Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить верхний пояс металлической фермы ?

Как усилить верхний пояс металлической фермы ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2015, 16:42 #1
Как усилить верхний пояс металлической фермы ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Как усилить верхний пояс металлической фермы ?. Например по расчету проходит уголок 125*8, а по факту приняли 90*6 и как рассчитать усиления фермы.
Просмотров: 12205
 
Непрочитано 29.10.2015, 16:47
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Есть разные варианты усиления.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 16:50
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: я все больше фигею от тем на форуме.
Один колонну выкинул и спрашивает "как теперь балки соединить?", у другого в ферму вместо 125х8 заложили 90х6... Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования?


ТС, без подробных картинок и подробного описания ситуации тебе все равно никто ничего внятного не посоветует. Непонятно даже - ферма уже висит смонтированная или только на бумаге нарисовали?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 16:51
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


начать с прочтения http://dwg.ru/dnl/1427
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 17:06
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ТС, без подробных картинок и подробного описания ситуации тебе все равно никто ничего внятного не посоветует. Непонятно даже - ферма уже висит смонтированная или только на бумаге нарисовали?
Спроектировали металлическую ферму. Отдали заказчику проект с расчетами и чертежами. Через 6-7 месяцев пришел тот же заказчик (хочет что бы мы за доп. работу рассчитали усилении верхнего пояса) Мол, мы уже смонтировали ферму, а он дал прогиб с верхним поясом 90*6, а в проекте 125

----- добавлено через 53 сек. -----
Мне желательно метод расчета !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 17:14
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Мне желательно метод расчета !
так всё просто - берете (можно в том же СКАДе) конструктор сечения и колдуете с ним до получения нужного результата. А вообще, прокатитесь на стройку, думаю дело не в этом. Фермы редко прогиб дают, если падают, то сразу. Здесь или связи не поставили, или (90%) нагрузка неузловая
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 17:37
#7
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Какие габариты фермы? высота, длинна? Ферма шарнирно-опертая или защемленная? Нагрузка какая на ферму? Узловая (прогоны)? Равномерно распределенная? (профлист) по верхнему поясу?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Мне желательно метод расчета !
Методы расчета разные для сжатого пояса и сжато-изогнутого.
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 18:46
#8
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


пролет 17,7 м, высоту завтра уточню, шарнирно опертая на ж/б колонны, прогон - прямоугольный профил, нагрузка между узлами фермы, состав кровли: ферма (связи)- прогоны- проф настил - снег
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 19:19
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


можно рассмотреть разные варианты, в т.ч. затяжку.
усиляли ВП подобной фермы уголком с прерывистым сварным швом
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 19:34
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
усиляли ВП подобной фермы уголком с прерывистым сварным швом
как обходили п. 14.1.10 СП 16.13330.2011 (п. 12.13 СНиП II-23-81)?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 21:40
#11
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования?
То же, что и во всех других сферах.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
как обходили п. 14.1.10 СП 16.13330.2011 (п. 12.13 СНиП II-23-81)?
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 21:48
#12
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Хотелось бы видеть фото фермы для понимания.
Проблемы усиления верхнего пояса с приваркой доп. металла могут быть в местах опирания прогонов, в узлах и т.д.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 21:58
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Гораздо проще СП (СНиП) не открывать
круто
 
 
Непрочитано 30.10.2015, 00:15
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
Цитата:
Не судим. Не привлекался.
Offtop: Судя по всему - это не на долго
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 01:29
#15
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
удачная формулировка

вот уже 25 лет пытаюсь понять необходимость сплошных сварных швов в коробчатых колоннах, пожалуй и в элементах усиления тоже (не под динамическими нагрузками)
Бармаглотище, может подскажете? может, чего-то серьезного происходит при изготовлении?

вот для чего по идее применяются прерывистые швы - для уменьшения объема сварочных работ в тех же коробках, особенно при ручной сварке
обычно шов 100 через 100-150мм то есть значительно чаще и более длинными участками, чем при соединении через сухарики тех же уголков в тавр в фермах или при соединении швеллеров спинками (в двутавр) - так зачем это записано в СП как обязательное для всех несущих конструкций?
хотелось бы услышать Ваше мнение
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 08:20
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
как обходили п. 14.1.10 СП 16.13330.2011 (п. 12.13 СНиП II-23-81)?
в чем тут противоречие?
пора бы тему открыть для возбужденных и раздраженных
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 09:58
#17
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
с верхним поясом 90*6, а в проекте 125
Это они пояса перепутали, верхний с нижним?


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
как обходили п. 14.1.10 СП 16.13330.2011
думаю, можно обойти пунктом 18.3.7
ronn вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:07
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
пытаюсь понять необходимость сплошных сварных швов в коробчатых колонна
я тоже забиваю и стыкую прерывистым. Я так думаю что здесь фишка как с профтрубой - герметизировать от коррозии. Хотя я в Молодечновских фермах, если покрытие без прогонов, сверлю дырочку в верхнем поясе на случай попадания воды через саморезы
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:18
#19
keyboard89


 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44


На мой взгляд самый простой вариант, взять площадь сечения уголка 125*8 - это будет площадь сечения после усиления 19,69*2=39,38 см2
Площадь фактическая 90*6 - 10,61*2=21,22см2
Далее
39,38-21,22=18,16см2 - это площадь сечения усиливающего элемента
18,16/2 9,08 см2
подойдут уголки 80х6 75х7 70х7 65х8 и далее по сортаменту с площадью больше или равноq 9,08 см2

Сечение после усиления
p.s. 2 - если у Вас два уголка в поясе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 316
Размер:	5.4 Кб
ID:	159485  
keyboard89 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:13
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
думаю, можно обойти пунктом 18.3.7
и правда что...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
удачная формулировка

вот уже 25 лет пытаюсь понять необходимость сплошных сварных швов в коробчатых колоннах, пожалуй и в элементах усиления тоже (не под динамическими нагрузками)
Бармаглотище, может подскажете? может, чего-то серьезного происходит при изготовлении?
Все замкнутые сечения должны быть герметизированы (с)
Происходит при эксплуатации, когда внутри трубы водичка появляется в заметных количествах (а с прерывистыми швами - появится)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:47
#21
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Все замкнутые сечения должны быть герметизированы (с)
Происходит при эксплуатации, когда внутри трубы водичка появляется в заметных количествах (а с прерывистыми швами - появится)
это и было единственное, что приходило в голову
за 23 года обследований как-то жалоб эксплуатационников на затекшую в колонну воду не встречал, лично на такое тоже не попадал, а порванных швов на сухарях в фермах видел 100500 раз
опять же, в серии молодечно на всяк случай даже дырочку сверлят для спуска воды из пояса - то есть нарушают герметизацию
кстати, при остывании шва проходит его усадка, видимо слегка уменьшающая щель между полками швеллеров
с учетом п.18.3.7 особенно логично - в несущих конструкциях, для элементов, обеспечивающих прочность и устойчивость - можно (видимо, писателям кто-то напомнил как 80 лет усиливали), а спасать от коррозии колонны внутри отапливаемого помещения - жизненно необходимо (может, тоже проще дырку просверлить?)

только не нужно понимать меня так, что я призываю наплевать на СП
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 13:20
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну, мы очень многого можем просто не знать. У меня вот нет статистических данных о различных дефектах, повреждениях ,авариях и их причинах. нету данных об испытаниях конструкций и узлов. Да много чего нету. Чего-то могу просто не знать/не понимать в силу недостаточного уровня знаний/опыта и т.д.

Вряд ли авторы СНиП (и СП) брали эти пункты "с потолка", просто "чтобы было".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 13:47
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Пособие к СНиП II-23-81 "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций"
Цитата:
4.14. При усилении статически нагруженных конструкций III и IV классов, эксплуатируемых при температуре выше минус 30° С в неагрессивной, среде, рекомендуется использовать прерывистые (шпоночные) швы (рис. 16, а). Шаг шпонок следует принимать максимально допустимым по расчету, но не свыше 80imin в растянутых и 40imin в сжатых элементах усиления. Здесь imin - минимальный радиус инерции элемента усиления относительно его собственной центральной оси.
Для конструкций I и II классов использование прерывистых швов не допускается.
Цитата:
4.8. В зависимости от условий работы усиливаемые элементы конструкции разделены на четыре класса, отличающиеся нормой допустимых предельных пластических деформаций:
I. Сварные конструкции, работающие в особо тяжелых условиях эксплуатации (подкрановые балки для кранов режима работы 7К, 8К, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающие нагрузки от подвижных составов). Расчеты прочности элементов условно выполняются в предположении упругой работы стали.
II. Элементы конструкций, непосредственно воспринимающие подвижные, динамические или вибрационные нагрузки и не входящие в группу 1. Норма предельных пластических деформаций ep,lim = 0,001.
III. Элементы конструкций, работающих при статических нагрузках, кроме элементов, относящихся к классу IV, p,lim = 0,002.
IV. Элементы конструкций, работающие при статических нагрузках и удовлетворяющие требованиям пп. 5.19-5.21, 7.1-7.24 СНиП II-23-81* по обеспечению общей и местной устойчивости при развитых пластических деформациях, p,lim = 0,004.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 13:47
#24
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Как вообще вода может в колонну попасть если здание герметично и отапливается?
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:00
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как вообще вода может в колонну попасть если здание герметично и отапливается?
Да мало ли водосток внутренний писает. Другое дело, что для ВП:
1. опасности скопления воды в полости нет.
2. можно сконструировать или хотя бы воспринимать сечение как сквозное
к тому же в третий раз напоминаю про альтернативные способы усиления.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:12
#26
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Как вообще вода может в колонну попасть если здание герметично и отапливается?
Вода может попасть во время транспортировки, монтажа, а так же не забывайте, что внутри замкнутое сечение никто и никогда не прокрасит!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да мало ли водосток внутренний писает. Другое дело, что для ВП:
1. опасности скопления воды в полости нет.
Это к тому что внутрення полость не крашенная, влага там будет, пойдет коррозия...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:31
#27
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Вода может попасть во время транспортировки, монтажа, а так же не забывайте, что внутри замкнутое сечение никто и никогда не прокрасит!

----- добавлено через ~1 мин. -----

Это к тому что внутрення полость не крашенная, влага там будет, пойдет коррозия...
Тема ушла в сторону, в отсутствии спрашивающего... И все таки

Не однократно варили колонны с двух швеллеров прерывистым швом, закрашивали место стыка краской и дело в шляпе Да и герметиков сейчас много всяких
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:37
#28
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
закрашивали место стыка краской и дело в шляпе
Где-то прокрасилось, где-то не прокрасилось...

Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Да и герметиков сейчас много всяких
Ну наверно против герметика ничего не имею, но это же надо чтобы человек прошелся и все загерметезировал...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:39
#29
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: я все больше фигею от тем на форуме.
Один колонну выкинул и спрашивает "как теперь балки соединить?", у другого в ферму вместо 125х8 заложили 90х6... Что вообще происходит в сфере строительства и проектирования?
Offtop: Усилить то можно, но для урока послать бы этих "случайных людей, далёких от строительства", куда Макар телят не гонял, да заставить изготовить ферму согласно проекта. Так нет же)) Носятся с такими... "строителями".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 19:51
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Да и герметиков сейчас много всяких
каждые года 3 (к примеру) будете лазить-мазать или у вас в свободном неограниченном доступе имеются вечные герметики?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 20:38
#31
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
На мой взгляд самый простой вариант, взять площадь сечения уголка 125*8 - это будет площадь сечения после усиления 19,69*2=39,38 см2
Площадь фактическая 90*6 - 10,61*2=21,22см2
Далее
39,38-21,22=18,16см2 - это площадь сечения усиливающего элемента
18,16/2 9,08 см2
подойдут уголки 80х6 75х7 70х7 65х8 и далее по сортаменту с площадью больше или равноq 9,08 см2

Сечение после усиления
p.s. 2 - если у Вас два уголка в поясе
пробовал, но они требуют расчет (заказчик)!

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
то они пояса перепутали, верхний с нижним?
да
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 20:43
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
пробовал, но они требуют расчет (заказчик)!
можете посчитать им новую ферму вот с такими сечениями и показать зеленую картинку из скада - сложно чтоль?
 
 
Непрочитано 30.10.2015, 20:44
#33
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
пробовал, но они требуют расчет (заказчик)!
Дак скажите по каким критериям верхний пояс не проходит? Говорите что прогоны опираются между узлами, значит верхний пояс сжато-изогнутый, может стоечки (раскосы) привести от опорных узлов прогонов в нижние узлы, тогда уйдете от изгиба верхнего пояса...
Говорите еще что ферма прогнулась, скажите какая высота фермы все же?

Последний раз редактировалось dimasss, 30.10.2015 в 20:54.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 22:01
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: что вы из него клещами все тащите... #3 - написал, что нужна подробная информация про ферму. ТС все в партизана играет...
Вам скучно, чтоль? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 22:39
#35
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Бармаглотище
Да про партизана все фигня, мало кто допер что ферма из гнутиков и легче и проще в изготовлении, да и в усилении тоже, есть нюансы, но по сравнению с уголковой, ГСП - сказка!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 22:58
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не совсем так.
Ферма из ГСП легче, проще и т.д. при нескольких условиях.
1.) Изготовление - заводское. В чистом поле на коленке уголковую собрать проще.
2.) Геометрия и нагрузки очень близки к серийным молодеченским. По фермам из ГСП очень много вопросов касаемо узлов. Вон сколько копий попереломано даже на этом форуме ссреди "корифеев". Один спор ИБЗ с Ильнуром про поперечку в узлах чего стоит... Молодеченские же фермы (из первой, отмененной серии) проходили испытания на МЗМК во время разработки.
3.) проектировщики с опытом чуть более начального уже достаточно узнали, чтобы пугаться этих узлов (т.к. см. п. 2) и часто начинают лепить кучу фасонок усиления, что превращает простую в изготовлении ферму в весьма геморройную.

Да, у уголковых есть свои минусы (тяжелее, выше трудоемкость изготовления, непрокрасы смежных полок уголков и т.д.).. Но они проще и понятнее в расчете и проектировании. Ну и требования к квалификации изготовителей у уголковых ферм намного ниже (хреново варят? не беда. 1.5 на все расчетные швы и спим спокойно), "забраковать" уголковую сложнее (это вон как у тс - пояса перепутать надо. Надо ж быть такими долбо идиотами...)

В общем, ферма из ГСП требует тщательного расчета и проектирования, а также качественного заводского изготовления. При выполнении этих условий - да, ГСП лучше. Если эти условия не выполняются (проектировщик не слишком опытный либо изготавливают рукожопы)... Лучше уголковая. Offtop: А рукожопов и головожопов сейчас расплодилось очень много...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 23:28
#37
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Был случай в практике (не моей, но знаю из первых уст), когда оторвало опорный раскос, и произошло это при увеличении нагрузки в 1,5 раза от расчетной (как обычно снег скидывали с верхней кровли на нижнюю), на тот момент у этих ферм не проверяли не продавливание, ни швы, так после этого случая ВСЕГДА ставим опорных раскосах доп косыночки по стенкам и считаем все узлы по Пособию к СНиП II-23-81*, в целом ничего сложного...

Р.S. Наверно лет 10-15 уже не проектировал фермы из уголков, даже и не вспомню когда последний раз было такое
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 23:33
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну давайте теперь сараи на падение боинга и груженый камаз, таранящий колонну, считать

Или что там еще сдуру-то сотворить можно...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 23:36
#39
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну давайте теперь сараи на падение боинга и груженый камаз, таранящий колонну, считат
Просто проектную контору хорошо тогда прошерстили, запомнилось.... А косыночки доварить на опорный раскос вообще не проблема, идет в запас на не очень качественную сварку, вся шарнирно-опертая ферма через верхний пояс по сути держится на опорном раскосе, и к нему повышенное внимание в данном случае
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 00:16
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если б мой опорный раскос оторвало при превышении расчетной нагрузки в 1.5 раза, я бы ходил, гордился и говорил - смотрите какие крутые фермы я проектирую. И больше бы никогда не ставил фасоночки "в запас"
 
 
Непрочитано 31.10.2015, 00:29
#41
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Очень большая проблема данных ферм в не качественной сварке, у нас в Питере тут пару тройку лет назад фермочки подобные в Меге упали из- за не качественной сварки опять же, счастье что никто не погиб, а если бы люди погибли, ну докажешь что фермы спроектировал правильно, но людям бы от этого легче не стало, а ты зная слабое место подобных ферм не предусмотрел вшивую фасоночку-кницу, которая не на вес не на трудоемкость не влияет никак!

А так же считаю огромной проблемой - фланцевый монтажный стык ферм из ГСП, ну наверно процентов 70 заводов которые производят такие фермы не имеют оборудования фрезеровать фланец отправочной марки данной фермы в сборе, а это большая проблема, фланцы на монтаже монтируются с зазорами!
Сам применяю только сдвигоустойчивые монтажные стыки.

Последний раз редактировалось dimasss, 31.10.2015 в 01:01.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 08:23
#42
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Сам применяю только сдвигоустойчивые монтажные стыки.
Это что за стыки такие?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 11:27
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, фрикционные, например
 
 
Непрочитано 31.10.2015, 11:58
1 | #44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Это что за стыки такие?
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293834741.htm
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 15:42
#45
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цитата:
Не судим. Не привлекался.
Offtop: Судя по всему - это не на долго
*
Типун тебе на язык. Как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Последние годы менты повышенный интерес к моей персоне проявляют. Несколько раз из уголовного розыска домой для беседы приходили, какие-то дурацкие дела в отношении меня возбуждают. Однако пока Бог миловал.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 16:42
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А чаще

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
А надо это как то обходить? Гораздо проще СП (СНиП) не открывать.
вот так рассуждай - и прокурор заинтересуется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 16:45
#47
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
вот так рассуждай - и прокурор заинтересуется
Прокурора я не боюсь. Во-первых, из моего богатого с ними общения я понял, что они все чрезвычайно тупые. Во-вторых, согласно УПК с 2007 года прокурор не обладает правом на возбуждение уголовного дела.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 00:33
#48
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Если по теме топикстартера, то эту ферму не проходящую в 2 раза нужно не усилять, а снимать, и сдавать в металлолом. И через суд с виновных требовать все издержки.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить верхний пояс металлической фермы ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Ошибка при линейном расчете металлической фермы anya79 SCAD 28 25.03.2013 12:13
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб Tyhig Железобетонные конструкции 6 27.06.2010 16:43
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14