу намешали, курите геом характеристики при параллельном переносе осей
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:02
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, расстояние в квадрате умножить на площадь. Площадь заготовки использовать нельзя. Что не так в моем рассуждении?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:04
#19
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, расстояние в квадрате умножить на площадь. Площадь заготовки использовать нельзя. Что не так в моем рассуждении?
ну рассчитайте таким способом момент инерции прямоугольника высотой h и шириной b) относительно ц.т.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, ДВЕ составляющие. Рассчитайте теперь момент инерции этого прямоугольника относительно точки, удаленной от ц.т. прямоугольника на 10h.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:07
#21
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ябс, ДВЕ составляющие. Рассчитайте теперь момент инерции этого прямоугольника относительно точки, удаленной от ц.т. прямоугольника на 10h.
ну вы выложите что получилось и сравните с табличными данными=)
следуя вашей логике на расстоянии 10h, момент инерции всего сечения не зависит от положения прямоугольника?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:14
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


К примеру - лист шириной 20 см толщиной 5 мм на швеллере 14П. Центр тяжести довольно высоко - на расстоянии 44 мм от ц.т. листа.
Считаем момент инерции листа относительно собственной оси:
bh^3/12 = 2 083 мм^4
Параллельный перенос:
+44^2*A= 1 936 000 мм^4

В тысячу раз больше то есть. И вот я говорю, что тут площадь брать равной площади заготовки неверно, ибо продольная жесткость просечки явно ниже продольной жесткости целого листа.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
момент инерции всего сечения не зависит от положения прямоугольника
Момент инерции всего сечения слабо зависит от собственного момента инерции тонкого листа, если этот лист расположен поперек плоскости изгиба. Гораздо сильнее - от площади этого листа и удаленности его от ц.т. сечения. Выше численный эксперимент.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:21
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai читайте внимательно тему
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:24
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, давайте заново, Вы собираетесь считать вот такое сечение на изгиб, правильно я понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-10-29-002.png
Просмотров: 79
Размер:	6.3 Кб
ID:	137759  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 12:24
#25
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение


Момент инерции всего сечения слабо зависит от собственного момента инерции тонкого листа, если этот лист расположен поперек плоскости изгиба. Гораздо сильнее - от площади этого листа и удаленности его от ц.т. сечения. Выше численный эксперимент.
проведите численный эксперимент, высота балки 50 мм(ГСП), толщина листа 10, ширина листа, вовлекаемая в работу- 300 мм, и не забудьте учесть изменение положения центра тяжести)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 12:30
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
высота балки 50 мм(ГСП), толщина листа 10, ширина листа, вовлекаемая в работу- 300 мм, и не забудьте учесть изменение положения центра тяжести
центр тяжести на 4.5 мм ниже ц.т. листа
Лист на изгиб:
bh^3/12 = 25 000 мм^4
Изменение положения ц.т.:
60 750 мм^4

Даже при центре тяжести, лежащем внутри листа, продольная жесткость листа влияет на общую жесткость сечения в 2.5 раза больше, чем изгибная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-10-29-003.png
Просмотров: 63
Размер:	9.8 Кб
ID:	137760  
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:36
#27
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai
о_О
продольная жесткость это EA
а EJ это изгибная жесткость
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 13:37
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:39
#29
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
ладно, за

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И?) Я и говорю про площадь, которая является определяющим фактором для расчета изгибной жесткости составного сечения. Вы меня вообще слышите?)
ладно, зайдем с другой стороны
вы же не будете спорить что если собственный момент инерции ПВЛ больше собственного момента инерции листа заготовки, то это качественное соотношение будет истинным при любом параллельном переносе осей?
из заготовки листа толщиной 5мм, длиной 1м получается 2 м листа толщиной 16.7 мм, т.е. площадь уменьшилась в 2 раза, а вот условное плечо увеличилось в 3, это при том что зависимость от площади линейная, а от плеча квадратичная

Последний раз редактировалось ябс, 29.10.2014 в 13:56.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 14:19
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А ребер понаставить почаще и иметь афигенную жесткость почти безплатно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:25
#31
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Ильнур о каких ребрах речь?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 14:32
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Ильнур о каких ребрах речь?
Ну, о всяких. Ведь зыбкость конструкций с ПВЛ из-за ПВЛ, т.е. из-за редкости опор. Опоры-о можно часто и толсто. Нафигачить густую балочную из толстых профилей, и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:34
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, о всяких. Ведь зыбкость конструкций с ПВЛ из-за ПВЛ, т.е. из-за редкости опор. Опоры-о можно часто и толсто. Нафигачить густую балочную из толстых профилей, и все.
ну балки то само собой)

каково ваше мнение насчет поставленных в первом сообщении вопросов?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:44
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1)Видимо, да. Пандус, как и лестница, для белых людей. Почему пандусы не должны быть человечьими?
2)В любой расчет можно вводить вселюбые обычно неучитываемые нюансы - они же фактически влияют на зыбкость (гибкость, жесткость). Но честно, т.е. не формально, т.е. если только ПВЛ и балка ОБЪЕДИНЕНЫ в одно единое в смысле работы на изгиб. Кроме сомвестной работы на изгиб, можно учесть мембранный эффект, защемление в местах сварки и т.д.
Однако все это даст немного. И стоит ли тратить время....не знаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 08:54
#35
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1)Видимо, да. Пандус, как и лестница, для белых людей. Почему пандусы не должны быть человечьими?
ПВЛ508 при рабочем пролете 500 мм и при нагрузке 154 кгс по середине прогибается на L/100, Т.Е. на 5 мм(при нагрузке в 100 кгс, прогиб -3.25 мм), т.е. для удовлетворения расчета на зыбкость, получается 508 лист при шаге опор по "зыбкости" несет только 20 кг?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 10:36
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ПВЛ508 ... прогибается на ..на 5 мм
Это же много. Т.е. зыбко. Я так думаю. 5 мм прогиба будет при статике. А при ходьбе? Жесть же...
Кстати, ограничение в 0,7 мм - это еще не вся "зыбкость." Нормальный расчет на зыбкость - это динамический расчет, типа ф.(26) СНиП 2.01.07-85. Правда, эта формула не очень вменяемая. Но это другой разговор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 10:43
#37
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же много. Т.е. зыбко. Я так думаю. 5 мм прогиба будет при статике. А при ходьбе? Жесть же...
Кстати, ограничение в 0,7 мм - это еще не вся "зыбкость." Нормальный расчет на зыбкость - это динамический расчет, типа ф.(26) СНиП 2.01.07-85. Правда, эта формула не очень вменяемая. Но это другой разговор.
я в курсе, поэтому "зыбкость" пишу в кавычках)

так как грамотно поступить в этом случае? смотреть по сериям промки?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 11:06
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
.. промки?
Так пандус не гражданский? Тогда забей, как говорит Бахил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 11:41
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так пандус не гражданский? Тогда забей, как говорит Бахил.
пандус гражданский, просто серия на площадки вроде как из промки =)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 12:29
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
пандус гражданский,..
Ну, для белых людей наверно нужно пожестче. Хотя бы расчетом на 0,7.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб площадки пандуса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
Ширина разворотной площадки пандуса Jony-pbp Архитектура 10 14.12.2012 06:01
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
Предельный прогиб для 2-х кранов Ilya Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2011 00:46