Непрочитано 17.07.2015, 11:26 #1
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997

Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Собственно, в промышленном здании нужно поставить перегородку из сборных жб панелей (t=120мм, p=1800кг/м3, l=6000мм), высота до низа конструкций покрытия (фермы) 7,6 и 13м.
Было принято решение ставить колонны крепить верх к нижнему поясу фермы (труба 180х6) в плоскости пролета, из плоскости (вдоль перегородки ) ставить связи по этим стойка.
Был нарисован узел, прошу оценит его жизнеспособность и дать конструктивную критику Может уже кто-нибудь применял подобное, буду благодарен !

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 1352
Размер:	103.1 Кб
ID:	153525  

Просмотров: 20407
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:35
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) Нарисован - хорошее слово. Где, блин, хотя бы толщины?
2) Нужно стойку закрепить в горизонтальном направлении? Чем не нравится классический листовой шарнир?
3) Данный узел не даст нормального закрепления в горизонтальной плоскости, зато ограничит перемещаения фермы по вертикали. Что недопустимо.
4) Варить поперек трубы пояса фермы - плохая идея.
5) Передавать горизонтальные нагрузки на ферму можно только в узлах связей по фермам с расчетом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 12:07
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Нарисован - хорошее слово. Где, блин, хотя бы толщины?
2) Нужно стойку закрепить в горизонтальном направлении? Чем не нравится классический листовой шарнир?
3) Данный узел не даст нормального закрепления в горизонтальной плоскости, зато ограничит перемещаения фермы по вертикали. Что недопустимо.
4) Варить поперек трубы пояса фермы - плохая идея.
5) Передавать горизонтальные нагрузки на ферму можно только в узлах связей по фермам с расчетом.
Спасибо.

1)Каких толщин не хватает? Толщина листа указана, толщина стенки н.п. фермы - есть, толщины прокатного двутавра? Не вопрос - толщина полки - 11мм, стенки - 7мм.
2)Да вот и хотел бы узнать, применимо ли ? К нижнему поясу приварить планки а к ним уже листовой шарнир через болты ?
3) Узел был сделан по аналогии (см вложение). А овальные отверстия, ограничат перемещения?
4) Спасибо, учту.
5) Горизонтальные нагрузки будут передаваться только в плоскости фермы, из плоскости - связи по стойкам. Нагрузки на перегородку вентиляция, сквозняк ? (как учесть?)
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (264.3 Кб, 346 просмотров)
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 14:38
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Узел не годиться.
Крепить нужно так, чтобы обеспечить свободное вертикальное перемещение пояса.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 14:57
#5
flicka

строю памятники
 
Регистрация: 17.07.2015
Москва
Сообщений: 1


я делала так
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (152.6 Кб, 557 просмотров)
flicka вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 16:08
#6
Dgus


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 23


Серия 1.427.3-9 Вып.1 - в помощь, узлы крепления к фермам точно можно применить, с небольшими изменениями конечно под ваш вариант...
Dgus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 17:19
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Dgus Посмотреть сообщение
Серия 1.427.3-9 Вып.1 - в помощь, узлы крепления к фермам точно можно применить, с небольшими изменениями конечно под ваш вариант...
Да, спасибо, смотрел эту серию ! Просто вариант с листовым шарниром не рассматривали изначально. Хотелось узнать мнение форумчан по поводу данного узла.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 17:25
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да хрень какая-то этот узел...

По поводу ограничения вертикальных перемещений пояса фермы - этим узлом вы допускаете макс. прогиб фермы 45 мм при идеальном изготовлении и монтаже (когда все исключительно "в ноль" - фэнтези, в общем). Зато на попытку фермы взлететь в направлении луны - 80 даете. Ну да, это важнее, чем к земле-матушке.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 17:49
#9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да хрень какая-то этот узел...

По поводу ограничения вертикальных перемещений пояса фермы - этим узлом вы допускаете макс. прогиб фермы 45 мм при идеальном изготовлении и монтаже (когда все исключительно "в ноль" - фэнтези, в общем). Зато на попытку фермы взлететь в направлении луны - 80 даете. Ну да, это важнее, чем к земле-матушке.
То-есть при любых манипуляция с этим узлом (корректировка положения шпилек, отверстия и т.д.) все равно узел сомнителен ?
Эх... на корню прям И-иновации зарубили
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 18:02
#10
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
То-есть при любых манипуляция с этим узлом (корректировка положения шпилек, отверстия и т.д.) все равно узел сомнителен ?
всё равно планками стойку обожмут, а еще и скрипеть будет. и стойки расставить надо под распорками и связями по нижним поясам. Пластину-пружину — самое оно.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 18:04
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
То-есть при любых манипуляция с этим узлом (корректировка положения шпилек, отверстия и т.д.) все равно узел сомнителен ?
Эх... на корню прям И-иновации зарубили
сомнителен - слабовато сказано.
серия УНИТЕК - не лучший пример для подражания, кстати сказать.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 21:00
#12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


kentonella, спасибо за Вашу точку зрения.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сомнителен - слабовато сказано.
серия УНИТЕК - не лучший пример для подражания, кстати сказать.
О как, ну принципе, в Серии Унитека узел крепления не к ферме а к рамному ригелю, у него прогибы поди ниже чем у 24м фермы. Всем спасибо
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 21:21
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Про листовой шарнир, мы и неслышали поди...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 21:31
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Листовой шарнир в классическом варианте исполнения подразумевает вынос стойки фахверка за ось фермы.

А вообще, ТС надо поизучать серии на фахверковые колонны. Нормальные, не УНИТЕК.. = ))
Например, 1.427.3-9 Выпуск 1
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 21:47
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Листовой шарнир в классическом варианте исполнения подразумевает вынос стойки фахверка за ось фермы.

А вообще, ТС надо поизучать серии на фахверковые колонны. Нормальные, не УНИТЕК.. = ))
Например, 1.427.3-9 Выпуск 1
да изучали ... в не же только листовые узлы. Применял кто-нибудь, что-нибудь, кроме "классического" узла крепления фахверка (верхнего естеснно) ? Если бы применял типовой узел крепления, то я бы и на форум не обратился ! А так увидел в Унитеке и сижу-гадаю ....
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 22:41
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Листовой шарнир в классическом варианте исполнения подразумевает вынос стойки фахверка за ось фермы.
А чем узел в #5 не нравится?
 
 
Непрочитано 17.07.2015, 22:53
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хотя бы углом.
Перемещения по горизонтали большие будут при прогибе фермы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 23:15
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, можно подальше влево отвести пластину оголовка, подальше вправо уголок фермы, чуть уменьшить зазор и угол выправить до 30 градусов..

Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет)

----- добавлено через ~15 мин. -----
Ах да, и если я все верно понял - стена вообще перпендикулярно ферме стоит, раз в плоскости стены связи есть, а направление из плоскости совпадает с поясом. В этом случае угол хоть 10 градусов делать можно.
 
 
Непрочитано 18.07.2015, 00:07
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, можно подальше влево отвести пластину оголовка
куда подальше? на колонну соседнего здания?
Это фахверк. Там подальше, влево, сэндвич, а еще подальше - улица.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет).
а какие именно случаи рассматриваем? Сравниваем балку и ферму одинаковой длины? Ну, да, у балки 24м длиной прогибы могут быть и больше, чем у фермы.
Или ты сравниваешь балки 6м и фермы 30м? Относительные прогибы никому не интересны при конструировании данного узла, нужно конкретное перемещение в мм в конкретном узле.

Если брать конкретику - то сравнивали ферму 24м в проекте тс и унитековскую раму. Именно раму, да... С жесткими узлами крепления ригеля.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.07.2015 в 00:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 02:27
#20
82nik82


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 12
<phrase 1=


Ой, у вас такие страсти здесь.... а можно с вашего дозволения я тоже поучаствую Mistake?
а Mistake это ошибка в чем, я интерисуюсь не с целью придраться, но для общего представления)

о представленном узле - зачем все так усложнять? монтажники не оценят, а вы только время свое тратите)
обычное дело что желательно делать прямоугольно-квадратное, у монтажников психология такая)

тот узел что на обсуждении я бы охарактеризовал как скользящая опора (закрепление) с подвижностью в одном направлении.
но при этом к эскизу вопросы:
1. fmin=182 - это прогиб?
2. стойка имеет развязку из плоскости дв.?
3. Поразитных усилий не возникнет в поясе из плоскости?

но судить по одному только узлу как то не принято, вы ставите вопрос общественности только на половину, нужно
для полной картины тогда и ситуацию (в виде схемы) дать и усилия показать.

больно "толстая" стойка из дв.25ш1, да и стоит как то стенкой вдоль пояса фермы нештатно?
думаю можно без многодельности обойтись одним монтажным элементом да двумя монтажными швами, ну и может болтокомплектом М24.

p.s. да ребят, насчет нападков на УНИТЕК: не будем гнуть пальцы, все таки наверное под сукном у каждого небось лежит книжечка "Рамные конструкции" с сериями не под слоем пыли!!!
к тому же я не наслышан об отказах произведенных лично ими конструкций, а то что передрать не у всех получается- так для этого читать не плохо бы научиться! а не только картинки воспринимать.
__________________
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :))))
82nik82 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 03:37
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 82nik82 Посмотреть сообщение
к тому же я не наслышан об отказах произведенных лично ими конструкций
Offtop: "отказ" - дело вообще очень интересное...
Например, в Питере знаю один торговый центр.. Фермы делались по образу и подобию молодеченских. Но а.) по нижним поясам ни одной распорки; б.) укрупнительные узлы по нижнему поясу сделаны не фланцы, а фрикцион. И все бы ничего - но в некоторых узлах там не то что щуп 0.3.. Там палец засунуть можно.
И ничаво, стоит. Пока - стоит.
Речь про окей на электросиле. Работал я в конторе, которая его проектировала и строила. Правда, в данном объекте не участвовал, смотрел со стороны (и охреневал).
Знаю и кучу других примеров достаточно грубых ошибок проектирования и производства работ.. И не падают же ошибки эти.
Просто наша нормативно-техническая база составлена так, что в нее хоррроший такой "запас прочности" заложен. Чтобы рухнуло - надо ооочень сильно накосячить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 07:08
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Просто наша нормативно-техническая база составлена так, что в нее хоррроший такой "запас прочности" заложен.
Ну не очень "хоррроший" - всего то 2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 07:25
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Надо проще поступить....
Заменить крайнюю ферму на балку, и все встанет на свои места...
И колонну можно будет делать уже не фахверковую, а несущую...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 09:36
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет)
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если брать конкретику - то сравнивали ферму 24м в проекте тс и унитековскую раму. Именно раму, да... С жесткими узлами крепления ригеля.
Я это и имел ввиду, жесткий ригель рамы.

Цитата:
Сообщение от 82nik82 Посмотреть сообщение
Ой, у вас такие страсти здесь.... а можно с вашего дозволения я тоже поучаствую Mistake?
Милости просим, на то он и форум чтобы делиться точками зрения.
Цитата:
Сообщение от 82nik82 Посмотреть сообщение
1. fmin=182 - это прогиб?
2. стойка имеет развязку из плоскости дв.?
3. Поразитных усилий не возникнет в поясе из плоскости?

но судить по одному только узлу как то не принято, вы ставите вопрос общественности только на половину, нужно
для полной картины тогда и ситуацию (в виде схемы) дать и усилия показать.
1. Прогиб будет меньше, это было взято с запасом для представления общей концепции узла, там максимально допустимый порядка 100мм, а стойки перегородки будут стоять где-то на 1/3 пролета.
2. Так точно, связи из плоскости. (в направлении меньшей жесткости двутавра)
3. Если учесть, что связи сразу включаются в работу, то усилий в поясе из плоскости не должно быть

На выходных, увы, нет возможности посмотреть расчетную схему, чтобы определить прогибы и перемещения. А схемку перегородки постараюсь скинуть.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Надо проще поступить....
Заменить крайнюю ферму на балку, и все встанет на свои места...
И колонну можно будет делать уже не фахверковую, а несущую...
Не, не... Уже все стоит (каркас здания), конструктив менять никто не разрешит. Да и вопрос не в фахверке а в перегородке, которая устраивается в здании.

Кстати никто не ответил на счет нагрузок, как рассчитать свозняк
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 10:00
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Так а все таки чем не устраивает тогда листовой шарнир?
Сделай его из 2-х деталей и все ок....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 10:02
#26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Так а все таки чем не устраивает тогда листовой шарнир?
Сделай его из 2-х деталей и все ок....
Да я уже уяснил, спасибо Будем делать листовой шарнир. Просто хотелось узнать умеет ли шансы на жизнь такой узел, и применял ли кто, что-нибудь другое (в плане работы узла как ползуна).
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 10:16
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я делал, но там был просто уголок с овальным отверстием.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 15:23
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
что-нибудь другое (в плане работы узла как ползуна).
"что-нибудь другое" - да.
Например, к ферме снизу присобачить одну железяку с овальными отверстиями с допустимыми перемещениями болта крепления по овалу отверстия примерно на 1.5-2 расчетных прогиба вниз и 0.25 - вверх, к которой уже цеплять стойку.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 15:49
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"что-нибудь другое" - да.
Например, к ферме снизу присобачить одну железяку с овальными отверстиями с допустимыми перемещениями болта крепления по овалу отверстия примерно на 1.5-2 расчетных прогиба вниз и 0.25 - вверх, к которой уже цеплять стойку.
То-есть типо узла в шапке темы, только на одной пластине ? Одна к низу фермы с овальным отверстием 200мм, вторая пластина к оголовку с круглым отверстием под диаметр болта ?
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 16:08
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
То-есть типо узла в шапке темы, только на одной пластине ? Одна к низу фермы с овальным отверстием 200мм, вторая пластина к оголовку с круглым отверстием под диаметр болта ?
У меня одно отверстие было овальным, второе круглым.
Уголок был принят т.к. он жестче чем пластина...
Две пластины как у тебя, требуют точной выверки....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 16:16
#31
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
У меня одно отверстие было овальным, второе круглым.
Уголок был принят т.к. он жестче чем пластина...
Две пластины как у тебя, требуют точной выверки....
Я понял на счет монтажа, что будет морока. Делали фахверк на одной пластине, как выше советовали, но то был именно фахверк под сэндвич.
А с этим случаем, думал 2 пластины будут надежнее. Хотя .... сквозняк дела непредсказуемое
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 17:00
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нет, не как в шапке.

Идея похожая, но конструктив сильно отличался
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 00:27
#33
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Да простят меня УНИКОНОВЦЫ за пиратство. Эх Mistake лови может приспособишь такой узелок (уклон не принимай во внимание). Вместо балки у тебя будет нижний пояс фермы. А твой узел чет мне не нравится (без обоснований чисто мнение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: один.jpg
Просмотров: 237
Размер:	48.3 Кб
ID:	153594  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 01:02
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Бедная К2...
Она точно готова к тому, чтобы оказаться опорой для ригеля?

Суть обсуждаемого в теме узла в том, что он не передает вертикальную нагрузку на стойку. Твой же узел эту нагрузку передает, что совершенно не годится для стоек фахверка или, как у ТС, под перегородку. Перегородке это совсем не понравится (да и ферме может не понравиться промежуточная опора под нижним поясом)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 07:59
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В узле поменять отверстия на монтажные, поставить прокладку из текстолита, чтобы обеспечить скольжение. Ну и описать в примечании, что болты закручивать не до упора.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 09:15
#36
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Ну это все понятно, что сделать из него ползун можно. Ну думаю листовой шарнир будет легче монтировать, предварительно подготовив выварные планки на ферме.
Кстати на счет фермы, связи то нужны дополнительные ? Стойка будет подходить не в узел . на и связи из плоскости будут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перегородка.jpg
Просмотров: 150
Размер:	108.5 Кб
ID:	153597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: а.jpg
Просмотров: 136
Размер:	134.1 Кб
ID:	153598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: б.jpg
Просмотров: 118
Размер:	124.7 Кб
ID:	153599  
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 10:48
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну и описать в примечании, что болты закручивать не до упора.
Offtop: Повеселило
Строители не только затянут, но ещё и обварят. Кто ж на стройке читает примечания?
Mistake, если всё стоит, то не проще сделать отдельно стоящую этажерку? Тем более, что

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Стойка будет подходить не в узел . на и связи из плоскости будут.
На счёт ветра - посмотри СП 20. Там есть схемы с открытыми воротами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 11:44
#38
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


О, спасибо, дельный совет.

На счет этажерки не хочется Мю=2, делать, уж больно мы в габаритах (толщина стены перегородки) урезаны из-за технологии.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 13:13
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Mistake
дополнительные связи разумеется понадобятся.,..
Выложи схему в dwg, покажем как...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 13:34
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Mistake, посодют тебя..(с)
Вообще то этажерки крепят к основным колоннам, но никак не к фермам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 13:40
#41
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Mistake
дополнительные связи разумеется понадобятся.,..
Выложи схему в dwg, покажем как...
Связи в плоскости ферм ? Я думал просто определить передаваемую нагрузку ( вдоль нижнего пояса фермы) проверить нижний пояс, и вертикальные перемещения оголовка колонн.

Схемы расположения конструкций покрытия нет, но там все по стандарту, здание без крана.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (688.3 Кб, 1218 просмотров)

Последний раз редактировалось Mistake, 19.07.2015 в 13:53.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2015, 17:27
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Mistake
Дык а где связи по покрытию где???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 01:29
#43
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Бармаглотище, огорчаешь ты меня, елки зеленые . Даже из приведенного мной узла видно что стойка К2 не является основной несущей. Ты критикуешь не видя рамы в целом. Поверь К2 чувствует себя прекрасно, в УНИКОНЕ грамотные специалисты (это не рекламма, не являюсь сотрудником фирмы и не работаю с ними, просто повезло видеть некоторые их решения, на мой взгляд простые и эффективные, ну у каждого свой стиль работы конечно). Да, по поводу узла я вовсе не рекомендовал применить его в чистом виде совет Mistake именно приспособить узел подразумевает его переработку, мне лень было перерисовывать на овальные отверстия и все остальное, но за базовый принять можно. Просто мне кажется что Mistake неплохо разбирается сам и незачем все разжевывать. Теперь по связям, DEM вроде намекает что ферма изначально не расчитывалась на нагрузки приложенные из плоскости. Mistake накидай связи по нижнему поясу ферм, 95% что нижний пояс фермы не пройдет если такая нагрузка есть и в точках где подходят стойки понадобится добавить дополнительные элементы чтобы развязать низ ферм из плоскости.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 02:09
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, огорчаешь ты меня, елки зеленые . Даже из приведенного мной узла видно что стойка К2 не является основной несущей.
конечно, видно.
А еще видно, что ригель в этом узле передает вертикальную нагрузку на "неосновную" стойку К2.
И даже если ты не затянешь эти два высокопрочных болта М16 на свои 10 тонн и у тебя там овальные отверстия - ригель прогнется на (15мм-катет шва) по основному виду либо на (10мм - катет шва) по разрезу и просто упрется в оголовок К2.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.07.2015 в 02:17.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 02:27
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Кстати, еще один вопросик...
Вот ента железка в плоскости ригеля в узле крепления прогона.. Где она на разрезике будет?

Offtop: с какой целью прогоны в воздух подвесили - тема отдельная....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12123434.jpg
Просмотров: 169
Размер:	92.2 Кб
ID:	153635  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 07:10
#46
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Манифест
Да есть ошибки в Униконовских сериях и довольно спорные узлы....
Этот узел тоже довольно спорный, главспец нарисовал на бумажке, а девочка начертила на компе...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 08:25
#47
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А что там под балкой 140мм? Песок? Стяжка?

Вообще, как мне кажется, делать подвижные узлы на овальных отверстиях не стоит. Так или иначе болты затянут и сила трения будет держать узел и пока она будет его держать - будут передаваться усилия, которые не должны передаваться. Если не затягивать, то раскрутятся и выпадут нафиг. Это надо двумя ключами стягивать гайку и контргайку между собой, кто этим заниматься будет? Затянут как везде и скажи спасибо если не обварят. Овальные отверстия только для выверки под монтажные болты годятся.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 09:58
#48
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если не затягивать, то раскрутятся и выпадут нафиг.
А котнтрагайкам вы не доверяете???
На крайняк и обварить болты можно...
PS. Хотя в целом согласен, лучше делать листовой шарнир.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:00
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Обварить скользячку?
Вариант, чё
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:01
#50
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бармаглотище
Сссориии
Я имел ввиду обварить болт в районе гайки....
От раскручивания, если не доверяем контрагайкам....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 20.07.2015 в 10:09.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:06
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ща тебя тут на британский флаг порвут за предложение "обварить болт"
Там что-то в СНиПе было про "запрещается забивать резьбу и обваривать гайки"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:08
#52
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бармаглотище
Ну слушай, такое решение применялось не раз....
Вообще тут люди то настройке бывают???
Или только по СНИПу проектируют???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:12
#53
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А котнтрагайкам вы не доверяете???
Нет, если не затягивать. Раньше занимался обследованием. Все подобные узлы были, либо намертво затянуты (и подвижек никаких не было), либо болтались как карандаш в стакане с зазорами в пару сантиметров.
Цитата:
От раскручивания, если не доверяем контрагайкам....
Да можно сделать. Хоть и запрещено нормативами. Я же говорю можно и гайки между собой затянуть. Но ведь это нужно предусмотреть проектом, да еще чтобы потом это увидели исполнители.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:22
#54
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бармаглотище & Krieger
В целом то согласен, в этом отношении листовой шарнир надежнее.
Но с другой стороны, узел с овальными отверстиями проще в изготовлении..
Z - образную пластину из 8-10 мм стали, не везде могут изготовить.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:22
1 | #55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Проектируют - по СНиПу, т.к. иначе права не имеют.
А на стройке... На стройке много чего делают. То связь отрежут, то еще что...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:24
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: А смазывать кто будет?
DEM, механизмы в конструкциях не применять!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:25
#57
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Во как идея, использовать 2 прокладки из промассленого паронита.
Тогда даже если затянут до упора, то соединение проскользнет.....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А смазывать кто будет?
DEM, механизмы в конструкциях не применять!
Паронит промассленный и 100 лет будет служить без обслуживания....
PS. А механизмы в сейсмике активно применяются, при активной сейсмозащите.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:43
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


DEM, ошибаешься. Сейсмика раз в 1000 лет.
Без сейсмики никаких механизмов нет. А при твоём решении каждые полгода скрипеть будет.
Крепить этажерку к ферме - извращение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:51
#59
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бахил
Ну и пусть скрипит....
Это не этажерка вроде, а фахверковая колонна....
Узел спорный, но уж по лучше униконовского..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 16:20
#60
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Извиняюсь за свое косноязычие (что то никто меня не понял). Бармаглотище
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Суть обсуждаемого в теме узла в том, что он не передает вертикальную нагрузку на стойку. Твой же узел эту нагрузку передает, что совершенно не годится для стоек фахверка
. Да этот узел передает нагрузку он так и задуман и в нашем случае в чистом виде не идет но подшаманить его можно. Я в принципе и в узле Mistake с общим принципом согласен, но не нравится узел мне чисто эстетически что ли. Когда я только устроился на работу наша контора применяла овальные отверстия в деформационных швах по прогонам (см.вложение извиняюсь за каракули). Так что этот принцип давно известен и применяли его не только для монтажной выверки (и экспертизу проходили)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну а вобще спорить с вами не буду листовой шарнир конечно лучше. Но автор я так понял ищет альтернативный вариант

----- добавлено через ~6 мин. -----
Krieger не, это не стяжка это кровельная панель подшитая изнутри а сверху по прогонам профлист (здание холодильника например) Просто штриховка путает

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, еще один вопросик...
Вот ента железка в плоскости ригеля в узле крепления прогона.. Где она на разрезике будет?
Бармаглотище, сечас под рукой нету этого материала. Просто там показано условно, похоже это лист согнутый буквой Г. Прогон я бы тоже не поднимал (наверно сварной шов опорного листа помешал прижать прогон к ферме, фиг знает)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 126
Размер:	83.4 Кб
ID:	153669  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 20:58
#61
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Mistake, посодют тебя..(с)
Вообще то этажерки крепят к основным колоннам, но никак не к фермам.
Оптимистично, прям успокоил
Вариант с распорками был изначальный, я так и не вспомню почему на нем не остановились. Да там оборудование встанет прям под самые фермы (местами) распорки, может быть, и не поставить.
То есть Вы предлагаете, просто кинуть проф трубу к основным колоннам (в тех местах где планировался листовой шарнир к низу ферм) распорки тоже увязать между собой, для пущей жесткости, так? Как вариант, ну нужно прикинуть по трудоемкости и габаритным размерам. Что будет легче связи дополнительные+листовые шарниры или распорки.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Дык а где связи по покрытию где???
Прикладываю фрагмент
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
13 Схема раскладки прогонов покрытия.dwg (542.4 Кб, 853 просмотров)
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 23:01
#62
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Mistake, а по нижним поясам связей, распорок нету? К чему крепить стенку в осях 23-24, разрез а-а (не к прогонам же), которая отстоит от фермы на 1820 (у тебя на плане). Какой уж тут листовой шарнир, верх стоек не закреплен - двойная длина выходит.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 09:42
#63
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Mistake, а по нижним поясам связей, распорок нету? К чему крепить стенку в осях 23-24, разрез а-а (не к прогонам же), которая отстоит от фермы на 1820 (у тебя на плане). Какой уж тут листовой шарнир, верх стоек не закреплен - двойная длина выходит.
Это да ... Ну думаю будет распорка между фермами и к ней уже оголовок цеплять, вот только эта распорка вряд ли в узел попадет ...
По нижним поясам связи и распорки приложил.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
связи по нп.dwg (327.7 Кб, 777 просмотров)
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 00:14
#64
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Схемы расположения конструкций покрытия нет, но там все по стандарту, здание без крана.
Признаться поставил ты в тупик , не ожидал такого количества крестов по нижнему поясу, разгуляться совсем негде, так и не сообразил как раскрепить, в любом случае режем крестовые связи. Может все таки проще усилить нижний пояс ферм (если не пройдут по расчету)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 05:57
#65
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Шпренгель надо делать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 17:16
#66
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Шпренгель надо делать....
А с этого места можно по подробней ?
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 21:50
#67
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Какие наглые личинки. Своей башкой мозговоть надо.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 22:29
#68
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А с этого места можно по подробней ?
Посмотри конструкции шпренгельных ферм...
Поймешь!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 22:46
#69
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Mistake, DEM тебе наводку дал, действительно почитай. Не знаю как поведут себя связи на вне узловую нагрузку. Лично я бы не парился усилил фермы и все. У тебя там острые примыкания получатся а следовательно мизерные нагрузки через себя передадут. Короче долго расписывать . Прочитай про шпренгели.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 22:46
#70
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Посмотри конструкции шпренгельных ферм...
Поймешь!
Что такое шпренгельная ферма я знаю, вот только не пойму где она тут применима ?
Конструкции стоят ... конструктив неизменен !
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 22:56
#71
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Разговор я так понял про связи по нижнему поясу ферм. Прояви творчество

----- добавлено через ~1 мин. -----
Представь что связи это ферма
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 23:00
#72
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Разговор я так понял про связи по нижнему поясу ферм. Прояви творчество
Обычно творчество оборачивается проклятьями в спину от монтажников В общем, картина предельно ясна. Думаю тему можно закрывать...
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 23:04
#73
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Манифест вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:43
#74
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Коллеги, приветствую, возобновлю тему немного в другом ключе, есть перегородка в полкирпича между торговым залом и подсобными помещениями(перегородка 1го типа EI 45), покрытие фермы R15. Перегородка высотой 6м, необходимо раскрепление (выбраны стойки гсп с шагом 4.5м с подвижным по вертикали узлом крепления к фермам) из плоскости, но если я буду цепляться за пояс фермы то вся перегородка автоматически перейдет в степень огнестойкости 15мин. Правильно ли я понимаю что нужно фермы все защитить до R45? С другой стороны если покрытие рухнет, то кому нужна после этого перегородка?
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 09:20
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Leshyi, проще стойки поставить и закрепить к ним перегородки.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 09:35
#76
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


да наверное, без раскрепления в верхнем сечении, пройдет сечение 20Б1 из плоскости перегородки, его тогда нужно защемлять в низу, какое то местное усиление конструкции пола выполнить, спасибо, я почему то сразу отмел этот вариант думал вылезет огромное сечение
Leshyi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС aleksej Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2009 09:55
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48