Расчет фундаментных болтов при отрыве
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве

Расчет фундаментных болтов при отрыве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2015, 09:26 #1
Расчет фундаментных болтов при отрыве
rvvenom
 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18

как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила

может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Просмотров: 48491
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:32
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


ИМХО или моментом затяжки болта создать прижатие, и трением воспринимать поперечную силу, или ставить упоры, или же считать как сдвигодопускающее соединение.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:38
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


почитайте Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Цитата:
3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле

F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)

где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.

3.16. При совместном действии вертикальных и горизонтальных (сдвигающих) сил величину усилия затяжки F0 следует определять по формуле

F0 = F + F1/к. (10)

Площадь поперечного сечения болта по резьбе в этом случае определяется по формуле

Аsa = (к ко Р + F1)/к Rва, (11)

где к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.

3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле

Q ? 0,6 Аsa Rва n. (12)

При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:

Р ? 0,6 Аsa Rва n; (13)

Q ? 0,4 Аsa Rва n; (14)

где n - количество болтов.

Величина усилия предварительной затяжки болтов F2 в этом случае должна назначаться по формуле

F2 = к Аsa Rва/2. (15)

3.18. Сдвигающую силу Q, действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные базы под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны и определять из условия

Q ? f [M + N (h - в)]/h, (16)

где обозначения те же, что в формуле (4).

Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле

Q ? f (п Аsa Rва/4 + N), (17)

где N - минимальная продольная сила, соответствующая нагрузкам, от которых определяется сдвигающая сила; п - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа); f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; Аsa - площадь сечения одного болта.
поставьте шпоры по серии 1.411.1-7 и не мучайтесь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:52
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Вот я ни когда не считал фундаментный болт на действие сдвигающей силы. Сдвигающую силу воспринимал либо трением, либо шпорами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:57
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вот я ни когда не считал фундаментный болт на действие сдвигающей силы
а это что?
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сдвигающую силу воспринимал либо трением
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 09:59
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это что?
Сдвигающая сила - это сдвигающее усилие, возникающее в следствии какого - либо внешнего воздействия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 10:06
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сдвигающая сила - это сдвигающее усилие, возникающее в следствии какого - либо внешнего воздействия.
и как ее воспринимают анкерные болты?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:06
#8
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


провел эксперимент в комете:
Проверено по СНиП II-23-81 Проверка Коэффициент использования
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления колонны к опорной плите 0,297
п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,836

судя по формулам это обычные формулы при срезе болтов и смятии по снип II-23-81

интересно конечно
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 10:15
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
судя по формулам это обычные формулы при срезе болтов и смятии по снип II-23-81

интересно конечно
конечно интересно, ведь анкерные болты считаются только на растяжение
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:20
#10
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


я так понимаю лучше всего проверить по этой формуле:

3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле

Q ? 0,6 Аsa Rва n. (12)

и на всякий случай на формулы по обычным болтам в СНиП II-23-81 п.11.7*, (128), п.11.8, (130)
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 10:23
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
эта формула не подходит
- а минус перед N разве нельзя поставить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 10:25
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


при отрыве лучше ставить шпоры, прижимная сила засчет отрыва не будет удерживать. Я бы (не совет, а мнение) поставил шпоры и не парился.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 10:28
#13
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


если я поставлю минус то вот что получится:
2000 > 0,25(3*3,24*1900/4-10000)
2000 > -1350
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 10:28
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
лучше всего проверить по этой формуле:
- для этого Пособие нужно ещё одно Пособие для Пособия, т. к. там всё запутанно и сверхлаконично .


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
2000 > -1350
- по этой формуле всё плохо, нужный упоры. Всё тут понятно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


В связевом блоке однозначно ставить упоры. В каркасах многоэтажных зданий можно учитывать трение только от собственного веса.
Анкерные болты не рассчитываются на срез. И тем более не создают фрикционного соединения.

----- добавлено через 48 сек. -----
Offtop: Считайте по СНиП, а все эти "пособия" повесьте на гвоздик.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 11:14
#16
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


у меня стальная башня, при диагональном ветре возникает отрыв и срез
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:22
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ставь упоры, однозначно. А конструктивное исполнение может быть любым: "шпоры", "закладные" и т.д.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:24
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не создают фрикционного соединения
- Пособие с Вами не согласно .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:25
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В связевом блоке однозначно ставить упоры.
Почему однозначно? В маленьких сооружениях, где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В каркасах многоэтажных зданий можно учитывать трение только от собственного веса.
А если одноэтажное, то наступает другое измерение?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Анкерные болты не рассчитываются на срез.
Верно, трудно представить срез стального болта, защемленного в подливке.
Но такой срез возможен, причем без видимого разрушения бетона.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И тем более не создают фрикционного соединения.
Почему не создают? Кто не создают?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:30
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Пособие с Вами не согласно .
Offtop: На гвоздик! Сколько раз повторять?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто не создают?
Очевидно ты.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:33
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На гвоздик!
- надо Вам составить актуализированный список, что на гвоздик, а что нет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:34
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очевидно ты.
Я иногда создаю, например сейчас сделал малюсенький переход, усилие сдвига 1,36 тонн, а болтов 4 шт. М24 8.8 (крепление к стальному ростверку). Моментов нет, есть отрыв 9 тн или сжатие 23 тн. ПАэтому я ничего от сдвига не предпринял. Зачем излишняя суета?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:35
1 | #23
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
у меня стальная башня, при диагональном ветре возникает отрыв и срез
Так бы сразу и сказали. Никакие шпоры не нужны. В стальных башнях ставится распорка между базами поясов башни. Вот она и воспринимает сдвиг и передает его на сжатую базу, которая, в свою очередь, воспринимает сдвиг за счет трения.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:36
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
у Троицкого если Q<0,3N (расчеты по пособию это подтверждают), то можно шпоры и не ставить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:38
#25
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ну если не хотите анкера сдвига ставить, поставьте ванты. Была башня стала мачта.
Свежее оригинальное решение.

воспринимаемая сила сдвига = сила прижатия x0.3x0.9
0.3 к-та трения
0.9 к-та надезноси.

Последний раз редактировалось 100k, 02.03.2015 в 11:46.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:40
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..можно шпоры и не ставить.
Бахил начнет нас на гвоздик вешать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:43
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и как ее воспринимают анкерные болты?
А я разве говорил о восприятии сдвигающей силы фундаментными болтами=)))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:54
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сдвигающую силу воспринимал либо трением
а это что?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:59
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это что?
Ну Вы меня уже достали=) Прицепиться больше не к кому?) Какие-то бессмысленный вопросы задаете)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:00
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это что?
Это трение. Между плиткой и фундаментом. А болт только растянут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:04
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это трение. Между плиткой и фундаментом. А болт только растянут.
По ходу дела wvovanw два и два сложить не может. Я описал свой подход не для этого случая, а в целом. Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться=) Это и ежу понятно=) Значит остаются шпоры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 12:05
#32
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


нашел как это сделать, короче МДС 31-4.2000 пункт3.17

При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:
Р  0,6 Аsa Rва n; (13)
Q  0,4 Аsa Rва n; (14)
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:07
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться..
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:19
#34
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
Хорошо. Вы надеетесь на то, что болты затянут как надо? Можно и на это надеяться, ни кто не запрещает. Но учитывая как иногда похабно монтируют базы, я бы не стал надеяться на момент затяжки. Ну и фундаментный болт - всё таки не высокопрочный болт.
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?=)
С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры.
Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 12:33.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:33
1 | #35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
с помощью гаек под опорной плитой
- так делают. А можно ли так делать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:34
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так делают. А можно ли так делать?
Предложите другой вариант (кроме выверки через шпоры)?=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:35
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Предложите
- траверсные базы как выверяют? И бестраверсные также можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:39
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
Нет!!! Методика расчёта анкерных болтов такого не предполагает.
Offtop: Тут некоторые думают, что анкерные болты класса 8.8, а фундамент- стальной.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:39
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- траверсные базы как выверяют? И бестраверсные также можно.
Я видел только через шпоры (имею ввиду промку, где база с траверсами и планками). Еще вариант давайте=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:52
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Хорошо. Вы надеетесь на то, что болты затянут как надо?
Так же, как и надеюсь, что ВБ в ФС затянут с контролем.
На деле я специально не задаю натяг, а использую для передачи небольших Q при явном избытке прижатия. Например, из предыдущего примера: растяжение 9 тонн, 4 болта могут нести 56 тонн, пусть натяг составит 60% от этого, и коэф трения 0,25, уже хватает. Зачем еще шпорить, тем более что даже если сдвинется, то на 2 мм, а далее болты имеют НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ (по нашим нормам) мощность на срез.
Цитата:
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?
Это все в методике (см. выше) описано.
Цитата:
С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры.
Согласен. В серьезных случаях обязательно пришпорить.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
Если снизу есть гайка, то и преднатяга нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:59
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
через шпоры
- скорее Вы видели самопал "находчивых" строителей.
Под плиту подкладывают набор стальных пластин размером где-то 100-150 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 13:12
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- скорее Вы видели самопал "находчивых" строителей.
Это серийное решение. Серия 1.400-10/76 в.3 узел базы №17.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, из предыдущего примера: растяжение 9 тонн, 4 болта могут нести 56 тонн, пусть натяг составит 60% от этого, и коэф трения 0,25, уже хватает. Зачем еще шпорить, тем более что даже если сдвинется, то на 2 мм, а далее болты имеют НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ (по нашим нормам) мощность на срез.
Вроде тогда нормально, но я бы в этой ситуации шпоры поставил=) Люблю спокойно спать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 13:24
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это серийное решение

Серийное, только это безвыверочный монтаж, сначала плита базы монтируется, а потом колонна. На упоры/планки тут ничего опираться не может.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 1002
Размер:	331.2 Кб
ID:	144907  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 13:42
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это трение. Между плиткой и фундаментом. А болт только растянут.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По ходу дела wvovanw два и два сложить не может. Я описал свой подход не для этого случая, а в целом. Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться=) Это и ежу понятно=) Значит остаются шпоры.
так я об этом и пишу в этой теме
походу друг друга недопоняли)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 13:52
#45
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Серийное, только это безвыверочный монтаж, сначала плита базы монтируется, а потом колонна. На упоры/планки тут ничего опираться не может.
Не соглашусь с вами. Я считаю, что через неё делают выверку.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так я об этом и пишу в этой теме
походу друг друга недопоняли)))
Бывает.
Извиняюсь, что резко выразился.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 14:36
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я считаю, что через неё делают выверку.
через упоры?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 15:08
#47
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не соглашусь с вами. Я считаю, что через неё делают выверку.
Что-то я маху дал. Могут и безвыверочным способом, а могут и с помощью стальных подкладок.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
через упоры?
Это нормальный способ. Кстати, у Кузнецова во втором томе он упомянут.
Упоры устанавливаются при бетонировании фундамента. Потом геодезист дает отметку на упорах. Сварщик приваривает к упорам пластины, которые служат как средством приведения колонны в проектное положение, так и передают перерезывающее усилие с колонны на упоры.
Мне доводилось применять такое решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 15:14.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 15:20
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Упоры устанавливаются при бетонировании фундамента. Потом геодезист дает отметку на упорах. Сварщик приваривает к упорам пластины, которые служат как средством приведения колонны в проектное положение, так и передают перерезывающее усилие с колонны на упоры.
не прогнутся, если колонна тяжелая?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 15:21
#49
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А как расчитывают фундаментные болты на растяжение? Какое расчетное усилие? Тупо усилие от момента в колонне, скажем? Усилие от предварительной затяжки учитываете?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 15:33
#50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не прогнутся, если колонна тяжелая?
Оценивать нужно.
Можно через подкладки выверять.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А как расчитывают фундаментные болты на растяжение? Какое расчетное усилие? Тупо усилие от момента в колонне, скажем? Усилие от предварительной затяжки учитываете?
В колонне действует какая-то группа усилий. Раскидываете ее на болты. А там дело техники. Если Вы даете усилие от предварительной затяжки, то почему бы его не учесть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 15:44
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Оценивать нужно.
никогда не заморачивался в проектах, считаю что выверка и все прочее дело ППР
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 18:09
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не прогнутся, если колонна тяжелая?
- ого, это даже обсуждается .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 18:21
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
.. Усилие от предварительной затяжки учитываете?
Усилие затяжки (преднатяга) не учитывается в расчете болтов в силу того, что преднатяг по физике не добавляется к рабочему усилию. Рабочее усилие замещает усилие преднатяга. Т.е. заменяет. Суммирования не происходит, просто происходит разгрузка контакта под плитой в зоне болта - уменьшается давление плиты на подливку. А усилие в болте равно рабочему усилию, в слчае если рабочее усилие больше преднатяга. Если не больше, то усилие в болте равно преднатягу.
Обычно преднатяг меньше рабочего усилия. Только в ФС преднатяг сопоставим с рабочим.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 18:39
#54
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Усилие затяжки (преднатяга) не учитывается в расчете болтов в силу того, что преднатяг по физике не добавляется к рабочему усилию. Рабочее усилие замещает усилие преднатяга. Т.е. заменяет. Суммирования не происходит, просто происходит разгрузка контакта под плитой в зоне болта - уменьшается давление плиты на подливку. А усилие в болте равно рабочему усилию, в слчае если рабочее усилие больше преднатяга. Если не больше, то усилие в болте равно преднатягу.
Обычно преднатяг меньше рабочего усилия. Только в ФС преднатяг сопоставим с рабочим.
А вот и нет. Преднатяг как минимум равен рабочему усилию (при абсолютно жестких скрепляемых деталях). А бетонный фундамент - не такой. Хр. с ним, в сравнении с железобетоном возьмем абсолютно жесткой базу стальной колонны. Чем податливей детали и жестче болт - тем больше должно быть усилие затяжки для нераскрытия стыка. Плюс учет скручивающих напряжений при затяжке (коэф-т 1,3 по простому, без расчета)
Посмотрите по машиностроению книги: Чудакова 2й том 1948г., Ачеркана детали машин 1968г. Суть расчета - как для фланцевых соединений (несколько прозрачней - старые книги...), т.е. с учетом жесткости скрепляемых элементов. Расчет и для фундаментных болтов в т. ч. есть.
Если в реале посчитать - получится для фундаментных болтов усилие преднатяжения = 1,5..1,7 рабочего усилия. (Ведь при расчете ФС за счет податливости фланцев тоже получаем усили затяжки = 1,3 рабочего).

Хотя в строительных книгах об этом ни слова. Там вообще мало про фундаментные болты.
Если в снипе об этом ни слова - .... Коэффициент для фундаментных болтов такой же примерно, как для обычного крепежа, т.е. коэффициентом условий работы это не учитывается. В снипе ж не сказаны еще другие важные вещи, так?
Offtop: Я никого не обвиняю. Сам не строитель, так получилось, но быть еще и механиком - как знать (плохо) ) два языка
В СП по сравнению со снип здорово возросли коэф-ты условий работы для болтов - с 0,4 до 0,75. Причем резко скачек произошел. Видать - наука здорово шагнула вперед...

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 18:53.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 18:51
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Если в реале посчитать
- в нормах не "в реале", а как-то по-другому?

Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
усилие преднатяжения = 1,5..1,7 рабочего усилия.
- усилие преднятяга чётко прописано в нормах.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
с 0,4 до 0,75
- конкретно где?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 18:55
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А вот и нет.
А вот и да. Это же не я вот сейчас выдумал. Это - теория. Болт при затяжке создает давление в контакте, а рабочая нагрузка снимает обратно это давление. Снятие давление не означает раскрытие зазора. Это сложно сразу воспринять, но можно, если не горячиться.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Преднатяг как минимум равен рабочему усилию (при абсолютно жестких скрепляемых деталях).
Нет. Преднатяг равен назначенному, или "получившемуся". Если в ФС он задается равным ровно 90% расчетному усилию и контролируется, то во всех строительных соединениях натяг "в упор стандартным инструментом" и без контроля, т.е. примерно 30....70% от рабочег усилия. Это - факты.
Цитата:
Если в реале посчитать - получится для фундаментных болтов усилие преднатяжения = 1,5..1,7 рабочего усилия.
В реале - см. выше. Есть реальные нормы, регламентирующие, как реально затягивать фундаментные болты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 19:04
#57
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в нормах не "в реале", а как-то по-другому?
В нормах ничего нет именно про определение расчетного усилия для фундаментных болтов. Ну нет. "В реале" - имелось ввиду рассчитать с учетом податливости фундамента.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- усилие преднятяга чётко прописано в нормах.
Для фундаментных болтов - не прописано. Для ВПБ прописано. Но ведь это не значит, что у фундаментных болтов гайки только наживляют. Надо тянуть, пока пар не пойдет (да, именно отттуда). Т. е. нормально затягивать надо. И в машиностроении , кстати, для неконтролируемой затяжки (читай: перетяжки) введен совсем неплохой (для М36 - около 0,5) понижающий коэффициент. Но не будем.
Ведь правило нераскрыти стыка - действует для стыка базы колонны/фундамента?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
с 0,4 до 0,75
- конкретно где?
Прошу прощения. Это постарались в последнем ДБН-е наши украинские Offtop: та уже, наверно, не наши... специалисты. В СП - нет такого.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 19:05
#58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это даже обсуждается .
это даже не обсуждается)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 19:14
#59
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот и да. Это же не я вот сейчас выдумал. Это - теория. Болт при затяжке создает давление в контакте, а рабочая нагрузка снимает обратно это давление. Снятие давление не означает раскрытие зазора. Это сложно сразу воспринять, но можно, если не горячиться.
Я вас знаю, мне нравится манера. Но почитайте литературку. В ФС преднатяг получается больше 100%. Иначе стык даже при абсолютно жестких фланцах - раскроется. Я сам не верил, но мне уже открылось. Снятие давление в стыке - это уже раскрытие зазора. Ну так же?))) Для ФС преднатяжение получается порядка 1,25 рабочей нагрузки (при разумных диаметрах болтов и толщинах фланцев) Соединения, работающие на срез, и нерасчетные (перила) - не о них речь, опускаем.
А ведь когда колонну к фундаменту прикручивают - это ж своего рода фланцевое соединение??? Должно быть неракрытие стыка там, или нет? Ильнур, вы же в темах, где "не все так просто".

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это даже не обсуждается)))
Каждый решает сам для себя))
Вложения
Тип файла: pdf Acherkan1_1968.pdf (1.15 Мб, 169 просмотров)

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 19:51.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 20:02
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


бардак
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:20
#61
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Но почитайте литературку
там же в ваших книжках написано, что внешнее усилие идет частично в болт, частично на разгрузку сжатого контакта,
сдую даже с книжки формулу: условие нераскрытия стыка Fo>(1-x)F
у вас кси отрицательным получается
как вообще в растянутом стыке усилие в болте может уменьшиться по сравнению с усилием преднатяжения?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:23
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Усилие затяжки (преднатяга) не учитывается в расчете болтов в силу того
Конечно не учитывается, хоть затяг "до упора", хоть контролируемый. Offtop: Опять прописные истины вещаешь?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:33
#63
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
там же в ваших книжках написано, что внешнее усилие идет частично в болт, частично на разгрузку сжатого контакта,
сдую даже с книжки формулу: условие нераскрытия стыка Fo>(1-x)F
у вас кси отрицательным получается
как вообще в растянутом стыке усилие в болте может уменьшиться по сравнению с усилием преднатяжения?
Да усилие-то по сравнению с преднатяжением не уменьшается, конечно. Но суммарное усилие в болтУ от затяжки и от нагрузки больше (при условии нераскрытия стыка), чем величина нагрузки (т.е. если принимать, что затяжка как максимум равна нагрузке, и равна расчетному усилию в болте, как говорили в начале) Как раз на 25-50% больше нагрузки (не учитывая кручение болта от затяжки - 1,3 коэффициент) Плюс сюда запас по нераскрытию, процентов 20. В итоге получим: Если усилие от расчетной нагрузки на болт = 1, то усилие его затяжки должно быть 1,4...1,7. По этому усилию диаметр и подбирать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конечно не учитывается, хоть затяг "до упора", хоть контролируемый
Так я ж и пишу, что во втором приближении получается неплохая прибавка к усилием в болте. А в первом не учитывается.

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:55.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:36
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
суммарное усилие в болтУ от затяжки и от нагрузки больше (при условии нераскрытия стыка), чем просто от нагрузки
Это, как минимум, тянет на Шнобельскую премию
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:39
#65
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это, как минимум, тянет на Шнобельскую премию
Да хрен его... Мне все равно, я не заставляю. Мне открылся свет, и я спасуся, а вы в темени....
Учите детали машин. Или не учите. Пусть ваши анкера будут перенапряжены.

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:59.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 21:58
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


lexabelic, тут элементарная статика. равновесие всех сил. Составь уравнение и всё станет ясно. Только не забудь учесть напряжения в контакте (бетоне) от затяжки.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:01
#67
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Я ж и не забываю. Не очевидная статика. Бахил, ты имеешь фланцевое соединение балки. Усилие на болты от расчетного момента в балке = 1. Какое будет расчетное усилие в болтах для условия нераскрытия стыка? Варианты: 0,9; 1; 1,5

----- добавлено через 39 сек. -----
Или х с ним, это колонну к фундаменту прикрутили.

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:10.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:08
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Теоретически достаточно 1, но лучше 1,5.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:14
#69
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
еоретически достаточно 1, но лучше 1,5.
Так вот в первом приближении, при якобы абсолютно жестких соединяемых элементах - теоретически достаточно 1. Во втором приближении, если принимаем, что фланцы (или бетон фундамента) таки податливы - то теоретически уже не менее 1,3-1,5, это без запаса на нераскрытие. О чем и разговор завел...
Так бетон гораздо менее жесткий, чем сталь., для ФС около 1,25 получается, по "Рекомедациям"

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:21.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:21
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
при якобы абсолютно жестких соединяемых элементах
Не верно. От жёсткости не зависит.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:22
#71
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не верно. От жёсткости не зависит.
Как хотите.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Главу книги выложил. 70 лет назад люди додумались, а у вас не зависит.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:25
#72
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Во втором приближении, если принимаем, что фланцы (или бетон фундамента) таки податливы - то теоретически уже не менее 1,3-1,5
если фланцы податливы, в болт уйдет больше, чем в пятно контакта. почему у вас наиборот?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:26
#73
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820




----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
если фланцы податливы, в болт уйдет больше, чем в пятно контакта. почему у вас наиборот?
Все зависит от соотношения жесткостей "фланцев" и болта. При абсолютно жестких фланцах требуемое усилие затяжки равно значению внешней нагрузки. При абсолютно жестком стержне болта (или если нагрузка непосредственно на него, не через фланцы (т.е. при "абсолютно податливых фланцах")) предзатяжка вообще не играет роли - внешняя нагрузка будет восприниматься им как таковая.
Это не я придумал, поймите. Но я с этим столкнулся (это не был расчет строительных конструкций). Методику расчета выложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Trollface_HD.jpg
Просмотров: 17
Размер:	129.9 Кб
ID:	144962  

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:38.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:57
#74
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


вы потроллить хотите или что-то доказать? больше растекаетесь мыслью по древу.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Во втором приближении, если принимаем, что фланцы (или бетон фундамента) таки податливы - то теоретически уже не менее 1,3-1,5
повторюсь, с чего при увеличении податливости фланцев надо увеличивать усилие натяжения, если для сохранения сжатого контакта требуется меньшее усилие?

Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В момент проявления текучести относительное удлинение как-бы равно нулю. Изучайте литературу.
пока только отсылаете других книжки читать

Последний раз редактировалось Rockname, 02.03.2015 в 23:06.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 07:37
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
... Но почитайте литературку. В ФС преднатяг получается больше 100%...
Я литературы перечитал на эфту тему вагон и тележку, забыл больше, чем запомнил. А вот Вы, как видно, плохо подготовлены. На этом форуме была тема на эту тему лет 4-5 назад - найдите и почитайте, там постов 1000. С объемными КЭ и прочими исследованиями. Было показано, что в ФС за счет рычажных эффектов и прочих эксцентричностей часть к преднатягу может добавиться 15-20% усилия при рабочей нагрузке. И все. А принцип не меняется - рабочка замещает преднатяг. Там же кстати было выложена куча спецлитературы по ФС в строительстве, найдите и почтитайте.
Сам преднатяг не может "получаться" больше 100% - в нормах черным по-русски написано, что болт в ФС затягивать на усилие 0,9*Bp. И никаких эротических фантазий. Я думаю, сказав "больше 100%", Вы не можете даже внятно сказать, ЧЕГО больше. Кстати, в тех же нормах черным по-русски написано, что предельное расчетное усилие на болт тоже не более 0,9*Bp.
Вы, по всему, ни разу не конструировали и не рассчитывали болтовых соединений по СНиП.
Поэтому Вам предлагается тест - нужно назвать показания приборов в третьем рисунке - будьте внимательны, сосредоточьтесь:
Вложения
Тип файла: pdf Преднатяг.pdf (70.9 Кб, 177 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 07:53
#76
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
или бетон фундамента) таки податливы
с чего это вдруг?
Через расчетное сопротивление бетона находится величина расчетной нагрузки на один растянутый болт, а так же площадь подошвы (башмака) колонны. Какая там на х... податливость?
Балки. фланцы. Понамешали все до кучи.
Из пособия:
Цитата:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: f = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.

Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.

3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле

Asa = ко Р/Rва, (1)

где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ильнур , что за литература?

Последний раз редактировалось wvovanw, 03.03.2015 в 08:00.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:11
#77
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, в тех же нормах черным по-русски написано, что предельное расчетное усилие на болт тоже не более 0,9*Bp.
Это вы площадь потом определите из этого условия. Усилие предварительного натяжения для нераскрытия стыка должно быть больше, чем рабочая нагрузка на болт. Или нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
повторюсь, с чего при увеличении податливости фланцев надо увеличивать усилие натяжения, если для сохранения сжатого контакта требуется меньшее усилие?
Большее усилие требуется.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:14
#78
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


lexabelic , либо вы путаете нагрузку на болт с его несущей способностью, либо я чего-то не догоняю.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:19
#79
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Я расчитаю для примера сегодня, и выложу. А то мы вокруг пустого места тут воюем))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:00
1 | #80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...Ильнур , что за литература?
Типа вот этого:
Вложения
Тип файла: rar Фланцы.rar (7.46 Мб, 132 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:05
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Всё в кучу смешали Тема про фундаментные болты. Причём тут фланцы? А тем более ФС?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:12
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Всё в кучу смешали Тема про фундаментные болты. Причём тут фланцы? А тем более ФС?
Поясняю для тех, кто слишком быстро потерял нить разговоров: вопрос был об учете/неучете затяжки фундаментного болта. Для ответа на который понадобились аналогии. Которые не сразу воспринимаются. Поэтому мысль доводится последовательно, порциями. А ты специально мешаешь, как всегда. Ты кстати тест (п.75) прошел? Или ты посты через раз читаешь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:21
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты кстати тест (п.75) прошел?
Опять поза....прошлогодний снег вытащил20-0-0. Доволен?
Offtop: Этой задачке лет 100. Я их решал, когда тебя ещё в проекте не было.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И причём тут фундаментные болты?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:36
#84
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур , что за литература?

очевидно, это цитата из пособия по проектированию фундаментов под колонны или пособия по креплению строит. конструкций и оборудования анкерными болтами.

Итак, что мы имеем:

1. Обычно величина натяга фундаментных болтов не задается (затягивают от руки до упора).

2. Горизонтальная сила считается воспринимающейся трением базы колонны о фундамент (об подливку).

3. Фундаментый болт не рассчитывают на поперечную силу. (Его работа на поперечную силу зависит от самого болта и его изгиба в теле бетона, смятия бетона и пр.)

4. Если сил трения недостаточно, то сдвиг воспринимают упорами-"шпорами".


То есть условно считается, что фунд. болт работает только на растяжение. Горизонтальные силы уравновешиваются либо силами трения, либо упорами (либо упорами+силами трения?). Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры.

[
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:41
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры.
Вот это правильно. И никакой не "в запас".
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 10:02
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять поза....прошлогодний снег вытащил20-0-0. Доволен?
Весьма
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я их решал, когда тебя ещё в проекте не было
Так долго не живут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 11:42
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так долго не живут.
Offtop: не живут только "практикующие проектировщики"
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:18
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: не живут только "практикующие проектировщики"
Я намерен прожить не менее 100 лет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:20
#89
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В итоге получим: Если усилие от расчетной нагрузки на болт = 1, то усилие его затяжки должно быть 1,4...1,7. По этому усилию диаметр и подбирать.
Ну сейчас нас научат болты считать!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:33
2 | #90
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016


Обращаю внимание на всех кто считает анкерные болты!!!!
В "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), в таблице 10 (расчетные площади сечения болтов), для болта сечения ф48мм ошибка или опечатка. Указано 19.72см2 - неверно. Нужно принять по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 62 - 14.72см2.
Во как!!!!
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:51
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Во как!!!!
Спс.
Я думаю к июлю выйдет ещё одна обновлённая редакция и всё будет ОК.
Или не будет.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:59
#92
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016


Работал в основном до 36мм. А тут башня выскочила с нетиповой закладной. Сравнил при подборе вилку 42-48-56. Б.., х.... и т.п.. Пришлось анкерную группу переделать в последний момент из под сварщика))) нервы убил))). Бабки-корректоры в махере шуруют из издание в издание....
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 19:23
1 | #93
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Доброго времени суток!, подниму тему
У автора темы указана формула, которая показывает какую поперечную силу сможет воспринять база колонны (за счет сил трения)
Возник следующий вопрос:
Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ? не совсем понятно назначение в знаменателе "4".
Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента. Величина "прижимающей" силы умножается на коэффициент трения f, и учитывается совместно с силой трения от силы N/

Только почему нельзя было это сделать напрямую через момент (так было бы точнее)? а в формуле берутся болты которые сжаты, но берется не конкретное значение (как от момента), а по максимуму их несущей способности и делится на 4.

помогите разобраться

Последний раз редактировалось Skiv, 17.02.2020 в 19:29.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 20:24
1 | #94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не Вы первый, не Вы последний там не могут найти смысл, тема поднималась неоднократно. Надёжно учитывать только трение от продольной силы в колонне.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 07:12
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Какой физический смысл имеет

Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не Вы первый, не Вы последний
Просто нормальные проектировщики не заморачиваются.
Только "практикующие проектировщики" вечно ищут приключений на свою.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:06
#96
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн.
Спасибо

А так, мне бы хотелось видеть формулу в пособии как во вложении))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула.jpg
Просмотров: 200
Размер:	111.8 Кб
ID:	223238  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:31
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
хотелось видеть формулу в пособии как во вложении))
- не дождётесь, пока бетон не заставят работать на растяжение, а базы приклеивать к фундаментам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:50
#98
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
не дождётесь, пока бетон не заставят работать на растяжение, а базы приклеивать к фундаментам.
в той формуле только сжатие учитывается, так что, приклеивать не надо
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:01
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
только сжатие учитывается
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:43
#100
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
Момент даёт сжатие, сжатие позволяет трение учитывать при восприятии горизонтальной нагрузки.
а гнилой-ни гнилой - это уже лирика....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 14:41
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
даёт сжатие
- это признак годного, а растяжение - признак гнилого, но Вы предпочитаете его не замечать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:03
#102
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
- это признак годного, а растяжение - признак гнилого, но Вы предпочитаете его не замечать
А зачем его замечать, если этот признак не нужен? растяжение воспринимается фундаментными болтами...
Я просто знаю очень опытных людей (в возрасте), которые этот фактор (сжатие) иногда учитывают. Понимаю, что в экспертизе, такое не примут.
Но по сути, они правы
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:07
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
зачем его замечать
- условия равновесия соблюдать необязательно (моментов и сил)? Да и сам метод кривой/гнилой изначально, т. к. предполагает сначала отсутствие анкера и работу базы как приклееной, бетон работающим на растяжение, а затем болты вдруг появляются...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:33
#104
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
- условия равновесия соблюдать необязательно (моментов и сил)? Да и сам метод кривой/гнилой изначально, т. к. предполагает сначала отсутствие анкера и работу базы как приклееной, бетон работающим на растяжение, а затем болты вдруг появляются...
хм...
там всё соблюдается в формуле. метод - как в любом из букварей.
Только нарисовано неправильно. без болтов
формулу смотрите.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:40
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
букварей
- для всяких курсовых легковерных студентов, а не для реального проектирования. Проверьте сумму моментов. Впрочем, дело хозяйское...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:47
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Не спорьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт.png
Просмотров: 127
Размер:	593 байт
ID:	223258  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:55
#107
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
Прям совсем то отметать прижимающую силу момента не нужно.
Все таки соглашусь что база будет работать иначе и значение Gmax будет другим. Но сильно ли оно будет отличаться. Возможно сумарная Nсж будет около того.
Здесь нужно замоделировать, и посмотреть, какая часть будет приходить на сжатие.

Если бы болты не держали отрывающуюся часть базы, то можно было бы воспользоваться формулой определения напряжений под подошвой фундаментов при отрыве.
А так как есть удерживающие болты, то довольно сложное состояние получается. Думаю только моделировать, или может кто и в ручную посчитает
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:29
#108
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
Проверьте сумму моментов.
из суммы моментов всё и вытекает... что проверять-то?

Цитата:
для всяких курсовых легковерных студентов, а не для реального проектирования. Проверьте сумму моментов. Впрочем, дело хозяйское...
снобизмом попахивает...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.JPG
Просмотров: 141
Размер:	57.3 Кб
ID:	223259  
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:33
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
база.JPG (57.3 Кб, 1 просмотров)
- что Вы картинки крепите? Возьмите карандаш с бумагой и проверьте. Не смущает, что усилие в анкере не проходит через ЦТ растянутой эпюры?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:42
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не смущает, что усилие в анкере не проходит через ЦТ растянутой эпюры?
Нет там никакой "растянутой эпюры". Тем более "ЦТ".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:49
#111
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет там никакой "растянутой эпюры". Тем более "ЦТ".
- это понятно. Но приверженцы теории клея этого знать не хотят, пусть увидят, хотя бы, что не в ней НЕ соблюдаются условия равновесия.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2020 в 17:17. Причина: НЕ соблюдаются («не» добавил)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:02
| 1 #112
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- это понятно. Но приверженцы теории клея этого знать не хотят, пусть увидят, хотя бы, что не в ней соблюдаются условия равновесия.
что понятно?
то, что растянутой эпюры нет, но усилие в анкере должно идти по ц.т растянутой эпюры?...

Offtop: теорию клея какую-то придумали....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:12
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Ну вы даёте... Походу об одном и том же пишите. Сходили бы пиво попили вдвоём... чтоли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:17
#114
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
усилие в анкере должно идти по ц.т растянутой эпюры?
- разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
теорию клея какую-то придумали
- это для обозначения полагающих, что растянутая зона бетона есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:32
| 1 #115
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- разве нет?
нет.

И усилие в болте зависит от расстояния от ц.т. сжатой эпюры до оси растянутого болта.
Другой метод (типа по методу предельного равновесия) дают разницу с этим методом ~5%. я когда-то давно сравнивал.

Но суть дела это не отменяет. Сжатие от момента всё равно будет.

Цитата:
Offtop: Ну вы даёте... Походу об одном и том же пишите. Сходили бы пиво попили вдвоём... чтоли.
Offtop: всё-таки, мне кажется, что не об одном и том же
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:43
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Сжатие от момента всё равно будет
- не спорю. Вопрос в законности использования этого сжатия.
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
~5%
- это смотря какая база. Сместите анкера ближе к центру и получите ерунду полную.
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Другой метод (типа по методу предельного равновесия)
- это метод, согласен. А тот и не метод, а так, для курсачей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:33
#117
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Как уже писал, формула которую я привел не совсем точная.
Но для грубой прикидки ее можно использовать, или же замоделировать в ЛИРЕ/SKADE (что совсем не сложно).
Привожу результаты расчета в ЛИРЕ.
исходные данные: Момент 100кН*м, L=0,65м, расстояние от оси до болта 0,255м.
Сумма прижимающих усилий от момента 204кН

Если воспользоваться вышеприведенной формулой, то Nсж=1,5*(100кН*м/0,65м)=231кН
Разница меньше 15%
p.s.
Получается довольно приличная прижимающая сила от момента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжение под подошвой.jpg
Просмотров: 81
Размер:	36.2 Кб
ID:	223263  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:59
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Получается довольно приличная прижимающая сила от момента
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 19:28
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
Какие нормы? Мои всё учитывают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 20:40
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мои всё учитывают.
- только для сквозных колонн. Пора уже про «гвоздик» вспомнить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 20:51
#121
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
Почему не учитывают?
А как же слагаемое n*Аsa Rва/4

"Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле Q < f (n*Аsa Rва/4 + N)"
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 21:08
#122
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
А как же слагаемое n*Аsa Rва/4
- и где тут увидели сжатие от момента?
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
от действия продольной силы и силы затяжки болтов
- и где тут увидели сжатие от момента?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 07:19
#123
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и где тут увидели сжатие от момента?
А какой смысл несет это слагаемое?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 08:23
#124
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
А какой смысл несет это слагаемое?
- если момента там нет (ни в формуле, ни в тексте), то уж точно не от момента.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 08:31
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
А какой смысл несет это слагаемое?
Расчётное усилие в растянутом болте от момента. См. картинку из 106.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2020, 20:52
1 | #126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
... дают разницу с этим методом ~5%. ...Но суть дела это не отменяет....
Илюха еще лет 100 назад обиделся, что КМ-щики считают базы по гипотезе плоских сечений, как и предписывают учебники по МК.
Это "горе от ума".
На форуме можно найти посты с примерами, где показано достоверно, что метод "несбалансированного панимаш равновесия" дает ВСЕГДА в запас, тогда как ИХ методы приводят к цугундеру с перенапряжением болтов!
Не слушайте эфтих баптистов, действуйте по учебникам по МК.
Фундаментный болт нуждается в запасах - он релаксирует, вытягивается из бетона, защемленность баз во 100% в расчетных моделях - это миф. Поэтому нефуй экономить через ж/б теории.
Фундаментный болт должен быть максимально толстым.
Хау.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 16:05
#127
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
метод "несбалансированного панимаш равновесия"
- вещи называют своими именами, уже хорошо.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
посты с примерами, где показано достоверно, что метод "несбалансированного панимаш равновесия" дает ВСЕГДА в запас
- «посты» - это всего лишь посты (на вики ещё сошлитесь), примеры - это частные случаи, поэтому писать «ВСЕГДА» некорректно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
действуйте по учебникам по МК
- да, и фланцевые соединения считайте по методе из тех же учебников.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 13:32
#128
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Я с этими современными нормами с ума скоро сойду.

СП 43:
Г.9 Площадь поперечного сечения болта (по резьбе) следует определять...

СП 16:
Таблица Г.9 - Площади сечения болтов:
Ab - брутто, Abn - нетто

ГОСТ 24379.0-2012
Приложение А
(справочное)

Расчетная площадь поперечного сечения шпилек нетто...

Нет, я конечно могу предположить, что по резьбе - это и есть нетто, но хотелось бы все же внести ясность.

Площадь сечения фундаментного болта по резьбе - это брутто или нетто?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 13:47
#129
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет, я конечно могу предположить, что по резьбе - это и есть нетто, но хотелось бы все же внести ясность.
Это не по внутреннему диаметру резьбы, а среднее значение.
см здесь (стр. 5, посчитать легко, это и будет нетто)
Вложения
Тип файла: pdf Резьбовые соединения. Тарханов. Уч.Пос.pdf (898.6 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2021 в 13:58.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 08:46
#130
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Это не по внутреннему диаметру резьбы, а среднее значение.
а если резьбу анкерного болта режут на токарном станке, то сначала токарь канавку делает для выхода резца.
И глубина этой канавки (имею ввиду диаметр), всяко меньше теоретического внутреннего диаметра резьбы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 12:25
#131
Джелф


 
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
где N - минимальная продольная сила, соответствующая нагрузкам, от которых определяется сдвигающая сила
знает ли кто-нибудь как вычисляется эта сила? спасибо
Джелф вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 12:58
#132
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
нает ли кто-нибудь как вычисляется эта сила?
Сила "N" не вычисляется отдельно, а берется из комбинации усилий, куда входит максимальная поперечная сила. Эти данные при использовании программ берутся из РСУ/РСН.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 19:35
#133
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчётное усилие в растянутом болте от момента. См. картинку из 106.
Причём здесь растянутый болт? Ещё раз внимательно читаем:
Пособие (к СНиП 2.09.03-85) п.3.18 …Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, … допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле Q  f (п Аsa Rва / 4 +N), (17) где … п  … количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа); ….
Нет в ф-ле никаких растянутых болтов. Слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 из ф-лы (17) это та самая сила затяжки сжатых болтов! Чем сильнее затянуты сжатые болты, чем их больше, чем они крепче и толще тем труднее сдвинуть колонну (базу). Ну уменьшающий коэф-т f/4 = 1/16 – неплохо так уменьшили, обнадёжили, тоже наверно по каким-то правилам взяли.
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента.
Нет, не учитывается здесь «прижатие» колонны от момента. Если только параметр N как-то по-своему интерпретировать, проявить творчество.
QUOTE=eilukha;1856238]- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.[/quote]
Почему не знаю, но мы же любим запасы надёжности.

Последний раз редактировалось Boris76, 29.08.2022 в 20:24.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 20:13
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
...внимательно читаем:...Пособие (к СНиП 2.09.03-85) ...
Правильный посыл. Если считать как велит старое доброе Пособие, база будет надежно выполнять то, на что оно рассчитано по Пособию, в течение всего срока службы (допустим 75 лет).
В т.ч. будет держать сдвиг. Причем с учетом релаксаций (за 75 лет). Особенно если в проекте УКАЗАТЬ величину необходимого момента затяжки болта, который велит посчитать Пособие в случае ловли сдвигов.
Пособие рассматривает сдвигоустойчивые (трение) и допускающие сдвиг (тело болта) базы, воспринимающие в обоих случаях боковые усилия.
К слову, в Пособии усилия в болте определяются как с учетом сжатой зоны подливки (бетона), так и просто с допущением, что поворот опорной плиты от момента происходит вокруг оси, проходящей через центр базы (случай с круглой базой).
Просто надо тупо читать до тех пор, пока не станет понятен алгоритм расчета.
Ну а если таки не дошло, тупо ставится шпора и делается вот так:.
Тут дело в чем? В том что если всуе сувать шпоры, игнорируя возможность восприятия без шпор, то можно смешно выглядеть, поставив например шпоры во всех 999 рядовых колоннах.
Вложения
Тип файла: doc Пособие (к СНиП 2.09.03-85) анкерные болты.doc (891.5 Кб, 29 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 20:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 20:45
#135
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Offtop: В твоём, Ильнур, Пособии есть ошибка в табл.10 для М48 .
Кстати мысль пришла насчёт
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
Вот эта самая прод. сила N, она же будет разгружать (уменьшать) момент М от внешних горизонтальных (ветер) сил. Т.е. итоговый момент (давящий сжатую зону) равен М-NL, где L - длина от центра колонны до ц.т. сжатой зоны. Ну т.е. проще (в запас надёжности) не учитывать этот момент.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 21:05
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
...В твоём...Пособии..
Не в моем, а ЦНИИпромзданий СССР.
Цитата:
есть ошибка в табл.10 для М48
Опечатка в одну цифру. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=90
Цитата:
Кстати мысль ... прод. сила N, она же будет разгружать (уменьшать) момент М.... М-NL, где L - длина от центра колонны до ц.т. сжатой зоны.
Правильная мысль, о нелинейном распределении сил в базе, и неприменимости принципа суперпозиции.
Но сам вопрос я не читал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58