Непрочитано 17.02.2015, 09:19 1 | #1
Шарнирное опирание монолитной балки
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

Добрый день. Тема не новая, но все же для меня не вполне понятная.
В монолитном стыке балки с колонной возникает опорный момент, на который должна быть подобрана верхняя арматура.
А если верхнее армирование значительно меньше расчетного в упругой стадии (или вообще отсутствует), произойдет ли перераспределение усилий и балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре) или произойдут недопустимые деформации? Может ли срезаться такая балка на опоре по нормальной трещине?
Просмотров: 17557
 
Непрочитано 17.02.2015, 09:38
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


То есть рассматриваемая ситуация - это монолитный стык балки и колонны БЕЗ верхней арматуры?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 09:39
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


ИМХО трещина раскроется и снизит несущую способность по поперечной силе. По хорошему нужно считать угол поворота балки от нагрузки и смотреть насколько раскроется трещина.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 09:44
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
произойдет ли перераспределение усилий?
Перераспределение усилий произойдёт в любом случае.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре) или произойдут недопустимые деформации?
Считать надо.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Может ли срезаться такая балка на опоре по нормальной трещине?
Это вряд ли. Зависти от схемы опирания. Скорее по наклонному.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 09:48
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
То есть рассматриваемая ситуация - это монолитный стык балки и колонны БЕЗ верхней арматуры?
именно, БЕЗ.
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ИМХО трещина раскроется и снизит несущую способность по поперечной силе. По хорошему нужно считать угол поворота балки от нагрузки и смотреть насколько раскроется трещина.
примерно так и думаю - найти угол поворота для шарнирной балки. но от угла поворота к глубине трещины тоже не просто перейти. как учесть уменьшение высоты сечения на глубину трещины при расчете несущей способности - тоже пока не представляю

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Перераспределение усилий произойдёт в любом случае.
да, но перераспределять опорный момент в пролет рекомендуют не более 30%. А вот что происходит с балкой, если перераспределение больше?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:00
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
примерно так и думаю - найти угол поворота для шарнирной балки. но от угла поворота к глубине трещины тоже не просто перейти. как учесть уменьшение высоты сечения на глубину трещины при расчете несущей способности - тоже пока не представляю
Ваша балка превратится в гораздо более любопытную конструкцию. Возникнет некая арка с затяжкой из арматуры (см. рис.) и новое равновесное состояние. Развитие нормальной трещины будет тормозиться "запирающим" эффектом от сжатия на опоре "арки".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 657
Размер:	4.1 Кб
ID:	144045  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:13
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Тема из разряда "можно ли проглотить биллиардный шар - можно, но как правило не нужно".
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если верхнее армирование значительно меньше расчетного в упругой стадии (или вообще отсутствует), произойдет ли перераспределение усилий
Произойдет.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре)
Если нет продольных сил, то останется. Но как правило даже случайные продольные усилия появляются (как минимум от усадки) и жизнеспособность такой балки станет неясной, т.е. не может быть четко определена.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
произойдут недопустимые деформации?
Это к делу не относится - деформации будут точно не больше чем у простой шарнирно-опертой балки.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да, но перераспределять опорный момент в пролет рекомендуют не более 30%. А вот что происходит с балкой, если перераспределение больше?
Задавал такой вопрос одному из сотрудников НИИЖБ - он сказал так: "метод предельного равновесия еще никто не отменял". Т.е. перераспределять до нуля теоретически возможно, но настоятельно не рекомендуется.
По плитам спрашивал еще у одного уважаемого человека - он сказал, что испытывали плиты без верхней арматуры с защемлением в каменной кладке - среза по нормальной трещине не происходит.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:16
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ваша балка превратится в гораздо более любопытную конструкцию.
Ну это через чур глубоко залез. Возникает куча всяких эффектов учесть которые нереально.
В данном случае надо считать как шарнирную балку. Только возникает вопрос - зачем вся эта эквилибристика?
Не проще сделать нормальный рамный узел?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:16
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ваша балка превратится в гораздо более любопытную конструкцию. Возникнет некая арка с затяжкой из арматуры (см. рис.) и новое равновесное состояние. Развитие нормальной трещины будет тормозиться "запирающим" эффектом от сжатия на опоре "арки".
Мне кажется вы немного ошибаетесь со схемой - она справедлива при наличии верхней арматуры на опоре, но не без нее.
Если рассматривать не гипотетическую балку, в реальную (с "обычными" нагрузками и "обычным" размером поперечного сечения), то трещина дойдет до нижней арматуры. В таком случае арочного эффекта не будет и балка будет опираться (висеть) на нижней арматуре.
Offtop: З.Ы. В практике сборного ж/б есть требования для пустотных плит о недопустимости их заделки глубоко в стены, чтобы не было момента на опоре, который просто поломает плиту.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:24
#10
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Я бы либо конструировал жесткий узел и соответственно балку - в которой есть и верхняя арматура - по расчету. И заводил бы ее в колонну.

А если нужен шарнир - то решал бы его по типу сборняка - то есть на колонне консоль, а на нее опирается балка с соответствующим армированием. В колонну арматура балки не заходит. Балку бы монолитил на месте - но проложил бы между балкой и консолью/колонной лист рубероида-толя или на консоль бы положил лист стали (тонкий), а на него уже лил бы бетон - то есть организовал бы стык-разделение балки и консоли/колонны.

А вот если нужен шарнир и в то же время трения не хватает для восприятия сдергивания балки с консоли (есть продольная сила в балке) - то уже думать надо как сделать гибкие связи между балкой и колонной.

Решал бы по типу сборняка.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:30
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не проще сделать нормальный рамный узел?
ну например, есть однопролетное здание в монолите. пролет 12 м.
на опоре возникает большой момент, на который необходимо армировать колонну (а может и увеличивать сечение, а чем больше сечение, тем больше жесткость и опорный момент балки).
было бы проще сделать шарнирное опирание, но в монолите как?
Цитата:
то трещина дойдет до нижней арматуры
если трещина дойдет до нижней арматуры, это означает, что бетон не будет сопротивляться поперечной силе? арматура не сможет держать такое усилие, произойдет срез. я думаю, что до нижней арматуры трещина не дойдет, т.к. опорного момента на опоре возникать не будет.
Цитата:
Я бы либо конструировал жесткий узел... А если нужен шарнир - то решал бы его по типу сборняка
дак и я не собираюсь экспериментировать. Но вопрос интересный, будет ли перераспределяться усилие на 100%? Или как сделать скрытую консоль колонны в теле монолитной балки, чтобы и Q держала и М обнуляла?

Последний раз редактировалось mainevent100, 17.02.2015 в 10:37.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 10:59
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Мне кажется вы немного ошибаетесь со схемой - она справедлива при наличии верхней арматуры на опоре, но не без нее.
Почему только при наличии верхней? Мне наоборот представляется, что из-за большего угла поворота арочность проявится даже сильнее.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это через чур глубоко залез.
Ничуть, поскольку без веры в арку я не вижу условий, как такая конструкция может устоять, так как
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
...трещина дойдет до нижней арматуры
или близко к ней, и поперечной силе будет выгоднее реализовываться на срезе уменьшегося нормального сечения, чем по наклонному.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
было бы проще сделать шарнирное опирание, но в монолите как?
через столики/консоли. Можно и попробовать пластический шарнир законструировать.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
По плитам спрашивал еще у одного уважаемого человека - он сказал, что испытывали плиты без верхней арматуры с защемлением в каменной кладке - среза по нормальной трещине не происходит
В кладке, особенно при небольшой глубине и защемления нормального не происходит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:09
#13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Однажды с подобным сталкивались, когда обнаружилась нехватка верхней арматуры балки. "Ученые люди" рекомендовали считать приопорное сечение на поперечную силу, приняв высоту 1/3 истиной высоты сечения, тем самым учитывая раскрытие трещин.

Последний раз редактировалось Кореш, 17.02.2015 в 11:17.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:12
#14
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В кладке, особенно при небольшой глубине и защемления нормального не происходит.
Они моделировали именно защемление - с достаточной глубиной
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
"Ученые люди" рекомендовали считать приопорное сечение на поперечную силу, приняв высоту 1/3 истиной высоты сечения, тем самым учитывая раскрытие трещин.
Никакой логики в таком значении нет. С учетом того, что по нормальному сечению на поперечную силу надо считать по Qbmax, а прочность по наклонному сечению не коим образом не зависит от величины и наличия нормальной трещины.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:13
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Почему только при наличии верхней? Мне наоборот представляется, что из-за большего угла поворота арочность проявится даже сильнее.
Тогда арка у вас не правильно изображена для шарнирной балки. Арка будет начинаться от нижней арматуры, а не от середины сечения. Offtop: Докопался
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:13
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну например, есть однопролетное здание в монолите. пролет 12 м.
Вряд ли будет рациональнее с шарниром. Но если очень хочется, то
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
решал бы его по типу сборняка
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:22
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вряд ли будет рациональнее с шарниром. Но если очень хочется, то
Вуты могут помочь.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:28
#18
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Для общего развития спрошу, а при совместном действии момента и поперечной силы на бетонное сечение не будет ли трещина такой формы? То есть, не "подрежет" ли нормальная трещина расчетное наклонное сечение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещины.jpg
Просмотров: 165
Размер:	46.2 Кб
ID:	144066  
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:28
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вуты могут помочь.
Та же консоль.
Шарнир можно сделать, но нужно ли? Всё равно колонну надо считать со случайным эксцентриситетом.
Да и бетон хуже работает на изгиб, чем на сжатие Offtop: Прошу прощения за избитые истины

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
не "подрежет" ли нормальная трещина расчетное наклонное сечение?
Так наклонная трещина не имеет фиксированной длины.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:32
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Та же консоль.
Как раз и имел в виду вут при условии жесткой заделки. Верхней арматуры потребуется меньше.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:33
3 | #21
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Насчет работы на поперечную силу.....

Поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой (если таковая есть) - согласно нормам. Есть полуэмпирическая нормативная методика для расчета несущей способности для поперечной силы.

Там в неявном виде учтено очень много факторов (см. литературу по теории железобетона) - сцепление берегов трещин, нагельный эффект от предольной арматуры и пр.

Так вот, в Вашем случае, если на опоре нет верхней арматуры, то трещина раскрывается и, если раскроется достаточно сильно - то сцепления берегов трещины не будет. Нагельный эффект от продольной арматуры в явном виде непонятно как учесть. Распора может и не быть - при высоких гибких колоннах - достаточно податливых в горизонтальном направлении. Повиснет все на нижней арматуре и на маленькой сжатой зоне нижней части сечения балки (это если будет распор). Имеем случай, не соответствующий предпосылкам, заложенным в общеизвестную СНиПовскую методику расчета.

Что я хочу этим сказать:

1. Есть в нормах методы для расчета, дающие достаточно достоверные результаты - но при условии соблюдения оговоренных в нормах конструктивных требований.

2. Попытка рассчитывать с помощью нормативных методик конструкции, которые не соответствуют рекомендованным в нормах решениям, - чревата нехорошими последствиями. Эффекты, которые в стандартных нормативных решениях либо отсутствовали (или были пренебрежимо малы), либо были учтены неявно - в нестандартном случае либо появляются их нужно учесть явно (знать бы какие и как!), либо требуют неявного учета с помощью эмпирических коэффициентов по результатам испытаний.

3. Расчет такого рода нестандартных ненормативных конструкций должен вестись с особой осторожностью с экспериментальной проверкой.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 17.02.2015 в 11:39.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:41
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: engineer_a, и охота тебе столько буков писать? Всё равно в рамках форума обучение невозможно. Хотя и всё правильно написал.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 11:46
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Про осторожность и решение нестандартных задач стандартными методами - это все понятно.
А может все проще, чем кажется? Я думаю, что по факту глубокого раскрытия (до нижней арматуры) не будет происходить, т.к. момент будет полностью уходить в пролет.
А угол поворота опорного сечения будет реализован не за счет одной глубокой трещины, а за счет серии неглубоких трещин, расположенных на некотором участке у опоры.
Что касается вариантов скрытой консоли, то, может быть, металлический столик?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:58
#24
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я думаю, что по факту глубокого раскрытия (до нижней арматуры) не будет происходить, т.к. момент будет полностью уходить в пролет.
Типа нет арматуры, нет и момента? Наивно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:59
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А угол поворота опорного сечения будет реализован не за счет одной глубокой трещины, а за счет серии неглубоких трещин, расположенных на некотором участке у опоры.
Уверен? Не забудь отписаться, после окончания строительства.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 12:03
1 | #26
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Белов Н.Н. - Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки

"При возникновении в железобетонной конструкции наклонной трещины и смещении ее берегов под действием внешних сил возникает сложная картина напряженного состояния. В опытах А.А. Гвоздева, А.С. Залесова и И.А. Титова поперечная составляющая сил зацепления в наклонном сечении для балок без хомутов составила 40—50%, для балок с хомутами — до 17% от величины полной поперечной силы. Эксперименты В.П. Митрофанова показали, что силы зацепления в наклонной трещине составляют 7—24% от величины поперечной силы в сечении [48].

Согласно полученным данным, вдоль берегов трещины действуют касательные напряжения т. Перпендикулярно берегам трещины возникают нормальные напряжения с. Величины касательных и нормальных напряжений на поверхностях отрыва зависят от ширины раскрытия трещины и сдвига се граней. Эта тема широко рассмотрена в работах отечественных и зарубежных исследователей [9, 11, 12, 48, 80, 81, 86, 88—901- Она актуальна в приложениях к задачам статического и динамического расчета железобетонных конструкций.

Испытания бетонных блоков с искусственной трещи-пой постоянной ширины на сдвиг показали, что через зацепляющиеся выступы передаются значительные касательные напряжения, достигающие величин 0,8—2,0 МПа [80, 811. IT. Taylor [891 Б экспериментах с бетонными блоками получил близкие результаты, согласно которым предельные значения касательных напряжений т составили 0,3—1,4 МПа и возрастали с увеличением марки бетона (Д,,— сдвиг граней трещины, асп — ширина раскрытия трещины). Нормальные напряжения в трещине, достигнув ве*личин 0,1-0,4 МПа, резко уменьшались и становились перед разрушением растяшвающими.

Изменения размеров щебня слабо влияли на прочность зацепляющихся выступов в трещине. Доля сил зацепления в величине действующей поперечной силы составила 33— 50%, что практически совпадает с результатами опытов А.А. Гвоздева, А.С. Залесова и И.А. Ти юна. Теория расчета железобетонного элемента с трещиной может быть основана на реализации расчетной схемы, отражающей изгиб-но-сдвиговой характер деформаций. Согласно сложившимся представлениям о механизме появления и раскрытия трещины в бетоне, разработана теория прочности бетонных «зубьев»"

Нет верхней арматуты - нет и хомутов - зацепление несет половину нагрузки. Нет распора - нет зацепления - будет обрушение или непригодность к эксплуатации (повиснет на арматуре).
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 12:22
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
В опытах А.А. Гвоздева, А.С. Залесова и И.А. Титова поперечная составляющая сил зацепления в наклонном сечении для балок без хомутов составила 40—50%, для балок с хомутами — до 17% от величины полной поперечной силы. Эксперименты В.П. Митрофанова показали, что силы зацепления в наклонной трещине составляют 7—24% от величины поперечной силы в сечении [48]
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Нет верхней арматуты - нет и хомутов - зацепление несет половину нагрузки
это как? приложил нагрузку 100 т, трещины несут 50 т. приложил нагрузку 200 т, трещины несут 100 т?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Типа нет арматуры, нет и момента? Наивно.
а как же испытания, подтверждающие перераспределение моментов в многопролетных балках и знаменитое выражение "как заармируешь, так и работает"?
откуда же там взяться моменту, если его нечем воспринять? сначала нужно определить, возникает ли момент в этом сечении. Вы уверены, что он там есть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 12:23
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Арка будет начинаться от нижней арматуры, а не от середины сечения
Offtop: А я в середину и не целился, когда рисовал
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 12:31
2 | #29
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это как? приложил нагрузку 100 т, трещины несут 50 т. приложил нагрузку 200 т, трещины несут 100 т?

а как же испытания, подтверждающие перераспределение моментов в многопролетных балках и знаменитое выражение "как заармируешь, так и работает"?
откуда же там взяться моменту, если его нечем воспринять? сначала нужно определить, возникает ли момент в этом сечении. Вы уверены, что он там есть?

Если в многопролетной балке на средних опорах нет момента и от весь ушел в пролет - то значит жесткость сечения равна нулю - там сплошная трещина - то есть разрушение.

В Вашем случае рабочая высота сечения стремится к нулю (в растянутой зоне нет арматуры) - соответственно и несущая способность тоже.

При предельной нагрузке перед разрушением за счет зацепления воспринимается половина усилия. Остальное - растяжение и сдвиг нерастрескашихся участков бетона и работа арматуры как нагеля и на растяжение.


В многопролетных балках есть верхняя арматура на опорах, а концы, шарнирноопертые - имеют конструктивное решение, соответствующее нормативным требованиям (заведение стержней за грань опоры и пр.). И если арматура только в нижней зоне на шарнирной опоре - то в верхней зоне трещин нет и она сжата, а нижняя арматура - растянута. А у Вас будет наоборот - верхняя зона без арматуры и растянута с трещинами, а в нижней зоне есть арматура и нижняя зона сжата (неизвестно на сколько) за счет распора (и работы бетона на растяжение, если работой бетона на растяжение не будем пренебрегать). Рабочая высота сечения - стремится к нулю (если не учитывать распор).

Перераспределение усилий допустимо на небольшие величины. ограничиваемые нормами (а не на 100 %) и опять-таки при соблюдении конструктивных требований.

Когда с опоры момент перераспределится уйдет в пролет - на опоре раскроются трещины. Если опора сконструирована не так, как принято в нормах и практике проектирования, - то ее несущую способность без экспериментов не определить никак, даже если сможете рассчитать ширину раскрытия трещин.

Берега трещины не должны расходиться - их от этого удерживает продольная арматура.

В Вашем случае конструкция не упадет только если будет распор - если при прогибе ее разопрет между низкими мощными колоннами и вот там-то за счет сцепления берегов трещин между балкой и колонной и на трении она и будет держаться.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 17.02.2015 в 12:50.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 13:37
#30
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


engineer_a
Спасибо Вам большое.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:49
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Уверен? Не забудь отписаться, после окончания строительства.
Бахил, если даже построю и отпишусь, твой ответ будет "да липа это все"
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
жесткость сечения равна нулю - там сплошная трещина - то есть разрушение
ну это как смотреть. если предполагать, что будет одна сплошная трещина, тогда спору нет - разрушение. Вопрос - поворот опорного сечения может быть реализован только за счет обнуления жесткости?.. В шарнирной балки в опорном сечении жесткость вовсе не нулевая, просто поворот ничем не ограничен

Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
И если арматура только в нижней зоне на шарнирной опоре - то в верхней зоне трещин нет и она сжата, а нижняя арматура - растянута. А у Вас будет наоборот - верхняя зона без арматуры и растянута с трещинами, а в нижней зоне есть арматура и нижняя зона сжата
почему верхняя зона шарнирной балки сжата на опоре, если момент =0? почему верхняя зона рассматриваемой балки растянута, если в ней момент тоже =0?
Вы расписали картину разрушения из предположения отсутствия перераспределения моментов - это все понятно, она всем легко представляется.
Я интересовался другим моментом, может быть где-то описаны результаты испытания, подтверждающие это. Приведенные цитаты по сцеплению наклонных трещин - на мой взгляд, не тот случай и относятся непосредственно к расчету на Q наклонных сечений.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 13:54
#32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а как же испытания, подтверждающие перераспределение моментов в многопролетных балках и знаменитое выражение "как заармируешь, так и работает"?
Во всех этих испытаниях присутствует верхняя арматура на опоре. При этом площадь верхней арматуры принята по упругому расчету. И не смотря на это часть момента "сползает" в пролет.


Цитата:
откуда же там взяться моменту, если его нечем воспринять? сначала нужно определить, возникает ли момент в этом сечении. Вы уверены, что он там есть?
В начальный момент времени (пока нет трещины) момент там будет в соответствии с упругим расчетом. Но сразу же (как только уберут опалубку и подпорки) появится трещина, которая (теоретически) раскроется до тех пор пока бетон не сможет воспринимать растягивающее усилие в данной точке. Но скорее всего (вероятность 99,9%) трещина дойдет до нижней арматуры, а нижний защитный слой просто раздавит, в итоге балка повиснет на арматуре.
Offtop:
Если вся эта тема не стеб, то грустно становится...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 14:01
#33
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Бахил,


почему верхняя зона шарнирной балки сжата на опоре, если момент =0? почему верхняя зона рассматриваемой балки растянута, если в ней момент тоже =0?
Вы расписали картину разрушения из предположения отсутствия перераспределения моментов - это все понятно, она всем легко представляется.
Я интересовался другим моментом, может быть где-то описаны результаты испытания, подтверждающие это. Приведенные цитаты по сцеплению наклонных трещин - на мой взгляд, не тот случай и относятся непосредственно к расчету на Q наклонных сечений.
Потому, что одно дело, когда у Вас шарнирное опирание балки на консоль колонны или стену, а другое дело - когда в результате разрушения незаармированной балки в месте ее соединения с колонной (без изначальной организации плоскостей разделения) сам собой организовался шарнир с совсем другим расположением площадок опирания.
Вложения
Тип файла: pdf Шарнир.pdf (159.0 Кб, 196 просмотров)
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 17.02.2015 в 14:17.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 14:11
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Бахил, если даже построю и отпишусь, твой ответ будет "да липа это все"
"Липа" - это твои (да и не только твои) рассуждения. А то, что в натуре происходит это реальность.
Шарнир сделать можно, но только не за счёт верхней арматуры и всяких гипотетических трещин и неконтролируемого разрушения.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 14:25
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Во всех этих испытаниях присутствует верхняя арматура на опоре. При этом площадь верхней арматуры принята по упругому расчету
эх, жаль, что не нашелся ни один дурачок, который не попробовал не ставить арматуру в верхнюю зону. кстати, здесь армировали и меньше, чем получалось по упругому расчету.
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Потому, что одно дело, когда у Вас шарнирное опирание балки на консоль колонны или стену, а другое дело - когда в результате разрушения незаармированной балки в месте ее соединения с колонной сам собой организовался шарнир
да я в целом даже согласен с такими предположениями. Но ведь это предположение. Жаль, что опытных подтверждений этому нет. Можно было бы в ансисе замоделировать и посмотреть, но я не силен..
Бахил, ты не обижайся, я всего лишь тебя процитировал )) что касается реальности - сам видел монолитные перекрытие частных домов толщиной 160 мм на монолитных колоннах (пролеты 4,5 м), которые были заармированы только нижней сеткой. Трещин от собственного веса не было. Что дальше с ними - сказать не могу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 15:02
#36
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кстати, здесь армировали и меньше, чем получалось по упругому расчету.
С этой работой знаком.
Может небольшой просвет на вопрос даст вот это?
Вложения
Тип файла: pdf 58-59.pdf (984.3 Кб, 220 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 21:35
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может небольшой просвет на вопрос даст вот это?
сложновато применять это на рассматриваемый случай. А фраза
Цитата:
железобетонные балки передают нагрузку на опору преимущественно через сжатый раскос
скорее за мой вариант, т.к., если исходить из этого предположения, то верхняя часть балки, в которой образуются трещины, практически не участвует в передаче Q на опору.

Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Шарнир.pdf
а чем хуже эта схема?
создал тему в разделе ANSYS. Надеюсь кто-нибудь согласится помочь с расчетом, тогда приблизительная схема разрушения будет ясна
Вложения
Тип файла: pdf Балка.pdf (2.9 Кб, 138 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 09:27
#38
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Схема ваша хороша. Визуально вижу в ней распор.

Мысленно представьте, что одна из опор подвижна в горизонтальном направлении (высокая достаточно гибкая колонна). И получите мою схему.

При толстой жесткой балке малого пролета прогиб ее будет малым, углы поворота на опоре тоже малыми, раскрытие трещин малым, зацепление берегов трещин будет, поперечку воспримет.

При длинной гибкой балке прогиб будет большим, углы поворота достаточно большими, раскрытие трещин тоже будет больше, за счет зацепления нести поперечку будет меньше.

То есть диапазон несущей способности будет весьма большим в зависимости от исходных условий.

Поэтому Ансис это хорошо, но проверять окончательно только экспериментально.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 09:37
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
При длинной гибкой балке прогиб будет большим, углы поворота достаточно большими, раскрытие трещин тоже будет больше, за счет зацепления нести поперечку будет меньше.
например, предварительное напряжение монолитной балки (при больших пролетах это актуально) может значительно снизить прогиб и раскрытие трещин. Но, если честно, надежды на то, что распор чем-то поможет, на мой взгляд, еще меньше (его-то прогнозировать при проектировании вообще трудно).
Если ансис получит схему со срезом на опоре, тогда и испытывать не стоит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:32
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Мысленно представьте, что одна из опор подвижна в горизонтальном направлении (высокая достаточно гибкая колонна). И получите мою схему.
А нижняя арматура в качестве затяжки разве распор не погасит?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 00:59
#41
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


А так может быть?
Вложения
Тип файла: pdf трещина в колонне.pdf (2.7 Кб, 160 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 05:42
#42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А так может быть?
может
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 07:13
#43
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Образно!
У велосипеда есть два колеса и на нем можно ездить почти где угодно, можно и на одном колесе "педалить" (ограничений уйма) - зачем???.
Engineering RUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 09:51
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Образно!
У велосипеда есть два колеса и на нем можно ездить почти где угодно, можно и на одном колесе "педалить" (ограничений уйма) - зачем???.
бывают такие места, где на двух колесах не проедешь, места маловато, приходится вставать на одно и прыгать
продублирую ссылку на созданную тему по моделированию в ансисе, может все-таки кто-нибудь поможет?

Последний раз редактировалось mainevent100, 31.03.2015 в 11:50.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 08:45
#45
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А если верхнее армирование значительно меньше расчетного в упругой стадии (или вообще отсутствует), произойдет ли перераспределение усилий и балка останется жизнеспособной (пусть и с трещинами на опоре) или произойдут недопустимые деформации? Может ли срезаться такая балка на опоре по нормальной трещине?
Все перемычки, у которых длина заделки в стены сильно больше необходимого так работают.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 13:22
| 1 #46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я больше скажу. Балки в стены вообще нехорошо заделывать. Стены то не железные.
Там одних расчётов на неделю, чтобы узел не рухнул. Да и податливости стены гибкие добавят.
Балки мелкие можно. А если большие, то надо пилястры, колонны, консоли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирное опирание монолитной плиты на стену. yurakolomiets Железобетонные конструкции 27 01.12.2014 12:43
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Минимальное опирание лестничной балки. xperimentator Железобетонные конструкции 2 21.12.2012 16:32
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04