Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
||
Просмотров: 20407
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Нарисован - хорошее слово. Где, блин, хотя бы толщины?
2) Нужно стойку закрепить в горизонтальном направлении? Чем не нравится классический листовой шарнир? 3) Данный узел не даст нормального закрепления в горизонтальной плоскости, зато ограничит перемещаения фермы по вертикали. Что недопустимо. 4) Варить поперек трубы пояса фермы - плохая идея. 5) Передавать горизонтальные нагрузки на ферму можно только в узлах связей по фермам с расчетом. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
1)Каких толщин не хватает? Толщина листа указана, толщина стенки н.п. фермы - есть, толщины прокатного двутавра? Не вопрос - толщина полки - 11мм, стенки - 7мм. 2)Да вот и хотел бы узнать, применимо ли ? К нижнему поясу приварить планки а к ним уже листовой шарнир через болты ? 3) Узел был сделан по аналогии (см вложение). А овальные отверстия, ограничат перемещения? 4) Спасибо, учту. 5) Горизонтальные нагрузки будут передаваться только в плоскости фермы, из плоскости - связи по стойкам. Нагрузки на перегородку вентиляция, сквозняк ? (как учесть?) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да хрень какая-то этот узел...
По поводу ограничения вертикальных перемещений пояса фермы - этим узлом вы допускаете макс. прогиб фермы 45 мм при идеальном изготовлении и монтаже (когда все исключительно "в ноль" - фэнтези, в общем). Зато на попытку фермы взлететь в направлении луны - 80 даете. Ну да, это важнее, чем к земле-матушке. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
Эх... на корню прям И-иновации зарубили ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
всё равно планками стойку обожмут, а еще и скрипеть будет. и стойки расставить надо под распорками и связями по нижним поясам. Пластину-пружину — самое оно.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
kentonella, спасибо за Вашу точку зрения.
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
да изучали ... в не же только листовые узлы. Применял кто-нибудь, что-нибудь, кроме "классического" узла крепления фахверка (верхнего естеснно) ? Если бы применял типовой узел крепления, то я бы и на форум не обратился ! А так увидел в Унитеке и сижу-гадаю ....
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, можно подальше влево отвести пластину оголовка, подальше вправо уголок фермы, чуть уменьшить зазор и угол выправить до 30 градусов..
Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет) ----- добавлено через ~15 мин. ----- Ах да, и если я все верно понял - стена вообще перпендикулярно ферме стоит, раз в плоскости стены связи есть, а направление из плоскости совпадает с поясом. В этом случае угол хоть 10 градусов делать можно. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
куда подальше? на колонну соседнего здания?
Это фахверк. Там подальше, влево, сэндвич, а еще подальше - улица. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Или ты сравниваешь балки 6м и фермы 30м? Относительные прогибы никому не интересны при конструировании данного узла, нужно конкретное перемещение в мм в конкретном узле. Если брать конкретику - то сравнивали ферму 24м в проекте тс и унитековскую раму. Именно раму, да... С жесткими узлами крепления ригеля. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.07.2015 в 00:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 12
![]() |
Ой, у вас такие страсти здесь.... а можно с вашего дозволения я тоже поучаствую Mistake?
а Mistake это ошибка в чем, я интерисуюсь не с целью придраться, но для общего представления) о представленном узле - зачем все так усложнять? монтажники не оценят, а вы только время свое тратите) обычное дело что желательно делать прямоугольно-квадратное, у монтажников психология такая) тот узел что на обсуждении я бы охарактеризовал как скользящая опора (закрепление) с подвижностью в одном направлении. но при этом к эскизу вопросы: 1. fmin=182 - это прогиб? 2. стойка имеет развязку из плоскости дв.? 3. Поразитных усилий не возникнет в поясе из плоскости? но судить по одному только узлу как то не принято, вы ставите вопрос общественности только на половину, нужно для полной картины тогда и ситуацию (в виде схемы) дать и усилия показать. больно "толстая" стойка из дв.25ш1, да и стоит как то стенкой вдоль пояса фермы нештатно? думаю можно без многодельности обойтись одним монтажным элементом да двумя монтажными швами, ну и может болтокомплектом М24. p.s. да ребят, насчет нападков на УНИТЕК: не будем гнуть пальцы, все таки наверное под сукном у каждого небось лежит книжечка "Рамные конструкции" с сериями не под слоем пыли!!! к тому же я не наслышан об отказах произведенных лично ими конструкций, а то что передрать не у всех получается- так для этого читать не плохо бы научиться! а не только картинки воспринимать.
__________________
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :)))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: "отказ" - дело вообще очень интересное...
Например, в Питере знаю один торговый центр.. Фермы делались по образу и подобию молодеченских. Но а.) по нижним поясам ни одной распорки; б.) укрупнительные узлы по нижнему поясу сделаны не фланцы, а фрикцион. И все бы ничего - но в некоторых узлах там не то что щуп 0.3.. Там палец засунуть можно. И ничаво, стоит. Пока - стоит. Речь про окей на электросиле. Работал я в конторе, которая его проектировала и строила. Правда, в данном объекте не участвовал, смотрел со стороны (и охреневал). Знаю и кучу других примеров достаточно грубых ошибок проектирования и производства работ.. И не падают же ошибки эти. Просто наша нормативно-техническая база составлена так, что в нее хоррроший такой "запас прочности" заложен. Чтобы рухнуло - надо ооочень сильно накосячить. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Ну не очень "хоррроший" - всего то 2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Надо проще поступить....
Заменить крайнюю ферму на балку, и все встанет на свои места... И колонну можно будет делать уже не фахверковую, а несущую...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
2. Так точно, связи из плоскости. (в направлении меньшей жесткости двутавра) 3. Если учесть, что связи сразу включаются в работу, то усилий в поясе из плоскости не должно быть ![]() На выходных, увы, нет возможности посмотреть расчетную схему, чтобы определить прогибы и перемещения. А схемку перегородки постараюсь скинуть. ![]() Цитата:
Кстати никто не ответил на счет нагрузок, как рассчитать свозняк ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
"что-нибудь другое" - да.
Например, к ферме снизу присобачить одну железяку с овальными отверстиями с допустимыми перемещениями болта крепления по овалу отверстия примерно на 1.5-2 расчетных прогиба вниз и 0.25 - вверх, к которой уже цеплять стойку. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Уголок был принят т.к. он жестче чем пластина... Две пластины как у тебя, требуют точной выверки....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
А с этим случаем, думал 2 пластины будут надежнее. Хотя .... сквозняк дела непредсказуемое ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Да простят меня УНИКОНОВЦЫ за пиратство. Эх Mistake лови может приспособишь такой узелок (уклон не принимай во внимание). Вместо балки у тебя будет нижний пояс фермы. А твой узел чет мне не нравится (без обоснований чисто мнение)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Бедная К2...
Она точно готова к тому, чтобы оказаться опорой для ригеля? Суть обсуждаемого в теме узла в том, что он не передает вертикальную нагрузку на стойку. Твой же узел эту нагрузку передает, что совершенно не годится для стоек фахверка или, как у ТС, под перегородку. Перегородке это совсем не понравится (да и ферме может не понравиться промежуточная опора под нижним поясом) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В узле поменять отверстия на монтажные, поставить прокладку из текстолита, чтобы обеспечить скольжение. Ну и описать в примечании, что болты закручивать не до упора.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ну это все понятно, что сделать из него ползун можно. Ну думаю листовой шарнир будет легче монтировать, предварительно подготовив выварные планки на ферме.
Кстати на счет фермы, связи то нужны дополнительные ? Стойка будет подходить не в узел . на и связи из плоскости будут. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Повеселило
![]() Строители не только затянут, но ещё и обварят. Кто ж на стройке читает примечания? Mistake, если всё стоит, то не проще сделать отдельно стоящую этажерку? Тем более, что На счёт ветра - посмотри СП 20. Там есть схемы с открытыми воротами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]() Схемы расположения конструкций покрытия нет, но там все по стандарту, здание без крана. ![]() Последний раз редактировалось Mistake, 19.07.2015 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Бармаглотище, огорчаешь ты меня, елки зеленые
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А еще видно, что ригель в этом узле передает вертикальную нагрузку на "неосновную" стойку К2. И даже если ты не затянешь эти два высокопрочных болта М16 на свои 10 тонн и у тебя там овальные отверстия - ригель прогнется на (15мм-катет шва) по основному виду либо на (10мм - катет шва) по разрезу и просто упрется в оголовок К2. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.07.2015 в 02:17. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Манифест
Да есть ошибки в Униконовских сериях и довольно спорные узлы.... Этот узел тоже довольно спорный, главспец нарисовал на бумажке, а девочка начертила на компе...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А что там под балкой 140мм? Песок? Стяжка?
Вообще, как мне кажется, делать подвижные узлы на овальных отверстиях не стоит. Так или иначе болты затянут и сила трения будет держать узел и пока она будет его держать - будут передаваться усилия, которые не должны передаваться. Если не затягивать, то раскрутятся и выпадут нафиг. Это надо двумя ключами стягивать гайку и контргайку между собой, кто этим заниматься будет? Затянут как везде и скажи спасибо если не обварят. Овальные отверстия только для выверки под монтажные болты годятся.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А котнтрагайкам вы не доверяете???
На крайняк и обварить болты можно... PS. Хотя в целом согласен, лучше делать листовой шарнир.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Сссориии Я имел ввиду обварить болт в районе гайки.... От раскручивания, если не доверяем контрагайкам....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 20.07.2015 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Ну слушай, такое решение применялось не раз.... Вообще тут люди то настройке бывают??? Или только по СНИПу проектируют???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Нет, если не затягивать. Раньше занимался обследованием. Все подобные узлы были, либо намертво затянуты (и подвижек никаких не было), либо болтались как карандаш в стакане с зазорами в пару сантиметров.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище & Krieger
В целом то согласен, в этом отношении листовой шарнир надежнее. Но с другой стороны, узел с овальными отверстиями проще в изготовлении.. Z - образную пластину из 8-10 мм стали, не везде могут изготовить.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Во как идея, использовать 2 прокладки из промассленого паронита.
Тогда даже если затянут до упора, то соединение проскользнет..... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
PS. А механизмы в сейсмике активно применяются, при активной сейсмозащите.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бахил
Ну и пусть скрипит.... Это не этажерка вроде, а фахверковая колонна.... Узел спорный, но уж по лучше униконовского..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Извиняюсь за свое косноязычие (что то никто меня не понял). Бармаглотище
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну а вобще спорить с вами не буду листовой шарнир конечно лучше. Но автор я так понял ищет альтернативный вариант ----- добавлено через ~6 мин. ----- Krieger не, это не стяжка это кровельная панель подшитая изнутри а сверху по прогонам профлист (здание холодильника например) Просто штриховка путает ![]() ----- добавлено через ~30 мин. ----- Бармаглотище, сечас под рукой нету этого материала. Просто там показано условно, похоже это лист согнутый буквой Г. Прогон я бы тоже не поднимал (наверно сварной шов опорного листа помешал прижать прогон к ферме, фиг знает) |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Вариант с распорками был изначальный, я так и не вспомню почему на нем не остановились. Да там оборудование встанет прям под самые фермы (местами) распорки, может быть, и не поставить. То есть Вы предлагаете, просто кинуть проф трубу к основным колоннам (в тех местах где планировался листовой шарнир к низу ферм) распорки тоже увязать между собой, для пущей жесткости, так? Как вариант, ну нужно прикинуть по трудоемкости и габаритным размерам. Что будет легче связи дополнительные+листовые шарниры или распорки. Прикладываю фрагмент ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Mistake, а по нижним поясам связей, распорок нету? К чему крепить стенку в осях 23-24, разрез а-а (не к прогонам же), которая отстоит от фермы на 1820 (у тебя на плане). Какой уж тут листовой шарнир, верх стоек не закреплен - двойная длина выходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
По нижним поясам связи и распорки приложил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Посмотри конструкции шпренгельных ферм...
Поймешь!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Mistake, DEM тебе наводку дал, действительно почитай. Не знаю как поведут себя связи на вне узловую нагрузку. Лично я бы не парился усилил фермы и все. У тебя там острые примыкания получатся а следовательно мизерные нагрузки через себя передадут. Короче долго расписывать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Коллеги, приветствую, возобновлю тему немного в другом ключе, есть перегородка в полкирпича между торговым залом и подсобными помещениями(перегородка 1го типа EI 45), покрытие фермы R15. Перегородка высотой 6м, необходимо раскрепление (выбраны стойки гсп с шагом 4.5м с подвижным по вертикали узлом крепления к фермам) из плоскости, но если я буду цепляться за пояс фермы то вся перегородка автоматически перейдет в степень огнестойкости 15мин. Правильно ли я понимаю что нужно фермы все защитить до R45? С другой стороны если покрытие рухнет, то кому нужна после этого перегородка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
да наверное, без раскрепления в верхнем сечении, пройдет сечение 20Б1 из плоскости перегородки, его тогда нужно защемлять в низу, какое то местное усиление конструкции пола выполнить, спасибо, я почему то сразу отмел этот вариант думал вылезет огромное сечение
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |